| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
В срочном порядке установить агитплакаты по периметру площадки.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
![]() |
Процесс идёт. За сутки вывезли 3200 м3. На момент 11:00 по местному времени оставалось вывезти 600 м3. У нас около 200 м3 в дороге постоянно едут. Сегодня к 17 часам планируем закончить.
Теперь по экзотермической реакции (саморазогреву бетона): Навязали прогрев с шагом 400 мм, как только укрываем матами тут же включаем прогрев на минимум. Разность температуры ядра и поверхности в данный момент 9 градусов. Как только разность будет 5 градусов прогрев выключим. Установленые скважины на глубине 750 мм и 50 мм для замера температуры. Температуру замеряют каждые 30 минут. Выпавший ночью обильный снег заставил включить прогрев, т.к. без него разность температур стабильно держалась в 5-7 градусов. Как только выпал снег разность увеличиласт на 3 градуса и пошла нарастать. По поводу полива. Ночью выпал снег тощиной 7 см, а сейчас идет дождик и на улице +2 градуса. Под матами очень тепло и влажно ![]() Про вибраторы: за все время умерло 2 вибратора (точнее булавы) первой погибла одна единственная итальянская булава через 9 часов непрерывной работы. Вторая, отчественная булова погибла через сутки непрерывной работы. Остальные 9 продолжают исправно жужжать по настоящее время. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Намотали кабели прогрева на арматуру, в итоге вдоль стержней зона перегретого бетона со сцеплением и прочностью ниже РД. Ну прочность плиты то, наверное, несильно понизилась, да и всё-таки это плита фундамента, а не перекрытие. Но всё же.
Забили ... на нормальную усадку/уменьшение объёма цементного камня при нормальном твердении и наборе прочности. В итоге трещины пройдут по всей высоте плиты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
ТЫ у них там на стройке был???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Вангую
![]() Чё, не так что ли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
Каждый должен быть озабочен своим делом и подвергать сомнению компетентность других инжинеров нужны очень весомые основания. Я к тому что при такой организации проведения работ наверняка уже были высказаны опасения проектировщикам и если никакаих мер не было то очевидно они уже заложены в проекте. А насколько эти меры эффективны посмотрим через неделю.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Посмотрим. Мне тоже интересно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
![]() |
Уважаемый Tyhig вступать с вами в спор у меня нет желания.
Теперь о прогреве: Намотан он был на случай выпадения снега. Т.е. смысл в том, что нам бы и матов хватило, но когда ночью выпал снег, то поверхность начала стремительно остывать...как кубики льда в горячем напитке. Включили прогрев на минимум. После того как разность Т между ядром и поверхностью стала 5 градусов прогрев отключили. Т ядра составляет 38 градусов, поверхности 34 градуса. Выполнили полив поверхности под маты. Разность составила 8 градусов, но в течении 3 часов опустилась до 4 градусов. Так же был проведен осмотр конструкций бетонирование которых было завершено сутки назад. Т.е. центральной части в осях 3-5. Никаких трещин или осадки не выявлено. Сегодня бетонирование было завершено в 18:20 часов по местному времени. В итоге в плиту было влито 4200 м3 за 35 часов 20 минут. Все насосы отработали без остановки потратив пол бака топлива каждый. Никаких поломок со стороны автобетононасосов и автобетоносмесителей не было. К ранее погибшим булавам добавились 3 погибших гибких вала. Видео выгрузится и я добавлю ссылку. http://www.youtube.com/channel/UCXMFdwqe7YclCx6lFMKHhsg Теперь обещанные фото. На фото №2 видно как уделали пленку, так бы были бы уделаны выпуски. P.S. Сделайте пару комментариев, чтобы все фото выложить. Последний раз редактировалось burger, 25.10.2013 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Да я чего. Мне всё индеферентно.
Здоровая критика. За нездоровую мне Фахверк и СергейС уже навешали люлей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566
|
Шаг 400 для греющих проводов "ни о чем". Смысл в том что тепловые потоки от соседних проводов должны пересекаться, а у вас наврятли. Т.е. получается своеобразная тепловая "дырка", но для такой конструкции и с такой температурой окруж. среды. это не очень страшно. В итоге все устреднилось.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
![]() |
Цитата:
Ещё фото. |
|||
![]() |
|
||||
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566
|
Ну получилось и хорошо.
Кстати рабочие опять без касок (фото 26) и такие арматурные выпуска как на фото 20, 24 нужно закрывать деревянными "колпаками", а то зацепится кто нить за арматуру и налетит пузякой. Молодцы. Спс за трянсляцию. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |