К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 | #1
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:

Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:

Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.

Приглашаю к обсуждению.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты.PNG
Просмотров: 19374
Размер:	10.8 Кб
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель.PNG
Просмотров: 18089
Размер:	269.1 Кб
ID:	114580  

Вложения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 813 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Просмотров: 149592
 
Непрочитано 18.07.2013, 13:05
#2
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Уважаемый swell{d}, я в Скаде не работаю, а работаю в Лире. Попробую повторить. Создам такую же схему в Лире. Только интересует:
1) Вы балки моделировали на жестких вставках, а высоту балки брали от низа балки до верха перекрытия или до низа перекрытия ?
2) Моделировали в линейной постановке задачи ?
3) Скажите толщину плиты и габариты поперечного сечения балок и колонн. Длину колонн тоже.
4) Ну и класс бетона, соответственно.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 13:18
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
Хммм странно...
ТАм еще в чем фишка, когда открыл постпроцессор бетона стояли Украинские нормы...
Изображения
Тип файла: jpg Ниж.jpg (118.1 Кб, 4472 просмотров)
Тип файла: jpg Верх.jpg (83.3 Кб, 4237 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:26
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сетка колонн 9х9м, шаг разбиения на КЭ - 0,45м
бетон принят везде B30, арматура А500 продольная, B500 поперечная
защитные слои по 40мм, кроме верхней зоны плиты - там 30мм

колонны:
сечение 40х40 см, жёсткость 2e+006 т/кв.м., объемный вес - 2,5 тс/кв.м.
длина - 5м, жёсткая вставка сверху по Z -0,7м (длина гибкой части 4,3м)
снизу закреплены по всем направлениям и углам поворота

балки:
сечение 40х80(h) см, жёсткость 1e+006 т/кв.м., объемный вес - 1,875 тс/кв.м.
жёсткая вставка по Z -0,3м (верхняя грань балки совпадает с верхней гранью плиты)

плита:
сечение 20 см, жёсткость 1e+006 т/кв.м., объемный вес - 2,5 тс/кв.м.

п.с. у скада нет нелинейности =/ про арбат - не знаю, скорее всего с учётом НДМ расчёт идёт.

Дамир, у тебя на картинках крайний пролёт. У меня для него результат практически такой же:
10,54 низ и 17,81 верх у меня против
10,84 низ и 18,28 верх у тебя
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 18.07.2013 в 13:31.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 13:42
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ЭЭЭЭЭ
Стоп, ты моменты то сравни, которые у тебя получаются...
Так как ты в Абате считаешь так низя упрощать схему...
Я то думал ты в Арбате по усилиям в элементе проверяешь....
PS. Не ожидал от тебя такого!!!
Ладно бы еще как много пролетную задал...
Хотя может уработался уже...
Изображения
Тип файла: jpg Арбю.jpg (157.8 Кб, 4863 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:48
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


моменты в балке: скад / арбат
пролёт: 17,14 / 30,30
опора: -32,37 / -51,74

специально так сделал, т.к. не знаю, правильно ли скад определяет усилия (ну условно).
на счёт упрощения - это же стандартный подход для расчёта балок. с разницей только, что надо тавр учитывать в пролёте, а у меня прямоугольное сечение. но разница получается не очень сильная. не такая сильная, как со скадом.

а про проверку сечений по РСУ. мне всегда казалось, что расчёт в скаде и расчёт в арбате должны давать одинаковые результаты. не проверял, честно говоря, сейчас для чистоты эксперимента сделаю.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 13:52
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
на счёт упрощения - это же стандартный подход для расчёта балок. с разницей только, что надо тавр учитывать в пролёте, а у меня прямоугольное сечение. но разница получается не очень сильная. не такая сильная, как со скадом.
Ни фига!!
Стандартная проверка балок по упрощенной схеме это многопролетная балка!!!
Ну блина так же нельзя делать!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 13:54
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


расчёт центрального пролёта 5-пролётной балки ничем не отличается от расчёта обычной балки с двумя заделками на концах, так что тут всё ок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:01
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
расчёт центрального пролёта 5-пролётной балки ничем не отличается от расчёта обычной балки с двумя заделками на концах, так что тут всё ок
Это с какого перепугу???
Ты проверь в том же Арбате по моментам...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (23.8 Кб, 4377 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (35.6 Кб, 4359 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 18.07.2013 в 14:07.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:10
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


просчитал сечения в арбат по РСУ из скада. Offtop: вопросов становится всё больше
результат армирования в скад похож на результаты подбора арматуры в Арбат только в том случчае, если для всех РСУ обнулить продольную силу

похоже, что рассчитывать армирование балок в скад, как для изгибаемых элементов, нельзя. нужно учитывать ещё и продольную силу, а для этого нужно указать коэф-т расчётной длины.
сейчас попробую пересчитать армирование в скаде...

Цитата:
Это с какого перепугу???
ну так и какие значения у центрального пролёта?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты v2.PNG
Просмотров: 12832
Размер:	12.8 Кб
ID:	107771  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:12
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ну так и какие значения у центрального пролёта?
Ну тут я немного лажанулся, но все так 10 % это тебе не хухры мухры
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:15
2 | #12
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Еще Городецкий писал про необходимость расчета балок с жесткими вставками как сжато-изгибаемых элементов. Поэтому со SCAD беру моменты, умножаю продольную силу в балке на эксцентриситет и добавляю к моментам.
А армирование проверяю в экспертизе сечений.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:28
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Поэтому со SCAD беру моменты, умножаю продольную силу в балке на эксцентриситет и добавляю к моментам.
а без танцев с бубном реально сразу получить армирование балок?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:30
#14
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


жесткие вставки убери и должно быть практически один в один с арбатом, только модель будет не так красиво выглядеть в презентационной графике
PSV вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:35
1 | #15
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
а без танцев с бубном реально сразу получить армирование балок?
В SCAD - не знаю. Никогда не доверял подбору арматуры в колоннах и балках в онном комплексе.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:54
4 | #16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Что ж, проведённый численный эксперимент показал, что жёсткие вставки в скаде при моделировании балок не нужны.
Без их учёта результат получается значительно ближе к "ручному" расчёту, чем при их учёте:


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Никогда не доверял подбору арматуры в колоннах и балках в онном комплексе.
Аналогично. Всегда просчитывал стержневые элементы в арбате.

Для себя сделал следующий вывод:
доверять армированию балок в скаде можно в случае, если балки замоделированы без жёстких вставок. Наиболее ответственные места требуют проверки сечения в Арбате.
Ну и ручной расчёт для дополнительной проверки никто не отменял.

П.С. Надеюсь, что эти выкладки будут кому-нибудь полезны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты.PNG
Просмотров: 12761
Размер:	45.8 Кб
ID:	107790  
Вложения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (905.5 Кб, 331 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:03
#17
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


swell{d}, спасибо за представленные данные результата расчета.
От себя добавлю в вложениях файлик по поводу моделирования балок монолитных. Довольная занятная вещь.
Ну и еще какое дело: моделирование и расчет монолитных балок в том же старк (микрофе), когда задаешь их как подбалки, дает адекватный результат. Что как бэ намекает.
Вложения
Тип файла: pdf Городецкий про балки в плите.pdf (573.3 Кб, 1722 просмотров)
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:09
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ тут еще можно поспорить....
ЕСли ввести Т-образно сечение балки в Арбате, то расчетные значения будут близки к значениям которые получаются при расчете с жесткими вставками..
Ну уж точно на 20-30 % меньше будут
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 18:04
#19
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Уважаемый, Swell{d}. По вашей таблице сравнения возник один вопрос. Делали ли вы армирование в Скад для балок с учетом всех усилий, а не как изгибаемых элементов? Ведь в случае с жесткими вставками возникает и нормальная сила, и это уже конечный элемент с набором усилий, а не просто балка. Дописываю, прошу прощения, уже вижу в вашей таблице этот столбец.
Ясно, что интересно найти универсальный ответ для наиболее быстрых решений, без заморочки, еще и с прямоугольным сечением. Вот с таврами, как сечение, даже не хочется начинаться, ведь ширина полки вновь должна приниматься на основе каких-то выводов, “..и в каждом отдельном случае специалист должен сам принять решение”.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 18.07.2013 в 18:11. Причина: Дописал
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 18:27
1 | #20
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
расчёт центрального пролёта 5-пролётной балки ничем не отличается от расчёта обычной балки с двумя заделками на концах, так что тут всё ок
такие вещи...в общественном месте...
пойду покурю...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 19:01
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Что ж, проведённый численный эксперимент показал, что жёсткие вставки в скаде при моделировании балок не нужны.
Без их учёта результат получается значительно ближе к "ручному" расчёту, чем при их учёте:
Дима, данное заявление преждевременно!
Советую обратить внимание на темы: моделирование ребер, жесткостные характетристики армированного сечения чуть не по теме, но пригодится эффективная ширина плиты + книгу Залигера Рудольфа. Вообще есть и диссертации по учету совместной работы балок и плиты.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 19:53
#22
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Для себя сделал следующий вывод:
доверять армированию балок в скаде можно в случае, если балки замоделированы без жёстких вставок. Наиболее ответственные места требуют проверки сечения в Арбате.
Ну и ручной расчёт для дополнительной проверки никто не отменял.

П.С. Надеюсь, что эти выкладки будут кому-нибудь полезны.
Дмитрий, в таблице в посте 16 ты не учел в армировании балки одну существенную вещь. над колонной в направлении балки к верхней арматуре балки надо отнести еще арматуру плиты (размазанную по растянутой полке балки, там всегда нехилое возмущение по армированию от растяжения), скад же не относит ее к балке автоматически. А при классической схеме, по которой ты в АРБАТе считаешь, в плите по армированию над балкой никаких возмущений не будет. Так что все должно встать на свои места (по крайней мере будет смотреться не настолько непотребно, как ты показываешь сейчас).

P.S. А так уже p_sh предлагал схему с нулевой жесткостью плиты. которая абсолютно отвечает старым руководствам по расчету безбалочных перекрытий. Весьма любопытно, кстати.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 18.07.2013 в 20:04.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 23:02
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Так уж случилось (наконец-то!), но сегодня я стал официальным пользователем сразу двух расчётных комплексов - старк и лира-сапр. Так что в ближайшее время можно будет попробовать посчитать и там и сравнить результаты. Ждём посылку из Москвы с ключами.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 07:59
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
Ок, а я в Роботе замоделю данную схему....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:22
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
От себя добавлю в вложениях файлик по поводу моделирования балок монолитных.
Всё равно не ясно, как быть и зачем моделировать жёсткие вставки, если без них результат у меня получился практически идеальный. Пересчитывать продольное усилие в непонятном тавре руками - это может для какого-то исследования годится, но точно не для повседневной практики.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ЕСли ввести Т-образно сечение балки в Арбате, то расчетные значения будут близки к значениям которые получаются при расчете с жесткими вставками..
Ну уж точно на 20-30 % меньше будут
не будут, я проверял. разница не значительна: на расчёт опорной зоны это не влияет никак, а на расчёт пролётной зоны - коэф-т использования снизился с 0,823 до 0,732 (11%).
причём как-либо сэкономить на арматуре не получается - снижение арматуры "на одну строчку" (т.е. 4d18 вместо 4d20) - и сечение уже не проходит.
с точки зрения теории, меняется только плечо внутренней пары сил, которая зависит от высоты сжатой зоны. а высота сжатой зоны в тавре и в прямоугольнике меняется не так сильно. по крайней мере в гражданском строительстве, где мы боремся скорее с прогибами и трещинами, чем с нагрузками.
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
такие вещи...в общественном месте...
10%? неправильное моделирование жёстких вставок приводит к ошибке в разы. а тут мелочь какая-то =)
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Дима, данное заявление преждевременно!
Артём, давай конкретнее, в чём я не прав? Работать надо, перечитывать темы времени нет. Ткни носом, плз.
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
над колонной в направлении балки к верхней арматуре балки надо отнести еще арматуру плиты (размазанную по растянутой полке балки, там всегда нехилое возмущение по армированию от растяжения), скад же не относит ее к балке автоматически. А при классической схеме, по которой ты в АРБАТе считаешь, в плите по армированию над балкой никаких возмущений не будет. Так что все должно встать на свои места (по крайней мере будет смотреться не настолько непотребно, как ты показываешь сейчас).
Я считаю, что опорный момент балок должен быть воспринят балкой - выносить арматуру в плиту мне не нравится. Для меня результат, полученный в Арбате - эталон. От него и отталкиваюсь при конструировании. Задача стоит в том, чтобы для сложных схем (типа такой) проверить допустимость полученного результата в скаде без проверки каждой балки в арбате.
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
P.S. А так уже p_sh предлагал схему с нулевой жесткостью плиты. которая абсолютно отвечает старым руководствам по расчету безбалочных перекрытий. Весьма любопытно, кстати.
видимо, я что-то пропустил.

И ещё. Если с балками я для себя вопрос закрыл, то вопрос с армированием плиты остаётся открытым. По классике хочется получить опорный момент в два раза больше пролётного. Ни одна из использованных мной методик похожего результата не дала.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:33
#26
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: В старке позадаете подбалки,посмотрите армирование и усилие. Все как для людей и не надо париться с этими вставками))))
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:37
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Это на будущие проекты. Текущий надо доделать в скаде
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:37
#28
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я считаю, что опорный момент балок должен быть воспринят балкой - выносить арматуру в плиту мне не нравится.
Дык абсолютно согласен. Собираю возмущение армирования в районе колонны с плиты и запихиваю в балку. Результат будет похож на АРБАТ.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:41
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не будут, я проверял. разница не значительна: на расчёт опорной зоны это не влияет никак, а на расчёт пролётной зоны - коэф-т использования снизился с 0,823 до 0,732 (11%).
Так выложи тогда свой вариант с Т-образным сечеением...
Я вот с Васьком согласен по части армирования плиты, которое войдет в работу балки..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:52
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Так выложи тогда свой вариант с Т-образным сечеением...
по предельному моменту, кстати, вообще разница не большая
Вложения
Тип файла: zip тавр.zip (202.0 Кб, 163 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 15:22
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык эти 4d28=24,63 примерно равны 13.2см2+(1,6/0,2+1)*1,12=23,28
Фоновая 12 ш. 200 принята...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 15:24
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


поясни: я не понял, что за цифры и откуда?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 15:35
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
24.63 см2- это есть требуемая арматура в верхней зоне при армировании Т-образного сечения и при армировании прямоугольного сечения.....
23,28 см2 -это армирование при жестких вставках где 13,2 см2 это требуемое армирование из СКАДа а 1,6/0,2+1(количество стержней которые входят в полку тавра которые в плите, причем только верхняя сетка) приняты стержни d12 мм
В пролете тоже самое получается...
Так что все ОК.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 17:55
#34
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


swell{d}
Очень рекомендую попробовать считать балочные перекрытия с модулем упругости плиты на пару порядков ниже модуля упругости балок, убежден, что результаты тебе понравятся. Я использую такую схему для проверки достаточности армирования ригелей.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 18:19
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Тогда точно балку надо тавром моделировать. А прогибы плиты как посмотреть в таком случае?

Мне понравился вариант без жёстких вставок =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 18:41
#36
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Хорошо, когда есть Ansys или Abaqus. И умеешь ими пользоваться. Когда нет ничего, приходится считать вручную.
ps во вложении фрагмент из книги инженера А.В. Жарского. 1928 год, Киев
Вложения
Тип файла: rar Расчет перекрытия.(стр.38-61).rar (2.07 Мб, 481 просмотров)
Chardash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 18:57
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Хорошо, когда есть Ansys или Abaqus. И умеешь ими пользоваться. Когда нет ничего, приходится считать вручную.
Сомнительная польза... Offtop: Если я продам свою квартиру, я как раз смогу взять себе ансис, наверное...
За книгу спасибо, но мне больше нравится Голышев =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 19:01
#38
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
За книгу спасибо
не за что, swell. Это отрывок. Может как нибудь отсканю раритет и закину в http://dwg.ru/dnl/.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 19:37
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
рекомендую попробовать считать балочные перекрытия с модулем упругости плиты на пару порядков ниже модуля упругости балок
- дельное предложение. Ещё полезно обнулять жесткость на кручение поочередно балок, то в одном, то в другом направлении, так можно поймать максимальные крутящие и изгибающие моменты. Поскольку фактические крутильные жесткости могут быть совсем иными, а влияют они сильно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 19:42
#40
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Попробовал. Арматуры в балках вылетело в 2 раза больше, чем даёт Арбат. Арматуры в плите совсем мало получилось.
И? Кому верить-то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 19:49
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Кому верить-то?
- горе от ума (от знаний). Считаю, что неплохим ориентиром для оценки достоверности может служить классическая метода.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 02:26
#42
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
может служить классическая метода.
Какая именно ? Поясните пож-та. Вручную что ли ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 22:56
#43
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
колонны:
сечение 40х40 см, жёсткость 2e+006 т/кв.м
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
балки:
сечение 40х80(h) см, жёсткость 1e+006 т/кв.м.
Подскажите пожалуйста, как определены модули упругости?
vimax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 23:16
#44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сп 52-103
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 23:17
#45
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


У нас пролеты в работе больше обычных поэтому ориентируемя на деформации, для этого считаем модель с жесткими вставками и проверяем деформации, потом "гасим" жесткие вставки и смотрим армирование балок. Балки задаем обычной высоты, т.е без вычета высоты полок. По факту получается минимум две модели. Иногда больше, но это когда "блох начинаем ловить".
Offtop:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как определены модули упругости?
C учетом рекомендаций СП 52-103-2007 +/- трамвайная остановка.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:02
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В продолжение разговора:
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:10
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С первым и, считаю, главным недостатком согласен полностью.
Цитата:
(...) хотя фактически сжатая зона может быть несколько см
- т. е. у Вас имеется некий предпосылка-эталон, с которым следует сравнивать результаты?
Вопрос всем: чем плох "дедовский" метод расчёта?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:29
#48
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. у Вас имеется некий предпосылка-эталон, с которым следует сравнивать результаты?
ручной расчёт
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос всем: чем плох "дедовский" метод расчёта?
нужно универсальное решение для сложных архитектурных решений
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 14:44
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Увидел в Вашей модели ребра смоделированы более толстыми пластинами, это тоже не панацея?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:58
#50
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Увидел в Вашей модели ребра смоделированы более толстыми пластинами, это тоже не панацея?
Тут вот какой момент. С одной стороны "учитывается" фактическая ширина балок лент ростверка - 900мм, которая при пролётах в осях по 6-9м неплохо так уменьшает армирование плиты между лентами.
С другой стороны, анализировать результаты - ужасно неудобно.
В случае моделирования ростверка стержнями - всё наоборот. Моё мнение - стержни предпочтительнее.

П.С. Изначально модель собиралась в ревите и ростверки были замоделированы (не мной) плитами. Переделывать не стали, так и оставили. Пытался ещё получить "пауков", но получается полная ерунда с сеткой
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 15:17
1 | #51
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Увидел в Вашей модели ребра смоделированы более толстыми пластинами,
Я, если честно, не понимаю способа описанного у Городецкого. Я про способ моделирования балки оболочкой с ЖВ при относительно небольшой высоте балки. Ну смоделировал и что ? В итоге получил оболочку с теми же самыми мембранными усилиями, которые нужно переводить в момент.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
нужно универсальное решение для сложных архитектурных решений
+100. Нафига, спрашивается, я покупал расчетную программу ? Явно не для расчета "дедовским" способом, а для сложных схем и уменьшения времени расчета.
Кстати, swell{d}, насчет вашего вывода в посте №46 об автоматическом переводе нормальной силы в балке в момент. Разговаривал насчет этого с техподдержкой Лиры. Сказали, что они это пока не знают как реализовать. А именно, вот у вас, например действует ветер. Через жесткий диск усилие передается на колонны какркаса. В том числе в балках (так как они с перекрытием в монолите) возникают усилия растяжения/сжатия. И от полезной в балке возникают усилия растяжения/сжатия в балках. Как понять, какую N переводить в момент (М=N*e), а какую оставить ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 15:50
#52
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
+100. Нафига, спрашивается, я покупал расчетную программу ? Явно не для расчета "дедовским" способом, а для сложных схем и уменьшения времени расчета.
Кстати, swell{d}, насчет вашего вывода в посте №46 об автоматическом переводе нормальной силы в балке в момент. Разговаривал насчет этого с техподдержкой Лиры. Сказали, что они это пока не знают как реализовать. А именно, вот у вас, например действует ветер. Через жесткий диск усилие передается на колонны какркаса. В том числе в балках (так как они с перекрытием в монолите) возникают усилия растяжения/сжатия. И от полезной в балке возникают усилия растяжения/сжатия в балках. Как понять, какую N переводить в момент (М=N*e), а какую оставить ?
Определение приведенных усилий для балок перекрытия есть в Роботе.
Можно посмотреть их методику (я сам, если честно, не разбирался в ней): http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...ROBOTd30e95273
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:12
#53
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


да, в роботе есть такое. Там общий изгиб.момент расчитывается относительно центра тяжести таврого сечения. Скорее всего связано это с тем, что при назначении эффективной ширины, учитаваемая продольная сила в плите и в балке могут быть различны по абсолютной велечине. В общем же случае, для определения изгиб момента в балке таврого сечения думаю можно определять следующим образом: М= М(в балке)х (1+коеф.1) + N(в балке или же в плите)х смещение. Коэф.1 - отношение изгибной жесткости эффкетивной ширины плиты и изгибной жесткости жб балки.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:22
#54
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


3MEi86
НУ дык надо иногда презентухи на СКАДовском форуме смотреть....
Вложения
Тип файла: zip 13_Kabancev__Model_ZB_karaksa.zip (9.81 Мб, 609 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:34
#55
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ дык надо иногда презентухи на СКАДовском форуме смотреть....
На страницах 13-14 доклада и в выводах сравнивают две несравниваемые вещи
кв.см. и кв.см./м
Как так?
И самого важного - анализа НДС нет.
Странный доклад.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:43
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
На страницах 13-14 доклада и в выводах сравнивают две несравниваемые вещи
кв.см. и кв.см./м
Как так?
По факту сравнивали квадратные сантиметры, просто на скриншотах этого не покажешь. Дальше все в сантиметры переведено ж.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:56
#57
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
По факту сравнивали квадратные сантиметры, просто на скриншотах этого не покажешь. Дальше все в сантиметры переведено ж.
смотрите таблицы на странице 17 )))
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 15:57
1 | #58
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В продолжение разговора:
Эта тема стара, как мир этот форум. Смысла сравнивать с Арбатом нет. Приведение стержней, подвешенных на жестких вставках к балкам - вещь, действительно неоднозначная и не удобная. В справке по Роботу, по-моему, так и сказано про неоднозначность. Если уж считать такие подбалки, то крайне полезно перекрытия моделировать объемниками. На худой конец оболочками. Для приведения схемы балок к таврам или к уголковым сечениям нужно вычислять напряжения, переводя их в момент, вычислять величину свесов, только потом подбирать армирование.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:08
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я же не МНС, я не хочу ничего считать =) я хочу получать готовое армирование
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:10
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
смотрите таблицы на странице 17 )))
Ну он на самом деле сказал, что-то вроде "естественно сравнение на картинках некорректное, но мы сравнивали только площади в сантиметрах квадратных"
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:16
#61
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я же не МНС
Offtop: а это что за чудище?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:18
#62
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
...я не хочу ничего считать =) я хочу получать готовое армирование
ну тогда примите то армирование, подвешенных стержней, что Вам скад показывает и делу конец
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:25
#63
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
МНС
младший научный сотрудник =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:26
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, подвешенных - на вставках?
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:27
#65
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Arikaikai, да, на жестких вставках
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:43
#66
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Если кому пригодится была статья, посвященная моделированию балочных перекрытий. В ней было сказано, то что можно моделировать балочное перекрытие в Скаде стержнями подвешенными на жестких вставках, но так чтобы верх балки был по верху плиты. Я сейчас делаю именно так и сечение проверяю в Normcad. И просьба не считайте отдельно пролеты многопролетных балок как стержни в заделке с двух сторон.

swell{d}
Цитата:
Всё равно не ясно, как быть и зачем моделировать жёсткие вставки, если без них результат у меня получился практически идеальный. Пересчитывать продольное усилие в непонятном тавре руками - это может для какого-то исследования годится, но точно не для повседневной практики.
Потому что в таком случае вы получите неправильное армирование плиты. У вас плита будет внецентренно-растянутая

Offtop: Не знаю, все люди как люди, а я одна королева
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:45
#67
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если уж считать такие подбалки, то крайне полезно перекрытия моделировать объемниками. На худой конец оболочками. Для приведения схемы балок к таврам или к уголковым сечениям нужно вычислять напряжения, переводя их в момент, вычислять величину свесов, только потом подбирать армирование.
Зачем? Если уж все равно собираемся приводить схемы балок к таврам, то зачем эти сложности? Для расчета деформаций? Так давайте тогда и нелинейный расчет ко всему прочему сделаем. А если для определения армирования, то зачем все эти оболочки, объемники? Быть может для качественного определения усилий в статически неопределимой системе? Так и тут же все в упругой стадии(о велечина жесткостей балок как правило постоянная). Нужно определить момент в сечении от внешней нагрузки. И все. Ну так какая разница чем моделировать? Или стержнями, или оболочками? И какая разница со смещением или нет? Если нет смещения, то изгиб. момент в тавровой балке будет равен сумме моментов в плите и балке. Есть смещение, то ко всему прочему добавим момент от пары продольных сил. Ну а с расчитанным таким образом моментом далее армируешь сечение в любой проге(excel к примеру). Если же хочется получить результаты напрямую, то думается мне без автоматического приведения изгиб.моментов(как например в роботе) не обойтись. Ведь расчет сечения, как единого целого, выполняется с учетом неупругих свойств и трещинообразованием(без учета работы растянутой зоны). Так что разделять тавровое сечение(единое целое) на отдельные элементы - прямоугольная балка(или же элемент оболочки, или же объемный элемент) - оболочка плиты(или же объемный элемент), и затем проектировать каждый из элементов будет не правильно, и ошибка(в отношении ручного расчета) будет неизбежной. Величина ошибки будет зависить от геомметрии и нагрузок.
Ryntik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:49
#68
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Потому что в таком случае вы получите неправильное армирование плиты. У вас плита будет внецентренно-растянутая
с чего вдруг?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 16:52
#69
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с чего вдруг?
с того, что центр тяжести вашей плиты будет в растянутой зоне балки
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:55
#70
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


drumbasser, а сами проверяли, или просто так думаете? =)

п.с. добавил картинку =) суровое растяжение (со знаком минус) в отсутствии жестких вставок получаем
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-21_16-59.jpg (42.9 Кб, 1108 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 21.10.2013 в 17:00.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:01
#71
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
drumbasser, а сами проверяли, или просто так думаете? =)
Читал, проверял, уверен) Высота сжатой зоны вашей балки будет незначительной, потому в эпюре нормальных напряжений ваша плита будет почти всегда находиться в растянутой зоне.
Я этих балок уже миллион пересчитал. Тоже пытался подобрать оптимальный метод, в итоге остановился на предложенном выше Я же скидывал вам схемку своего промздания в одной из тем, где был учет веса от жестких вставок. На самом деле знаю что это все огромный гемор, но пользуемся теми инструментами что есть.

swell{d}
Цитата:
п.с. добавил картинку =) суровое растяжение (со знаком минус) в отсутствии жестких вставок получаем
Схемку пришлите, я посмотрю
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:03
#72
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


см. картинку выше. сжатие там. ваши выводы логичны с точки зрения железобетона, но не имеют никакого отношения к МКЭ. и настоятельно рекомендую как следует задуматься перед тем, как в следующий раз считать со вставками.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:12
#73
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
см. картинку выше. сжатие там. ваши выводы логичны с точки зрения железобетона, но не имеют никакого отношения к МКЭ
Ваша плита будет сконструирована как внецентренно-сжатый элемент. Мы здесь вроде и говорим о железобетоне. А когда зона будет надопорная элемент может быть внецентренное-растянутая плита. Все это варьируется в зависимости от закрепления и нагрузок и вида схемы. В статически неопределимой схеме всегда будет продольная сила. Мало того ваша плита оттягивает на себя часть продольного сжимающего усилия от балки.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:14
#74
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


меньше слов, больше конкретики. желательно с квадратными сантиметрами.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:16
#75
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ по мне так проще всего 2 схемы делать...
Для Расчета балок без Жестких вставок, для расчета плит с жесткими вставками..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:18
#76
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Сейчас делаем объект с пролётами около 9 метров, балки высотой 1100мм. В сантиметрах квадратных выходит так:
- на опорах с жёсткими вставками 10,2см2; без жёстких вставок 30.4см2 (разница в два 32 диаметра)
- в пролёте с жёсткими вставками 47,1см2; без жёстких вставок 40,5см2 (разница в один 32 диаметр)

После такого подбора как говорится лучше перебдеть . . . и поставить пусть с перерасходом, но по бОльшим диаметрам из одной и другой схемы. ЯТД
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:18
#77
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
меньше слов, больше конкретики. желательно с квадратными сантиметрами.
http://www.cadmaster.ru/assets/files...elejj_plit.pdf

Прошу, сэр) с циферками, теорией и конкретикой)

DEM
Цитата:
НУ по мне так проще всего 2 схемы делать...
Для Расчета балок без Жестких вставок, для расчета плит с жесткими вставками..
Как вариант, но трудоемко, прочитайте статью, думаю видели

РастОК
Цитата:
- на опорах с жёсткими вставками 10,2см2; без жёстких вставок 30.4см2 (разница в два 32 диаметра)
- в пролёте с жёсткими вставками 47,1см2; без жёстких вставок 40,5см2 (разница в один 32 диаметр)
Все правильно в первом случае ваша балка над опорой внецентренно-сжатый элемент. Далее переходим в растянутю зону плиты и увидите сколько арматуры у вас там. Плита будет внецентренно-растянутая. Суммарно у вам получится тоже самое. Аналогично с пролетом, почитайте статью и поймете в чем разница
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 21.10.2013 в 17:25.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:20
#78
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


может проще жёсткость сбрасывать для плит раз в 10 по сравнению с балками? тогда балки будут работать как балки, а плиты - как плиты. в привычном и понятном для нас понимании =)
drumbasser, вы вообще эту тему смотрели?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:22
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
может проще жёсткость сбрасывать для плит раз в 10 по сравнению с балками?
- нормальная идея, я так делал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:27
#80
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
drumbasser, вы вообще эту тему смотрели?
Признайтесь, а вы статью прочитали? Вижу что нет. Это так вами любимые перекрытия с помощью модуля армирования SCAD. Все вопросы отпадут сами собой, ну или по крайней мере часть
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:29
#81
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Ну он на самом деле сказал, что-то вроде "естественно сравнение на картинках некорректное, но мы сравнивали только площади в сантиметрах квадратных"
Ага - а в таблицах и на графиках приведены значения с картинок
Просто мы такие "опыты" проводили сотнями - и у нас результаты адекватные, а у них же приведен мягко говоря неадекватный результат.
Почему же они берут армирование только в крайних оболочечных элементах, когда на картинке(палитре) несколько элементов требуют армирования?
Видя это "исследование" напрашивается два вывода: либо полная халтура без попытки анализа полученных результатов армирования и тем более без анализа НДС конструкции и/или элемента. либо очень сырая работа, которую лепили за 5 минут до доклада и не успели даже для себя осмыслить полученные результаты, и тем более донести их до слушателей.

Последний раз редактировалось ЛИС, 21.10.2013 в 17:34.
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:30
#82
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
для расчета плит с жесткими вставками..
к примеру в однопролетной балке, при определенной геомметрии вы можете получить напряжения растяжения в плите в направлении оси балки, тем самым получите завышенное армирование плиты в этом направлении. На самом же деле, данные напряжения растяжения в плите игнорируются при расчете таврого сечения, и на самом деле арматура в этой зоне не нужна(она по крайней мере не столь эффективна), ведь вся рабочая(расчитанная) арматура будет находиться в нижней зоне балки.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:33
1 | #83
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


не понимаю, почему многие смотрят на ручной сбор нагрузок как на эталон. он ведь максимально упрощен. если хотите простоты, то считайте балки в арбате. зачем в более точную модель вводить погрешность? зачем заставлять скад считать балку отдельно от плиты, если по факту они работают вместе?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:34
#84
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
к примеру в однопролетной балке, при определенной геомметрии вы можете получить напряжения растяжения в плите в направлении оси балки,
Ты не мудри, ты пальцем покажи....(с)
Схему в СКАДе в студию...
PS. Однопролетные схемы лет 100 как не считал, да и стоит ли????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:38
#85
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ты не мудри, ты пальцем покажи....(с)
Схему в СКАДе в студию...
PS. Однопролетные схемы лет 100 как не считал, да и стоит ли????
Разминка для ума, иногда полезно и на собеседованиях бывало спрашивали, но меня теперь не спрашивают(

Скорее всего он имеет ввиду жестко защемленную плиту с двух сторон однопролетную плиту(схема с жесткими вставками). Точнее ее надопорную зону. В балке будет сжатие , в плите растяжение + и там и там изгибающий момент
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:44
#86
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


drumbasser
Дык можно и на вскидку сказать и ручками за 2 минуты просчитать, максимум....
As=М/(h0*Rs*0.8)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 17:51
#87
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
drumbasser
Дык можно и на вскидку сказать и ручками за 2 минуты просчитать, максимум....
As=М/(h0*Rs*0.8)
Это да, но у меня в памяти расчет по новому СП отложился, люди не понимали как это можно запомнить) Кстати, вашу формулу мне всегда начальник показывал, проверял меня так.

