p_sh
1. Да уж, Ваша РС в посте 56 похожа на произведение искусств - ажурность и фундаментализм, которым, я, к сожалению, не очень-то владею... 2. Логика Ваша с учетом изменения модели основания при работе на вериткльные нагрузки, а затем старт от достигнутого при сейсмическом воздействии - не лишина смысла...Я бы сказал бы: пионерное направление ![]() 3. Однако, на мои вопросы, ответов, пока, не получил... Если кто-нибудь меня убедит в реализме эпюры моментов в колоннах от вертикальной нашрузки (при О-Ф-З), я готов публично обозвать себя невеждой в области, которой я занимаюсь большую часть своей жизни! PS Некоторые объяснения (догадки) я привел в пред. посте.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, для выполнения доказательства обращаюсь к экспериментам из темы С1С2. Ниже в архиве приведены модели, в которых рассматривались и сравнивались усилия в фундаментной плите при различных (и максимально точно следующих формальностям моделирования) способах моделирования УО в виде ЛДС.
Данные модели показывают близость результатов по плите (верхушку еще не рассматривал) Возможно стоит на них перейти к рассмотрению надземной части??, однако я полагаю что и по надземной части будет хорошее совпадение (от противного: если часть расчета неправильная ,то нет никаких оснований считать правильной и остальные результаты (см также цитату из книги А Перельмиутера "РМС и В А"). Все же для развития темы будет полезно на данных моделях (путем копирования этажа) посмотреть на результаты расчета многоэтажного здания на УО в виде ЛДС (расчеты в ing2005 и scad3.71) [ATTACH]1151125035.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, прошу вас обратить внимание на следующую модель УО и сопоставить решения по моментам, а не по реакциям, с выводами М.И Горбунова-Посадова (в модели использовались формулы С1=0,138Е/(1-nu^2); С2=С1*2.
модель справа - модель Винклера (заданы С1С2 но не заданы законтурные элементы) [ATTACH]1151392618.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
По объективным причинам остались без моего внимания Ваши 64 и 65 посты. 1. По 64 я сопоставлений не увидел. МИКРОФЕ не пользуюсь... 2. По 65 очевидно влияние законтурных КЭ. Но, к сожалению, Вы скупы на комментарии к своим тестам и каких-то полезных выводов, для себя, я из рез-тов не сделал. PS а). Очень надеюсь на появившиеся на форуме молодые силы: Inner Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
на рис 152 представлены единичные изолинии (в правом нижнем квадранте в частности - изгибающие моменты) решения !теоретического! квадратной жесткой плиты на упругом основании. Размер модели(20м*20м) и нагрузки (1т/м2) подобраны таким образом чтобы при использовании формул перехода (в тексте) Мх=_Мх_*а*q получались аналогичные значения (с разницей в 2 порядка). При использовании комбинации 1 должны получатся усилия с тем же порядком. В результате анализа расчета замечено что левая РС удовлетворительно приближается к значениям на рис 152. Из чего следует вывод о том, что выбранная тактика моделирования модели упругого основания путем поделирования его двухпараметрической моделью С1С2 удовлетворительна к практическому применению. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Т.е. Вы хотите сказать, что модель: Цитата:
2. В Вашем примере С1=303.3 т/м3; С2=606.6 т/м. Эти величины получены по указанным формулам или вычислены по СКАДу для модели деф.основания? (Явно не по СКАДу). Для убедительности укажите Е,nu, h. Хочется сопоставить и удостовериться... 3. Тогда вопрос: а как обстоит дело с сопоставлением по осадкам? PS Почему я Вас терзаю? Мои выводы по использованию трех моделей РС в реальных расчетах обоснованы следующим: а). по модели деф.основания (СКАД) я получаю осязаемые цифры по осадкам (50...80 мм при R=30 ...35 т/м2). (Не сомневайтесь, проверю и ВАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ (по Горб-Пасадову). б). по модели упругого основания (СКАД) я имею возможность (ЯТД), в каком-то приближении к реализму, учесть фактор особенностей работы грунтов основания на импульсные воздействия от сейсмики; НО, только для фундаментов! (Мои непонятки по моментам в колоннах пока не сняты с повестки дня. Пост 54 и 60.) в). и наконец, прочность надземной части проверяю при защемлении в фундаментах (ввиду сложности учета многих факторов и некоторых нелогизмов см.п.б). Жду и от других профи свои соображения.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Цитата:
h в формулу не входит. по результатам экспериментов (в небезизвестной теме) эта формула показала себя хорошо для песка Цитата:
далее по вашим выводам - пока ничего определенного не могу ... |
||||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Цитата:
При определении усилии изгибаемых железобетонных элементов по результатам расчета пространственной модели действительно имеется много подводных камней и как следствие некорректных результатов. По моему мнению основным «камнем» является использование в КЭ модели неадекватных жесткостей (модуля упругости) изгибаемых жб элементов. Эквивалентный модуль упругости зависит от степени армирования, величины напряжения, радиуса кривизны, раскрытия трещин, продолжительности действия нагрузки, ползучести бетона. По моим подсчетам эквивалентный модуль упругости для жб элемента с высоким процентом армирования не превышает 100 т/см2, а для плит еще меньше. http://konstr.narod.ru/Dok/ekviv_e.rar Если в КЭ модели использовать начальный модуль упругости бетона (для В25 -300 т/см2), то для полученных углов поворота изгибающий момент будет в разы выше реальной величины. PS На истину не претендую
__________________
Базар цену знает |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Prokurat
Безмерно рад пообщаться со столь известными людьми! ![]() Цитата:
Однако, я один из неугомонных, и коль Вы попались (надеюсь я Вам повстречался ![]() 1. Исли Вы посмотрели мои сопоставления для колонн по М изг. для различных моделей онования, то д.б. заметить, что все задачки выполнены в упругой стадии (т.е. о насыщенности армированием сечения речи нет). Тем не менее, при заданных сечениях колонн (условно бетонных) испытывающих преимущественно сжатие (судя по деформациям) и незначительный изгиб (по тем же деформациям), в условиях совместной работы О-Ф-З получаются нелогичные моменты. Напрашивается вывод, и Вы его интерпретировали по своему: Цитата:
Выход из этого я нахожу волевым, но надеюсь, обоснованным приемом - защемлением по обрезу. (Лигика выстраивается на сопоставлениях расчетных моделей). 2. Я везде кричу о том, что для получения достоверных результатов расчета, необходимо в расчетной модели выполнить учет всех наиболее значимых факторов: физических, геометрических, временных и т.п., и что обидно, процентов 80 из всего мы учесть не умеем, и не потому, что не хотим. А может и не нужно? Тогда и копья незачем ломать... Считали же деды на пальцах и веками сооружения стоят. PS Я не сомневаюсь, что на чем-то остановиться нужно, и многие такого же мнения, но критерии оценок у каждого свои и результаты тоже, и каждый в чем-то прав. А это всегда наводит на мысль, что железобетон и все расчетные методики вокруг него некое колдунство и эффект этого действа зависит от мастерства колдуна.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Знаете, невольно вспоминаю одного "серьездного" ГИПа, которая говорила про расчетный отдел: чего они там считают НЕДЕЛЯМИ, я вот возьму и за пару часов выполню весь расчет в бумажном виде.
Грусно. :roll:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Пока еще адекватность моделей основания намного ниже методов расчета надземной части и совместный расчет с основанием в виде одного общего расчета здания больше искажает картину чем уточняет ее. К тому же:
EUDGEN Цитата:
Нивелировка в процессе возведения здания реализовавшейся части осадки ставит под сомнение достоверность расчета здания целиком с основанием. К тому же осадка может прийти к рассчитанной величине за много лет и здание каждый год будет работать со своим коэффициентом постели. Не зря же в Лире есть подсистема "Монтаж". Поэтому я целиком за обязательный просчет дедовскими методами, а все остальное это возможные сценарии, которые не принимаются слепо на веру. Тем более, что некоторые из дедов были академиками . |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() всех эмоций не хватает что-ж вы так академиков принижаете...???? например в небезизвестной книге "Расчет конструкций на упругом основании" М.И. Горбунов-Посадов категорически рекомендует производить расчет совместно с верхним строением и далее по тексту... или он по вашему мальчик??? Предлагаемые к рассмотрению СНиПом модели основания в виде ЛДС и УПП, которыми занимался М.И., и есть эти, так вами называемые - Дедовские методы. вот так ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
p_sh
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
система нипель какая-то
![]() здесь при расчете системы получаем либо верный результат везде либо везде неверный. В разложении одной РС на частично правильную и неправильную есть некоторое заблуждение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Billy
Понимаю Вашу озабоченность и уверен, небезоосновательную! То, что при расчете фундамента необходим учет вышележащих конструкций, не вызывает никаких сомнений: 1. Это достоверная передача силовых факторов с наземных конструкций на контакт с фундаментами. 2. Это учет жесткости наземных конструкций в аспекте реального деформирования фундаментов (в особенности плитных). В какой-то степени оценка устойчивости, крена, осадок (это уже с учетом модели основания). p_sh А вот, по поводу "нипеля", спорить можно и, для обоснованности, просто необходимо: 1. Наземная конструкция передает все силовые факторы на фундаменты (за иск. с.веса самих фундаментов) и никак не иначе, даже, если грунт под фундаментом провалится (замочется). Т.е. фундамент не может увлекать за собой наземные конструкции!!! Модель же упругого или деформируемого основания построена на гипотизах для упругой работы и пружинки, вводимые в узлы дискретной схемы работают и на растяжение, что некорректно! 2. Опять же возвращаюсь к мысли о существенном расхождении в работе дискретной модели и натурной. В натуре - континиум, в РС - дискетно - кусочная среда из КЭ, с апроксимирующими функциями между дискр.узлами. Этот эффект проявился на простейшем виде загружения - от вертикальной нагрузки. (О чем я и плакался выше, но других объяснений, чем я сам себе нарисовал, никто не предложил, включая Вас, уважаемого спеца.) 3. Опять же, мы многое учитывать не умеем, и лучше, ЯТД, обоснованно не учитывать какой-то из факторов, чем получить необоснованные результаты при его учете. PS Слово "нипель" я бы перефразировал в "избирательность" .
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Философский аспект моделирования, извините, меня не возбуждает - наша работа связана с конкретикой и мой вопрос по нелогизму М изг для колонны по обрезу связан с нарушением логики картины деформирования колонны в створе двух нижних узлов дискретной схемы. Это совершенно очевидно. В натуре колонна и д/ж отлиты в одной опалубке и такой скачок М в нижнем сечении невозможен по определению - континиум этого не позволит. Объяснение наверняка есть (не исключаю и Ваш подход от ПОЧЕМУ и КАК... Цитата:
3. Либо Вы в своей деятельности не встречаетесь с подобными сооружениями, либо Ваш формализм при создании РС идеален, и подводные камни вовсе не встречаются. Восхищаюсь! ![]() 4. Напомню еще раз цитатой мои тревоги: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Уважаемые Коллеги.
Если здание стоит на полускальных грунтах (известняк с R=17 кг/см2, модуля деформации не дано в геологии), то является ли схема с защемлением стоек и диафрагм правильной? Рассуждения следующие: полускальный известняк неподдатлив и его деформации возможны лишь при разрушении. Т.е. если поддатливости нет, то можно защемлять стойки... Фундамент считаю только по прочности. |
|||
![]() |