Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
архитектор
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,791
|
||
Просмотров: 297134
|
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Цитата:
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Ну я бы не стал называть "впритыком" коэффициенты 1,35 и 1,5 по нагрузкам (постоянным и временным соответственно) вкупе с частым коэф. по материалу для бетона (например) 1,15. Все таки Еврокод более консервативен чем наши СНиП
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Обрушения происходят не потому, что нормы плохи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/ |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Цитата:
По новостям пишут что на крыше складировали около 50 тонн материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
сея конструкция есть ни что иное, как вертикальный устой (решетчатая колонна если по простому).
Кстати, на этой фото (да и на прочих) отчетливо видно, что нижний пояс фермы фермы - есть прокатный двутавр. Перекрытие по профлисту - ??? по сим материалам не понятно, зато отчетливо видно "монолитные плиты вообще без армирования" http://clip2net.com/s/6efuwe - возможно новомодная экономия: учет работы профлиста... ИХМО - монолитная плита недоармированна (а похоже вообще неармированна) - элементы вовлечения профлиста в работу, либо отсутствуют - либо недостаточны. Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще, на фотках хорошо видно, что плиты пустотные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 1
|
Цитата:
http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Почему (из-за чего?) сработала (пожарная?) сигнализация?
http://www.internovosti.ru/text/?id=78051 Последний раз редактировалось and.rey, 22.11.2013 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Цитата:
Цитата:
http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001870 Цитата:
Также видно, что по фермам никакого профлиста не укладывали, а укладывали пустотные предварительно-напряженные (канатами) плиты пролетом метров 9, не меньше. http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942 ИМХО ни монолита ни профнастила там не было, но про прогрессирующее обрушение это верно.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 22.11.2013 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
ИМХО- это пенополистирольные плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Самое загадочное это то, что слабой оказалась не одна ферма, а сразу несколько (первый этап обрушения), а потом еще несколько в соседнем пролете (второй этап обрушения). Тут всё-таки без проблемы с устойчивостью не обошлось.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Самым загадочным оказалось наличие порядка 50 тонн материала на кровле..
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетная нагрузка объявлена 1500 кг/м2.
Пишут про пожар на кровле (горел пенопласт) 2-годичной давности еще при строительстве магазина. В том месте где первое обрушение случилось. Несущие конструкции после не менялись. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
В этой теме уже обсуждалось похожее обрушение (С-Петербург 27.01.2011 гипермаркет Окей) я тогда высказывал предположение, что фермы типа "Молодечно" теоретически могут терять устойчивость, если по нижнему поясу не сделать распорки. Может оно в Риге так и случилось? Просто очень странная картина, ну чего бы этим фермам так падать по несколько штук за раз. Ну, допустим упала одна перегруженная ферма но не восемь же статически определимых ферм в двух пролетах...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
После того как падает первая - кровля ( и все что на ней) "тянет" за собой соседние. Т.е. нормальная нагрузка превращается в крутящий момент (и как правильно сказали связи по нижним поясам могли бы минимизировать разрушения). Такое часто бывает при перегрузке снегом в снеговых мешках. Начинается все с одной фермы, а падает несколько пролетов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
ЛИС Ну может оно чего-то и "тянет", но не будем забывать, что половина грузовой полосы с фермы, которую тянут уже на полу, а утянуть наполовину нагруженную ферму надо постараться. А если, как вы говорите, часто бывает, что перегруженные фермы падают и рушат не перегруженные фермы из соседнего пролета, то не лишним было бы продемонстрировать хотя бы пару таких примеров дабы поднять уровень здешних читателей.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот что с ходу нашлось.
Потеря устойчивости одной - повлекло за собой обрушение остальных. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Ну я пытаюсь придраться к вашему утверждению, будто часто бывает, что ферма падая в одном пролете тащит другой. В показанном примере однопролетная пристройка, вот я и обращаю внимание, что пример не соответствует заданным условиям.
Однако, это уже уход от темы, оставим. В Риге, судя по фото, обрушился один пролет, а затем, спустя время, другой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
какой пролет перекрывали фермы? Разрез вдоль здания попался, а вот поперечный -нет.
покрытие из плит - армирование плит канатами.ширина верхнего пояса фермы - сантиметров 30 вроде.и анкерные "усы".возникают вопросы: длина опирания плит,прочность по Q на опоре,анкеровка плит м-ду собой и с фермой. В общем,жесткость и прочность под нагрузкой диска из плит.А фермы похоже пониженной высоты,т.е. деформации могли быть немалые,при этом диск из плит-жесткий сравнительно и сборно-монолитный(?).Могло порваться в слабых местах - узлы плита-ферма . ну почему бы не поставить тупо распорки хотя бы по верхнему поясу.. Теперь к расчету на прогрессирующее обрушение как-то по-иному относишься.. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/
вот немного информации. пролеты большие. размеры на схеме не могу разобрать. если у кого есть инфа- сообщайте. просчитаем. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да вроде не очень,,размеров не видно,но по плану если в продольном направлении шаг 12,то пролет около 24 м или даже 18 при 9-метровом шаге..вроде
Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Соболезнования семьям погибших...
Несколько фотографий по конструкциям
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Возможно длина Ферм = 18 метров, шаг ферм = 9 метров (в размер плит) (размеры на приведенном Вами плане не видны, поэтому могу ошибаться)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
можно только взять масштаб по фотографиям (на фоне людей или этажей).
при площади этажа 4750 м2(на сайте указано) и почти квадратной форме получим ширину здания порядка 70-80 м. это 3.5 пролета. то есть пролет скорее 24 чем 18м. для оценки достаточно одного поперечного сечения. по опыту назначьте вероятные характеристики фермы, двутавра, плиты пустотной. я просчитаю нелинейно. надо учесть и вероятное понижение характеристик из-з пожара (он был два года назад именно в месте начала обрушения) Последний раз редактировалось СергейД, 23.11.2013 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне вот еще какая штука интересна - разве можно проводить какие-то ремонтно-реконструкционные работы на покрытии здания, если под этим покрытием находятся люди? Строителям не разрешается даже отделывать нижележащие этажи, если на верхних этажах ведется какой-либо монтаж, разве нет?
|
|||
|
||||
Цитата:
Насчет понижения прочностных характеристик несущих конструкций после пожара - мысль интересная...думаю что то конкретное может сказать только лаборатория по металлу, с химанализом конкретно по месту пожара - это нужно вырезать кусок коструктивного элемента фермы и - в лабораторию, на обследование
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Хиловатые упоры на ферме. Как считаете? Ни болты, ни лягухи.... а просто так по пруточку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ясное дело...хиловатые...но главная причина скорее всего не в них, а в превышении общей нагрузки на покрытие
Кстати, ФАХВЕРК - Фермы тут составные ? (два отправочных элемента) (может быть дело в стыке двух частей ферм ? - как раз в пролете)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 16:27. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Трудно судить, коллега. Очень трудно. Конструкции упоров есть в некоторых учебниках и устройство значительно более мощное. Есть мысль, что раз использовали упоры для совместной работы фермы и бетона, но только не как для работы сталебетонной конструкции а как для раскрепления сжатого пояса из плоскости, а коль они такие хилые, то при значительном перегружении железобетонной плиты оно стрельнуло + пожар.... пластика стали. Ну а коль распорок не было по верхнему поясу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Возможные причины обрушения -
1. Превышение общей нагрузки на покрытие 2. Слабые упоры для совместной работы фермы и плит покрытия 3. Потеря устойчивости ферм (отсутствие связей-распорок, в частности по нижним поясам ферм) 4. Если фермы составные - ненадежный стык двух частей фермы в пролете 5. .....какие еще возможные причины ?.....
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
я не эксперт по авариям, но вот слабое место.... в советских сериях плиты надёжно варили, а тут стык не внушает доверия. Опять же - на фото плотность бетона в плитах какая-то очень маленькая и заполнитель крупный, может они не расчитаны были на такую нагрузку, а там вон мешки стояли. Одна-две-три плиты вышли из строя и пояс по среди пролета стерльнул в бок. Одна ферма закрутилась, обавлилась, с соседних плиты соскочили и соседние фермы попадали. Характерные пятна провала наблюдаются. Это моё мнение, ни кому не навязываю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Солидарен, распорок-то вроде нет. И опять же если ТДМ-ки старые посмотреть предусмотрена приварка плит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
По центру фотографии - стык двух частей Фермы ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Это сжатый стык - фланец тонкий, и болты там есть, конструктивные.
Это совместный графический анализ в автокаде+Пикча Манагер дает такие числа. Контроль по площади застройки - 4750 кв.м., тоже совпадает. Отметка кровли высотной части ~41м. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Харкатер обрушения другой был бы. Да и жесткорамные системы не для такого типа зданий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Фермы на фото упали, сохранив плоскость. Т.е. из этого и напрашивается обрыв болтов. Я бы на месте экспертов первым делом изучил нижнее укрупнительное соединение, пока не поздно. При обрыве одной фермы покрытие в динамике (как неразрезное) перегрузило соседние.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2013 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Ферма составная
Цитата:
Доброго времени суток, Вероятнее всего так оно и есть
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Доброго времени суток. Вот фланец тут маленький, и изобилия болтов не наблюдается. По крайней мере на фото мощного соединения на сотни тонн растяжения (прикидочно 250...300тс) не ощущается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Цитата:
(Желтый кружок и стрелку не я рисовал, что там хотели показать точно не знаю. Стрелка, вроде, на остатки болта показывает) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Нижний пояс. Фланцы. Ориентировочно 16 болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Совместными мыслями причина аварии вроде б как определена...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2075 Трагедия в Золитуде — крупнейшая по числу человеческих жертв в независимой Латвии. Власти заявили, что выплатят семьям погибших сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, которые участвовали в спасательной операции, по 50 тысяч латов (100 000 долларов). Полиция рассматривает три версии произошедшего: первая версия связана с нарушениями при проектировании и надзоре за зданием, вторая — со строительством, третья — с хранением на крыше строительных материалов, что могло спровоцировать обрушение. Мэр Риги Нил Ушаков прервал отпуск и назначил на пятницу, 22 ноября, экстренное совещание. В эфире радиостанции Baltkom он заявил, что поручил проверить все объекты компании Re&Re, построившей торговый центр Maxima. Представитель компании Re&Re Марите Страуме выступила с заявлением, что строительство велось под строгим контролем. Также она сообщила, что на крыше торгового центра планировалось соорудить так называемую «зеленую крышу», для которой использовался «специальный облегченный субстрат». http://news.mail.ru/incident/15759203/ Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 18:56. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вряд ли болтовой стык ферм слабое место.это слишком тривиально и такая ошибка - вряд ли.тем более,что покрытие фактически было разгружено, (#2065) поэтому ,верно , и работы вели не закрывая лавочку.если повреждение было раньше,его бы обнаружили ,верно.Хотя ..
кстати,кто-то знает - а в Прибалтике как со страховым регулированием качества строительства? Там уже Запад или еще нет? так это и не упоры - анкера на растяжение видимо да,но обеспечение устойчивости ферм - сомнительно. Возможно,дело в нем? и все же важно,ИМХО - как плиты опирались на пояса ферм? через прокладки? вопрос кстати важный на будущее для всех.. во всех фермах? при половинной от расчетной нагрузке? Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
![]() Да уж... Eugene Zarubin, все правильно - Верхний стык = сжатый Нижний стык = пошло растяжение и обрушение,,,(в пролете, не на опоре) el55 имеет в виду вероятно следующее - когда разрушился нижный стык составной фермы - в пролете (из-за растяжения, срезало болты...) Так вот - когда разрушился нижний стык, (и его больше не стало...) то на верхнем тут же пошло растяжение... ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 18:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
![]() Ну да,,, Offtop: (el55 вероятнее всего заглянул как бы "несколько вперед" относительно событий - по времени...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
1-ым полетел фланец верхнего пояса ферм над опорой - это растяжение
расч. схема на 104-ой стр. - примерная, никаких сведений, кроме здешних не имею. Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 18:55. Причина: дополн. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
Фермы целы - это видно по фоткам. Фланцы двух ферм были стянуты 6-ю болтами, они первыми не выдержали.
Просто узел не проверели под проектную нагрузку. Растяжение. Такие фермы используются часто, наверняка типовые. Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 19:32. Причина: ошибки |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
"Бобышка" - в смысле, вертикальная пластина с 6 отверстиями?
Я так понимаю, что она закреплена на колонне, с двух сторон к ней подходят опорные пластины верхних поясов ферм. Ну и весь этот бутерброд из 3 пластин стягивается болтами. |
|||
![]() |
|
||||
Даже если они "приехали" и лопнули и фланец раскрылся на 2 мм, то что ферма рухнет, от того что ее верхний пояс превратился из неразрезной балки в разрезную?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вряд ли,скорее
а какой пролет там сначала обрушился? крайний,короткий? в нем монтажного стыка не д.б. быть так это вроде матюгальник |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
el55, вы сами в схемах начертили шарнирную схему покрытия.
bahil, "бобышка" - скорее похожа на опорное ребро если ферма не опиралась на оголовок колонны (складывается такое впечатление при рассмотрении п.2109) или просто ребро для "точности и облегчения" монтажа (специально взял в кавычки) |
|||
![]() |
|
||||
bahil,
Этот узел в силу своей маленькой высоты даже при самых хороших болтах не сможет обеспечить наличие хоть маломальски значимого надопорного момента который разгружает момент в пролете ферм. И если этот надопорный момент исчезнет, даже внезапно, то фермы этого не почуствуют.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
а зачем к нему тогда провода?
grozd62, первым обрушился пролет в осях 13-23 (если правильно рассмотрел цифры) - возле маленького пролета. Смотри фото в самом начале. Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 23.11.2013 в 20:11. Причина: дополн |
|||
![]() |
|
||||
инженер, конструкции грунты и основания Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31
|
[quote=Stepik-ssv;1186312]el55, вы сами в схемах начертили шарнирную схему покрытия.
