Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Можно ли в расчётах принимать заниженные расчётные сопротивления стали (по сравнению с фактической сталью) и завышенные гибкости стержней (по сравнению с фактической схемой)? И почему?
Для чего это: в нормах *местная устойчивость завязана на загруженность по **общей устойчивости через прочность стали и гибкости элементов. Т. е., чем больше загруженность по общей устойчивости, тем жёстче требования по местной. Корректировкой гибкостей и прочностей можно "перетащить" запасы из общей устойчивости в местную.
Изменённые характеристики, естественно, будут использоваться в расчётах и общей, и местной устойчивости.
Для определённости можно положить, что изменения будут лежать в разумных пределах, например: прочность 240-320 МПа, гибкость - не более предельной.
Отвечать прошу обоснованно.
___________
*Здесь и далее имеется в виду именуемая в СП 16 как "Устойчивость стенок и поясов".
**Здесь и далее имеется в виду СНиПовская устойчивость отдельного стержня расчитываемая с коэффициентами Фи, Фи_е.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2015 в 09:11.
Просмотров: 12298
 
Непрочитано 13.05.2015, 21:06
1 | #61
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_207.jpg
Просмотров: 67
Размер:	87.2 Кб
ID:	149764  
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 21:39
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это же ферма.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:20
1 | #63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во, уже до порнографии дошло...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:28
1 | #64
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


это балка с ребрами !
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:36
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А стенка на фига? Если её убрать, то вообще красота будет
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:41
#66
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


мы обсуждаем прокатный профиль, его и любим в этой теме
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:43
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


miko2009, оригинально, конечно, только надо еще доказать, что с ТАКИМИ ребрами несущая способность будет сильно больше ))) расчетик есть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:51
#68
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
miko2009
Заинтриговал!а можешь подробнее расписать?и где применяли...честно говоря интересная задумка
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 23:11
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Что же интересного? Порнография она и есть порнография. Смысл в чём? Несущая способность не увеличится даже на 2%.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 23:38
#70
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Несущая способность не увеличится даже на 2%.
спорим на щелбан ?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчетик есть?
будет )

Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Заинтриговал!а можешь подробнее расписать?и где применяли...честно говоря интересная задумка
да тока придумал если честно , посчитаю......... к утру покажу че получилось ........ а то 2 щелбана проиграю
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 08:48
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
..да тока придумал если честно..
Да уж понятно, что только что. Приколист однако.
Цитата:
... 2 щелбана проиграю...
Обязательно.. Если к прокатной балке (профиль которой вырабатывали десятилетиями) добавить даже косые ребры, мы получим ТОЛЬКО ухудшение показателей - стенка прокатной балки не нуждается в усилении, а ферменный эффект не сработает, т.к. полки УЖЕ были по самые помидоры.
Лучше прокатной балки сварные, еще лучше - с перфорированными или гибкими стенками, дальше - с оребренными тонкими или гофрированные и т.д, в т.ч. биметаллические, переменного сечения, и прочая-прочая экзотика. Система ценностей разоблачена лет 100 назад, и было бы удивительно сегодня обнаружить белое пятно в балочном деле.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:02
#72
Dfhkfv


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 21


Ильнур
Вы говорите Власов прикольнулся. Вопрос то как раз в том, что у Власова про ребра ничего нет в его монографии 1940 г. Думаю, это позднйшая вставка во втором издании в 1957 г уже после его смерти, сделанная его учениками.
Спасибо за практический совет.
Dfhkfv вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:19
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Dfhkfv Посмотреть сообщение
Ильнур
Вы говорите Власов прикольнулся. Вопрос то как раз в том, что у Власова про ребра ничего нет в его монографии 1940 г. Думаю, это позднйшая вставка во втором издании в 1957 г уже после его смерти, сделанная его учениками.
Спасибо за практический совет.
Возможно прямо в том труде Власова и нет, но он развил теорию Тимошенко для просчета-распознования стержней в пространственной постановке, дав потомкам конкретную "математику". Вроде в Бычкове есть конкретные расчеты с ребрами и экспериментальные потверждения расчетов влияния ребер на несущую способность балок с сечением двутавр и швеллер. Есть кстати сводная таблица с сравнением результатов. Вот оттуда я помню те "2" %.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:28
#74
Dfhkfv


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 21


Если я не ошибаюсь, то и в Бычкове нет ничего подобного. По крайней мере, разобранного примера с ребрами.
Подскажите, Илнур, пожалуйста. А эффективность планок для прокатных открытых профилей? Вот, кстати вопрос с планками в колоннах и балках у Власова разобран и в Бычкове есть примеры.
Dfhkfv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 10:32
#75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Совсем тему зафлудили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 11:29
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: В принципе, можешь поставить в эту формулу вместо Ry действующее напряжение. Причём для обоих лямд.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 15:24
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А это не одно и тоже?
А вообще принять для стали С345 для всех расчётов прочность из диапазона 240-320 МПа никак не может противоречить нормам, это очевидно. Как и в железобетоне принять А400 (когда её достаточно) вместо А500.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.05.2015 в 15:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 16:45
#78
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Ry2 /Ry1 разве почти не одно и тоже , что ф1/ф2 ?
Мб я ошибаюсь , использование сталей повышенной прочности целесообразнее в узлах соединений конструкции.

Последний раз редактировалось Supotb, 14.05.2015 в 17:08.
Supotb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 18:03
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Ry2 /Ry1 разве почти не одно и тоже , что ф1/ф2 ?
- с чего? См. формулы норм.
Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Мб я ошибаюсь , использование сталей повышенной прочности целесообразнее в узлах соединений конструкции.
- верно. Но тема не об этом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 18:20
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Dfhkfv Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то и в Бычкове нет ничего подобного. По крайней мере, разобранного примера с ребрами.
Подскажите, Илнур, пожалуйста. ....
В Бычкове есть конкретный пример с испытаниями, причем на кручение. При этом при куче ребер получено "ужесточение" на кручение примерно 5-6% (в среднем). А на изгиб, как можно догадаться, разница будет ~0%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бычков и ребры.jpg
Просмотров: 30
Размер:	124.5 Кб
ID:	149826  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41