Какой выбрать профиль для консольной балки длиной 120 см?
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 9733
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ЗЫ: Две трубы должно хватить. Думайте над креплением - это важно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Я шва не заметил, хотя может быть потому что не искал его. В субботу будо на том рынке - посмотрю. Но стенки точно были разной толщины. О чем это говорит?
И еще, там есть швеллер (т.е. профиль в виде буквы П) тоже сечением 80 на 40. Что предпочтительнее с точки зрения жесткости? Пока точно не знаю. У меня дом-то уже стоИт. Цоколь из бетонных блоков шириной 40 см. Далее на блоки положен кирпич (в один кирпич толщиной). Вот в этом первом ряду кирпича хочу пробить отверстия и в них протащить профиль, так, чтобы он лег на бетонный блок, перекрыв цоколь от одной стены до другой, выступая с одной стороны на 120 см. Кроме как замуровать цементным раствором других вариантов не вижу. Да и надо ли его крепить? Куда он денется? Общая длина 1,2+4,5=5,7м, да еще пол положится - вроде двигаться балкам некуда. А "небалконный" конец думаю вообще не закреплять, чтобы он мог двигаться при охлаждении-нагревании |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Arikaikai считаю тут правильный совет должен быть - отправить его к местным конструкторам - "проектирование по переписке" иногда содержит в себе некоторый элемент непредсказуемости. Он ведь сделает ЭТО - а потом вам ночами "совестью" мучаться!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Alex_26, дача, балкон.. Там себестоимость всех конструкций будет тыщ 5 + то, что в гараже валяется. Да и падать есличо недалеко. Труба 80х40 консольная на расстоянии в 1,2 метра может держать человека в 120 кг с запасом. Тут я не боюсь. А вот закрепить эту трубу - тут опасности могут быть.
ЗЫ: Чуть не забыл предупредить! Трубу вертикально ставить! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось andrei186, 25.10.2013 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Я тоже не боюсь рухнуть с балкона. Боюсь вот чего. Если я застеклю этот балкон, а консоль будет прогибаться, остекление мое посыпется. Можете предположить примерно, на сколько миллиметров опуститься конец такой консоли, если я нагружу его этими самыми 120 килограммами?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А просто в кирпиче оставить.. хз. Как минимум раздолбить на кирпич больше вниз, там сделать нормальную подушку из хорошего цемента, а лучше даже бетонную подушку. На неё можно еще и пластинку металла присобачить. А на неё уже класть трубу - тогда ничего крошиться не должно)) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
_________________________ 120 см [...] 450 сантиметров [...] .........стена....................... стена Цитата:
"раздолбить на кирпич больше вниз, там сделать нормальную подушку из хорошего цемента" - не уверен. Там не пенобетон, а хороший заводской стеновой бетонный блок, сделанный еще при коммунизме по всем стандартам, он внутри усилен арматурой, в нем дырку для дюбеля просверлить - проблема - не думаю, что я могу долблением его улучшить. А потом он шириной 50 см, неужели труба его сможет покрошить? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ага, теперь я все понял, спасибо) Если снизу бетон, то там ничего убирать не надо. А вот сверху тогда лучше тоже бетона попрочней найти или хотя б цементную смесь повыше марки. Там много не уйдет, экономически без разницы) Чем выше марка, тем меньше, очевидно, будет крошиться. И уголки от 4245 тоже отлично помогут.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Зато я теперь вообще ни...на не понял!
![]() ![]() Очень экономичное решение! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Alex_26, 25.10.2013 в 12:45. Причина: Догнал чертеж |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Но я думал, что если я встану на конец 1,2м, то не перевешу конец 4,5м. Т.е. свободный конец балки существенного давления вверх оказывать не будет. ПС. Мне тут на соседнем форуме категорически заявляют, что труба 80х40 никак не годится, потому что не предназначена для силовых конструкций. Почему не предназначена, объяснить нем могут. А Вы что думаете? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
andrei186, труба как труба, чего с неё взять. Я бы взял конечно швеллерок 12-14, там и крепить проще и пожестче оно и вообще.
Alex_26, у него с улицы: 1,2 метра консоль, потом толща стены, потом 4,5 метра видимо подвала и противоположная стена. Таким образом он свободный длинный конец запихивает в противоположную стену, создавая момент с плечом в эти 4,5 метра. Достаточно надежно, ИМХО)) Чертеж кстати наоборот очень классный для человека, у которого нет под рукой карандаша с фотоаппаратом или автокада. Не ругайся)) Кстати да, мостик холода - хреново. Но труба внутри будет идти по подвалу, я правильно понимаю? Где вы все их находите - эти соседние форумы. Вроде адекватные люди только здесь. И еще один железобетонный есть с кириллицей в названии, но я туда боюсь залезать. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
![]() Один тут предлагал за выяснением сечения трубы обратиться в КБ, другой хочет, чтобы я для этой же цели выучился чертить эпюры по всем ГОСТам и каким-то образом выгружал их сюда. Алекс, ты знаешь, что такое чертеж? То, что я тут набросал при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры не чертеж, и даже не эскиз. Даже и рисунком не претендует называться. И я не прошу, чтобы ты по этому как ты говоришь, чертежу, изготовил мне балку. Он не сказал, потому что наверное предположил, что как человек с образованием я в курсе, что в замкнутом пространстве трубы случается конденсат и как следствие коррозия. Но я не строю Пирамиду Хеопса, и не имею целью создать что-то, что намного переживет меня. Мостик холода возникает там, где есть перепад температур. Скажи пожалуйста, какой градиент температуры ты наблюдаешь между улицей и неотапливаемым цоколем? О каком промерзании речь? Ясно дело, надо не ганашиться, а тебе заказать чертеж, а Бахилу проект. Проект Трубы. И у Гены Онищенко получить одобрение |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я выходил седня с работы, смотрю - ограждение около тротуара окантовано поверху трубой. Прикинул на глаз - как раз 80х40. Мелкая до жути, я б на неё балкон не вешал))) Ну до этого я с расчетной точки зрения говорил, а сейчас говорю с визуальной. Очень слабо выглядит.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С таким отношением вряд ли стоит помощи просить. Зря Вы так. Зря-зря-зря.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Что до Alex_26, за которого Вы вступились, то внимательно посмотрите на его посты, и увидите, что влез сюда он не чтобы помочь, и так, покуражится да потратить свое и чужое время и пространство на диске сервера. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Нагрузки ребят, нагрузки! Не будете же вы на трубу голую выходить? Тем более с остеклением, значит ограждение хорошее будет, может и утеплять еще будете. Полоса кирпича высотой в метр на балке даст вам 200 кг*пм плюс по длине балкона ограждение, потом полы, тумбочка может.В итоге если труба и будет держать, то прогиб в 1 - 1,5см получите.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Николай Г., ну я поначалу думал, что это дачный балкончик, если честно, и считал только на людей с запасом - доски на пол и деревянное ограждение должно было весить копейки. Про остекление - да, тоже сомнения появляются. Особенно если еще и козырек будет на эту же трубу нагрузку давать (а там и снеговой мешок).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Кстати, как зависит прогиб от высоты швеллера? Что-нибудь вроде обратно кубу высоты? Т.е. при замене швеллера 80 на швеллер 100 прогиб при той же длине и нагрузке уменьшится примерно в двое? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Обратно пропорционально моменту инерции Ix, величина которого найдётся во всех справочных таблицах по прокату. Здесь, например
В типовых случаях подсчёт прогибов не есть большая премудрость; будет желание, можете самостоятельно на досуге прикинуть. На картинке (последняя строчка) величина Е = 2,1*10^6 кГ/см2, Р - эквивалентная сосредоточенная нагрузка - остекление, парапет, люди. Собственный вес балконной плиты накиньте в ту же точку с коэфф. 0,25. Выйдет малёхо с запасом, но где-то рядом. Остальные данные уже есть, т.е. в=450, а = 120 см. Чтобы не запутаться, подставляйте кГ и см и не забудьте раскидать нагрузку на две балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
ПС Что означает ^ ? Степень? ППС в=450 - наверное всеж это L а не в? ПППС Сверху озаглавлено f - максимальный прогиб, а ф формулах f отсутствует ППППС И куда подставлять взятое из справочника lx? ПППППС - все предыдущие ПСы отменяются, подумав, сообразил. Спасибо, классная формула. Теперь на даче я буду №1 по расчетам швеллеров ![]() Последний раз редактировалось andrei186, 29.10.2013 в 18:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Момент инерции - характеристика сечения. Его можно найти в сортаментах - справочных таблицах. Во многих справочниках по металлоконструкциям они есть и просто так поискать можно. Измеряется в см^4.
^ - степень |
|||
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
1. J=I (В разных справочниках встречается разное написание). Для 10-го швеллера Jx = 174 см4. Для трубы 80х40х4 J = 66,9 см4. Т.е. при равных нагрузках прогиб у швеллера будет в 2,5 раза меньше.
2. Да. Е = 2,1* 1000000 кГ/см2 3 Так точно, сорри за опечатку. а = 120, l = 450 см. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
С 0,25 это потому что центр тяжести плиты не на краю, а посредине?
А вес самого швеллера надо учитывать? При большом L и малом А он может перевесить нагрузку на балконе? Или по кр мере частично ее компенсировать? ----- добавлено через ~44 мин. ----- Цитата:
Но вот чего я не ожидал: оказывается прогиб сильно зависит от L. При L=50 W=0.44 ! Т.е. если я не буду делать балку 450 см чтобы опереть на вторую стену, а возьму ее длиной 170 см, из которых 50 см замурую в бетонный блок, который 50 см толщиной, прогиб тех же 120 см уменьшится почти втрое - так и должно быть? Или формула не работает для L<<A? Делить на 2 балки наверное не следует, т.к. ходить я буду по всему балкону, т.е. возможно весь вес ляжет на одну балку. Равно как и не следует учитывать вес пола (собираются быть деревянные лаги и половая доска) и остекления, т.к. меня интересуют только переменная составляющая часть нагрузки - т.е. вес входящих-выходящих на балкон людей, которая вызывает временные изменения туда-сюда геометрии балок и соответственно всей конструкции. Вопрос лишь в том, будет ли под такой нагрузкой наблюдаться текучесть металла, и будет ли со временем изгиб заметно увеличиваться Последний раз редактировалось andrei186, 29.10.2013 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Цитата:
Баланс сил проверьте, это ещё проще, чем считать прогибы: опрокидывание идёт по наружней грани цоколя, стало быть удерживающий момент сил равен весу внутренней части хвостов на половину их длины, а опрокидывающий - те самые Р*120. По-правде, есть большие сомненя, что всё это дело не кувыркнётся ещё на стадии возведения. Надо крепить дальние концы балок к цоколю; если опасаетесь за температурные деформации (кстати, коэфф. для бетона и стали почти раны), поставьте на анкеры в увеличенных отверстиях. Вопрос уже задавал: дались вам эти 9 метров проката под домом. Если не хотите портить фасад подкосами, сделайте Г-образные консоли и закрепите их к цоколю изнутри. 50 см блок, пригруженный сверху кладкой чёрта выдержит. Замуровывать в стену не стал бы: сверху, как я понял не 50 см блоков, а 25 см кирпича; как себя поведёт ратвор на столь коротком плече - не знаю, не специалист, но есть такая подозрюга, что со временем посыпется. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мне кажется, коэф бетона в данном случае значения не имеет, т.к. на температурное изменение расстояния между противоположными стенами, стоящими на врытом на 170 см ленточном бетонном фундаменте больше влияет коэффициент температурного расширения грунта между стенами. Хотя его намного перекрывает расширение грунта при его промерзании - там сплошная глина. Имеете в виду два по 4,5? Да я хотел ими заодно усилить пол, лежащий на цоколе. Пол там на деревянных лагах, перекинутых через этот 4,5-метровый пролет. В этом месте кухня и там холодильник, плита, стиральная машина. Кстати, хотел просчитать прогиб швеллера в середине - приведенное Вами уравнение годится для прогибов между опорами, или оно только для консольной части? Цитата:
![]() Г-образные консоли и их крепление - Вы имеете в виду примерно так: |
||||
![]() |
|
||||
Не знаю как по экономичности и по простоте, но я бы сделал стоечки или подкосы. Как никак, а это уже не консоль, и перемещения "свободного" конца стремится к нулю. За остекление можно не переживать. Если сварочный есть, то по простоте и надежности это лучшее решение, чем тянуть 2 балки через цоколь.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Андрей, ну что бы вам сразу не доложиться по всёму проекту! Если балки будут пригружены перекрытием, то предыдущий расчёт не корректен. Назначьте в первой формуле L = 50 см и получите результат недалёкий от истины. Почему не совсем точный? Потому что та расчётная схема предполагает свободный поворот оси балки на опорах, а сейчас, выходит, он частично запрещён деревянным прекрытием. Ну да считайте по ней: по факту всё равно выйдет где-то рядом или даже меньше. Продумайте совместную работу металла и дерева.
Цитата:
Можно и так, хотя мысли слегка другие были. Если бы сверху имелся доступ для перфоратора, можно было бы заанкерить напрямую к верхней стороне блока, избежав лишней сварки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Цитата:
Этого не понял. Можете задать наводящий вопрос? Или дать наводящий намек? Но сперва, прежде чем я положу на них балкон, а сам водружусь на него, балки прогнутся вниз образуя зазор между верхней полкой швеллера и половой лагой. И вот тут-то мне надо будет учесть, а может и использовать этот прогиб для, как Вы говорите, совместной работы металла и дерева. Может мне этот зазор между швеллером и лагой заполнить чем-нибудь твердым, чтобы при нагрузке балкона балка выпрямилась, уперлась в лагу и подперла ее снизу? Цитата:
Избегать же лишней сварки есть смысл только сводя ее до нуля. А если все равно что-то варить, то когда я уже найду аппарат и доставлю вместе со сварщиком в свою глухомань, будет не сильно важно, один ли шов варить на каждой балке, или 2 или 3 Кстати, давно хочу купить аппарат и освоить сварку (паять я умею ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
Подкран. балки длиной 36,48 метров | ursula | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 08:54 |