| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как перейти от М к Q
Полтава
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 4636
|
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Учебник уже читаю. Не могу понять с эпюры М брать абсолютную величину или разность на концах стыковочной накладки.
Стык рекомендують делать в зоне нулевого М, но на стройке сделали не там. Просят проверить. Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Конкретний расчет:
Q = dM/dz длина стиковочной накладки на стропило 0,6 м значение момента на растояние 0,7 м от опоры М(0,7)=430 кг*м значение момента на растояние 1,3 м от опоры М(1,3)=810 кг*м перерезывающая сила (810-430)/0,6=633 кг Правильно ли? Q = dM/dz - это получается два разных Q ( с тем которое на соседней эпюре). Расчет надо проводить на два одновременно? Кажется разобрался ![]() Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально. Наверное это связано с расчетом самой накладки, ведь она считается как раз на М. Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Спасибо за ссылку. Я видел эту страничку. Но у них на любительском уровне поданы схемы. Они сами ссылаются на Гроздова. Но Гроздов ни слова не говорит, где нужно ставить стык. Говорит, что в любом месте и дает методику расчета. Не вижу смысла размещать стык в зоне М=0, если я делаю его жёстким с накладками и не одним болтом.
А что со строймехом? Мой вывод о том, что расчетная Q подана на эпюре "Перередівающая сила" не верен? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702
|
Цитата:
она уже посчитана, ничего "из друг друга" высчитывать оно уже посчитано, берите значения с эпюры для нужной вам точки. эпюры соответствуют друг другу, там где на М "излом" на Q скачек, где Q=0 на М=(мах/мин), другими словами Q это производная функции М
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Спасибо Сергей!
Я сделал точно такой же вывод. Теперь бьемся над вопросом почему стык нужно делать именно в месте где М=0. Я ставлю на стропило пластину з 4 болтами, считаю стык жёстким, а не шарнирным. Соответственно, он воспринимает любой момент. Значит есть смысл ставить стык как раз в месте где Q=0. Ведь именно Q принимается для расчета количества нагелей. Вообще вопрос оказался довольно загадочный. Из пяти пособий для проектировщика только Гроздов говорит о стыке стропильной ноги. Но ни слова о месте установки. Ищу дальше ![]() Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Автор, почитайте ещё вот эту тему (правда там тоже ни к чему однозначному не пришли). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
Вот именно, у однопролетного стропила нет точки нулевого момента. (Опорные точки не считаются).
Тогда по логике NorthernSky там вообще нигде не можно ставить стык. Стык возможен только в двопролетном стропиле. Там есть зона где М=0. Я же пытаюсь доказать, что жесткий стык в дереве возможен. Про учет момента в расчете стыка пишет Гроздов: Стык должен быть равнопрочен стропилу. Поэтому сечение стыковочной накладки берется такое же как и сечение стропила. Потом по Q определяется количество нагелей. По количеству определяется схема расстановки. А по ней длина накладки. Так вроде бы. Тепер актуален вопрос: Возможен ли жест кий стык в деревянной балке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
О, спасибо. Не видал такого.
Да я и имел ввиду 2-х пролетную стропильную ногу. Все из-за значений моментов и соответсвенно размеров сечения. Жесткий стык, считаю, не возможен. Момент, конечно там может быть, но и близко не такой, как в расчетной схеме.Хотя если стык законструирован по Гроздову, то получается в "запас". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
а я считаю что жёсткий стык возможен, иначе сама идея "протеза на балку" не могла бы быть реализова. Так как после "протезирования" мы получили бы не балку на двох опорах, а балку с шарниром. А это уже механизм.
У Гроздова есть такой же протез и для стропила. И даже есть формула для стропила опертого на мауэрлат и конек. То есть для однопролётного стропила. Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
У каждого свое мнение. Поработав на обследовании еще в университетские годы, я насмотрелся на такие чудеса со стыками деревяшек, что после этого смотреть на картинке в книгах, скажем так ... По части теории они, вопросов нет, классные. Но на практике все совсем по-другому с деревяшками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33
|
То есть, по Вашемe, Гроздов предлагает заменить сгнившую опорную часть балки на "протез", а "протез" в свою очередь работать не будет?
Зачем тогда об этом писать книгу, приводить кучу графики и формул? А что по Вашему случится с таким "протезом"? РастОК, хотелось бы услышать Ваше резюме. Вы кажется решали ту же проблему что и я. Как думаете такой итог годится: 1. Жесткий стык в дереве возможен. 2. Для расчета стыка в стропиле момент используется для подбора накладки. 3. По поперечной силе считается количество нагелей. 4. Почему стык надо делать в зоне М=0 непонятно. Не исключино что это стереотип, который никто не проверял ![]() Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я лично постарался сделать стык где момент поменьше, а по поперечной силе подобрать количество гвоздей. С формулой Гроздова указанной мной в скриншоте на предыдущей странице я честно говоря в то время не разобрался, и взял количество гвоздей в запас, т.е. смятия материала накладки не должно было произойти, сами накладки были по прочности равны основному брусу, а вот сам расчёт гвоздей на момент я не производил, но не думаю, что там что-то должно было кардинально в узле измениться. А вообще, как по-мне, самый идеальный вариант это как указан в ссылке на первой странице, вариант со врубкой. Тогда уж точно момент передастся через стыковое сечение. Но расчёт такого сечения видимо нужно вести на выдёргивание гвоздей. В общем-то общего мнения по расчёту такого, казалось-бы простого, вопроса до сих пор нет...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как перейти от скорости ветра к давлению? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.06.2012 07:47 |
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев | Fool | Отопление | 9 | 23.09.2011 13:36 |
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). | Rustam | Лира / Лира-САПР | 21 | 27.06.2011 23:04 |
как перейти от веса металлических конструкций к пощади? | Beavis | Металлические конструкции | 10 | 01.09.2008 16:24 |
Из viewportа модели перейти в пространство листа | bdfy | AutoCAD | 3 | 04.06.2008 08:22 |