Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?

Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 03.08.2006, 17:53
Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Господа!

Из многочисленных тем, посвященных армированию безбалочных перекрытий, мне известно, что ходовая арматура для плит, это 12мм. Хотелось бы услышать мнения о употреблении именно этой арматуры в качестве основной. А не рациональнее ли будет использовать, скажем, арматуру 16мм как основную? Может быть кто занимался этим вопросом? Прошу поделиться.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 17927
 
Непрочитано 08.08.2006, 14:14
#41
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Только что приехал со стройки.
Ходил по стройке, ошалело глядел на армирование перекрытия и бормотал себе под нос: "Госспади, неужели ошибся?.. Неужели действительно положил d16?... Перерасход-то какой... Позор-то какой..."
А потом мне прораб добродушно объяснил, что в городе нет 12 арматуры и с санкции начальства она была заменена на 16.
С сохранением шага)

Строят, кстати, серьезные ребята- "НСК-монолит"
Циник вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2006, 11:51
#42
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Циник :shock: who are you
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2006, 22:27
#43
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Цитата:
До опоры должно доходить не менее 1/4 As о расчетной арматуры в пролете.
а для безбалочных как????
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 07:06
#44
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92


возьмём для примера плиту толщиной 200мм при шаге опор 6м:
L/h=6/0.2=30 > 25 => по требованиям СП mu=0.25%
минимальная площадь арматуры = 1/100*mu*b*h0 = 0.01*0.25*100*16.5 = 4.125 см^2

т.е. при D10 шаг стержней должен быть меньше 200
nmr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 13:21
#45
sergtum

расчет конструкций
 
Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
Сообщений: 12


извините за реанимацию темы, но если возможно, ответьте, пожалуйста, на один вопрос:

в СП убраны рекомендации (в числах) по применению минимального диаметра арматуры и максимального диаметра (32 мм для изгибаемых элементов) арматуры. тем самым, что получается, если соблюдены все другие необходимые условия и арматура 36 и 40 есть в наличии, ее можно закладывать в изгибаемых конструкциях?

с уважением tum.
sergtum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 18:07
#46
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Циник Невская строительная компания не когда большой разумностью не отличалась. Уш я с ней в свое время намучился, когда эти ребята забыли отлить промежуточные площадки в лестничных клетках.