Непрочитано 14.07.2011, 10:43
Сомнения в узлах сопряжения стен и колоны
Катеrinа85
 
проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65

Добрый день! Очень нужна помощь!
Вопрос в прикрепленном ниже варианте армирования узлов, где анкеровка выполнена отгибом стержней.
Правильно ли такое конструктивное решение? Я очень сомневаюсь
Помогите пожалуйста обосновать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _var_www_temp_11_194_8_Z7Nj3Mfmm6Is.jpg
Просмотров: 545
Размер:	39.2 Кб
ID:	62892  

Просмотров: 11336
 
Непрочитано 19.07.2011, 22:31
#41
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Фууух, теперь можно обоснованно сказать что узлы разработаны не правильно
скажите, а какой характер работы узла вы ждете?
Дело в том, что говорить "не правильно" не совсем корректно. Характер работы узла может не соостветствовать расчетной схеме - так более корректно.
Быть может не работает в данном случае горизонтальная арматура с такими усилиями, что ее вообще следует стыковать на эти 500 мм?
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 09:30
#42
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это не совсем узлы. так наброски
Рисуй свои ))))))
Нарисую...

cheap, я не очень поняла.. Т.е. вы говорите, что при данном виде загиба горизонтальных стержней анкеровка не будет обеспечена?

Последний раз редактировалось Катеrinа85, 20.07.2011 в 09:48.
Катеrinа85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 15:05
#43
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Нашла еще такую ссылку касательно узла "Л" :при сопряжении колонны со стеной необходимо устанавливать дополнительные стыковые стержни при ширине колонны более 500мм.
Только нормативного источника на это нет... Может кто-то встречал?
Катеrinа85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения в узлах сопряжения стен и колоны

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58