Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2009, 08:30
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!

Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Просмотров: 63977
 
Непрочитано 23.01.2020, 11:47
#121
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это норматив? Вы же давали ссылку на СП 63
Ну да, это норматив. В СП 63 данный пункт перекочевал похоже именно отсюда. Потому я и делаю вывод, что данное требование относится к монолитным плитам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 12:26
#122
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Нет, не норматив. Не надо делать выводы. Вы же буквально читаете каждое слово в нормативе и трактуете его так, как хочется. Вот и получается, что по Вашим нормам вне закона куча плит, которые применяются, проходят экспертизу и без проблем эксплуатируются. Не надо делать безаппеляционных заявлений, основанных только на личном мнении.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 12:29
#123
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нет, не норматив. Не надо делать выводы. Вы же буквально читаете каждое слово в нормативе и трактуете его так, как хочется. Вот и получается, что по Вашим нормам вне закона куча плит, которые применяются, проходят экспертизу и без проблем эксплуатируются. Не надо делать безаппеляционных заявлений, основанных только на личном мнении.
Всмысле не норматив? А что же это тогда? Рассказ художественный чтоли?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 12:57
#124
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но армирование лира показывает не только в одном КЭ, а по всему углу.
Это соответствует характеру образования трещин для плиты с закрепленными от подъема углами при наличиствии крутильного момента Мху.
Вложения
Тип файла: docx 3-41.docx (734.9 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:02
#125
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну да, это норматив. В СП 63 данный пункт перекочевал похоже именно отсюда. Потому я и делаю вывод, что данное требование относится к монолитным плитам.
10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.

10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:04
#126
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Demmer, и что?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:06
#127
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Demmer, и что?
Про пункт спрашивали, я еще раз повторил)
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:07
#128
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Про пункт спрашивали, я еще раз повторил)
Ну да, это из СП 63. А еще раньше он же был в СП 52-103-2007. Отсюда можно сделать вывод, что пункт в СП 63 относится к монолитным плитам, а не к сборным.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:10
#129
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну да, это из СП 63. А еще раньше он же был в СП 52-103-2007. Отсюда можно сделать вывод, что пункт в СП 63 относится к монолитным плитам, а не к сборным.
СП 52-103-2007 вроде как не обязательного применения, а СП63 обязательное, лучше ссылаться на него.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:25
#130
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Заинтересовался, не поленился и загнал в лиру (нагрузка собственный вес + 500 кг). С конечными элементами в полметра растяжения сверху не увидел. Чтобы увидеть хотя бы 1 КЭ с растяжением наверху пришлось уменьшить эти КЭ до 12 см. Но армирование лира показывает не только в одном КЭ, а по всему углу. Интересно, по какой логике... Анкеровку-то она вроде не учитывает же?
Какие заделки приняты в узлах и снижали ли модуль деформации бетона?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 14:43
#131
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007 вроде как не обязательного применения, а СП63 обязательное, лучше ссылаться на него.
Так я и ссылаюсь. Просто объясняю к каким именно плитам (монолитным или сборным) относится требование СП 63.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 14:57
#132
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Какие заделки приняты в узлах и снижали ли модуль деформации бетона?
в каждом узле контура по шарниру (перемещения по 3 осям запрещены, любые повороты разрешены). Модуль стандартные 3e6 т/м2 (30 ГПа). Нелинейность и более хитрые защемления не использовал, просто сделал, как быстрее.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:11
#133
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Какие заделки приняты в узлах и снижали ли модуль деформации бетона?
а нужно ли снижать?
в СП 52-103-2007
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

п. 6.2.6 При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.


Что то про обычные плиты не видел такого.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:15
#134
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


всем привет. у меня есть тоже несколько замечаний к той же плите и не только:
1. зачем для плиты приняты характеристики морозостойкость F150 и водонепроницаемость W6 (согласно СП 28.13330.2017 таблица Ж.1 "в условиях воздушно-влажного состояния, в отсутствии эпизодического увлажнения (например, конструкции, подвергающиеся воздействию окружающего воздуха, но защищенные от воздействия атмосферных осадков" для внутренних перекрытий -5 и выше морозостойкость достаточно принять F50. в этом же сп таблица Ж. 3 у вас слабоагрессивная газовая среда, поэтому W4)
2. теперь по поводу защитного слоя арматуры у вас этот слой в плите составляет 20 мм (согласно СП 63.13330.2018 таблица 10.1 этот слой подходит в принципе для всех помещений за исключением ванной комнаты, так как там влажностный режим уже повышенный и для этого помещения защитной слой следует принимать уже 25 мм) из практики могу сказать, что защитный слой для обычных перекрытий лучше принимать не менее 30 мм (так как исключать провисания арматуры между подставками при установке арматуры в опалубку, да и просто человеческие погрешности, никак нельзя)
3. армирование ростверка в углах, а так же "Т" образные стыки выполнены не верно (все тот же СП 63 п. 10.4 полностью, почитайте внимательно. ленточный ростверк по своей сути является балкой, но угловое армирование необходимо выполнять как в стенах. заведение основной продольной арматуры на сваи обязательно иначе ослабляется сечение на опоре)
4. защитный слой нижней арматуры в ростверке лучше принять 70 мм из расчета того что свая монолитной частью должна зайти в ростверк на 50 мм, а в вашем случае в месте стыка сваи и ростверка у арматуры нет защитного слоя
5. утепление узла "ростверк-стена-пол" нужно сделать более основательным, чревато мостиками холода, а это грозит холодом в углах и выпадением росы в помещениях
6. обязательно запросите теплотехнический расчет наружных стен, потому как запаса по теплу почти нет и если у вас где-то намокнет низ стены от навесного дождя к примеру осенью перед заморозками и не успеет просохнуть, то могут быть проблемы.
7. узел крепления мауэрлата очень слабенький, для 3-го ветрового надо б посерьезнее сделать. как минимум анкер завести и в стену тоже, хотя бы на 1-1,5 блока (как вариант можно уже после заливки монолитного пояса просверлиться и заложить шпильки на химию)
8. согласно представленных узлов кровля холодная и не вентилируемая (кто-то ранее писал на счет ветрозащитной пленки "мембраны", имеет смысл ее поставить) если сделать проветриваемый чердак, то необходимости в этом нет. Сама кровля вышла на мой взгляд не рациональной в плане затрат, но вполне себе имеющей право на жизнь.

удачи в строительстве и что б все у вас получилось.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:36
#135
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Рассказ художественный чтоли?
именно, художественный. Рекомендации, не более того. Никак не нормы.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Просто объясняю к каким именно плитам (монолитным или сборным) относится требование СП 63.
объяснения эти, кроме как личным мнением, еще чем-то подтверждаются?
В соседней теме объясняли про то, что в ГОСТ написано конкретно, поэтому по суду добьетесь своего. А тут как быть? в нормативе написано конкретно "плоские плиты", без уточнения, монолитные или сборные.
в одних рекомендациях (СП 52-103) написано "монолитные", где-нибудь в других рекомендациях можно найти иное. Никто эти рекомендации не принимает в расчет.
Получается, что все односеточные плиты (которых не существует в природе) вне закона.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:44
#136
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Получается, что все односеточные плиты (которых не существует в природе) вне закона.
Ну вот, как же быть с плитами перекрытия теплотрасс?
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:48
#137
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Ну вот, как же быть с плитами перекрытия теплотрасс?
плиты перекрытия теплотрасс являются серийными. Серии являются по своей сути проектами и не несут законодательных положений в проектировании.
ну и практически весь сборняк делают в пропарочных камерах, тем самым исключая возможности образования трещин.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:53
#138
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
с плитами перекрытия теплотрасс?
они не относятся к
Цитата:
основным несущим элементам конструктивной системы
а вот сборные плиты перекрытий с одной сеткой теперь вне закона, по мнению некоторых.
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
ну и практически весь сборняк делают в пропарочных камерах, тем самым исключая возможности образования трещин.
так в СП 63 об этом ни слова..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:54
| 1 #139
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Вопрос к модератору.
Когда появятся дизлайки?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 15:55
#140
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
плиты перекрытия теплотрасс являются серийными. Серии являются по своей сути проектами и не несут законодательных положений в проектировании.
ну и практически весь сборняк делают в пропарочных камерах, тем самым исключая возможности образования трещин.
10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.

Там нет исключений.
Demmer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22