Угловое примыкание зданий
Structural Engineer
Brighton, UK
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 8185
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 132
|
Как ориентированы здания? Строящееся здания судя по планировкам квартир и по боковым ограждениям балконов, скорее всего имеет меридиональную ориентацию, соответственно то что хотят построить рядом будет иметь широтную ориентацию, при таком расположении в том здании что хотят построить рядом в квартирах не будут обеспечиваться нормы инсоляции.
Плюс наружный пандус сделан не по нормативам (уклон должен быть 1:20) и внутри нет пандуса (1:20) или подъемника с отметки -0.900 на 0.000 |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Все наружные стены противопожарные 1 типа? Чегой-то не верится. Можно поподробней о стенах узнать?
Окна в них тоже противопожарные и неоткрывающиеся? Собственно, главный вопрос - где примыкание, если дома друг от друга на расстоянии отстоят?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.09.2013 в 12:43. Причина: добавление вопроса |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Похоже, что автор темы не знает, что такое противопожарные стены. А по поводу примыкания (даже если и нормативам соответствовало бы) - бред сумасшедшего. Автора решения поселить бы в одну из квартир в месте примыкания (особенно в верхнюю секцию с кухней в осях Б-В). Что мешает сделать нормальный узел блокировки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49
|
Цитата:
Цитата:
Другой узел блокировки мешают сделать габариты участка. Существующее здание уже строится, проектируемое вверх уже не подвинуть, для того чтобы вставить угловую секцию. Или Вы что-то другое под словом "нормальный" имели ввиду? СП 4.13130.2009 п.4.14, 4.20, 5.2.5.4 СП 2.13130 п.5.4.9, 5.4.10 |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Griha_, не игнорируйте главный вопрос - как будет осуществляться примыкание зданий друг к другу? Которого на данным момент нет.
Про конструкцию противопожарной стены и её расположение тоже нет ответа. Ликвидация "лишнего" окна не решит всех проблем.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Наводящий вопрос
![]() Еще вопрос, из чертежа не понятно (во всяком случае я не понял) какие размеры у внутреннего дворика получаются? Вы ж говорите здание-то многоэтажное. Туда пожарная автолестница-то въедет? Если предположить, что из нижнего здания со стороны кухни это пожарная наружная лестница (хотя не похоже), то почему нет такой же у второго здания? А если поставите, хватит там минимальных Эвакуационных проходов? |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49
|
Это вторая очередь строительства одного дома. Я предполагаю, что это деформационный шов. Про минимальные размеры деф швов знаю, а вот максимальных вроде нет. Или я не прав?
Стена кирпичная 380мм. Глухая. Чем не противопожарная? Расположена по оси Б. Подскажите, пожалуйста, какие вы еще проблемы видите? to Palomnic Внутренний двор 50х80м. У кухни - это лестница в подвал. Эвакуационная лестница одна, т.к. площадь этажа меньше 500м2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
Только ни один нормальный человек такую квартиру не купит, а Заказчик имеет полное право потребовать изменения проектного решения, либо заказать проект другой конторе. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Участок стены по оси Б в осях 1-3, я так понимаю? Мне на чертеже видятся несущие колонны каркаса, если это так, то есть большие вопросы, по обеспечению этим участком ограждающей стены условий п.5.4.5-5.4.8 СП 2.13130.2009 и соответствие несущего каркаса (и в особенности элементов крепления) требованиям по признаку R - 150 минут для противопожарной стены 1 типа.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
Сообщений: 49
|
Да, вы правы. Экспертиза была пока только на первую очередь. Соответственно это будет другой объект кап строительства. Как Вы думаете – применим ли пункт п.4.14 СП 4.13130.2009 в данном случае?
Цитата:
Размер этого «дворика» 3,8х7,3м. Только я не понимаю чем он так Вам интересен? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Для каркаса REI определять надо. Может и соответствует. Если монолит - СТО 36554501-006-2006. Самое тонкое место - доказать что предел огнестойкости креплений ограждающей стены к несущему каркасу соответствует требованиям.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 132
|
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
"Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками) 1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. СП 4.13130.2013 4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. 4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. Последний раз редактировалось Alvest, 05.09.2013 в 18:04. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Раньше было еще проще: 3.1. На участках высотных зданий следует проектировать кольцевые проезды с двумя независимыми выездами (въездами). Тупиковые проезды с разворотными площадками допускаются при невозможности кольцевания проездов вокруг высотного здания. Возможность проезда пожарных машин должна быть обеспечена со всех сторон здания, в том числе к основным эвакуационным выходам из зданий и к выходам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений. Доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников должен быть обеспечен в любое помещение или квартиру, находящиеся в нижнем пожарном отсеке. Ширина проездов для пожарных машин должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане не менее 15 х 15 м. Подъезды и проезды для автолестниц и автоподъемников должны выполняться как дороги не ниже IY категории по СНиП 2.05.02-85. Однако.... сейчас такая хрень творится с пожарными нормами, что мама не горюй и, возможно, этот дворик "проскочит"... Спасибо автору темы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Проскочил бы и раньше. По пожарным "понятиям" доступ пожподразделений должен быть обеспечен в каждую квартиру в жилом доме. Такой доступ здесь вполне можно организовать, не задействуя "дворик".
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |