Приходько Константин
 
Полтава
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 33

Делаю расчет наращивания деревяной стропильной ноги. В расчетных формулах используется сила Q-поперечная сила, действующая в месте стика. Вопрос: какую епюру внутренних усилий использовать для вычисления поперечной силы: М или Q (см. вложение "1"). Если М, то как перейти от момента к поперечной силе в месте стыка.
Спасибо за помощь!

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (38.1 Кб, 434 просмотров)

Просмотров: 4636
 
Непрочитано 11.07.2013, 11:40
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Q = dM/dz.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 11:48
#3
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Можете пояснить, правильно ли я понял:
dM - разность моментов в начале и в конце стыка
dz - длина стыка

Спасибо.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 11:57
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Учебник по сопромату читать. А разве стыки стропильных ног не рекомендуют делать в точке нулевых моментов?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:09
#5
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Учебник уже читаю. Не могу понять с эпюры М брать абсолютную величину или разность на концах стыковочной накладки.
Стык рекомендують делать в зоне нулевого М, но на стройке сделали не там. Просят проверить.
Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:20
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Даже если стык в зоне М=0, то на эпюре перерезывающих сил Q=1,5т
Что логично. Опорные реакции известны, нагрузка внешняя дана, что мешает методом сечений найти усилие где требуется?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:27
#7
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Конкретний расчет:

Q = dM/dz
длина стиковочной накладки на стропило 0,6 м
значение момента на растояние 0,7 м от опоры М(0,7)=430 кг*м
значение момента на растояние 1,3 м от опоры М(1,3)=810 кг*м

перерезывающая сила (810-430)/0,6=633 кг
Правильно ли?

Q = dM/dz - это получается два разных Q ( с тем которое на соседней эпюре).
Расчет надо проводить на два одновременно?


Кажется разобрался речь об одном и том же Q! Значения нужно брать с эпюры Q.
Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально.
Наверное это связано с расчетом самой накладки, ведь она считается как раз на М.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:40.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 13:55
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скажу так, по строймеху полный провал. По конструированию дерева ... почитайте книжек что-ли , а то
Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
Не до конца только понятно почему рекомендуется стык делать в зоне М=0, ведь Q там не минимально.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 13:59
#9
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


По Вашему расчет не коректен?
И вопрос о логике постановки стыка неадекватен? В книжках я пояснения не нашел. Можете дать в двух словах?
Буду благодарен.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:20.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:10
#10
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17.html
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:23
#11
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Спасибо за ссылку. Я видел эту страничку. Но у них на любительском уровне поданы схемы. Они сами ссылаются на Гроздова. Но Гроздов ни слова не говорит, где нужно ставить стык. Говорит, что в любом месте и дает методику расчета. Не вижу смысла размещать стык в зоне М=0, если я делаю его жёстким с накладками и не одним болтом.

А что со строймехом? Мой вывод о том, что расчетная Q подана на эпюре "Перередівающая сила" не верен?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:29
#12
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
какую епюру внутренних усилий использовать для вычисления поперечной силы
"красненькую"
она уже посчитана, ничего "из друг друга" высчитывать оно уже посчитано, берите значения с эпюры для нужной вам точки.
эпюры соответствуют друг другу, там где на М "излом" на Q скачек, где Q=0 на М=(мах/мин), другими словами Q это производная функции М
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:34
#13
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Спасибо Сергей!
Я сделал точно такой же вывод.
Теперь бьемся над вопросом почему стык нужно делать именно в месте где М=0. Я ставлю на стропило пластину з 4 болтами, считаю стык жёстким, а не шарнирным. Соответственно, он воспринимает любой момент. Значит есть смысл ставить стык как раз в месте где Q=0. Ведь именно Q принимается для расчета количества нагелей. Вообще вопрос оказался довольно загадочный. Из пяти пособий для проектировщика только Гроздов говорит о стыке стропильной ноги. Но ни слова о месте установки. Ищу дальше

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 14:51.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 14:54
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну какой жесткйи стык в дереве. Оно усохнет, треснет, сомнется. Откуда там жесткость стыка?????
Расскажите потом, как будите учитывать момент в стыке.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:00
#15
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


В таком случае стык возможно ставить только в месте где М=0.
В таком случае однопролетная шарнирно-опертая балка или стропило не может быть со стыком априори?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:01
#16
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Может быть. Но по понятным причинам сечение будет нерационально, т.е. больше, если бы стык находился в трети пролета при неразрезной схеме.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:08
#17
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


А как такая балка может быть составной?
Чем будет восприниматься момент, если стык невозможно сделать жёстким. А только шарнирным?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:11
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Приходько Константин Посмотреть сообщение
В таком случае стык возможно ставить только в месте где М=0.
Расскажите пожалуйста уважаемый Константин, где у стропило момент нулевой?

