В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?

В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2013, 12:47 #1
В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114

Доброго времени суток!
Железобетонщики поясните строителю, пожалуйста! Где в стенах по правильному устораиваются рабочие швы? Параллельно высоте стены или параллельно основанию стены
Просмотров: 9752
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:57
#2
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


В каких именно стенах? Резервуара, жилого дома?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:30
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Перпендикулярно оси стены.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 13:40
#4
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


Ага спасибо, снип я тоже читал! А ось стены - это кто? это стена пром здания. толщина стены 0,5 м. высота 8 метров
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:50
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
А ось стены - это кто?
Тоже самое что и ось колонны... А вообще при таких габаритах у проектировщиков надо спросить и согласовать.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:57
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Железобетонщики поясните строителю, пожалуйста! Где в стенах по правильному устораиваются рабочие швы? Параллельно высоте стены или параллельно основанию стены
Мне бы в голову не пришло задаваться таким вопросом - лъем бетон и останавливаемся когда надо. Врядя ли шов получится вертикальным
Вообще смысл написанного в СНиП - поперек рабочей арматуре.
Хм, по логике, если арматура и туда и сюда рабочая, верный шов - по диагонали
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 14:13
#7
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


В общем проблема у меня в вибрировании. 8 метров высота+арматура+узкая стенка = фиг ты провибрируешь. Вот и подумал, что может устроить рабочий шов и бетонировать стенку по высоте в 3 этапа. А правильно ли это думал, что Вы мне поможете. Особенная надежда была на проектировщиков, которые должны понимать суть работы стены и места благоприятные и не благоприятные для устройства рабочих швов.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:35
#8
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


mrsmith1989,
вам уже ответили - рабочие швы должны согласовываться с проектировщиками.
По логике, условно, работу стены можно представить как работу плиты перекрытия. Рабочие швы в плитах перекрытия устраивают на расстоянии 1/4-1/3 от опоры.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:47
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


А там надо читать СНиП иначе. Всё что не запрещено - можно.
Например принимайте решение о горизонтальном рабочем шве и смотрите, чтобы оно не противоречило СНиП.
В этом месте СНиП похоже небольшая дырка. Уж больно непонятно написано и не все случаи перекрываются.

В любом случае при расчёте вручную швы не учитываются и могут быть где угодно. Бетон работает в расчётах только на сжатие, а он и со швами и с трещинами будет так работать.
Offtop: Может быть и про 1/3 надо думать. Надо ли это, или оно пережиток старины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:53
#10
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В любом случае при расчёте вручную швы не учитываются и могут быть где угодно.
в любом случае - любой шов должен быть согласован с проектной организацией. остальное - нарушение.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Может быть и про 1/3 надо думать. Надо ли это, или оно пережиток старины.
не говорите глупостей... идите скажите об этом в разделе где проектировщики обитают - посмотрим что они тебе скажут.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:58
#11
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем проблема у меня в вибрировании. 8 метров высота+арматура+узкая стенка = фиг ты провибрируешь. Вот и подумал, что может устроить рабочий шов и бетонировать стенку по высоте в 3 этапа
А Вы по три часа вибрировать собрались?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:00
#12
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А Вы по три часа вибрировать собрались?
а с чем связано 3х часовое вибрирование в данном случае?
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:03
#13
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


Какие три часа? три метра забетонил, подождал 2-ру суток до достижения бетоном 1,5 МПА. Затем опалубку поднял на 3 метра и снова бетонируешь и так до конца. Арматуру монтируешь сразу на всю высоту.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:05
#14
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
а с чем связано 3х часовое вибрирование в данном случае?
Я точно не знаю сколько время должно уйти на схватывание бетона, просто в голове вспомнилась эта цифра. Могу ошибаться.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:16
#15
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Чем плох рабочий шов? Тем, что при действии растягивающих усилий (от продольной силы или растянутое волокно при действии изгибающего момента) немедленно образуется трещина. Вот. Т.е. мы расчитываем конструкцию на трещиностойкость, а рабочий шов - это уже готовая трещина по сути еще до приложения нагрузки. Если бетон сжат, шов закрывается, трещины нет. трещина = коррозия арматуры.
Т.е. получается что шов надо делать там, где действуют наименьшие усилия, особенно изгибающие моменты (это и прописано в нормах, в каких правда не помню, вроде в СП на монолитные ж.б. конструкции зданий). Какие у Вас усилия в стене и где они наименьшие, знают только проектировщики, рассчитавшие Ваше здание. Если это диафрагма жесткости - одна песня (там в основном на сжатие работаем), если стена подвала - там наибольший момент - в заделке, если на Вашу стену сверху опираются колонны еще (ну если стена тонкая то это не Ваш случай, а так видел я и такое на одном цементном заводе, там стены метр толщиной были) - вообще другая песня.
Хотя если написано в чертежах швы делать по СНиП "Несущие и ограждающие" и места швов на узлах не указаны - это значит что проектировщики разрешили Вам швы делать где угодно, лишь бы СНиП не противоречить. Читаем его, этот СНиП, и делаем как нам удобно. Только обязательно сначала читаем, потом делаем.

Последний раз редактировалось AVO, 21.08.2013 в 15:22.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:17
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


С ускорителями набора прочности примерно
3 часа на схватывание (поздно с бетоном что-то делать)
? вроде ?50%? прочности (распалубливание) (бетон держит форму, можно ходить ногами)
5 дней 70% прочности (или 80%, нагрузка новыми конструкциями)
7 дней 100% набор прочности
Без них ?, 16 и 28 дней.

Сроки примерные - их выдаёт строительная лаборатория.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:20
#17
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Чем плох рабочий шов?
Тем что не держит поперечную силу.

Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Какие три часа? три метра забетонил, подождал 2-ру суток до достижения бетоном 1,5 МПА. Затем опалубку поднял на 3 метра и снова бетонируешь и так до конца.
Три метра забетонил, провибрировал, дальше забетонил, провибрировал, опять забетонил и провибрировал. Главное чтоб бетон не успел схватиться во время перерывов бетонирования.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:21
#18
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


ходить ногами можно при достижении 1,5 Мпа.
распалубливать вертикальные поверхности 0,2-0,3 Мпа.
Я объяснил же вроде, что высота 8 метров. Ты вниз вибратором фиг подлезешь, еще и арматуру будешь задевать. Поэтому выгодно опалубку делать высотой 3 метра
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:24
#19
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Тем что не держит поперечную силу.
А ну да, пардон, поперечку тоже надо учитывать. Но эт всеж в балках в основном, хотя и в стенах тоже может быть конечно.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:26
#20
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Мне одному кажется толщина бетона 0,5м дикостью?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:28
#21
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


При восьми метрах, да если это наружная стена резервуара? Если это резервуар, то швов там быть не должно, а полагаю. По крайней мере - кроме нижнего стыка с плитой.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:32
#22
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Мне одному кажется толщина бетона 0,5м дикостью?
Да.

Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Я объяснил же вроде, что высота 8 метров. Ты вниз вибратором фиг подлезешь, еще и арматуру будешь задевать. Поэтому выгодно опалубку делать высотой 3 метра
Может глупость, но попробуй вибраторы положить до бетонирования...
Или связывайся с проектантами и согласовывай как тебе удобно.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 15:43
#23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


и еще бетон нельзя сбрасывать в стену высотой более 4.5 м
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:47
#24
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 114


Про этот пунктик я и забыл. Спасибо
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 16:34
#25
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


http://www.peri.ru/products.cfm/fuse..._titel.jpg.cfm
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:42
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Спасибо за внимание.
Спасибо за конкретное своевременное фото.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 19:43
#27
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
http://www.peri.ru/products.cfm/fuse..._titel.jpg.cfm
... и что?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 19:57
#28
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Я это к тому, что вполне реально без швов устроить стену высотой 8 метров.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:00
#29
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Я это к тому, что вполне реально без швов устроить стену высотой 8 метров.
Так ведь никто и не сомневался что это реально. Вопрос как мне показалось в другом: как проще? У ТС оборудования по видимому не хватает, хотя я думаю что у него опалубки не хватает...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:13
#30
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Brandashmыg, собрать опалубку не проблема.. проблема забетонировать, причём не абы как, а нормально.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 20:33
#31
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Мне одному кажется толщина бетона 0,5м дикостью?
Не такая уж и дикость. Например, в одном здании взрывоопасного производства (1980-х годов постройки) наблюдал взрывоустойчивые стены: толщиной около 0,8 м, бетон не ниже В25, арматура d32, d40 AIII. Так что всё зависит от "назначения" этой стены.
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 22:22
#32
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
проблема забетонировать, причём не абы как, а нормально.
А в чём проблема при бетонировании? "При высоте стен более 3 м используют звеньевые хоботы, при этом смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3…0,4 м с обязательным вибрированием." - выдержка из типовой техкарты.
Есть какие-либо подводные камни, о которых умолчали СНиП или ТТК?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 03:28
#33
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Есть какие-либо подводные камни, о которых умолчали СНиП или ТТК?
есть технические проблемы выполнить это качественно без спец. средств.

Вы когда-нибудь были на стройке? видели какими вибраторами работают люди?
Как правило, длина гибкого вала не превышает 4-5 метров. Не уверен что 9ти метровые валы так просто достать и они всегда имеются в наличии в магазинах. при этом качественно выполнить виброуплотнение может и не получиться при высоте 8м, если льют не профессионалы (а бетон у нас льют в основном именно не профессионалы).

Именно поэтому порой элементарные в теории вещи выполнить на практике весьма сложно.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:44
#34
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


На строительстве столь высоких монолитных промышленных сооружений не был, это да. На жилых домах - видел. Поэтому есть мнение, что для строительства промсооружения таких размеров подрядчик, ранее работающий лишь с жильём, непригоден.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:22
#35
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
На строительстве столь высоких монолитных промышленных сооружений не был, это да. На жилых домах - видел. Поэтому есть мнение, что для строительства промсооружения таких размеров подрядчик, ранее работающий лишь с жильём, непригоден.
...есть мнение что строители занимающиеся большими промобъектами прилетели из космоса, где с рождения строили гигантские космические обьекты типа "Звезда смерти"...
Ну надо же людям когда то учиться, а идеальной учебы не бывает.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:24
#36
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну надо же людям когда то учиться, а идеальной учебы не бывает.
Согласен. Но оборудование-то соответствующее закупить надо?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:28
#37
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg
Но оборудование-то соответствующее закупить надо?

Закупить, взять в аренду или украсть конечно надо. В любом случае надо как то выкручиваться из ситуации, что ТС и пытается.
Вообще конечно было бы очень полезно для всех двусторонний обмен опытом. А то народ пытается подсказывает, а ТС на ус намотал сделал что ему надо и все... Вот если бы ТС по окончанию монтажных работ выложил бы результаты какие бы они не были, то я думаю что в дальнейшем общение с ним было бы более продуктивное.

Последний раз редактировалось vit.z., 22.08.2013 в 10:36.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 19:08
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
...В любом случае надо как то выкручиваться из ситуации....
Вот "выкручиваться" не надо - это вообще некрасиво.. А в некоторых случаях отвратительно. А еще в некоторых - опасно.
Надо делать по-человечески. Т.е. важные вопросы (можно ли лить по 3 м с переставной (лучше с надставной) опалубкой с перерывами для надставки) согласовать с автором проекта - вдруг запросто можно? или совсем нельзя, т.к. непроницаемость надо обеспечивать именно непрерывностью и т.д.
80% вероятности, что можно запросто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 19:21
#39
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
непроницаемость надо обеспечивать именно непрерывностью
Я что то пропустил? Речь о резервуаре все таки?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 12:32
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
... Речь о резервуаре все таки?
Назначение стены видимо секретно - на вопрос на п.2 ответа нет до сих пор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16