Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.

Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2013, 14:55 #1
Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.
Ryntik
 
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488

Добрый день, уважаемые коллеги!
Кто знает, с чем связано ограничение фибровых сжимающих напряжений в бетоне в стадии обжатия, значение которых не должно превышать велечину - 'коэф' х 'передаточную прочност' (по российским нормам). Коэф. определятся по таблице 7 СНиП 2.03.01-84*. Если после выполнения расчета в стадии обжатия преднапряженного железобетонного элемента, как внецентренно сжатого элемента, с расчетными характеристиками бетона соотвествующими прочности бетона в момент обжатия, его прочность и трещиностойкость обеспечена, то зачем необходима проверка максимальных фибровых значений? В зарубежных нормах и нормах России должна быть выполнена данная проверка. Для чего она? Перебрал огромное количество литературы(и зарубежной в том числе), и внятного ответа не нашел.
Просмотров: 4205
 
Непрочитано 07.10.2013, 16:50
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


с целью снижения деформаций ползучести, а также образования и раскрытия продольных трещин..
(см. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций под ред. А.А. Гвоздева, 1978г)
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 18:07
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


спасибо за ответ!
но ведь потери напряжений в арматуре от ползучести не столь велики. В упругой стадии роботы бетона на сжатие, зависимость деформаций ползучести линейная(прямо пропорциональна действующим напряжениям), при неупругих она другая, но все же деформации ползучести не будут критичными. Да и для этого ведь соответствующие методы расчетов есть. Насчет трещин - их наличие в предварительно напряженных конструкциях на стадии обжатия не запрещается, должна лишь быть ограничена ширина раскрытия, так если условия прочности и трещиностойкости соблюдаются(по расчету как внецентренно сжатого элемента), то зачем проверка эта нужна. Разве как рекомендация была бы, а тут как о необходимом условии говорится.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 23:57
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


допускаются трещины в растянутой при обжатии зоне, которые при эксплуатации будут закрываться...

здесь речь идет о сжатой зоне, при высоком уровне обжатия имеется опастность образования микро и макро трещин в сжатой зоне (вдоль оси балки), так называемая стадия нелинейной ползучести бетона. в силу недостаточной изученности и необходимости учета потерь от нелинейной ползучести ограничили усилие обжатия бетона....при этом под табл. 7 есть оговорка, что при наличии косвенного армирования зоны обжатия можно принять Sb/Rb =1.0
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 18:54
#5
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


т.е. данные ограничения связаны с отсутствием данных по определению потерь напряжений в арматуре от ползучести бетона при больших сжимающих напряжениях(глубоко за пределом текучести) в бетоне? Тогда почему ограничение для фибровых(крайних) значений, а не для напряжений на уровне напрягаемой арматуры?
И еще, по таблице 7 СНИПа велечина данных критических напряжений зависит от того, будут ли изменяться напряжения от обжатия от внешних нагрузок или нет(увеличиваться или уменьшаться). Не могу понять с чем это связано? Здесь я как понимаю говориться о внешних нагрузках - т.е. эксплатационных? В чем связь то, критических фибровых напряжениях на стадии обжатия, и напряжениях в эксплатационной стадии. к примеру в еврокоде предельное значение '0,6 х прочность бетона на сжатие в период обжатия'. И о никаких дополнительных напряжениях от внешней нагрузки там не говориться, дабы увеличить или уменьшить значение допустимых фибровых напряжений.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 23:21
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


могу только еще раз дать Вам ссылку http://dwg.ru/dnl/8093

еще могу порекомендовать найти и прочитать книгу Дмитриева Калатурова

если после этих книг останутся вопросы то вряд ли Вам тут более квалифицированно пояснят вопросы с теорией расчета предварительно напряженных жб конструкций
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 12:56
#7
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


An2большое спасибо за ссылки и за разъяснения.
Просто уж слишком много разногласий в российских нормах(как всегда). В выше упомянутом СниПе предельные фибровое значение и параметры для их определения одни, в СП для преднапряженных жб конструкций они другие.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:58
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ryntik, а что Дмитриева, Калатурова нашли?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 16:49
#9
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Нет. Честно говоря еще не искал.

Кстати, а какие сейчас нормативные документы действительны для проектирования преднапряженных конструкций? Можно использовать СП 52-102-2004?

Последний раз редактировалось Ryntik, 10.10.2013 в 13:05.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:39
#10
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Нет. Честно говоря еще не искал.

Кстати, а какие сейчас нормативные документы действительны для проектирования преднапряженных конструкций? Можно использовать СП 52-102-2004?
Книга есть на жбк.рф
На мой взгляд можно наверное и СП 52-102-2004, но если там такая-же картина с шириной раскрытия трещин как в СП 52-101-2003, то лично я бы это делал с осторожностью.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 15:21
#11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


см. актуализированную редакцию СП 63.13330.2012 (СП 52 им отменены)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 17:59
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
см. актуализированную редакцию СП 63.13330.2012 (СП 52 им отменены)
Боюсь вам возразить, но формально пока не отменены.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 18:15
#13
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


не слежу за высказываниями высоких лиц в минрегионе, но на 1 странице СП 63.13330.2012 есть п.4, где есть ссылка на приказ и введение в действие пересмотренного стандарта СП 52-01-2003 с 01.01.2013г
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 19:06
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да тут даже не Минрег решает. Ему бы наверное очень хотелось бы узаконить все эти новые СП. Но решает все Правительство РФ и его Распоряжение № 1047-р. На форуме об этом много инфы.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 23:16
#15
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


а в чем противоречие, в перечне распоряжения указан СП 52-01-2003, затем он актуализирован и утвержден минрегионом...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 00:56
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: нет никакого СП 52-01. есть СНиП 52-01. и он указан в 1047-р.
а может ли какой-то СП 63 заменить СНиП - вопрос...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 14:21
#17
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
На мой взгляд можно наверное и СП 52-102-2004, но если там такая-же картина с шириной раскрытия трещин как в СП 52-101-2003, то лично я бы это делал с осторожностью.
вообщето собираемся без наличия трещин запроектировать.

так и не понял, действует ли СП 52-102-2004 или нет?
а у Вас нету какого веб-сайта, на котором можно было бы ввести номер документа, и там тебе бы выдали информацию, действует он или нет, и каким документом заменен?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 14:47
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


действует, инфа - 100%
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 14:59
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
а у Вас нету какого веб-сайта, на котором можно было бы ввести номер документа, и там тебе бы выдали информацию, действует он или нет, и каким документом заменен?
действует или не действует: http://www.normacs.ru/Doclist
обязательный или нет: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=1047-%D1%80
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 15:02
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
а у Вас нету какого веб-сайта, на котором можно было бы ввести номер документа, и там тебе бы выдали информацию, действует он или нет, и каким документом заменен?
Ага, а ещё ключи от квартиры...
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 16:23
#21
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Неее, ключи мне не нужны
Всем спасибо!
Ryntik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56