Автор, почитайте ещё вот эту тему (правда там тоже ни к чему однозначному не пришли).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:11
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


О, ща РастОК все распишет. Была как-то тема с его участием. Нашел как учитывается момент при расчете стыка?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:26
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Нашел как учитывается момент при расчете стыка?
Тот-же Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"
Изображения
Тип файла: jpg sshot-1.jpg (89.7 Кб, 236 просмотров)
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:27
#21
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


Вот именно, у однопролетного стропила нет точки нулевого момента. (Опорные точки не считаются).
Тогда по логике NorthernSky там вообще нигде не можно ставить стык.
Стык возможен только в двопролетном стропиле. Там есть зона где М=0.
Я же пытаюсь доказать, что жесткий стык в дереве возможен.

Про учет момента в расчете стыка пишет Гроздов:
Стык должен быть равнопрочен стропилу. Поэтому сечение стыковочной накладки берется такое же как и сечение стропила. Потом по Q определяется количество нагелей. По количеству определяется схема расстановки. А по ней длина накладки. Так вроде бы.

Тепер актуален вопрос: Возможен ли жест кий стык в деревянной балке?
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:30
#22
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


О, спасибо. Не видал такого.
Да я и имел ввиду 2-х пролетную стропильную ногу. Все из-за значений моментов и соответсвенно размеров сечения.
Жесткий стык, считаю, не возможен. Момент, конечно там может быть, но и близко не такой, как в расчетной схеме.Хотя если стык законструирован по Гроздову, то получается в "запас".
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:37
#23
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


а я считаю что жёсткий стык возможен, иначе сама идея "протеза на балку" не могла бы быть реализова. Так как после "протезирования" мы получили бы не балку на двох опорах, а балку с шарниром. А это уже механизм.
У Гроздова есть такой же протез и для стропила. И даже есть формула для стропила опертого на мауэрлат и конек. То есть для однопролётного стропила.

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 15:46.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 15:50
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


У каждого свое мнение. Поработав на обследовании еще в университетские годы, я насмотрелся на такие чудеса со стыками деревяшек, что после этого смотреть на картинке в книгах, скажем так ... По части теории они, вопросов нет, классные. Но на практике все совсем по-другому с деревяшками.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:56
#25
Приходько Константин


 
Регистрация: 03.03.2009
Полтава
Сообщений: 33


То есть, по Вашемe, Гроздов предлагает заменить сгнившую опорную часть балки на "протез", а "протез" в свою очередь работать не будет?
Зачем тогда об этом писать книгу, приводить кучу графики и формул?
А что по Вашему случится с таким "протезом"?

РастОК, хотелось бы услышать Ваше резюме. Вы кажется решали ту же проблему что и я.
Как думаете такой итог годится:
1. Жесткий стык в дереве возможен.
2. Для расчета стыка в стропиле момент используется для подбора накладки.
3. По поперечной силе считается количество нагелей.
4. Почему стык надо делать в зоне М=0 непонятно. Не исключино что это стереотип, который никто не проверял

Последний раз редактировалось Приходько Константин, 11.07.2013 в 16:09.
Приходько Константин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 16:38
#26
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Я лично постарался сделать стык где момент поменьше, а по поперечной силе подобрать количество гвоздей. С формулой Гроздова указанной мной в скриншоте на предыдущей странице я честно говоря в то время не разобрался, и взял количество гвоздей в запас, т.е. смятия материала накладки не должно было произойти, сами накладки были по прочности равны основному брусу, а вот сам расчёт гвоздей на момент я не производил, но не думаю, что там что-то должно было кардинально в узле измениться. А вообще, как по-мне, самый идеальный вариант это как указан в ссылке на первой странице, вариант со врубкой. Тогда уж точно момент передастся через стыковое сечение. Но расчёт такого сечения видимо нужно вести на выдёргивание гвоздей. В общем-то общего мнения по расчёту такого, казалось-бы простого, вопроса до сих пор нет...
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как перейти от М к Q



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перейти от скорости ветра к давлению? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 07.06.2012 07:47
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
как перейти от веса металлических конструкций к пощади? Beavis Металлические конструкции 10 01.09.2008 16:24
Из viewportа модели перейти в пространство листа bdfy AutoCAD 3 04.06.2008 08:22