Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2013, 15:47 #1
Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев.
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Добрый день! Вопрос адресован скорее сотрудникам заводов по производству металлоконструкций, а именно конструкторам, технологам и ОТК. В КМ, как правило, не всегда указано покрытие конструкции, а уж толщина слоя и количество слоев тем более редко встретишь. В заявке от заказчика тоже в лучшем случае будет указано к примеру "Покрытие-грунт ГФ-021". Кто из вас как подходит к решению вопроса о толщине, если нет конкретных указаний по этому поводу в проекте или в заявке? В соответствии со степенью агрессивности по СНиП 2.03.01-85 или же огрунтовали в один слой и на этом все?
Просмотров: 29146
 
Непрочитано 17.08.2013, 16:08
1 | #2
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Когда я выдавал металлоконструкции в цех, я всегда обозначал и количество слоев и толщину покрытия. Обычно в 2 слоя, толщина 80 мкм. На нашем оборудовании можно было добиться такого результата. Замеряли толщину одного слоя. около 40 мкм.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 15:54
#3
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Если нет особых требований.... Хотя в договоре на изготовление четко прописывают, чем и скоко и по какой поверхности(очистка) красить.
Никто надурняк не будет класть 2 слоя, если и одни можно положить. Тем более, дробеструить под вторую степень очистки.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 16:04
#4
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Стоимость покраски входила в стоимость металла. Цена за тонну изделий была почти 5000 $. С монтажом.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 16:14
#5
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


помню еще с вуза - покрытие в один слой это не покрытие. Только за знание этой нехитрой истины препод ставил зачет.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 16:41
#6
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
покрытие в один слой это не покрытие
Это точно. Даже иногда в три слоя так "покрасят" что видно металл. Особенно касается это углов, где толщина покрытия всегда меньше нежели в других местах.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 17:19
#7
dedmitry


 
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Когда я выдавал металлоконструкции в цех, я всегда обозначал и количество слоев и толщину покрытия. Обычно в 2 слоя, толщина 80 мкм. На нашем оборудовании можно было добиться такого результата. Замеряли толщину одного слоя. около 40 мкм.
Вы о каком покрытии говорите?
если ГФ-21, то по пачпорту 100гр\м2на слой это только 20 мкм...
dedmitry вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 17:51
#8
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Это у вас так. А у нас было 40 минимум. Меньше не могли.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 10:28
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
...Кто из вас как подходит к решению вопроса о толщине, если нет конкретных указаний ...? В соответствии со степенью агрессивности по СНиП 2.03.01-85 или же огрунтовали в один слой и на этом все?
Конечно в КМД указывается все параметры защиты. Согласно СНиП конечно. Т.е. нужно добиться от Заказчика исходных данных для назначения, назначить и согласовать.
Или добиться, чтобы Заказчик назначил.
Что значит огрунтовал и все? Может и грунтовать не нужно - вдруг под оцинковку? Или это заземлители
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 14:31
#10
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вдруг под оцинковку
там и КМ совсем другой, чем под покраску) и требования к качеству м/к.
а по сути всегда писали степень очистки поверхности, марку грунта и толщина "не менее ..." обычно 60 или 80 мкм ГФ-021.

Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
помню еще с вуза - покрытие в один слой это не покрытие. Только за знание этой нехитрой истины препод ставил зачет.
У Йотуна есть краска, которая наносится только в один слой. Или потом идет ослоение и прочие "радости" некачественной покраски. Так что технологии шагают вперед.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 20:33
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
там и КМ совсем другой, чем под покраску и требования к качеству м/к...
Конечно, когда требуются оцинкованные конструкции, вряд ли просто забудут указать. Однако в самостоятельном порядке решать, что одной простой грунтовки достаточно, все же неверно. Вдруг под оцинковку
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 21:06
#12
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно, когда требуются оцинкованные конструкции, вряд ли просто забудут указать. Однако в самостоятельном порядке решать, что одной простой грунтовки достаточно, все же неверно. Вдруг под оцинковку
Под оцинковку указывают всегда и в задании и в проекте, в отличие от грунта, количества слоев и толщины. А сам проект может быть передан заводу через ряд организаций.
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 09:37
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Под оцинковку указывают всегда и в задании и в проекте, в отличие от грунта, количества слоев и толщины. ...
А под грунтовку можно значит указывать не всегда?
Требования стандартов к оформлению проектов не зависят от вида защиты.
Вообще такой защиты, как грунт нет. Грунтовка может применяться только как временная защита на монтаже до нанесения последующих слоев защиты.
Есть эмали-грунты, т.е. краски, не требующие отдельной грунтовки, но это не грунт.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 10:52
#14
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А под грунтовку можно значит указывать не всегда?
В том-то и дело, что указывают разработчики КМ не всегда. А как доходит дело до монтажа, выясняется, что изделие должно быть огрунтовано.
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2016, 18:31
#15
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Господа, здравствуйте.

