| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 25516
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
Спасибо!!! Нашел рекомендации по расчету и конструированию фланцевых соединений ЦНИИПроектСтальконструкция им.Мельникова. Это пособие нужно использовать? если да то для моего случая для пояса из ГСП там всего одна формула №23, все остальное для открытых профилей. Я всё правильно понимаю? Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 20
![]() |
Здравствуйте. Вопрос такой. Не соблюдены краевые расстояния от центра болта до края фланца. При диаметре отверстия 28 (под болт М24) расстояние от центра болта до края фланца составляет 30 мм. Насколько это плохо (или НЕплохо) и как это посчитать? Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
2. Некий "сортамент" есть в серии молодеченских ферм |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Опишу в чем вижу плюсы, которые покрывают даже очевидный минус сложности изготовления.
- 4 болта всего. - При необходимости фрезеровки контактных поверхностей фрезеруется не 12 метровая дурында, а фланец с приваренными пластинами. - При затяжке болтов в таком соединении легче добится закрытия зазоров. - Легче добится соответствия толщин свариваемых деталей с катетами швов. Фланец толстый, стенка трубы тонкая, шов тавровый односторонний. Очень часто для соответствия нормативному требованию по минимальному катету шва его нужно делать с разными катетами. - Фланец в таком варианте работает лучше, более равномерно по причине, что ребра идут под прямыми углами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну, это не совсем аргумент, поскольку доступ обеспечивается минимально допустимыми расстояними от краев деталей. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну на вскидку - в 2 раза меньше болтов => заметно меньше несущая способность узла.
Фланцы.. Без расчета, "на вскидку" - фланцам жить хуже (хотя могу и ошибаться) Доступ для натяжения затруднен (уже написали) Изготовление будет дороже Грибовидность будет больше (на первый взгляд) Offtop: Ваван, а что тебя сподвигло на такой узел? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Сподвигло больше всего:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Насчет больше или нет грибовидность не могу сказать. Но выбрать ее просто натяжкой болта будет легче - его свободные углы не держат ребра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
смущает только одно, как поведут себя ребра и профиль на контакте, усилие все-таки не маленькое, короче, считать надо Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В серии все фланцы 30, на них 8 болтов М24. По несущей способности это 216тонн. А усилия в поясах там по серии 123.4тонн (это несущая способность профиля 140х8). Зачем такой запас??? Нигде и ничем кроме серий он не регламентирован.
И второе (уже писал): 30 фланец серия приваривает к профилю 140х4. Ну она для Молдечненского завода.. (жив этот завод еще?). Может они там светят каждый шов. Но в наших то реалиях должен быть катет 5/8. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот тут согласен полностью.
![]() Вопрос в том, что если он, этот узел такой хороший - то почему не его повсеместно применяют? Причина по моему в многодельности. Такие узлы применяются и описываются в книгах о, например, вытяжных трубах, больших антенных сооружениях, вобщем там, где знакопеременность, напряжения почти Ry динамика и прочие прелести. Насколько я понимаю этот узел как-раз более надежен, в фермах просто посчитали, что не стоит ТАК напрягатся. Но я не вижу проблем в технологии. Ведь врезают же связи массово и никто не плачет. Кроме того выглядит он ажурнее, детади меньше. Даже пластинка междк фланцами для крепления стоек и связей меньше будет. По материалу в результате не одно может получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Сварной шов заглушки конечно же подрежет металл фасонок. Но боятся такого подреза в жанном узле и не боятся его, например в месте прикрепления любого профиля к фланцу - где логика? Заглушки тонкие, швы в них конструктивные.
Конечно в таком узле есть коцентраторы. Но все дело в том, что их не больше и не меньше, чем в "серийном" узле. Они есть везде. В данном узле наибольший концентратор - на конце врезки фасонки в профиль. В этих местах многие источники предлагают ставить накладочки небольшие. Но в данном случае надобности в них не вижу, просто пишу что, торцы врезных фасонок обязательно обварить плавненько. Накладки бы ставил, если бы несущая способность на прочность пояса использовалась почти на максимум. Но в фермах из ГЗП часто не так, часто пояс принимается по габариту верхнего, по прочности он с двукратным запасом... Вобщем вопрос коцентраторов неактуален потому, что они есть везде и всегда. По поводу что именно в этом узле концентраторы наиболее выражены не соглашусь, ибо именно узлы с врезкой применяют для тяг в кранах и прочих конструкциях, где все на пределе и еще и динамика (о башнях выше писал). В книге Солодаря по вытяжным башням есть такой узел, двойная врезка фасонок, но соединение не через фланец, а через накладки, фрикционное. Связано это с тем, что те же рекомендации содержат пункт о применении фланцевых соединений для усилия не больше вроде 350тонн. В высоких башнях усилия могут быть намного больше. Смотрел фото и в живую конструкции - врезки использубтся. Пример - арка объекта "Укрытие" в Чернобыле. Уж тяжело боле ответственную конструкцию придумать на сегодняшний день. Вобщем врезка - это самый просто способ достичь равнопрочности соединения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но у них есть один недостаток - это фрикционность ![]() Ведь во фланцах болты необязательно преднапрягать (прошу с этим не спорить, это не к теме). И болтов ентих в фрикционе будет еще больше, чем в серийном узле. Фрикционные соединения как-раз стоит применять в наиболее нагруженных и ответственных узлах. Где на фланцы нужен толстый металл, что увеличивает опасность расслоения. Но врека по моему все равно есть хорошо. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не нужно, а можно. А можно и не избавлятся. Я думаю это можно оставить на откуп проектировщиу, согласен?
По поводу этого узла я уже писал: как минимум болтов больше, и обязательно контролировать натяжение. Если это труба 800х20 - без базара, надо так делать, как в п. 24. Если нижний пояс фермы из профильной трубы 140х4 - фланец будет более подходящим решением. И, кстати, не стоит делать двойную врезку, а болты ставить только на одной фасонке. Это не имеет конструктивной логики. |
|||
![]() |
|
||||
Vavan Metallist,
Чем он вам так мил этот фланец? Тем что их надо фрезеровать, проверять на расслой, а потом думать чем заполнить зазор между фланцами из-за кривого монтажа?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
болтов много точность изготовления и монтажа на уровне должно быть. Во фланцах всяко разно меньше получается.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
ну если на то пошло, то кол-во болтов от нагрузки зависит)
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Фланцы - t22
Профиль - ГСП 120х5 Ребра - t8 Заглушки - t6 Болты - М24 N = 45,8 тс Использована серия 1.460.3-23.98, л.л. 18,24 Вроде как навскидку (по коэффициенту запаса) все проходит Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- ну почему же. Усилие все равно расползается на оба врезанных элемента, т.к. расстояние между болтами и швом намного меньше длины шва (имеется ввиду шов, которым соединяются между собой обе врезанные фасонки) и "жесткости" там примерно одинаковые, т.е. в работу "вторая" включится. Другое дело, что эффект от этого не такой большой... Поставить болты на обеих будет выгоднее (позволит уменьшить длину этих фасонок) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Не переводите конкретную тему в общее. Никто же здесь не просил вариантов, а тем более НЕ фланцев. Для вашего узла есть тема отдельная, там такое же уже было. nick.klochkov, спасибо за проделанный расчет, соглсен, да все проходит. Я считал в ЛИРЕ. Хотя такой узел легко считается по всеми нами любимым "рекомендациям по фланцевым соединениям", ну, для проверки и общего развития замоделил. Правдо оболочками, не объемниками. Вобщем узел проходит. А вот серийные имеют огромный ничем необоснованный запас прочности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот это один из ключевых моментов. Фермы из профильных трубделают ВСЕ, кто делает металолоконструкции. И везде. Нак коленке, на вису и ваше. Поэтому вопрос очень актуален. |
|||
![]() |
|
||||
Vavan Metallist,
Ну, еще можно придумать, что при врезных фасонках сложнее обеспечить герметичность трубы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
1. большое количество сварки в разном положении не "утянет" ли куда-нибудь этот фланец?
