|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Готов подстроится под микрофе. Только на простом примере. Не нужны схемы в 1000 элементов. Ждем от Вас старта ![]() В свою очередь, после этого готов прогнать на различных версиях Лиры и Scada. P/S ВОПРОС ВЕСЬМА СЕРЬЕЗДНЫЙ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Пусть это будут все те же 6 примеров Александра(файл двж), с теми же закреплениями , и узловыми нагрузками, но дополнительно разбитые на 10
частей по обеим сторонам. Для сходимости этого должно быть достаточно. Это маленькая задача. Проверяем результат для 4 кэ средней зоны. Теперь ждем результат от микрофеистов. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
2. по армированию надобно с исходными данными договориться (защитный слой, бетон, коэффициенты и пр.) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Предложите свое нагружение. Исх. данные: Оболочка толщиной 20см, размеры 1000х1000мм (с учетом того, что поделили на 10 - 100х100 мм), растояние до ц.т. арматуры 40мм, Бетон кл.В25, Gb2=0.9, произведение остальных коэф. =1., расчет по СНИП. Последний раз редактировалось Al-dr, 04.04.2008 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Не понял.
Почему? В элементе №2 действует только Mxy, даже если разбить на 10 частей. Я в общем то имел ввиду СНиП 2.03.01-84, арматура A-III (у нас на Украине он пока действует, надеюсь в Микрофе он включен в расчетный процессор.) Если можно выкладывать файлы в 2006 Autocade |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Господа, прошу прощения, очень много работы.
А обещал что-нибудь посчитать. Вот, выкладываю первый вариант. Уже потерял нить какие должны быть исходные данные. Однако, согласен, с Al-dr: "главное усилия и напряжения". Поэтому постарлся сделать тест в том же духе. Величины нагрузок позже можно промасштабировать. Прикладываю тест - плита 10х10 метров с сеткой шагом 1метр. Заданы два нагружения. Первое нагружение дает момент Mrs = 100 кНм/м во всех узлах (остальные усилия 0), второе - Ms = 100 кН/м во всех узлах сетки (остальные усилия 0). Рассматривается три комбинации нагружений: 1-я комбинация - 1-е нагружение 2-я комбинация - 2-е нагружение 3-я комбинация - 1-е + 2-е нагружение Результаты: 1-я комбинация - вся арматура по 20.96 см2/м 2-я комбинация - нижняя арматура по оси s - 20.96 см2/м 3-я комбинация - Asro = Asru = 20.96 см2/м (Верхняя и нижняя арматура по оси r) Asso = 13.52 см2/м (Верхняя арматура по оси s) Asru = 48.05 см2/м (Нижняя арматура по оси s) Все это без учета трещиностойкости (только по прочности) B25, AIII, gamma_b2 = 0.9 Ось r = x Ось s = y В приложенном файле не только результаты расчета, но и величины приведенных усилий, на которые считается армирование. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
Посмотрел результаты от p_sh, это не то , что хотел Александр, просто
его дробленая схема с заведомо другим результатом , но если не было ошибок в реализации, то практически ничего с лирой в армировании не совпало. Тогда желательно предложить более реалистичный пример с реалистичной вилкой нагрузок. Теперь следуем за Rotfeder. Здесь вариант на лире , по примеру№1 Rotfeder. но в стиле Александра, нам разбивка не нужна. Последний раз редактировалось mikel, 05.04.2008 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Посмотрел ваш тест.
Для начала, захотел удостовериться, что совпадают исходные данные. С моей точки зрения, и в MicroFe, и в Лире, и в Скаде должны точно совпадать результаты для второй комбинации (там, где действует обычный изгибающий момент). Там все просто и не должно быть разночтений. Вопрос - ставит ли Лира автоматом коэффициент gamma_b2 = 0.9. Насколько я понимаю, ставит. Тогда расхождение, пусть и небольшое (20.29 Лира - 20.96 MicroFe) должно объясняться разностью в исходных данных. Пока у нас 2 расхождения - нагрузка отличается (100 кН != 10 тонн). Это легко меняется. Второе расхождение - в ЛИРЕ видимо заложено для арматуры значение Rs в кгс/см2 - 3750, а в MicroFe 365 МПа - это также не равные другу величины (разница в 1.008 раза). В общем, если все это учесть в MicroFe получится 20.29 см2 как и в Лире. Извините, за мелочность, но все же хочется удостовериться, что мы решаем одну и ту же задачу. Теперь о существенных расхождениях - Лира дает существенно меньшую арматуру для момента Mxy. Какой из вариантов правильный - достаточно спорный вопрос. Можно лишь попробовать посчитать по рекомендациям к МГСН или еще по каким-нибудь нормам, где учет момента Mxy явно прописан. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
При действии одного только момента Mxy=10.197 тм, из условия прочности (8.1) СП 52-103-2007 следует
Mx,ult*My,ult – Mxy^2 >= 0, Mx,ult = My,ult >= Mxy Далее из СП 52-103 «…Значения предельных изгибающих моментов Mx,ult и My,ult следует определять из расчета нормальных сечений, перпендикулярных осям X и Y, плоского выделенного фрагмента с продольной арматурой, параллельной осям X и Y, согласно СП 52-101” Другими словами, при действии только крутящего момента Mxy=10.197 тм для обеспечения прочности сечения обеих направлений должны быть заармированы на изгибающие моменты Mx,ult=My,ult=10,197 тм (или арматура каждого слоя для армирования на Mxy должна совпадать с арматурой соответствующего слоя при армировании на изгибающий момент, равный по величине Mxy, что собственно и наблюдается в результатах MicroFe). С учетом сжатой арматуры при Rs=Rsc=3750 кг/см2 имеем As1=As2=As3=As4= Mx,ult/(Rs*(ho-a))=10.197e5/(3750*12)=22.66 см2 Без учета сжатой арматуры (что в этом случае не совсем корректно ИМХО) при Rb=148 кг/см2 и Yb2=0.9 имеем (A=0,299, E=0.366, V=0.817) As1=As2=20.8 см2. Такие быстрые оценки близки к результатам MicroFe. Последний раз редактировалось engineer+, 05.04.2008 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Цитата:
Что за рекомендации к МГСН? Можно ссылку и где-нибудь посмотреть? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |