Непрочитано 27.11.2014, 01:06
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции.
yurikalinin
 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64

Уважаемые форумчане, строю дом из контейнеров.
Морские контейнеры: 1 этаж 40'HighCube, 2 этаж 45'HighCube.
Всего 4 контейнера по 5 тонн + снеговая нагрузка IV регион + ветер + мебель + сейсмика 5 баллов.

Фундамент - винтовые сваи 133мм диаметром.
___________________________________
Любой стандартный контейнер состоит из следующих элементов:
- днище: 2 продольные балки из гнутого швеллера 160х30\40, поперечные балки из того же швеллера с шагом 300мм
- стойки: уголок гнутый 155х170мм, фитинги 160х175мм
- верхние балки: проф.труба 60х60мм
- стенки и крыша: профлист 3мм
___________________________________

В оригинальном проекте, построенном во Франции, второй этаж держится на 4-х швеллерах (два из которых срощены в двутавр), без дополнительных опор. Но во Франции мало снега и контейнеры 2-го этажа 40 футов.
В моем проекте второй этаж "сдвинут" полностью влево, предусматриваю одну V-образную вспомогательную подпорку.

Помогите пожалуйста ответить на 3 вопроса:
1. Какие швеллеры выбрать для того, чтобы 2-ой этаж держался?
2. Потребуется ли дополнительно поставить колонны(т.е. сдвинув второй этаж влево я сделал большую нагрузку или нет)?
3. Можно ли опереть контейнеры именно гнутым швеллером на свайный фундамент?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер изнутри.jpg
Просмотров: 1685
Размер:	179.2 Кб
ID:	139484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер снаружи.jpg
Просмотров: 1335
Размер:	177.1 Кб
ID:	139485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фитинг и швеллер.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	290.9 Кб
ID:	139486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки изнутри.jpg
Просмотров: 1312
Размер:	115.0 Кб
ID:	139487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя балка.jpg
Просмотров: 1201
Размер:	133.0 Кб
ID:	139488  


Просмотров: 36926
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 20:56
#81
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Спасибо, буду завтра с ними разговаривать
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:29
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
...какие вопросы лучше задать завтра?
Никаких. Сваи скрипят, значит уперлись вконец. Да там и не нужны сваи. Так, насыпать щебня, под стойки плитки отлить небольшие, и начинать монтаж контейнеров. Штобы к Новому году уже приделать лесенку, прорезать окна/двери и иметь полное новогоднее счастье, обдумывая цвет обоев и тип люстр..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 15:17
#83
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никаких. Сваи скрипят, значит уперлись вконец. Да там и не нужны сваи. Так, насыпать щебня, под стойки плитки отлить небольшие, и начинать монтаж контейнеров. Штобы к Новому году уже приделать лесенку, прорезать окна/двери и иметь полное новогоднее счастье, обдумывая цвет обоев и тип люстр..
Воочию наблюдаю, как завинчивают сваи. Когда свая уходит наполовину в землю, она не просто скрипит, а начинает вибрировать. Завинтить глубже не могут, т.к. сваю в таком случае сомнет. Лично показывали, что по моменту завинчивания (на дисплее) максимум.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:34
#84
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Воочию наблюдаю, как завинчивают сваи. Когда свая уходит наполовину в землю, она не просто скрипит, а начинает вибрировать. Завинтить глубже не могут, т.к. сваю в таком случае сомнет. Лично показывали, что по моменту завинчивания (на дисплее) максимум.
А чего вы хотели? У вас же там песок хороший. Вам же советовали, что сваи вообще не нужны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:34
#85
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


что будет летом... ммм... не забудьте отписаться!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 16:02
#86
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Настоятельно прошу посмотреть данный фрагмент: http://youtu.be/0IjWEupIZA0?t=12m17s
Прошу вашего мнения: возможно ли сделать усилительные балки на крыше таким же образом?
Данные балки вместо рамы на крыше из швеллера №24, по схеме, которая предполагалась ранее (прикрепил к сообщению файл).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилительные балки для крыши.jpg
Просмотров: 322
Размер:	196.1 Кб
ID:	139928  
yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 19:02
#87
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Сегодня срезали у каждого контейнера по одной длинной стенке. Верхние балки (труба 60х60) и нижние (швеллер 160) оставили.
Вопрос: можно ли поднимать такой контейнер краном?
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 09:15
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Сегодня срезали у каждого контейнера по одной длинной стенке. Верхние балки (труба 60х60) и нижние (швеллер 160) оставили.
Вопрос: можно ли поднимать такой контейнер краном?
Можно. При этом крыша со стороны срезанной стенки возможно выпучится от сжатия стропами. Кувалдой подправите.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 20:40
#89
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Уважаемые форумчане, есть в наличии гнутый швеллер 150мм, профлист 4мм от стенки контейнера.
Посоветуйте пожалуйста, как сделать гофробалку для крыши, используя данные материалы по-максимуму?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141208_20_38_11_Pro[1].jpg
Просмотров: 195
Размер:	121.6 Кб
ID:	140252  
yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 20:02
#90
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Очень прошу конструкторов, посетивших данную тему помочь.

Прикрепляю фотографию, на которой видно элементы конструкции крыши:
- поперечные балки. Похоже, что это тот же гнутый швеллер №12 с шагом 50см (в днище контейнера швеллер 12,3см с шагом 30см)
- продольную балку - "пластину".

