| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Есть ли типовое решение перекрытия из металла на пролет 30 м?
конструктор, строитель
Уфа
Регистрация: 08.10.2006
Сообщений: 651
|
||
Просмотров: 29925
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
выше уже хоть 6х6 колонны ставь. Проблема именно в 1 этаже, т.к. в подземный гараж сваи забивать... некомильфо будет. Кроме того, надо еще хорошенько продумать узлы опирания колонн на эти фермы.. И я сомневаюсь, что опирание колонн, несущих 3 этажа, будет нормально решаться на уголки
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Конечно уголки не пройдут там (точнее пройдут такие, которые хрен найдешь в продаже). Расчет предварительный сделал уже и со швеллерами вроде получается. Как уже сказал Lexa_MK, покрытие все равно нужно будет делать и возможно как раз по этой серии будем делать (только серия старая и надо проверять снеговые нагрузки). Почему я специально указывал, что нужно перекрытие. У нас тут колонны сквозные на все этажи (думаю делать двухветвевые из двутавров). Основной вопрос, который мне нужно решить - узлы крепления ферм к колоннам. В серии 1.460.2-10/88 вып.1 фермы ставятся на колонны, а мне нужно боковое крепление. Можно конечно сделать опорные столики и на них поставить... Но это увеличивает внецентренное загружение колонны, что при пролете 30 метров даст нехилые моменты, которые надо учитывать и при расчете колонн, и при расчете фундаментов.
Пока идея была примерно такой. Взять конструктивную схему типа "Молодечно" (заменив сечения и сделав параллельные пояса), в которой фермы крепятся к колоннам только верхним поясом. А узел крепления сделать по типу узлов серии 2.440-1. Только тут неувязка какая. У меня опорная реакция от ферм порядка 40 т. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Перекрытия с 30 м пролетом на каждом этаже будут. С колоннами вариант не катит. Это тогда фермы нужны по высоте такие же, как сам этаж. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
По идее был и такой вариант. Сделать фермы высотой на весь этаж. Но там начинаются сложности с планировкой - дверными проемами попадать между раскосами ферм. Да и фермы тогда придется делать пространственными, чтобы убирать лишние гибкости из плоскости фермы. Слишком сложная конструкция. А строить будет непонятно кто. Поэтому нужно максимально простое и надежное решение (насколько это вообще возможно для такого здания).
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если попытаться верхние этажи опереть через колонны на нижние фермы, то нижние фермы еще не факт, что пройдут высотой с этаж. Расчет делаем по нагрузкам для тренажерных залов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а тут из двух зол... лучше сделать нижние фермы помощнее, высотой 3,5-4 метра, с поясами из двутавров.. Но выше перекрывать, скажем, 35-40 двутавром (балки)... Чем делать 4 (!!!!) отметки с фермами 3 метра высотой.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. Вы так сходу решили, что мы в этом не разбираемся? И можно вот так взять и запросто найти тех, кто разбирается? Где-то такие сооружения строят на каждом шагу? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Есть еще 1.263.2-4 вып.4, там, вообще, из прямоугольных профилей.
Offtop: Отдадите на субподряд - на форуме еще субподрядчик такую же тему создаст Последний раз редактировалось Lexa_MK, 06.11.2013 в 11:17. Причина: редактирование |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Ага. Вижу. Только расчеты сделаны по старым СНиП (снег до 200 кг), постоянная нагрузка - 130 кг. И сталь 09Г2С. У меня нагрузки существенно больше, да и сталь хотелось бы применить С245 . Марка стали вещь такая. Сложно определить на площадке.
Но все равно спасибо за подсказку. ----- добавлено через 48 сек. ----- Ну прям в точку ) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Так-то неплохая арифметика. Попробуем и этот вариант посчитать, что выдаст. Основная причина, что тормознуло этот вариант в самом начале - вес такой фермы. Это ладно мы начертим, а на заводе изготовят (ферму из трех частей). Так ведь на площадке еще это дело надо будет собрать и установить на место. А там существующая застройка. Возможно еще придется разрабатывать спец. мероприятия по сборке этих ферм прямо над гаражом в проектном положении с временным опиранием на кровлю гаража.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а в 4 раза больше ферм по 30 метров (на каждую отметку) укрупнять вы не собираетесь? Или готовые прям привезут вертолетом?
Нижние фермы, скорее всего, будут поэлементной сборки (не впишитесь в габарит по высоте). Ферма будет тяжелая, это да.. Но и высота подъема - в несколько раз меньше |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это я еще упустил из виду. При такой ферме 3 части не получится сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Сделайте нормальные безраскосные фермы на 1 этаж и дальше городите колонны, не надо велосипеды с квадратным колесом изобретать. И да, такие здания (с фермами виренделя) хоть и не на каждом шагу стоят, но их полно. А вот фермы на каждый этаж не делает никто.
Offtop: Хотя, вон, в США или где-то, здание построили на каркасе подвесного моста, надо фотку найти - забавно ![]() Вот же оно: https://www.google.ru/search?q=Marqu...w=1920&bih=952
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 06.11.2013 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
http://dwg.ru/dnl/12064 Ну и прикиньте там что да как. 5 минут считать.
P.S. На мой взгляд надо не 2 по 15, а 3 по 10 и монтажный узел на прямых участках. Фрикционный. усилие в НП/ на 6-7 тонн на один болт по трению = количество болтов
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А в покрытии можно и структурку зафугонить! ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да не, я вполне серьёзно. Раз надо, так надо, любой, как говориться, каприз!
Мы перекрывали фермами с поясами из двутавров пролеты от 30 до 50м, под полезную нагрузку помимо снега 300 кг/м2. В случае с использованием ферм в качестве несущих конструкций перекрытий возникают сразу вопросы: 1. На такой пролет весьма желателен строительный подъем. С покрытием всё понятно, а вот перекрытие.... полы-то хоть какие планируются? 2. Огнестойкость. Не думаю, что IV степень прокатит. А почему это?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну и если дошло до огнестойкости - перекрытие над гаражом должно быть 1 типа. Ну это к слову.
Можно еще удариться в ж/б и замутить кессонное перекрытие. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
ждите ЛИСа)))
Бармаглотище, ну можно и поменее запузырить. Не вопрос такое здание замутить - просто высота перекрытий если использовать фермы будет равна высоте технического этажа))). Надо тогда безраскосные сделать с жесткими узлами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Для моего общего развития: а ферма Виренделя эта будет как выглядеть, узлы в особенности? Или только такой вариант: http://www.design.kg/index.php?showt...st=20&start=20 ?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
2. Навскидку - думаю, что в районе 90 структура... Если там монтаж ферм сложности вызывает.... То что сказать о структуре пролетом 30м? Offtop: Ну по пролетам.. Помнится, делали один проектик.. Перекрестные фермы, до 60м пролеты были с шагом около 15м (пролеты и шаг - нерегулярные, где метрошники сваи бить разрешили вокруг купола станции). Сверху - 5 этажей торгово-развлекательного+ автомобильная парковка по верхнему поясу (верхний пояс, соответственно - сжато-изгибаемый). Одна из ферм со стороны наклонного хода заодно являлась типа подстропильной (на нее 2 фермы поперечных опирались). В опорном раскосе этой фермы усилие составляло под 2 тыс. т. Сечения - сварные двутавры из 09Г2С. Ничаво, даже экспертизу прошли, если не путаю... А смотрели очень внимательно эту городушку. Как уникальный объект шла... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Московские примеры:
1) Дом на Брестской - http://crystalestate.ru/office/sale/Dom_na_Brestskoy_/ Про расчет конструкций - http://www.hexa.ru/presentations.php...entationId=113 2) Торговый комплекс над тоннелями станции метро Каширская - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=219 Про расчет конструкций - http://www.apk-e.ru/articles/Tezis_MOO_2008.php |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ферма виренделя - это обычная многопролетная рама с жесткими узлами. Называется фермой, потому что устраивается над большим пролетом (т.е. под первым этажем нет промеждуточных опор). Первые такие фермы применялись в мостостроении и имели такую форму как по ссылке, потому что устройство жестких узлов было (и есть) сложной задачей.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Максимально допустимые габариты и масса автогрузового транспорта (Соглашение стран СНГ) 1. Максимальные размеры транспортных средств, с учетом положений статьи Соглашения, не должны превышать приведенные ниже значения: 1.1. Максимальная длина, м грузового автомобиля .....................12,0 автобуса ...................................12,0 прицепа ....................................12,0 сочлененного транспортного средства....20,0 сочлененного автобуса ...................18,0 автопоезда.................................20,0 1.2. Максимальная ширина, м всех транспортных средств...........2,55 изотермических кузовов транспортных средств ....2,60 1.3. Максимальная высота, м...........4,0 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
я так себе это представляю. Ща начнётся)))
![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
сечения осталось доподбирать, учесть деформации, по точнее продумать узлы. как-то не традиционно. но как-то раз ходил и околачивал брюки и где-то в ТРК такое видел. логично магазины размешать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Так то ж автомобильного! )))
Offtop: Не зря же путепровод на Калужском ш. закрыли - поднимают для пропуска двухэтажных вагонов в Сочи. Ну и фермочки возить )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
вторая часть барделя. суть - ставим связевый портал и сверху дом. вроде менее деформативно и менее металлоёмко...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
ну если из 245-ой, тада ищите методичку по балочной клетке, трактор-автомат, и считайте двутавровую(а может и коробчатую) балку нужной высоты/с нужным шагом...фрикционный наверное стык...хотя болтов можно поставить сколько душе влезет...но наверное фрикционный...
Последний раз редактировалось hexD, 06.11.2013 в 18:05. Причина: подумалось ... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
И в то же время ещё ничего и не закончилось....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Узнай стоимость перевозки негабарита... Они золотыми станут, фермы эти.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это ж вертикальный ветер!
Автору: 1) Где такое чудо собираетесь ставить? Уж не в Южном ли микрорайоне? Как слышу про то, что кто-то что-то собирается с подземными гаражами делать - вспоминаю тот дворик) 2) Почему именно двухветвевые-то? Одна ветвь на этажи, вторая - шатровая? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А 3150 высота - чем не габарит? Прицеп-роспуск не катит? Ну или там панелевоз? У нас есть подрядчик, который может привезти все что угодно - "не вопрос!" Царги дымовой трубы диаметром 4.0м - без проблем! (но так и не привёз, заглох объект) ну и еще куча примеров. На наш текущий объект сейчас уже наверное плывет со стороны моря янки-цилиндр - тоже не маленькая штука такая. Как его дальше попрут - понятия не имею )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Есть вариант сделать верхний этаж технический, высотой метра 4. На всю высоту этажа сварную балку с проемами для пропуска коммуникаций 1,5х1,5метра , проемы обрамлены ребрами. Ребра жесткости по стенке с нужным шагом. Балочные перекрытия подвесить к этим "супербалкам". Колонны можно из ж.б. Подвески из сварных двутавров, омонолитить бетоном для достижения требуемого REI.
"Супербалки" в техэтаже защитить штукатркой огнезащитными составами, можно цементно-песчаной, по желанию. Система вертикальных связей между "супербалками" и горизонтальные связи по нижнему и верхнему поясу. Сверху беспрогонное покрытие по профлисту. Шаг рам 4-5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
and.rey, а не проще сразу на гравицапу? Offtop: Уже и до балок 4м высотой сечения договорились... Да заливайте уже все бетоном. Ходы потом прогрызете... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Развиваю свой вариант - по верхнему поясу "супербалок" - монолитное ж.б. перекрытие, со сдвиговыми упорами по верхней полке, в расчете учитываем как комплексное сталежелезобетонное сечение. Высоту балки уменьшим с 4 до 3 метров
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Alex_26, 07.11.2013 в 09:48. Причина: Тормоз:D |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
кстати, автору на заметку - в Мегаполисе на верхнем этаже расположен бильярд. Он походу стоит над боулингом (в силу сложной планировки не уверен), поэтому как раз почти Ваш случай - большой пролет перекрыт обычными раскосными фермами, между которыми прекрасно расположились бильярдные столы. Между раскосами свободно можно ходить, а от ударов головой защищают куски каната, обмотанные вокруг этих раскосов. Но там довольно низкие фермы и низкий этаж. Если сделать первый этаж четырехметровым - можно свободно в решетке оставить проходов.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Единственное, что так и остается не ясным - почему нельзя трогать конструкции гаража. И автор что-то пропал... Ну, по сути, фермы Виренделя - это и есть по сути супер-балки, сильно-сильно перфорированные ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Ну во первых я все же рекомендую использовать сталь 09Г2С - ее достать не так уж и трудно на рынке, прочность выше, значит и масса конструкции будет ниже, в итоге экономия.
Во вторых без ферм тут не обойтись конечно и раскосы будут мешать сделать хорошую планировку, как вариант предлагаю сделать одну ферму, которая будет держать кровлю и за нее подвесить нижний этаж/этажи. Ферма получиться достаточно мощная, но она будет занимать чердак, куда можно будет вывести коммуникации, вентиляцию помещений и подсобные помещения т.к. высота такой фермы будет с полноценный этаж. Чтобы снизить расчетную длину колонн можно сделать систему раскосов. Шаг колонн не обязательно должен быть 6 м, если снизить шаг, то это возможно не много облегчит ситуацию, но в любом случае многое зависит от планировки и надо просчитывать варианты. Кроме того кровля подземного гаража тоже может выдержать определенную нагрузку и ее надо задействовать, например сделать пол первого этажа.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Насколько я помню, там на отметке дневной поверхности складировали снег со всего микрорайона ))))
Покрытие гаража ведь рассчитано на какую-то (не маленькую) полезную нагрузку, ну, скажем, 500 кг/м2. Есть шансы снизить величину полезной, да и постоянную уменьшить - кровлю-то по уму бы снять, будь она хоть трижды эксплуатируемая. На период строительства всё равно ведь гараж закрывать (опять же, по идее). Колонны усилить, фундаменты - как повезёт ))))) именно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
При этом жутко возрастут сечения колонн по сравнению с вариантом оставить ферму на первом, мне кажется. Не так уж сложно, мне кажется, планировку первого этажа подогнать под фермы, если там не футбольное поле.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Сечения конечно вырастут из-за того, что увеличится расчетная длина колонны, но это не критичный момент т.к. свобода планировки очень важная вещь, а помещения с раскосами мало кому понравятся и тут придется хорошо потрудиться над планировкой
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: В иностранной практике достаточно распространено тяжеленные конструкции градирен, танкеров и прочего нефтяного оборудования подвешивать к конструкциям кровли, которые в свою очередь опираются на небольшое количество super-puper колонн - из-за экономии металла. Так что почему и не рассмотреть вариант с подвесом на последний этаж. К тому же, все небоскребы на данный момент рассчитываются с учетом выхода из строя колонн, когда все этажи между аутригерными висят. Такое чудесное здания для вариантного проектирования, товарищи
![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
А чем автору молодечено 300*200*10 не нравится?
Мы в институте как-то делали проект надстройки существующих пятиэтажек, там был пролет ферм 16 м, фермы шли через этаж (этажей было 10), фермы первого и последнего делались максимально жесткими (почти без проходов), для уменьшения сечения все раскосы и пояса ферм предполагалось заполнить бетоном, при таком сечении и нагрузках это до 3% доп нагрузки, а местная устойчивость выше, для сжатых там и прочность выше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Вот нарисовал то, как я это вижу, сечения не считал.
Этажей можно сделать несколько. 30-ти метровая ферма это не проблема. Балки нижних этажей подвешиваются тросами т.к. тросы имеют прочность гораздо выше любого проката. Чтобы обеспечить жесткость этажа делаем связи в полу. Кровля гаража будет 1-ым этажом, на него ничего не опирается, поэтому никаких усилений не потребуется. Верхний этаж в ферме можно отдать под коммуникации или сделать типа бильярдной как в мегаполисе, что на улице Менделеева (я так понимаю автор темы из Уфы). Колонну можно сделать составную. Еще вложил фото здания, как можно оформить фасад. Смотрите, критикуйте.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Модуль упругости для каната действительно не много ниже, но прочность минимум в 2-а раза выше, спустить профиль вместо каната тоже можно, но это увеличит вес конструкции. Насчет огнестойкости с тросом все гораздо легче чем с профилем - его можно завернуть в скорлупку из базальта, кроме этого трос может быть оцинкованный, поэтому никаких проблем с коррозией.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А по поводу этой конструкции кто-нибудь выскажется?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, мне нравится (Like!). Только наверх может быть ферму? И колонн не 2 (пролеты по 10 метров), а 3 (7.5) или 4 (6 м) я бы поставил. Так конечно круче и прямее усилия с колонн на подпорки переходят, но не факт вообще, что для подпорок место там есть. Или предлагается фермой занять второй этаж?
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Так можно консольными подкосами и на 2-3 этажа выйти вообще без фермы.
В зависимости от деформаций добавить наклонные тяжи.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Все не читал, мож было уже.
Сделайте ферму в покрытии, а этажи снизу подвесьте к ферме. По крайней мере на одном из ж.д. вокзалов именно так и сделано. Правда там сварная балка в покрытии, высотой 3,6 метра ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
В норме вот что есть на ваш вопрос:
Серия 1.460.3-18 Выпуск 1. Покрытия пролетами 18, 24 и 30 м для зданий, возводимых в районах с расчетными температурами минус 40 градусов Цельсия и выше. Чертежи Утратил силу Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № 17 от 28.05.1983 Дата окончания действия документа: 01.05.1989 Комментарий: Информация об исключении: И-5-89 (без замены) СЕРИЯ 1.460.3-15 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ Выпуск 1. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м для зданий возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами минус 40 градусов Цельсия и выше. Чертежи КМ Выпуск 2. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м для зданий возводимых в несейсмических районах с расчетной температурой ниже минус 40 градусов Цельсия. Чертежи КМ Дополнение к выпуску 2. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м с шагом стропильных ферм 12 м для зданий возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами ниже минус 40 градусов Цельсия. Чертежи КМ Выпуск 3с. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м для зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов возводимых в районах с расчетными температурами минус 40 градусов Цельсия и выше. Чертежи КМ Выпуск 4. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м с применением профилей по сокращенному сортаменту металлопроката (дополнение к выпускам 1, 2 и 3с). Чертежи КМ Утратил силу, взамен Серия 1.460.2-11 Выпуск 1. Покрытия пролетами 24, 30 и 36 м для зданий, возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами минус 40 градусов Цельсия и выше. Чертежи КМ Документ утвержден: Госстрой СССР, постановление № 217 от 20.09.1982 Дата окончания действия документа: 01.07.1988 Комментарий: Информация об исключении: И-7-88 (без замены) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Arikaikai, так вот начали с этого - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1177477&postcount=34, бардель с фермой на верху.... только вместо тросов я хотел элетросварные прямошовки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
В качестве оттяжек применить те-же двутавры, а балки к ним крепить обычными шарнирными или рамными узлами (тут на вкус и цвет как говориться ![]() Устойчивость обеспечивать монолитными дисками перекрытий ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
ILIYA, я тоже писал про эту серию - в качестве методички можно испльзовать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: На этой странице Вы уже пятый вроде, кто это предлагает просто.
ФАХВЕРК, ну там примерно то, что все и предлагают - вешать на покрытие этажи. А я все-таки за несущий первый этаж. Либо с раскосами и умным архитектором, либо, если архитектор не умеет находить с конструктором общий язык и искать крутые компромиссные решения, то со стойками и жесткими узлами. Вариант с вешанием на покрытие наверное хорош, когда верхний этаж нужно сделать высоким (метров 7-10 до верха стропильных и 3-4 до низа например). Такие этажи как раз на ЖД-вокзалах отлично смотрятся, да в аэропортах. А если это маленький ТРК (коих в Уфе уже миллион и зачем-то все плодятся), то там такой размах ни к чему, нужно стремиться сделать пониже (энергоэффективность, упрощение монтажа, уменьшение металлоемкости), подешевле, попроще. Поэтому вариант с подкосами к нижней ферме прелестным считаю. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
я как-то за вариант с порталом. Ставим эфтот портал с подкосами и сверху жесткорамную систему, но с шарнирным опиранием в узлы фермы. Длина здания сколько? Там в межферменном пространстве можно много всего начудить : 1) техэтаж+коммуникации, 2) бардель 3) бар 4) пейнтбольный клуб....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А вообще в Уфе куда продвинутей всё.
Сначала таки гараж отгрохали, потом на него сверху ТРК. ![]() У нас же сначала ТРК без гаража в самом центре города (туляки в теме), а затем туда гараж пытаются подпихнуть. ![]() Offtop: ФАХВЕРК, и всё-таки - бОрдель. Это я тебе как спец по проектированию порностудий говорю ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Клименко Ярослав, чёрт, простите, коллега.... действительно - бОрдель....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Мда... В общем я занят был, пока тут такое веселье разводили.
Не знаю, смогу ли на все пункты ответить. По памяти постараюсь ответить. Гараж не тот, который ухнул. Обычный старый советский подземный гараж во дворе со стенами из блоков, рядом колонн из труб по центру, балками из двутавров и сборным ж.б. перекрытием. В гараже у каждого бокса свои собственники. Насколько я понимаю они не против строительства над гаражом нового здания, но только при условии, что гараж трогать не будут. Совсем. Я сразу говорил заказчику, что самый лучший вариант - демонтировать покрытие гаража, сделать внутри свайные фундаменты и поднять нормальный каркас 6х6м. Здание предполагается общественное. В проекте что-то типа оздоровительного центра (медицина, фитнес и тп). По факту что там будет никто не знает. Наверное еще даже сам заказчик не знает, что там будет делать. Поэтому хочет свободную планировку. Просто место хорошее, в центре города. По перекрытиям вопрос еще не решен. Скорее всего будет монолитное по профлисту. Варианты с подвешиванием здания за покрытие не годятся. Строить сверху вниз там не смогут. А снизу вверх чтобы строить это нужно использовать покрытие гаража. Иначе балки, колонны нижних этажей провиснут. Так что или делать самостоятельные перекрытия на каждом этаже, передающие всю нагрузку на колонны, или делать жесткую конструкцию на первом этаже. Вариант "бардель2" не подходит, потому что нижние подкосы попадают в гараж. Еще один момент. Габарит здания примерно 30х36 м. Есть проблемы с освещением. Центральная часть здания на всех этажах, кроме верхнего, занята помещениями, в которых допускается отсутствие естественного освещения (технические, санитарные и тп). Поэтому верхний этаж делать полностью техническим нецелесообразно. Там будут помещения с верхним светом. А по сути вопроса получается, что нет типовых решений перекрытий из металла на пролет 30 метров? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
А в чем проблема строить сверху вниз? Большинство деталей ведь можно изготовить на заводе и на площадке будут только монтироваться.
А насчет освещения можно поставить зенитные фонари, но фермы не позволят сделать свободную планировку.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Nels, дык это.... может подкосы-то того..... эть и нет подкосов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
В любом случае высота балки/фермы будет не менее трёх метров. Да, можно выполнить в них проёмы, однако вписать нормальную планировку не получится, тем более обеспечить сквозные проходы вдоль здания. Тем не менее, технически и организационно задача решаемая как в металле, так и в бетоне, выше в теме встречается правильный ход мыслей. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Nels, есть разрез поперечный или продольный в хоть каком виде?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Хороший вариант. Первый этаж - свободный с пролетом 30 м. Второй этаж - мощная ферма. Вышележащие этажи с промежуточными колоннами.
Шаг ферм может быть 10-12 метров, значит шаг колонн на 3-5 этажах 10х10-10х12 м - отличный вариант для общественного здания |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
итого. ну там всякие связи и прочую лепнину можно доделать в процессе. я как-то так всё это дело вижу. с пивом потянет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
stoper, у меня есть предчувствие, что Вы клоните в сторону ЖБ варианта. Если не секрет - то как в ЖБ всё это должно выглядеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Впал в раздумья.... многодельно и дорого, но выполнимо. Можно рассчитать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Ну Ваш "бОрдель" по сути и есть как раз то, что требуется примерно. Только подкосы нижние убрать и подсунуть под это дело одноэтажный гараж.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() Нужен трехэтажный кубик над гаражом, а не трехпалубный космический лайнер для межзвездных путешествий. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Nels, можно подкосы убрать. Коэффициент использования ниженего участка правой колонны центральной рамы 0,82 по устойчивости из плоскости действия момента при внецентренном сжатии. Момент 180 тхм, сила 300 т, поперечка 80. Сделать железобетонные пни, между ними вкорячить ферму поэлементной сборки, сверху поставить раму с шарнирным опиранием. Может и другие варианты будут, но этот если доработать этот, то вполне может заказчику понравиться или стоять в ряду на рассмотрение ( утверждение).
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Nels, гибкость 120, коэф. расч. длины в плоскости 2 - звиняйте пальцем в небо на запас. Так или иначе решающим фактором здесь будет не гибкость, а прочность и устойчиовсть - короткий стальной стережень. Я и предложил его заменить на ЖБ пень от верха ростверка до шаринрного опирания крайней стойки рамы над порталом. Распор от НП ЖБ пень возьмёт на себя хорошо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Клименко Ярослав, я про 3-х этажный Кисловодск тоже думал....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
плюс структурного перекрытия - меньший расход металла по сравнению с обычными фермами и балками.
Минус - относительно большая высота конструкции, для данного случая будет около 3,5 метров и это пространство не эксплуатируемое. Высота перекрытия практически равняется высоте этажа. Надо будет делать конструкционную огнезащиту каждого круглого стержня,узла и систему пожаротушения в этом пространстве. Структурных перекрытий не приходилось живьём видеть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: на прошлой странице раз пять предложили подвесить на последний этаж, на этой который раз поступает предложение сделать первый этаж несущим. Я же предлагаю вантовый мост.
![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
ЛИС, кессончик может? 30х36? Я думаю легко
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
(усе не прчитал)
если это кубик 30х36 - то "кессончик" из стальных балок с огнезащитной окраской для повышения рабочей высоты ферм или балок - соединять связевыми блоками-пилонами верхний этаж с нижним (там, где договориться с архитектором) - образуя ферму веренделя (балку-стенку) высотой в 3 этажа (может, тоже перекрестную) - если "общественное" здание = офисы - то сделать можно зы: а вообще - не фиг выделываться - стоимость всего этого добра в любом варианте в 5-15 раз превысит "откупные" за снос (или замоноличивания в фундамент) гаража и возможность строить хоть 25 этажей (я такое только в одну вертикальную плоскость когда-то разработал и до сих пор думаю - разумнее было сносить погреб) Последний раз редактировалось alexfr, 09.11.2013 в 11:07. Причина: уточнил формулировку |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Сабжевая идея изначально утопична по многим причинам. Первая - это договориться с ГСК и приобрести право застройки. Вторая - себестоимость строительства в таких условиях. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
нормально 30 метров балкой перекрывается, "коробочкой" ее соберите, вот что то подобное было в выходные в "дачном ответе"(!)
http://www.ntv.ru/peredacha/dacha_otvet/m18960/o199116/ с 14-ой минуты можно бачить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? | 7lava | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2010 23:35 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? | Михаил К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 17:37 |
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |