Правильность назначения сварных швов - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность назначения сварных швов

Правильность назначения сварных швов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2015, 16:12
Правильность назначения сварных швов
Владимир Вячеславович
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259

Добрый день! Вопрос в теме: правильно ли назначены типы швов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка.jpg
Просмотров: 1041
Размер:	356.4 Кб
ID:	154597  

Просмотров: 21658
 
Непрочитано 29.08.2015, 01:52
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
И я не спорю. Это написано в документе, я лишь на память озвучил.
Это из серии "Купили металл, а какой - не знаем. Давай-ка в лабораторию образцы, чтоб выяснить, что это за 20 тонн листа и 20 тонн двутавра"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Offtop:
работаем и с небольшими предприятиями, но скажу, знакомые из почти гаража разрослись за 3 года, сейчас даже ПТО есть и там пару человек сидит. Раньше не было
В ПДО и двух много для гаража. Один на полставки - и хватит.
У нас на план 1000т/мес - двое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 02:05
#82
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У нас на план 1000т/мес - двое.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 05:03
#83
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У нас на план 1000т/мес - двое.
Да ты миллионер, по 500 тыс. рэ в месяц батрачишь
Или сейчас сколько тонна КМД стоит? Сто рублей?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 11:00
#84
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот только конструкторов и "проектантов" аттестация сварки волнует весьма мало
Сама процедура, конечно, не должна волновать, а вот какие бумажки в результате дают зря не волнует. Проректант разве замену типов сварных соединений не согласовывает? Тут (не на стройке) проектанту впарили вместо двустороннего сварого шва односторонний. Механические характеристики сварного соединения с односторонним швом ниже, чем у соединения с двусторонним. Другой случай был, когда проектанту впарили диаграмму и тот согласовал отмену контроля физическими методами (УК, РК), это уже была стройка. Старенький инженер технадзора высказался тогда: "Пользуйтесь чужим неведением, снимайте с себя ответственность".

Кстати, тут у коллег с военной приёмки послушал как швы с полным проваром сдавали. Заложен Т3 ГОСТ 14771 s5мм, ну и заварили. Приходит рекламация с военной приёмки, что соединение без конструктивного непровара. И чо? Это ж лучше. Ну, приезжайте смотрите. Приезжают, смотрят: высверлена в шве "дырочка" и сунут туда шланг. И военный говорит: "у нас по проету герметичная конструкция с испытаниями на давление. Как мы теперь будем проверять?" Концовку не рассказали, но, наверное, всё долго и упорно исправляли. Военная приёмка она такая - по бумажке работают без отступлений.

Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
и своей работы хватает.
Уже написал выше как заводишки могут впарить лажу конструктору. Дело ваше.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 18:17
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Проректант разве замену типов сварных соединений не согласовывает? Тут (не на стройке) проектанту впарили вместо двустороннего сварого шва односторонний. Механические характеристики сварного соединения с односторонним швом ниже, чем у соединения с двусторонним.
и? В определенных ситуациях - можно, в других - нельзя. А сферический конь в вакууме меня не волнует. Конкретную картинку давай. А так - мб, и правильно проектировщик согласовал. А может и лажанул. "Спилберг? Непонятно..."

Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Другой случай был, когда проектанту впарили диаграмму и тот согласовал отмену контроля физическими методами (УК, РК), это уже была стройка. Старенький инженер технадзора высказался тогда: "Пользуйтесь чужим неведением, снимайте с себя ответственность".
Опять же... А что за шов-то? Может, там вообще УЗК не требовалось.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 19:57
#86
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
и? В определенных ситуациях - можно, в других - нельзя. Конкретную картинку давай.
Там чертёж на 20 страниц и ещё 200 страниц спецификации. И стали такие строителям не известны. Не дам - я подписку давал о неразглашении. Отраслевой станадарт говорит, что свыше толщин 7мм односторонний нельзя. Зря что ли говорит?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 20:56
#87
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Если норматив запрещает - то нельзя
Однако Нормативы разрешают определенные элементы определенных конструкций и односторонними варить, и прерывистыми.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2015 в 23:12. Причина: убрал часть. Все равно - как об стенку горох.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 22:34
#88
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Разработчику нормативки расскажите про свои ситуации.
Прошаренные железнодорожники, когда спроектировали, так завод с согласованиями о замене метода контроля послали: "Мы сделали по нормативке, согласовывайте с разработчиком нормативки, а проблемы вашего шараж-монтаж нас не трясут".
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 23:10
#89
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ты точно не умеешь читать.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Однако Нормативы разрешают определенные элементы определенных конструкций и односторонними варить, и прерывистыми.
какое слово в цитате не понятно?
Добавлю - "В общем случае". Ну чтоб совсем уж "для дураков"

Offtop: Пожалуй, прекращу этот бесполезный спор. Бисер заканчивается...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2015 в 23:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2015, 09:40
#90
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Разработчику нормативки расскажите про свои ситуации.
Прошаренные железнодорожники, когда спроектировали, так завод с согласованиями о замене метода контроля послали: "Мы сделали по нормативке, согласовывайте с разработчиком нормативки, а проблемы вашего шараж-монтаж нас не трясут".
Вообще, это не дело приносить не строительные нормы и стандарты, а потом кричать, что мы ничего не соображаем на своём "строительстве сараев". У строителей свои нормы и свои стандарты. И швы строительных конструкций часто больше и из простеньких материалов, а значит худшего качества, чем в других областях сварки. И запасы на конструкцию у нас приводятся с учётом отсутствия каких-либо её испытаний на прочность. Хотите верьте, хотите нет, а здания стоят.

То как поступили железнодорожники вообще показательно. Либо мы выбираем завод полностью оснащённый под наши требования, либо мы хороним деньги заказчика в песок и приговариваем "Крэкс-пэкс-фэкс". Но ни за что не пойдём на то, чтобы конструкции были выпущены вовремя и с нужным качеством. Строго по норме! Да если выбрали "шараш-монтаж", то и выкручивайтесь с ними вместе.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2015, 10:51
#91
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Вообще, это не дело приносить не строительные нормы и стандарты, а потом кричать, что мы ничего не соображаем на своём "строительстве сараев".
Во-первых, я не так писал. Во-вторых, строительство не ограничивается колоннами, балочками и фермами торгово-развлекательных центров. Объекты строительства не так давно включили в перечень объектов контроля, на которых при проведении неразрушающего контроля требуется аттестация специалистов и лаборатории. Аттестуют, проводят тесты на знание нормативной документации, потом выдают удостоверение на право выдачи заключения. Выдав заключение, конролёры будут нести ответственность за то, что нарисовал проектант, если тот нарисовал неправильно - "ты же специалист по контролю, проводи входной контроль документации". Так у коллеги был случай, когда узел фермы ему сували с очень близко расположенными стыковым сварным швом пояса и шва приварки раскоса к поясу фермы из холодногнутого замкнутого профиля. Ему тогда впаривали, в том числе КМДшник, что всё ништяк, так можно. Только сидеть будет человек с допуском на контроль.

Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Хотите верьте, хотите нет, а здания стоят.
Санкт-Петербург, магазин "О'Кей" - обрушение. Можно погуглить.
Цитата:
Эксперты сделали вывод, что обрушение кровли произошло из-за внесения непроектных изменений в конструкцию крыши без расчетов и согласований. Изменения сделаны на заводе, во время производства.
В ходе расследования следователи установили, что в июне 2001 года начальник отдела технического контроля ООО "МП УИМП" 53 летний Сергей Толпыго, нарушил требования инструкции и допустил введение в нижний пояс подстропильной фермы непроектные изменения. После этого он выдал сертификат соответствия завода. Начальник отдела не выполнил проверку качества соединения и проверку соответствия сварки ГОСТу.
Виноват будет последний подписавший - выдавший заключение о соответствии требованиям нормативной документации. Мне сидеть не хочется в российской тюрьме, в норвежской можно, а в российской не хочу.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность назначения сварных швов

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55