где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
А вообще - вот приемлемая картина обрушения. Но эксперт может потребовать перебрать около 40 вариантов. Так?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
похоже по аналогии на прямой динамический расчет по сейсмике...видимо суть в том, что по направлению собственных колебаний здания в том числе и по форме колебаний задаются отброшенная реакция опор во времени, честно не разу такого не делал, но весьма познавательно, я думал на прогрессирующее обрушение просто убрать опору, задав нормативные нагрузки и смотреть что получится...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
h5r32, чушь Ваш эксперт пишет. У него нарушена причинно-следственная связь в рассуждении, а вы все ему тут верите сидите.
Цитата:
А вот это полнейшая ЛОЖЬ: Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ход решения верный - результат никуда не годится. Не должно происходить обрушение всего здания, а не смежных элементов.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кроме того, пока нет узаконенной методики расчёта, все расчёты на "прогрессирующее" - липа.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никуда не бежать. "Замечание не принято" и мягко объяснить, что причинно-следственная связь в рассуждениях эксперта нарушена, что статью 16 ФЗ 384 вы выполнили, ибо проанализировали последствия наступления расчетной ситуации, в рамках которой достигли предельного состояния часть балок и колонн здания.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
А как же
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |