Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 43
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 21.11.2013, 21:46
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,790

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 297835
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:14
1 | #841
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ильнур,
1. Фермы стояли два года с нп/фс=3, как если так грубо ошиблись – вопрос? Расчетная нагрузка 3,5 т/м кв –как могли так ошибиться ?
2. Фермы обрушились после того как была почти полностью закончена эксплуатируемая кровля – это + больше половины нагрузки до.
3. У нас только пара сырых чертежей и фотки с места катастрофы (объект не склад какой нибудь, а чертежи студенческие)
Тебя не наводит это хотя бы на вторую версию: все это экономия средств, разные проектировщики, куча вариантов проекта, стадия П (не пойми что вообще) и Р (аля студент), не согласованность второй очереди наконец?
1. Фермы стояли не под РАСЧЕТНОЙ нагрузкой, а ФАКТИЧЕСКОЙ. Уже сто раз говорилось, что по всему фактическая на ферму была на пределе несущей способности ФС НП.
2. Фермы обрушились тогда, когда наконец d одном из болтов (или гаек, что все равно) Rвременноефактическое материала было достигнуто.
3. Это все меня наводит на мысль об Offtop: отсутствии какой-либо школы проектирования по месту событий. Спецов выжали видимо по известным причинам. Дальше - политика. Собственно, не исполнитель виноват, что его "вставили" в такую систему. Организаторы несут ответственность за соответствие квалификации исполнителя требуемому.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:27
#842
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фермы стояли не под РАСЧЕТНОЙ нагрузкой, а ФАКТИЧЕСКОЙ.
Да что угодно можем говорить и сколько угодно... Ты же не видел, какая в расчете расчетная нагрузка была заложена... Ты считаешь что Х, а на самом деле может быть она и Х/2...3.

И о 99-ти китайских раза не надо. Никто ж не спорит, что стык должен быть рассчитан на Х. Но какова величина Х? Назови и покажи, что именно она была в проект заложена не только для узла, но и для всей фермы.
 
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:38
#843
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
на самом деле может быть она и Х/2...3.
Нет, не может. Незачем.
Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Но какова величина Х? Назови и покажи, что именно она была в проект заложена не только для узла, но и для всей фермы.
Х~А*R. В проекте заложен профиль с конкретными А и R. Из этого логично следует, что заложен и Х. Потому что для назначения профиля с А нужно вычислить А=Х/R. Т.е. Х не мог быть неопределенным. Он был определен, его величина Х~А*R.
Насчет видеть - я бы очень хотел видеть расчеты, но они видимо уже "вещдоки".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:40
#844
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Ильнур, Почему я к тебе обратился и об этом написал. Официальные источники говорят то что надо, наверное. Насколько я понимаю данный форум имеет большую силу как среди инженерного сообщества так и просто любознательных граждан. И я считаю что не правильно брать и обвинять только проектировщиков, мнение сейчас складывается, что В Златоглавой и за бугром гении рода человеческого, а в периферии никто ничего не умеет и вообще нет никто. Поэтому я и хотел услышать твое мнение:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это все меня наводит на мысль об Offtop: отсутствии какой-либо школы проектирования по месту событий. Спецов выжали видимо по известным причинам. Дальше - политика. Собственно, не исполнитель виноват, что его "вставили" в такую систему. Организаторы несут ответственность за соответствие квалификации исполнителя требуемому.
и я с этим совершенно согласен. (если я что то не так написал поправь)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 13:48
#845
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Если в узле сходятся три стержня
а ничего что там расцентровка 260 мм?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 14:19
#846
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Какое дополнительное усилие в фс создают 2 средние стойки фермы?
Хороший вопрос; если полуфермы загружены не равномерно, то ко всему прочему в узле добавиться сдвиг, но по фотографиям болтов до этого вроде не дошло.

Ильнур:
профиль балка 25К1 из обычной стали на растяжение держит около N=175 тонн; профиль балка 20К1 N=115 тонн. т.е. принятое в конструкции расчетное растяжение находиться между этими значениями; (а может и меньше и от 20К1 отказались т.к. просто 10 болтов не всовывались). Я согласен, что должно быть под 300 тонн, но ощущение что Х брали ближе к 100; с конструкциями примерно ясно, в цепочке до истины не хватает теперь использованных расчетов.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 14:28
#847
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Хороший вопрос; если полуфермы загружены не равномерно, то ко всему прочему в узле добавиться сдвиг, но по фотографиям болтов до этого вроде не дошло.
Не путайте работу фермы в целом и работу стержней фермы.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 14:28
#848
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
а ничего что там расцентровка 260 мм?
Ничего, усилия "фоновые".
Denbad
Цитата:
профиль балка 25К1 из обычной стали на растяжение держит около N=175 тонн;
Вроде в проекте HEA260C355.
Изображения
Тип файла: jpg усилия N.JPG (50.7 Кб, 861 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 14:31
#849
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Denbad
25К1 А=79,72см2
HEA26 А=86,8см2 и несет 225 т сталь S355

вертикальные стержни в центре теоритически нулевые, практически имеют небольшие усилия, которые на ферму вцелом не влияют
viqa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 15:07
#850
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
вертикальные стержни в центре теоритически нулевые, практически имеют небольшие усилия, которые на ферму вцелом не влияют
Я не говорил о все ферме в целом, только о продавливании верхней полки нижнего пояса
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 16:57
#851
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
мнение сейчас складывается, что В Златоглавой и за бугром гении рода человеческого, а в периферии никто ничего не умеет и вообще нет никто.
ну да, Рига периферия европы. Лучшие уже давно разъехались по Ландонам и Мюнхонам, там чтось конструируют.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 19:10
#852
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980



слишком маленькие усилия, чтоб рассматривать вопрос продавливания К-тых двутавров
viqa вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2013, 13:06
#853
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


заменили в молодечненских фермах профиль с трубы на двутавр, узел остался везде тот же, этот узел никакой критике не поддается, ни одного рабочего по классике сварного шва, недаром молодечненский ЗМК открестился от этих серий, тем более если сверху велись СМР то это явная динамика. Металл слишком благородный металл что бы его могла обрушить расчетная нагрузка, а вот узлы увы ...... а если еще профиль 345 сталь, а сварка 170 то явно швы по границе сплавления разошлись+ неравномерное загружение кровли.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 15:52
#854
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Добавлю немного информации в продолжении своего мнения
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (28.8 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж2-Model.jpg (151.3 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж3-Model.jpg (248.1 Кб, 428 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж4-Model.jpg (203.8 Кб, 443 просмотров)

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.01.2014 в 16:05.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 15:54
#855
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ни слова не разобрать.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 15:56
#856
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Исправил.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.01.2014 в 16:09.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 19:43
#857
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Добавлю немного информации в продолжении своего мнения
Ваше мнение мы услышали еще в первый раз ("и незачем так орать" (с)).
Ферма не может являться мгновенно-изменяемой системой (Вам уже показывали рисунок, иллюстрирующий эту мысль), т.к. имеет высотный габарит, в отличие от Вашего ОДНОГО стержня (с узлом посередине). Это же так просто и понятно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 20:36
#858
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Последний скрин #854, предпоследний абзац, второе предложение.
Весь раздел книги скринами выкладывать лень-выходные короткие.
Поверьте на слово - вложенные скрины из раздела "почти изменяемые" и "мгновенно изменяемые" системы рассматривает именно фермы. Если уж говорить буквально.
Стержень приведён для рассмотрения вопроса в упрощенном виде.

Цитата:
т.к. имеет высотный габарит
В этом мы и не сходимся с Вами во мнениях.

p.s.Ферма ферме рознь. Как раз данная проблема актуальна для "шпренгелей".

p.s.p.s
Цитата:
Ферма не может являться мгновенно-изменяемой системой
Мягко говоря - не согласен.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2014 в 20:49.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 21:41
#859
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


yrubinshtejn,
На примере обсуждаемых тут ферм покажите, что для них справедливо утверждение-"...ничтожное удлинение стержня фермы приводит к значительным перемещениям. "
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 21:52
#860
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


yrubinshtejn, Cfytrr, Вообще-то авария в Риге произошла по другой причине. Может для мгновенно-изменяемых систем стоит открыть отдельную тему?
Демоверсия вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41