Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий

Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2013, 09:27
Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий
bahil
 
Сообщений: n/a

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
железобетон сильно нелинейный материал. минус что в российских программах реализован в большинстве своем криво.
Так вся суть именно в "криво". Создаётся впечатление, что отечественные разработчики, за редким исключением, варятся в собственном соку.
Никогда не говорил, что нелинейные расчёты невозможны в принципе. Если корректно проводить нелинейный расчёт, то он войдёт в противоречие со снип.
Я только пытаюсь донести простую мысль "Или СНиП или нелинейность" но не одновременно.
Просмотров: 55622
 
Непрочитано 19.10.2013, 08:36
#121
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну так в чём дело. Что мешает написать?
за вечер не напишешь и за неделю по вечерам скорее всего тоже. кроме того есть такая вещь как тестирование, которое отнимает даже больше времени чем программирование.
в принципе то писать в общем и не надо - есть многослойная оболчка в том же CalculiX, каждому слою можно задавать свой (в том числе нелинейный с произвольным графиком) материал. Можно просто подогнать график кривизны с заданным армированием под кривую условного материала. Конкретно у CalculiX есть свои минусы для строителей - это все таки унверсальная программа как классический ANSYS и там много по мелочи не удобно применительно к строительным задачам (а что то наоборот очень удобно и превосходит обычные программы). и кстати там есть и модель материала - железобетон, правда не по снип.
Лучше эту идею подбросить производителям строительных программ, может кто и внедрит (естественно в рамках организации это проще).
Вероятней всего они откажутся внедрять, потому что на самом деле 90% пользователей не поймут зачем это и как по снип сгенерировать самому свой график, это же "много буков" как вы написали выше.
Энтузиастам же из числа инженеров тоже ничего самим писать не обязательно - ибо есть уже такие кладези как тот же CalculiX или Code-Aster, сертифицированный по iso - там их проще изучить, протестировать и адаптировать.
если рассуждать с точки зрения "народного хозяйства" то на сегодняшний день - конкретно существующая практика расчетов приводит просто к перерасходу материалов без какого либо профита с точки зрения надежности и прочности. Толстенные плиты, арматурины в запястьте толщиной - в результате расчеты делаются на пороге высоты сжатой зоны и не исключено что такие постройки будут рушиться через некоторое время (аккурат когда жильцы выплатят ипотеку). А еще инноваторы с стеклопластиковой арматурой подоспеют - тогда тушите свет. Это мои мысли насчет всего этого, хотя мне это побоку - хватает своих вопросов по своей части.

Последний раз редактировалось ETCartman, 19.10.2013 в 08:48.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 10:04
#122
bahil


 
Сообщений: n/a


Похоже все высказались, поэтому подвожу итог.
Итак подвожу итог в соответствии с названием темы.

I. Порядок для несейсмических районов.
1. Линейный расчёт пространственной системы с учётом основания. модули можно принять с понижающими коэффициентами.
2. На полученные усилия проводим конструктивный расчёт.
3. По результатам п.2. армируем с выполнением конструктивных требований СП.
4. Сдаём проект заказчику.
5. Выполняем нелинейный расчёт.

II. Для сейсмических районов.
1. Выполняем упругий расчёт. Модули принимаем без снижения. Пространственная схема с жёстким закреплением по обрезу фундаментов (без учёта основания).
2. Проводим конструктивный расчёт по 1пс на особое сочетание и по раскрытию трещин на основное.
3. Если сейсмичность не более 7 баллов, то выполняем расчёт по схеме I.
4. По результатам п.2. армируем с выполнением конструктивных требований СП.
5. Сдаём проект заказчику.
6. Выполняем нелинейный расчёт.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 17:22
#123
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


снижение модулей продавили в каком то СП (для одного вида конструкций, с ограничениями по тому же СП), но как вам выше уже писали - нелинейным расчетом такая практика не является. Там как раз написано не "нужно" а "допускается" (как грубая оценка в первом приближении)
снижение производят для условного бетонного сечения (которое близко не стояло с армированным по характеристикам), причем в результате половина бетона в сечении вообще не работает - после образования трещин и пластических шарниров.
На этом фоне "учет пространственной системы с учётом основания" как лечение мертвого припарками, рекомендация из разряда суеверий не дающая близко никакой точности.

То есть говоря по взрослому - ваша последовательность для типовых конструкций, в которых вторую группу проверять не надо и никакие вещи связанные с нелинейностью на практике не нужны (по идее для них и сам расчет имеет не более чем оформительские значение - сдать томик с картинками и таблицами в экспертизу). А для первой группы такой расчет годится только потому что в действительности как я писал выше, армирование производится по методу предельного равновесия. Для которого чисто математически вообще можно брать жесткости от фонаря - лишь бы полученное решение удовлетворяло условиям равновесия (тогда любой нелинейный расчет приведет в предельной стадии к тем же усилиям которые были заданы).
Я просто пытаюсь объяснить что "линейного расчета железобетона" не существует и линейность только в вашем сознании. Есть метод предельного равновесия (который всеми фактически неосознанно применяется) и условный линейный расчет используемый для армирования по первой группе (причем такое армирование может быть произведено бесчисленным множеством способов и конструкция все равно будет стоять). Старые советские учебники в которых МПР описан (для плит почти везде, для стержней - особенно хорошо в Бондаренко) - лежат в dnl. Ничего вам не мешает их прочитать.
Если вы серьезно занимаетесь расчетами железобетона - вам нужно иметь инструмент, не только генерирующий картинки а еще и помогающий проектировать надежно и экономно - вам нужна программа в которой нелинейность присутствует. В некоторых (по моему в МикроФе) также присутствует еще и метод предельного равновесия в произвольной постановке для произвольно армированной конструкции (то есть когда армирование уже задано -можно проверить его по факту - какова несущая способность). Когда я работал в России я был свидетелем того, что все серьезные жбк организации (в которых были старые специалисты) выкинули скад на помойку (отдали студентам) и купили МикроФе (хоть оно и дороже). Потому как инструмент нужен хороший - не будет автомеханик крутить гаечки пальцем и шурупчики - перочинным ножиком, а купит набор ключей, отверток и гайковерт. с расчетчиком точно такая же штука


я попозже свою версию напишу. тут кстати выше человек описал очень подробно.

Последний раз редактировалось ETCartman, 19.10.2013 в 18:24.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 18:45
#124
bahil


 
Сообщений: n/a


Картман, я с тобой полностью согласен, за исключением некоторых моментов.
У Гвоздева деформации рассматриваются в предельной стадии. По существу он оперирует секущими модулями.
У Бондаренко, с его интегральным модулем бетона и диаграммой состояния для бетона и арматуры несколько получше. Но тоже есть определённые спорные моменты.
Ты ещё забыл упомянуть Гениева с его пластичностью бетона.
У Карпенко своя метода. Да можно ещё с десяток привести фамилий и методов.
Я уже не говорю о таком факторе, как ползучесть. После Арутюняна ею вообще никто серьёзно не занимался.
Спрашивается по какой методе проводить нелинейный расчёт? А считать по диаграмме момент-кривизна это вообще БСК.
Offtop: Что-то я слишком много буковок написал
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 19:05
#125
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


вы просто усложняете все, наводите тень на плетень по моему. Я не говорю что надо считать по какому то учебнику. Считать надо по СНиП = в котором даны полуэмпирические, согласующиеся с опытом соотношения для вычисления кривизны (я писал об этом в первом посте данной темы и немного развивал эту мысль далее). Это - чистая инженерия.
Все остальное - в том числе нелинейный расчет (на основе известных соотношений кривизны) и Метод предельного равновесия (который не является нелинейным расчетом в чистом виде и вычленяет только одну единственную последнюю стадию деформирования) - это чистая математика.
Учебники и статьи нужны чтобы понимать что вы делаете, для объяснения почему так а не эдак. Чтобы вы представляли как все работает и каковы допущения и пределы применимости тех или иных методов. Учебники имеют тот минус, что предполагают наличие начальных познаний у читающих (линейная алгебра, физика, теормех, понятие работы и виртуальной работы и тд). Без них для читающего будет "много буков". И все что останется - идти на форум и обсуждать во сколько раз снижать модуль и какую кнопочку какого цвета нажимать.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 20:14
#126
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Считать надо по СНиП = в котором даны полуэмпирические, согласующиеся с опытом соотношения для вычисления кривизны
Cчитать кривизну по приложению Г или по п. разделам 8 и 6 СП 63?
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:43
#127
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Тю, ля - щас глянул СП и узрел что там в общем все написано. И про метод предельного равновесия, и про надобность нелинейных расчетов, как по сути единственно верных для обоих групп предельных состояний. В Старом снипе к которому я привык, все было несколько более туманно. Поэтому объяснения по вашим пунктам - читайте там же, в деталях.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 22:29
#128
bahil


 
Сообщений: n/a


Не ну а всё таки? Я бы считал по "Г", хотя всё это и липа. Но как быть с разделом 8?
Что то не нахожу в СП ответы на свои вопросы.
Ты не глянь, а внимательно почитай. То же самое, что и в предыдущем СНиПе. Единственно можно было бы использовать прил.Г, если бы на него была ссылка.

Последний раз редактировалось bahil, 19.10.2013 в 22:44.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:05
#129
VGolovanov

Техсофт
 
Регистрация: 26.09.2013
Москва
Сообщений: 25


Хочу акцентировать внимание читающих эту тему на том, что под нелинейным расчетом надо понимать одновременное определение деформаций и напряжений в конструкции. Вычисление прогиба по изгибающему моменту, найденному при помощи линейного расчета не заменяет нелинейный расчет. Нелинейный расчет состоит в решении краевой задачи для нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений с частными производными. Например, в случае прямого изгиба стержня одним из уравнений системы является уравнение вида d2w/dx2=k(M), где k – нелинейная функция от M(x). Прогиб w(x) и изгибающий момент M(x) являются искомыми функциями. Если в качестве M(x) взять момент, найденный из линейного расчета, то определение прогиба сведется к двукратному интегрированию.

В Еврокоде 2 (EN 1992-1-1:2004) раздел 5 называется «Ermittlung der Schnittgroessen» (в немецком издании), что можно перевести как «Определение внутренних силовых факторов». В п.5.1.1(Р) говорится о том, что «целью статического расчета является определение распределения внутренних силовых факторов или напряжений, деформаций и перемещений во всей несущей системе или в одной части». В п.5.1.1(7) говорится о том, что могут применяться следующие идеализации: линейно-упругое поведение, линейно-упругое поведение с ограниченным перераспределением, пластическое поведение, включая стержневые модели, нелинейное поведение. Аналогичного раздела в отечественных нормах нет.

Одним из случаев, когда требуется нелинейный расчет, является расчет сжатого элемента с учетом прогиба (продольно-поперечный изгиб). В этом случае в нормах предлагается метод условных критических сил. Площадь требуемой арматуры, определенная с использованием этого метода, может оказаться меньше, чем площадь арматуры, найденная при помощи нелинейного расчета с учетом начальных несовершенств и деформаций ползучести. Это обстоятельство иллюстрируется примером расчета консольной колонны по программе 406, результаты которого приведены во вложении (СП.jpg и Нелин.jpg).

В качестве другого примера, когда результаты нелинейного и линейного расчета заметно различаются, можно рассмотреть расчет ленточного фундамента под колонны по программе 520. Во вложении приведены результаты для фундамента ф.jpg . На рисунке w1.jpg показана осадка при линейном расчете фундамента, а на рисунке w2.jpg – при нелинейном расчете. При этом максимальное значение изгибающего момента в фундаменте получается заметно меньшим при нелинейном расчете, чем при линейном расчете.
Изображения
Тип файла: jpg СП.JPG (17.1 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: jpg Нелин.JPG (18.3 Кб, 623 просмотров)
Тип файла: jpg ф.JPG (7.8 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg w1.JPG (7.8 Кб, 606 просмотров)
Тип файла: jpg w2.JPG (7.8 Кб, 614 просмотров)
VGolovanov вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:13
#130
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VGolovanov Посмотреть сообщение
Например, в случае прямого изгиба стержня одним из уравнений системы является уравнение вида d2w/dx2=k(M)
Offtop: Решено в прошлом века
Цитата:
Сообщение от VGolovanov Посмотреть сообщение
Одним из случаев, когда требуется нелинейный расчет, является расчет сжатого элемента с учетом прогиба (продольно-поперечный изгиб)
Offtop: Прям по Даркову
Цитата:
Сообщение от VGolovanov Посмотреть сообщение
«Ermittlung der Schnittgroessen» (в немецком издании)
Offtop: Что немцу хорошо - русскому смерть. Немецкая народная мудрость
Ты заголовок ветки читал?
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Я только пытаюсь донести простую мысль "Или СНиП или нелинейность" но не одновременно.
Так вот, как учесть нелинейность в расчётной программе, если СП оперирует, в лучшем случае, секущими модулями?
Есть правда приложение "Г", но оно справочное. И там только диаграмма, но нет методики.
Посчитать прогиб статически-определимой балки по СП не проблема. А вот с неопределимой - полный затык.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:15
#131
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Остаётся искусственно вводить в систему шарниры, чтобы привести её к определимой, которую мы уже представляем, как посчитать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:20
#132
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Остаётся искусственно вводить в систему шарниры, чтобы привести её к определимой, которую мы уже представляем, как посчитать...
Вот только как узнать где будет шарнир! Точнее мест таких будет N, если система N+1 раз неопределима. И нелинейность учитывает перераспределение жесткостей. Нам в универе заостряли на это внимание, когда мы методом МКЭ считали рамы и составляли тензоры напряжений и перемножали матрицы внутренних усилий на матрицы внешних.
В каждом уравнении внутренних усилий момента или поперечной силы, начало было одним EI*f(перемещений)
где E-это усредненный модуль упругости жб элемента
I- момент инерции жб сечения.
И отсюда и выходит перераспределение усилий в элементе. Более жесткий стержень берет и меньше деформируется, тем самым передает энергию перемещения соседнему, менее жесткому и более нагруженному. Вроде того как сильный нагружает слабого.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:25
#133
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Вот только как узнать где будет шарнир
самому заложить их в схему
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:27
#134
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
самому заложить их в схему
Даже если система 101 раз статически неопределимая?
И вот тебе 100 факториал вариантов развития событий, добавляя здравый смысл анализа и кучи времени можно сократить количество аварийных сэжетов.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:29
#135
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Более жесткий стержень берет и меньше деформируется, тем самым передает энергию перемещения соседнему, менее жесткому и более нагруженному. Вроде того как сильный нагружает слабого.
Вроде бы более жесткий берет на себя бОльшую нагрузку.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:31
#136
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вроде бы более жесткий берет на себя бОльшую нагрузку.
У него несущая способность большая но нагрузку он передает на слабого.
Попробуйте найти решенную задачку и поменять в ней жесткости, не меняя внешние нагрузки. Вот тогда и увидите как меняются перераспределения внутренних моментов.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 00:44
#137
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У него несущая способность большая но нагрузку он передает на слабого.
Попробуйте найти решенную задачку и поменять в ней жесткости, не меняя внешние нагрузки. Вот тогда и увидите как меняются перераспределения внутренних моментов усилий.
именно этим и занимался много раз - вывод выше.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 08:30
#138
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Я, конечно, понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но иногда становится страшно...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 09:14
#139
obozluker


 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У него несущая способность большая но нагрузку он передает на слабого.
ага, все как у людей, правда? Эдакая "дедовщина по строймеховски"

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Попробуйте найти решенную задачку и поменять в ней жесткости, не меняя внешние нагрузки. Вот тогда и увидите как меняются перераспределения внутренних моментов.
Именно - попробуйте. И не пишите пожалуйста больше чушь, достойную троечника 2го курса. Даже на сопромате уже рассказывали, что такое стат.неопределимые системы и с чем их едят. Лучше послушайте умных людей (ЛИС), если нет желания посчитать 5 минут любую простую схемку или прочитать пару страниц учебника.
obozluker вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 09:54
#140
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от obozluker Посмотреть сообщение
Эдакая "дедовщина по строймеховски"
Это не мои слова, а слова преподавателя. Это касается рамных конструкций.

Цитата:
Сообщение от obozluker Посмотреть сообщение
obozluker
Поржал теперь ответь мне почему моменты перераспределились? Да еще и увеличились? Как так умный человек? По кнопкам бацать учили а в суть не вникал?
Мой препод делил конструкторов на нормальных и кнопочных.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (60.3 Кб, 546 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (1.2 Кб, 44 просмотров)
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нелинейный расчёт железобетонных конструкций. Последовательность действий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" puhkah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 21.12.2018 12:40
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50