2. многодельность узла, по-моему, самый главный аргумент против, много деталей, много швов, на каждой трубе 4 прорези. даже хз как их делать в условиях рядового (читай гаражного) производство, кроме как болгаркой. а после нее будет не труба а срам какой-то. Хотел в своих проектах такой узел для круглой трубы применить, но забраковали - мол слишком уж трудоемок по сравнению с фланцем. Правда, не было необходимости его фрезеровать. И прорези можно было на ЧПУ вырезать ровненько. А задача была куда-то болты спрятать, чтобы тенту не мешали. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: можете подробнее рассказать. что это? меня по-моему в гугле забанили Последний раз редактировалось oleg_ua, 21.06.2018 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Inspire работает с твердотельными элементами (т.е. объемными). Библиотека импорта есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
Остаётся раскритиковать конструктив и НДС узла: 1. Исходя из ограничения количества болтов - получаем ограничение по несущей способности узла, соответственно это сужает область применения; 2. Отсутствуют накладки в зонах концентрации напряжений, при относительно небольших напряжениях их можно и не ставить, но тогда следует определить эту границу по max усилиям без накладок; 3. Основные силовые потоки по фасонке будут идти по осям болтов (очень наглядно это видно в посте № 31) и в точке пересечения заглушки ГСП и фасонки наблюдается концентратор, в этом месте, а так же концентрация напряжений на конце врезки фасонки в профиль ГСП, и если с последним мы уже вроде бы разобрались, то что ждать в зоне "первого" концентратора лично я не знаю, возможно и не критично. Но в узле наблюдается искривление направления силовых потоков. При проектировании МК следует избегать концентраторов напряжений или их компенсировать, а мы сознательно их создаём.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да и фиг с ним если что-то потечет перераспределятся усилия на соседние пластины в любом случае, мы же решаем задачу в упругой постановке
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
*KSV*, спасибо за развернутое обяснение но не согласен ни с одним пунктом. Количество болтов можно сделать еще и 12. О концентраторах вьі судите имея модель но судить о них в данном случае можно исключительно сравнивая два узла. Надо модель классического тогда иметь. А усилия от болта передаются ой как неравномерно на ребра и сам профиль и в привьічном нам фланнце. И никто почему то не усиливает верх ребер, хоть там концентратор будет мама не горюй, да еще и в зоне изгиба которая более чувствительна к хрупкому разрушению.Имхо в приведенном мной варианте наоборот более четко усилия передаются. В общем в узлах єтих концентраторьі всегда и везде и в "моем" их ни больше ни меньше. По поводу коленки не аргумент ни разу. С какого перепугу фланец соберешь на коленке, а єтот нет? То же касается УЗК: почему в "моем" узле его надо больше? Правильно: не надо. То же с расслоением. По поводу дороговизньі если можно поставить 4 болта зачем ставить восемь? Кроме того чем больше размерьі фланца тем больше абсолютньіе размерьі искривлений. В общам вьівод не изменился: узел просто чуть сложнее в изготовлении. Но дороже ли - вопрос открьіт.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ваван, "стандартный" фланец приваривается по контуру пояса, в твоем же варианте он варится по "осям". Ты ж сам понимаешь разницу между разнесенными и сконцентрированными в середине "очагами" сварочных напряжений, которые и создают грибовидность фланца. При этом в твоем варианте еще и "очаги" более сильные из-за большего количества наплавленного металла и, соответственно, большего количества тепла, "переданного" в околошовную зону. Причем швы мало того, что не маленького катета - так еще и двусторонние. Т.е., по сути, это 2 шва на узенькой полоске фланца.
И то же самое с расслоением: в "стандартном" узле "разрывающие" силы разнесены и размазаны на большую длину примыкающих элементов, а у тебя все это в кучу собрано. По поводу дороговизны: Не все измеряется только килограммами и кол-вом болтов. Каждая операция на изготовлении тоже стоит денег. В твоем варианте доп. операций - море, причем достаточно неприятных операций (8 прорезей), что однозначно вызовет удорожание изготовления. Offtop: Вот простейший пример. Сварная балка. Одно и то же сечение, одни и те же толщины... Но поясные швы с полным проваром и снятием фасок по стенке увеличивают стоимость товарной балки на 1.5-3 т.р. за тонну в зависимости от некоторых факторов Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.06.2018 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Стандартньій фланец варится односторонним швом - ниче, что его несущая способность раза в два может бьіть менше несущей способности профиля? А ребра варятся очень даже двусторонним швом. И я думаю, что тебе известно, что двусторонний тавровьі шов наааиного лучше для предотвращения расслоя, чем односторонний
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну в общем и целом опять: сложне в изготовлении. Но с єтим я и не спорю и очень даже согласен. Просто есть случаи , когда оправдано такое решение. А в плане несущей способности оно как минимум не уступает привьічному фланцу. По поводу двух швов на узенькой полоске - фланец на двутавре чем отличается, кроме того, что там двутавр, а там крест? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Двусторонний тавровый не лучше двух разнесенных односторонних с точки зрения расслоя. С его (расслоя) точки зрения двусторонний шов лучше стыкового с полным проваром, т.к. в случае полного провара растягивающие в направлении толщины напряжения вообще сконцентрированы в пределах толщины примыкающего элемента. двусторонний тавровый эти напряжения несколько размазывает (грубо говоря, до полоски шириной толщина элемента + 2 катета).. А разнесенные на 14 см 2 односторонних шва вообще располовинивают эти напряжения и растаскивают их за пределы зоны влияния друг друга. В общем, что доказывать-то. Сваяй, отдай на змк, послушай, что они тебе скажут. Offtop: Потом нам расскажи, только в приличной (цензурной) форме Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.06.2018 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Бармаглотище,
Все деформации "классического" фланца должны быть отфрезерованы после приварки к длинной "дуре", никто эту самую дуру не фрезерует и фланцы кривыми едут на стройплощадку. В варианте от Vavan Metallist мы сначала сварили крест и фланец, отфрезеровали эту маленькую деталь, а потом крест вварили в трубу, получаем идеальный плоский фланец. Vavan Metallist об этом уже писал.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Бармаглот, Єто все несколько за уши тьі притянул. Расслой может возникнуть также на ребрах классического фланца и єто будет не лучше и не хуже чем в моем варианте, должна использоваться сталь с гарантированньіии свойствами поперек в обеих случаях. Насчет «отдай на ЗМК» сварят то что. Кажу
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Не все, правда. Нормальный торцефрезерный станок по нынешним временам не самая дорогая вещь. Тут больше влияет возможность/невозможность развернуть эту "дуру" поперек пролета - и, опять-таки, в нормальных цехах пролетом хотя бы 18 м это все делается элементарно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() В том-то и прелесть, что там суммарная длина швов весьма приличная и они раздвинуты по всему фланцу. Сталь с гарантированными свойствами.. Да, должна. Минимальная партия - вагон. Срок поставки... На прошлой работе мы несколько месяцев ее ждали (Z25). Сейчас - по сп 16 Z35 на фланцы, еще дольше ждать будешь, пока они тебе вагон на металлургическом комбинате наберут. А на металлобазах стали с гарантией Z нетути. Вот вообще. Никакой. Ни 20-ки, ни 30-ки, ни 40-ки, ни z15, ни z35. Только спец. заказ с металлургического комбината либо сам испытывай в лаборатории. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вообще, Ваван, я не считаю твой узел "нерабочим". В принципе, он вполне рабочий. Просто, на мой взгляд, он немного менее удачный, нежели серийный Offtop: Хотя, может, это во мне уже старческий консерватизм завелся.. Хотя, вроде бы, немного рановато ему заводиться ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.06.2018 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
По постам если твоим судить то да, рановато
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вопрос "развалится-не развалится" я не рассматриваю, по умолчанию оба варианта узла должны быть рассчитаны на действующие усилия. Что будет выгоднее по металлоемкости? Не знаю. Возможно, твой вариант, особенно, если серийный узел недонапряжен. Что будет дешевле и быстрее (а сменные задания никто не отменял, завод от изготовленных и сданных по накладной заказчику тонн прибыль имеет, а не от количества выполненных вырезов) в производстве? Серийный. Что на итог выйдет выгоднее (позволит заработать больше тугриков за смену ЗМК, и во что в итоге выльется заказчику)? А фиг знает. Это надо брать конкретные цифры и считать. То, что в твоем узле можно на фрезеровку отдать фланец с "крестом", а не тащить весь пояс? ну.. Теоретически можно... Только фрезеруем-то мы после приварки не только от грибовидности. Еще преследуется задача удостовериться, что фланец перпендикулярен поясу, а не завален, скажем, на полградуса с вытекающим из этого клиновым зазором на монтаже. Да, на нормальных заводах твой крест будут вваривать в пояс в кондукторе.. Но нормальный завод и серийный фланец после приварки отфрезерует, а то и в сборе полуферму под фрезу засунет, а всякие гаражные кооперативы ни с фрезеровкой, ни с кондуктором заморачиваться не станут (и не умеют они этого, и не на чем им это делать).. В итоге из гаражей оба варианта узлов приедут паскудными. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Offtop: А на счет "запасов"... Есть такое понятие - "надежность". В моем понимании - это способность выдерживать различные косяки на всех этапах проектирования/изготовления/монтажа без перехода в аварийное состояние. А косяки будут, так или иначе. На мой взгляд, серийный узел более надежен. правда, эт овсе субъективно и вообще можно сказать "Мы не проектируем косяки, мы должны проектировать конструкции без ошибок, а производители работ должны без ошибок изготавливать/монтировать". да, должны... Вот только не всегда все происходит именно так, как должно. И если бы конструкции не прощали косяки за счет этой самой полумифической "надежности" - вокруг столько развалин было бы... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.06.2018 в 20:26. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Пожалуйста))
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Просто хорош, но хорош для определённых условий. Вы большой молодец, что занимаетесь конструированием с анализом, а не бездумно в стиле фриков - "Чё, прАграма посчитала, всё гуд! Фсе балбесы, а я гЕний!" ![]() ![]()
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Посмотрел как делают стык из ГСП труб европейцы. Получается, что-то типа такого: Методика с ограничениями на количество болтов и толщину фланца есть в пособии SCI_P358 Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3. Кстати, если есть люди проектирующие по Еврокоду, как там считаются фланцевые стыки растянутых элементов из двутавров? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Но не думаю, что при уменьшении результаты кардинально изменятся. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.06.2018 в 01:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
Мурашко "Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий" (стр. 81 - эскиз, стр. 83 - расчет) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
У Мурашки он тоже растянут. Пруф прикрепил. Но это не важно. Жить можно и с тем и с этим. Твой лучше если требуется не вылазить фланцами за габарит сечения (например, в тентовых конструкциях), мурашкин - если требуется что-то простое нет времени моделировать индивидуальные узлы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да это никакой не индивидуальный, а самый обычный узелок. Те, кто твердят о его ненадежности в силу большей вероятности расслоения должны полностью забыть тогда об фланцевых узлах двутавров. Врезка - это вообще один из самых надёжных вариантов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Пересечение трех швов находится в таком месте, что никакой опасности не несет. Швы пересекаются и в « обычном» фланце. Да и вообще пересечение швов есть всегда и везде и для кончтрукцийгде нет бешенной динамики это неопасно. То, что писал Бармаглотище, дескать в «серийном» больше априори запас и он надежнее неправда. Можно сделать любой с запасом в 5 раз, вопрос зачем? Большинство серийных решений наоборот предполагают использование несущей способности на пределе во всем. Расслоение больше сосредоточено по двум линиям- ну и что? Если сталь фланца г... но - то оно г...но везде. И тыкать пытаясь найти в нем нормальный материал - это полная ерунда. Поэтому я считаю, что весомых аргументов против приведено не было. Дело в том, что я давно и не раз такие узлы применял. Просто сейчас возник вопрос сравнения оного с «серийным».
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Четыре года назад тему создавал про узлы для труб (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112264&page=2пост №27. Там такое выложили.
Мне нравится. только заглушек нет почему-то |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Бармаглотище писал о надежности (грубо говоря, о последствиях возникновения, скажем, внутреннего расслоя площадью, например, 5 см2, а также о вероятности возникновения этого расслоя), а не о расчетном недонапряжении узла. Offtop: Ваван, не надо свои мысли (неправильные) выдавать за мои слова. Если чего-то недопонял в моих постах - лучше уточни в личке, а не пости ошибочные домыслы Сталь г..но.. Хороший термин. Но - даже в самой супер-пупер допускаются внутренние несплошности не более определенного размера. Вопрос - куда эта конкретная несплошность попадет и какие у этого будут последствия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Бармаглотище, прости за нечетко высказанную мысль. Я понял что ты хотел донести, но я несогласен с этим
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- почему нет?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Чисто инженерно - твой узел г-но. Причём с любых точек зрения.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Странно, что никто не замечает основной дефект врезок - ослабление сечения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Тю, Vavan Metallist, обиделся чтоль?
Ну так вот тебе основные косяки твоего узла: 1. Ослабление сечения растянутого пояса; 2. Концентрация напряжений с вытекающими; 3. зашкаливающие количество сварных швов; 4. Трудоёмкость. Собственно обо всём уже писали. Короче, твой узел много хуже типового.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 28.06.2018 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
с какого лешего? наоборот врезанные ребра сделали сечения пояса мощнее. Сделай сечение по месту врезки. Они же не тупо вставились в пояс, они как бы еще и приварены к трубе и по сути образуют теперь мощное новое сечение, не?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
и что? стало сечение равное трубе, не? ну понятно концентрация напряжений там есть, что не очень хорошо, но сечение пояса то почему вдруг ослабло?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Бахил, я никогда не обижаюсь, я делаю выводы. А твой пост попросил убрать потому, что кроме названой тобой в нем субстанции больше ничего он не содержал. По поводу ослабления сечения это где-то у вершины инженерного кретинизма. По поводу всего остального - уже все оговорено раньше, все высказано и тут ты. Выпендрится решил, дескать я не только тролль? Вышло с точностью до наоборот.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Что за странная привычка не поддавать сомнению привычное, а к непривычному подходить так, как будто ты вообще ноль полный в данном вопросе?! Почему здесь никого не пугают бесфасоночеые узлы, где концентрации напряжений просто выпирают из всех щелей, не пугают узлы с одной врезкой ( они описаны в руководствах) но с двумя - это все, неимоверная и страшная концентрация? Че, неинтересно своими головами думать, только из допотопных серий перечерчивать? А потом стонать, что инженеров не уважают и мало платят. А есть за что уважать и платить при таком подходе? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.06.2018 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
и рвет сварные швы нафик, которые посчитаны как бы априори, но не городите ерундой в самом деле
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
простите может я действительно тупой, не могли бы схематично чертежик сделать и показать как это происходит, можно плоский чертеж я пойму, скажем вид сверху на узел, до и после выдергивания и с пояснением почему так происходит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Для сжатых и то с осторожностью. В данном случае только
----- добавлено через ~2 мин. ----- vedinzhener, где тонко - там и рвётся. 1 ый закон, однако ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не спорю, а где тонко в нашем случае и почему, показать картинкой или чертежом можно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Подниму тему.
Есть классический фланцевый узел НП фермы по типу серии "Молодечно". Усилие в поясе 365 кН, высокопрочные болты М20 класса прочности 10.9 В КМД под покровом ночи и без объявления войны болты заменили на М24 (фиг бы с ними, больше не меньше) и укомплектовали их гайкой и контр.гайкой. В КМ было дано усилие предварительного натяжения, в КМД про это естественно ни слова. А теперь внимание вопрос! Может ли существовать растянутое ФС на высокпрочных болтах без предварительного натяжения??? Запас там х3 получается. СП 16.13330 п.15.9.3 допускает существование растянутого ФС, а СП 294.1325800 п. 12.3.2 говорит что растянутые ФС следует выполнять только с предварительно напряжёнными болтами. Серия 1.263.2 вып.4, п.4.5 - при величине временной нагрузки на покрытие не превышающий 35% от суммарной, натяжение болтов производить на усилие 5 т.с. (без натяжения по сути), а если превышает - усилие предварительного натяжения болтов - 25 т.с. Серия 1.460.3-14 п.5.7 указано усилие натяжения 5тс и ни слова про предварительное натяжение. Серия 1.460.3-23.98 п. 6.9 регламентирует натяжение ВПБ не менее 0,15 Nп и не более 20тс (что в общем то тоже не похоже на предварительное натяжение 0,9*Rbt*Abn по СП 294) P.S. Фермы стоят, но пока без нагрузки. Только частично прогоны накинуты. И вот либо ставить в позу строителей чтоб снимали фермы и затягивали на проектное усилие, либо уже войти в положение и так оставить...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
gorbun, я бы руководствовался ещё и СП 70.
В этом СП 70 были требования по контролю зазора между фланцами. Для фланцев необходим был контоль свойств стали по толщине. Это, как я понимаю тоже влияет на работу узла с учётом преднатяга. Т.е. преднатяг нужен. Последний раз редактировалось crossing, 05.02.2025 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |