| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усилия в пирамиде продавливания?
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 24802
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
А.С. Залесов, Ю.А. Климов Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил 1989;
А.С. Залесов Научно-технический отчет на тему разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание Прочитайте и все поймете. |
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
еще вопрос в догонку,чтоб не плодить темы.
Откуда пошло требование RbtHo должно быть больше RsAs в расчете на продавливание с поперечной арматурой. А если не проходит по этому требованию,далать балки или капители,других выходов нет? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Для того что бы разрушение бетона и арматуры происходило примерно одновременно, кстати такое же требование есть для ж/б колонн RsAs не более чем 0,5RbAb
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Где это требование прописано?
Есть еще вариант когда плита не продавливается, а срезается. Rсрез=2Rbt Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 16.09.2013 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Тема конечно интересная и достаточно запутанная по милости наших корифеев от науки. На мой взгляд применительно к безбалочным междуэтажным перекрытиям термин "продавливание" меньше всего подходит. В самом деле что же здесь "продавливает" и что "продавливается"? Нагрузка от верхних колонн давит на ниже расположенные колонны и никоим образом не давит на плиту перекрытия. Говорят, что изгибающие моменты в колоннах выше и ниже расположенных рассматриваемого перекрытия якобы оказывают продавливающее влияние на плиту, но с какой это стати? Узел уравновешен, изгибающие моменты в колоннах вместе с вертикальными усилиями уравновешены усилиями в разных частях ж-б сечения колонн и с какого перепуга они ещё должны "продавливать" рядом расположенную плиту. Как будто в этой плите своих изгибающих моментов нету, так на неё ещё и моменты от колонн,не многовато ли на заурядную плиту перекрытия? Но можно вполне логично возразить: ведь немало в интернете гуляет картинок, где плиты перекрытий как блины уложены друг на друга в стопку, а между ними возвышаются колонны каркаса с пресловутыми пирамидами продавливания. Какая то сила уложила их в стопку, заставила оторваться от колонн. Сила эта давно известна со времён Ньютона, а может и раньше, т.е. обычная сила земного притяжения, а проще вес плиты перекрытия. В строительной механике она называется поперечной силой, но сути это не меняет: любая вещь, в т.ч. и плита перекрытия, в земных условиях стремится упасть на землю и она это делает, если ей ничто не мешает. В благополучных условиях этому мешает сопротивление бетона срезу (растяжению) и сопротивление поперечных стержней, если они есть в приколонной зоне, разрыву. Аналогичная картина происходит и в балочных перекрытиях, там тоже перекрытие стремиться упасть, но бетон и арматура продольная и поперечная удерживают в проектном положении, а могут и не удержать, бывали случаи. И трещины в балках тоже примерно под 45 градусов образуются, то есть примерно та же пирамида, как и в безбалочных перекрытиях. Но почему то при расчёте балок не учитываются изгибающие моменты в колоннах, а в плите предписано почему то учитывать. Итог сказанному: необходимо вернуться к давнему способу расчёта безбалочных перекрытий на поперечную силу, а действующую методику расчёта на продавливание применять только там, где это продавливание действительно может произойти, например в фундаментных плитах, где наличие изгибающего момента в колонне может действительно иметь значение в сторону усугубления ситуации.
|
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Цитата:
хотя если максимально утрировать,то колонны это как шампур,а плита -шашлык,и обладая большим весом,не поедет ли она вниз,как кусок мяса,и не важно ведь,что нижняя колонна и верхняя уравновешивают друг друга? Тут житейское идет в разрез с научным) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 troja:
возразить можно от формального: расчет следует выполнять по нормам. во всех технически развитых странах учитывают несимметричность продавливания (ACI, EN, BSI, DIN ect.) наши нормы к сожалению неудачная копия в этом вопросе Североамериканских...с небольшими изменениями до фактически: разница конечно есть, как говорил Коровин Н.Н. посмотрев на лабораторные испытания междуэтажного узла на продавливание "это не продавливание" ), но не такая большая как кажется на первый взгляд... Если взять и виртуально перевернуть узел к верх ногами отбросив нижнюю колонну, оставить в качестве уравновешивающей нагрузки только усилие (теперь уже в верхней колонне) равное разности N1-N2, и оставив нагрузку (теперь уже отпорное давление) на плите...то получим схему работы фундаментной плиты на продавливание... что же касается моментов, но начало Вашего поста было замечательным...моменты в чистом виде тут действительно не причем, а точнее та картина внутренних усилий сопротивления, при которой предлагается суммировать касательные напряжения от сосредоточенных сил и изгибающих моментов... но если уже применять аналогии, то давайте от простого к сложному....представим фундаментную плиту, нагруженную сосредоточенной силой и моментом от колонны, действующей по ограниченной площадке и отпором грунта..отпор грунта как известно будет неравномерным по длине подошвы фундамента...а следовательно напряжения по грани колонны от поперечных сил слева и справа от колонны (или поперечные силы в случае ленточного фундамента) будут разными...не учитывать эту неравномерность касательных напряжений как показывают эксперименты нельзя...их природа, как следует выше, внецентренность действия продавливающей силы.. (в перекрытии давление равномерно, в общем случае, но внецентренность появляется в связи с разницей в сопряженных пролетах, горизонтальных сил на каркас, несоостности и др.) |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Для An2: Возможно не понял мысль Вашего поста, но... почему Вы считаете, что у нас не учитывается несимметричность продавливания? Это как раз делается моментами... Расчет идет без рассмотрения догружения/разгружения какой-либо грани в расчетном контуре продавлваиния, хотя, стоит отметить, что в новом СП 63.13330.2012 они добавили-таки намек на учет разности напряжений в расчетном контуре. Последний раз редактировалось BoT, 20.09.2013 в 09:29. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Это как надо поставить вертолет в мясо что бы усилился стык мяса и шампура на срез? Вот если вы забьете гвоздь сквозь мясо в шампур, который на всем своем протяжении способен воспринимать поперечную силу........
Код:
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.09.2013 в 09:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 BoT: наши нормы учитывают сосредоточенный момент, на мой взгляд, для сохранения физического смысла нужно было бы говорить о неравномерности давления по ограниченной площадке...в наших же нормах (как в прочем и в ACI и EN) речь идет о критическом (мнимом) периметре продавливания... для которого находят напряжения от сосредоточенной силы F (равномерно распределенные) и M (неравномерно распределенные по линейному, либо пластическому закону распределения)....что к физической картине не имеет никакого отношения...это все равно, что считать внецентренно-нагруженную железобетонную колонну без трещин по правилам сопромата для упругих тел...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
а их НЕУЧЕТ? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Если речь не о расчете на продавливание без учёта моментов. Или речь о расчете на поперечную силу по отдельности у каждой (пусть разнонагруженной) грани, аля как у Сорочана фундамент (рис. 6.2) рекомендуется считать (я называю её расчёт по лепесткам)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.09.2013 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
ответ специалиста...
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 1
|
Расчеты разные, но природа одна. Расчет балки на поперечную силу - это расчет по наклонной трещине, идущей, как правило, от опоры. В случае плиты наклонная трещина замыкается вокруг сосредоточенной опоры (колонны), образуя как-бы пирамиду (или усеченный конус, если колонна будет круглой).
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Ю.В. Краснощёков, д-р техн. наук, A.A. Kомлев, асп. (Сибирская государственная авто-мобильно-дорожная академия) Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
снижение прочности по нормам до 2 раз, наверное блохи если проектировать с 2 кратным запасом )
Цитата:
2 Armin: продавливание существенно отличается от прочности стержневых элементов на поперечную силу...посчитайте по "лепестковой" теории и по СП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() тогда для меня Ваш пост #23 полностью потерял смысл((( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() Хочется надеяться, что это сарказм...в противном случае советую почитать о равновесии узлов... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
распределение касательных напряжений в расчетном контуре от совместного действия сосредоточенной силы и момента по Североамериканским нормам (у нас заимствовано, с небольшой оговоркой...которую никто не применяет слава Богу - пардон, в СП 63.13330.2012 этого (возможности задавать пластическое распределение касательных напряжений уже нет), но зато появился плохой пункт, снижающий влияние сосредоточенных моментов (((
Последний раз редактировалось An2, 20.09.2013 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Во нафлудили на простой вопрос.
По существу вопроса. Пирамиду продавливания образуют не усилия, а главные растягивающие напряжения. Максимальные главные растягивающие напряжения в реальных конструкциях действуют, как правило, по поверхности близкой по очертанию к пирамиде. По этой же поверхности и происходит отрыв. В СП приведены упрощённые формулы для расчёта. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рекомендую к прочтению http://www.lidermsk.ru/site-media/up...64a635d81e.pdf
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Последний раз редактировалось troja, 22.09.2013 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Если я правильно понял cosoFF'а, то "вертолет" это вот такая фигня, правда у нас она называется подругому:
|
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Цитата:
Только у нас каркасик слабее,нагрузка то на колонну тонн 70,а у вас под какую нагрузку такая конструкция,тонн 800? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
cosoFF, Alex_26
Может быть немного не по теме, но у вас принципиально разные "вертолеты": из жесткой арматуры и хомуты из стержневой. Как их можно сравнивать? Будьте добры, направьте на результаты этих опытов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 Алексей_308
http://www.niizhb2.ru/Article/A1-2.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 troja
опуская всем известное положение вещей с наукой в строительной области в России можно сказать, что узлы в жизни такие встречаются...(можно опять провести аналогию с фундаментами, или там тоже нужно сделать балки в фундаментных плитах?)...испытания показывают, что моменты влияют в значительной степени... за это время мы наломали уже сами и в этом убедились... формулы СП есть куда совершенствовать. ну и я конкретно отношения к ним не имею ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Ваша логическая цепочка очень даже не логична ![]() Расчет фундаментов на продавливание абсолютно ничем не отличается от расчета безбалочных перекрытий. Если Вам это сложно понять, то просто убирайте колонну сверху ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый, это для Вас что фундамент, что междуэтажное перекрытие одно и тоже, а для меня это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И методики расчёта их несущей способности должны быть различными, опять же по моему размышлению, по моей логической цепочке. Неужели это неясно?
|
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
тогда опишу словами,это менее привычно.
в общем колонна угловая(она же крайняя продольного и поперечного ряда),соответственно на нее воздействуют моменты по двум осям,т.е. My и Mz(и в лире,и в сопромате,да и по логике так). Как учесть эти два момента в работе плиты на продавливание? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
В принципе в посте 68 дан ответ, соответствующий официально действующей методике расчёта. И именно эта методика на мой взгляд является неверной, так как моменты в колоннах Мх, Му или Мz никакого отношения к "продавливанию" плиты перекрытия не имеют.Они влияют на перераспределение усилий сжатия или растяжения в сечениях колонн, но к плитам перекрытия имеют весьма косвенное отношение из разряда "не пришей кобыле хвост".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
troja, Вы опять за своё....
Цитата:
Ваша "логическая цепочка", которую Вы тут пытаетесь всем навязать, но я так и не увидел внятного её объяснения, настолько нелогична, что Вы тут её ниразу не представили (или может я не в той ветке ищу? ![]() Есть узел - расчетный контур. Есть его равновесие. Сумма всех усилий = 0. В примыкающих колоннах эти усилия известны а в плите нет, вопрос: "как найти?". Ответ: "ЭЛЕМЕНТАРНО!" Именно эти усилия и будут передаваться с плиты через это "узел-расчетный контур", который и необходимо просчитать по формуле выше. Все остальные ограничения - подгон под эмпирику, но суть остается сутью. С чем конкретно из вышеописанного Вы несогласны? Хотя, если для вас продавливание фундаментной плиты и плиты перекрытия - это как в Одессе - две большие разницы, то даже не расчитываю на понимание ![]() Последний раз редактировалось BoT, 02.10.2013 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый Вот, вот (извините)уже продолжительное время я с интересом наблюдаю за тем, как Вы пытаетесь меня урезонить, поставить, так сказать, на место. К сожалению обоюдному это не получается, так как в отличие от Вас я чётко вижу разницу между фундаментной плитой и плитой междуэтажного перекрытия. Почему Вы это не видите,на это ответить трудно, так как вариантов много. Может быть Вам грамотёшки не хватает, может быть самому надо что нибудь поштудировать, как Вы это мне настойчиво советуете. А может у Вас элементарного воображения дефицит, бог весть. Но по моему представить, как колонна, опирающаяся на фундаментную плиту, пытается её продавить, для этого не надо обладать каким то несусветным воображением, согласитесь, что это элементарно. Но представить, что какая то колонна пытается "продавить" плиту безбалочного перекрытия, для этого, как мне кажется, нужно обладать большим запасом фантазии. Возможно у Вас его много, у меня к сожалению недобор. Вот (опять извините) не продавливает она её и не важно есть в этой колонне изгибающие моменты или они полностью отсутствуют, всё равно никакого процесса продавливания не происходит, хоть тресни, если это только не плод больного воображения. Вы можете продавить сиденье стула, если вскарабкаетесь с ногами на него, а если будете стоять рядом со стулом и даже держаться за него, то никакого ущерба стулу это не принесёт. Убедительно или опять нет? Может быть вам непонятно чего я пытаюсь добиться своим скулежём здесь? Разьясняю:пытаюсь убедить читателей сайта в том, что приведенная Вами расчётная формула не должна применяться при расчёте плит междуэтажных безбалочных перекрытий.Надеюсь, что среди читателей есть работники НИИЖБа, которые сочинили эту формулу, и они проникнутся смыслом моих рассуждений, согласятся с ними и внесут в нормативные документы соответствующие поправки. Хотя, если по совести, то надежды эти мои мизерные. Что касается усилий в плите, то, если не ошибаюсь, с помощью расчётных программных комплексов эти усилия могут быть считаны в любой точке плиты, в том числе и в зоне т.н. "продавливания". Согласен, что элементарно. Но только моменты в колоннах это моменты в колоннах и к плите они не имеют никакого отношения, у неё свои моменты, воспринимаемые бетоном и арматурой. Немножко покумекайте, может и согласитесь.
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
troja, насчет усилий в плите, вопрос для расчетных программ крайне тяжелый, место сопряжения с колонной, особенно если колонна моделируется стержнем дает для элементов плиты очень большие значения моментов в точках сопряжения, о поперечных силах, которые являясь второй производной от момента для оболочек и говорить не приходится, поэтому расчет продавливания=расчету плиты на срез по периметру колонны, удобно проводить по силам действующим в линейном элементе, для дN это и будет поперечная сила на опоре . А моменты в плите и в колонне вещи связанные очень даже сильно, ( представьте что у вас не плита а просто рама, момент в балке входит в равновесие узла колонны). А по поводу продавливания: от поперечной силы мы имеем касательные напряжения на грани колонны - надо учесть, от изменения величины момента в опорном сечении мы имеем часть бетона колонны на грани с плитой растянутым, часть сжатым, направление этих напряжений параллельно направлению касательных - в итоге имеем сумму. (что мне кажется не учтено, так это влияние распора в плитах, и наличие продольной арматуры в сечении)
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
а может у Вас его перебор ![]() Цитата:
![]() Дак дефицит или перебор? Вы здесь снова путаетесь... Прям как с продавливанием ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый ВоТ, употребляя выражение "поставить на место" я именно имел ввиду "на путь истинный", так что здесь мы совпадаем. А вот воображение и фантазия по моему совершенно разные вещи. Применительно к специфике вопроса обсуждения воображение это способность понять суть работы строительных конструкций отдельно и вкупе с другими, образующими единую систему (каркас, здание и т.п.). Здесь у вас кажется есть дефицит. А фантазия это способность приписывать вещи, конструкции тех свойств, которых у них никогда не бывало или если и есть, то в столь малых количествах, что можно ими пренебречь, не стоит им придавать большого значения. Здесь у Вас кажется явный перебор. Вот зачем то третий закон Ньютона сюда приспособили. Ну давит плита на колонну, ну возникает в ответ так наз. опорная реакция, которая именно и является той поперечной силой, на которую всегда рассчитывали этот узел сопряжения плиты с колонной. Колонна при этом никакого продавливания плиты не может осуществлять, так как она давит на ниже расположенную колонну, но ни в коем случае не на плиту. И если в этой колонне и появляется изгибающий момент, в т.ч. и от плиты, так это проблема колонны, а причём здесь плита? Неужели это неясно? Ну не умеете воображать, так пофантазируйте, вроде бы у Вас это должно получиться. Теперь повоображаем или пофантазируем дальше. Представим, что плита междуэтажного перекрытия не связана жёстко с колоннами, а опирается на них так сказать шарнирно на своеобразный консольный воротник. Надеюсь, что Вы согласитесь, что в этом случае изгибающие моменты в колоннах что выше плиты, что ниже не могут каким то образом влиять на плиту, какой бы величины эти моменты ни были. И получается, что в этом случае несущая способность плиты именно на "продавливание" будет больше, чем в случае жёсткого соединения, где изгибающие моменты в колоннах якобы усугубляют ситуацию и требуют то ли увеличения толщины плиты, то ли увеличения армирования, то ли повышения марки бетона и т.д. Но, согласитесь, это же не так и даже наоборот конструкция в случае жёсткого соединения представляется более надёжной, уж во всяком случае будет не хуже. сравнение этих двух вариантов говорит о том, что истинной причиной обрушения таких плит, которые в жизни действительно бывают, является недостаточная прочность плиты в узле примыкания к колонне на восприятие поперечной силы, которая равна весу расчётного участка плиты. Вот здесь то Ньютон со своими законами кстати, так как вес определяется силой земного притяжения, а не наличием или отсутствием в колоннах изгибающих моментов. На луне никакого продавливания не могло быть, если бы обрушившаяся на земле плита была туда перемещена, так как там силы земного притяжения не действуют, а лунного намного меньше.То есть рассчитывать этот узел надо не по той формуле, которую Вы рекомендуете, а по предыдущей, в которой моменты не присутствуют. Вот собственно и всё, что я могу сказать Вам и другим проектировщикам, кто бездумно, некритично применяют расчётные формулы, которые тоже не очень заморачиваясь были вписаны в норматив. Ведь если в СНиПе будет написано, что дважды два это шесть, Вы же не поверите этому? А что же Вы этой формуле слепо верите? Хотя могу тоже поспорить, что вряд ли я Вас убедил, так как видимо Вы считаете себя большим докой в строительной механике вообще и в расчётах на продавливание в частности.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
уважаемые коллеги, может немного понизим градус общения...не будем так атаковать troja, человек он грамотный и опытный..(лично знаком) да и не в этом суть все таки...
то о чем говорит troja о влиянии изгибающих моментов и их роли вообще на продавливание...не лишино смысла, если копнуть глубже в эту теорию вопросов остается больше чем ответов...начиная прямо с истоков (Hanson, N. W. and Hanson J. M., “Shear and Moment Transfer Between Concrete Slabs and Columns.”, Journal of the PCA Research and Development Laboratory, Jan., 1968, pp. 2-16.) мало что теория построена на сомнительных опытах, так еще и сама она далека от легкого восприятия подготовленного инженера ![]() но вот с чем нельзя согласиться с troja что забить на непонятные формулы норм или какие то положения идущие вразрез с личными убеждениям...как в данном конкретном случае....опыты показывают (ссылку на них уже давал) что несимметричное продавливание ухудшает работу плиты (можно найти здесь прямую аналогию со смятием, центральным и внецентренным)... и нормы США, Евросоюза и теперь России учитывают их через неуравновешенный момент в плите...который равен по модулю и противоположен по знаку суммарному моменту в колоннах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
после этого дальше даже читать не стал)))
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ну да, когда возразить аргументов не хватает, прибегают к приёму типа "я больше разговаривать на эту тему не хочу, читать дальше не стал" и ещё что то в этом роде. Согласно третьему закону Ньютона вынужден прибегнуть к такому же приёму и заявить "Дорогой ВоТ, Вы производите впечатление начётчика с малым профессиональным опытом, поэтому Вы мне больше неинтересны".
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Признают ошибки только сильнейшие, поэтому - поверьте на слово - как раз от Вас я не ожидал какого-то согласия с чем-то, тем более что Вы видите разницу между воображением и фантазией и между фун.п. и плитой перекрытия (в плане продавливания) Раз уж Вы всё "видите", то хочу спросить: Вы разницу между поперечной силой и расчетом на продавливание хотя бы видите? Кстати,troja, я сделал Вам одолжение и прочитал вашу монографию ![]() Цитата:
![]() Ну если Вы уж и законы Ньютона не признаете, то о каком понимании с Вами можно вообще говорить? После этого можно только сказать, что Вы про НИИЖБовцев еще мягко сказали ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Дальше после своих глупостей Вы начали приводить какой-то пример, который я признаться вообще не понял. Какой еще воротник? Нарисуйте тогда и поговорим! В том виде в котором я могу себе это представить с Ваших слов у меня вызывает тогда вопрос: "А "воротник" на продавливание кто будет проверять?" Вы в этом не сомневаетесь даже после его эпичной фразы о том, что плита давит на колонну, а колонна на плиту не давит? Цитата:
Добавил: troja, не читайте всё, что выше - Вам все равно этого не понять ![]() лучше прокомментируйте картинку ниже, которую я честно скопипастил из чьей-то статьи (с чем Вы согласны, а с чем нет) Последний раз редактировалось BoT, 04.10.2013 в 12:49. Причина: добавил картинку |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Дорогой ВоТ, картинку зту Вы скопипастили из статьи А.Н. Болгова,( ктн, а возможно уже ДТН; если так, то мои поздравления). По секрету (всему свету) сообщу, что здесь он выступает под ником АН2. Картинку эту мы уже ранее обсуждали, видимо прошло мимо. Там всё правильно изображено за исключением небольшого момента: на испытательном стенде это может быть, в реальной строительной практике вряд ли, если относить все эти рассуждения к междуэтажным безбалочным перекрытиям.
PS. Кстати о консольном воротнике, который Вы почему то не можете себе представить. Примерно так он должен выглядеть, как на картинках АН2, которые вы у него скопи...Видимо действительно с воображением туговато. Теперь всё таки представьте, что сверху на него уложена плита перекрытия без всякой связи с колоннами. Согласны, что здесь реальный, непридуманный шарнир? Согласны, что в этой зоне практически моментов в плите не будет, а с колонн они не могут передастся, какими бы они ни были? Согласны, что воротник сам по себе ни на какое подавливание не надо просчитывать, а вот на изгиб, срез видимо надо?Согласны, что плита в этой конструкции тоже может под собственным весом и полезной нагрузкой на ней также может обломиться, оставляя на воротнике такую же усечённую пирамиду продавливания, как и в случае жёсткого соединения с колоннами? Если согласны, то видимо и согласитесь с тем, что моменты колонн для т.н. продавливания не играют никакой роли. Ну а если не согласны, то....... Последний раз редактировалось troja, 04.10.2013 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
An2, а что это за картинка в #76? Узел не в равновесии? Как такое может быть применительно к правилам строительной механики? Не уж то его уравновесит поперечная арматура в плите? И при чем здесь несимметричность касательных напряжений вблизи условного контура продавливания? Ничего не понятно.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 31.10.2013 в 11:52. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
да, виноват, в равновесии. думал об одном смотрел на другое
![]() Цитата:
в случае промежуточных колонн несимметричность нагружения контура продавливания мне понятна. а вот в случае угловых и краевых(в одном из направлений) - нет. каков смысл учета моментов на угловых и краевых контурах продавливания? ведь в таком случае(в случае с краевой колонной в одном направлении) никакого скачка момента в плите нет? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
так получилось, что родоначальники они ....
суть в том, что область плиты ближе к внутреннему периметру испытывает большие касательные напряжения, чем средние области контура....теория Handson основана на связи касательных напряжений с неуравновешенным моментом.., которая позволяют определить максимальные касательные напряжения и сравнить их с предельными... влияние этих неуравновешенных моментов на прочность оценивается коэф. полученными численно, затем в ACI творчески переработали эту теорию, упростили....и запустили в нормы....европейцы взяли те же принцип Handson но со своими корректировками как показывает сравнение с опытами теория удовлетворительно соответствует опытным данным...хотя имеются и значительные отклонения от нее... мы сейчас проверяем новую гипотезу учета моментов при продавливании, надеюсь что она сработает ) и внесет свою лепту в развитие методов расчета на продавливание. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
An2, простите за безграмотность, но почему и чем он не уравновешен?
Если я правильно понимаю, для угловых колонн, он будет равен сумме моментов на гранях основания и верха колонн разных этажей. Ну допустим, что это так. Тогда почему балки на поперечную силу считаем без учета этого "неуравновешенного" момента? почему только в плитах этот фактор учитывается? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
An2, я тему прочел, но не увидел ни одного четкого и ясного ответа на эти вопросы. Поэтому прошу Вас, как высоко квалифицированного специалиста, объяснить, что называется, "на пальцах". Быть может все дело в крутящем моменте в плите, а не в изгибающем и "неуравновешенном" в колонне?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Большие сомнения у меня в том, что кто то даст Вам чёткий и ясный ответ. По той причине, что вся эта методика расчёта безбалочных перекрытий на продавливание с использованием моментов в колоннах "притянута за уши". Если принимать колонны и перекрытия в виде жёстких, но гибких элементов, то тогда можно как то согласиться с тем, что если справа нагрузка будет больше чем слева, то за счёт поворота сечения в узле произойдёт изгиб колонн, т.е. возникнут вот те самые неуравновешенные моменты. Но в жизни в ж-б узле конструкции никаких поворотов сечений не будет, а вся эта неуравновешенность компенсируется тем, что колонна из центрально сжатой превратится во внецентренно сжатую и никакого переноса влияния этих моментов на приопорную зону плиты перекрытия не должно быть. А ведь в реальных каркасах есть ещё изгибающие моменты от горизонтальных нагрузок (ветер и пр.). Эти моменты каким боком к прочности перекрытия причастны? Хотя в тоже время к прочности фундаментной плиты на продавливание имеют можно сказать прямое отношение. Не хочется повторяться, но методика расчёта междуэтажных безбалочных перекрытий нуждается в пересмотре и существенном изменении.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за картинку. Но я спрашивал, чем и почему этот момент не уравновешен.
Ну не будем переходить к философии ![]() У самого такие сомнения. Хотя бы узнать откуда "неуравновешенный" момент берется. Если есть такой термин, значит есть его определение, которое для меня, пока, является загадкой. |
|||
|
||||
интересует вопрос продавливания в преднапряженных плоских, безкапительных плитах, как там вести расчет? ведь плита при преднапряжении тоньше нежели без него и капителей там естественно тоже нет.
__________________
:read: |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |