Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800
ILIA_ACT
 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13

Добрый день всем!
Имеется проект, выполненный сторонней организацией. Здание по нему нами практически достроено.
После недавних дождей обнаружили следующее: почти двухметровые по ширине лужи по ендовам на всей кровле, чего быть не должно. Разуклонок к воронкам не предусмотрено. Кровельщики утверждают, что это случилось из-за прогиба профлиста. У меня возникли сомнения по правильности применения данного типа профлиста.
В файле "Нагрузки" разрисованы расчетные схемы и величины нагрузок.
В файле "Профлист" - информация о раскладке и типе листов профнастила. В примечаниях указана ссылка на ТУ. К сожалению, этот документ я не нашел. Поэтому прикладываю СТО на профлист, который удалось найти (данные должны быть одинаковы, так как сравнивал несколько источников).
1. На кровле склада расчетная нагрузка на профлист составляет 291,27 кг/м2.
Лист СКН 157-800-0,9, однопролетная схема, пролет 6 м, допускаемая нагрузка 244,0 кг/м2.
2. На кровле АБК расчетная нагрузка на профлист составляет 292,85 кг/м2.
Лист СКН 157-800-1,0, однопролетная схема, пролет до 6,34 м. Допускаемая нагрузка при пролете 6 м 270,0 кг/м2.
Правильно ли я понимаю, что указанный в проекте профлист не подходит для данных условий?

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Нагрузки.pdf (1.75 Мб, 627 просмотров)
Тип файла: pdf Профлист.pdf (1.36 Мб, 644 просмотров)
Тип файла: pdf СТО Профнастил.pdf (1.54 Мб, 3221 просмотров)

Просмотров: 10073
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:26
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что указанный в проекте профлист не подходит для данных условий?
если снег 240кг/м2 - то правильно понимаете.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 12:34
#3
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Спасибо, дело в том, что проект прошел экспертизу, и проектировщики отрицают мое замечание по этому вопросу.
Нет ли здесь "подводных камней"?

Снег 240 кг/м2 - это так.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 13:13
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
что проект прошел экспертизу
мало кто куда прошел - "експерты" тоже люди, может так "бабуленция" какая-нибудь за 70 годов балку на двух опорах не посчитает или "младой" недоросль, взятый по звонку или просто пропустил человек сей момент - гадать неблагодарное занятие.
Я вижу аварийную ситуацию. Расчеты по M/W однозначно дают перенапряжение. Хорошая зима покажет кто прав, кто виноват.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 13:45
#5
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Кстати об M/W. В проекте профлист рассчитыватся еще и с учетом технологической нагрузки. В первом посте цифры даны без нее.
СКН 157-800-0,9: M/W=(1580 кН*см)/(76,1 см3)=20,8 кН/см2<24 кН/см2.
СКН 157-800-1,0: M/W=(1760 кН*см)/(85,3 см3)=20,7 кН/см2<24 кН/см2.
Так что по прочности вроде как еще и с запасом.
Проверим по жесткости.
СКН 157-800-0,9: 5*q*(l^4)/(384*E*I)=5*2,126*(6^4)/(384*2,06*652,3)=0,027 м=27 мм<L/200=30 мм.
СКН 157-800-1,0: 5*q*(l^4)/(384*E*I)=5*2,136*(6,34^4)/(384*2,06*723)=0,03 м=30 мм<L/200=31,7 мм.
По жесткости вроде тоже проходит.
Нагрузку для расчета по жесткости брал как сумму постоянных нагрузок с нормативным значением и пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (с коэффициентом 0,7, так как район строительства - Нижний Новгород).
Но по таблицам явно видно что данный профлист не проходит. Как это объяснить?

Нужно разобраться сейчас в истине. Иначе, случись что зимой, "вопросы" в первую очередь будут к нам, как генподрядчику.

Последний раз редактировалось ILIA_ACT, 25.07.2013 в 14:07.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 14:10
#6
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


а давайте
СКН 157-800-0,9
на покрытии склада по прочности - 111кг/м2+240кг/м2=351кг/м2х1мх6мх6м/8=157950кг*см/69.6см3=2269кг/см2>2250кг/см2
по прогибу требуемый момент инерции - (95+168)х1мх6мх6м/8=1,18т*м*(571)=673см4> 652см4
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 14:19
#7
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Конечно, спасибо. Но, насколько я вижу, Вы учитываете, что сжаты узкие полки. Но профлист кладется широкими полками вверх.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 14:29
#8
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Но профлист кладется широкими полками вверх.
а если чукча перепутает полки.
так как Вы на стороне проектировщиков, то свяжитесь с производителем и узнайте из чего он исходит, когда дает -
Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Лист СКН 157-800-0,9, однопролетная схема, пролет 6 м, допускаемая нагрузка 244,0 кг/м2.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 15:11
#9
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Я не на стороне проектировщиков, а хочу понять: тот профлист заложен или нет. Если нет, то аргументировано это обосновать и далее принимать меры! Профлист уже лежит широкими полками вверх.
Кстати, производитель говорит что предельная нагрузка дана без учета того, какой стороной положен лист.
Как мне видится, потому что момент инерции в обоих случаях одинаков (определяющим здесь должен являться расчет на прогиб, а не на прочность), и мы не прикидывали еще местную устойчивость гофров.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 15:17
#10
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
мы не прикидывали еще местную устойчивость гофров
да тоже об этом думал - надо бы прикинуть. Прикинете - выкладывайте, с удовольствием посмотрим.
forass вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 15:56
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


профлист в основном не проходит по местной устойчивости стенки гофры. особенно 153 и 157. у него стенка слишком высокая
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 16:04
#12
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
профлист в основном не проходит по местной устойчивости стенки гофры. особенно 153 и 157. у него стенка слишком высокая
согласен - сомнет его на опоре.
хотел было посчитать, да влом.
Производитель, надо полагать, не Идиот раз дает такие ограничения по нагрузке.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 16:13
#13
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Если честно, то не могу найти примера расчета на устойчивость стенки гофра.
В пособии к СНиП дан расчет над опорой для неразрезного настила. Здесь же профнастил разрезной однопролетный и требуется проверка в середине пролета. Расстояние до оси х-х для этого профиля также не указано. Остается доверять данным таблицам.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 16:21
#14
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


"Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий", разработанных ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова.
здесь не заметил, чтобы проверяли в середине пролета.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 16:25
#15
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Вот и я про это же. На опоре момент равен 0, значит там тоже проверка не требуется.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 16:52
#16
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Вот и я про это же. На опоре момент равен 0, значит там тоже проверка не требуется.
одно слагаемое (нормальное напряжение от изгиба) уходит, но остаются местные напряжения - так что все равно надо считать.
впрочем, как хотите.
forass вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 16:57
#17
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Вот и я про это же. На опоре момент равен 0, значит там тоже проверка не требуется.
Да и на опоре нахлест 2-х листов, получается двойная толщина металла.
Обратитесь к производителю профнастила, они обязаны как минимум написать официальное письмо, в котором указать несущую способность листа для указанных данных и предельную несущую способность листа.

Производитель поможет Вам решить данный вопрос.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.

Последний раз редактировалось LynxM, 25.07.2013 в 17:06.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 16:58
#18
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Так это вроде для настилов с гладкими стенками гофров. А для ступенчатых - п. 7.4 Рекомендаций ЦНИИПСК или п. 25.12 Пособия.

С производителем общался: предельная нагрузка, данная в таблице - универсальна для обоих случаев укладки профнастила.

Последний раз редактировалось ILIA_ACT, 25.07.2013 в 17:10.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 17:21
#19
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


А ковля мягкая, или как?
Может там не профлист прогиб дал, а утеплитель не достаточно плотный?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 20:04
#20
ILIA_ACT


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13


Проектировщики тоже нас подозревают, что мы положили утеплитель более дешевый с меньшей плотностью, хотя все делали по проекту из заложенных материалов. Но это второй вопрос, хотелось бы все таки докопаться до правды с профлистом.
ILIA_ACT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 21:15
#21
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Может у них предельная несущая способность дана исходя из расчетов (а не экспериментальным)? Ведь сомнет лист на опоре раньше, чем он сломается от прогиба при максимальной нагрузке.
Еще имеет значение ширина опоры, если она меньше 60мм - несущая способность будет меньше (и наоборот, чем шире опора- тем она выше).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 08:32
#22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
После недавних дождей обнаружили следующее: почти двухметровые по ширине лужи по ендовам на всей кровле, чего быть не должно. Разуклонок к воронкам не предусмотрено. Кровельщики утверждают, что это случилось из-за прогиба профлиста
Профлист конечно нехилый, плюс не знаю как и чем крепили. Но как вариант: а может мало прокрутили его на опорах, вот его и смяло от небольших нагрузок под болтами или саморезами? Или бракованный профлист был, "смятый" (погнутый)? Либо профлист как следует не установили, так что он изначально провисал - просто как вариант. Нагрузок-то еще фактически нет - только дождик прошел - со снегом ему не тягаться.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:36
#23
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Профлист конечно нехилый, плюс не знаю как и чем крепили. Но как вариант: а может мало прокрутили его на опорах, вот его и смяло от небольших нагрузок под болтами или саморезами? Или бракованный профлист был, "смятый" (погнутый)? Либо профлист как следует не установили, так что он изначально провисал - просто как вариант. Нагрузок-то еще фактически нет - только дождик прошел - со снегом ему не тягаться.
Как вариант. А может продольный нахлест листов не прокручен? Вот он и дал прогиб, так как не завязан.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 12:26
#24
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


ILIA_ACT, так что там с решение данного вопроса? Есть какой-то результат?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37