На данном этапе наиболее важные два вопроса:
1. Выдержит ли снеговую нагрузку пролет из гнутого швеллера №12 с шагом 50см?
2. Что это за "зверь" такой - пластина на каждой из половинок дома?

Заранее всех благодарю.
yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 20:21
#91
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


p.s. Прикладываю фото для конструкторов, предполагающих, что контейнеры "сложатся". Простите за фарс.

----- добавлено через ~3 ч. -----
p.p.s. Попробую ответить как не-конструктор, сам себе.
Фундамент - 3 ленты МЗФЛ.
Второй этаж: каждый контейнер (внимание конструкторам, которые считали допустимую нагрузку лишь на 160швеллер!) опирается на 4 трубы 108х4мм, итого - 8 таких колонн в 1-м этаже. На втором этаже всего 4 таких же колонн.
Центральная балка - сварной швеллер шириной 40см, толщиной - всего 2мм закрепленный к проф.трубе контейнера (даже видны дырочки). Балка тяжелая, поэтому на время монтажа установили раскосины. После соединения контейнеров, в парах нагрузка распределится так, что раскосины не потребуются.
Крыша: крыша состоит всего лишь из:
- швеллер 140мм: по одной продольной балке в каждом контейнере, приварена к проф.трубе 60х60 изнутри.
- швеллеры 120мм: поперечные балки с шагом 50см, находятся внутри контейнера.
- упомянутая выше балка: сварной швеллер 40смх2мм

Все замечательно держится уже с 2008 года. Люди живут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛЮДИ НА КОНСОЛИ КОНТЕЙНЕРА.jpg
Просмотров: 364
Размер:	59.3 Кб
ID:	140381  
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:24
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Прикладываю фото для конструкторов
Конструкторов фотами не возьмешь. Мы не гадаем по фото. Нас заинтересовали бы конкретные силовые схемы, конструкции, детали, стадии монтажа и т.д.
А так (как неконструктор) - идиотское сооружение.
Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Все замечательно держится уже с 2008 года. Люди живут.
В какой климатической зоне, зачем стоит, кто живет - там вроде толпа баранов радуется теплой погоде, а не живут внутри. В стальныя морская контейнерах живут крысы, сбежавшие с корабля.
Ну фигня, а не дом...
Хотя кому...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:28
#93
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Во Франции живут, адрес несколькими страницами ранее. А здесь вы только про кирпич да баранов рассуждаете.
Дом прекрасный.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:37
#94
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Во Франции живут, адрес несколькими страницами ранее. А здесь вы только про кирпич да баранов рассуждаете.
Дом прекрасный.
Как думаешь, они проектировали свой дом как ты? При помощи форума? ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:37
#95
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Во Франции живут, адрес несколькими страницами ранее.
Да не вопрос. А вы догадываетесь, какая работа была проведена конструкторами, прежде чем этот дом сваяли?
Попробуйте французам написать, может проект дадут бесплатно
Вы же здесь пытаетесь напряч людей сделать гору расчетав чисто из спортивного интереса, на энтузиазме.

Вот и вся разница. Потому и рассуждают
Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
только про кирпич да баранов
Offtop: Нельзя ничего конкретного вам сказать по фотографиям. По ним только порчу наводят да сглаз снимают.
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:46
#96
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Я обратился на данный форум для того, чтобы обсудить возможные конструкторские решения, коиюторые были применены в данном строении.
Все, что я выяснил на форуме:
-такого вообще не производят
-такое вообще невозможно
-есть только кирпич
-нафиг это надо
-покажи готовый проект, а мы посмотрим
-денег дай

Вот это нас от них и отличает. Стыдно товарищи.
Прошу закрыть тему.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:49
#97
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Дом из контейнеров - круто, дешево, но вот конструктора про расчеты какие-то, всю выгоду портите)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
чтобы обсудить возможные конструкторские решения
Одно из наиболее простых решений было выдвинуто - контейнеры как ограждение и самостоятельный каркас. Чтоб возиться со всем остальным - это учет работы конструкции в нестандартных для нее условиях, что ведет к огромному числу поверочных расчетов, которые строятся на теории и не подтверждаются нашими нормативными документами.

Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Вот это нас от них и отличает
А "у них" все построено на идейных вдохновителях - один на форуме проект сделал, другой материалы предоставил))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:40
#98
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Да мы вообще всё портим, мне это архи регулярно говорят. Полёт, панимаэшь ли, прерываем.
Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Все, что я выяснил на форуме
Э, я то тебе помогаю.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:55
#99
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Все, что я выяснил на форуме:
-такого вообще не производят
-такое вообще невозможно
-есть только кирпич
-нафиг это надо
-покажи готовый проект, а мы посмотрим
-денег дай

Вот это нас от них и отличает. Стыдно товарищи.

Ну если вы так считаете, то беру свои посты обратно))
А вам советую начинать с себя, в ваших сообщениях сквозит "гневом праведным" на дураков конструкторов, безкреативных, которые ничего то и не могут.., все балбесы - один вы д′Артаньян. Ну так и предъявляйте свои претензии тому, кому деньги за проект заплатили или к французам на форум обращайтесь, они же специалисты-альтруисты.
И очень верно попросили:

Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Прошу закрыть тему.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 15:54
#100
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Что-то мне павлинарий лапидуса вспомнился с его ГАПом, которому двутавр вставить и "крепким бетоном" залить всё хотелось...
Daniil'85 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Здравствуйте.если кто нибудь занимался модульным проектированием здания из контейнеров, помогите пожалуйста с аналогом проекта Ринат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2013 10:15
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53