Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?

Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2013, 06:24 #1
Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?
Danis009
 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6

Проектирую здание, но в пром зданиях не силен,Здание 18х60 шаг колон 6м снеговая нагрузка 180кг/м2 кран балка на 10т ферма Ж/Б, покрытия плиты Ж/Б серийные. Колонна 45Ш1 консоль под кран балку 30Ш1. Жду вашего мнения, буду очень признателен!

Вложения
Тип файла: pdf 18.pdf (81.1 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: pdf 3d.pdf (861.3 Кб, 312 просмотров)


Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 06:49.
Просмотров: 6566
 
Непрочитано 12.09.2013, 07:40
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


сильны вы или нет - но посчитать надо. или вы предлагаете посчитать 7
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 07:51
#3
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


б/у фермы выкинуть вместе с плитами, сделать нормальную ферму с покрытием из сендвич панелей.
Будет стоять или нет можно сказать после расчетов
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 10:33
#4
Danis009


 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6


Расчет колонн вроде как выполнил боюсь я мог не все нюансы посчитать! в Base 7.6 за аналог взял проект тока заменил колонны с 40Ш2 на 45Ш1 так как заказчик хочет с экономить, и поставить Б/У Фермы, и плиты. Есть сомнения не слишком ли много связей крестообразных вертикальных? В ряду колонн их две в конце и в начале, по аналогу там одна связь крестообразная и по середине! Суть вообще в том что каким сделать соединение колонна ферма, шарнирное или жесткое?
Danis009 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:59
#5
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А как вы сделаете жесткое соединение ж/б фермы и колонны? Так вам никто не скажет правильно вы подобрали сечения или нет. Все надо считать. Стеновые прогоны из швеллера разверните вниз "корытом". И отметка нуля должна быть не земля, я пол цеха.
А почему так высоко фундамент сделан? Как это будет выглядеть с улицы потом?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить

Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2013 в 11:04.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 11:46
1 | #6
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Danis009, по нижнему поясу ферм распорки должны приходить в каждый узел, не хватает их, горизонтальные по нижнему поясу ферм должны быть по торцам здания, вертикальные связи ставятся в середине здания,
фахверк как правило выходит за гоань основных колонн, ферма не должна передавать на него нагрузку, и по крайним колоннам тоже обычно дополнительно ставят фахверки
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 11:49
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Danis009, ферму обязательно б/у ЖБ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 11:58
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Danis009, по нижнему поясу ферм распорки должны приходить в каждый узел, не хватает их, горизонтальные по нижнему поясу ферм должны быть по торцам здания, вертикальные связи ставятся в середине здания,
фахверк как правило выходит за гоань основных колонн, ферма не должна передавать на него нагрузку, и по крайним колоннам тоже обычно дополнительно ставят фахверки
И зачем же там распорки в каждом узле?
Почему вертикальные обязательно ставятся в середине?
Фахверк не должен препятствовать вертикальным перемещениям фермы, а не "ферма не должна передавать на него нагрузку".
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:07
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Почему вертикальные обязательно ставятся в середине?
Для невозможности излишних температурных напряжений, не?
 
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:13
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: Arikaikai, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:13
#11
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Этот склад будет стоить из б/у дороже чем новый.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:21
1 | #12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Дык никто не предлагает ставить лишних связей. Предлагают же перетащить от торцов к центру просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S77_work_b_2013-09-12_000.png
Просмотров: 157
Размер:	27.5 Кб
ID:	111860  
 
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:33
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Для невозможности излишних температурных напряжений, не?
да Всё верно - нужен связевый блок в середине. Применение большего количества прописано в СНиПе
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:36
#14
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Evgeny31, ИМХО там вообще распорки не грамотно расставлены, они должны приходить в узел нижнего пояса, тем самым снижая его расчетную длину их плоскости, 2 должно там быть, а не одна по середине
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 13:22
1 | #15
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


жб колонны и металлическое покрытие понимаю, наоборот
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 13:25
#16
Danis009


 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6


Ну пока это выглядит так! Спасибо за критику постараюсь все учесть. Я считал нагрузку на колонну от перекрытий 480 кН а на консоль подкрановую 200 кН , и нагрузку от ограждений они тоже из панелей Ж/Б там 1,8т/п.м и ветровую тоже учел 0,6 кН/м2 стены. Связи переделаю! По поводу фундамента там грунтовые воды высоко 1м от земли (1,5м глина, 3м. плывун, дальше тоже глина ну по расчету проходят 4шт сваи по 8м). Выложил колонну на ваш суд болты d36
Вложения
Тип файла: pdf 3.pdf (45.8 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (81.3 Кб, 156 просмотров)

Последний раз редактировалось Danis009, 12.09.2013 в 13:49.
Danis009 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 13:56
#17
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Danis009, в колонне поперек полки варить не желательно, ну и нижнее крепление связей сделать аналогично верхнему
вертикальные связи по торцам не делают, из-за температурных расширений, ставь одни, но по середине

Последний раз редактировалось Jenec, 12.09.2013 в 14:31.
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 14:02
#18
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


Фермы по какой серии?
Zubenuvgd вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 14:02
#19
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Evgeny31, ИМХО там вообще распорки не грамотно расставлены, они должны приходить в узел нижнего пояса, тем самым снижая его расчетную длину их плоскости, 2 должно там быть, а не одна по середине
Зачем уменьшать расчетную длину нижнего пояса (растянутого элемента)?
В ж.б. фермах вообще распорки не ставятся. Сжатый (верхний) пояс раскрепляется ребиристыми плитами покрытия. При монтаже ставятся лишь временные расчалки.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 15:31
#20
Zubenuvgd


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 19


Evgeny31 +1
См. серию 1.463.1-3/87.
Zubenuvgd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 18:21
#21
Danis009


 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6


Фермы по Серия 1.463.1-16
Danis009 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 10:43
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Danis009 Посмотреть сообщение
Проектирую здание, но в пром зданиях не силен,Здание 18х60 шаг колон 6м снеговая нагрузка 180кг/м2 кран балка на 10т ферма Ж/Б, покрытия плиты Ж/Б серийные. Колонна 45Ш1 консоль под кран балку 30Ш1. Жду вашего мнения, буду очень признателен!
1. Раз применяете серийные фермы, то обязаны выполнить все указания выпуска "Материалы для проектирования" этой серии. Т.е. обеспечить раскрепления плитами за счет выполнения крепления плит по указанным узлам и примечаниям, расставить необходимые распорки и связи согласно заданным схемам с учетом сейсмичности/несейсмичности, узлы фахверковых стоек и т.д. Особенно опорные узлы. Т.е. все уже предусмотрено серией.
2. Колонна должна иметь оголовок, соответствующий рекомендованному (предписанному) серией опиранию фермы.
3. Почему подкрановая консоль колонны съемная - нельзя разве приварить на заводе?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:39
#23
Danis009


 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6


Ну там в аналоге на болтах было, в принципе можно наверно и приварить при этом взять сечение как у колонны!
Danis009 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 13:56
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Danis009, в вашем случае можно взять за основу колонны по серии 1.424.3-7. Обратите внимание на горизонтальные связи, передающие усилие от продольного торможения крана с консоли на вертикальные связи колонн. У Вас в схеме я этих связей не заметил. Крепление консолей лучше принять на сварке.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 05:59
#25
Danis009


 
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 6


Если я правильно понимаю схема у меня такая фундамент колонна жесткая, колонна ферма должна быть шарнирная.
Danis009 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 07:02
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Danis009 Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю схема у меня такая фундамент колонна жесткая, колонна ферма должна быть шарнирная.
А что говорит серия?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 08:14
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Danis009 Посмотреть сообщение
будет ли стоять?
Будет! Но не долго...
 
 
Непрочитано 16.09.2013, 09:35
#28
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


В п.5 примечаний слОев)
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51