расчет и конструирование болтовых соединений - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование болтовых соединений

расчет и конструирование болтовых соединений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2006, 14:42
расчет и конструирование болтовых соединений
Владимир Попов
 
Инжинирия
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7

Коллеги!
Хотелось бы поднять тему расчета и конструирования болтовых соединений.
С чего надо начинать конструирования соединения? Как лучше растоплять болты?
Какой литературой пользоваться при расчете и конструировании? Может кто-то захочет поделиться собственным опытом?
__________________
Vpopov BELAM
Просмотров: 39966
 
Непрочитано 19.08.2014, 17:50
#61
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Почему ограничивается максимальное расстояние от центра болта до края элемента 4d или 8t? Минимальное понятно - концентраторы напряжений, ослабление отверстиями. А почему ограничено максимальное?
Есть два варианта:
1) обеспечение местной устойчивости свесов листов;
2) обеспечение необходимой плотности пакета.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:18
#62
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Т.е. если местная устойчивость свесов обеспечена, а плотность пакетов не имеет значения, то можно сделать и больше?
Толщина стенки швеллера 7 мм. Максимальное расстояние до края не более 8t=7x8=56 мм. А у меня 60 мм. Я думаю из-за этого не рухнет. Больше - не меньше.
Изображения
Тип файла: jpg 12345.jpg (115.2 Кб, 285 просмотров)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 09:49
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а кто вам сказал, что не имеет значения плотность пакета?

П.С. под 20 болт обрез обычно делается 45-50 мм.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 10:49
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
.. Больше - не меньше.
В самой формуле "8t" заложен смысл максимума - дальнейшее "торчание" элемента просто бесполезно, а значит неоправдано и в некоторых случаях вредно. Например, Вы могли бы разместить болты на расстоянии 1 м от конца Вашего косоура. Но мощности узлу это не прибавит, а только наоборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 16:09
#65
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


В фланцевых фрикционных узлах при широкополочных двутаврах, (например узлы от Уникона в "Унимак Р-1" ), расстояния между болтами и краем фланца в зоне стенки не соответствуют СП 16, табл.40. При этом для фрикционного соединения оговорено минимальное расстояние до края (п.2г) - 1,3d.
У Кузнецова (табл.3.20) оговорено и максимальное расстояние от центра болта до края для фрикционного соединения - 4d. При этом для болтов стенки в том же томе (рис.3.14) это расстояние очевидно превышено .
та же история с шагом болтов стенки (сжатых).
Есть ли где-то указание по допустимым максимальным расстояниям до краев фланцев для фрикционных соединений (кроме справочника Кузнецова ) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фланцы 1_420_3_37_06.jpg
Просмотров: 239
Размер:	198.2 Кб
ID:	167681  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 16:14
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


grozd62, а при чем здесь фрикцион?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 00:41
#67
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Offtop: в смысле - темой ошибся?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 00:43
#68
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Это не фрикционный узел, это фланцевое соединение.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 08:20
#69
maxim_steel

Вед.инж-конструктор
 
Регистрация: 28.03.2016
Хабаровск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Владимир Попов Посмотреть сообщение
Доброго всем утра, Друзья!
Созрел новый вопрос.
Как выбирать толщину фасонки, при крепление к ней балки из 2-х швеллеров 2][36П, толщина стенки 7,5мм?
И как определяться с диаметром болтов, если стоит задача расчитать и сконструировать соединение при этом известны только усилия в балке?
Надеюсь, что старые вопросы Вы тоже неоставите без внимания.
Толщина фасонки от 16 мм, далее см. поперечное усилие и определяйся с диаметром, количеством болтов и прочность болта G, расстояние между болтами и от края фасонки 2-2,5D
maxim_steel вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 08:26
#70
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


grozd62, http://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:09
#71
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это не фрикционный узел, это фланцевое соединение
ключевое слово - фланцевое,верно. Но противоречия - "фланцевое фрикционное" ведь нет ?

----- добавлено через ~43 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у Катюшина не нашел никаких рекомендаций по расстояниям между болтами в сжатой зоне. Все отсылки ( на "Рекомендации.." ) и расчетные предпосылки , определяющие расстановку болтов - по растянутым участкам..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15_9 сп16.jpg
Просмотров: 102
Размер:	84.1 Кб
ID:	167727  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 10:55
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
ключевое слово - фланцевое,верно. Но противоречия - "фланцевое фрикционное" ведь нет ?...
1. Для обывателя или дилетанта - нет. А так - есть: невооруженным глазом видно, что прочность Вашего фланцевого соединения определяется работой болтов на растяжение (в растянутой зоне). А то, что здесь фигурирует какое-то жалкое Q, передаваемое трением, не переводит соединение в класс "фрикционное" - классификацию см. в СП (или СНиП, или в Пособии по болтовым к СНиП). Там чодко все обозвано.
Когда говорят "фрикционное соединение", то подразумевают, что момент (или иной основной компонент силового потока) полностью передается исключительно за счет ТРЕНИЯ - это накладки и т.д. Есть еще фрикционно-срезные, когда возможно работа болтов на срез последовательно с трением. Трение создается за счет растяжения болтов, но это растяжение - не от силового компонента, а от ПЕДНАТЯГА. А во фланцевых соединениях болты растянутой зоны растягиваются по самые помидоры именно от основного силового компонента, передаваемого соединением, практически полностью ЗАМЕЩАЯ преднатяг, и в этом вся фишка.
Сжатая же зона, сами понимаете, вообще отдыхает.
2. Размещение в/п болтов - по тем же канонам, плюс некие нюансы, например как можно ближе к деталям/швам и т.д. Это все расписано же везде...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 11:36
#73
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Это Вы огрубляете классификацию фланцевых соединений. Ведь фланцевое может быть как фрикционным (без работы болтов на срез) ,так и с работой высокопр.болтов на срез.
Очень наглядны фланцы в конструкциях "Lindab" с прокрашенными плоскостями фланцев..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
классификацию см. в СП
повторю п.15.9.2 СП 16 : "при расчете фланцевых соединений..следует проверять : ..- несущую способность болтового соединения ; - несущую способность фрикционного соединения.."
Спорить о терминах не хотел бы, нюансы нужно конечно понимать..
Но по-сути конечно Вы абсолютно правы,так как "фрикционные" - это прежде всего соединения с накладками или внакладку - без фланцев, так что если ограничить классификацию одним словом - все точно.
А вот по вопросу размещения болтов -
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это все расписано же везде...
- не нашел максимальных расстояний между болтами по стенке и до края фланца для сжатых болтов - см.http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1517560&postcount=65 - нигде ! Кроме серий Уникона, но они все же не нормативка да и по старому СНиП ..
И любопытно,что
Цитата:
У Кузнецова (табл.3.20) оговорено и максимальное расстояние от центра болта до края для фрикционного соединения - 4d. При этом для болтов стенки в том же томе (рис.3.14) это расстояние очевидно превышено .
при широких полках это требование невыполнимо..
Вот в серии Уникона "2.020-1.08 Строительная система "Уникон" те же расстояния ,оговорено только еще ,что количество болтов по сжатой полке нужно принять равным к-ву по растянутой..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уникон фланцы.jpg
Просмотров: 97
Размер:	104.6 Кб
ID:	168129  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 12:42
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. К официальной терминологии и личным интерпретациям:
Из Пособия к СНиП:
Цитата:
13.1. В строительных стальных конструкциях применяются расчетные соединения на болтах как с контролируемым, так и без контролируемого натяжения болтов. К соединениям с контролируемым натяжением болтов относятся:
фрикционно-срезные на высокопрочных болтах, при расчете которых учитывается вся совокупность сопротивлений трению, смятию и срезу;
фланцевые, при расчете которых учитываются сопротивления растяжению болтов (в необходимых случаях и другие сопротивления).
В соединениях без контролируемого натяжения могут использоваться болты различных классов прочности, в том числе и высокопрочные. В расчетах таких соединений учитываются сопротивления растяжению, смятию и срезу без учета сил трения.
2. К размещению болтов: Вы сами только что придумали новое невиданное доселе определение для фланцевого соединения, узрев в нем трение, назвали это фланцевое фрикционным. Отсюда пошла вторая волна заблуждений: строку 2г) табл.40 СП Вы теперь притягиваете к фланцу.
На самом деле во фланцевом болты размещаются просто, по универсальным канонам, т.е. по табл. 40, с учетом нюансов фланцевого соединения. Эти нюансы ПРОПИСАНЫ ЧЕРНЫМ ПО-РУССКИ в методике расчета Фланцевых Соединений. Вы же по какой-то методике рассчитываете же их?
3. Уникон, Линдаб и прочие коммерческие образования могут конструировать как им заблагорассудится. Нам же нормы указ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 17:06
#75
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


да,каюсь,притянул "за уши" требования по размещению болтов "чисто фрикционных" соединений на фланцевые.Offtop: зело ..грешен
и определение неудачное , путает.. Спасибо что поправили!
однако по поводу фрикциона во фланцевом соединении - еще раз посмотрите п.15.9.2 СП 16. И на поперечную силу все же как фрикционное рассчитывается фланцевое соединение с преднатягом. Offtop: (или тоже неправ?)
Но вот по каким "универсальным канонам " разместить болты сжатой полки и стенки ? В рекомендациях - расстояния только для болтов растянутой зоны..
При балочных двутаврах эти каноны (табл.40 СП 16) выполняются, а для широких полок - нет..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 18:10
#76
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


grozd62, http://dwg.ru/dnl/9555
Offtop: Все актуализированные СП = дерьмо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 19:09
#77
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду прил.5 ? Но там схемы только.. а в п.4.6 только для растянутой зоны..

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Все актуализированные СП = дерьмо
Offtop: а вот Ильнур считает ,что
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам же нормы указ.
и трудно с ним не согласиться.. иначе бы и вопрос не стоял..мне униконовские узлы нравятся.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 19:16
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
...а вот Ильнур считает ,что....
Вот те раз! Я только и делаю, что ругаю СП уже лет сто, и до сих пор по СНиП стараюсь работать. А Пособия, Руководства и т.д. - где Вы видели таковые к СП???
Про нормы - их легетимность бесспорна, в отличие от униконов и прочих линбадов. Я никогда не применяю типовые проекты. Из серий беру только лучшее. А СП признавать приходится, такова печальная реальность.
А Вы так и не сказали чодко, по КОТОРОМУ ДОКУМЕНТУ просчитываете фланцевое соединение? В свете СП...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 19:30
#79
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Но там схемы только.. а в п.4.6 только для растянутой зоны..
А скажите - какая у вас зона будет рабочая?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 23:22
#80
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А скажите - какая у вас зона будет рабочая?
в основном рабочая - конечно растянутая. но в сжатой зоне болты тоже устанавливаются..Вы их по какому принципу ставите?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А Вы так и не сказали чодко, по КОТОРОМУ ДОКУМЕНТУ просчитываете фланцевое соединение? В свете СП...
по болтам - четко по Рекомендациям 1989 года , сверяю также с Катюшиным..проверил также по ЕС с помощью Robot_а..
но Вы тоже не сказали - по какому принципу ставите болты в сжатой полке и стенке и какими нормативами это определяется..
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование болтовых соединений