Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 6566
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6
|
Расчет колонн вроде как выполнил боюсь я мог не все нюансы посчитать! в Base 7.6 за аналог взял проект тока заменил колонны с 40Ш2 на 45Ш1 так как заказчик хочет с экономить, и поставить Б/У Фермы, и плиты. Есть сомнения не слишком ли много связей крестообразных вертикальных? В ряду колонн их две в конце и в начале, по аналогу там одна связь крестообразная и по середине! Суть вообще в том что каким сделать соединение колонна ферма, шарнирное или жесткое?
|
|||
![]() |
|
||||
А как вы сделаете жесткое соединение ж/б фермы и колонны? Так вам никто не скажет правильно вы подобрали сечения или нет. Все надо считать. Стеновые прогоны из швеллера разверните вниз "корытом". И отметка нуля должна быть не земля, я пол цеха.
А почему так высоко фундамент сделан? Как это будет выглядеть с улицы потом?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2013 в 11:04. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Danis009, по нижнему поясу ферм распорки должны приходить в каждый узел, не хватает их, горизонтальные по нижнему поясу ферм должны быть по торцам здания, вертикальные связи ставятся в середине здания,
фахверк как правило выходит за гоань основных колонн, ферма не должна передавать на него нагрузку, и по крайним колоннам тоже обычно дополнительно ставят фахверки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Почему вертикальные обязательно ставятся в середине? Фахверк не должен препятствовать вертикальным перемещениям фермы, а не "ферма не должна передавать на него нагрузку". |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Arikaikai, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
да
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6
|
Ну пока это выглядит так! Спасибо за критику постараюсь все учесть. Я считал нагрузку на колонну от перекрытий 480 кН а на консоль подкрановую 200 кН , и нагрузку от ограждений они тоже из панелей Ж/Б там 1,8т/п.м и ветровую тоже учел 0,6 кН/м2 стены. Связи переделаю! По поводу фундамента там грунтовые воды высоко 1м от земли (1,5м глина, 3м. плывун, дальше тоже глина ну по расчету проходят 4шт сваи по 8м). Выложил колонну на ваш суд болты d36
Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Danis009, в колонне поперек полки варить не желательно, ну и нижнее крепление связей сделать аналогично верхнему
вертикальные связи по торцам не делают, из-за температурных расширений, ставь одни, но по середине Последний раз редактировалось Jenec, 12.09.2013 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
В ж.б. фермах вообще распорки не ставятся. Сжатый (верхний) пояс раскрепляется ребиристыми плитами покрытия. При монтаже ставятся лишь временные расчалки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Колонна должна иметь оголовок, соответствующий рекомендованному (предписанному) серией опиранию фермы. 3. Почему подкрановая консоль колонны съемная - нельзя разве приварить на заводе?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Danis009, в вашем случае можно взять за основу колонны по серии 1.424.3-7. Обратите внимание на горизонтальные связи, передающие усилие от продольного торможения крана с консоли на вертикальные связи колонн. У Вас в схеме я этих связей не заметил. Крепление консолей лучше принять на сварке.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Будет ли стоять склад из заданых материалов. | maksimiys | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 30.08.2010 20:36 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |