6 февраля 2023 года в Турции случилось землетрясение 7,7 балла.
Сообщают что визуально не поврежденные дома через 5-6 часов после землетрясения внезапно обрушаются.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Турция 06.02.2023 обрушение.gif
Просмотров: 885
Размер:	8.98 Мб
ID:	253135  

Просмотров: 34236
 
Непрочитано 07.02.2023, 16:56
#61
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Какие-то абстрактные обобщения и домыслы:
- заполнения по факту нет и в расчётах нет - ну значит всё верно, что его не учитывают, так ведь?
- колонны на первом этаже, а не пилоны - ну если запроектировано на колоннах и так по расчёту надо - то так и строят
а всё остальное - если бы да кабы...

А Вы кому говорили то? Самому президенту Турции?

Ну а есть другая практика, как выше уже писали: не делать жёсткой связи между надземной и подземной частями здания. Тогда горизонтальные подземные толчки не будут передаваться на верхнюю часть, не будет разрушений и обрушений.
Теория
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=nJFolLfyE78
Практическое применение и испытания
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=j3R2GGGVeyI
Хорошее решение, только 2 минуса. Мониторинг фундаментной плиты на предмет перекоса (неравномерных осадок) и поддержание в исправном техсостоянии самих опор. Последнее есть гемор для эксплуатационников.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:17
#62
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Так сколько в итоге баллов? А то пишут всё вперемешку.
Судя по картинке ТСа, там минимум баллов 10 было...
Снизу прикрепил картинку, по которой можно приблизительно ориентироваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Примерное соотношение магнитуды и балльности.jpg
Просмотров: 367
Размер:	257.3 Кб
ID:	253171  
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 18:29
1 | #63
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Объездил почти весь Крым. Там такого г*овна "самопонастроено".... До первого серьезного землетрясения. Как в Турции может случиться.

Директор первой конторы, в которой я работал, обследовал здания в Ленинакане. По его данным в цементно-песчаном растворе выявлено низкое содержание цемента. Но это в официальные отчеты не попало.

По кадрам разрушений, можно тоже предположить, что строили из г*овна и палок. А также, что здания на сейсмику не рассчитывались и не конструировались.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 07.02.2023 в 18:40.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 19:02
#64
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Boris_1,
вы правы на все 100
достаточно вспомнить 27-ой
люди об этом забывают, потом платят жизнью(((
надеясь на частоту происходящего
сейчас закладываться на это, на то, что происходит с природой, чревато(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 19:28
#65
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Скинешь? Или подразумаевается, что надо идти в библиотеку? Даже на сайте журнала архив с 2011 года ведётся.
На жаль не скину, нет.
Если будите в библиотеке п-та сделайте фото и загрузите сюда
Borka вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 19:41
#66
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Объездил почти весь Крым. Там такого г*овна "самопонастроено"....
5ти этажные надстройки над гаражами из газобетона точно посыпятся) Монолит выстоит. Еще много старого фонда из кладки который 1927 выдержал, но с тех пор раствор выветрился итд.
skam вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 19:44
#67
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


вот честно,
мне как-то попался турецкий проект, выполненный на оснований "прота" жб
уже здание давно стоит, здесь, у нас, не в турции, и делали турки
надо было, перепрофилировать
даже по заданным изначально нагрузкам, и так и сяк крутил,
армирование по нашим нормам НЕ ПРОХОДИТ или в самый-самый впритык(((

мне эти всякие "изыски", учитывающие нормами те или иные "ухищрения" по "уменьшению" - не в тему, "плавали, знаю")
не забываем, про непосредственно производство работ
только не надо про "культуру производства")

на мой взгляд, более приземленной к расчету жб, сейчас у нас, - лира сапр
металл - скад
остается сожалеть, что это не наше российское - украинское
спсибо (спец. пропустии "а") боре ельцину и его камарилье

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.02.2023 в 20:18.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 20:13
#68
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Видимо, у них свои строительные нормативы, которые позволяют ещё больше сэкономить в процессе строительства. Дальше ссылка по теме " как всевышний распорядится", другими словами - возьмёт ли на себя косяки строительства. Не взял..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 20:48
#69
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Видимо, у них свои ...
конечно свои, они работают по EN
странно то, что там по сравнению с нашими все коэфф. по надежности выше наших
хотя в сочетаниях коэфф-тами сочетаний это в той или иной мере компенсируется, т.е., в итоге, что-то подобное нашему
тут дело в теор.подходе расчета
на мой взгляд, как рафинированным, и нам не нужным
наверное вы помните из школы, как мы армировали перекрытие отдельными стержнями?
в лире - изначально:
фон + доп. формирование, где необходимо
и это намного надежнее, чего я давно и придерживаюсь

как говорилось здесь на форуме, не помню где, "чем больше ар-ры в жб, тем меньше на решетке)", и это правильно
только не подумайте, чтоб ее (доп.арматуру) "совать" сколько и куда ни попадя)
не о колоннах/пилонах - о перекрытиях

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.02.2023 в 21:00.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 20:56
#70
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


В Еврокоде 8 коэффициент К1 может быть в 2 раза и более выше СниП-ого, а может и нет(в СП он такой же, как и в СНиП-е). Он там лучше изучен, зависит от расчетной схемы

Мой собственный вывод, во времена СНиП-ов конструировались сооружения по типовым проектам, которые были изучены... А вот если проектировать сооружение, воздействие сейсмики на которое не изучено, насколько точен будет результат, используя старый коэффициент К1?

Последний раз редактировалось Ziabz, 07.02.2023 в 21:04.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:14
#71
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А вот если проектировать сооружение, воздействие сейсмики на которое не изучено, насколько точен будет результат, используя старый коэффициент К1?
в последних версиях Лира-Сапр есть пушовер анализ в котором можно с определенной степенью достоверности получить К1 для конструктивной схемы. Все это с рядом оговорок и упрощений.
skam вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:32
#72
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как говорилось здесь на форуме, не помню где, "чем больше ар-ры в жб, тем меньше на решетке)", и это правильно
только не подумайте, чтоб ее (доп.арматуру) "совать" сколько и куда ни попадя)
- а если в безригельном перекрытии толщиной 200 мм на обычном бетоне по расчету на опоре, в пятне колонны, получилась 28 шагом 100 и еще от продавливания 8-10 шагом 50 штук 6-7 вокруг колонны - то такое армирование позволит избавится от решетки
Мне вот такое армирование, из Инжа, в обычных человейниках постоянно приходит, хорошо у нас сейсмики совсем нет.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:32
#73
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
в последних версиях Лира-Сапр есть пушовер анализ в котором можно с определенной степенью достоверности получить К1 для конструктивной схемы.
Довольно интересная информация, не знаком с Pushover анализом, использую спектральный подход из нормативов. Хотя было бы интересно сделать сравнение результатов данного анализа (для множества различных схем, можно взять те, в которых уже К1 определен и изучен по еврокоду) с сп и еврокодами.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:37
#74
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
насколько точен будет результат, используя старый коэффициент К1?
вопрос ну ооочень мутный, сколько факторов - уйма
мы предполагаем, господь располагает)
можем только заложиться на что-то нормативное или по крайней мере условно-расчетное, как сказал skam (#71)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а если в безригельном перекрытии ...
зацепил!)))
продавливание оставь, здесь не в тему (и потом, что тут особенного от данного армирования?)
продольная - 28/100
и что?, не, ну я не понял, если нагрузили "по уши"
ну или, меняй схему
ригеля (скрытые ригеля), там побольше будет, утешает - полегче разместить)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.02.2023 в 21:47.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:46
| 1 #75
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Насколько я помню, в версии СП 14-2018 безригельные перекрытия. по сути, убрали. Теперь или балки между колоннами, или капители.
Ещё. Почти все здания, разрушение которых попало на видео, рухнули целиком, разрушение идёт не сверху, а снизу, причём не видно остаточных деформаций на кадрах до - окна целые, фасады тоже. На видео разрушенных кварталов сверху можно заметить, что все разрушения - как будто разрушились несущие элементы самого низа. Причём часть зданий, где разрушился первый этаж, продолжают стоять на обломках первого этажа.
Так что склоняюсь к тому, что дело не в продавливании перекрытия по колоннам, а в разрушении колонн/капителей первых этажей. Либо толчок был "вертикальный" и колонны не выдержали на сжатие, либо горизонтальный, и их просто сломило вбок между массивным верхом и сместившимся основанием, плюс гибкости первого этажа могли быть усугублены торговыми площадями без стенового заполнения. А так же зачастую первый "торговый" этаж сделан существенно выше, чем верхние жилые этажи, что тоже вносит свою лепту.

Последний раз редактировалось Komplanar, 07.02.2023 в 22:07.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 21:55
#76
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Насколько я помню, ...
так точно, сэр!
так оно и есть, наиболее надежные и рациональные решения при высоких нагрузках
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 23:38
#77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Вы часто видели нормальный сбор нагрузок в иностранном проекте?) Я в 90% нет. Гордеева им распечатать и заставить учить наизусть) И вот сколько такое творчество не открывал так и не понятно на что посчитано. А сбор нагрузок это один из первых шагов к техническим решениям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 23:46
#78
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы часто видели нормальный сбор нагрузок в иностранном проекте?) Я в 90% нет.
это, что ж, "камень в мой огород"?
лично я "работаю" только по "нашим"
что привел по EN - лишь пример из практики (и не только в данном случае) , никогда на них не ориентируюсь, беру только для справки
но есть некоторые вещи, которые нам, пожалуй бы и надо упростить, пускай даже в не запас (касается, нпр., расчета узлов), которые по КЭ проходят и EN
с EN вяжется с нашими - нет, скажи?
типа - "а кто не пьет, назови?!!!", но это шутка, лишь для разрядки)
чтоб остальные мужики не подумали, что мы слишком вумные

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.02.2023 в 00:16.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 23:52
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
это, что ж "камень в мой огород"?
Добрый вечер. Вовсе нет. Я в принципе, что неясности начинаются с первых же шагов когда садишься за проверку. Ну и посмотрите видео на ютьюб по моделированию расчетных схем. Этап задания нагрузок. Я имею ввиду те видео которые записаны турецкими и арабскими инженерами. Как-то неосновательно отработан сбор нагрузок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 23:52
#80
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Хотя было бы интересно сделать сравнение результатов данного анализа (для множества различных схем, можно взять те, в которых уже К1 определен и изучен по еврокоду) с сп и еврокодами.
Мы в студенчестве делали такие работы магистерские, тогда еще не было пушовер анализа в Лире. Просто сначала считали на К1 в Лире, конструировали, потом прикладывали сейсмику как инерционные массы эквивалентные, перегоняли всю модель в нелинейную постановку и шагами отслеживали когда схема превратится в геометрически изменяемую . Это и был скорректированный К1. Понятно тут есть ряд допущений, но по факту не плохо билось с данными из норм.
skam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Сметные коэффициенты с базовых цен 2001 года на цены I квартала 2012 года. Saur Прочее. Отраслевые разделы 1 17.03.2012 22:15
Ищу книгу А.А. Карякина "Расчет конструкций, зданий и сооружений с использованием персональных ЭВМ" 2004 года или 2008 года apo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2012 13:20
Перевод цен из 1994 года в текущие Site Разное 11 26.12.2006 15:14