А вы статью читали? что скажете?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:58
#88
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


так, ладно. надо доделать основную работу и сесть посчитать всё нормально...
drumbasser упёртый как не знаю кто, вцепился в статью десятилетней давности, написанную вчерашним студентом, содержащую совершенно невнятные выводы (при отсутствии исходных данных).
больше конкретики, друзья мои. РастОК молодец, остальные только на беспредметную полемику сваливаются.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:02
#89
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Кстати, вашу формулу мне всегда начальник показывал, проверял меня так.
А я по этой формуле всегда предварительно балки прикидывал....
И в учебниках по жб она есть....
А по поводу статьи дык я давно так делаю...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:05
#90
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
drumbasser упёртый как не знаю кто
Спасибо дорогой, как и вы) мы же с вами в одном городе, можем встретиться подискуссировать. И кстати не стоит быть столь критичным к этой статье , а данные там все есть , зря вы так. Я проверял

DEM
Цитата:
А по поводу статьи дык я давно так делаю...
Значит я не безнадежен) А swell{d} уперся)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:10
#91
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


drumbasser
Я так делаю когда мне интересен какой то кусок перекрытия, а обычно забиваю на это дело..
Ведь по сути там речь идет о уменьшении армирования, я просто знаю, что у меня запасик есть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:16
#92
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ты не мудри, ты пальцем покажи....(с)
Схему в СКАДе в студию...
Скадом не владею. В роботе сделал, как помнится Роботом пользуетесь. Шаг балок - 4м, сечение балки - 500х200, толщина плиты - 200мм. Смещение - (500+200)/2=350мм. На картинке поля нормальных напряжений(в нижнем слое плиты) в направлении оси балок. Положительное значение напряжений соответствует растягивающим напряжениям.
Изображения
Тип файла: jpg stress.jpg (453.0 Кб, 826 просмотров)

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 18:22.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:24
#93
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Скадом не владею. В роботе сделал, как помнится Роботом пользуетесь. Шаг балок - 4м, сечение балки - 500х200, толщина плиты - 200мм. Смещение - (500+200)/2=350мм. На картинке поля нормальных напряжений(в нижнем слое плиты) в направлении оси балок. Положительное значение напряжений соответствует растягивающим напряжениям.
Согласен, все верно. Схему как задавал балки по середине или на жестких вставках?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:26
#94
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Согласен, все верно. Схему как задавал балки по середине или на жестких вставках?
читайте внимательнее

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Смещение - (500+200)/2=350мм.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:29
#95
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
читайте внимательнее
Просто никак не подумал что цэ есть смещение, обычно называют эксцентриситетом
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:33
#96
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


offset - дословный перевод с английского - смещение. Да и по цифрам вроде как тот самый эксцетрецитет напоминает.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Согласен, все верно.
Что именно верно? Что человек неправильно армирует? Человек по такой схеме раставит арматуры в нижней зоне плиты в направлении оси балки...по ее еффективной ширине. А на самом деле ее там ставить не надо. В принципе можно, но это не эффективно - перерасход стали. В балку арматуру савать надо, в балку...
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:36
#97
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Зачем? Если уж все равно собираемся приводить схемы балок к таврам, то зачем эти сложности? Для расчета деформаций? Так давайте тогда и нелинейный расчет ко всему прочему сделаем.
Да, для правильного расчета деформаций. И нелинейный расчет лишним никак не будет.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А если для определения армирования, то зачем все эти оболочки, объемники?
Для получения "нормальных"(более реальных) значений напряжений в местах стыка стержень-оболочка.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
может проще жёсткость сбрасывать для плит раз в 10 по сравнению с балками?
в этом нет особого смысла - просто дополнительные сложности
Проще всего балки задать тавровым сечением как описано в картинках
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-21_183547.jpg (100.8 Кб, 836 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-21_183621.jpg (99.7 Кб, 807 просмотров)
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:38
#98
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Скадом не владею, а если взять одну балку сечением 0,3х1,29, а вторую рядом 0,15х1,29 м через 6 метров с одинаковыми нагрузками, в какой армирование больше в SCADе по 52-01-2003?

Последний раз редактировалось tankist, 21.10.2013 в 19:03.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 18:45
#99
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да, для правильного расчета деформаций. И нелинейный расчет лишним никак не будет.
ну в таком случае тогда конечно! полностью согласен. Эксцетрецитеты точных расчетов при расчете деформаций не дадут. Кстати, эксцетрецитеты дают довольно неплохие результаты расчета композитных перекрытий(стальных балок с жб плитой) в случае полного соединение на сдвиг. Расчеты по еврокоду производяться с учетом пластического момента сопротивления сечения, так там напряжения в стальной балке прямоугольной формы при расчете на прочность.(что соответствует форме напряжений от осевой силы)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:03
1 | #100
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
offset - дословный перевод с английского - смещение. Да и по цифрам вроде как тот самый эксцетрецитет напоминает.
У вас русская версия, про offset здесь ни слова. В Роботе не силен, мне достаточно взглянуть на усилия и знать расчетные предпосылки.

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Что именно верно? Что человек неправильно армирует?
Характер изополей напряжений соответствует работе на жестких вставках. Касательно армирования ничего сказать не могу, мало исходных данных. В вашей надопорной зоне сжимающее усилие, не факт что там нужна арматура , может быть достаточно прочности бетона на сжатие, хотя автоматическое армирование выдаст внецентренное-сжатое армирование, как вариант, просто очень маленькое
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:32
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек, а потом с жёсткими вставками. Тут-то все несуразности жёстких вскавок и вылезут (или, наоборот, не вылезут). Offtop: Самому лень.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:38
#102
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек
Я просил посчитать простую балку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1169201&postcount=98
tankist вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:45
#103
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
мало исходных данных
Цитата:
В вашей надопорной зоне сжимающее усилие
причем тут надопорная зона? и какие вам еще нужну исходные данные? По этой схеме, при расчете плиты перекрытия, внутренние усилия определны в упрыгой стадии. Программа будет расчитывать армирование в плите(в направлении оси балки, по ЭФФЕКТИВНОЙ ее ширине) исходя из этих усилий. Так, в середине пролета первой и последней балок, в плите в нижней части при расчете по упругой схеме получены напряжения растяжения. Соответственно программа там выдаст армирование, для восприятия данных усилий. На самом деле, даннуй участок плиты должен быть включен в расчет жб балки(таврового сечения). В расчете данной балки, никакие напряжениея растяжения нас не интересуют, ни в пределах балки, ни в пределах плиты. Все внутренние моменты в плите и в балке, вызванные внешними нагрузками, уравновешиваются напряжениями сжатия в бетоне и напряжениями в арматуре, расположенной в нижней зоне балки. Плечо таким образом больше. Зачем ставить арматуру в плите, зачем уменьшать плечо? Если только место в сечении балки не хватает, но это уже проблема совсем другого рода, и по другому ее решать надо.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:51
#104
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что, если сделать следующий тест: посчитать обычную балку таврового (а можно и прямоугольного) сечения сначала без заморочек, а потом с жёсткими вставками. Тут-то все несуразности жёстких вскавок и вылезут (или, наоборот, не вылезут). Offtop: Самому лень.
Считали и на форуме уже обсуждали... поищите в архиве Offtop: самому лень
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 19:58
#105
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
У вас русская версия, про offset здесь ни слова.
смотрите вложение:

и кстати даже с точки зрения механики данную велечину не совсем верно 'Эксцентриситетом' называть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: offset.png
Просмотров: 328
Размер:	38.2 Кб
ID:	114560  
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:02
#106
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Как бы тебе обьяснить, дело в том, что если рассматривать балочное перекрытие в классической постановке, то да там не будет растяжения.
Но это не так, пролет большой и в работу включается и плита.
Поэтому для расчета плиты лучше применять 2 варианта.
1й жесткие вставки и стержни.
2й балка стенка.
Для расчета балок стержни с жесткими вставками и без.
В приципе можно просто делать в 1 м варианте, но при этом включать голову...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:15
#107
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


DEM, плита конечно включается. И армировать ее вне зоны эффективной ширины по результатам статического расчета в упругой постановке не грешно. Но мы говорим про армирование в пределах эффективной ширины балки.
И я не говорю, что расчитанное и законструированное таким образом перекрытие не будет отвечать требованиям по несущей способности. Прочность будет достаточна. Но будет перерасход арматуры за счет уменьшения плеча арматуры, расположенной в зоне плиты. Количественна описать перерасход довольно тяжело, все будет зависить от геомметрии.

Цитата:
если рассматривать балочное перекрытие в классической постановке, то да там не будет растяжения.
да будет там растяжение и в классической постановке! в классической постановке оно проявится еще более 'ярко'. В тавровых балках, как правило, нейтральная линия расположена в пределах полки, соответственно и растягивающие напряжение в полке появятся. По классики, при расчете нормальных сечений, после образования трещин, нейтральная линия еще более подымается вверх. Высота сжатой зоны становится менее, нежели из расчетов в упругой постановке. Только дело в том, что по классике, мы растягивающие напряжения не учитываем, поскольку рассчитываем балку вместе с плитой(эффективной шириной) как единое целое, и таким образом, изгиб. момент в плите(и растягивающие напряжения) уравновешиваются арматурой в балке. А когда вы рассчитывайте элементы по отдельности, то конечно, никакая арматура в балке, не уровновесит возникающие моменты в плите.

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 20:36.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 20:48
#108
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Короче тебе бесполезно обьяснять.
Занимайся лучше Роботом.
Ps. Смотри поля армирования, а не напряжений...
Там ситуация по лучше будет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.10.2013 в 20:53.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:00
#109
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Короче тебе бесполезно обьяснять.
вообщето с вашей стороны никаких объяснений и не видно, кроме как тщетных попыток что то замоделировать и проверить результаты по различным прогам(а проги то все одинаковые, тем самым методом КЭ считают). Вместо того, чтобы понять суть упругого расчета методом конечных элементов и распределение различных типов внутренних усилий в элементах плиты и балки. И затем попытаться провести анализ этих усилий(и напряжений от них) в сравнении с распределением напряжений в сечениях при расчете их по несущей способности(в так называемой 3-ей стадии напряженно-деформированного состояния)

Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 21:06.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:09
#110
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Я для себя уже пробовал делать так как делалось в статье.
Выводы для себя уже сделал.
Единственное чего еще не пробовал по нормальному, так это сделать нормальный нелинейный расчет.
Для определения прогибов.
Там надо свою прогу написать для изменения модуля деформации в зависимости от напряжений.
Это по позже сделаю.
А по части того, что я в одной проге делаю, тут ваша правда лишь частичная, т.к. уже начинаю прорабатывать тему нормального импорта-экспорта между Роботом и СКАДом.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:15
#111
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


DEM
я тоже свои выводы уже сделал. И свое практическое приминение нашел. Кстати, рассчитывать балочные перекрытия приходилось редко. К теме подключился лишь ради того, чтобы поглубже проникнуть в суть проблемы. Основываясь не на результаты различных прог, а основываясь на здравый смысл, логику, строительную механику, сопротивление материалов, и теорию железобетона. Как я понял, у нас здесь с вами различные цели. Давайте подождем откликов других форумчан.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 21:31
#112
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Так а смысл, моделирования то в других прогах.
Смоделируй ту схему, что swell{d} делал только в Роботе, ну и в 3х вариантах, которые приведены в статье.
Тогда разговор и будет, я в СКАДе таких схем делал много, и обсуждал со многими кто сейчас в этой теме, говорят о том, что подобные темы уже были.
Ты же только одну схему выложил без анализа т.п.
К чему ж эти разговоры?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 21:59
#113
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я вот что решил. Возьмём схемку попроще - с балками в одном направлении. И посчитаем её разными способами в разных программах. В зависимости от результата, посмотрим, что можно сделать с перекрёстной системой балок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 22:33
#114
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да схему можно ту же оставить...
Только чего мы хотим добиться то?
Что будет эталоном?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 22:51
#115
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Что будет эталоном?
Могу предложить за эталон принять решение задачи из заголовка на объемниках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации плиты.png
Просмотров: 426
Размер:	59.8 Кб
ID:	114573  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения на верхней грани плиты.png
Просмотров: 333
Размер:	70.0 Кб
ID:	114574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения нанижних гранях балок.png
Просмотров: 302
Размер:	80.9 Кб
ID:	114575  
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:10
#116
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


А что, если задавать эти балки тавровыми с заранее вычисленной шириной полки, плиту вообще не задавать, на балку прикладывать заранее собранную нагрузку? Плиты потом как балки многопролетные в арбате считать. Это если балки в одном направлении
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:13
#117
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А что, если задавать эти балки тавровыми с заранее вычисленной шириной полки, плиту вообще не задавать, на балку прикладывать заранее собранную нагрузку?
в сложной схеме при раличных сочетаниях просто погибнешь это делать, так что не вариант, масса сочетаний может быть
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 23:14
#118
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
в сложной схеме при раличных сочетаниях просто погибнешь это делать, так что не вариант, масса сочетаний может быть
Ну собранную нагрузку тоже разбивать на кратковременную, длительную и постоянную
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 09:43
#119
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


palexxvlad
Боюсь что решение объемниками тоже не даст послностью всей картины, тогда уж и арматуру задавать и физнелин считать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:36
#120
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Боюсь что решение объемниками тоже не даст послностью всей картины, тогда уж и арматуру задавать и физнелин считать...
Оно даст правильную картину распределения напряжений и деформаций при упругом расчете. А так, как ТС аналогичную упругую задачу решает на подвешенных стержнях и оболочках, то на первых порах есть смысл сравнить полученные результаты оболочечно-стержневой модели с объемниками.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:52
#121
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Оно даст правильную картину распределения напряжений и деформаций при упругом расчете. А так, как ТС аналогичную упругую задачу решает на подвешенных стержнях и оболочках, то на первых порах есть смысл сравнить полученные результаты оболочечно-стержневой модели с объемниками.
Нагрузку какую на конструкцию брали? Как у swell{d} в комбинациях с коэффициентами? 3-я комбинация? Я так понимаю это четверть его конструкции или всю посчитали а это фрагмент схемы? Ответите на вопросы скажу результаты.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:20
#122
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Нагрузку какую на конструкцию брали?
первое сочетание из схемы swell{d} (с к-тами = 1)
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Я так понимаю это четверть его конструкции или всю посчитали а это фрагмент схемы?
Задача симметричная, поэтому считал четвертинку
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 12:48
#123
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
palexxvlad
Проблематично построить эпюру нормальных напряжений в балке. Я так понимаю, у вас выдается максимальные растягивающие напряжения в балке. Если элементарно перемножить это на площадь сечения получатся большие значения.
В цифрах:
по схеме в топе темы изгибающий момент в балке в пролете 24,4 тм, на опоре 31тм
По схеме из Ansysa ,в текущем исполнении, можно получить только максимальные растягивающие усилия 9.22МПа (в пролете). Равнодействующая в нижней зоне при этом равна 227 тм, что не соответствует действительности. Для того чтобы получить "эталон" вам необходимо разбить объемные элементы в балке по высоте, желательно 10 слоев. Хотя в целом можно не заморачиваться.
Суть проблемы несколько иная. Задачей является проверить насколько будет различаться армирование при жестких вставках в балке и плите , и без оных. А конкретнее, автоматизация подбора арматуры с минимизацией ручного счета. В данном случае Армирование модулем SCAD или Лиры, может Робота, кто во что горазд. Будет время все просчитаю и дам вам выкладки, плюсы и минусы сравните сами. Может к концу дня сделаю
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 12:56
#124
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Если элементарно перемножить это на площадь сечения получатся большие значения.
умножив напряжение на площадь(наверное поперечного сечения) что вы получите в итоге? И на какую площадь (поперечного сечения) вы собираетесь умножать?

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
По схеме из Ansysa ,в текущем исполнении, можно получить только максимальные растягивающие усилия напряжения 9.22МПа (в пролете).
в ансисе не надо ничего разбивать, чтобы посмотреть распределение напряжений по сечению.

Схема из объемников тем и хороша, что позволяет получить сразу напряжения (пусть для начала и в упругой задаче) без пересчета усилий.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 13:21
#125
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
умножив напряжение на площадь(наверное поперечного сечения) что вы получите в итоге? И на какую площадь (поперечного сечения) вы собираетесь умножать?
Умножив напряжения на площадь я получу равнодействующую для плеча сил. По крайней мере я должен ее получить. А получается следующее, умножив напряжение на площадь поперечного сечения объемного элемента мы получаем равнодействующую по максимальным напряжениям. Лично я не могу из текущих результатов получить трапецивидуню эпюру, а вы можете?

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
в ансисе не надо ничего разбивать, чтобы посмотреть распределение напряжений по сечению.
Я предложил один из вариантов для получения картины распределения напряжений. Я сказал , то что представленные данные не охватывают спектр необходимой информации.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Схема из объемников тем и хороша, что позволяет получить сразу напряжения (пусть для начала и в упругой задаче) без пересчета усилий.
Такую схему я могу и в SCAD сделать. Хотели эталон так пусть он будет именно эталоном, а не "эталоном" , чтобы каждый мог проверить и понять. Я не сказал что сделано неправильно, я сказал что не подробно. Нужна картина распределения напряжений в сечении балки в пролете и в плите и аналогичное для надопорной зоны

И я в курсе на что способен Ansys
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 22.10.2013 в 13:30.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 18:39
3 | #126
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Итак, я взял примитивную схему:
1. Ячейка 9х9, по 5 пролётов в каждом направлении, балки только в одном направлении
2. Балки сечением 400х800(h), армируем d28, раст. до ц.т. 45 мм снизу, 50 мм сверху
3. Плита толщиной 200 мм, армируем d16, раст. до ц.т. 45 мм снизу, 30 мм сверху
4. Бетон B30, влажность 40-75%. Арматура продольная A500C
5. Считаем по СП63. Смотрим два варианта – с учётом трещиностойкости и без
6. Жёсткость беру как 0,2 от Eb, т.е. 660000 Т/м2
Нагрузки как в первом сообщении - собственный вес + 0,85 т/м^2

Сначала посчитал моменты аналитически по таблице из справочника. Затем...

Плиту и балку по отдельности сначала посчитал в Арбат тремя способами:
- без учёта трещиностойкости (схемы 1 и 4)
- с учётом трещиностойкости (схемы 2 и 5)
- с учётом перераспределения усилий (схемы 3 и 6)

Затем плиту и балку (по отдельности) посчитал в SCAD:
- без учёта трещиностойкости (схемы 7 и 9)
- с учётом трещиностойкости (схемы 8 и 10)
Балку задал как тавр, свесы по 2 толщины плиты в каждую сторону

Затем смоделировал плиту целиком - балки стержнями, плиту оболочками. Балки замоделированы таврами без жёстких вставок (аналогично схемам 7-8).
- без учёта трещиностойкости (схема 11)
- с учётом трещиностойкости (схема 12)

Затем балкам задал прямоугольное сечение и ввёл жёсткие вставки - схема 13.

Сводная табличка с результатами: (схемы без учёта трещиностойкости убрал для экономии места)



Выводы:
1. В целом, Арбат, простая балка в SCAD и плита в SCAD с балками без жёстких вставок дали приемлемые результаты.
Максимальное отклонение по моментам: -5% / +16%
Максимальное отклонение по подобранной арматуре: -4% / +27%
По прогибам: все схемы дали прогиб больше, чем Арбат, до 2,3 раз.
2. Схема с жёсткими вставками дала принципиально другой результат. Получено больше арматуры по всем исследуемым параметрам, за исключением верхней арматуры балок, где армирование получилось минимальным.
Если факт того, что верхняя арматура балки ушла в плиту мне понятен, то за счёт чего подросли все остальные параметры, мне не ясно.

Что ещё хочется отметить:
1. При подборе арматуры, когда балка от опоры до опоры задана одним КЭ, нужно указывать большее количество сечений для подбора РСУ (по умолчанию - 3), причём цифра должна быть нечётной. Похоже, что скад подбирает армирование в середине зоны и если деление чётное - не ловит максимальный момент в пролёте. Я рекомендую использовать 7 разбиений балки.
2. Расчёт армирования балок при учёте внецентренного сжатия (схема со вставками) занял значительно больше времени по сравнению со схемой, где балки армированились, как изгибаемые (все остальные схемы).

В завершении, хотел сказать, что я бы был признателен, если бы кто-нибудь посчитал эту же задачу в старке-лире-микрофе. Лично мне интересно было бы увидеть результаты по мономаху и статике.
Все необходимые исходные данные и мои результаты - в прикреплённом архиве.

Вопросы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _сводная.PNG
Просмотров: 2260
Размер:	42.1 Кб
ID:	114639  
Вложения
Тип файла: zip 01. балки в одном направлении.zip (3.95 Мб, 130 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 19:01
#127
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ЛИС, я попозже посчитаю на Лире тоже самое.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Проблематично построить эпюру нормальных напряжений в балке.
В чем проблема?
По расчету из ANSYS у меня получилось для балок крайних пролетов :
-момент в пролете 70тм, ширина полки тавра 6м/ свес=14t (полка сжата)
-момент у опоры 74,5тм, ширина полки тавра 2,25м/ свес=4.6t (полка растянута)
Фактически, более правильным будет расчет в Арбате именно на эти усилия и сечения. При этом полка тавра будет переменной ширины в плане.
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 19:17
#128
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Проблема в том как определить (для расчета в арбате) какую часть нагрузки воспринимает арматура плиты и какую балка в составе монолитной балочной клетки.
DLX вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 19:26
1 | #129
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DLX Посмотреть сообщение
Проблема в том как определить (для расчета в арбате) какую часть нагрузки воспринимает арматура плиты и какую балка в составе монолитной балочной клетки.
Просто не нужно устанавливать в плиту арматуру для работы на изгиб плиты вдоль оси балки вблизи грани балки. Нужно принять, что нагрузку воспринимает приведенная тавровая балка (как главная конструкция), а плита работает только поперек балки (как второстепенная). Тогда подобной проблемы не будет (ну или она значительно уменьшится) .
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 19:47
#130
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


опять таки, этого можно достичь (если я правильно понимаю) снижением жёсткости плиты на порядок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 20:06
#131
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По расчету из ANSYS у меня получилось для балок крайних пролетов :
-момент в пролете 70тм, ширина полки тавра 6м/ свес=14t (полка сжата)
-момент у опоры 74,5тм, ширина полки тавра 2,25м/ свес=4.6t (полка растянута)
Фактически, более правильным будет расчет в Арбате именно на эти усилия и сечения. При этом полка тавра будет переменной ширины в плане.
А каким образом Вы определили ширину полки? До перехода напряжений с сжимающих до растягивающих и наоборот?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 21:24
#132
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Дрюха, если есть величины напряжений на противоположных сторонах сечения и вид сечения, это не так уж и трудно. В данном случае ширину полки определил из общих правил сопромата путем последовательных итераций вычисления геометрических характеристик тавра. Технически - циклом в маткад.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 23:00
#133
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: ансис, маткад... откуда у людей столько денег...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 23:02
#134
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: ансис, маткад... откуда у людей столько денег...
сколько стоит маткад???
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 23:14
#135
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: 1930$
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 23:19
#136
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


swell{d}, да не в цене маткадов и ансисов дело. Дело в желании. Без желания и знания о том, как их применить - это мертвый софт. При желании можно спокойно найти бесплатную альтернативу и ANSYS и MathCAD
 
 
Непрочитано 22.10.2013, 23:45
#137
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: именно поэтому и спросил о цене...
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 08:41
#138
DLX


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Дрюха, если есть величины напряжений на противоположных сторонах сечения и вид сечения, это не так уж и трудно. В данном случае ширину полки определил из общих правил сопромата путем последовательных итераций вычисления геометрических характеристик тавра. Технически - циклом в маткад.
Это невозможно при большом объеме работ с разными типами балок. Нужен подход который соответствует любому варианту решения вопроса совместной работы монолитных балки и перекрытия.
Например при небольших перепадах в перекрытии и пролете 5-6 метров, при расчете в арбате в месте перепада получается такая балка (см.вложение).
Поэтому очевиден вывод, что арбат подходит только для "чистых" сечений без плит или когда действительно можно не учитывать арматуру плиты вдоль балки (задавать вес плиты на балку в пог. метрах)
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (13.7 Кб, 223 просмотров)
DLX вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 09:30
#139
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Дрюха, если есть величины напряжений на противоположных сторонах сечения и вид сечения, это не так уж и трудно. В данном случае ширину полки определил из общих правил сопромата путем последовательных итераций вычисления геометрических характеристик тавра. Технически - циклом в маткад.
Offtop: Простите за тупость, но я что-то не очень понял
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:14
#140
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Я понял, что palexxvlad, подразумевал нечто подобное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум тавр.png
Просмотров: 427
Размер:	27.2 Кб
ID:	114679  
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:30
#141
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Дрюха, смысл в следующем:
1) принимаем сечение тавра с произвольной шириной полки
2) строим эпюру нормальных напряжений в сечении тавра исходя из крайних величин, полученных расчетом на объемниках
3) определяем геометрические характеристики сечения и, соответствующие крайним величинам напряжений, изгибающие моменты в сечении
4) если, полученные в п.3 моменты равны, то ранее принятое сечение тавра нужно принимать для подбора арматуры
5) если, полученные в п.3 моменты не равны, то ранее принятое сечение тавра(в данном случае ширину полки) нужно изменять до тех пор, пока, полученные в п.2 моменты не станут равными.
Stanum, да, именно об этом я и говорю.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.10.2013 в 12:35.
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 14:36
#142
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Странно, такая распространённая конструкция, а нормального метода расчёта нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:09
#143
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


eilukha,
Нормальный, т.е. приближенный метод есть. В Роботе например. В Microfe тоже насколько я знаю.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:15
#144
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: 1930$
Можно купить Wolfram Mathematica для домашнего пользования много дешевле, можно SciLab использовать (с программированием выдачи отчета) бесплатно.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:39
#145
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А насколько корректно учитывать крутящие моменты в балках, они прилично арматуры добавляют? Плита разве даст балке повернуться?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:39
#146
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Дрюха, смысл в следующем:
1) принимаем сечение тавра с произвольной шириной полки
2) строим эпюру нормальных напряжений в сечении тавра исходя из крайних величин, полученных расчетом на объемниках
3) определяем геометрические характеристики сечения и, соответствующие крайним величинам напряжений, изгибающие моменты в сечении
4) если, полученные в п.3 моменты равны, то ранее принятое сечение тавра нужно принимать для подбора арматуры
5) если, полученные в п.3 моменты не равны, то ранее принятое сечение тавра(в данном случае ширину полки) нужно изменять до тех пор, пока, полученные в п.2 моменты не станут равными.
Stanum, да, именно об этом я и говорю.
Данке шон!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:00
#147
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
swell{d}
Ваши выводы не совсем верны. Касательно работы с жесткими вставками. У вас соотношения между высотами рабочих сечений 0,8м(схема без жестких вставок) и 0,6м (с жесткими вставками) конечно вы получите различие в армировании. Примерно 0,6/0,8=0,75. это те самые 25% которые у вас всплыли.

Что касается методики расчета балочных перекрытий, я считаю что для разработчиков данных комплексов не составляет труда сделать подбор армирования согласно методики из раздела Нелинейной деформационной модели (СП 52-101-2003). Я не против обсуждения критериев такой методики.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:35
#148
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


drumbasser, в модели со вставками балки высотой 0,8м. Увеличение армирования плиты тоже заниженным сечением объясните?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-23_17-37.PNG
Просмотров: 283
Размер:	10.8 Кб
ID:	114730  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:10
#149
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
drumbasser, в модели со вставками балки высотой 0,8м. Увеличение армирования плиты тоже заниженным сечением объясните?
Я не совсем понимаю что у вас характеризуется понятием арматуры плиты в пролете. Это арматура в плите в середине пролета над балкой, так? В таком случае у вас действительно внецентренно- сжатая плита, оттуда и арматура. В любом случае для вас важны два типа арматуры , надопорная в направлении перпендикулярном балкам и пролетная того же направления. Традиционная методика не идеальна, она просто пренебрегает понятием мембранных усилий в плите, а именно продольными силами.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:17
#150
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Я не совсем понимаю что у вас характеризуется понятием арматуры плиты в пролете.
арматура плиты в пролёте - как бы это объяснить попроще. ну это арматура плиты в пролёте, блин. что за детский сад-то?
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Это арматура в плите в середине пролета над балкой, так?
нет, и это даже не смотря на то, что я не вижу смысла в этой фразе.
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
В любом случае для вас важны два типа арматуры , надопорная в направлении перпендикулярном балкам и пролетная того же направления.
ну круто, именно её я и определял на 13 разных моделях.
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Традиционная методика не идеальна, она просто пренебрегает понятием мембранных усилий в плите, а именно продольными силами.
дык мембранные усилия, если они есть, должны снижать армирование, а не увеличивать =) в моих схемах никаких мембранных усилий быть не должно, т.к. граничные условия заданы по "классике" (в каждом направлении все опоры, кроме одной, катковые)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:44
#151
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
арматура плиты в пролёте - как бы это объяснить попроще. ну это арматура плиты в пролёте, блин. что за детский сад-то?
давайте без блинов) мы же интеллигентные люди. вопрос серьезный не хочется ничего упустить.

Я посмотрел вашу расчетную схему, конкретнее схема номер 13. Она изнасиловала мой компьютер) И у меня имеются к ней замечания. Вы можете согласиться, не согласиться, а можете просто принять к сведению. У вас, в проверке арматуры для балок стоит расчетная длина 9м. Это означает следующее. Каждый раз когда SCAD проверяет ваш элемент он добавляет дополнительный момент от изгиба ведь вы считаете внецентренно-сжатый элемент. Ваша балка разбита на элементы по 0,45м. А теперь представьте насколько идет завышение момента и армирования в балке, я думаю те самые 32% с легкостью пропадут. Это что касается балки. Что касается плиты, мне надо посмотреть.

Да, я тоже не сидел сложна руки и моделировал, и для меня разница в цифрах куда скромнее, расхождение с теорией для проверенной схемы не более 0,6 см2 по армированию балки. Конечно если это кому то интересно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:46
#152
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


с точки зрения расчёта, расчётная длина не должна ни на что повлиять. сейчас проверю, на всякий случай
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:56
#153
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с точки зрения расчёта, расчётная длина не должна ни на что повлиять. сейчас проверю, на всякий случай
С точки зрения расчета, мы открываем СП 52-101-2003 и читаем тему учет влияния прогибов элементов. Дело не в расчете, дело в том как SCAD подбирает армирование, там чистая аналитика.

swell{d}, без обид, у меня к вам отношение сугубо положительное. Я просто говорю о тех ошибках что вижу
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:14
#154
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


как я и предполагал, уменьшение расчётной длины на результат никак не повлияло.
рассчитывать балки, как изгибаемые элементы, (если drumbasser клонит к этому) по схеме с жёсткими вставками не верно.

п.с. это не ошибка.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 19:29
#155
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Материалы семинара
http://www.scadsoft.com/download/201...ZB_karaksa.pdf
Offtop: епт.... опоздал.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.10.2013 в 23:51.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 00:48
#156
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
опоздал.
да и сама презенташка-то не очень.. адекватная, что ли =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 01:00
#157
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да и сама презенташка-то не очень.. адекватная, что ли =)
Offtop: Жаль лично вопросы не смог задать. Была пара вопросов.
Но раз официально признана авторами - значит что-то в ней есть.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 23:31
#158
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


swell{d}
Все-таки советую покрутить модель, которую предлагал p_sh лет 5-6 назад. Он предлагал снижать жесткость плиты (практически занулять), на такой модели он получал армирование, идентичное ручному расчету по старым руководствам не только количественно, но и качественно по зонам установки усиления в плите. Кроме того, как бонус, вся поперечная сила на колонны передавалась через балки (обычно часть поперечной силы уходит на колонны через оболочки в обход стержней балок). Из недостатков следует отметить, что в такой схеме надо быть осторожным с защемлением крайних участков плит в контурных балках, оно получается сильно переоцененным, но тут можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках.
Однако, и предложенная схема вызывает определенные сомнения.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 23:59
#159
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Vasya constr, для динамики снижение жесткости вызывает проблемы (отклик совсем другой, хотя если попробовать собрать для динамики массы на балки или в узлы колонн и стен), проблема с кручением, хотя в остальных случаях вполне возможно применять
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 00:07
#160
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


лучше 1 раз попробовать, чем 10 раз почитать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 00:26
#161
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
лучше 1 раз попробовать, чем 10 раз почитать...
У тебя есть какие-то сомнения?)
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 00:49
#162
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да. много. и да, я хочу об этом поговорить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:56
#163
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Посчитал пример в Лире-САПР 2012. Реализован расчет по СП 52-101, считал по нему. С учетом трещиностойкости.
Результаты особо ничем не примечательны, но армирование и моменты в пролетах с применением вставок и без них не различаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сводная таблица.png
Просмотров: 368
Размер:	20.4 Кб
ID:	118363  
Retee вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 16:55
#164
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Результаты особо ничем не примечательны, но армирование и моменты в пролетах с применением вставок и без них не различаются.
Продольную силу еще покажите. Какая жесткость у балок в обоих случаях?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:54
#165
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Жесткость в обоих случаях, как в исходных данных, т.е. 0,2 от Eb, т.е. 660000 Т/м2.
При варианте с Ж.В. продольная сила есть, сравнить М+N*e в варианте с ЖВ и М в варианте без них пока нету времени.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:41
#166
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Жесткость в обоих случаях, как в исходных данных, т.е. 0,2 от Eb, т.е. 660000 Т/м2.
Это про модуль упругости, а геометрия? Размер балок, верх - совпадает с верхом перекрытия?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 09:12
#167
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


"жёсткая вставка по Z -0,3м (верхняя грань балки совпадает с верхней гранью плиты)".
Retee вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 17:48
#168
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
swell{d}
Все-таки советую покрутить модель, которую предлагал p_sh лет 5-6 назад. Он предлагал снижать жесткость плиты (практически занулять), на такой модели он получал армирование, идентичное ручному расчету по старым руководствам не только количественно, но и качественно по зонам установки усиления в плите. Кроме того, как бонус, вся поперечная сила на колонны передавалась через балки (обычно часть поперечной силы уходит на колонны через оболочки в обход стержней балок). Из недостатков следует отметить, что в такой схеме надо быть осторожным с защемлением крайних участков плит в контурных балках, оно получается сильно переоцененным, но тут можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках.
Однако, и предложенная схема вызывает определенные сомнения.
Не могли бы вы дать ссылку на эту тему?
Попробовал этим способом задать перекрытие плиту, результаты понравились.

Задал перекрытие 6х6м, балки 300х500мм, плита 150мм, с жесткими вставками (верх ребра совпадает с верхом плиты). Жесткость плиты в 100 раз меньше жесткости балки.
Распределение арматуры получилось как в книжках по ЖБК.
Верхняя арматура плиты вдоль балок ушла в ребро, в перпендикулярном направлении осталась.
С нижней арматурой так же все в порядке.
Поперечная в крайних балках вышла d12 с шагом 100.
Хотелось бы почитать о недостатках и сомнениях такого моделирования перекрытий.
Изображения
Тип файла: jpg Нижняя по Х и У.JPG (173.9 Кб, 772 просмотров)
Тип файла: jpg Верхняя по У.JPG (177.1 Кб, 758 просмотров)
Тип файла: jpg Верхняя по Х.JPG (175.9 Кб, 762 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr Перекытие.SPR (333.2 Кб, 83 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 21:23
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках
- проще обнулить крутильную жесткость балок (задавая их жёсткости численно-параметрически).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 21:39
#170
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
задал перекрытие 6х6м, балки 300х500мм, плита 150мм, с жесткими вставками (верх ребра совпадает с верхом плиты). Жесткость плиты в 100 раз меньше жесткости балки.
Для чего, в Вашем случае, нужны жесткие вставки?
 
 
Непрочитано 28.04.2014, 06:03
#171
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках
- проще обнулить крутильную жесткость балок (задавая их жёсткости численно-параметрически).
Это не моя цитата.
Попробую, посмотрю что получится.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Для чего, в Вашем случае, нужны жесткие вставки?

Я по этой схеме анализировал армирование с заниженной жесткостью плиты относительно балок и с одинаковой, от сюда и жесткие вставки.

Все же хотелось бы взглянуть на ту тему.

----- добавлено через ~12 ч. -----

Обнуление крутильной жесткости балок увеличило всю продольную арматуру в балках и плитах. Поперечная же в балках уменьшилась.
Я так понял этим обнулением мы имитировали шарнирное опирание плиты на балку.

Т.к. железобетон для меня нов, хотелось бы спросить, будет ли правильным принять результаты армирования из такой схемы?
(с заниженным модулем упругости плиты относительно балок и с обнуленной крутильной жесткостью балок).

Последний раз редактировалось Andrey88, 28.04.2014 в 18:29.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 14:25
#172
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Если занижать жесткость плит на порядки по отношению балкам, то плиты служат только как элемент распределяющий нагрузки на эти балки. Т.е. получается, что балки и плиты работают независимо, что очень далеко от реальной работы (результат будет соответствовать тому, если в Арбате задать неразрезную балку прямоугольного сечения, без учета полок и приложить нагрузки по трапециям). Мы получим завышенный в несколько раз результат верхнего армирования в балке, так как в работе не будет учтена арматура плиты, которая одновременно является и верхней арматурой балки, если они монолитно связаны.
Не слишком ли такой расчет будет “в запас” для балки?

Upd. Хотя при таком расчете (с понижением на порядки E плит) прилично должно уменьшиться армирование плит (особенно вблизи, вдоль балок). Может если сложить тогда армирование балки и плит то на то и выйдет? Но корректно ли будет такое армирование, если оно не совсем отвечает реальной работе конструкции?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 14:32
#173
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


что есть "реальная работа конструкции"? суть задачи заключается в том, что вариантов этой "реальной работы" - бесконечное множество. и то, как мы конструкцию заармируем, так она и будет "реально работать".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:32
#174
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Ну да, согласен, плита потрескается, и большая часть нагрузки распределится на балки.
Т.е. как понял, большая часть форумчан считает в этом случае балки и плиты отдельно (без учета совместной работы)?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 19:23
#175
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Мои наработки показывают, что разница в результатах минимальная.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 20:38
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
которая одновременно является и верхней арматурой балки
- ни полки, ни сжатая арматура не имеют большого влияния. Никаких "в разы" не будет. В разы только поперечная арматура в балках, если учитывать/не учитывать крутильную жесткость балок. Тут несколько слов кручении балок.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
и большая часть нагрузки распределится на балки
- о чём Вы? Аналогия: реакции опор неразрезной балки не зависят от соотношения жёсткости балки податливости опор. (Тут балка - плита перекрытия, а податливая опора - балка перекрытия).

Последний раз редактировалось eilukha, 05.06.2014 в 20:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 12:33
#177
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ни полки, ни сжатая арматура не имеют большого влияния. Никаких "в разы" не будет. В разы только поперечная арматура в балках, если учитывать/не учитывать крутильную жесткость балок. Тут несколько слов кручении балок.
Наверное, Вы меня не совсем поняли. Конечно, на опоре полки тавра и сжатая арматура не оказывают существенного влияния. Я про арматуру плиты, которую на опорах можно считать как верхнюю арматуру балки, SCAD, по умолчанию, так считать ее и будет.
И как понимаю, такая схема здесь большинству не нравится, и предпочитают четко разделять плиту и балку, так, конечно, проще армировать. Но тогда нет особого смысла задавать такие схемы в скаде, только для автоматического определения грузовых площадей.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- о чём Вы? Аналогия: реакции опор неразрезной балки не зависят от соотношения жёсткости балки податливости опор. (Тут балка - плита перекрытия, а податливая опора - балка перекрытия).
Я не правильно выразился. Не нагрузка, а все усилия перейдут на балку, т.к. мы резко занизили жесткость плиты и тем самым полностью убираем из балки плитную часть, т.е. схема превращается просто в стержневую раму.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 12:45
#178
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Skovorodker, Ваши рассуждения пока на уровне диванного теоретика. Покажите хоть какой-нибудь пример расчёта, где был бы правильный учёт полки и её влияние на результат по сравнению с "нашей" методикой.
Сразу оговорюсь, что в скаде и лире такой результат автоматизированным способом не получить. Ручные расчёты в данном случае не рассматриваем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 13:09
#179
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Так я ни на что не претендую (и опыта здесь почти нет), и когда мне пришлось запроектировать подобную схему, делал я по "вашей" методике - балки отдельно, плиты отдельно, мне кажется такой способ "в запас", но не уверен. И просто интересуюсь, кто как считает и какие недостатки у разных подходов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 16:17
#180
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Самый простой способ армирования балок по результатам расчета в SCAD (точность невысока, но удобно и "с небольшим запасом"):
-балки задаем без "жестких вставок"
-к нижней арматуре балки добавляем нижнюю арм. плиты, которая попадает в сечение (арм. плиты в см2/м умножаем на ширину балки)

Можно сделать проверочный расчет таврового сечения.
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 13:53
#181
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Кто что про лиру знает? как она балки с жёсткими вставками считает?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 14:03
#182
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Полностью как и Scad
atos88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 14:28
#183
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Мономах же вроде норм считает, почему лиру не научить так же..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:14
#184
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Scad++ вроде может учитывать балки в качестве ребер в плите (в модуле армирования), кто-нибудь тестил?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 16:46
#185
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Scad++ вроде может учитывать балки в качестве ребер в плите (в модуле армирования), кто-нибудь тестил?
сегодня поставили, буду тестить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 15:20
#186
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Такую тему до конца не довели(

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
сегодня поставили, буду тестить
Результатов нет?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 16:37
#187
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


К сожалению до сих пор руки не доходят полноценно сесть. Поток производства и гадостные вопросы не дают покоя (.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 03:37
1 | #188
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Перечитал тему дважды. Или трижды. Ввиду реального объекта.
Сделал для себя следующие выводы:
1) Балки моделировать :
1а) Без жёстких вставок (балка вылезает из плиты), тогда никаких проблем нет.
1б) С жёсткими вставками. Тогда есть проблемы с переходом М в N балки (это просто надо учесть в Модуле Бетон). Также есть проблемы с переходом что ли усилий в плиту (это решается вторым файлом в СКАД с уменьшением жёсткости плиты для армирования балок).
1в) Таврами с жёсткими вставками. Но в теме просто никто этого делать не научился. Кроме крайне трудоёмкой методики с итерациями вариантов нет. Соответственно вариант нежизнеспособен. Вроде бы как.

Способ 1а кажется наиболее простым и удобным. Очень хочется его и выбрать.

Собственно откуда пошли эти жёсткие вставки ? Учат этому на курсах ? А зачем ? Откуда это пошло ? Причина ?
Какова причина, что все присутствующие обсуждали способ 1б с жёсткими вставками после того, как swell{d} показал адекватность расчётов варианта 1а без вставок ?
Вам хочется поработать ?
Или я что-то не уловил ?
Почему нельзя просто моделировать ось балки вровень с пластинами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 03:53
1 | #189
s7onoff


 
Сообщений: n/a


С точки распределения усилий вариант с опущенными балками точней. Эт раз. Люди любят "геометрическое моделирование", не задумываясь о работе конечных элементов. Эт два. Жесткие вставки придуманы не для балок (или не только для них). Есть множество им применений беспроблемных. Эт три.

По поводу моделирования железобетона - правильных вариантов не существует вообще, можно лишь выбрать какой-нибудь наименее неправдоподобный.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 08:58
1 | #190
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1б) С жёсткими вставками. Тогда есть проблемы с переходом М в N балки (это просто надо учесть в Модуле Бетон).
Это никак не учесть в программе. Только руками считать. В экселе или ещё как.

Вариант с таврами тоже норм, но без жёстких вставок. Даст чуть меньше пролётной арматуры, примерно на 0-20%.
Ещё не забудь про корректировку собственного веса, чтобы дважды не учитывать бетон балки в зоне плиты. Я объёмный вес для балок пересчитываю
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 10:38
1 | #191
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Люди любят "геометрическое моделирование"
- встречал, когда ставят вставку, чтобы было как по факту (3д картинка факту соответствовала) - опирание балки на балку сверху.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с таврами тоже норм
- а чём его преимущества по сравнению с прямоугольным сечением? Плечо внутренней пары сил там примерно такое же, соответственно арматуры столько же. Кроме того на опорах его надо в прямоугольное превращать. Или для трещиностойкости (для 2ГПС) оно эффективнее?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 10:57
#192
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Моделируйте объёмниками и не будет проблем
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 11:39
#193
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


swell{d}, eilukha, Arikaikai...
Вы как делаете сами сейчас ?
По варианту 1а прямоугольная балка посередине перекрытия без жёстких вставок и без тавра ?


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ещё не забудь про корректировку собственного веса, чтобы дважды не учитывать бетон балки в зоне плиты. Я объёмный вес для балок пересчитываю
Offtop: Столько проблем ради <5-10% результата (это до 150-200 кг/м балки, когда на балки приходит по 2-3 т/м) ?
У вас тут >20% пропадают просто так, а я 10% вылавливай.


Offtop: Бахил, да я уже понял, что придётся осваивать тяжёлые программные комплексы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.05.2015 в 11:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 12:10
1 | #194
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Уже выкладывал в других (похожих) темах.
Вложения
Тип файла: doc Особенности расчета кессонов(фрагмент).doc (336.0 Кб, 281 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 12:38
1 | #195
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


С жёсткими вставками получаются более правильные нормальные напряжения, но неудобно работать и по поперечке полный ахтунг, в т.ч. дикое кручение показывает

По мне самое удобное - тавры в плоскости плиты (тавры потому что больше жёсткость - больше с колоннами взаимодействия) и дальше две схемы - одна неизменная, для расчёта плиты, вторая для балок - с заниженной жёсткостью плиты (плита только как сбор нагрузок получается).

В итоге и армирование удобно подбирать (и проверять в арбате) и результаты получаются точно такие же как в старых учебниках. А полученную верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать ещё (в пределах 1/6 пролёта примерно)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 12:47
#196
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Лоскутов Илья, большое спасибо.
Другой вопрос, что статью любой может написать. НИР это не РД, на нём подпись не влечёт ответственности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 12:48
1 | #197
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
С жёсткими вставками получаются более правильные нормальные напряжения
Нормальные напряжения в чем?
Цитата:
Другой вопрос, что статью любой может написать
Offtop: В чем проблема напишите сами.
В "Нормативке" вы нигде не встретите такого понятия как моделирование тех или иных конструкций. Откуда есть пошли все способы моделирования которые здесь обсуждаются? Из таких же статей(справочников, учебников), которые не являются нормативными документами. Т.е. применяются инженерами на основании всего лишь авторитета того или иного автора.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 13:32
#198
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
встречал, когда ставят вставку, чтобы было как по факту (3д картинка факту соответствовала) - опирание балки на балку сверху
В металле тоже бывает встречаю это. Такая чепуха, никто не смог мне до сих пор ответить, что именно хотят этим поймать. Кручение в нижележащих балках от продольной силы в вышележащих?)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы как делаете сами сейчас ?
По варианту 1а прямоугольная балка посередине перекрытия без жёстких вставок и без тавра ?
Да. Прямо сейчас - плюс пара независимых проверок плюс хороший такой жирный коэффициент спокойного сна. Ибо я не доверяю железобетонным нормам и методикам расчета))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Моделируйте объёмниками и не будет проблем
Нет результата - нет проблемы с его анализом. Все правильно)
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
вторая для балок - с заниженной жёсткостью плиты (плита только как сбор нагрузок получается).
кстати зерно рациональности в этом есть, ИМХО)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Другой вопрос, что статью любой может написать
По расчету железобетона программными средствами - я, например, не смогу)
Лоскутов Илья, дык получать усилия и напряжения в ребрах-оболочках-то может и лучше и точнее.. Но вот армирование по этим усилиям получать уже нельзя в программе...
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 13:41
#199
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, дык получать усилия и напряжения в ребрах-оболочках-то может и лучше и точнее.. Но вот армирование по этим усилиям получать уже нельзя в программе...
Красной кнопки нет ни у кого.


При определенных навыках и опыте армирование балок(ребер), замоделированных оболочками можно определить в программе и без дальнейших манипуляций с напряжениями-усилиями-ручным расчетом.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 13:48
#200
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Лоскутов Илья, поделитесь с общественностью?)
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:37
1 | #201
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Лоскутов Илья, поделитесь с общественностью?)
Скад армирует оболочки. Можно сложить арматуру оболочек. Было замечено, что суммарная площадь арматуры, полученная таким образом больше чем площадь арматуры, полученная расчетом по усилиям на 15-30%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: распределение арматуры в ребрах(оболочки)3.jpg
Просмотров: 205
Размер:	426.3 Кб
ID:	150400  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:53
#202
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Было замечено, что суммарная площадь арматуры, полученная таким образом больше чем площадь арматуры, полученная расчетом по усилиям на 15-30%
Кабанцев вон не согласен. Говорит, что завышение арматуры в нижних оболочках слишком огромное, если ребро по высоте разбито более чем на 1 КЭ. Ибо формулы норм рассчитаны на подбор арматуры в сечении в целом, а не на кусок этого сечения. http://scadsoft.com/download/2013Kie...ZB_karaksa.pdf - вот тут, страницы 19, 20 и ранее.
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:55
#203
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


этот доклад Кабанцева уже обсуждался - есть там глупости странности.
Видно например, что он и сотоварищи не залезали глубоко в эту тему, потому и выводы не верные.
Добавлено.
Вы можете сами провести простенький численный эксперимент. Замоделируйте одиночную балку вертикальными оболочками и стержнем - получите совершенно одинаковые результаты подбора арматуры.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:57
#204
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, странности есть, никто не глаголит стопроцентных истин, но и логика тоже есть)
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:01
#205
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, странности есть, никто не глаголит стопроцентных истин, но и логика тоже есть)
В чем логика то?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:07
#206
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Посоветуйте ещё, пожалуйста, как правильнее смоделировать балку и стену на рисунке.
Фундаментные балки ж.б. проходят по низу ж.б. стены. Стена заподлицо с краем балки. Однако сама балка идёт по оси прочих балок дальше.

Варианты:
1) Сдвигаем стену к оси балки. Исчезает крутящий момент в балке.

2) Сдвигаем балку к стене. Балка несоосно с другими балками дальше. Как соединить концы балки и прочих балок дальше ? С помощью АЖТ ? Не возникнет ли ошибок в расчёте от соединения балок между собой с помощью АЖТ ?

3) Пока сделал стену и балку в разных местах соединив края пластин с балкой с помощью АЖТ. Программа в расчёте ругается на эти АЖТ, но считает.

И 1 и 2 и 3 имеют минусы.
Что лучше ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балки.png
Просмотров: 240
Размер:	11.3 Кб
ID:	150401  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:11
#207
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от utrfm
С жёсткими вставками получаются более правильные нормальные напряжения
Нормальные напряжения в чем?
В балках и в плите, в той части где она включается в работу.
Более правильные по сравнению с моделью без вставок)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:12
#208
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, в том, что все это привязывание за уши через *опу)) Арматура должна подбираться в изгибаемом цельном элементе по снипу, а в программе подбирается в растянуто-изогнутой пластине и программа даже не знает, что эта пластина является составным элементом сечения. ИМХО, правильный путь - создать специальные КЭ под это. Чтоб КЭ был пластинчатый, но армирование в нем подбиралось бы балочное с учетом всех нюансов. Или в нормах разобраться и дать четкие рекомендации как считать подобные балки с отдельными формулами.

Я не говорю, что Ваш подход хуже других, но такие ребра работают и считаются гораздо менее очевидными путями, а значит и контролировать их сильно сложнее.

В балке высота расположения стержней армирования влияет на рабочую зону так, что сдвинь на 10-20 мм и арматура уже перенапряжена, а пластины дают некую интенсивность по площади вертикального сечения - тоже ж ведь неверно, согласитесь?
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:19
#209
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Прошу помогите по посту 206. Не надо ЛИСа насиловать. Я спросил, он ответил. Все всё поняли. Мы ещё в чате общались. Читайте чат, Arikaikai.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:28
1 | #210
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вы можете сами провести простенький численный эксперимент. Замоделируйте одиночную балку вертикальными оболочками и стержнем - получите совершенно одинаковые результаты подбора арматуры.
тут я не прав. арматуры в оболочках будут больше чем в стержне на те 15-30% о которых я писал выше.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в том, что все это привязывание за уши через *опу)) Арматура должна подбираться в изгибаемом цельном элементе по снипу, а в программе подбирается в растянуто-изогнутой пластине и программа даже не знает, что эта пластина является составным элементом сечения
Программе и не надо знать об этом. Это должен знать проектировщик.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО, правильный путь - создать специальные КЭ под это. Чтоб КЭ был пластинчатый, но армирование в нем подбиралось бы балочное с учетом всех нюансов.
Вы попросили с вами поделиться методикой более оперативного анализа армирования балок замоделированных оболочками. Ответ выше. Выше же написано почему сделаны такие выводы.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В балке высота расположения стержней армирования влияет на рабочую зону так, что сдвинь на 10-20 мм и арматура уже перенапряжена, а пластины дают некую интенсивность по площади вертикального сечения - тоже ж ведь неверно, согласитесь?
Именно поэтому "точное" армирование лично я подбираю по усилиям (получаемым из напряжений). Тот же Кабанцев отметил что НДС при таком подходе получается более точный .
Offtop:
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
В балках и в плите, в той части где она включается в работу.
чисто повредничать - в стержнях считаются усилия, а не напряжения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:45
#211
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Мономах же вроде норм считает, почему лиру не научить так же..
Все что есть в Мономахе можно получить в Лире!. В мономахе просто можно указать что балка работает в составе плиты и он автоматом ставит для балки тавровое сечение, но опять же - ширину свесов назначаете сами и наложение жесткостей остается при этом. В Лире, как и в Скаде это тоже можно сделать. По поводу результатов в Лире - то же самое что и в Скаде и в Мономахе - ведь и моделируется одинаково. Пока не появится в конструирующих системах опция учета продольных сил в балке с учетом эксцентриситета, способ с жесткими вставками нельзя будет применять при армировании автоматом. А дело в том, что не так просто все: Разработчики комплексов не знают как правильно выделить из общей продольной силы в балке ту часть, которая возникает из-за мембранных усилий в плите и какую часть будет воспринимать балка, а какую плита. А е комплексы, в которых имеются подбалки и подобного рода способы - это все уже чисто "инженерный" подход.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:47
#212
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
это все уже чисто "инженерный" подход.
Золотые слова Ю.В.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 19:48
1 | #213
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
как делаете сами сейчас ?
- балки - прямоугольного сечения без всяких ЖВ, часть плиты входящая в балку в расчете не учитываю. Крутильную жесткость балок обнуляю или на порядок снижаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать
- где написано, что можно?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
полученная таким образом больше чем площадь арматуры
- имхо: оболочки - упругий расчёт, балки - метод предельного равновесия, который сам по себе самый экономичный и самый верный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 05:27
#214
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от utrfm
верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать
- где написано, что можно?
В нашем снипе расписано только про учёт сжатой зоны бетона полки - про случай когда она растянута нет ни слова)
Но логично предположить что и обратно то же самое
Вот в еврокоде и аси этот случай тоже есть
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:19
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Если речь идёт о расчёте кессонного перекрытия, то пластинки вообще не нужны. Прекрасно моделируется тавровыми балками.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:22
#216
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
логично предположить
- предполагать можно что угодно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:02
#217
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


eilukha вы считаете что арматура в растянутой полке тавра не работает?Потому что в снипе про это не написано?)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:10
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
арматура в растянутой полке тавра не работает?
А с какого перепугу она будет "работать"? Ясень пень не работает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:17
#219
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


utrfm, имхо: можно считать, что там бетона нет. Он там усеян сквозными трещинами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 19:29
1 | #220
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
балки - прямоугольного сечения без всяких ЖВ, часть плиты входящая в балку в расчете не учитываю. Крутильную жесткость балок обнуляю или на порядок снижаю.
- некоторые спрашивают «Как?»:


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 1047
Размер:	76.2 Кб
ID:	169015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 1071
Размер:	94.1 Кб
ID:	169016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 1117
Размер:	48.5 Кб
ID:	169017  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 20:37
#221
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


eilukha, и зачем вы "обнуляете" крутильную жесткость балок?
и что в итоге получите? для балок - ровным счетом ничего похожего на правду, для плиты - тоже.
вот если вы обнулите осевую жесткость балки и зададите ее на жестких вставках, то получите более-менее подходящую картину для плиты. если хотите получить более-менее картину для балок - моделируйте их таврами, но опять же, придется гадать с шириной свесов.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 22:59
#222
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
зачем вы "обнуляете"
- а она не нулевая по факту?

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
на жестких вставках
- имхо: неверный подход.

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
придется гадать
- именно поэтому. Тем более что на арматуру форма сечения не влияет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:29
#223
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Этот стержень Скад дает заармировать? Или вы потом по усилиям арматуру подбираете сами?
В Лире на аналог КЭ10 материал не назначается.
Genf вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:34
1 | #224
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Этот стержень Скад дает заармировать?
- даёт. (Это численно-параметрический: задал как обычно, но можно изменить любую жесткость вручную).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:39
#225
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Судя по всему в Лире такого нет...по крайней мере я не нашел... спрошу у службы поддержки.

В Лире нету... Будет может через год армирование любых сечений

Последний раз редактировалось Genf, 19.04.2016 в 12:57. Причина: Ответ службы поддержки
Genf вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 08:19
#226
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
имхо: неверный подход.
считаю, что наоборот. способ с ЖВ более точный. ваш способ - расчет в запас, результатов, похожих на правду вряд ли получите.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 08:23
#227
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
правду
- где её можно посмотреть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 08:25
#228
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где её можно посмотреть?
ахаах....сами же знаете...вопрос из области философии)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 08:50
1 | #229
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда и не ссылайтесь на неё (правду).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 17:17
| 1 #230
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Эх почему я не увидел эту тему полгода назад? Столько времени бы сэкономил!

По факту внимательного прочтения не покидает ощущение что мы ходим по кругу и ходить будем еще долго.

Раньше балки рассматривали как тавры, нагрузку собирали на бумажке, по трапециям, считали балки на изгиб.
Теперь у нас есть инструменты, позволяющие более точно оценивать совместную работу балок с плитой, но так как в основе подбора арматуры, по нормам, лежит ручной расчёт изгибаемых элементов, то единственное что мы можем сделать это научить машину воспринимать конструкцию как тавр и собирать нагрузку по бумажке, по трапециям... Раз уж тут заговорили о философии)

Последний раз редактировалось SkyFly, 20.04.2016 в 08:30.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 17:52
1 | #231
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
позволяющие более точно оценивать совместную работу балок с плитой, но так как в основе подбора арматуры, по нормам, лежит ручной расчёт
в основе лежат чертова уйма опытных данных, и если расчеты "не бьют" с ними, то сами понимаете...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 12:56
#232
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в основе лежат чертова уйма опытных данных
В основе расчётов тавра - безусловно.
Но ребристое перекрытие это не тавр. Вернее не совсем он.
Я думаю, что дальнейшее развитие методов подбора армирования должно опираться непосредственно на напряжения, а не усилия. Тогда подобных проблем с применением программных комплексов для этих задач будет в разы меньше.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 11:08
#233
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я думаю, что дальнейшее развитие методов подбора армирования должно опираться непосредственно на напряжения, а не усилия. Тогда подобных проблем с применением программных комплексов для этих задач будет в разы меньше.
В стержневой модели разумно пользоваться именно усилиями.
Как показали численные эксперименты в классическом ребристом перекрытии (главные и второстепенные) моделирование ребер в виде тавра очень близко по усилиям с расчетной схемой где ребра моделируются оболочками(при пересчете напряжений в усилия). Но почему то при наличии одинаковых равномерно распределенных ребер в обоих направлениях(кессонных перекрытиях) эта разница уже значительна.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 13:29
#234
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


В стержневой модели понятное дело лучше пользоваться усилиями, но ведь мы пользуемся стержневыми элементами как раз чтобы напряжения в усилия не переводить.
А при подборе арматуры эти усилия опять в напряжения переводятся с различными допущениями.

Было бы очень удобно работать непосредственно с напряжениями в сечении.
Уверен, моделирование было бы гораздо проще и точнее всех плясок с бубном в попытке объяснить машине что ребристое перекрытие это тавр вот с такими вот усилиями.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 13:49
#235
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
в 1932году на заседании Всесоюзного научного инженерно-технического общества бетонщиков А.Ф. Лолейт выступил с докладом: «Пересмотр теории железобетона». Показав, что существующие методы подбора сечений железобетонных конструкций не позволяют эффективно применять высококачественные цементы и сталь повышенной прочности, А. Ф. Лолейт выдвинул новую теорию изготовления железобетона, в основу которой был положен отказ от методов расчета по допустимым напряжениям и переход на расчет по критическим усилиям, с введением определенного коэффициента запаса прочности. Эту новую теорию железобетона А.Ф. Лолейт изложил в специальном докладе на II Всесоюзном съезде по бетону и железобетону, который состоялся в Ленинграде в феврале 1932 года. Доклад вышел в 1933 году отдельной книгой под названием: «О подборе сечений железобетонных элементов по критическим усилиям. Проект инструкции».
Взято здесь
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:29
#236
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
в 1932году
- т. е. лиры и скады возвращают нас в начало 20 века. Эх, зря Лолейт докладывал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:58
#237
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. лиры и скады возвращают нас в начало 20 века. Эх, зря Лолейт докладывал.
С чего это?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:17
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Скады «критические усилия» не умеют считать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:41
#239
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Скады «критические усилия» не умеют считать.
Рекомендую перечитать главу 17 (в частности 17.6) "SCAD OFFICE Вычислительный комплекс SCAD"
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:26
#240
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
...А. Ф. Лолейт выдвинул новую теорию изготовления железобетона, в основу которой был положен отказ от методов расчета по допустимым напряжениям и переход на расчет по критическим усилиям...
Тот что симга меньше сигма-критического? Я что, где-то упоминал этот метод?
Нет я говорил о том что было бы неплохо работать с картиной напряжений в сечении напрямую, потому как получить более менее точную картину напряжений в элементах довольно легко, а вот перевести это в усилия сечения сложнее. А если добавить большой разброс РСУ, то ручной расчет становится невозможным. Ну даже получив усилия, при подборе арматуры мы по факту опять переводим их в напряжения, с различной долей допущений. В результате этих манипуляций мы заменяем реальную картину напряжений на грубую идеализированную. Для ручного расчёта такой подход понятен, но для машинного выглядит как черт знает что.
Я просматривал вашу работу по кессонным перекрытиям, (пользуясь случаем -- большое спасибо) если взять модель, где рёбра моделируются пластинами и попытаться подобрать в ней армирование получится довольно далеко от реальности, мягко говоря. И почему, если картина напряжений близка к реальной? Примерно по тому же почему нельзя подобрать армирование в объемных элементах -- нет инструмента.

Я представляю себе это как-то так: для начала задавать высоту сечения (на тот случай если сечение раздроблено на несколько элементов), задание направлений армирования, разбиение сечения на несколько расчётных участков, интегрирование напряжений и подбор арматуры для восприятия напряжений в расчётном участке.

Последний раз редактировалось SkyFly, 25.04.2016 в 09:48.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:53
#241
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
если картина напряжений близка к реальной
Кто её видел "реальную картину напряжений"?
Нет теории ж/б - есть только статистика (с).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 17:19
#242
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Нет я говорил о том что было бы неплохо работать с картиной напряжений в сечении напрямую, потому как получить более менее точную картину напряжений в элементах довольно легко, а вот перевести это в усилия сечения сложнее.
Тогда в каждом сечении у вас будут не 6 усилий, а, скажем, 150 (при разбивке элемента на 5 участков в каждом направлении), арматуру придется задавать заранее, и считать очень долго. И комплексы такие есть - ансис, абакус и калкуликс, кое-кто в них даже считает.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 01:02
#243
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
балки - прямоугольного сечения без всяких ЖВ, часть плиты входящая в балку в расчете не учитываю.

каким образом Вы так плиту не учитываете? каким образом получить в скаде с плитой, то что у вас в посте №220 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=220 изображено на вкладке с рисунком 1?

Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 01:09.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 07:36
1 | #244
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
каким образом получить в скаде с плитой, то что у вас в посте №220
- построить внутри балки пару пластин плиты шириной в пол балки каждая. В этих пластинах армирование не вычислять, т. к. по факту их нет, а нужны они в модели только для взаимодействия между балками и плитой, которая есть по факту. Плита внутри балки "учитывается" и несколько искажает нужную картину НДС (несильно, т. к. жесткости на изгиб на порядок разные), просто в ней не берётся в рассмотрение армирование.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:17
#245
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
построить внутри балки пару пластин плиты шириной в пол балки каждая. В этих пластинах армирование не вычислять, т. к. по факту их нет, а нужны они в модели только для взаимодействия между балками и плитой, которая есть по факту
Объясните пожалуйста подробнее для тех кто в танке, как это построить и как это обеспечивает взаимодействие между балками и плитой.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:21
#246
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
для тех кто в танке
- eilukha тут бессилен, нужен Ильнур.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:24
#247
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


eilukha, Он вроде в ЖБ не лезет.
Но я правда не понял в чем смысл этого построения.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:38
#248
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. тут картинки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:47
#249
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- построить внутри балки пару пластин плиты шириной в пол балки каждая. В этих пластинах армирование не вычислять, т. к. по факту их нет, а нужны они в модели только для взаимодействия между балками и плитой, которая есть по факту. Плита внутри балки "учитывается" и несколько искажает нужную картину НДС (несильно, т. к. жесткости на изгиб на порядок разные), просто в ней не берётся в рассмотрение армирование.
Спасибо за отклик, а жесткости этих так сказать "фиктивных пластин" какие задавать обычные как и для пластин армирования???? ещё вопрос, а нельзя ли вместо этих фиктивных пластин делать обьединение перемещений узлов балки и пластин плиты (тоисть стержень отступ в обе стороны на полбалки 1 обьединение перемещений связывает узлы стержня и плиты слева, а одно узлы стержня и плиты справа)?

Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 08:53.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:47
#250
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Да на картинки я уже долго сижу смотрю и посты до и после прочитал, но видимо не судьба.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:51
1 | #251
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
а жесткости
- как у рабочей плиты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 08:55
#252
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120



спасибо
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 09:00
#253
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Хотя бы смысл построения я правильно понял? Как это обеспечивает совместную работу буду уже дальше понимать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 221
Размер:	64.9 Кб
ID:	194699  
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 09:05
#254
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Хотя бы смысл построения я правильно понял? Как это обеспечивает совместную работу буду уже дальше понимать.
я так же понял, вот тольо нельзя ли эти пластини невводить а обойтись обьединением перемещений? или может жесткими вставками (если это вообще реально)?
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 09:39
#255
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
балка.jpg (64.9 Кб, 10 просмотров)
- да, я это имел в виду.
Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
обьединением перемещений?
- имхо: следует всячески избегать этого приёма, чревато ошибками.
Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
жесткими вставками
- не уверен, возможно. Только зачем, если пластинами проще, нагляднее, понятнее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 10:29
#256
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, я это имел в виду.

- имхо: следует всячески избегать этого приёма, чревато ошибками.

- не уверен, возможно. Только зачем, если пластинами проще, нагляднее, понятнее.
чтоб жесткость пластин не влияла на жесткость стержня в этом месте (может и глупость сморозил поправьте), и как мне кажется то надопорный момент в этих "фиктивных пластинах"мы не учитываем (хотя в учебниках вроде тоже опредиляли момент на обрезе балок. На какой-то ветке читал, что может материл 2 раза учитываться.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 10:39
#257
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
чтоб жесткость пластин не влияла
- комментарий уже был. Кроме того, можно чтобы не думалось, увеличить жёсткость балок по сравнению с плитами. Для исключения двойного учёта веса материала (фиктивной плиты) можно удельный вес этих пластин сделать малым.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 10:49
#258
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


eilukha да я помню
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Плита внутри балки "учитывается" и несколько искажает нужную картину НДС (несильно, т. к. жесткости на изгиб на порядок разные),
у меня просто пролёты по 7 на 6,6м плита толщиной 250мм и обвязывальная балка 500х500 уровень верха плиты и балки совпадают
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 10:56
#259
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
уровень верха плиты и балки совпадают
- поэтому ЖВ хотите? Это уже обсуждалось в этой теме.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:09
#260
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Господа объясните что дают эти плиты в балке заданные таким образом? Так то и без специального задания этих плит по пол ширины балки , там образуется по сути тоже самое. Только для задания собственного веса нулевым что ли.

Последний раз редактировалось h5r32, 13.10.2017 в 11:14.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:12
#261
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- поэтому ЖВ хотите? Это уже обсуждалось в этой теме.
нет нехочу (я сделал 2 схемы плиту армирую по худшей), я имею в виду, что толщина плиты не такая уж и незначительная по сравнению с высотой балки, и учёт жесткости плиты в теле балки, как мне кажется, может занизить армирование балки. (вообще балку помимо результатов скада и лиры прощитываю в арбате на условно собранную нагрузку по грузовым площадям)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сеч.jpg
Просмотров: 290
Размер:	80.6 Кб
ID:	194706  
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:16
1 | #262
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
нет нехочу (я сделал 2 схемы плиту армирую по худшей), я имею в виду, что толщина плиты не такая уж и незначительная по сравнению с высотой балки, и учёт жесткости плиты в теле балки, как мне кажется, может занизить армирование балки. (вообще балку помимо результатов скада и лиры прощитываю в арбате на условно собранную нагрузку по грузовым площадям)
В вашем случае я бы задал балки таврами, а плиту замоделировал типом элемента "плита", а не классической оболочкой.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:17
#263
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В вашем случае я бы задал балки таврами, а плиту замоделировал типом элемента "плита", а не классической оболочкой.
спасибо, попробую

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Господа объясните что дают эти плиты в балке заданные таким образом? Так то и без специального задания этих плит по пол ширины балки , там образуется по сути тоже самое. Только для задания собственного веса нулевым что ли.
не только, как я понимаю смысл в том, чтобы получать арматуру именно в пролёте (вот например у вас балки идут по оси Х и вы их соответственно армируете и у пластин арматура верхняя по оси Х) как это всё потом сконструировать?
Хотя где-то читал, что моменты в оболочках определяються не по узлам а в центре (путём усреднения), и если применить предложенный способ, то получиться недоучёт момента и как следствие опорной верхней арматуры плиты. Может нужно задавать пластины от центра балок (размер пластины равен ширине балки, чтоб напряжения определялись точно в центре) и армирование вести от места пересечения плиты и балки? или делать всё по алгоритму из поста №244 но пластины задавать элементом не оболочки а плиты?
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:30
#264
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
таврами
- что это даёт по сравнению с прямоугольниками?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
плиту замоделировал типом элемента "плита", а не классической оболочкой
- что это даёт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:31
#265
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Shaman111, Так я вот и пытаюсь понять как это делают знающие люди, в Ing+ есть подбалки, в Лире с Сапфиром я так понимаю реализовано что то похожее. Или все монолитчики давно ушли со скада или нехотят раскрывать секреты мастерства
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 11:38
#266
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Shaman111, Так я вот и пытаюсь понять как это делают знающие люди, в Ing+ есть подбалки, в Лире с Сапфиром я так понимаю реализовано что то похожее. Или все монолитчики давно ушли со скада или нехотят раскрывать секреты мастерства
Offtop: как вы видите, я здесь лицо вопросы задающее, а Ing+ и сапфиром не пользуюсь только скад и лира. Моделировал примерно как все: 2 схемы с жесткими вставками и без них

Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 11:49.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 15:48
#267
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что это даёт по сравнению с прямоугольниками?
Учитывается более развитая сжатая зона в балке.

Цитата:
- что это даёт?
Исключается двойной учет жесткости плиты, т.к. она уже включена в жесткость тавра.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 16:12
#268
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


работа ребристых перекрытий многим сложнее, чем представляется разработчикам программных комплексов (Лира, Скад)
основные сложности при классическом моделировании на жестких вставках, или без них следующие:

1. стыковка плитной части и ребра плиты без проверки прочности среза полки по грани с ребром может привести к некорректному результату
2. учет совместной работы плитной части и ребер плиты приводит к некорректной оценке поперечной силы в ребрах плиты, при которой часть силы воспринимается плитной частью....в действительности (согласно СП 63) ребро на опоре следует рассчитывать без учета полок (растянутой или же сжатой).
3. учет начальной крутильной жесткости ребер плиты приводит к завышению фактических крутящих моментов и завышению жесткости ребер и плиты в целом.

поэтому ручной расчет (по книгам классиков, где ребра и плитная части рассчитывали отдельно)в сравнении с МКЭ будет давать значительные расхождения.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 16:42
#269
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Исключается двойной учет жесткости плиты, т.к. она уже включена в жесткость тавра.
- каким образом?
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
завышению фактических крутящих моментов
- это рашается обнулением крутильной жесткости балок (рёбер).
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
следует рассчитывать без учета полок (растянутой или же сжатой)
- на распределение моментов это мало влияет, а армирование подбирается корректно.
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
учет совместной работы плитной части и ребер плиты приводит к некорректной оценке поперечной силы в ребрах плиты, при которой часть силы воспринимается плитной частью
- думаю, на плиту не много поперечной силы уйдёт. Можно дополнительно снизить изгибную жёсткость плиты для ослабления этого нежелательного распределения.
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
1. стыковка плитной части и ребра плиты без проверки прочности среза полки по грани с ребром может привести к некорректному результату
- что-то непонятно о чём речь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 22:40
#270
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом?
Это надо читать всю тему и смежные. Чесс слово лень объяснять когда все разжевано уже.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:37
| 1 #271
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
плиту замоделировал типом элемента "плита",
Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, что это дает ешё раз. Потому, что я не вижу смысла менять КЭ оболочки на КЭ плиты. Что мы таким образом добьёмся ? Избавимся от мембранной жесткости плиты ? Так при расположении ц. тяжести балки в виде тавра и ц. тяжести КЭ оболочки мембранные усилия будут незначительные от вертикальной нагрузки. В чем тогда смысл моделить плиту КЭ плиты, а не оболочки ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 11:56
#272
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, что это дает ешё раз. Потому, что я не вижу смысла менять КЭ оболочки на КЭ плиты. Что мы таким образом добьёмся ? Избавимся от мембранной жесткости плиты ? Так при расположении ц. тяжести балки в виде тавра и ц. тяжести КЭ оболочки мембранные усилия будут незначительные от вертикальной нагрузки. В чем тогда смысл моделить плиту КЭ плиты, а не оболочки ?
Да - тут я маханул. Ничего это не даст.
Просто тавр достаточно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:20
#273
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А какой у вас получился максимальный момент на опоре и в пролёте?

Балка тавр m

Мономах 4.2 выдал (1,1*Собственный вес+1,1*Постоянная+1,2*Кратковременная):

Балка: Опора - 69,2 т*м (38,72 ); Пролёт - 56,6 т*м (30,24 ).

Плита: Нижняя арматура (центр плиты) - 7,85 ; Верхняя арматура (на опоре) - 10,3

А ещё есть такое видео, наверное многие уже видели (типа АРБАТ сильно ЗАВЫШАЕТ арматуру):
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=5ge6L55Uz5U&t=1771s

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 20.10.2017 в 16:46. Причина: Подправил величину моментов и добавил площадь арматуры.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 17:22
| 1 #274
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Хотелось бы сказать по поводу многострадального видео.Надоело,что три года уже мусолят "некрасивую" рекламу чужой проги.Тов.Краковский не смог отрекламировать свою прогу лучшим образом, чем полить других.Программы Арбат у него нет, документацию по выдаче результатов не читал, вцепился за сечение типа Двутавр, которое редко используется и пошел поливать других, мол, его прога лучше. Все примеры с августа 2013 года разобраны на двж-форуме в разделе поиск литературы...Тему завели по разбору Пособия к СП63, и тонко перешли на сравнение с Арбат. Результат разбора - даже для двутавра- Арбат не завышает подбор в два раза.Достаточно посмотреть на процент армирования, подобранный в Арбат.Вот тов.Краковский сам завысил результат в два раза боковой арматуры по Арбат в двутавре, в его расстановке процент армирования гораздо выше,чем по Арбат, о чем ещё в 2013 году было написано в разборе той темы.Однако, это не помешало в начале 2014года Краковскому выложить свою лекцию на youtube. Короче, хватит мусолить давно разобранные примеры на нашем же двж-форуме. Человек рекламирует себя, поливая других, даже не имея официальной версии программы, и документации к ней.Не о чем было говорить ни в 2014году, когда выложили лекцию,. Коронная фраза там звучит в конце, что пользоваться надо только его программой, как лучшей. А она ни чем не лучше, и не хуже других. Со своими особенностями, плюхами, ошибками, и правильными результатами тоже. Порядочности у автора мало. Тем более, не о чем, говорить и теперь, в 2017 году.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 09:58
#275
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Коронная фраза там звучит в конце
Не досмотрел до конца.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2018, 06:59
#276
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Прочитал всю тему, пробежался еще раз повторно, в итоге так и не пришли к общему знаменателю... Хотя теме 4 года)))
Книга А.С.Городецкого на которую многие ссылались была издана в 2004 году, в итоге за 14 лет так и не выявлено общее рациональное решение - каждый считает по своему.
Удручает такое положение дел Offtop: Хотя может каждый расчетчик выдал в жизнь 2-3-10 объектов, которые благополучно были построены, смоделированных по его личной теории., и успокоился.
Странно, что в книге резко отвергается вариант с прямоугольной балкой и плитой соединенными в ц.т. (без жв) как "не выдерживающий никакой критики", в то же время считается адекватным вариант с тавровым сечением соединенным с плитой в ц.т. (без жв), при этом метод определения ширины свесов тавровой балки оставляется на плечи пользователя (условно назначая диапазон 2hп-4hп, где hп - высота полки).
Если отвергнуть вариант с жв, поскольку нет автоматизированного метода дальнейшего подбора арматуры - то остается 2 случая. Тавр или Балка.
Дальше не хочу подытоживать, не дошел еще.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 17:09
#277
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Дальше не хочу подытоживать, не дошел еще.
Завидую немного.
З.Ы. ИМХО
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Книга А.С.Городецкого на которую многие ссылались была издана в 2004 году
В части моделирования балок(ребер) часторебристых перекрытий не актуальна.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2018, 18:18
#278
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему, пробежался еще раз повторно, в итоге так и не пришли к общему знаменателю... Хотя теме 4 года)))
Книга А.С.Городецкого на которую многие ссылались была издана в 2004 году, в итоге за 14 лет так и не выявлено общее рациональное решение - каждый считает по своему.
Удручает такое положение дел Offtop: Хотя может каждый расчетчик выдал в жизнь 2-3-10 объектов, которые благополучно были построены, смоделированных по его личной теории., и успокоился.
Странно, что в книге резко отвергается вариант с прямоугольной балкой и плитой соединенными в ц.т. (без жв) как "не выдерживающий никакой критики", в то же время считается адекватным вариант с тавровым сечением соединенным с плитой в ц.т. (без жв), при этом метод определения ширины свесов тавровой балки оставляется на плечи пользователя (условно назначая диапазон 2hп-4hп, где hп - высота полки).
Если отвергнуть вариант с жв, поскольку нет автоматизированного метода дальнейшего подбора арматуры - то остается 2 случая. Тавр или Балка.
Дальше не хочу подытоживать, не дошел еще.
На самом деле, если учитывать нелинейную работу материала, может быть несколько решений. Принимаю ту или иную схему, мы изначально задаем некоторую жесткость балки, которая приводит к некоторому пролетному моменту, который мы должны обеспечить армированием. Больше жесткость балки - выше армирование балки, меньше армирование плиты, и наоборот.

Даже если взять балку без жестких вставок - просто вырастет армирование плиты. Мое мнение, что все расчетные схемы являются более-менее корректными.
Я вообще все балки считаю в арбате. Армирование из SCADа беру только для "сумасшедших" случаев, когда грузовую площадь балки определить трудно.

Контурные балки - прямоугольное сечение. Внутренние балки - тавровое.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 02:02
#279
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Контурные балки - прямоугольное сечение. Внутренние балки - тавровое.
Без жестких вставок? Как определяете ширину свесов?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Завидую немного.
Я без пафоса говорил))) Правда хочется разобраться.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В части моделирования балок(ребер) часторебристых перекрытий не актуальна.
Скажите актуальную, я искал - не попадалось. Что нибудь про расчет и моделирование многоэтажных монолитных зданий на плитах/сваях. Пожалуйста
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 07:42
#280
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Даже если взять балку без жестких вставок - просто вырастет армирование плиты. Мое мнение, что все расчетные схемы являются более-менее корректными.
Я вообще все балки считаю в арбате. Армирование из SCADа беру только для "сумасшедших" случаев, когда грузовую площадь балки определить трудно.

Контурные балки - прямоугольное сечение. Внутренние балки - тавровое.
Т.е. руками собираете нагрузки по грузовым площадям?
А при определении усилий/армирования плит и колонн как поступаете?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:28
#281
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Без жестких вставок? Как определяете ширину свесов?
максимальная ширина свесов тавра рассчитывается по СП. Жесткими вставками не пользуюсь никогда. Если нужно посчитать "не заморачиваясь" и запас 15-20% карман не тянет -- таврами; если надо точно-точно посчитать, то моделирую либо пластинами ребро, либо полностью твердотельную модель (объемниками), по полученным напряжениям определяем усилия и подбор арматуры уже по ним.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:32
#282
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. руками собираете нагрузки по грузовым площадям?
А при определении усилий/армирования плит и колонн как поступаете?
Плиты и колонны считаем как обычно в скаде при балках с жесткими вставками.
На самом деле, практически все реальные схемы очень обычно просты. Как ни считай - все равно лучше подстраховаться, ручками пересобрать нагрузки и в арбате пересчитать.

Самую плохую балку посчитал - по ней армирование всех балок принял.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 18:09
#283
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Плиты и колонны считаем как обычно в скаде при балках с жесткими вставками.
Т.е. учитываете продольное усилие, возникающее в балках на жестких вставках при расчете колонн?
И при расчете балок - опорный момент получаете, задав в Арбате жесткие заделки?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 19:32
#284
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. учитываете продольное усилие, возникающее в балках на жестких вставках при расчете колонн?
- Не совсем понял вопрос. Как в SCAD е получаются усилия в колоннах - так и считаем.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И при расчете балок - опорный момент получаете, задав в Арбате жесткие заделки?
В арбате мы задаем неразрезную балку с шарнирными опорами.
Трехпролетная балка - для расчета средних балок.
Двухпролетная балка - для расчета крайних балок.

Прямоугольное сечение - для контурных балок. Тавровое - если балка не контурная.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 22:06
#285
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
В арбате мы задаем неразрезную балку с шарнирными опорами.
Трехпролетная балка - для расчета средних балок.
Двухпролетная балка - для расчета крайних балок.
Т.е. верхнее армирование на крайних опорах у вас отсутствует, при этом в пролете - максимум нижней арматуры?


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Не совсем понял вопрос. Как в SCAD е получаются усилия в колоннах - так и считаем.
Если считать с жесткими вставками - в балках в SCAD возникает продольная сила, называемая в книгах Городецкого "фиктивной"; в ряде случаев (большой пролет, сосредоточенная нагрузка на перекрытие) - довольно неплохо добавляет к моменту в колоннах. Т.е. в балках вы эту силу игнорируете, а колоннах отчего-то - нет.

Фактически ваша схема - самый суровый вариант: колонны вы армируете, моделируя жесткое примыкание балок; балки - с полным перераспределением момента в пролет. Непонятно только как вами принимается верхняя арматура балок на крайних опорах.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 22:49
#286
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. верхнее армирование на крайних опорах у вас отсутствует, при этом в пролете - максимум нижней арматуры?
Можно конструктивно верхней добавить. Кроме того, верхняя арматура получиться из расчета плиты перекрытия (в SCAD). Ее там навалом будет.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Фактически ваша схема - самый суровый вариант
Запас, думаю, в пределах разумного.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Непонятно только как вами принимается верхняя арматура балок на крайних опорах.
Конструктивно. В данной расчетной схеме она в запас пойдет. Можно отдельно посчитать на отдельный опорный момент от ветра (если балка отдельно лежит, а не в составе монолитного перекрытия).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 03:51
#287
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
максимальная ширина свесов тавра рассчитывается по СП
Это я вкурсе, тут больше вопрос в восприятии Offtop: более или менее адекватном этих свесов КЭ моделью. В СП63 указаны размеры свесов именно для расчета отдельностоящей балки. А тут мы моделируем балку и плиту вместе. И вот вопрос сводится к тому какую ширину свесов мы назначим, соответственно жесткость балки (стержневого КЭ) будет увеличится со всеми вытекающими. Я вот в этом направлении искал ответа у людей кто часто сталкивался с подобного рода расчетами.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
моделирую пластинами ребро
Скажите, как вы из напряжений, например Nx=15000т/м2 переводите их в усилия? Не понимаю
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:02
#288
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Запас, думаю, в пределах разумного.
Имеет право на жизнь, согласен. На мой взгляд, ваш подход ближе к реальности, чем просто жесткое сопряжение балок с колоннами в упругой постановке.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:28
#289
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
тут больше вопрос в восприятии Offtop: более или менее адекватном этих свесов КЭ моделью. В СП63 указаны размеры свесов именно для расчета отдельностоящей балки. А тут мы моделируем балку и плиту вместе. И вот вопрос сводится к тому какую ширину свесов мы назначим, соответственно жесткость балки (стержневого КЭ) будет увеличится со всеми вытекающими.
При уменьшении и увеличении свесов, на практике большой разницы не замечал, так что что там вытекает, непонятно. Моделируя тавр и плиту надо понимать, что жесткость перекрытия завышена в модели -- плита задана дважды, ее жескость можно уменьшить.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
как вы из напряжений, например Nx=15000т/м2 переводите их в усилия? Не понимаю
Вам нужно вернуться на третий курс.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если считать с жесткими вставками - в балках в SCAD возникает продольная сила, называемая в книгах Городецкого "фиктивной"; в ряде случаев (большой пролет, сосредоточенная нагрузка на перекрытие) - довольно неплохо добавляет к моменту в колоннах.
Не одна продольная сила возникает, а пара сил: сжатие в пластине и растяжение в стержневом -- то что там Городецкий называет "фиктивной". Этой парой сил представлена часть изгибающего момента в классической тавровой балке. Для расчета колонн момент в узле сопряжения колонны и балки должен быть одинаковый в обоих постановках.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Можно конструктивно верхней добавить
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
апас, думаю, в пределах разумного
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
В данной расчетной схеме она в запас пойдет
Вы все эти запасы оценивать пробовали?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:38
#290
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
либо полностью твердотельную модель (объемниками)
В скаде что ли? Или в более адекватных программах?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:40
#291
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Имеет право на жизнь, согласен. На мой взгляд, ваш подход ближе к реальности, чем просто жесткое сопряжение балок с колоннами в упругой постановке.
Кроме того, если загружение балок относительно колонны симметричное, то на колонну момент не передается. Фактически на колонну передается разность моментов слева и справа от колонны. Это может быть от ветра или когда существенно несимметричная нагрузка.
Для крайних колонн момент передается, но это учитывается верхней арматурой, которая получается из расчета в SCAD плиты перекрытия.
Фактически, мы немного перезакладываемся пролетной арматурой.

Фиктивные же продольные силы, о которых говорилось выше, на колонны не передаются, так как балки рассматриваются совместно с плитами перекрытий, на которые и уйдет продольная сила (если она якобы возникнет). На самом деле балка и плита создают пару сил,которые уравновешивают друг-друга.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:28
#292
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


h5r32, в скаде трехмерную строил только один раз -- сравнить результаты, принимая трехмерную за эталон.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:34
#293
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Моделируя тавр и плиту надо понимать, что жесткость перекрытия завышена в модели -- плита задана дважды,
Не на том акцентируете. Дело не в плите, заданной дважды.
Если плита (оболоченный КЭ) объединена с балкой (стержневой КЭ) по центрам тяжести то львинную долю в жесткости перекрытия дает балка (стержневой КЭ) и в свою очередь свесы, которые не ясно, в каких пределах грамотно задавать.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Вам нужно вернуться на третий курс.
С удовольствием бы поучился еще раз. Тем не менее это не ответ. Если не сложно, будьте добры - ответьте.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:45
1 | 1 #294
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Для "новичков" в данной теме - рекомендую ознакомиться и с этой темой
Перекликаются обсуждаемые вопросы.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:58
| 1 #295
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вопрос: Моделируя тавр и плиту надо понимать, что жесткость перекрытия завышена в модели -- плита задана дважды,

Ответ: Не на том акцентируете. Дело не в плите, заданной дважды.
Согласен с Vovas_91. То, что жесткость задана дважды - значения не имеет. Распределение моментов между балкой и плитой зависит от соотношения жесткости балки и плиты. Просто больше момента уйдет на балку и меньше на плиту.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:02
#296
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: Для "новичков" в данной теме - рекомендую ознакомиться и с этой темой
Перекликаются обсуждаемые вопросы.
Offtop: Спс за наводку. Такая уж судьба форума... по 100 раз об одном и том же... Как по другому учиться то )))
Offtop: Сорян за флуд


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Распределение моментов между балкой и плитой зависит от соотношения жесткости балки и плиты.
Вот!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:30
2 | #297
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Скажите, как вы из напряжений, например Nx=15000т/м2 переводите их в усилия?
Все очень просто: Nx - это напряжения. Nx*толщину*1м.п.=N. В итоге получаете нормальное усилие в данном направлении на 1 м.п. Если собираете усилие для пилона например, то вместо погонного метра Nx умножаете на длину пилона,
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:49
#298
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


JorJe, так просто-то наверно не сделать. Напряжение же не обязательно постоянно по сечению. А от некоторых комбинаций там вообще винегрет
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:51
#299
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не на том акцентируете. Дело не в плите, заданной дважды.
Я вам рекомендую, для начала, ознакомиться со связью между усилиями и напряжениями, а уже потом спорить.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
жесткость задана дважды - значения не имеет. Распределение моментов между балкой и плитой зависит от соотношения жесткости балки и плиты. Просто больше момента уйдет на балку и меньше на плиту.
Я вообще, поражаюсь таким уверенным заявлениям.
Если вы подбираете нижнее армирование балки по усилиям в стержне, та часть момента, которая воспринимается плитой будет в расчете потеряна. И это не в запас.
Насколько существенная будет ошибка как раз и зависит от соотношения жесткостей.

Если вы каким-то другим образом анализируете модель, к примеру, всю нижнюю арматуру плиты относите в ребро, этот вариант имеет право на жизнь, однако для такого анализа необходимо понимать почему вы это делаете -- из-за двойной жесткости. Считать этот вопрос не заслуживающим внимание считаю неправильным.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:55
#300
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
так просто-то наверно не сделать. Напряжение же не обязательно постоянно по сечению.
Полностью согласен. В посте #297 я описал механизм приведения усилий в оболочечных КЭ к стержневым. Безусловно для более качественной оценки прочности элемента нужно составлять много комбинаций. Да и это нужно больше для проверки принятого армирования
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:55
#301
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Распределение напряжений в ж/б настолько непредсказуемо, что все потуги учёта-неучёта свесов балок в упругом расчёте не стоят выеденного яйца.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:01
| 1 #302
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Распределение напряжений в ж/б настолько непредсказуемо, что все потуги учёта-неучёта свесов балок в упругом расчёте не стоят выеденного яйца.
Скажи свою величину свеса и всё)
Собсно, если каждый скажет как он делает, может и пришли бы к общему знаменателю)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:02
#303
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Скажи свою величину свеса и всё)
0. Всё по оси.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если не лень посчитай с 0 и с 4 толщины. И сравни армирование. Нижняя арматура в балке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:10
#304
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я вам рекомендую, для начала, ознакомиться со связью между усилиями и напряжениями, а уже потом спорить.
Я вообще, поражаюсь таким уверенным заявлениям.
Когда десять лет слышишь один и тот-же вопрос, то на него можно отвечать уверенно.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Если вы подбираете нижнее армирование балки по усилиям в стержне, та часть момента, которая воспринимается плитой будет в расчете потеряна. И это не в запас.
Насколько существенная будет ошибка как раз и зависит от соотношения жесткостей.
Вы не правы. В расчет попадает не сечение балки с полками, а EI. EI в реальности ЗАВИСИТ ОТ АРМИРОВАНИЯ. Т.е. априори задав соотношение жесткостей между плитой и балкой, мы получим некоторое распределение между ними момента. Тавровое сечение стержня - всего лишь один из вариантов соотношения жесктостей балки и плиты (которое мы задаем до расчета).
Решений данной задачи может быть несколько (либо в плите арматуры больше, либо в балке). Прогиб соответственно будет разный для разных решений.

P.S. Не нужно путать линейную скадовску схему и реальную работу конструкции.

P.S.S. Для простого понимания этого факта, можно рассмотреть следующий эксперимент:

1. Возьмите неразрезную плиту на шарнирных опорах с балками (чтобы исключить влияние колонн).
2. Назначьте жесктости плите и баклам и посчитайте момент.
3. Увеличьте жесктость плиты и балок в два раза (проще всего за счет Е) и посчитайте еще раз.
4. Распределение моментов у Вас не изменится. Т.е. завышение первоначальной жесткости не ведет к появлению каких-то запасов по усилиям.

P.S.S.S. В надопорной (над колонной) зоне будет армирование и балки и плиты. Их надо будет сложить.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.01.2018 в 12:08.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:17
#305
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Все очень просто: Nx - это напряжения. Nx*толщину*1м.п.=N. В итоге получаете нормальное усилие в данном направлении на 1 м.п. Если собираете усилие для пилона например, то вместо погонного метра Nx умножаете на длину пилона,
Если ребро разбить по высоте на несколько пластин, то усилия будут нарастать от центра к граням. Как в этом случае найти силу на которую потом считать арматуру, как обозначалось выше? Поэлементно суммировать и искать среднее?
Когда у тебя есть стержень и ты знаешь момент, ты делишь на высоту и получаешь пару сил, с которыми потом работаешь. А когда у тебя момент выражен в распределении напряжений по частичкам этой балки (пластинам или того хуже объемникам) как ты к силе то выйдешь?
В приложении балка-консоль 10х50см, длиной 10м, приложена на конце сила F. В результате получены напряжения Nx
Вопрос - на какую силу N вы будете подбирать армирование?
Какова сила F? по идее ее можно будет определить, зная N

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
0. Всё по оси.
Бахил, не понял, сечение не тавр что ли? Если свесы = 0
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если не лень посчитай с 0 и с 4 толщины. И сравни армирование. Нижняя арматура в балке.
Ок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 208
Размер:	182.0 Кб
ID:	197747  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 16.01.2018 в 11:23.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:48
#306
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вопрос - на какую силу N вы будете подбирать армирование?
Я в данном случае возьму усилие Mx и умножу на ширину балки. Таким образом получу момент, на который и буду считать арматуру))
Offtop: Пардон, не разобрался)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вопрос - на какую силу N вы будете подбирать армирование?
Какова сила F?
В данном случае надо почитать момент от действия пары сил по всему опорному сечению.
Offtop: Сам в старке считаю, там для этого есть примочка
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 12:07
#307
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если ребро разбить по высоте на несколько пластин, то усилия будут нарастать от центра к граням. Как в этом случае найти силу на которую потом считать арматуру, как обозначалось выше? Поэлементно суммировать и искать среднее?
Вот так
Из формулы 8.9(8.10) получить М по известным напряжениям (сжатие или растяжение не важно).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 12:14
| 1 #308
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вы не правы. В расчет попадает не сечение балки с полками, а EI. EI в реальности ЗАВИСИТ ОТ АРМИРОВАНИЯ. Т.е. априори задав соотношение жесткостей между плитой и балкой, мы получим некоторое распределение между ними момента.
Еще раз, вы учли плиту в модели дважды: в виде свесов полок и в виде, собственно, самой плиты.
В реальности никакого распределения момента между плитой и балкой не будет, потому что у вас единая конструкция, а то, что вы ее разделили на две -- это ваша абстракция, слабо имеющая отношения к реальности. Плита будет сжата и в направлении ребра изгибаться практически не будет. Хотите проверить? Постройте твердотельную модель. Все усилия, которые у вас в модели съедает плита, при неверном анализе просто снизят нагрузку с балки, что является ошибкой, потому что ваша модель изначально неверна и это надо держать в уме. Уж тем более, если учитывать жесткость с армированием -- в балке больше арматуры и выше плечо, балка будет в реальности сильно жесче, и значит усилий на нее должно прийти больше, а в вашей модели значительную долю момента (в рабочем направлении) будет съедать плита. (замоделируйте плиту толщиной 300 с рёбрами, скажем, 350).

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
P.S. Не нужно путать линейную скадовску схему и реальную работу конструкции.
Адресую эти слова обратно вам.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Для простого понимания этого факта...
Из приведенного вами эксперимента мне непонятно, как вы учитываете то, что плита все-же съедает часть рабочего момента с балки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
В данном случае надо почитать момент от действия пары сил по всему опорному сечению.
Offtop: Сам в старке считаю, там для этого есть примочка
Примочка.. Для формулы сигма равно эм на дубль вэ...
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 13:06
#309
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Собсно, если каждый скажет как он делает, может и пришли бы к общему знаменателю)
Этот общий знаменатель уже давно выведен и доказан опытами.
У Тихонова в редакции 2007г вроде есть кое какие выдержки на эту тему.
А вообще еще начиная с Залигера (то что мне известно) и до конца 20 века было выполнено и описано довольно много экспериментов на эту тему.
Offtop: Тут на сайте собрана неплохая библиотека старых книг, где об этом можно почитать. Часть тут и часть тут
Offtop: На форуме так же были темы где это обсуждалось и давались более конкретные ссылки на источники. Надо только проявить терпение и поискать.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 13:31
#310
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Лоскутов Илья, вас понять можно, вы не хотите давать рыбу. Но вместо удочки вы предлагаете целый супермаркет с рыбными снастями. Глубина - хорошо, но есть какие-то более емкие источники?
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 15:17
#311
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Примочка.. Для формулы сигма равно эм на дубль вэ...
Вот что имелось ввиду: http://www.tech-soft.ru/index.php/faq1/microfe - усилия в оболочеченых элементах
Offtop: Лоб не отбил?))
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 16:01
#312
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Все усилия, которые у вас в модели съедает плита, при неверном анализе просто снизят нагрузку с балки, что является ошибкой.
Нагрузка с балки снизиться, но куда она денется?
Правильно - перейдет на плиту. Система останется уравновешенной. Суммарное армирование получиться как сумма армирования балки и плиты.

Если такую расчетную модель брать для расчета в нелинейной стадии - это будет ошибкой, так как площадь свесов будет учитываться два раза в сжатой зоне. SCAD в линейной стадии этот факт будет игнорировать. Просто на балку уйдет больше момента, на плиту меньше момента.

Я же не говорил, что суммарное армирование нужно брать только по тавровой балке.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 17:28
#313
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Нагрузка с балки снизиться, но куда она денется?
Правильно - перейдет на плиту... ...
Правильно, о чем я и пишу уже третье сообщение.

А теперь сопоставьте это с вашим высказыванием
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
что жесткость задана дважды - значения не имеет.
Ну да ладно, идём дальше.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
площадь свесов будет учитываться два раза в сжатой зоне. SCAD в линейной стадии этот факт будет игнорировать.
В любой стадии любой калькулятор будет это игнорировать. Вы сами разбили одну реальную конструкцию на две, потому что вам так удобнее их считать. И вам держать в уме как их потом соединять обратно. Хоть в линейном расчете, хоть в нелинейном. И ни в какой сжатой зоне площадь свесов два раза учитываться не будет. Просто будет подобрано армирование отдельно для изгибаемой плиты и отдельно для изгибаемого ребра, каждый на свои усилия. Раз уж вы полезли в нелинейность, расскажите подробнее, как вы рассчитываете ж/б в нелинейной стадии при помощи SCAD'а?

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я же не говорил, что суммарное армирование нужно брать только по тавровой балке.
Не говорили. А я говорил, что двойная жесткость плиты -- важный нюанс.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 18:43
#314
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
двойная жесткость плиты -- важный нюанс
Да нет никакой "двойной жёсткости плиты". Речь исключительно о "правильной" жёсткости балки.
Для вычисления моментов важен только её момент инерции.
А жёсткость плиты не зависит от жёсткости балки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 02:38
#315
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Илья, спасибо за формулу. Видимо уработался я. Всё было очень не сложно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 08:43
#316
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Бахил, специально для тебя по второму кругу все разжевывать?
Плита (плитная часть ребристого перекрытия) замоделирована два раза: в составе балки и непосредственно плитой. Как это обозвать и что с этим делать -- интимное дело каждого расчетчика.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Речь исключительно о "правильной" жёсткости балки.
Для вычисления моментов важен только её момент инерции.
Ты серьезно? Чудеса. Мне казалось моменты будут распределятся между плитой и стержнем в модели в зависимости от соотношения их жесткостей. Попробуй задать бесконечный момент инерции плиты -- у тебя балка вообще работать не будет.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:31
#317
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Бахил, специально для тебя по второму кругу все разжевывать?
Да для меня проблемы не существует. Это вы 16 страниц пережёвываете.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Мне казалось моменты будут распределятся между плитой и стержнем в модели в зависимости от соотношения их жесткостей.
Это тебе правильно казалось. Только жёсткость плиты задана. Всё упирается в жёсткость балки.
Задача распадается на две:
1. Как правильно задать жёсткость балки для "правильного" получения моментов в ней.
2. Какое сечения балки (учёт свесов) принять для расчёта ж/б. Не факт, что это будет одно и то же сечения для 1 и 2 ПС.
Дальше сами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:48
#318
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, вас понять можно, вы не хотите давать рыбу. Но вместо удочки вы предлагаете целый супермаркет с рыбными снастями. Глубина - хорошо, но есть какие-то более емкие источники?
Пара фамилий уже названа. Книги указанных авторов на сайте есть. Главное самостоятельно начать мотать ниточку хотя бы начав с них, а дальше само потянется. Если укажу конкретные станицы конкретной главы это будет медвежьей услугой. Ну и старые темы на форуме.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 13:06
#319
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да для меня проблемы не существует.
Стало быть ты Познал Истину...

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё упирается в жёсткость балки.
Задача распадается на две:
... а, нет, не познал.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 13:33
#320
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


В этой теме все кто познает истину или исчезают или дают ссылки на книжки , но никогда не отвечают конкретно, что как бы намекает....
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 15:13
1 | 1 #321
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


h5r32, разгадка проста, нет ее, истины. Вернее, она для каждого своя и каждый выбирает те приемы, которые ему нравятся, в зависимости от ситуации.
Озвучу свою методику.
Я беру за эталон (насколько это возможно, в линейной постановке определения усилий для ж/б) -- твердотельную модель (трехмерную), построение которой очень трудоемкое занятие. С минимальной погрешностью за ней идет моделирование ребра и плиты пластинчатыми элементами, что в целом тоже довольно трудоемко и требует ручного подбора усилий по полученным напряжениям, но это оптимальный вариант по соотношению трудоемкость-точность результата. Если мне нужно аккуратно и точно определить усилия в ребристых плитах я выбираю именно этот вариант. Там еще можно глубоко копать, например после подбора арматуры в первом приближении, увеличивать модуль упругости ребра, учитывая подобранное армирование, если времени много.

Если надо "сделать быстро!", "и так сойдет сойдет!", "запас карман не тянет, надёжнее стоять будет!", "потом поточнее пересчитаешь, надо выдать вчера!" и еще тысячи причин сделать по-быренькому я моделирую таврами балки без жв по ц.т. плиты, распределяя всю нижнюю арматуру плиты в рёбра.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:23
#322
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


По поводу свесов полки
У Дыховичного есть отсылка к НиТУ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свесы_Дыховичный.jpg
Просмотров: 490
Размер:	426.8 Кб
ID:	198091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: свесы_СНиП II-В.1-62.jpg
Просмотров: 445
Размер:	393.6 Кб
ID:	198092  
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07