Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 10073
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
мало кто куда прошел - "експерты" тоже люди, может так "бабуленция" какая-нибудь за 70 годов балку на двух опорах не посчитает или "младой" недоросль, взятый по звонку или просто пропустил человек сей момент - гадать неблагодарное занятие.
Я вижу аварийную ситуацию. Расчеты по M/W однозначно дают перенапряжение. Хорошая зима покажет кто прав, кто виноват. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
Кстати об M/W. В проекте профлист рассчитыватся еще и с учетом технологической нагрузки. В первом посте цифры даны без нее.
СКН 157-800-0,9: M/W=(1580 кН*см)/(76,1 см3)=20,8 кН/см2<24 кН/см2. СКН 157-800-1,0: M/W=(1760 кН*см)/(85,3 см3)=20,7 кН/см2<24 кН/см2. Так что по прочности вроде как еще и с запасом. Проверим по жесткости. СКН 157-800-0,9: 5*q*(l^4)/(384*E*I)=5*2,126*(6^4)/(384*2,06*652,3)=0,027 м=27 мм<L/200=30 мм. СКН 157-800-1,0: 5*q*(l^4)/(384*E*I)=5*2,136*(6,34^4)/(384*2,06*723)=0,03 м=30 мм<L/200=31,7 мм. По жесткости вроде тоже проходит. Нагрузку для расчета по жесткости брал как сумму постоянных нагрузок с нормативным значением и пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (с коэффициентом 0,7, так как район строительства - Нижний Новгород). Но по таблицам явно видно что данный профлист не проходит. Как это объяснить? Нужно разобраться сейчас в истине. Иначе, случись что зимой, "вопросы" в первую очередь будут к нам, как генподрядчику. Последний раз редактировалось ILIA_ACT, 25.07.2013 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
а если чукча перепутает полки.
![]() так как Вы на стороне проектировщиков, то свяжитесь с производителем и узнайте из чего он исходит, когда дает - |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
Я не на стороне проектировщиков, а хочу понять: тот профлист заложен или нет. Если нет, то аргументировано это обосновать и далее принимать меры! Профлист уже лежит широкими полками вверх.
Кстати, производитель говорит что предельная нагрузка дана без учета того, какой стороной положен лист. Как мне видится, потому что момент инерции в обоих случаях одинаков (определяющим здесь должен являться расчет на прогиб, а не на прочность), и мы не прикидывали еще местную устойчивость гофров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
Если честно, то не могу найти примера расчета на устойчивость стенки гофра.
В пособии к СНиП дан расчет над опорой для неразрезного настила. Здесь же профнастил разрезной однопролетный и требуется проверка в середине пролета. Расстояние до оси х-х для этого профиля также не указано. Остается доверять данным таблицам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
"Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий", разработанных ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова.
здесь не заметил, чтобы проверяли в середине пролета. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Обратитесь к производителю профнастила, они обязаны как минимум написать официальное письмо, в котором указать несущую способность листа для указанных данных и предельную несущую способность листа. Производитель поможет Вам решить данный вопрос.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 25.07.2013 в 17:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 13
|
Так это вроде для настилов с гладкими стенками гофров. А для ступенчатых - п. 7.4 Рекомендаций ЦНИИПСК или п. 25.12 Пособия.
С производителем общался: предельная нагрузка, данная в таблице - универсальна для обоих случаев укладки профнастила. Последний раз редактировалось ILIA_ACT, 25.07.2013 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Может у них предельная несущая способность дана исходя из расчетов (а не экспериментальным)? Ведь сомнет лист на опоре раньше, чем он сломается от прогиба при максимальной нагрузке.
Еще имеет значение ширина опоры, если она меньше 60мм - несущая способность будет меньше (и наоборот, чем шире опора- тем она выше).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Профлист конечно нехилый, плюс не знаю как и чем крепили. Но как вариант: а может мало прокрутили его на опорах, вот его и смяло от небольших нагрузок под болтами или саморезами? Или бракованный профлист был, "смятый" (погнутый)? Либо профлист как следует не установили, так что он изначально провисал - просто как вариант. Нагрузок-то еще фактически нет - только дождик прошел - со снегом ему не тягаться.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |