Непрочитано 21.11.2013, 21:46
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,791

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 296669
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:11
#741
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
... и независимых экспертов
Например, ФБР?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:14
#742
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Ну да...
...Там то уж точно указано будет -
"квазиупругие происки инопланетных существ..."
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:16
#743
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


Не хотите успокоиться сами - придется успокаивать. Тема закрывается до вечера вторника.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:27
#744
bahil


 
Сообщений: n/a


Посчитал ферму с учётом нелинейностей с равнопрочным нижним узлом. При нагрузке около 900 кг/м2 разрушаются опорные участки ВП. При этом влияние разрезности-неразрезности ВП незначительна.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:17
#745
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Посчитал ферму с учётом нелинейностей с равнопрочным нижним узлом. При нагрузке около 900 кг/м2 разрушаются опорные участки ВП. При этом влияние разрезности-неразрезности ВП незначительна.
Каким именно образом разрушаются опорные участки ВП? Мнутся, гнутся, срезаются?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:27
#746
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Каким именно образом разрушаются опорные участки ВП? Мнутся, гнутся, срезаются?
А ты как думаешь? По тау. Почему в СНиПе нет проверки прочности по касательным напряжениям?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:35
#747
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А ты как думаешь? По тау. Почему в СНиПе нет проверки прочности по касательным напряжениям?
Есть. Ф.29 для элементов, и начала сопромата для узлов.
И потом, хотел бы проверить расчетик, как получены тау-напряжения...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:40
#748
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


По касательным напряжениям на опоре
запас более чем 2-кратный
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:26
#749
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тау.PNG
Просмотров: 229
Размер:	21.5 Кб
ID:	118506
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:37
#750
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Все верно.
Только в формуле для Qmax первое число не 2300 а 3550.
Получается около 50 тс, при реальных 20.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:41
#751
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Uzel
Я брал по #710
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:26
#752
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
..при реальных 20.
Как 20?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:41
#753
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как 20?
А скока?
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (124.5 Кб, 406 просмотров)
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:47
#754
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
А скока?
Да около соточки...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:57
#755
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Это как?
Вся опорная реакция передается изгибом верхнего пояса.
А где раскосы?
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:43
#756
bahil


 
Сообщений: n/a


----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть. Ф.29 для элементов,
"Слона то я и не заметил". Смотрел для сжатия с изгибом. Собственно перегруз по тау определяется и без всяких "нелинейных расчётов". Просто никому в голову не пришло проверить этот момент.
Uzel, посчитай опорную реакцию при нагрузке на кровлю 900 кг/м2. Можно вручную

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, кстати, там ещё и нормальная сила приличная.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:47
#757
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Если взять 1500 вместе с самой кровлей получается почти 100.
А что?
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:58
#758
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
А что?
А ничего. Ты чертёж фермы смотрел? Его несколько раз выкладывали.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:21
#759
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
..."Слона то я и не заметил"....
Это нормально Offtop: для тебя. Мы-то, смертные, спим со СНиП.
Цитата:
Просто никому в голову не пришло проверить этот момент.
Этот "момент" перекрыл другой, более "моментный момент".
И да, если у опоры ферма срезается, где на фото этот "момент"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:31
#760
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И да, если у опоры ферма срезается, где на фото этот "момент"?
Да и момент во фланце еще никто не показал в натуре
На Ансисе этот момент не показывать
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24