Непрочитано 26.08.2006, 09:04
Cистема Аркос
K_amirillo
 
Конструктор
 
OSH
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 8

Как можно упрошенно определить количество вертикальных диафрагм на стадии разработки планов этажей?
Просмотров: 25463
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:16
#61
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SMTrader Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!!!
У меня вопрос: какая величина суммарной допустимой нагрузки на плиту перекрытия в данной системе? Сколько может выдержать (должна держать) плита перекрытия пока не оторвется от монолитного ригеля?
Все зависит от того, какие пустотные плиты заложены. По словам разработчиков системы, "шпонки", крепящие пустотки к ригелям, имеют многократный запас прочности.
 
 
Непрочитано 21.10.2009, 09:35
#62
SMTrader


 
Регистрация: 15.08.2006
отсюда
Сообщений: 19


Плита многопустотная безопалубочного формования!
SMTrader вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:53
#63
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SMTrader Посмотреть сообщение
Плита многопустотная безопалубочного формования!
Вот пример испытания каркаса с такими плитами.
http://arkos-best.ru/ru/2/news/158/
Нагрузка на шестиметровые плиты при разрушении каркаса была 1, 2т/м2. Разрушение плит происхолило в пролете, а не на опорах.

Во вложении сделанные мной фотографии.
Вложения
Тип файла: rar Гатчина.rar (5.51 Мб, 186 просмотров)

Последний раз редактировалось DK, 21.10.2009 в 15:00. Причина: Добавил вложение
 
 
Непрочитано 24.10.2009, 15:24
#64
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


DK и SMTrader,
Доброго времени суток,
БЕЛНИИС проводил испытания каркаса в г.Орел, (2001год) прилагаю как дополнение Акт испытаний
при испытаниях была нагрузка 5,25 кпа (535 кг/м2), (до разрушения не доводили, проверяли прогибы)
Вложения
Тип файла: doc АКТ проведения испытаний.doc (45.0 Кб, 567 просмотров)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2009, 17:19
#65
DK


 
Сообщений: n/a


Здесь можно ознакомиться и с другими актами испытаний АРКОС:
http://arkos-best.ru/ru/arkos/115/126
 
 
Непрочитано 24.10.2009, 19:25
#66
SMTrader


 
Регистрация: 15.08.2006
отсюда
Сообщений: 19


Спасибо большое друзья!
SMTrader вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 07:23
#67
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Интересные у АРКОСа колонны. Для чего в перекрытиях толщиной 220 мм они делают разрывы в колоннах высотой 300 мм, при этом верхняя грань разрыва имеет V-образную форму. Зачем? Подозреваю, что для удобства производства работ по запихиванию надколонной арматуры ригелей... Может быть я ошибаюсь? Как предполагается бетонирование участка разрыва выше ригеля?

Последний раз редактировалось Liam, 21.03.2014 в 08:50.