Непрочитано 19.09.2013, 00:47
К чему готовиться на собеседовании
swagga killa
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3

доброго времени суток. закончил университет, пойду на первое собеседование по специальности инженер КИПиА, в отдел проектирования. откровенно говоря, специалист некудышный , и хотелось бы выглядеть не совсем дураком. подскажите какие могут быть вопросы, чтобы хоть как-то подготовиться, может есть какие-то типовые вопросы, или какие базовые понятия, термины нужно знать?
заранее благодарю за ответ
Просмотров: 69573
 
Непрочитано 23.09.2013, 09:17
#61
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Правда, никакого запаха на 10 метров от него тоже нет,
Offtop: Я имел ввиду, когда им пользуешься. Любила мать его использовать в сложных ситуациях. Откуда только находила? )))
Цитата:
Хатуль мадан
Offtop: а где ссылка на Задорнова
А классно мы перешли с инженера КИПиА на хатуль мадан )))
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 14:19
#62
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Offtop: а где ссылка на Задорнова
Очень часто авторство приписывается исполнителям миниатюр, так было всегда, вспомните Петросяна, Райкина и др.
Это как раз такой случай.
Задорнов пишет:
То, что у этой истории есть автор, честно говоря, меня обрадовало. Думаю, что этот случай действительно произошел и был пересказан из уст в уста, но Виктория изложила его очень талантливо. Когда Первый канал будет проводить вторую съемку концерта, автор непременно будет указан.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 14:26
#63
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


boris_r, снимаю шляпу... (хотел такой смайлик вставить, не нашел чего-то... а казалось что есть)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 20:11
#64
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Топикстартеру - не тупи. Можешь даже выпить чего-нибудь для храбрости, если прилично себя ведёшь. Смотри внимательными глазами.
И да - если начнут с порога мозг есть - шли их.. работа занимает большую часть жизни. В спб работа есть. 25 если работа обычная офисная - нормально (хотя мало)
А я обожаю запах дегтярного, душевно так... ^^
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 21:04
#65
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


[quote=Daniil'85;1154921]
И да - если начнут с порога мозг есть - шли их..[quote]

Похожие советы уже были. это что-же, по одному кадровику можно определить все фирму? И сразу станет ясно что и твой непостерственный начальник (которого пока и в глаза не видел) тоже будет есть мозг? И, если в фирме есть дрес-код, тоже надо сторониться таких работ?
Не слушай подобные советы. Может статься что приживешься и будешь доволен жизнью, даже ходя на работу в галстуке. У нас девочка после колледжа получила работу (не по ее специальности, то есть без перспектив роста, и путь в оба конца заномал более 5 часов. Работала двя года, теперь нашла работу по специальности в 15 мин езды. Взяли потому что приобрела опыт работы у нас, несмотря на другую специальность, зато как-бы не новичек уже
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 21:27
1 | #66
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
.... это что-же, по одному кадровику можно определить все фирму?
Запросто. Тем более, что в приличных фирмах на собеседование в первую очередь отправляют не к кадровику, а к будущему непосредственному руководителю.

Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
И, если в фирме есть дрес-код, тоже надо сторониться таких работ?
В 95% российских проектных контор есть неписанный дресс-код: рубашка-джинсы-кеды. И таких работ сторонится не надо
TK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 21:51
#67
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Уважаемый Vova, тут оно как бы всё в комплексе. Если в парижах ньюйорках за такую работу хорошо платят и уважают - то я понимаю.
Но в странах третьего мира (ну и в европах теперь) это обычная работа. Приличный сварщик получает больше.

upd.
А вообще есть более правильные способы поддержания духа компании. Это летучки по утрам с расстановкой целей кто кому чего должен, тим-билдинг по пятницам (не путать с попойкой), ну и бонусы по результату (совместному) с графиками успехов и прочим советско-американским стаффом.
"Пусть растут все цветы.." как коварно замечал когда то Великий Кормчий. Потому что по виду человека многое можно сказать.
upd2
Я люблю запах дегтярного мыла и у меня есть татуировка. А ещё я невнимателен и делаю ошибки в расчетах (sic!), благодаря чему мне приходится понимать какие цифры должны получиться и использовать exel и программы.

Последний раз редактировалось Daniil'85, 23.09.2013 в 22:23.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 23:48
#68
dorogi-dorogi

Проектирование дорог
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 600


swagga killa,
побрейся, сходи в душ, подстриги ногти, надень глаженую чистую рубашку, аккуратную чистую обувь (лучше близко к классике), однотонные джинсы либо брюки. Прочти свое резюме и убедись, что готов пояснить любой пункт (от незначительного опыта, до того, в чем выражается твоя "целеустремленность" и "коммуникабельность"), и осталось только не тупить.
Если не будет реальной затупы - точно возьмут, т.к. они прекрасно представляют, что опыта у тебя ноль, их задача - проверить адекватность, а у особо въедливых проверяющих - элементарные знания физики/математики.
dorogi-dorogi вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:29
#69
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Похожие советы уже были. это что-же, по одному кадровику можно определить все фирму?
Все таки в России другие реалии. Студентов обычно берут если есть работа, редко где устраивают экзамены. Для меня устраивали небольшой на знание основ.
По поводу дресс кодов - все релевантно. Какой может быть галстук и белая рубашка если надо на объект на завод ездить по 10 раз на неделе. Классические туфли - незнаю кто их сейчас носит и куда, разве что на свадьбу одевают, а так все ходят в чем удобно.

Кадровики собеседования вообще не проводят, они их назначают и иногда присутствуют с рассказами о корпорации, а беседует уже начальник или директор. Вот по начальнику можно о многом судить, кстати.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:45
#70
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


вот вспомнил: на первой работе мне дали задание (правда уже после трудоустройства) исследовать НТД на особенности проектирования небоскребов. при том что я в то время был практически дизайнер
довольно долго и усердно рылся в стройконсультанте и даже чего-то нарыл

Особенности возведения зданий выше 75 метров

Конструкции

При плоской крыше несущую часть покрытия рекомендуется выполнять из железобетона класса не ниже В25, толщину плиты определяют по расчету с учетом нагрузки от аварийно-спасательной кабины пожарного вертолета. (п. 4.7.2. [1]).

Несущие конструкции перекрытий жилого высотного здания рекомендуется выполнять из монолитного железобетона класса не ниже В25. (п. 4.5.1. [1]).

Несущие наружные стены рекомендуется изготавливать из монолитного или сборного железобетона класса не ниже В25. (п. 4.6.1. [1]).
Фасадный слой должен соответствовать требованиям раздела 7. Класс морозостойкости этого слоя рекомендуется принимать F150. (п. 4.6.1. [1]).

Проектирование оснований, фундаментов и подземных частей жилых высотных зданий следует выполнять только организациям, имеющим лицензию на строительное проектирование зданий и сооружений I-го и II-го уровня ответственности в сложных инженерно-геологических условиях. (п. 3.1.4. [1]).

Класс бетона конструкций внутренних опор рекомендуется принимать - не ниже В30. Для нагруженных конструкций внутренних опор подземных и первых этажей здания целесообразно применение высокомарочных бетонов на основе напрягаемого цемента с привлечением специализированных организаций для их изготовления. (п. 4.4.3. [1]).

Жилые высотные здания следует отнести к 1 уровню ответственности, согласно СНиП 2.01.07-85*. В связи с этим коэффициент надежности по ответственности принимается равным 1,1 - для зданий свыше 75 м до 100 м, 1,15 -свыше 100 м до 125 м и 1,2 - свыше 125 м до 150 м.
На коэффициент надежности по ответственности следует умножить нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями). (п. 4.1.1. [1]).
Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций следует предусматривать не менее:

- основной несущий каркас - R 180;
- несущие стены - REI 180;
- шахты лифтов REI 180;
- стены лестничных клеток -REI 180;
- наружные ненесущие стены - E 60;
- междуэтажные перекрытия - REI 90;
- покрытие эксплуатируемое - REI 60;
- покрытие неэксплуатируемое - E 60;
- марши и площадки лестниц - R 90;
- коммуникационные шахты, пересекающие границы пожарного отсека - REI 180;
- коммуникационные шахты, не пересекающие границы пожарного отсека - REI 90;
- шахты дымоудаления - REI 180;
- межквартирные перегородки - EI 60.

Пределы огнестойкости прочих конструктивных элементов здания высотой свыше 75 м до 100 м следует предусматривать в соответствии с нормативными требованиями для зданий I степени огнестойкости, а в зданиях высотой более 100 м - особой степени огнестойкости согласно МГСН 4.04-94 [2].
Класс конструктивной пожарной опасности здания следует принимать С0, при этом время испытания рекомендуется принимать не менее 30 мин.

Для квартир, размещаемых в верхней части здания с неоткрываемыми окнами, приточную вентиляцию рекомендуется проектировать, как правило, с механическим побуждением. (п. 7.3.2. [1]).

Лифты, мусоропровода, коммуникации, инженерное обарудование.

Каждый лифт следует располагать в отдельных шахтах. (п. 5.6.3. [1]).

Лифтовые шахты жилой части здания не следует сообщать с его нежилой частью.
Шахты инженерных коммуникаций (в том числе мусоропроводов) жилой и нежилой части здания должны быть раздельными. (п. 7.4.2. [1]).

Ствол мусоропровода следует выполнять дымо-, газо- и водонепроницаемым из труб, как правило, с условным проходом 400 мм, изготовленных из материалов, соответствующих пожарным и санитарным требованиям. (п. 5.7.3. [1]).

Системы хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) и противопожарного водоснабжения следует выполнять раздельными зонированными по вертикальным пожарным отсекам, высота которых не превышает 50 м. (п. 5.2.1. [1]).

Применять в системах водоснабжения трубы и соединительные детали, не меняющие гидравлические характеристики в процессе эксплуатации (не менее 50 лет при температуре транспортируемой среды до 20 °С и не менее 25 лет при температуре до 75 °С). (п. 5.2.6. [1]).

Системы отопления следует проектировать раздельными по вертикальным пожарным отсекам, высота которых не превышает 50 м, и для групп помещений различного назначения (жилых, общественных и др.). (п. 5.4.1. [1]).

Техническое оснащение здания, прилегающей территории и городского хозяйства.
Питание электроприемников I категории надежности следует выполнять от двух независимых источников питания с устройством автоматического включения резерва (АВР). (п. 5.8. [1]).
Для зданий высотой более 100 м следует предусматривать третий резервный источник электроснабжения - от дизельной электростанции со складом топлива вне габаритов жилого дома (см. п. 7.12.1). (п. 5.8. [1]).
Третий резервный источник электроснабжения следует предусматривать от дизельной электростанции. Склад топлива электростанции следует запроектировать вне габаритов жилого дома.

Дизельная электростанция может быть встроенной и размещаться в подземных этажах жилого высотного здания при выполнении требований, изложенных в СНиП II-11-77*, и устройстве автоматического пожаротушения и дымоудаления. (п. 7.12.1. [1]).
Мощность резервной электростанции в запас топлива следует рассчитывать на работу в течение 3 ч всех систем противопожарной защиты, всех лифтов, охранной системы, компьютерной сети, системы водоснабжения и энергопотребителей, обеспечивающих теплоснабжение (нагрузки тепловых пунктов).
Дизельную электростанцию рекомендуется обслуживать специализированной организацией по утвержденному регламенту. (п. 7.12.1. [1]).

На прилегающей к жилому высотному зданию территории на расстоянии не далее 500 м следует предусматривать площадку для посадки пожарного вертолета с устройством ее дополнительного освещения на случай использования в темное время суток. (п. 7.2.5. [1]).
Расстояние от строящегося здания высотой свыше 75 м до 100 м до ближайшего пожарного депо следует предусматривать не более 2 км, а от здания высотой более 100 м - 1 км. При несоблюдении этих требований в составе проектируемого комплекса следует проектировать размещение пожарного депо или пожарного поста, оснащенного специальной техникой по согласованию с органами управления противопожарной службы. (п. 7.2.6. [1]).
Пожарные депо, обслуживающие жилые высотные здания, следует оборудовать техникой и необходимыми средствами по согласованию с УГПС г. Москвы.
Для определения необходимой техники и средств пожаротушения рекомендуется разрабатывать для конкретного жилого высотного здания оперативный план пожаротушения, отражающий анализируемый сценарий пожара. (п. 7.14.1. [1]).
Площадь этажа пожарного отсека жилой части дома здания следует предусматривать не более 2400 м2. (п. 7.4.5. [1]).

Высота пожарного отсека не более 50м.

Пожарный отсек следует выполнять с самостоятельными инженерными коммуникациями (отоплением, противопожарным и общим водопроводом, противодымной и общеобменной вентиляцией, эвакуационным освещением, противопожарной автоматикой). (п. 7.4.6. [1]).

Сообщение автостоянок с жилой частью здания может быть допущено только через входную группу помещений на 1-м этаже по самостоятельным лифтовым шахтам и незадымляемым лестничным клеткам, при этом следует учитывать требования МГСН 5.01-01 в части устройства тамбур-шлюзов при переходе из автостоянки. (п. 7.4.8. [1]).

Жилые этажи следует оборудовать внутренним противопожарным водопроводом, который обеспечивает в течение расчетного времени тушения пожара расход воды не менее чем в 4 струи по 2,5 л/с каждая. При этом каждую точку помещения и эксплуатируемой кровли следует обеспечивать подачей двух струй воды от разных пожарных стояков. (п. 7.8.1. [1]).

По балконам (лоджиям) при незадымляемых лестничных клетках Н1 следует предусматривать сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на каждом этаже, оборудованные в уровне 1-го этажа патрубками для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей. (п. 7.8.2. [1]).

Все встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения, расположенные в жилом доме (автостоянки, вспомогательные, технические и общественные помещения, мусорокамеры и ствол мусоропровода и др.) следует оборудовать автоматическими установками спринклерного пожаротушения. (п. 7.10.1. [1]).
Над входными дверями квартир снаружи следует предусматривать установку спринклерных оросителей, подключенных к стоякам внутреннего противопожарного водопровода через реле потока. (п. 7.10.2. [1]).

В здании должно быть не менее двух вводов. Вводы подключаются к различным участкам наружной кольцевой сети. (прил.10 п.1 [2]).

ЛИТЕРАТУРА

1. «Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м» – М, Москомархитектура, 2002.
2. МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы».
3. «Многофункциональные высотные здания и комплексы» МГСН, Москва 2004 (свыше 75 и до 400 метров).


пс. в рабочее время только классическая обувь и не только - галстуки последнее время перестал носить без необходимости
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 13:52
#71
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


могут дать вопросы по знанию элементарной базы(ну это как бы элементарно для них) -
расшифрофка ГОСТ\СНиП\СПДС и т д
Номера и название нормативной документации
Расчет объема элементов
пространственную задачку
Вопросы на эпюры
мб дадут легкую задачку на расчет
Последовательность проектирования
ну и т д (вопросы по профелю км\кж\кж0 и тд)

В принципе легче некуда если подготовиться.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 14:05
#72
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Homel, почитай первый пост-то... Достали уже инженера КИПиА с эпюрами
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:25
#73
Saegro


 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117


Однажды работу искал когда... наткнулся на необычного работодателя. Организация проектная находилась в съемной квартире, в одной комнате сидел директор, в другой в потемках при неярком свете сидело 3 человека за компами. В самой квартире тоже было весьма темновато, похожа на трехкомнатную. Работодателя нашел через интернет - там была вакансия инженера-конструктора и что мол для работы требуется ТОЛЬКО знание Автокада. Больше ничего! Спеыиально созвонился по телефону, ответила какаято девушка - и ответ был тем же самым. Договорился прийти на собеседование. Директором оказался мужчина около 48 лет

Когда к нему зашел в комнату его первый же был вопрос "Где ваш проект?" Я сначала не понял и спрашиваю о каком проекте речь. И он мне выдал следующее: "Вы должны были мне принести альбом или проект, а лучше два или сразу 5 где сразу обязаны ткнуть пальцем в те разделы, которые Вы можете разработать без чьейлибо помощи и очень быстро. Если у Вас этого нет то зачем мне Вас брать ?". Плюс добавил, что для него ценны сотрудники лишь те, кто сразу умеет вообще всё. Я ему поясняю что было там написано в вакансии, он мне в ответ что мол такого быть не может и что если он будет брать таких спецов как я, то он обанкротится сразу. Ну в общем я от него сразу и вышел.

С такими лучше не связывайтесь.
Saegro вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:12
#74
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Организация проектная находилась в съемной квартире, в одной комнате сидел директор, в другой в потемках при неярком свете сидело 3 человека за компами.
Фильм ужасов какой-то... Бедные те три человека.
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:19
#75
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Фильм ужасов какой-то... Бедные те три человека.
Да ладно, при таком подходе -
Цитата:
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Вы должны были мне принести альбом или проект, а лучше два или сразу 5 где сразу обязаны ткнуть пальцем в те разделы, которые Вы можете разработать без чьейлибо помощи и очень быстро. Если у Вас этого нет то зачем мне Вас брать ?
- это явно начало развития ведущего транснационального КБ в мире.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 14:45
| 1 #76
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Организация проектная находилась в съемной квартире, в одной комнате сидел директор, в другой в потемках при неярком свете сидело 3 человека за компами. В самой квартире тоже было весьма темновато, похожа на трехкомнатную.
В Питере сплошь и рядом. Но более характерно для архитектурных мастерских или дизайнерских бюро. Любят обитать в старом фонде, где высокие потолки, винтовые лестницы в подъездах и много крыс и тараканов. Кстати, в таких конторах попадаются очень интересные и колоритные персонажи. Знаю хорошие реализованные проекты родившиеся в таких заведениях (пока крысы не перегрызли кабели, а тараканы не залезли в плоттер)
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 15:14
#77
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


bonacon, почему Вы считаете, что:
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Если вы очкарик - это плюс.
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 16:08
#78
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
bonacon, почему Вы считаете, что:
Лично у меня очкарики вызывают больше доверия И выглядят они умнее
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 16:28
#79
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Готовится к собеседованию не надо. На собеседовании, нужно всего-то навсего доказать то что в резюме написана правда. Не удивляйтесь вопросу на английском языке, если в резюме написано знание английского. Если написан опыт в разработке чертежей КМ, КМД 10 лет, никто не спросит какие бывают марки стали. Выпускника Вуза я бы спрашивал знание Автокада. сопромата, оформление чертежей, общие понятия об работе строительных конструкций и т. д.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 16:39
#80
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Про опрятный внешний вид уже говорили. Про то, что лучше подойти минут за 15 до назначенного срока - вроде нет Старайтесь не перебивать собеседника (даже если кадровик будет говорить полную чушь), общайтесь вежливо, держитесь учтиво, без заносчивости, но и не лебезите. Старайтесь не увлекаться саморекламой. Мысли излагайте ясно, четко и по существу заданного вопроса. Не надо пытаться рассказать о себе все и сразу - много слов с Вашей стороны "отпугнет" кадровика
k@skAD вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > К чему готовиться на собеседовании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 12 26.04.2018 15:49
Замена окон. Отстутствие отливов. К чему это приведет? Розмысл Конструкции зданий и сооружений 17 10.04.2009 11:45
Собеседование по AutoCad... к чему быть готовым??? Владимир 85 AutoCAD 101 01.11.2007 17:19
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49