Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
|||||
конструктор Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
В моем примере нет арматуры. Армирование может быть любым. И соотношение жесткостей колонн и балки, соответственно, тоже. Собственно я этим примером хотел показать лишь что в ряде случаев определение жесткости как функции от бетонного сечения даст непомерно большие погрешности при определении усилий в элементах. Впрочем, Вы это признаете:
Цитата:
Цитата:
Вы видимо не совсем понимаете проблемы расчета статически неопределимых систем. Для Вас чем больше, тем сложнее. Да и вообще, какое отношение консольно защемленная балка, пусть даже гигантских размеров, имеет к статически неопределимым системам? В шаманство и заклинания даже с именами Гвоздева и Байкова не верю! И особенно не верю тем, кто не зная основ сопромата и строймеха пытается напустить ученого тумана рассуждая о высоких материях и не к месту упоминает всякие сомнительные теории. Как раз наоборот. Чем дольше живу, тем чаще встречаются "клоуны" умеющие "ездить по ушам" и не способные понять работу конструкции. Цитата:
Цитата:
..... Эту мысль я и пытаюсь донести. Почему-то многие считают, что жесткости элементов в ж.б. статически неопределенной конструкции можно назначать произвольно, назначая их по сечению элемента без учета армирования. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Во всех программах МКЭ реализован только в виде метода перемещений. Метод сил реализовать сложно.
__________________
Нет настроения, Нет обстановки, Нет подготовки, Не вижу морковки. Последний раз редактировалось DVKSPB, 08.07.2014 в 21:32. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Ваш спор напоминает дебаты средневековых схоластов о количестве диаволов на острие иглы. Дьяволов - не существует и спорить не о чем.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Майк был несчастлив. Он нанял громадную компанию консультантов по ИТ для того, чтобы построить Систему. Консультанты по ИТ, которых он нанял, были некомпетентны, все время талдычили о какой-то "Методике", потратили миллионы долларов и не смогли произвести ничего. К счастью, Майк нашел молодого программиста, который был по-настоящему умен и талантлив. Молодой программист построил всю систему в один день за $20 и пиццу. Майк был в восторге. Он рекомендовал юного программиста всем своим друзьям. Юный Программист начал делать деньги. Скоро у него было больше работы, чем он мог справиться, и он нанял группу людей для помощи. Хорошие "специалисты" хотели слишком много оплаты акциями, так что он решил нанять еще более молодых программистов прямо из колледжа и "обучить их" в течение шестинедельного курса. Неприятность была в том, что "обучение" не давало устойчивых результатов, так что Юный Программист начал создавать правила и процедуры для того, чтобы достичь устойчивых результатов. С годами книга правил становилась все толще и толще. Скоро она превратилась в руководство в шести томах под названием Методика. Через несколько десятков лет Юный Программист превращается в Громадную Некомпетентную Компанию Консультантов по ИТ с Методикой с большой буквы и многими людьми, которые слепо следуют этой Методике, даже когда она не работает, потому что у них нет абсолютно никакой идеи о том, что еще делать, и они вовсе не талантливые программисты -- они просто средние выпускники различных университетов, которые прослушали шестинедельный курс. И Новейшая Некомпетентная Компания Консультантов начинает все портить. Заказчики недовольны. И другой начинающий талантливый программист приходит и перехватывает весь их бизнес, и весь цикл начинается сначала. Иными словами я думаю, что Н.Канчелли выпустил проектирование из своих рук, возможно доверился каким-то студентам "для экономии" и получилось то что получилось. Отвечая непосредственно на Ваш вопрос - если он неправильно определил "границу", то значит был "не в теме". Но я не люблю обсуждать такие вещи в суе - все мы люди и все ошибаемся. Бетон сжат, арматура растянута. Сжатого бетона по площади гораздо больше чем растянутой арматуры, поэтому даже с учетом более высокого модуля упругости относительное удлинение арматуры больше чем относительное укорочение бетона в общем случае. Т.е. срединная линия удлиняется - ну или по другому - нейтральная ось сдвигается по высоте сечения ближе к сжатой зоне. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
По крайней мере в первом приближении это приходится сделать. О чем и написано в СП52-103-2007. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Ответила мне тех поддержка лиры по поводу "откуда такие трещины?" в их программе
Ответ: "По формулам (из книг), но не СНиповским. Т.к. в СНиПе к-т который зависит от длительности действия нагрузки В частности Сахновский Железобетонные кон-ции издание 1959 года" Кто курил эту книгу? Бахил глянь у себя на гвоздике. Не висит? Последний раз редактировалось Омская птица, 09.07.2014 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
У меня в основном современные висят. Или ты думаешь, я и с Лениным встречался?
59 - это ещё до Гвоздева. Тогда считали по допускаемым напряжениям. Какие трещины? Offtop: Или тебе не то впарили, или ты не в то место...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Сахновский: http://dwg.ru/dnl/11369
Видимо, стр. 355. Последний раз редактировалось vanAvera, 09.07.2014 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Щас посмотрим.
Есть ещё Бондаренко (2) и Гениев с компанией. По Бондеренко можно вполне считать жёсткости в нелине для балок. К сожалению всё это не вписывается в методику СП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Интересная книга. Что-то мне казалось, что расчёт по предельным состояниям ввели в конце 60-х. Оказывается гораздо раньше.
Порядок расчёта по СП таков: 1. Определяются наихудшие сочетания усилий из РСУ упругого расчёта. 2. Определяется армирование по 1 п.с. на эти сочетания. 3. Создаются несколько РСН нормативных. 4. Для каждого РСН проводится расчёт по 2(3) пс. Хоть по программе, хоть вручную. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет настроения, Нет обстановки, Нет подготовки, Не вижу морковки. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
Омская птица, наш суд всякие "чудеса" признает и устанавливает. В таких вопросах мнение суда очень часто оказывается далеко от истины. Для меня гораздо важнее, что те специалисты, кто занимается компьютерными расчетами и с которыми мне приходилось общаться, в один голос говорят о допущенных в расчете ошибках.
__________________
Нет настроения, Нет обстановки, Нет подготовки, Не вижу морковки. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Это объект, в котором сошлось все сразу: и критический объем ошибок при проектировании, и излишние упрощения расчетных схем.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
Возвращаясь к теме обсуждения, переформулирую свою мысль - определение жесткостей ж.б. элементов как функции только их сечений без учета арматуры есть
__________________
Нет настроения, Нет обстановки, Нет подготовки, Не вижу морковки. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |