Расчет заполнения кабельного короба - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет заполнения кабельного короба

Расчет заполнения кабельного короба

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2010, 11:11
Расчет заполнения кабельного короба
ukratom
 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 19

Подскажите название какогото документа в котором есть хитрый расчет заполнения кабельного короба.
Нудно хитрым расчетом доказать что в короб 60х100 поместится 19 кабелей диаметром 15мм каждый при этом не превысив нормы степени заполнения.
Просмотров: 54938
 
Непрочитано 24.01.2024, 10:24
#101
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 399


stas_org, больше того, сертификат на время работы кабеля в составе ОКЛ для одного и тогоже кабеля одного и того же производителя который делает свой кабель по разным ТУ, подтверждает разное время для одного и того же кабеля одного производителя. Конкретно - Конкорд делает кабель ППГнг(А) -FRHF по двум разным ТУ, и время работы одного и того же кабеля Конкорда отличается. Про диаметры - они могут отличаться значительно, более чем на 10%, поэтому при расчете заполняемости можно либо брать максимальный диаметр в расчете что при монтаже могут купить любой кабель, либо указывать в примечаниях возможность замены на одинаковые параметры / невозможность замены вообще.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2024, 23:26
#102
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


при расчёте заполнения "кабель" берётся квадратный, а не круглый
solar вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2024, 08:07
#103
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
при расчёте заполнения "кабель" берётся квадратный, а не круглый
Доброе утро. Согласно ПУЭ площадь заполнения определяется по диаметру кабеля.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2024, 11:52
#104
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


имхо, еще проблема в том - что сейчас проектировщики не всегда представляют себе "физически" кабели, закладываемые в проект. Насколько они отличаются от кружочков в виртуальной идеализированной раскладке.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет заполнения кабельного короба



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет рекламного короба artem84 Конструкции зданий и сооружений 16 23.11.2007 13:06