Наращивание фундаментного болта
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 21920
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
![]() |
Где-то похожее уже было. Очень любопытно вы для шарнирного узла 42 диаметр предусмотрели, это простите, из каких соображений? Вообще для жесткого наращивание не самый лучший вариант. Из какой стали Ваш болт и какой класс прочности?
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 3
|
Спасибо Всем кто откликнулся! Из всего прочитанного я сделал вывод: в моем случае возможны 3 варианта:
1)Муфта переходная 2)Шпилька со стаканом 3) Гайка втулка Во всех трех вариантах ГОСТов, нормативов на изготовление переходных муфт, шпилек со стаканом, втулок гаек не существуют и все эти элементы нужно делать на заказ. Поправьте меня если я не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
По сути - придется разработать свое: подобрать сталь и сечения. Проще позвонить на завод и уточнить что и как должно быть представлено для изготовления нужного элемента. С резьбой проблем быть не должно: написать резьбовую часть выполнять по ГОСТ 24379.1-80. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
![]() |
Цитата:
А про табуретки - эт вы зря, все зависит от исходных данных. Или у вас есть печальные примеры, так поделитесь! |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Насколько я помню, я нашел это на форуме очень давно и не помню была ли ссылка откуда "вырваны страницы". Попробуйте поищите на форуме может найдете. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
gad, что то от твоей ссылки чуть комп не навернулся, чего то там прицеплено нехорошее....Еле разрулил.
Что касаемо болтов, их можно нарастить обычным образом, только накладок надо приварить четыре-пять, распределив их по окржности. Сечение арматуринок - чтоб сумма раза в полтора превышала свариваемое. Есть белорусский СНиП по сварке, там описано. И варить желательно не в одном сечении, а сдвигая каждый приварыш. Хотя, у Вас там все впритык, но все равно.Если болты высокопрочные - варите электродами из нержавейки и троечкой, спокойненько. Ни каких проблем не будет, и трещин не будет. Я нержавейкой чугун варю, инструментальную сталь и тп. А сечение шва посчитать то просто. При расчете примите, что высокопрочный болт снизит нормативную нарузку до 18 кг\мм2. Yuzer прав насчет анкеров. Болт 42 миллиметра! Усилие огромное потенциально. Какой там нафиг анкер. Последний раз редактировалось Brasero, 09.11.2013 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Когда-то, давным-давно, наращивали болты для кантователя на разливочной машине завода черной металлургии. Болт в районе 40-50 (точно не помню, лет 10 прошло). года 3 после этого он стоял, дальше просто не знаю - уволился с того завода. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Так послушать - надо любую сварку УЗИ проверять? Проще Скорую помощь вызвать... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И правда что.. Ну, подумаешь, шов 1 категории (тип 1)... Мелочи какие. Нафиг контроль... А скорую.. да, надо. А пока лежать будете - изучите ГОСТ 23118-99, в частности, п. 4.10.6 и 5.7.4.2. Узнаете много нового и интересного. Не говоря уже о том, что стыковые швы в принципе считаются равнопрочными основному металлу только при контроле швов физическими методами (а это уже стальной СНиП). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2013 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вот всем хорош форум, но плохо, что отсутствуют практики. Чуть какой вопрос - начинается размахивание инструкциями, СНиПами, ГОСТами и тд.. Вы варить умеете? Нет? Ну о чем тогда мы спорим?
Или, возможно, знаете почему нержавейкой варятся высокоуглеродистые стали? Человек спросил совета, а не номер ГОСТа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Brasero в защиту форума - все таки это форум "проектировщиков", а не строителей и тем более не "дачных строителей". Тут обычно привыкли делать не "я сто раз так делал", а по правилам, а правило без ссылки - пустое сотрясание воздуха (без бумажки - нет букашки!).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
При постройке дачного сортира - да, ничего не нужно. А вот на объекте тонн так на пару тысяч.. Не дай бог не будут соблюдены требования инструкций, ГОСТов, СНиПов и прочих бумажек туалетных. В такую копеечку выльется, что вам квартиру, машину, дачу и половину внутренних органов придется отдать, чтоб убытки компенсировать.. И то не хватит. И почему-то вон обрушение за обрушением идет. Наверное, там тоже сидели такие "практики", которым плевать на нормы. И невдомек им, что каждая буква там - не просто так придумана и за каждым пунктом - аварии скрываются. И с каких пор сделать УЗК стало проблемой? Хотя да.. При постройке сортира это ж не нужно... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт анкерного болта. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 126 | 17.07.2017 12:59 |
Гофрированная трубка в колодце для анкерного болта. Кто сталкивался? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 15.02.2017 22:56 |
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс | Retee | Основания и фундаменты | 4 | 20.05.2013 14:17 |
глубина заделки u-образного анкерного болта | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.06.2010 19:41 |