Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 40566
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Если база у тебя жёсткая, то естественно момент нужно учитывать. Напряжения на краю опорной плиты будут больше и т.д. Обычно опорную плиту (участки опёртые на 2, 3, 4 канта) счётают на прочность от этих максимальных напряжений.
Скинь полностью чертёж базы с нагрузками. Люди скажут проходит или нет)) |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
В моем понимании, база с траверсами это нечто другое.
Цитата:
А что за горизонтальные швы? Это те которые крепят профиль с ребрами к плите? В подобном случае надо считать на N и М, не важно отрыв или пригруз N/A +M/W где A площаль сварных швов, W - момент сопротивления (рисуете в акаде или где удобно контур профиля с пластинами обводите сваными швами и вычисляете площадь и момент сопротивления этих св.шв - макаронин) Ну наверное еще и на отгиб надо считать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36
|
Понимаю о чем вы) Но в литературе и такие базы называют базами с траверсами. Еще слышал версию, что такие базы называют базой с низкой траверсой.
Цитата:
Цитата:
Подскажите где методика расчета на отгиб прописана) ![]() Последний раз редактировалось exez, 13.09.2013 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9
|
Глянь тут методику расчета http://dwg.ru/dnl/12368
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Проверять не проверять, а устойчивость должна быть обеспечена. Это можно обеспечить назначением априори достаточной толщины ребра. Можно например придерживаться правила, что толщина ребер примерно равна толщине полки ствола колонны. При адекватной конструкции базы обычно устойчивость обеспечивается с запасом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36
|
Цитата:
1)Консольный участок траверсы как стенка таврового сечения; 2) участок траверсы между полками двутавра как стенка коробчатого сечения. Если база с высокой траверсой, нужно ли проверять траверсу на прочность при действии местного напряжения по п.8.2.2 СП16.13330,2011 ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 36
|
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Горев т.2... это второй курсовой проект по специальности ПГС. Плитку анкерную надо проверить еще. Колонна стремиться повернуться.... мы ей не даем. Для этого определяем напряжение сжатия под плитой на ее краях и задаем класс бетона, лучше не более B15, так как он должен его (усилие сжатия) воспринять. Определяем усилия в анкерных болтах, ( читая СНиП про промздания и сооружения) задаем диаметр болтов и сталь исходя из растягивающих усилий (так как анкерные болты в жестких базах НЕ СЖИМАЮТСЯ!!, а работают на растяжение). Потом все просто.... Начинаем считать от обратного. Сначала анкерная плитка. Считаем ее как изгибаемый элемент от сосредоточенно
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но все же мудрее оценивать устойчивость через сравнение отношения толщина/пролет с простыми случаями в запас. Простые случаи найти можно даже в СНиПе, причем часто это - ограничение условной гибкости элемента. Насчет проверки на прочность - разумеется прочность любой-всякой детали должна быть Вами гарантирована или расчетом, или аналогией (серии и прочая).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
см картинку Вообще, расчет обычной базы с траверсами (где болты крепятся к колонне через анкерную плитку) рассмотрен в серии 2,440-2 выпуск 3. тогда на отгиб считать не надо и сварные швы крепления к опорной плите тоже считать не надо. Советую посмотреть серию. Последний раз редактировалось 100k, 27.09.2013 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
А как учесть совместную работу вертикальньіх швов крепления траверс и горизонтальньіх швов крепления стержня колонньі к плите? Иногда запаса прочности от неучета многовато.)
Логика мне подсказьівает, что возможньі 2 сценария : может оторваться стержень колонньі от траверс или стержень с траверсами от плитьі. Во втором случае расчитьівать следует по аналогии с приведенной вьіше консолью, а вот как бьіть с первьім - не совсем понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Вы шов на что в общем случае рассчитываете? В смысле на какой вид деформации? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
Ну если бьі не думал, сделал бьі как по кнгиге.)
Имеете в виду НДС? Вертикальньіе швьі на срез от продольной сильі в колонне и момента, разложенного на пару сил (єто помимо проверки на действие момента и поперечной сильі швов траверсьі как двухконсольной балки от отпора). А горизонтальньіе - по приведенньім напряженям от момента, продольной и поперечной сил в колонне. Но если во втором случае швьі крепления стержня колонньі к плите учитьіваются, то в первом сообразить ,как єто сделать, не получается.) Укажите в чем я неправ. |
|||
![]() |
|
||||
Основная разница в том, что необходимо рассмотреть комбинации с моментами разного знака для выявления максимального усилия в анкерах. При этом методика вполне стандартная - составление уравнения равновесия относительно центра тяжести эпюры сжатой зоны.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Цитата:
А вот расчет опорной плиты по 2.440-2.3-51КМ рассматривает только симметричный случай. Можно ли эту методику применить для расчета несимметричной базы - непонятно. Получается, центр плиты не совпадает с осью ствола колонны... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Ну представьте, что по расчету по этой формуле получилось Lплиты >> hствола, и при этом bплиты увеличивать некуда?
Тогда, если я плиту расположу симметрично, она в левой части будет вне траверс. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
P.S. Впрочем, при необходимости расчета плиты с несимметричным опиранием колонн никаких особых проблем я лично не усматриваю. Последний раз редактировалось IBZ, 11.01.2018 в 14:35. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
На деле принцип прост - плита рассматривается как штамп, эпюра давлений - линейной. В этом плане для эпюр давлений без разницы, где находится ствол колонны относительно плиты. В остальном все эти формулы в серии - элементарные выкладки из банального равновесия. Поэтому наверно быстрее и надежнее самому все составить и просчитать. И это, для ликбеза - вот пример несимметричной серийной базы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Я тоже применял, один или два раза, просто тогда вопросов не возникало
![]() Узел дурацкий, бесспорно. Дыры нужны в плите под болты, наваривать столики к стенке колонны под анкерные плитки... Именно для этого сделано. Как же еще решить узел при незаглубленных базах... ----- добавлено через ~14 мин. ----- Нет, рисунки на 2.440-2.3-52КМ отличаются именно положением фундаментного болта: слева болт вне плиты, справа - "в" плите. На втором листе 2.440-2.3-51КМ расчет траверс тоже дан для двух вариантов (узлов 39 и 40). А на первом листе 2.440-2.3-51КМ расчет плиты именно для симметричного варианта. Похоже, что в этой серии узел 40 предполагает минимальную длину плиты и симметричное расположение. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сообщение:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А в чем был собственно вопрос? Вот тут https://dwg.ru/dnl/4589 есть калькулятор в Екселе для расчета болтов, может пригодится.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Да изначально вопрос был именно о болтах
![]() Цитата:
Но, похоже я перемудрил маненько ![]() Последний раз редактировалось Bonch, 11.01.2018 в 19:48. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах | viking1963 | Расчетные программы | 12 | 20.11.2012 19:04 |
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) | Anarchohawk | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.04.2012 14:05 |
Расчет раздельной колонны МК | Alexandra Isupova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2012 21:42 |
Расчет базы колонны в роботе 2010. | AspirantMK | Robot | 1 | 09.02.2011 10:51 |