Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта

Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2013, 16:56 #1
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта
Prying
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13

Здравствуйте !
Прошу помочь разобраться.
Есть проект строительства узла учета нефтепродукта на территории существующего резервуарного парка (особо опасный производственный объект).
Необходимо определиться с видом экспертизы - государственная/негосударственная.

В пользу достаточности негосударственной экспертизы говорит следующее:
- новый объект не относится к числу объектов, указанных в ст. 48.1 ГК (Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).
- появление нового объекта на рез. парке трудно отнести к его реконструкции, так как новый объект не приводит к изменениям которые входят в понятие "реконструкция" согласно град. кодексу (изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов).

Но с другой стороны есть сомнение "А ведь все-таки на территории особо-опасного".

Нет ли официального документа, разъясняющего данный вопрос ?
Просмотров: 15363
 
Непрочитано 16.10.2013, 17:31
#2
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


На мой взгляд, как раз из ст.48.1 ГрК следует необходимость главгосэкспертизы, в том случае, если сам резервуарный парк относится к I или II классу опасности:

Цитата:
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в
соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных
производственных объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные
вещества;
Узел учета нефти должен быть идентифицирован в составе опасного производственного объекта "резервуарный парк". Т.к. они завязаны в одну технологическую схему и расстояние между ними едва ли превышает 500 м. Т.к. узел учета нефти к реконструкции действительно не относится - он относится к капитальному строительству.
bogdan вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 18:03
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Prying Посмотреть сообщение
строительства узла учета нефтепродукта
Узел с нефтью не может относиться к неопасным объектам, даже сам по себе
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 19:36
#4
Prying


 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Узел учета нефти должен быть идентифицирован в составе опасного производственного объекта "резервуарный парк". Т.к. они завязаны в одну технологическую схему и расстояние между ними едва ли превышает 500 м.
Можно здесь подробнее ? Откуда это идет "Завязка в одну технологическую схему" ? К примеру узел учета например может представлять из себя один расходомер, врезанный в продуктопровод, и что тут нужна главгосэкспертиза (ГГЭ) ? Что за критерий - ближе или дальше 500 м ? Откуда это ?
Prying вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 23:07
#5
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Делай техническое перевооружение, проходи экспертизу промбезопасности и регистрируй в РТН.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 07:30
#6
Prying


 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Делай техническое перевооружение, проходи экспертизу промбезопасности и регистрируй в РТН.
Называть проект как "Техническое перевооружение" здесь будет неправильно. В градостроительном кодексе обозначено понятие "строительство" 13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); и это наш случай.
Из-за чего возникло сомнение. К примеру, если мы строим административное здание, для которого в обычных условиях достаточно негосударственной экспертизы, то при строительстве на территории особо опасного производственного объекта , нужна ГГЭ ? Мне кажется нет. Выше прозвучал критерий "Увязка в одну технологическую цепочку" , логика в этом есть , но хотелось бы найти документ раскрывающий этот момент.
Prying вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 18:05
#7
ilzoo


 
Регистрация: 20.10.2013
Сообщений: 4


Prying, Техперевооружение ОПО - приводящее к изменению технологического процесса на ОПО внедрение новой техники, автоматизации ОПО или его частей, модернизация или замена применяемых на ОПО технических устройств.
Если учесть, что суть объекта это установка узла учета нефти на нефтепроводе, который, похоже не является зданием, строением, сооружением, почему вид строительства не назвать техническим перевооружением, как было отмечено участником форума выше, пройти ЭПБ и не реализовывать проект?
Также, насколько я понимаю, не требуется оформление разрешения не строительство данного узла учета... в этой связи, согласно п. 3 ст. 49 Градкодекса прохождение государственной экспертизы не требуется
ilzoo вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 18:26
#8
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Prying Посмотреть сообщение
К примеру, если мы строим административное здание, для которого в обычных условиях достаточно негосударственной экспертизы, то при строительстве на территории особо опасного производственного объекта , нужна ГГЭ ? Мне кажется нет. Выше прозвучал критерий "Увязка в одну технологическую цепочку" , логика в этом есть , но хотелось бы найти документ раскрывающий этот момент
Есть такое письмо Госстроя от 06.06.2013. Может, чем-нибудь будет полезно.

Цитата:
В то же время в сфере промышленной безопасности опасные производственные объекты часто понимаются не только в техническом смысле (здания и сооружения), но и административном (предприятие, учреждение, цех, организация и т.п.). Эти административные ячейки, согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ), должны регистрироваться как опасные производственные объекты и являются объектами надзора.
Таким образом, категория "особо опасные, технически сложные или уникальные объекты", установленная статьей 48.1 Кодекса, и категория "опасные производственные объекты", установленная Федеральным законом N 116-ФЗ (приложения 1 и 2), совмещаются лишь частично и не являются тождественными.
Из непонимания этого обстоятельства возникает распространенное заблуждение, что все здания и сооружения, расположенные на территории опасного производственного объекта (например, предприятия), должны быть отнесены к повышенному уровню ответственности.
Вложения
Тип файла: doc LAW147856_0_20130918_143325_53051.doc (46.5 Кб, 813 просмотров)
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 05:49
#9
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Если это объект кап. строитальетва РТН может отказать в регистрации и отправить на госэкспертизу. У нас такое было не так давно.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 05:09
#10
Prying


 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ilzoo Посмотреть сообщение
Если учесть, что суть объекта это установка узла учета нефти на нефтепроводе, который, похоже не является зданием, строением, сооружением, почему вид строительства не назвать техническим перевооружением
Случай с расходомером, врезанным в продуктопровод это просто пример. В нашем случае строится здание. Т.е. объект кап. строительства в проекте присутствует согласно град. кодексу
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
Пример с расходомером я привел только лишь для того, чтобы показать, что функционально новый объект (здание - узел учета) это тот же расходомер, который никак не изменяет параметры производственного объекта на котором он располагается. Т.е. не изменяются параметры, рез. парка: не увеличивается количество опасного вещества, не увеличивается давление в трубе, не увеличивается расход.

Цитата:
Сообщение от ilzoo Посмотреть сообщение
Также, насколько я понимаю, не требуется оформление разрешения не строительство данного узла учета... в этой связи, согласно п. 3 ст. 49 Градкодекса прохождение государственной экспертизы не требуется
Тут поправлю Вас , согласно п.3 ст. 49, при отсутствии требования оформления разрешения на строительство, не требуется вообще любая экспертиза, а не только государственная.

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство
Prying вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 06:13
#11
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от Prying Посмотреть сообщение
Тут поправлю Вас , согласно п.3 ст. 49, при отсутствии требования оформления разрешения на строительство, не требуется вообще любая экспертиза, а не только государственная.

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство
при чем тут вообще любая экспертиза?

Последний раз редактировалось Атрибут, 22.10.2013 в 06:19.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 06:47
#12
Prying


 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
при чем тут вообще любая экспертиза?
Напишите пожалуйста понятнее. Спасибо.
Prying вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 17:01
1 | #13
Prying


 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 13


Здравствуйте ! Всем откликнувшимся спасибо.
Получил ответ на сайте NOP.ru http://www.nop.ru/forum/questions_an...d&FID=6&TID=72
Согласно п.11 ч.1 ст.11 к особо опасным производственным объектам относятся опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых транспортируются опасные вещества и которые подлежат государственной регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством РФ о промышленной безопасности.
Согласно Приложению 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», классы опасности опасных производственных объектов для горючих веществ устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте.
Согласно Примечанию 3 к таблице 2 Приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ в случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида.
Таким образом, поскольку проектируемый объект, предназначенный для учета нефтепродукта, транспортируемого с резервуарного парка, относится к опасным производственным объектам и находится на территории особо опасного производственного объекта: резервуарного парка (т.е. на расстоянии менее 500 м от других объектов), то его следует относить к особо опасным производственным объектам.
В общем случае, если объект находится на территории особо опасного производственного объекта и не попадает под квалификационные признаки опасного производственного объекта согласно 116-ФЗ (например, административное здание), то основания для обязательного прохождения государственной экспертизы в соответствии с требованиями п.3.4 ст.49 Градостроительного кодекса в части особо опасных производственных объектов отсутствуют.
Prying вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:48
#14
denis2026


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 4


Здравствуйте!
В настоящий момент проектируем газовые котельные, которые являются опасным производственным объектом. Котельные располагаются на территории предприятия, которое является особо опасным объектом. Данное предприятие не использует ни газ ни другое какое другое топливо. Котельные в производственную линию никак не подключаются, только используются для теплоснабжения зданий.
В связи с этим вопрос, какую экспертизу проходить: государственная/негосударственная и какими нормативными документами это можно подтвердить?
denis2026 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:54
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
проектируем газовые котельные, которые являются опасным производственным объектом.
По каким критериям вы относите свою котельную к ОПО?
Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
Данное предприятие не использует ни газ ни другое какое другое топливо.
Т.е. вам нужно проектировать внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 13:00
#16
denis2026


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Т.е. вам нужно проектировать внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения?

Необходимо проектировать внутриплощадочный газопровод, внеплощадочный не надо, т.к. рядом проходит линия газопровода, в которую врезаемся

Цитата:
По каким критериям вы относите свою котельную к ОПО?

это следует из ФЗ-116
denis2026 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 13:30
#17
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
По каким критериям вы относите свою котельную к ОПО?

это следует из ФЗ-116
Вам с такими ответами нужно сразу экспертом на работу устраиваться
Вы почитайте ФЗ-116 внимательно, особенно главу "Классификация" и приложения, и может оказаться, что ваша котельная вовсе не ОПО. А вот газопровод наоборот запросто может оказаться ОПО. Ну и далее варианты: ни одного ОПО, два ОПО.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:17
#18
denis2026


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 4


Уважаемый bonacon,
Я не стал конкретизировать почему котельная относится ОПО, т.к. меня волнует другой вопрос (см. выше, первый мой пост) и я знаю, что она относится к ОПО. Если бы меня интересовал вопрос к какой категории относится котельная я бы его задал.
А если Вас интересует почему данная котельная относится к ОПО, отвечу: согласно приложению 1 ФЗ-116, т.к. имеется среда выше 115С (перегретая вода), но менее 230С, и использует воспламеняющиеся вещества (природный газ)
По приложению 2 количество горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу менее 200 т, то данный объект относится к III категории.
denis2026 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:39
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


denis2026, у вас котлы высокого давления стоят? Однако редкость кмк.
А описали как то вы некорректно:

Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
имеется среда выше 115С (перегретая вода)
правильно было бы: котел, с температурой нагрева воды более 115 под избыточным давлением 0.07МПа

Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
использует воспламеняющиеся вещества
не показатель, так любое жилье к ОПО можно отнести

----- добавлено через ~10 мин. -----
А по вопросу в ГрК вроде все было по ОПО
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:50
#20
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
denis2026, у вас котлы высокого давления стоят? Однако редкость кмк.
А описали как то вы некорректно:
Ну чего учить ученого Я говорил, что если внимательно посмотреть, то можно свести дело к негос. экспертизе (если деньги не бюджетные).
Но если коллега все знает
Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
и я знаю, что она относится к ОПО
Тогда остается только местный филиал ГГЭ. Ну и экспертиза промбезопасности проектной документации для Ростехнадзора. Но это на любителя, т.к. сейчас статус этой экспертизы непонятен
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:52
#21
denis2026


 
Регистрация: 18.09.2015
Сообщений: 4


Ставится жаротрубный котел, с температурой нагрева воды 140С, работающий на природном газе. Максимальное рабочее давления - 8 бар.
Просто это уже у нас даже по умолчанию в подкорке сидит, что она относится к ОПО (ни одну такую котельную спроектировали), с экспертизой по этому вопросу не было никогда затруднений, всегда шли в негосударственную. А здесь проектируем на предприятии, которое считается ООПО
denis2026 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 23:14
#22
FormatM


 
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 12


Немного по другому задам вопрос. Какая ответственность возникает у заказчика (и перед кем) в случае, если он решит на вновь строящуюся газопоршневую электростанцию в цеховом исполнении (капитальное здание) пройти экспертизу промышленной безопасности как на техническое перевооружение уже существующей газовой котельной (ОПО III класса опасности)?
Или другими словами, если в таком раскладе заказчик получит зарегистрированное в РТН заключение экспертизы ПБ на подобный объект, то сможет ли какой-нибудь контролирующий орган прийти к заказчику и нахлобучить его, к примеру, за отсутствие экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и т.д.?
FormatM вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:04
#23
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от FormatM Посмотреть сообщение
сможет ли какой-нибудь контролирующий орган прийти к заказчику и нахлобучить его, к примеру, за отсутствие экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и т.д.?
Вот что говорит КоАП:
Цитата:
Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
3. Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
5. Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:10
#24
EPD

Эксперт-ПД. Консультации по госэкспертизе проектов.
 
Регистрация: 18.01.2016
Москва
Сообщений: 3
Отправить сообщение для EPD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от denis2026 Посмотреть сообщение
Ставится жаротрубный котел, с температурой нагрева воды 140С, работающий на природном газе. Максимальное рабочее давления - 8 бар.
Просто это уже у нас даже по умолчанию в подкорке сидит, что она относится к ОПО (ни одну такую котельную спроектировали), с экспертизой по этому вопросу не было никогда затруднений, всегда шли в негосударственную. А здесь проектируем на предприятии, которое считается ООПО
Что касается котельной, если она не относится к 1 или 2 классу ОПО, то негосударственная экспертиза возможна. Это Вам известно. Здесь нет разницы строите Вы котельную в границах ОПО или за его границей. Для подключения газопровода готовятся соответствующие ТУ и проблем с экспертизой быть не должно. Придраться могут к град.плану если он не выполнялся отдельно на котельную, а планируется использовать, например, существующий общий на весь ОПО. Здесь главное не напортачить с названием ПД и отделиться от существующего ОПО.

Что касается существующего ОПО. Вот у него возникнуть новые обязанности в связи со строительством нового объекта. Как минимум, корректировка документов типа "обоснование безопасности", его экспертиза пром.безопасности и т.д.

Видится, что в данном случае заключение гос.экспертизы предпочтительнее с точки зрения дальнейшего использования документа заказчиком в Стройнадзоре (при строительстве) и в РТН (при регистрации).

Цитата:
Сообщение от FormatM Посмотреть сообщение
Немного по другому задам вопрос. Какая ответственность возникает у заказчика (и перед кем) в случае, если он решит на вновь строящуюся газопоршневую электростанцию в цеховом исполнении (капитальное здание) пройти экспертизу промышленной безопасности как на техническое перевооружение уже существующей газовой котельной (ОПО III класса опасности)?
Или другими словами, если в таком раскладе заказчик получит зарегистрированное в РТН заключение экспертизы ПБ на подобный объект, то сможет ли какой-нибудь контролирующий орган прийти к заказчику и нахлобучить его, к примеру, за отсутствие экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и т.д.?
Имеется ввиду на уже построенной и введенной в эксплуатацию элктростанции меняется котельная? Если да то проблем с техническим перевооружением не должно возникнуть.
Если речь идет о перевооружении котельной, но при этом электростанция еще строится то это формально "внесение изменений в проект электростанции". Тогда тех.перевооружение не получится, ЗОС не подпишут.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.01.2016 в 11:46.
EPD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42