Может ли кто сказать - с пониманием того, что грунт не предназначен для самостоятельной АКЗ - но! - вот взяли покрыли в 3 слоя общей толщиной от 120 до 150мкм металл фальшпола.

будет ли такая система являться АКЗ?...

и насколько критично для эксплуатации в сухом невентилируемом пространстве? (под металлом ж/б перекрытие, над - ЦСП с керамической плиткой)
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2016, 18:46
| 1 #16
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Господа, здравствуйте.

Может ли кто сказать - с пониманием того, что грунт не предназначен для самостоятельной АКЗ - но! - вот взяли покрыли в 3 слоя общей толщиной от 120 до 150мкм металл фальшпола.

будет ли такая система являться АКЗ?...

и насколько критично для эксплуатации в сухом невентилируемом пространстве? (под металлом ж/б перекрытие, над - ЦСП с керамической плиткой)
На Ваш век должно хватить. Самая дешевая защита от коррозии - это коррозия. Простите за каламбур. Ну сгниет металл - заменят, какие проблемы. Или думаете, что потом придет заказчик и будет искать виноватых в том что у него железки поржавели?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 20:59
#17
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Меня больше интересует теоретическая сторона вопроса.. А именно - может ли бОльшая толщина грунтовочного покрытия (а насколько я понимаю, у покрытия грунтовки высокая пористость именно для увеличения адгезии последующих слоев) компенсировать эту самую пористость...

ну на мой теоретический и не осведомленный взгляд - должна компенсировать. Но чувствую, проверить можно только практическим опытом. Может быть и дойдет до этого, поскольку возник спор в коллективе.

Заказчик сам просит не обращать внимания на такие мелочи, как МК фальшпола.
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 06:19
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Меня больше интересует теоретическая сторона вопроса...
А вот меня больше интересует практическая сторона вопроса: а каким именно грунтом покрыли-то? Грунт грунту рознь...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 06:25
#19
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Что-то упустил... шаблонный ГФ-021, по ГОСТ.
Омского завода: http://kraski-cb.ru/gruntovki/26-gf-...xnushhaya.html
Не реклама!
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 06:46
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
... шаблонный ГФ-021, по ГОСТ...
Что значит "шаблонный"? Наверно "обычный".
Так вот, ГФ-021 - это грунт, и баста. Как толсто не мажь, он не АКЗ. На год-два хватит, чтобы вид МК держать. Затем зацветет весьма бурно.
Пленкообразующая ГФ-021 - глифталевая. И по степени защиты она вне классификации. Пленкообразующая должна быть как минимум пентофталевая и до полиуретана.
ГФ-021 - под эмали, причем под не самые сильные эмали.
А по жизни - по башке настучать за такое. И посмотреть, что за объект. Если это нефтепромысел, хрен с ним, лет 15-20 стойки пола постоят. Но если это гражданское здание в городе...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 08:38
#21
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит "шаблонный"? Наверно "обычный".
Так вот, ГФ-021 - это грунт, и баста. Как толсто не мажь, он не АКЗ. На год-два хватит, чтобы вид МК держать. Затем зацветет весьма бурно.
У меня прям когнитивный диссонанс Уже около 15-ти лет наблюдаю колонны и балки открытого паркинга (на первом этаже здания). Только рыжий грунт ГФ-021 и никакой коррозии.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 09:00
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
У меня прям когнитивный диссонанс Уже около 15-ти лет наблюдаю колонны и балки открытого паркинга (на первом этаже здания). Только рыжий грунт ГФ-021 и никакой коррозии.
На берегу индийского океана стоит железный столб, лет 1500. Без АКЗ. И не ржавеет даже. Вот это диссонанс.
Продолжайте и далее верить только себе, и красьте всегда только грунтом. Это когнитивно мудро.
Высшей нирваны досигнете, когда уговорите себя вообще не красить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ржа.jpg
Просмотров: 465
Размер:	241.3 Кб
ID:	177794  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 09:17
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На берегу индийского океана стоит железный столб, лет 1500. Без АКЗ. И не ржавеет даже.
наверняка не железный, а чугунный, может даже со значительным содержанием меди. чего ему сделается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 10:51
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
наверняка..
Что значит "наверняка"? Прочли что ли в инете? Там же конкретика имеется: это чистейшее железо, с точки зрения доли примесей - меди, фосфора и прочего там всего 0,28%. Медью легируют от 0,3%. И оно не ржавеет 16 веков, находясь отнюдь в не идеальных условиях.
И Вы чего это возражаете? Против эмали по грунту? Т.е. за грунтоффку ГФ-021 и фсе?
1. Грунт - не АКЗ. А подготовка под АКЗ.
2. Если где-то что-то не заржавело, на фоне того что фсе жестоко ржавеет нафег, то это не повод для обоснования своих легкомысленных антинаучных идей.
Аномалиям есть физическое объяснение.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:43
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит "наверняка"? Прочли что ли в инете?
Нет, просто сомневался в возможностях древних металлургов
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прочли что ли в инете?
Прочел - и оказалось, что зря сомневался. "Чистое" железо им было проще изготовить, чем сплав в углеродом.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там же конкретика имеется: это чистейшее железо,
И все-таки не чистейшее - а нечто среднее между сталью и "технически чистым железом".

И ничего я не возражал - пытался найти объяснение аномалии
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:45
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
.... пытался найти объяснение аномалии
Я кстати так и не понял, что в итоге там решили? Почему не ржавеет-то?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:55
#27
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Шаблонный, потому как что ни проектная документация - так ГФ-021. И на отопление, и на теплоснабжение.. по-мойему даже на наружные тепловые сети встречал попытки употребить.. любят его в народе, особенно зеленоватого оттенка, рублей так по 30-40 за кг

Объект - общественный комплекс, фальшпола там 150 кв.м. в одном месте, высота от ж/б плиты - 300мм, так что конструкция не ответственная. Другое дело - был бы это субкаркас фасада..

Вот возьму я пластинку металла, покрою этим ГФ-021 (качественным, не зеленого оттенка) и посмотрим. Результат тут опубликую.

Между прочим, в Wiki:

" Глифталевые смолы отличаются высокими электроизоляционными свойствами и хорошей водостойкостью, что позволяет широко применять их для изготовления электроизоляционных пластиков, электроизоляционных лаков и лакокрасочных материалов."
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:58
#28
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я кстати так и не понял, что в итоге там решили? Почему не ржавеет-то?
Offtop: Приняли решение сносить объект как морально устаревший и окупивший себя на 1000%. А железки все не ржавеют никак, жалко такое на металлолом сдавать. Будем использовать как деловые.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 12:15
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я кстати так и не понял, что в итоге там решили? Почему не ржавеет-то?
Offtop: 5 минут гугления меня к разгадке не приблизили
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 12:22
#30
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Если финишное покрытие-огнезащитная краска, то обычно только грунтуют на заводе, т.к. огнезащита плохо ложится на эмаль. Если обычные условия - грунт ГФ + эмаль ПФ
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 05:30
#31
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


СП 28.13130 таб. Ц1. для начала? Толщина и тип покрытия по степени агрессивности среды.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На берегу индийского океана стоит железный столб, лет 1500. Без АКЗ. И не ржавеет даже. Вот это диссонанс.
Продолжайте и далее верить только себе, и красьте всегда только грунтом. Это когнитивно мудро.
Высшей нирваны досигнете, когда уговорите себя вообще не красить.
Есть еще весела кортеновская сталь. Контейнеры из нее точно делают
"Кортеновые стальные листы кажутся бронзовыми, хотя на поверку они просто ржавые — в этом и есть секрет «вечной» стали с бархатистой фактурой: её окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда сохраняет свой благородно-коричневатый цвет."

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Если финишное покрытие-огнезащитная краска, то обычно только грунтуют на заводе, т.к. огнезащита плохо ложится на эмаль. Если обычные условия - грунт ГФ + эмаль ПФ
Еще бы проектировщики не писали "покрыть в 2 слоя ПФ-115 все конструкции". Приходится каждый раз обращать внимание, что огнезащиту луче на ГФ-021 наносить.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 06:05
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Насчет грунтовки под огнезащиту - применяли такие ОЗ-покрытия, под которые есть свои грунты, и такие, под которые грунт противопоказан. Сначала изучаем конкретное ОЗ-покрытие, и только потом решаем с грунтом.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 12:26
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Покрытие конструкций ВСЕГДА указывается в договоре на изготовление.
Чем прописано - тем и красим. Точнее, сначала то и закладываем в стоимость. А потом уже красим. Различные виды покрытия могут менять стоимость конструкций очень сильно, на несколько т.р. за тонну (несколько - это не 1, не 2 и не 3).

Частенько идет именно Гф-021 40 мкм - чтоб до монтажа без цветения довезти. А там уже и огнезащиту налепят, и еще какой-нибудь хренью намажут... Это уже МИФ для завода, его дело - договор выполнить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 12:33
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Покрытие конструкций ВСЕГДА указывается в договоре на изготовление.....
Какое изготовление??? Речь о назначении в проекте. Проект для этого. Ну штоп грамотно назначить покрытия.
Договор на изготовление...может там и профили, схемы и узлы прописаны сразу?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 12:44
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Ильнур, я вот читаю стартовый пост - про изготовление человек глаголит.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 12:53
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Да, виноват, был невнимателен:
Цитата:
Кто из вас как подходит к решению вопроса о толщине, если нет конкретных указаний по этому поводу в проекте или в заявке?
Дык как - нет ног, нет и мультиков, как говорится. Это вообще не вопрос изготовителя, вы чо???
Как заказчик решит, тем и покроете. Дегтем, эпоксидкой...
А должон Заказчик решить на уровне проектировщика, то бишь в рамках норм.
С каких пор проектные решения принимаются путем обзвона знакомых изготовителей?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2024, 17:18
#37
Weetal


 
Регистрация: 05.02.2024
Сообщений: 2


Добрый всем день,
в продолжение темы форума такой вопрос:
если в проектной документации указано - "покрасить конструкции грунтовкой ГФ-021 толщина 40 мкм" - здесь не указан цвет.
Мы такие конструкции покрасили в серый, а заказчику естественно нужен был красно-коричневый. До отгрузки нигде не согласовывали цвет конструкций.
И теперь вопрос - если нет требований чертежа по цвету покрытия, то мы можем выбрать любой цвет лишь бы мы выполнили те требования которые на чертеже есть?
ЕСКД такую ситуацию не рассматривает вообще
Weetal вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2024, 18:57
| 1 #38
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 808


Похоже на придирку с целью затянуть оплату или не принять работы.
Из ближайшего на ум
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ
ст. 469 ч. 2(при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется)
ст. 740-757
или
ст. 702-768
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 02:41
#39
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


В п. 1 в таблицы 1 ГОСТ 25129-2020 по умолчанию указан красно-коричневый цвет. В п. 3 примечаний к этой таблице указано
Цитата:
"По согласованию с потребителем допускается изготовление грунтовки других цветов в соответствии с
требованиями настоящего стандарта за исключением показателей «цвет покрытия» и «массовая доля нелетучих веществ».
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2024, 08:48
#40
Weetal


 
Регистрация: 05.02.2024
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
В п. 1 в таблицы 1 ГОСТ 25129-2020
Этот ГОСТ на изготовление грунтовки, а не на её применение.


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Похоже на придирку с целью затянуть оплату или не принять работы.
В данном случае работы приняли, но периодически когда отдают в работу небольшие заказы не заморачиваются с цветом, а потом начинаются эти качели.
Вопрос скорее в общем виде такой - если на чертеже нет четких указаний как точно делать какой-то элемент и есть несколько разных технологий/цветов и пр. которые изготовитель может применить - может ли, в данном случае, производитель выбирать вариант на свое усмотрение без согласования с заказчиком?
ничего не нашел по этому поводу, где можно почитать?
Weetal вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 10:37
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Weetal Посмотреть сообщение
Вопрос скорее в общем виде такой - если на чертеже нет четких указаний как точно делать какой-то элемент и есть несколько разных технологий/цветов и пр. которые изготовитель может применить - может ли, в данном случае, производитель выбирать вариант на свое усмотрение без согласования с заказчиком? .
Уточните - "делать элемент" - это изготовить в целом или про АКЗ? От этого зависит где смотреть.
По грунту - грунт не есть АКЗ по оределению/назначению, и даже не временная защита, в нормах теперь нет "временно грунт". В каких-то условиях месяцами не будет грунт цвести, в других через неделю зарыжеет.
В этом плане непонятно - чем критичен цвет? Все равно надо сверху покрыть чем-то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунт 1.jpeg
Просмотров: 111
Размер:	72.2 Кб
ID:	261420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунт 2.jpeg
Просмотров: 108
Размер:	231.3 Кб
ID:	261421  
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22