И никто не прикинул расчетик? При прогибах болше допустимых узлы эл-тов (опоры ферм) стремятся сблизится, растягивающее усилие в верхней опоре на порядок больше нормальной силы (Nz). |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос к металлистам (сам я КЖ-шник) -
Какие примерно сечения у элементов ферм ? (Пояса, раскосы) Хотя бы ориентировочно ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
для этого пояс должен был уйти на 15-20см от опорного узла. фантастика - она скорее сама сломается)
ЗЫ. Не считал эти фермы. Обычные считал, перемещение сильно зависит от пролета, сейчас и не вспомню точую величину, но тут на вскидку до 5мм могут быть максимум. ЗЗЫ. Похоже единственный металлист среди железобетонщиков) Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 23.11.2013 в 20:41. |
|||
![]() |
|
||||
Повторное обрушение в ТЦ Максима
http://tvrain.ru/articles/povtornoe_...v_rige-357365/ Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
viking1963, эквивалент нашего 35К1
Интересно зачем торцы отправочных марок около фланца закрыты такими мощными парными стойками?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так она и сломалась.
Один из вариантов: лопнул верхний узел-возникла "динамика", затем лопнул нижний узел и "процесс пошёл". Прискорбно...Offtop: хотя и предсказуемо. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
bahil, может всё-таки сперва нижний? а потом уже верхний?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не хило. Хотя, учитывая внеузловую нагрузку.
ФАХВЕРК, насчёт парных стоек мне тоже интересно. На 12 м. Посмотреть бы КМ и КМД... Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
это корявая стенограмма ,корр-т сказал примерно так: "еще недавно к существующему ТЦ возводилась пристройка - жилой дом" уж не осадки ли неравномерные .. тогда конструкция неразрезного верхнего пояса еще более странная .. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Ещё что запалил - опорный раскос растянутый - эквивалент по поясу. Стандартная тема усиления для всей псевдомолодечки из гнутья - она, зараза, как молния расстегиваться начинает из-за того что шов примыкания к НП не держит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то на молодечку не очень похоже. И потом неясно какие там толщины у труб. Вроде опорные раскосы не пострадали.
Корче, нет полной картины. Только предположения. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Камикадзе? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
смещений ферм на опорах вроде видно не было..перегруза видимо тоже не было ,мешки только у жил.дома..почему предсказуемо? с люльки можно было б ,но видимо перегруза-то нет! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
bahil, это я как раз имел ввиду, что колонный двутавр на опорный раскос поставить вполне нормальное решение - периметр шва больше - несет больше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Думается, все намного тривиальнее и грустнее. Просто не убрали всю гравийную засыпку перед тем, как укладывать "грунтовый конгломерат". Просто тупо поленились, наверное. Короче - перегруз. Который наложился на изменение прочности металла после пожара. И я еще раз повторю свой вопрос - перед обрушением несколько раз включалась аварийная сигнализация в подвале здания. Что это была за сигнализация? Потому, что на одном из ресурсов прозвучало, что строительные конструкции здания были оборудованы какой-то специальной сигнализацией.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Негрубые ошибки проектирования прощают коэффициенты надежности,
если что-то падает - ошибка грубая. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поддерживаю. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
м.б. неочевидная - особенность работы ,запас вроде есть,а на деле - фиг-с.
Цитата:
боковой стены видимо,на к-ю опирался крайний ряд плит у АБК,что-ли или что там?..и поехало поперек пролетов.. если перегруз-могли и плиты сломаться вначале - у экструзии нету поперечки на опоре,а в швах каркасов не видать.. Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
обуславливающую особенности расчетной схемы. Это само по собой может быть расценено как грубая ошибка, здесь и речь идти не может о влиянии коэффициентов "запаса". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я не спорю. Просто верхний узел по сравнению с сечениями пояса и раскоса выглядит очень хлипко. У меня создалось впечатление, что вся опроная реакция передаётся через эти 6 болтиков.Offtop: Может быть я не прав
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
здесь:
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvi....d?id=43841718 В связи с тем, что "Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. " Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:42. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
я имею в виду,что приличный (без кавычек) к-т запаса в основных эл-тах может свестись на нет неучтенным характером работы,т.е. нерасчетным нагружением. Вот дебаты про прогрессирующее обрушение - этот случай для будущих букварей..Offtop: хотя золотой телец все спишет..Но по итогу,конечно, "грубая"..
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:42. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Какие-то трещины... Может быть все наши рассуждения - коту под хвост? И причина совсем в другом? По всей видимости, как всегда, сочетание нескольких факторов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Причина может быть совсем в другом
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvi....d?id=43841510 Последний раз редактировалось and.rey, 23.11.2013 в 21:43. Причина: правила другого интернет-ресурса |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Считаю что такое выражение более, как сказать, в студенческом стиле.
Идеализация - это один из методов исследования чего-либо. "... неучтенный характер работы... " я говорю как "... ошибка идеализации расчетной схемы." Ну вот подумай ... ----- добавлено через ~4 мин. ----- ![]() Цитаты журналистов о работе конструкций это вообще перлы, для нас это в 95% случаев - юмор. Например как они написали об одной из причин сноса части памятника архитектуры "потому что там были использованы некачественные материалы он был снесен". Так и здесь, цитировать догадки кого-то в интерпретации журналистов смешно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
я стиль не шлифую..имел в виду не р.с. ,в т.ч. жесткости узлов,а именно характер загружения.Лавинообразный.
хотя идеализацию их покрытия из экструзии я слабо представляю.неидеально. а какие у Вас еще методы? Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Выполнил небольшой расчет (возможно неверный, так как я не металлист, а КЖ-шник) Получил результаты - усилия в элементе, моделирующем болтовые соединения На опоре N = 7,85 т Qz = 44,13 т (что то уж слишком много ?) В пролете (нижний стык) N = 86,53 т Qz = 0,02 т Нагрузки брал только проектные (приблизительные, судил по фото), без локальных возможных местных превышений Геометрию и грузовую площадь - из схемы Ильнура Результат прилагаю
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 23:02. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
время нам добрее, чем им...
наверное, ваша правда. я еще учел бы, что нагрев от пожара через пустотную плиту явно дошел до металла ( и тросов преднапряжения и болтов и даже двутавра) нагрузки были явно не над фермой. и момент из плоскости здесь критичен. вспоминаю, как последний реальный Буран на байконуре погиб, когда обрушилась крыша МИК в похожей ситуации. складировали весь поднимаемый на крышу кровельный материал в одном месте, до тех пор, пока не рухнула крыша полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Непонятно, какие там диаметры болтов, но судя по всему небольшие (болтовые соединения )
Кажется по 6 болтов в соединении
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Добавил небольшую точечную нагрузку - в пролете
усилия в нижнем стыке (в пролете) увеличились до N=93 т В общем получается, что запредельные усилия быстрее увеличиваются в пролете, а не на опоре Нужны фотографии непосредственно перед аварией - скорее всего где то было местное локальное увеличение нагрузки Первоначальное пятно обрушения находилось в четырех пролетах осей F-G-H-I-J
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.11.2013 в 00:14. |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Коллеги, пост 2159 - по ссылке первое видео, в начале видео - обрушение части перекрытия. Все начинается с середины пролета. Т.е. скорее всего стык ферм не держит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
el55,
Вечер добрый, Эту схему корректировать вероятно нужно (она вероятно даже на эскизный вариант в первом приближении не тянет...) схема весьма и весьма приблизительная - исх данных то нет - привожу данные, которые Вы просите
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Это супер видео! По моему я угадал. Лопают болты соединяющие отправные марки ферм. Почему так? Они текли, текли, потихоньку, и стрельнули, слыхали как? Прислушайтесь. По моему это выстрел разорванных болтов. Далее, смотрите характер обрушения. Я не могу представить себе другой причины, кроме как разованный нижний пояс фермы, для такого падения всей этой груды стройматериалов. Представьте себе что разрушилось что-то другое, я думаю это маловероятно, характер падения всего был бы другим. Опровергните! Попробуйте, но не ради забавы, а ради объективного анализа этой беды. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Народ, кто умеет, скачайте видео обрушения и расшарьте, я не умею ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Тот, кто говорил о потере нижнего пояса ферм - не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Когда смотрите видео - сосредоточьтесь на нижних поясах ферм, посмотрите, они прямые, как будто
их мгновенно на всех не крайних фермах разрезали, и все рухнуло! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Текли болты всех ферм, если одна прогибается больше - вторая получает чуть больше нагрузки, они ведь единой системой работают. Ты вообще факты давай, я факты перечислил. Мне важно правду знать, кто прав не важно, важно блин запомнить отчего бывает беда. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Если смотреть за левой фермой, которую в принципе только и видно, и за характером ее падения - можно сделать вывод, что на колонне она никак не скреплена с соседней, т.к. в момент падения соседняя никак не отреагировала, оставшись стоять на месте.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118
|
Появилась такая мысль: Там ведь по идее должны быть высокопрочные болты. Может быть строители по халатности поставили обычные болты или бракованные болты из некачественной стали? Так-то я согласен с alexroot.
В какой-то степени хорошо, что крыша обрушилась сейчас. Если бы это произошло после строительства детской площадки, то могли бы погибнуть дети. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
ибо сроки подгоняли. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кто-то пылался строить аналогии с аквапарком, так на нем вроде ж колонна стрельнула? Я не ошибаюсь? Здесь колонны ОК, так что тот человек (или человеки) ошибались. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Вообще теперь что, ходить в маркет сугубо самому, перебежками и в каске? То тут палетой чувака прибило, а теперь вон вообще крыши падают. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Или наоборот, плита стала подпоркой, которая не дала этой ферме упасть на людей...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Всем ночи доброй. Посмотрел видео обрушения, обратил внимание на две весчи обрушение происходит в середине пролета ферм и практически одновременно на всех фермах (то есть на всех фермах напряжение было критическим), на верхних поясах ферм видно арматуру для закладки в монолитное покрытие для раскрепления верхнего пояса ферм из плоскости. Сразу соглашусь с теми кто высказался по поводу высокопрочных болтов фланцевого соединения нижнего пояса. По моему причина либо не правильно подобраны болты либо не правильно расположены относительно оси пояса (появился доп момент), по поводу бракованных болтов - думаю что нет тк высокопрочки тянутся на 0,9 от максимальной нагрузки и сразу бы показали брак.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Там не могут стоять обычные болты - на фланцах всегда ставятся высокопрочки что бы не было начальных деформаций при нагружении конструкций, просто перепутали болты на обычные тоже скорее всего нет они слабее 2000 кг/см.кв и 7000кг/см.кв сразу бы порвались. Может быть с толщиной бетона напутали или с самим бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Независимый эксперт. строительный инженер Валтерс Целминьш перепроверит строительный проект магазина в Золитуде
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi...#ixzz2lVcq76AZ Цитата:
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.11.2013 в 02:20. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
На моей практике строители часто могут вместо 10.9 установить 8.8 т.к. первые и вторые попадают под классификацию - высокопрочных.( в порядке демагогии, пишу)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 24.11.2013 в 03:00. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вот они-камикадзе..но культурные-поясами пристегнуты.
на что опирались плиты??? и чем крепились? были у них шансы удержаться на ферме?(фото 2148 и 21481) Это как я понимаю то место,которое вначале обрушилось? если не было банального перегруза или дефектов ферм,может быть было в верхнем поясе все-же продольное усилие ,может из-за деформаций фундаментной плиты? вроде место болотистое,жилье там на сваях. кстати ,похоже 10-ти этажная пристройка без ДШ ? тогда возможно растяжение в покрытии нерасчетное . а может и то и другое? все, помянем несчастных.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
1. Не во всех фермах, а в одной. Лопается один болт-лопаются все болты фланца, ферма ломается и начинает путь вниз, перекрытие переламывается, отчего в динамике перегружается соседняя ферма, лопаются болты в соседней ферме и т.д. Цикл длится миллисекунды. Попробуйте покадрово просмотреть 3-е обрушение.
2. Нарузка явно не половинная - это все публичное заявление автора проекта, правильная подача первичной информации. Это он так хочет думать. Слой гравия не снят до конца, особенно на перепаде. 3. Тут видимо болты порвались не от неправильности расчетов этих болтов, а возможна болты бракованные, как тут уже говорилось, или схема плит перекрытия была рассмотрена не как разрезная, а как-то учли объединенность плит, или еще что-то, например перегруз против расчетного. Заявления о половинной нагрузке явно поспешные. Как посчитали? Есть фото поближе? А не 6 ли там болтов? А. К парности стоек фермы на укрупнительном стыке - это так фиксируют расстояние между поясами в отправочных марках, это испокон веков так делается, чтобы отверстия везде при сборке совпали, как при контрольной сборке. Б. На опоре ферм, как правильно говорит Cfytrr, нет никакой рамности, это такой шарнир. Конечно, эуропейцы могли и эту несовсемшарнирность учесть в расчете, но это уже совсем край. Конечно, Еврокоды позволяют учесть то, учесть это, но не до такой же степени доходить... Шарнир это. На п. 2097 схема с пролетами 12 м - отчего 12 м?. Вот более реальная схема фермы, приложив 1,5...1,8 тн/кв.м (там только постоянных от констркций порядка 0,6-0,8 т/кв.м) при шаге ферм 8 м, через куэльквадратнавосемь, поделенный на высоту фермы, получим усилие во фланцевом соединении порядка 250 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
ИМХО.
1.Мгновенная изменяемость. Нужно начинать с реальной расчётной схемы. 2.Осадка опор. Болты и несущая способность конструктивных элементов на мой взгляд - следствие. Причины раньше. p.s. В качестве напоминания. Ни одна из расчётных программ не анализирует схему на мгновенную изменяемость. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.11.2013 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то больно мощные стойки. А так да, можно согласиться.
Рамности нет, но верхний пояс получился неразрезным. Одно дело, когда таким макаром соединены уголки. Здесь же двутавр 35К. К тому же он работает на внецентренное сжатие. С такими сечениями данную ферму нельзя считать по классической схеме - необходимо учесть моменты. Впрочем нам неизвестно как была посчитана эта ферма, да и сечения и нагрузки неизвестны с достаточной точностью. Вон даже по пролётам разногласия. Так что, любое из высказанных предположений о причинах обрушения может быть верно. Можно только однозначно утверждать, что порвались болты. Вот только в каком узле раньше без точных данных сказать невозможно. Логичнее всего что в нижнем поясе, но это не факт. |
|||
|
||||
В плане рассуждения. Для соединения двутаврового сечения в растянутой зоне выбрано самое "мутное" в расчете и сложное в изготовление и монтаже соединение-фланцевое. Почему просто не поставить двусторонние болтовые накладки по стенкам и поясам, чем так этот фланец хорош?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Это, кстати говоря, причина моих споров, когда выдают узлы в лучшем случае с перерезывающим усилием Q. Шарнирных узлов огромное количество, вот только работают они индивидуально. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Admin, ИМХО тут ей самое место
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну тут ты ошибаешься. И не забывай, что это отправочные марки. Сборка осуществляется на земле, возможно в кондукторе. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
тоже евространность.зачем? чувствительность к осадкам.. похоже да,но в чем причина? Цитата:
или все же первично перераспределение нагрузки с резким ростом эксцентриситета из-за трещин на границе плита-монолитный пояс вдоль ферм в опорном узле из-за деформаций ферм под нагрузкой? Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 24.11.2013 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не знаю. Но моё предположение основано исключительно на 2-ом предельном состоянии,т.е. на прогибах. Фермы шпренгельные - а значит прогибы +/- обеспечиваются высотой шпренгеля и смысла делать неразрезную конструкцию явно не наблюдаю. Единственное может быть обоснование конструктивной особеностью всего здания.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
6 болтов - это по-моему унификация. И о 16-и болтах в нижнем фланце нет потверждений. Думаю, фланцевые узлы в 3-хь местах были одинаковыми - на опоре, в ВП и НП. По 6 болтов.
bahil Цитата:
Посмотрите серийные жесткие фланцевые соединения двутавров - там туева хуча мощных болтов. Если некоторая жесткость этого шарнира снижала усилия в НП, а болты НП держали на пределе, то небольшой перегруз мог образовать полный шарнир на опоре ферм, что динамично перегрузило болты НП. Такая вот еще версия, что во фланцевых узлах дело, в их унифицированности - для опоры они слишком, для НП - не очень.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 12:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот на картинке в желтом кружочке возможно фланец узла нижнего пояса (так как не видно арматурных отгибов которые есть по верхним поясам) Как видно в нем 2 х 5 отверстий, правда, смущает отсутствие восходящего раскоса в кадре... Если это действительно узел нижнего пояса, то работа двух центральных болтов, на мой взгляд, сомнительна. В красном кружке судя по развитым ребрам опорный узел крайней фермы.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Потому как при растяжении во фланцевом стыке больше всего нагрузки приходится на болты расположенные в зоне где фланец жестче всего прикреплен к профилю. Для двутаврового профиля это получаются болты в зоне соединения поясов и стенки, потом идут болты вдоль поясов и вдоль стенки, а уж те болты которые находятся в самом "гибком" месте фланца, в его середине, могут вообще не участвовать в общей работе болтов соединения. Но опять таки все это зависит от толщины фланца и его оребрения...
А в этом фланце еще и внешние болты практически вынесены за пределы поясов профиля.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
Если в стыке нижнего пояса d25 получим
s1=3.14/4*25**2=490 мм2 при допускаемом напряжении 440 МПА (например) получим предельную нагрузку на болт=440*490H=21 тонну при 6 равно нагруженных болтах= 130 тонн. в расчетах viking получались ненамного меньшие цифры. сейчас просчитал = получил 110 тонн при 1.5 полезной помимо веса при несимметрии нагрузки получим пластику в некоторых болтах, а потом и в остальных |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Нам известно что 10 болтов в нижнем поясе, судя по фото выше,
из видео известно в большей степени вероятности что разрушение произошло из-за разрыва болтов в нижних поясах ферм. Из того же фото видно, что фланец не оторвало, болтов фо вланце нет ни одного после обрушения (улетели). Нам неизвестна толщина фланца, неизвестны типы и классы прочности болтов. Вот это очень интересно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему "при 6"? На фото их 10 штук, по крайней мере 10 отверстий, вероятно они все были заполнены болтами. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
если на 2207 изображено место стыка НП, то где диагональный раскос неподалеку?
если кто нарисует этот фланец в 3Dавтокаде, можно посчитать в пластике и контакте. Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
bahil,
Зачем под опорное ребро прокладку устанавливать? Вот прикинул для двутавра 35К2 фланца 20 мм и болтов м24 без преднатяга, усилие растягивающее 100000 кг общий вид узла примерно взят по фотографии: Деформации и эквивалентные напряжения: Усилия в болтах: Красный 26.2 т, голубой 10.2 т, серый 0.4 т
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 16:11. |
||||
![]() |
|
||||
Cfytrr,
Доброго времени суток, Ну вот в принципе и ответы на вопросы... При растягивающем усилие N = даже 100 тонн, усилия в болтах уже запредельные Цитата:
Доброго времени суток, Мою схему нужно корректировать - начиная с нагрузок (все очень приблизительно, в том числе сечения и геометрия) Кстати, нагрузки я брал очень экономно, и Полезную временную вообще не вводил Но думаю что 100 тонн - в нижнем поясе по любому есть (у Ильнура выходит под 250 тонн = что думаю более реальнее чем у меня)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
все размеры я брал по Ильнуру. (16*8) характеристики двутавра примерные. нагружение болтов сильно неравномерное, сколько бы их ни было.
один лопнул, перераспределилось и следующий пошел... думаю, что и трещины в перекрытии давно были. и при локальном нагружении было локальное разрушение. (сравни обрушение универмага Сампун в Корее 1995) тем более, это пустотка, более чувствительная к подобному. + повторю, прежний пожар, после которого было ли обследование? на прогрессирующее обрушение в Латвии считать, видимо, не предусматривается... Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Молодец! Спасибо за расчетик. Это похоже на правду, наверное в этом их прокол,
подумали мол распределяется нагрузка равномерно... Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Угу, все таки действительно стык нижнего пояса...
Только вот я никак не пойму откуда такая синхронность до долей секунды в обрушении 4 ферм. По идее они ж работают по балочной схеме и значит независимы в работе друг от друга: Начало падения белой фермы и красной группы плит не должны приводить к тотальной перегрузке соседних ферм. Или я что то не так понимаю? В то что можно изготовить 4 одинаковых стыка и так их загрузить что они лопнут одновременно я не верю...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Перевожу выводы из экспертного заключения:
1. ... 2. Дополнительные усилия от изгиба фланца не учтены (может не совсем корректно перевел). 3. Болтов не хватает. 4. Нужно еще бы 8 болтов добавить, он дает их схемку в файле, как бы он расставил. 5. Говорит толщину фланца нужно бы было исследовать в проектировании на дополнительные силы в болтах от изгиба фланца. 6. Нафига вообще ее (ферму) было, пишет, делить, делали бы цельной без дополнительной опасной разрезки. 7. Говорит нужно было бы испытать, прежде чем запускать туда людей. 8. По звуку и характеру разрушения ему тоже слышно, что это болты нижнего пояса. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лучше больше читай чем пиши. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Уж уточни, писатель. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
1. Обрушение в торговом центре вызвано плохо спроектированным и склонным к разрушению стыком.
... 7. Все еще можно провести реальный тест разрушения стыка на месте обрушения после завершения всех аварийно-спасательных работ. 8. Видео BBC подтверждает все ранее изложенные пункты. Можно четко услышать момент первоначального разрушения болтов. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
http://www.imhoclub.lv/ru/material/p...?userlast=3658
здесь если информация о завезенных за несколько часов до обрушения нескольких поддонов брусчатки да к анализу финского инженера можно пока добавить лишь, что контактный расчет с учетом раскрытия фланца приведет к еще более неравномерным усилиям. Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Еще раз прошу, народ, кто может скачать видео обрушения каким-то образом, прошу расшарить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Так у него и есть контактный расчет, там где у фланца нулевые деформации там и есть область контакта. Бесконтактный расчет когда два фланца просто соединены болтами и не взаимодействуют друг с другом проводить нет смысла. Только он еще хороший фланец обсчитывал, крайние болты внутри сечения, а судя по фотографии они вынесены из под поясов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ребята, не надо считать лохами проектировщиков. То что лопнули нижние стыки - ежу понятно. Но причина? Банальный перегруз? Ну тогда, если считали по нормам, перегруз должен быть не менее 100%.
И потом, не забывайте первый закон сопромата: "где тонко, там и рвётся". Самое слабое место - верхний стык. И не надо вешать лапшу, что "всё зависит от напряжений". Что касается моего рисунка, то возможно подложили подкладки при несовпадении отверстий. Offtop: Что касается "финского инженера" (и некоторых наших товарищей) - БСК Последний раз редактировалось bahil, 24.11.2013 в 17:52. |
|||
|
||||
alexroot,
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Судя по всему контейнер для мусора, только вот стоял ли он на кровле или висел над ней не понятно.
Гидроизоляция хлестнула его по днищу, значит он висел над кровлей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 ALEXROOT
Там по приведенной 2225 ссылке ниже сами внимательно читайте в дискуссии. "Я разговаривал вчера в Вильнюсе, со знакомым из руководства группы Максима. На самом деле, почти сразу стало понятно, почему крыша рухнула. Фотографии крыши, без стройматериалов, была сделана 19 ноября. А 21 ноября, строители загрузили на крышу несколько поддонов брусчатки. Никто это не контролировал, было с десяток работяг и старший смены. Причем это были субподрядчики или вообще суб-суб-суб. Сейчас рано темнеет, поэтому брусчатку и торф так и оставили лежать в одном месте, "до завтра". После 16 часов стемнело, рабочие ушли, а в 17-45 крыша рухнула. Но в общем то, даже от этого крыша не должна была обвалиться, но случившееся обозначает, что заявленная прочность не соответствовала действительности. Собеседник мне так же сказал, что наш президент не зря вчера сказал жесткие слова, так как сейчас все делается, что бы строительные фирмы ушли от ответственности, собираются бумаги, нанимаются дорогие адвокаты, у этой фирмы есть и большое лобби на парламентском уровне. Есть неясности с бригадой, работавшей на озеленении и сложившей брусчатку в одном месте, не понятно, кто эти люди, из какой фирмы, оформлены ли они и так далее... Литовцы готовы ответить за свои грехи - неэвакуацию, действия латвийского менеджмента и директора магазина " |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
СергейД,
Заявлено 1.5 т/м2. Да. Проходит? Ребята здесь посчитали, их нанятый спец посчитал - на эту нагрузку не проходит. Посему в юридическом смысле виноват проектировщик, и все, и точка. Сколько поддонов было - это интересно с той точки зрения, при какой нагрузке прошло обрушение. Если эта нагрузка превышала усилия, возникающие от равномерно-распределенной 1.5 т/м2, тогда тут есть пространство для юридических брехневых игр, не более. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Предлагаю следующий сценарий обрушения.
1) В подвале здания ведутся какие-то строительные работы. Изменяются условия симметричности осадок крена (углов поворота в опорных сечениях) колонн. 2) На покрытии складируются стройматериалы. Существующий слой гравия полностью не убирают. Колонны накреняются еще больше. 3) Фермы не имеют вертикальных связей и распорок по нижним поясам. Ферма под действием силы тяжести стремится сохранить вертикальное положение. Срезаются болты в опорных узлах ферм. Если там были подкладки - "стреляют" подкладки, с тем же результатом - срезаются болты в опорном сечении. 4) В момент среза болтов опорное счение верхнего пояса фермы получает свободу и повораичвается на минимальный угол. Но приэтом в середине пролета за счет мгновенного приращения прогиба происходит динамический удар с весом всего перегруженного покрытия. 5) Дальше все как уже описано - рвутся болты по нижнему поясу, соединяющие отправочные марки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Ну конечно. Проектировщик обеспечил 0,99, а люди погибли. Необязательно 100, это теория. Для отдельного болта достаточно и 10%, с учетом исполнения узла. Это - в БСК. Cfytrr Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
В ходе строительства был изменен тип металлической конструкции кровли супермаркета «Maxima» в Золитуде - однопролетные балки пришлось заменить на двойные с креплением, поскольку производитель в Литве не смог обеспечить поставку. Об этом заявил владелец компании-автора инженерного проекта здания «HND grupa», инженер Ивар Сергетс. .
На вопрос, пересчитывались ли при этом нагрузки, он дал утвердительный ответ. «Новые металлические балки точно так же должны были выдерживать первоначально предусмотренную нагрузку - около тонны на квадратный метр и 1,5 тонны в отдельных местах», - сказал он.. Представитель компании-производителя металлических конструкций для кровли ООО «Vikom Industry» Светлана Андрианаова подтвердила порталу «Nozare.lv», что производитель гарантирует соответствие конструкций проекту. «Шурупы мы не производим, и они были закуплены у ООО «Eurobolts», однако декларация о соответствии имелась», - добавила она.. взято отсюда: http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal...ta_v_zolitudje |
|||
![]() |
|
||||
Это в рельсе оно так передается, а вот при падении костяшек домино мы вполне видим когда упала первая а когда последняя.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
Некоторое запаздывание распространения усилий (относительно скорости звука в материале) будет из-за податливости болтовых связей, а здесь усилия, похоже, передавались по жесткому диску перекрытия. Все равно удивляет и пугает скорость подобного разрушения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Вы говорите о разном, а думаете что оно одно.
Слушайте видео, момент обрушения. Чем больше слушайте и смотрите. Процесс не совсем мгновенный. Есть несколько "выстрелов". И этих пауз, между выстрелами, достаточно для "ДЭЛЬТА_N", возникающем и достаточном для разрушения в соседней ферме от первой разрушающейся. Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Я не ПГСник и не могу судить насколько там плиты связаны между собой в продольном направлении (поперек ферм), но в поперечном направлении они вообще никак не связаны. И судя по тому как они посыпались в видео то и в продольном не очень сильно...
Однако в голову пришла мысль, а что если произошло резкое разгружение температурных напряжений диска плит в нваправлении поперек ферм. Стен не стало, на улице холодно, плеть плит остыла и сжалась и один край диска проскользнул дернул все фермы вбок, и их стыки этого не пережили. Этой схемой можно объяснить последовательные обрушения. Сначала обвалился небольшой кусочек кровли, брешь в кровле, двери нараспашку и пошло резкое охлаждение окружающих плит с последовательными обрушениям от бреши к краям.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 20:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
А где там были стены (кроме вненших)? Были внутри перегородки до потолка?
В каких стенах, как говорили товарищи журналисты, появлялись трещины до разрушения? Внешние вроде сэндвичи, там трещин мелких видимо не бывает. А те стены что из блоков, это внутренние перегородки? Добавляйте информацию кто местный, кто знает? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Сдается мне, если смоделировать в Ваш узел еще и стойки фермы из труб ГСП, то стык будет иметь несимметричное распределение деформаций и усилий. То есть, в данном случае эти стойки только ухудшили работу узла, не дав ему возможность проворачиваться возможность нижнему поясу изгибаться, а фланцам - "подстраиваться" друг к другу.
А именно - имеет место быть картина как в изгибаемом ж.б. сечении с увеличением напряжений в крайних нижних рядах армирования. Т.е. должны быть сильнее всего растянуты самые нижние болты. И еще в третий раз повторюсь - что за строительные работы велись в подвале??? Последний раз редактировалось and.rey, 24.11.2013 в 20:43. Причина: уточнил мысль, добавил вопрос |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Действительно, если усилие в нижнем поясе 250тонн (похоже, что не меньше этого) - тогда в нижнем стыке и болтов маловато и фланец визуально по фотографиям - тонкий: кажется, максимум 20мм.
В фермах Молодечно, например, на максимальное усилие в нижнем поясе - 144тонны - 30-й фланец из С345-3 и 8 болтов высокопрочных М24. Ну явно тут раза в 2 недобор и болтов и толщины фланца. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
посмотрел серию. Так там унифицировали болты. Во всех фермах 18, 24, и 30м пролетом. Везде принято 8 высокопрочных болтов ф24. Только толщина фланца меняется, t=22, 25 и 30мм
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
но это может быть причиной обрушения перегруженных ячеек, а дольше? незакрепленные нормально плиты поехали? да распорок по верхнему поясу ну очень хочется, из пустоток нормальный диск не получается, проверено на собственном опыте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Он возник когда уперся нижний пояс при падении о землю, и придавился падающим уже строймусором (который раньше был плитами перекрытий и детской площадкой). А верхний пояс погнули стойка и раскос. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Штук 6-7 там получается на 144тонны. 27 тонн растяжения одноболтовое соединение М24 40Х "Селект" выдерживает. (11х0,7х3,52=27,1т) Плюс коэффициент условий работы. Ну может и не мало болтов - 10 штук на 250тонн, если они 24-е. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 21:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
10 болтов грубо 98тонн выдержат. А на 250тонн надо 26 болтов. + изгиб фланца и болты неравномерно работали, так что тут много не надо было нагрузки Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
Sinuss,
Доброго времени суток, Цитата:
Какой профиль у раскосов и решетки ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
видимо,особенность работы диска покрытия - перераспределение нагрузки при деформации первой фермы и так далее.т.е. последовательно во всех фермах болты сначала потекли,а потом также последовательно лопнули. Для такого диска - жесткого и с неординарными опорными узлами фермы д.б. более жесткими. деформированная схема видно не моделировалась.Как это перераспределение происходило - не очень понятно,может,лопались анкера ,связывающие в.п. фермы с монолитным поясом в зоне середины пролета..
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
как-то так
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 24.11.2013 в 23:26. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
извините насколько это доставерно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Болты 8.8 М20 на предыдущей странице. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- И усилие в 230-250 тонн тоже подтверждается. Последний раз редактировалось NoName123, 24.11.2013 в 23:14. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
момент 12*16^2/8=384тм высота 1,7м N=384/1,7=226 т усилие в нижнем поясе один болт 2,45*4000=9,8т 226/9,8=23 болта |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
А я в SCADе эту ферму прикинул - 16 метров пролет (высоту, правда, взял не 1,7, а 1,6м, как предварительно определили).
Шаг 8метров - нагрузка, значит, 12тонн на 1 погонный метр (из расчета 1,5тонны на 1м2 покрытия) - 242тонны в нижнем поясе получается. Это всё грубо, но я думаю, близко. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
не утверждал, а предпологал, тогда не было инфы
на этой странице считала пост 2274 исходя из нагрузки 1,5 т/м2, в следующем посту посчитали исходя из 1,0т/м2, результаты пропорциональные растяжение нижнего пояса 226 и 150 т - это исходя из высоты фермы 1,7 м, еще на пост ниже при высоте 1,6 м получили 242 т, если в мой расчет поставить высоту 1,6 м получится 240 т, у всех получился одинаковый результат |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Господа посмотрите инструкцию на первых же картинка показано как должен выглядеть фланцевый стык (расположение болтов) почему так потому что эпюра напряжений в поясе балки не равномерна и имеет вид хорды с внешней стороны пояса с максимумом у стенки балки.
Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров http://snipov.net/c_4646_snip_110444.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
Наверняка, это было допущено на этапе изменения решения, когда заменили цельную конструкцию на составную. Возможно, узел рисовали "на коленке" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Резюмируя, получается, что ферма была рассчитана на 700кгс/м2 (и то под вопросом из-за толщины фланца и расположения болтов).
А там собственного веса плит и металлоконструкций было только на 500кгс/м2. А сколько грунта, воды в этом грунте и всего остального? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Конструкция стояла два года почти с проектной нагрузкой, я считаю что фланцевый узел нп был не правильно сконструирован (толщина фланца, расположение болтов) со временем произошла деформация фланца и как следствие некоторые болты выключились из работы. Когда начали работы по завершению кровли (легкая динамика + нагрузка) болты не выдержали.
|
|||
![]() |
|
||||
...
Цитата:
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
Относительно нагрузок - у кого какие вычисления ? (хотя бы приблизительные, в т/м2), (или ориентировочно, по фото)
1. Тротуарная плитка (бетонная брусчатка) = 2,4 т/м3 * 0,07 м = 0,168 т/м2 * 1,1 = 0,1848 т/м2 2. Песчанная смесь (подоснова для брусчатки) = 1,6 т/м3 * 0,2м = 0,32 т/м2 * 1,3 = 0,416 т/м2 (или, 2 т/м2 * 0,2 м = 0,4 т/м2 * 1,3 = уже 0,52 т/м2 т/м2 ?) 3. ПСБ (Пенополистирольные Плиты) = 0,035 т/м3 * 0,2 т/м2 = 0,007 * 1,2 = 0,0084 т/м2 4. Геотесктиль = 5. Дреннажная решетка = 6. Плиты ЖБ круглопустотные "Тensiland" = 0,315 т/м2 7. Технологическая нагрузка (ОВ + ЭЛ) = 0,05 т/м2 Итого = 0,629 т/м2 (это без веса Плит ЖБ, с Плитами ЖБ = 0,974 т/м2, приблизительно 1 т/м2) Что еще не учтено ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
При обрушении снега не было
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
В принципе... да,
немного подкорректировал схему - ввел последние исходные данные Нижний растянутый пояс фермы дает N = 250 тонн (стык двух частей фермы) ось "G" - вероятно с нее и пошло обрушение (Локальные местные нагрузки не вводил). Ильнур был прав изначально Ну и kga82, также верно предполагает ситуацию - Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
В/п болт изготавливается из конструкционных сталей типа 40Х с условным пределом текучести допустим 10 т/кв.см и временной прочностью 11 т/кв.см после термообработки. Т.е. болт ни разу не пластичный, разрушается хрупко. При этом в нормах заложено использование по прочности на 70...75% (см. например Руководство по проектированию фланцевых..). Ясно так же, что Гаусс тут тоже не в пользу в/п болтов - они проходят жесткий селективный контроль. Запаса жизни нет, в этом и риск применения высокопрочных предметов. Любая погрешность в узле приближает смерть узла с таким болтом. Я говорил про это, предположив, что болты в/п.
Болт 8.8 тоже не блещет запасами упрочнения, однако в нормах на него скидки (см. расчетные сопротивления). Для достижения предельной нормативной прочности нужно около 200 тн (применительно к нашему случаю), +от гаусса сколько-то. Вот и продержалось согласно физике, пока не перегрузили. И вообще, вердикт официально еще не вынесен, может там болты по факту не совсем такие...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, вот ты мне скажи, на фига ставить высокопрочные болты на растяжение? ВБ эффективны во фрикционных соединениях. И СП не предусматривает работу ВБ в растянутых узлах. К тому же без пластики невозможно выравнять усилия в растянутых болтах, при любой, хоть "гениальной" расстановки.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Ну, применение в/п болта во фланцевых соединениях наверняка оправдывается компактностью фланцевого узла. Видимо это так называемая экономия. Но еще есть неподатливость, т.е. предварительно высоконапряженная вещь не растягивается так, как низконапряженная - это конкретно закон Гука.
В-общем, чем выше технологии, чем выше риски.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
>bahil http://dwg.ru/dnl/9555
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Где нормы расчёта? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
не скажу про латвию, а в польше высокопрочные болты практически не найти, поэтому и ставят класс 8.8 (4,0 т/см2) или 10.9 (5,0 т/см2)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Тут.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, спасибо. Сейчас посмотрю.
Ну более менее понятно. Правда в разрез с СП. Как говориться, если очень хочется, то можно. Если там высокопрочные болты, тогда расчётных не 10, а всего 8. И расчётное сопротивление с коэф. 0.7. Даже, если предположить, что поставлены самые "крутые" болты, тогда несущая способность узла 13500*2,45*8*0,7=185. Нагрузку в 1т/м2 должны нести. Для 1,5 маловато будет. Последний раз редактировалось bahil, 25.11.2013 в 11:45. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Как говорил наш преподаватель по усилению конструкций: Объяснить, почему здание упало - проще простого, а вот почему оно до сих пор стояло...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
По части особенностей применения высокопрочных болтов(ВБ).
Наибольшая эффективность, если стык под нагрузкой не раскрывается, что обеспечивается выбором толщины фланцев, расстоянием между болтами, диаметром и количеством болтов, материалом болтов,моментом затяжки. При увеличении прочности болтов падает пластичность. Однако главный фактор, влияющий на несущую способность, раскрытие стыка и ,соответственно, угловой перекос головки болта относительно опорной поверхности. Разрушение начинается с галтели под головкой болта после достижения разрушающего удлинения. В спецпроектах болты испытываются на растяжение на косой шайбе с углами 6 или 8 градусов.Без принятия специальных мер прочность при перекосе может быть в два и более раза меньше, чем при отсутствии перекоса. Специальные меры - введение цилиндрического участка без резьбы с увеличенной галтелью, диаметр цил примерно = внутреннему диаметру резьбы. В этом случае на косой шайбе головка болта болта разворачивается за счет пластических деформаций на цил участке и разница в разрушающих нагрузках примерно 5-10 процентов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да при чем тут ферма, если болты не выдержали?
Да и как сказали уже, фланец был выполнен хреново. И почему швеллер, если в реальности двутавр? Последний раз редактировалось VVapan4ik, 25.11.2013 в 12:27. |
|||
|
||||
СергейД,
А почему у Вас на опоре моментное защемление? И насколько я понял, между половинками ферм элементы моделирующие болты, почему они не по оси ферм установлены?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Думаю, и тут уже говорили, что нет там никакого защемления на опорах. Поэтому и усилие в нижнем поясе меньше получается.
И высота фермы сказали - 1,7метров. (хотя неясно в осях сечений или общая высота) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Конечно нет никакого защемления. Болты лопнули и ферма просто упала. Иначе в месте защемления все с "мясом" бы вырвало (а мы этого на фотках не видим). При таком моменте никакое защемление бы не спасло.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
0,385т/м2 с заполнением швов ц/п раствором, но мне видится все 0,45 т/м2 (по фото плита ближе к h=300)
http://clip2net.com/s/6fnkZA Никого не смутили сии выпуски из колонн? http://clip2net.com/s/6fnoSP
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Из оценочного расчета:
"При нагрузке 1.5 т/м2 осевые усилия в нижнем стыке 180 тонн, в верхнем- 45т." Усилия в поясах ферм почти равны всегда. 4-х кратной разницы быть не может. В данном случае усилия около 225 тс. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
согласна |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
плиты явно не 0,3 т/м2, т.к. 8-ми метровые, примем снег, если не путаю с соседями 0,17 т/м2, уже 0,62 т/м2 болты несут 0,65 т/м2, значит на конструкции, утеплитель, кровлю и т.д остается 30 кг/м2, ну какой-то запас в теории все-таки есть, полный снег не выпадал, вроде могло стоять верхний пояс на колонне закреплен 6 болтами по аналогии с молодечно, нижний пояс короткий |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вначале, после беглого знакомства с фотографиями, подумалось, что верхний пояс потерял устойчивость - раскрепление его весьма сомнительно.
Но фермы ровно легли, значит действительно узел нижнего пояса. Но чтобы на столько не проходило.... Узел не считался похоже совсем. И КМ и КМД положили на количество болтов... болт. Цитата:
А если в онсисе, да в нелинейщине, да еще и с защемлением на опоре....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А что не так?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
ЗЫ. Я слышал, экспертизу и госстройнадзор там (в Прибалтике) вообще как класс отменили. Местные могут подтвердить? Как то вообще защита "от дурака" реализована в строительстве? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да? Мне пару страниц назад показалось, что там даже 40мм фланец не спас бы....
По ферме еще "порадовали" узлы, где сходятся подкосы и стойки. Кто ж так делает-то? Я понимаю, конечно, желание всё зацентрировать, но по мне так это тоже на БСК тянет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
шарнир на колонне можно и поставить. усилия будут больше, выравняются вверху и внизу.
но только на основную часть расчета (нелинейную) это никак не влияет. замечу,там у меня не швеллер, а двутавр= условия симметрии наложены на вертикальную плоскость. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не согласен. Нет смысла учитывать это в расчете как неразрезность.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Стоило почитать.
Цитата:
Цитата:
Легко объяснимо - плита лежала на стыке двух полуферм. В момент обрушения получила изгиб в поперечном направлении.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
В условиях, когда болты во фланцевом соединении напряжены предельно-запредельно, для хрупкого обрыва (и их вылета в две стороны) достаточно ЛЮБОГО изменения НДС системы, т.е. любого возмущения в любом месте. Например местный небольшой перегруз перекрытия. Или трещина в стяжке перекрытия. Или еще что-нибудь. Даже лопание болта на опоре (из-за неграмотно организованного узла), но не болты на опоре привели к обрушению, а болты в НП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вообще может быть и неправильно был сконструирован узел нп но это не значит что он не мог держать проектную нагрузку (два года же стояло) , а тут без снега и рухнуло здесь скорее всего наложилось несколько вещей и одна из них неправильные монтажные нагрузки при проведении работ
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
offtop
Уважаемый Ильнур! Как по Вашему: были ли предвестники хрупкому разрушению конструкций? Появляются ли трещины в облицовках? Была ли возможность спасти людей? P.S. До прошлой недели полагал МК более "травмобезопасными", нежели ЖБ - ибо пластика с одной стороны оповещает людей (скрип, скрежет) , с другой нелегированные стали все ж чуть упрочняются.... Есть ли возможность избежать хрупкого разрушения для фланцевых соединений??? (sorry сам понимаю всю наивность вопроса)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Я когда эти фермы стал рассматривать, меня посетила аналогичная мысль. К сожалению. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Глядя на конструкцию фермы, которая как уж отмечено выше, достойна БСК по нескольку параметрам (на одно только решение с двумя вертикальными подвесками в центре без слез не взглянешь), не удивлюсь, если проектировщики взяли расчетное сопротивление болтов 8.8 равным 880МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Если я не прав прошу поправить, болты класса 8,8 нельзя ставить с пред натяжением только высокопрочки 40Х селект
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот это вы ща написали ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Дай, пожалуйста, "принтскрин" узла, о котором ты говоришь.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Gast в посте #2344 в первой фотке виден срез по сечению сжатого в. пояса. Не по стыку. Предположу, что в. пояс по устойчивости из плоскости зашкалил. Ж/б диск чтоль криво сделали?
Прогрессирующее? В виде динамики на высокопрочные болты? Такой расчет в наших нормах не видел.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
К расчету и конструированию фланцевого соединения. Вот типовое решение для ферм с поясами из широкополочных двутавров. Велосипед уже изобретен.
Болты М24, 40Х Селект. Обратите внимание на усилие в поясах по серии, толщину фланцев, количество и расстановку болтов. Сравните с тем, что было в обрушившемся торговом центре. ЗЫ, про подвески в центре я погорячился, признаю. Но теперь мне непонятно назначение стоек в крайних ячейках. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() Я не говорю про причины обрушения, это и так очевидно. Я про изобретение велосипеда рассуждаю. Довольно часто в последнее время приходится встречать странные экспериментальные решения там, где уже казалось и изобрести нечего. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Верится - не верится ))) Цифры - наше всё.
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/byu....d?id=43841834 Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 25.11.2013 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Ф20-III-28 тоже сомнительное расположение болтов....
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати, на чертеже фермы, что выложил Sinuss никаких болтов на опорах не наблюдается. Да и в нижнем узле болты изображены схематично. Правда у меня загрузилось с ошибками.
Sinuss, а у тебя случайно КМД не завалялся? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Присоединяюсь. Offtop: Не по Рекомендациям, однако. Сказано ближе к контуру, так и делай! |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Cfytrr & Ильнур
Хочу ещё раз обратить внимание на мгновенно изменяемую систему. W=0. Систему необходимо анализировать на изменяемость. В центре фермы (или как её можно ещё назвать - шпренгельной балки - шарнир). Изначально ( на мой взгляд) недопустимо было бить на марки таким образом на уровне проектного решения, если это было в проекте. Если изготовитель это решение принял - должен был согласовывать у ген.проектировшиков. Поэтому узлы вторичны после "кинематики". Всё ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Cfytrr & Ильнур, АУ, расшифруйте пожалуйста! Особенно про "шпренгельную ферму". |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ну плюс еще потеря устойчивости сомнительно раскрепленного плитами сжатого пояса если болты в стыке половинок фермы не обспечивают неразрезность пояса, то шарнир начинает проявлятся, не идеальный шарнир, но уже и не защемление |
|||
![]() |
|
||||
Для возникновения шарнира там должен быть изгибающий момент, а так как консоль у фланца маленькая (13 см)т о и нет там никакого момент только осевое усилие.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сечения ВП вполне хватает на распределённую нагрузку, даже если во всех узлах шарниры. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Cfytrr
В расчётных схемах могли принять стержневой элемент для ригеля (в виде двух дисков с одним шарниром) с эквивалентной жёсткостью . p.s. В Вашей схеме я слева бы добавил горизонтальную связь. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.11.2013 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я вот что подумал, одной причины для обрушения мало... Ну да, болты в НП не выдержали нагрузки... Но... Ферма же спроектирована таким образом, что ВП "выгнут" вверх, а значит ферме, чтобы упасть, нужно несколько "раздвинуться" в разные стороны. Неужели ограничителя (упора) никакого нет, для того, чтобы не дать им разъехаться в разные стороны? Или они бы не спасли?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Здесь хрупко разрушилась не ферма, а болт, он и должен разрушиться хрупко, материал такой. Значит, болты нельзя под завязку напрягать. Я и раньше говорил, что лучше ставить болты простые, толстые, с запасом, и фланцы толстые, с запасом, и ребер к фланцу не жалеть. А вообще нужно обеспечивать качество проектов, их многоступенчатую проверяемость. Если бы узел был бы просчитан правильно, даже впритык к нормам (любым, неважно), но на усилия, полученные из ВМЕНЯЕМЫХ расчетных схем, обрушения не было бы даже при существенном перегрузе. yrubinshtejn Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
из потока информации предположу, что 16 метровую ферму запроектировали и проверили целой, а когда выяснили что надо из двух половинок где за рамками проекта добавили стык, причем тот кто расчитывал стык не знал о планах использования кровли и принял только собственный вес конструкций+оборудование/коммуникации+снег, это только версия
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
И еще такой вопрос возникает. Разве можно производить строительные работы, пусть даже на крыше, пусть даже существующей, а под ней вести "хоздеятельность" не связанную со строительством? Жертв же можно же было по-максимуму избежать, если бы внизу на период строительства народа вообще бы не было. Ведь, как показывает статистика, от неправильных решений, заложенных при проектировании, рушится все еще на стадии строительства.
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур
Есть фермы, аналогичные злополучным, но только из Ж/Б. Нижний пояс таких ферм выполняется с предварительно напрягаемой арматурой. Я не упрям, но остаюсь пока при своём мнении, что система была податлива при минимальных прогибах (как в плоскости так и из плоскости). При определённых значениях прогибов (деформациях) перешла в ГИ. |
|||
![]() |
|
||||
Ну так проиллюстрируйте, какой такой сталежелезобетонный элемент с наиневыгоднейшим перераспределением усилий получился? А общими фразами про совместную работу здесь вроде никого не удивишь
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Даже если этого узла не было в КМ, он обязан был появиться в КМД, т.к. как ни крути, а 16м всё же негабарит. И законструирован он должен быть тогда на усилия, указанные в КМ. Проектанты в грудь себя бьют, что всё у них зашибись...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да это вообще черт знает на что похоже, а не на кмд:-)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Для Axe-d
Ага прям я вам всю правду и расказал ![]() А если серьезно то я имел виду обычную совместную работу металлической балки и жб перекрытия. Когда пустотки со всеми стяжками были в порядке, то все стояло, а как стяжка отошла или пустотки треснули, то нетральная ось ушла вниз тем самым повысив усилия в НП, а дальше сами знаето что. Последний раз редактировалось vit.z., 25.11.2013 в 19:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
По моему высокопрочки специально ставят в такие узлы, если ставить обычные болты без преднатяжения они не будут равномерно воспринимать усилие плюс немного деформируются, если я не прав поправьте
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как раз наоборот. В обычных болтах усилия выравняются за счёт пластики. В высокопрочных, если порвёт один болт, то тут же посыпятся остальные. Высокопрочные исключительно для миниатюризации узла.
|
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Это такое КМ. Ни класса стали, ни болтов, ни усилий. Чертёж официальный, но видимо не последняя версия. Как КМД слепили - загадка, видимо как обычно - по чуйке. КМДэшники, пересогласовывая ферму с целой на составную, подсунули проектировщикам узел стыка НП, а скорее, не думая подсунули какой был под рукой, а проектировщик неопытный не глядя подмахнул. Только узел был для ВП(версия). Такая "школа" у проектировщиков, а вы в этом ищите тайный смысл, спорите про теории и физлинейность, про учёт частичного защемления на опорах и совместную работу ферм с плитами перекрытий. Всё проще и поэтому страшнее. Ещё и гайки могли быть классом пониже болтов - болты не порвало, гайки по резьбе срезались.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Offtop: Я сегодня хотел написать об этом же: жутко из-за этой простоты. Всего-то навсего болтов не хватило.
И даже небольшой опыт говорит, что, пожалуй, это самый ответственный узел в ферме Последний раз редактировалось NoName123, 25.11.2013 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Что говорит закон Гука? Он говорит, что деформация прямо пропорциональна напряжению. Т.е. болт вытянется настолько, насколько напряжен. НЕЗАВИСИМО от диаметра болта и марки стали. Удлинение при одинаковых напряжениях зависит только от рабочей длины болта. Таким образом, податливость (для фланцев - нераскрываемость зазора) можно иметь одну и ту же для в/п и не в/п болтов. Болт - он и в Африке болт. Просто применяя в/п, можно получить компактный узел. Если к тому же применить контроль затяжки, можно гарантировать необходимую неподатливость фланцевого узла или например неподатливость фрикционного узла. Простой болт, затянутый как следует и законтренный, не релаксирует во времени (в отсутствии термовоздействия). Но узел получится несколько громоздким. Насчет равномерности по болтам - некоторая неравномерность будет при любых болтах, несовершенств полно. Во фланцевом узле неравномерность зависит в основном от толщины фланца и схемы размещения болтов. yrubinshtejn Цитата:
Sinuss Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Согласен, можно все сделать и с обычными болтами но ведь смысл впб именно в том что он лучше всего подходит для таких соединений, 40х селект - ведь специально отбирают металл который по своему составу (по моему по содержанию углерода) чтобы все было в определенном диапазоне значений. Сталь используемая во фланцах так же проверяется дополнительно на работу по толщине металла.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Если это КМ, то возникает несколько вопросов:
- как появились элементы в существующих к-циях, но не указанные в КМ (ребра в двутаврах необходимые для устойчивости полок); - КМД-шники должны проверять несущую способность узлов Кма, куда они смотрели. Цитата:
Это вообще алес... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
По поводу выложенного чертежа типа КМ - это не КМ - это особенности современного проектирования
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- По поводу выложенного чертежа типа КМ - это не КМ - это особенности современного проектирования, это просто ........ц Они вам ничего не должны, вы вообще с чего это взяли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Потому что уже видел около 5-10 проектов в которых в КМ было дано "принципиальное" решение основных узлов КМ. Например перекрытие с 10 типами неразрезных балок, и на это все многообразие дан ОДИН фланцевый стык, как вариант решить и подобрать все остальные по его образу и подобию и еще его проверить.
Недавно прибалты КМ-щики отличились - прислали схему фермы из прямоугольных труб с новыми усилиями и сказали заводским конструкторам: проверяйте и если нужно усиляйте изготовленные фермы. Согласен, что КМД-шники не "должны" проверять, но считаю тут виновен и главный конструктор завода-изготовителя м/к - такой откровенный ляп нельзя было оставить без внимания и как-то сигализировать разработчику КМ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Согласен, уровень разработки КМ да и всего остального сейчас в большинстве ниже плинтуса поэтому приходится крутиться по факту. Сейчас все работают по схема сначало схватить потом будем разбираться.
КМД шник может не обладать да и не должен таким уровнем подготовки это уже уровень Ведущего и ГК |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Но вот тебе текст из руководства, о котором ты говорил 1.4. Фланцевые соединения растянутых поясов могут быть выполнены как при предварительном натяжении высокопрочных болтов (тип А), так и без натяжения, при затяжке болтов стандартным ручным ключом (тип Б). Я сорее использовал бы обычные болты с двойным или полторашным запасом, вполне влезут и не такой уж большой узел был бы на эти усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
На тип б накладываются ограничения по эксплуатации и я думаю есть еще подводные камни. Я обращаю ваше внимание на то что в серии просто так ничего не закладывается все проверено и испытано и раз заложены именно высокопрочки значит была причина, а вы опять начинаете придумывать велосипед с нуля.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Поддерживаю and.rey, ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Тут речь идет о том, что пояс не закреплен из плоскости, а если и закреплен, то не надежней сэндвича ![]() Учитывать здесь совместную работу может только слишком смелый и непуганый... Ну да, разделят я думаю и КМД-шники ответственность с проектировщиком. Рёбер они наставили (да и то, нет, чтобы в серию посмотреть...), значит всё же работали над фермочкой. Но эти люди виноваты только в том что фермы упали. А в том, что погибли люди виноваты те, кто работы на крыше разрешил проводить с людьми под ней.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
В расследовании рижской трагедии могут принять участие эксперты ФБР
http://news.mail.ru/incident/15804081/ Глава латвийской парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предупреждению коррупции Айнар Латковскис попросил посла США в Риге Марка Пекала найти возможность привлечь экспертов ФБР к расследованию обрушения рижского магазина Maxima, в результате которого погибли люди Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
"Мнгновенная" прочность практически всех материалов выше "длительной". Кроме того, поведение материалов под нагрузкой зависит и от истории нагружения. Это и отсрочило.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Фахверки упали понятно почему. После первого обрушения ферм изменилось равновесное состояние системы (покрытия), что-то сместилось, пропала та самая неразрезность верхний поясов за счет стяжки болтами ферм друг с другом (я думаю, что болты сверху таки были, вроде бы даже на фото это видно), а может быть и поставили тот самый пресловутый контейнер с мусором на крышу. Вот и третье. Не надо искать черную кошку в черной комнате, тем более если её там нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Не совсем М42 (кол-во болтов иное), не совсем 600х600 (прорисуйте конкретно, увидите), не совсем красотень, да. Но зато все живы. Узел ДОЛЖЕН обеспечить полную безопасность. А не красоту, етить кондрат.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Я говорю о предположениях, а вы прям утверждаете... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Так говорят... Но на фото не видно ниток резьбы гаек, поэтому не могу сказать уверенно. Могли ли гайки лопнуть и отлететь? Размер болтов не могу прикинуть, чуть тоньше швеллера фермы.
Перелопачиваю фотографии, заметил что странным образом все фотографы избегали именно этого фланца (нашёл только одно фото где его видно и одно фото где видно отрезанный сваркой фрагмент с этим фланцем). Версия 1: спасателям заранее объяснили, что лучше эти места прикрывать. Версия 2: приказ всем фотографам и СМИ не светить. Версия 3 очевидная и наиболее вероятная: так совпало. Задал прямой вопрос репортёру, сказали что никто ничего не приказывал и не контролировал. Фамилию проектировщика конструктивной части тоже пока скрывают, уходят от прямого ответа. Обещали сегодня "в интернете выложить полностью весь проект, со всеми печатями и подписями, все тома", скорее всего где-нибудь на сайте Рижской Думы (www.riga.lv). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Какую неразрезанность ферм? Клименко Ярослав говорит о ФАКТИЧЕСКОЙ схеме, когда даже небольшие, обычно не учитываемые в расчетах несовершенства узлов и сопряжений (например нечистый шарнир сопряжения ферм на опорах) начинают ВЛИЯТЬ на схему. Еще раз: болты стояли на пределе, должны вот-вот лопнуть, и ЛЮБОЕ возмущение привело к финишу. Не только выдергивание гаек в этом дурацком опорном узле без четкого шарнира, и не только излом стяжки, но и например даже импульс от ударов в подвале.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Хмурый,
ГОСТ Р 52644-2006 Болты могут быть изготовлены без покрытий или с покрытиями по ГОСТ Р 9.316 и ГОСТ 9.306. Предельная рекомендуемая толщина покрытий приведена в таблице 2.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
gomer,
На высокопрочный болт затянутый на расчетное усилие ставят одну гайку. Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
После горячего цинкования высокопрочные болты и гайки подлежат дополнительной термической обработке в зависимости от контрольных замеров: отпуску или закалке. Контрольный замер делают по страховой выборке, но, при этом, никто не может гарантировать стопроцентное соответствие болтов прочностным характеристикам. Далее: узлы следует защищать от коррозии, но не всякая краска ляжет на оцинкованную поверхность и в местах установки болтов лакокрасочное покрытие будет нарушено.
Мы получали болты М24 к.п. 12.9 из Германии. Болты всегда шли черные. Вот они белеются Последний раз редактировалось Хмурый, 26.11.2013 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
http://lenta.ru/articles/2013/11/25/riga/
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Обыватели даже колонны двутаврового сечения называют балками...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Я бы скорее подумал, что балки сначала были одной отправочной маркой, а потом их разделили на две. Просто при замене балок на фермы явно пришлось бы менять и колонны, которые сейчас рассчитаны именно на опирание фермы сверху и с балками вряд ли могли использоваться.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а) что мешало спросить? б) если что-то все-таки помешало, почему бы не сделать соединение равнопрочным поясу?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
При таком низком качестве выполнения проекта, КМДшники сделали какие-то замечания и изменения (ребра в теле балок), но при этом не проверили основные сечения? Не поверю. Мне кажется, они сделали туже ошибку что и КМщики, а сейчас просто умывают руки.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
А по поводу узла с М42 - все же это красотень ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Да хоть М70, прочность болта это по сути прочность резьбы, здесь и в большинстве случаев. Пластика при динамике и исключение болтов из работы узла неизбежны, оно упало бы все равно, рано или поздно. Вот что эпично - что люди, слыша отстрел гаек, продолжали работать...Так как фермы не опирались на колонны, то при разрушении одного узла там начались весели танци с салютами и от квалифицированных кадров это уже не зависило
не пойдет, равнопрочность должна быть обеспечена даже при отсутствии нескольких болтов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
Ещё пара фотографий.
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/4...atklat/gallery |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
gomer, Вы хоть поняли что написали и к чему я все это писал почитайте что было ранее
- естессственно это вы студентам блин объясняйте, только вот все спроетировано так что болт мы подбираем по его нетто а не по резьбе и еще рвет резьбу на гайке, а не на болту это вообще так задумано специяльно. Это как фермы ни на что не опирались, и как это не зависит от кадров, а от чего тогда |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Мдааа.
Чем дальше в лес - тем больше дров, теперь здесь шесть болтов! ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Начали писать о правде. http://korrespondent.net/world/32716...y-v-tts-v-ryhe |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да, И скорее всего фотография с болтами в #383 тоже к верхнему поясу относится.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Нет к нижнему, на ней 4 отверстия вдоль полки, а это только нижний стык
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Немного не так, это решение есть у нас в молодечно и др. ножевое опирание на торец строгонного ребра приваренного к вп фермы а болты ставят ну можно сказать что и конструктивно просто для фиксации положения фермы на опоре.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не буду спорить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
По поводу болтового соединения (БС).
БС не должно быть быть самым слабым звеном в металлоконструкции. Правильно спроектированное БС рвется по телу болта, а не по резьбе. Хорошо бы посмотреть фотографии болтов, гаек. В принципе, если слетает гайка, возможные причины - хараетеристики материала гайки, заниженная гайка, недостаточная высота тела болта над торцем затянутой гайки, раскрытие стыка и угловой перекос. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
Цитата:
не знают, люди не причастные к строительству о нашем значении слова ферма не подозревают |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
К вопросу срыва резьбы на гайке, вот цитата из ГОСТ*Р 52627-2006:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90
|
По чертежу Sinuss'а собрал расчетную схему и приложил на верхний пояс нагрузку 1,5х8=12 т/м. Результаты во вложении.
Сечения подобраны точно под нагрузку, несущая способность верхнего пояса 96%, нижнего - 87%, растянутого раскоса - 73%, сжатого - 93%. И при этом колоссальная ошибка в проектировании узла стыка нижнего пояса. Это проектировали разные люди. Скорее всего узел внесли при изготовлении фермы без консультации с проектировщиками. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78
|
То, что КМДшники говорят, что не знают какие были приняты нагрузки при расчете скорее всего правда. Получили КМ чертежи с усилиями в поясах при расчетной нагрузке например 700 кг/кв.м. Естественно пересчитывать ферму не стали и подобрали болты под усилие в поясах а не по несущей способности самого пояса. А пояс был рассчитан на будущую нагрузку 1500 кг/кв.м. вот и вилы.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вообще к слову о расчетах данных ферм посчитать усилия в стержнях и поясах просто и вручную, а вот посчитать сварные швы раскос - пояс вот уже труд, а если учесть защемление раскосов так это вообще жуть
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще к слову о расчетах данных ферм посчитать усилия в стержнях и поясах просто и вручную, а вот посчитать сварные швы раскос - пояс вот уже труд, а если учесть защемление раскосов так это вообще жуть Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
вот и мне не верится что такую грубейшую ошибку допустили. Как вариант (гореть им за это в аду) на стадии П делалось 100500 вариантов (с эксплуатируемой кровлей и без оной), КМ сделали само собой генпроектировщики, на завод КМДшникам отправили старые усилия по кровле с другими нагрузками. КМДшник (старый дядька с усами) опытным глазом прикинул что к чему и на пальцах показал студенту чего сделать, под "уменьшеные" нагрузки проходило, и забил. Всегда же в таких случаях не один фактор... А всему виной сроки и стоимость которые на тендерах "умные" манагеры, стуча локтем в грудь, заявляют. Нет, конечно винить нужно проектировщиков, но я повторюсь - ошибка то глупейшая и потому грубейшая, не дураки же там проектировали.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
kga82, viqa, равнопрочный стык и узел МК - это разные вещи. Не дай Бог безответственно относиться к таблице усилий в элементах!
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
В КМ вообще закладываются узлы стыков если они определены длиной элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Я говорю о том, что если конструкция узла на стадии КМ была не разработана, взамен неё было задано расчетное усилие прикрепления, то фактический узел имеет полное право выдерживать именно указанное усилие и не обязан быть равнопрочным приходящим элементам.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Это если этот стык не предусмотрен в КМ, то обязательно так (по нуждам завода, стыки при изготовлении отправочной марки, ...)
Если есть в КМ, то тут уже возможны варианты. Ильнур, однаковое кол-во болтов в обоих вариантах. Зачем класс болтов было менять? ![]() Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 26.11.2013 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Господа Инженеры и не только давайте быть корректнее с выражениями, а то столько всего уже понаписали........... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Стык не сечения, стык профиля. Равнопрочность стыка основному сечению по умолчанию обозначает РАВНОПРОЧНОСТЬ при любом напряженном состоянии. Термин равнопрочность применяется именно для стыков профилей, и не применяется к различного рода сопряжениям элементов.
Если бы фланцевый стык двух половинок НП (по теме) выполнили бы равнопрочным ХОТЯ БЫ по одному растяжению, он бы не разорвался. Нижний пояс фермы полностью используется на растяжение - о каких "неполученных" усилиях может идти речь? Если нижний пояс из профиля, несущего ~250...300 тс, стык априори должен иметь несущую способность такого же уровня. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2013 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
Я не металлист, но ежели
тогда беру свои слова обратно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: При реконструкции всё проходит с запасом, кроме узлов. Хочется руки оторвать тем деятелям которые экономят на узлах. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
СНиП II-23, таблица расчетных сопротивлений болтов в начале (формулы) и в конце (уже значения).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 5
|
Приветствую всех участников, позвольте выражу свое мнение по поводу обрушения ТЦ в Риге.
Для установления четкой последованности и потенциальных причин обрушения несущих ферм, весь процесс я предлагаю разделить на следующие этапы, как свершившиеся факты. 1. Обрушение 1 пролета вероятнее всего произошло в середине пролета фермы. Возможные причины : 1.1 просадка опоры при дополнительном нагружении стройматериалов и как следствие изменение усилий (растяжение в верхнем поясе), также перераспределение усилий в жестком диске покрытия в результате деформации. 1.2 изменение прочности фермы вследствие пожара. 1.3 Не достаточное количество болтов во фланцевом-монтажном соединении при наличии дополнительной нагрузки (на фотографии до обрушения видна куча песка на кровле) по оси G-22. 1.4 Ну учтена расчетом реальная работа фермы, т.е. изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки. 2. Предположительно обрушение второго пролета происходит в середине пролета. 2.1 Перераспределение усилий после того как разорвались болты на опорной колонне, соединяющие фермы последовательно, опорная часть стала подвижной и любое минимальное усилие должно было вывести систему из равновесия. 2.2 Не достаточное количество болтов во фланцевом-монтажном соединении. 3. Обрушение 3 пролета происходит в середине пролета. 3.1 возможные причины аналогичны 2.1 и 2.2. Скорее всего причиной для обрушения первой фермы стала совокупность осуществленных неблагоприятных проектных решений: 1. Ошибочная компоновка монтажного-фланцового соединения отправных марок. 2. Неучтен изгибающий момент в верхнем поясе от равномерно распределенной нагрузки (пустотных панелей). 3. Неудачное комбинирование жесткого диска и относительно деформативной стропильной системы. Я считаю что надо было еще установить вертикальные-конструктивные болты (с овальными отверстиями) на опорах они бы способствовали устойчивости системы при разрыве опорных горизонтальных болтов и такого эффекта домино можно было бы избежать, но это конечно при условии что монтажный фланцевый стык спроектирован равнопрочным с поясом. Соглашаюсь с Инженерами выразившими мнение что, самая вероятная причина - это недостаточно прочное монтажное-фланцевое соединение. С уважением.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Цитата:
Вопрос: сколько болтов надо добавить? Последний раз редактировалось Uzel, 26.11.2013 в 21:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Если обнаружится что стык нижнего такой же - обсуждение на этом можно заканчивать. ![]() ![]()
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91
|
То есть «старый усатый КМДэшник» внезапно впал в маразм и решил поставить 5 болтов конвертом? Тот кто этот узел делал , делал его первый раз в жизни и даже не знал где аналог посмотреть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Чтобы не повторяться, будьте так любезны дать номер поста в котором есть или фото или чертёж, или другая точная информация по этому соединению (имею ввиду не серии, а от конкретной конструкции). Я вроде читал всё подряд, но наверное упустил.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() По высоте - 3 ряда болтов (в проекции).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Может я сейчас туплю на ровном месте но я никак не пойму где это написано. СниП II-23-81 п 11,7 формула 129. В приложении таблицы с расчетными сопротивлениями, где смотреть то?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Тут есть кадр с болтами во фланце: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=383
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Если Гунтис уточнит источник кадра с болтами в руке, можно будет поглядеть видео и, возможно, уточнить откуда эти болты. Думаю, они из шарнира.
----- добавлено через ~28 мин. ----- "Vikom Industry" вчера затребовал от "Eurobolts" сертификаты производителя болтов, закупленных почти три года тому назад Опубликовано: 15:39 26.11.2013. Производитель и монтажник металлоконструкций ООО "Vikom Industry" 3 февраля 2011 года закупил болты на 290 латов (примерно 550$). Болты 16-го (32 штуки) и 20-го (не помнят, сколько шт. продали) размера восьмого класса. Владелец "Eurobolts" Ольга Романова заметила, что обычно применяют болты М24 или М30 десятого класса, разница в цене доходит до 50-100%. "Vikom Industry" болты закупали часто, но никогда -- десятого класса. Если закупленные 3 февраля 2011 года болты и применялись в конструкциях рухнувшего магазина (это неизвестно), то их параметры и количество несоответствующие. Судя по опубликованным фотографиям, применялись болты ещё меньшего размера -- М12 или М16. Nozare.lv 26.11.2013. Источник © http://www.nozare.lv/business/top/ED...-0B5ED1F693A2/ Перевод с сокращениями мой. Сэкономили максимум 550$. Цена жизни 10$, 300 рублей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
если приблизительно то так: болты М16 и М20 монтажные или постоянные болты работающие как фиксирующие, конструктивные (все это очень приблизительно), дальше М24 классика для высокопрочек, М20, М24, М30 - обычные болты уже воспринимающие рабочее усилие срез, растяжение.М36 и М42 если не проходят в том же кол-ве М24 и М30 - еще раз это если вкратце и ооочень приблизительно.
Последний раз редактировалось kga82, 27.11.2013 в 00:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Цитата из источника:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Вот вам для интереса наши высокопрочные болты обычные наиболее широко используемые на 830МПа и довольно редко используемые на 1040МПа, расчётные сопротивления и размеры. Не думаю что европейские очень отличаются.
В первой таблице расчётное сопротивление болта А325 диаметром 20 - 156 кН, соответственно для десяти будет 1560 кН. Нагрузка по подсчётам на форуме больше вроде 2200кН? Расположение болтов и толщина фланца это уже другая история. Кстати "prying action" на болты (или по французски "l'effet de levier"), как это по русски будет - типа эффект рычага? ПС. Был на одном семинаре по дизайну узлов МК, там выступал ведущий инженер Канама, огромной канадской фирмы МК, они делали конструкции для Фридом Тауэр в Нью-Йорке. Так вот мужик показывал нам болты диаметром 4 дюйма (102 мм) и фото ещё больших болтов в конструкциях. Цитата:
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Baires, 27.11.2013 в 01:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Народ, кто смотрит на фото со слизанной резьбой и имеет опыт и знания, поясните пожалуйста,
какого мы рассчитываем болты на растяжение как расчетное сопротивление умноженное на площадь поперечного сечения, а слизывается резьба? Неужели это нормально? Мое мнение что это брак! Китайские конченые "сыромятные" болты. Прошу студентов не бросаться догадками, интересно мнение опытных людей, я такое встречаю впервые! Кстати, возможно они купили укороченные гайки, чето гаек я не видел, маловероятно, но я так понимаю что тут возможно все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Например "наши" болты А325 имеют сопротивление гайки выше сопротивления по резьбе (но всё равно на растяжение я поставил бы по 2 гайки). В опорах ЛЭП по какой-то привычке обычно применяются болты А394 у которых гайка держит меньше болта, в случае растягивающих усилий применяются специальные усиленные гайки по 2 гайки на болт.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Что такое "спецификация болтов"? Фразу "имеют сопротивление гайки выше сопротивления по резьбе" понимать как то, что прочность резьбового соединения при одной гайке выше чем прочность поперечного сечения болта? Или как? Последний раз редактировалось alexroot, 27.11.2013 в 03:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Ничего особенного, то же самое что и ГОСТ или ДИН етс. У нас часто слово "спек" употребляется для многих видов технических документов и пояснительных записок ("specification" - engl., "spécification technique" - français). Если болт ASTM A325, значит это стандарт от ASTM - American Society for Testing and Materials. В документе описываются технические аспекты изготовления и тестирования.
Да, именно так. Как я указывал выше, видел в одном ведомственном техническом документе, что, например, согласно их испытаний по болтам А394 стандартная гайка имеет прочность резьбового соединения ниже чем по сечению.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
ЗЫ, на фото, судя по масштабу, болты М20 Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2013 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Контргайка для пущей надежности.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Цитата:
Вообще-то, считается, что срыв резьбы процесс постепенный (в отличии от разрыва самого болта). Может быть этим объясняется что обрушение проходило очередями? Последний раз редактировалось Uzel, 27.11.2013 в 09:00. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вердикт то ваш какой, господа инженеры? Завод накосячил? Я бы всю вину на завод не валил. Генпроектировщики обязаны были проверить, ИМХО.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Потому что там вообще не светятся темы из "Разное".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
Надо принимать решения сообща с проектантами. Да к тому же если был замечен такой ляп, то нужно проект полностью проверять... Строители ведь увидели явный ляп, а ошибки они не проверят. А в проекте с ляпами ошибок может быть море... P.S. Но естественно лучше залить плиту с арматурой чем без нее ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Это несомненно так.
Offtop: НО! Когда проект на стадии П разрабатывался одной конторой, а Р делает другая, и когда лист из принтера попадает сразу на площадку и в работу... Когда работы ведутся круглосуточно на площадке, а проектировщики как известно не очень любят работать круглые сутки. В данном случае прораб молодец что проконтролировал и принял решение. Таким прорабам респект! И всё таки, ваши мнения на счёт виновных. Причину обрушения я думаю оспаривать уже никто не будет, а вот кто виноват в возникновении этих причин?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
В случае с верхним болтом - да. Диаметр в месте №1 примерно равен диаметру в месте №2 и плюс далее небольшой участок вообще неповрежденной резьбы болта (на конце). С нижним же болтом не все так однозначно. ЗЫ, тут уже несколько раз мелькали фотографии целых болтов без гаек и пока ни одной фотографии лопнувшего болта. Хотя по теории вероятности количество разорванных болтов должно быть если не больше, то хотя бы половина от количества сорванных гаек. Поэтому и рискую полагать, что в дополнение ко всем оговоренным косякам еще и не те гайки поставили. Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2013 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Это печально. Не знал.
Цитата:
Это печально и к сожалению повсеместно. Результат на лицо. Обидно за тех людей на кого это все повесят и жаль те кто пострадал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 5
|
Представляю вашему вниманию случай из практики, два типа болтов М27 которые разрушились по разному при одинаковом моменте затяжи ~2400Нм, черный 10.9, оцинкованный 8.8. Таким моментом тянулись сознательно, для проверки.
Болты, гайки и шайбы промаркированны, сомнения в качестве металла не было, т.к. поставлялись из Германии. Возможно на характер разрушения влияет первоначальное напряженное состояние болта и скорость приложения усилия. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
ф. 129 - на растяжение одного болта, в которое вставляется Rbt. п.3.5 - где брать Rbt, ссылка на табл.5. табл.5 - Rbt=0,38Rbun. табл.58 - готовые Rbt. приложение 9: Rbun - нормативное сопротивление стали болтов, принимаемое равным временному сопротивлению по стандартам на болты. Пример оценки надежности болта М42.5.8: Аbn=11,2 кв.см, Rbt=2т/кв.см, Nb=11,2*2=22,4 тс. Т.е. по СНиП болт М42.5.8 ставится там, где N=22,4 тc. Нормативное (значит минимальное по теории вероятности, заложенной в стандарт по контролю этого параметра) временное сопротивление Rbun= Rbt/0,38=2/0,38=5,26 т/кв.см. Предельное усилие Nпред=Abn*Rbun=11,2*5,26=58,9 тн. Т.е. разрыв болта возможен только при НЕ МЕНЕЕ 58,9 тн, запас жизни 100*(58,9-22,4)/22,4=+163% к расчетной жизни. У в/п болта запас около +40%. Вот на чем зиждется мысль о напряженной обстановке при применение в/п на растяжение. В/п болт хорош для создания трения. Но опять же само трение - тревожно. И т.д....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,266
![]() |
Не вижу логической взаимосвязи....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 5
|
Фотографии к сожалению нету, гайка была распилена напополам супругой болгарина и внутри отсутствовали некоторые витки, они как будто срезались резьбой болта.
По документам болты поставлялись известным немецким производителем, поэтому в качестве сомнения и не было. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
За подробностями к основам метода расчета по предельным состояниям.
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Я вот что еще подумал, как то раз столкнулся с заказом высокопрочных болтов мне пытались втюхать евро болты класса 10,9 утверждая что они аналог мол класс что там 10,9 и там 10,9 я тогда отказался сказал что классы совпадают только вот госты то разные, дайте мне гарантию что расчетное сопротивление будет 7000 кг/см кв - они и потерялись. К чему я это, может заказ болтов был как 10,9 только вот не высокопрочки это были. Господа если кто то детально разбирался в гостах на болты поправляйте. Для тех кто хотел ознакомиться для общего развития с фланцевыми болтовыми соединениями http://www.proekt-kmd.ru/home/compan...D%D0%B8%D0%B9/ |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ильнур, Offtop: спасибо, не обращал никогда особого внимания на сей факт, поэтому и не сравнивал.
Так, получается, что один и тот же болт по EC несет при чистом растяжении в 1,5 раза больше, чем по СНиП, при этом он имеет право быть догруженным еще на 40% несущей способности на срез. Еще: имею мнение, что наблюдаемый "больший запас" при применении обычных болтов вызван тем, что нашими нормами в принципе не предусмотрена работа преднапряженных ВПБ на растяжение, и понятие фланцев как таковых. Еще насчет ВПБ и их класса по СНиП. Такая вещь может получиться, что ВПБ будет иметь класс даже ниже, чем 8.8, не то что 10.9 ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
в СНиПах таятся. Я думаю у тебя не займет много времени. Удовлетвори мою любознательность если не сложно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Для анализа данных маловато. Одинаковый момент затяжки при прочих одинаковых условиях обеспечивает примерно равные внешние нагрузки, при которых раскрывается стык и только. При минимуме данных основная версия для менее прочной пары болт-гайка распределение напряжений по виткам более равномерное(материал более пластичный) и разрушение по телу болта(тем более есть концентраторы - наружная резьба). Для более прочной пары пластичность материалов меньше, распределение нагрузки по виткам более неравномерное, витки срезаются, начиная с более нагруженного витка. Для более равномерного распределения нагрузки по виткам материал гайки всегда более пластичный (соответственно менее прочный). Настораживает угловой перекос тела болта после разрушения(не ясны условия испытаний)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 3
|
Добрый день!
Рижская Дума опубликавала проектную информацию первой очереди ТЦ в Риге. Скачать можно здесь (zip, 427 Мб) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Ильнур
Вы коснулись фрикционных соединений. Можно тогда вопросы, возможно, немного не по теме. 1. Не ограничивается ли применение высокопрочных болтов на срез? 2. Если нет, то если мы считаем болтовое фрикционное соединение с двумя накладками с высокопрочными болтами по форм.131 (2 поверхности трения) и это же соединение, только как срезное по форм.127 (2 среза болта), то получаем по форм.127 значение больше, чем как для фрикционного. Так это? Почему в форм. 131 площадь болта нетто? В форм. 127 между тем брутто. По факту, думаю, часто бывает, что, по крайней мере, один срез приходится на резьбу- поэтому надо брать нетто вопреки формуле? 3. Если силы трения не будет - будет ведь работать на срез (при разнице в 1мм между отверстием и диаметром болта)? Повышенная точность в таких узлах нисколько не помешает монтажу, мне кажется. Судя по коэффициентам для многоболтовых соединений распределение усилий между рядами болтов будет отличаться максимум на треть (0,75 мин. коэффициент)? Буду бесконечно благодарен за ответы. Последний раз редактировалось NoName123, 27.11.2013 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
NoName123, если мне не изменяет память, то
1. ограничивается. 2. см.1 3. если не будет, это не фрикционное соединение - см.1. Вообще, если ВПБ начинает работать на срез, о каком фрикционном соединении идет речь? Это обычное соединение и ВПБ работает в нем как обычный болт (только очень дорогой) на срез+растяжение. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нигде не утверждал такого.
То есть пояснений Ильнура было недостаточно? )))) В методе предельных состояний назначаются коэффициенты - надежности по нагрузке, по назначению здания (это с одной стороны условия) и, самое главное - РАСЧЕТНЫЕ сопротивления и коэфф. условий работы (в правой части).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Я честно говоря думал о другом. А про расчетное и нормативное эР эт понятно. Не так понял мысли чужие мысли. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
Цитата:
![]() оставте еврокод в покое, это только дополнение, там на первой странице написано о приоритете национальных норм, а литва (знаю лично) и мелькало в теме латвия работают еще по нашему общему СНиПу |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
я что-то ничего не понимаю или где раздел КМ? чертеж фермы?
как не отреагировать, сколько моих нервных клеток погибло в боях с менаджерами Последний раз редактировалось viqa, 27.11.2013 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
По теме все качают:
Цитата:
В разделе 4 есть чертеж, из которого ясно, что марки ферм MK-1 и MK-1.1. а плиты - EP4/320, толщиной 320мм соответственно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 27.11.2013 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Тут копия технического проекта который идет на согласование. Все детальные чертежи (втч МК/КМ) идет в состав рабочего проекта (а КМД в производство). Тут раздел ВК (по-русски будет раздел КР) очень минимальный, у меня на коттедж побольше бывает (только листы соответственно маленькие). Все расчеты и расчетные схемы должни храниться у разработчика и публично представляются только в исключительных случаях и то не для всякой публики а лишь "компетентным органам".
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Это неважно, если работаешь по СНиП II-23 - подход в нормах такой, какой есть - результаты оценки я доложил выше. И вообще неважно, по каким нормам работаешь, главное, нужно стремиться к надежности, пусть даже за счет стоимости. Человеческая жизнь бесценна, что бы там жестоко не пели менеджеры и прочие буржуины-предприниматели. Вот постулаты, которых можно придерживаться независимо от веры и цвета кожи: "шарнирный узел должен быть как можно шарнирней" ...и т.д...дополняйте. NoName123... вопросы, возможно, немного не по теме....[/quote]Есть Пособие к СНиП II-23 по соединениям, там подробно классифицированы типы, виды и т.д. Может поможет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
я участвовал в расследованиях Трансвааль-Парка, ККЦ Крылатское и др.= проектант предоставлял расчеты МКЭ.
даже для Басманного рынка (строили 40 лет назад) были найдены расчеты (пусть не МКЭ...) простые методы хороши, если запас тройной. а когда поближе к грани допустимого хочешь, то МКЭ и нужен. уверен, что даже простейший скадовский расчет (вроде сделанных форумчанами за пару часов) открыл бы глаза кое-кому. на кремону понадеялись, видимо. offtop= если все узлы и серии пересчитать МКЭ= много интересного выяснится (и в + и в -). В ракетной отрасли аналогичное делалось, когда начались всякие неприятности. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Цитата:
Offtop на тему надёжности: у меня дома до сих пор активно используется ложечка для обуви стоимостью аж 50 копеек!!! изготовленная в далёком 1980 году из хромированного куска какой-то очень прочной и жёсткой стали ![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Может в документации на вторую очередь что-то найдёте?
http://www.rpbv.lv/tehniskais-projek...ojekta-iikartu |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Листаю документацию... Viss_projekts\1_sejums\1sejums-102768.pdf стр.169:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
А молодежь сейчас под чти никто не учит, они занимаются самообразованием, ибо учиться почти не у кого. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вот Хороший ответ на то что вы пишете. Я и сам встречал еще когда только начинал опытных в возрасте конструкторов несущих такую ерунду. Только не об этом я, а о том что правдой сейчас становится мнение глупого большинства - подмен понятий происходит, вот что правда печально.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
И на форуме это происходит - просто не столь явно как в жизни. А тему пора закрывать - из пустого в порожнее.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
gomer, форум вне политики) а для инженеров соображающих тут вполне на заключение набралось.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Чето скачал проект, по ссылке выше, ни КМ, ни КЖ там не нашел.
Сплошная архитектурщина. Там есть картинки по большому дому. И в нем тоже можно интересное найти, было бы КЖ. Например интересна угловая колонна по 23-й оси и перекрытие совместное с ней (директория 2_sejums файл 21.11.Priedaines2.sej_102769_genplans.pdf) при пролете 7.5 м ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Это все гипотезы, все таки болты держались 2 года. В качестве бреда предположу, что даже складирование строй материалов и пожар в отдельности не привели бы к обрушению, возможно. Но раз сигналка срабатывала регулярно, то что это значит? Могли ли огневые работы (заливка битумом или еще что, в том числе пожар) добавить температурные нагрузки на болты?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Эскизный проект ещё выложили http://www.rpbv.lv/uploads/news/Projekts/skicu.zip
На последних страницах первого файла первого тома в таблице указано, что КД приложена на компакт-диске. Вот его надо ждать, может выложат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
а о несущих конструкциях я там ничего не нашел, ни-че-го. Т.е. они выложили пустышку, по которой ничего не скажешь о причинах разрушения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
http://www.kubs.lv/ — сайт архитектурной фирмы «Kubs» (фактически закрыт).
http://www.rere.lv/ru/21112013/ — сайт строительной фирмы RE&RE. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
![]() Если бы понять что он говорит, для меня его монолог это "красная стрелка, красная стрелка, смотри, все упадет". |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
для самоконтроля всегда считаю на лире и прикидочно вручную по-старинке |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
Премьер Латвии подал в отставку из-за трагедии при обрушении ТЦ в Риге
хм.... если б у нас так, то премьеров не напасешься |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Offtop: Использую нашу терминологию:
- сейчас выложили стадию П перед экспертизой; - чуть позже доложат стадию П с устраненными замечаниями экспертизы; - потом рабочка АР;ОВ, ВК, ... .. - потом рабочка КЖ; - наконец рабочка КМ (в каком виде ХЗ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Видео с болтами: http://www.tv3play.lv/play/334320
Говорит, по 4 болта с каждой стороны. Это в каком месте?! Должно ж быть по пять (снизу) или по три (сверху и на шарнире). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Видео аккуратно выкачал, держите: http://rusfolder.com/38955128
Проигрывать лучше в VLC, включить там Deinterlace - Blend, тогда стопкадры красивые будут, без ступенек. Не делаю, ибо не знаю, какие вам больше пригодятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Как мне видится:
Один болт целый но равномерно выгнутый. В месте гайки диаметр не утоньшен. На болту -- нитка резьбы гайки, 4 целых витка, с замятием в одном месте/секторе. Второй болт вытянут, конец отогнут. В месте гайки сужение по диаметру. До и после сужения -- нитки резьбы гайки (снизу 2 целых витка, сверху всё смято). В месте сужения резьба винта не нарушена. У шайб изнутри выдавлено кольцо (по диаметру установочных отверстий?) |
|||
![]() |
|
||||
На счет сигналки. Думаю там стояли обычные дымовые датчики типа наших. Как-то при сдаче объекта попросил проверить подрядчика сигналку - он подогнал рабочего, который выдохнул туда дым. Сигналка сработала. Все ОК. Но! Потом этот датчик начал срабатывать каждый день, потом каждый час. Чистка, продувка, мат не помогали. Пришлось его выбросить (датчик). Благо дело всего 200 рублей стоит.
Думаю и там нечто похожее было - попала пыль в датчик и начались ложняки. Вот и весь секрет. Датчики дешевые, что мешало их поменять... ?. Ну или как выход (вроде где-то было) заклеить их скотчем до окончания сварочных работ. |
||||
![]() |
|
||||
В одном ТВ интерьвю "охранный специалист" рассказывал что датчики (типа) лазерные, уходит луч от принимающего зеркала (задымление, пыль, сдвиг конструкций) и начинает пищать. Если так то пошла и сигнализация от изменения геометрии конструкций.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 3
|
Генеральный подрядчик на своей домашней страничке разместил раздел строительных конструкций технического проекта (простите за кривой перевод).
Скачать можно здесь (ссылка) Надеюсь это поможет, так как к Вашему мнению прислушиваются в Латвии. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Цитата:
125 метров. Хрень. Ферм нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
А какие у вас там грунты?
Представляете, в наши дни мир узнает, что множество домов фактически вообще не рассчитывается, а стоят держась за воздух. Дядька берет бабло, садит ребенка что-то нарисовать, и тут вот те на, не прокатило. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Расчеты может и есть, но точно что не все, узелок поленились просчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ничего критического не будет. Возможно небольшое кручение ВП. Судя по разрушениям и прикидочным расчётам, да и фото болтов, основная причина - разрушение болтового соединения НП. Да, свой вклад могло внести и разноуровневое покрытие, но это мизер.
|
|||
|
||||
bahil,
Это я все о том же, о том, что третье синхронное обрушение 4 ферм спровоцировал "сдвиг" охладившейся ж.б. плети из плит...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2013
Сообщений: 1
|
Файл BK-03-13.1.pdf (архив #17) - ферма там есть, и можно видеть, что уже из 2 частей, но про болты там только то видно, что их по вертикали 3 и там, и там.
Середина там вот такая: ![]() Последний раз редактировалось visitor, 28.11.2013 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
КМ вообще нет, те 3 листика не хватит даже для нормального эскизника
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Какой скат при статической нагрузки? Offtop: Если бы там детки бегали ----- добавлено через ~5 мин. ----- Так это уже было два дня назад.Offtop: По второму третьему кругу? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Цитата:
Не думаю, что влияние температуры на ЖБ было настолько большим, что это спровоцировало обрушение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 18
|
Опубликованы предварительные выводы комиссии
http://www.rere.lv/lv/21112013/trage...ais-sledziens/ Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Да при чем тут грунты? Так мгновенно из-за грунтов может обрушиться только, пожалуй, при карсте или при быстром выборе грунта.
Ну хоть до какого-то количества обывателей дойдет, что работа проектировщиков несколько дороже стоимости бумаги, на которой напечатан проект. И хоть пара процентов заказчиков перестанет заказывать проекты у демпингующих контор со студентами-главспецами. Очень плохо, что учить этому способны только такие примеры...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 29.11.2013 в 07:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну, "студенты" так, для "красного словца" (хотя ошибку и можно назвать студенческой)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Однако вторая версия тоже имеет место для существования и вполне возможно, что рабочая документация не разрабатывалась. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Эксперты обнаружили ошибки в конструкциях обрушившегося ТЦ в Риге
http://news.mail.ru/incident/15861621/?frommail=1 Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Думаю что обязаны ответить и те и те.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
1) Так, а почему никто не замоделировал срыв гаек с резьбы евроболта "в контактной постановке и с пластикой"?
2) В "молодечной" в нижнем узле тоже есть противоречие с "руководством по расчету фланцевых соединений...", что касается расстояния от оси болта до кромок фланца (в серии взято по СНиПу по металлам, однако в руководстве требуется 2d - где d - номинальный диаметр резьбы болта, в отличие от снипа, где расстояния измеряются в диаметрах отверстия под болт). bahil Да-да, толстый тролль. Только этот тролль без всяких тяжелых комплексов всегда конструировал такие соединения, ручками, по нормативам и по простейшему сопромату. Для усилия в нижнем поясе даже Кремона не нужна. Балочный момент поделить на высоту фермы. "Моделисты" блин... А вот на срыв гаек во времени было бы неплохо посмотреть. Этого я не могу замоделировать, поэтому и подкидываю вам дровишек. 3) Раз задали со стройки вопрос. "Закупили мол высокопрочные болты, почти тонну на объект, вместо обычных класса по прочности 8.8. Можно ли высокопрочные использовать взамен?" (соединения балок к колоннам каркаса шарнирные). На что я ответил, что смерть людей, кто будет находиться под балками, произойдет быстро и безболезненно благодаря высокопрочным болтам. 4) Так что господа, используйте двухсрезные соединения с обычными болтами в монтажном стыке нижних поясов, и у людей будет время сориентироваться и убежать. Последний раз редактировалось Sam, 30.11.2013 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это ты вообще о чём? Где ты там узрел "двухсрезные" болты? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Этот файлик уже четвёртый раз выкладывается. Делать нечего? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
bahil
1) Я к тому, что грош цена этим расчетам. Все это делается вручную за 5 минут без МКЭ, ибо здесь нужно было только усилие в нижнем поясе в центре фермы. Тратить время на такие расчеты я не собираюсь, да и времени на это нет. Мне же, как инженеру-конструктору, интересен вопрос, почему не произошел разрыв болтов по металлу, а срыв гаек с резьбы (пост #583). Или я что-то не так понял? 2) Помимо фланцевого соединения нижнего растянутого пояса на высокопрочных болтах есть еще один вариант такого соединения: двухсрезное соединение на обычных болтах. Его не привожу. Кто в теме, тот знает. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
правильно расчитанные и изготовленные фланцевые стыки стоят уже не одно десятилетие
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Фланцы нынче в моде. Так три дня назад уже всё посчитали "на коленке". И выводы сделали. А сейчас тут один флуд и троллинг. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
viqa
Считали, конструировали и знаем. Объекты с фланцевыми стыками на высокопрочных болтах на моем опыте проектирования есть и, действительно, проблем не было. Меня лишь терзает праздное любопытство. Просто с меньшими затратами (без контроля натяжения) можно сделать на обычных болтах. По поводу десятилетий могу сказать, что каркасный автосалон (бескапительные плиты, сетка 12x12м, преднапряжение в перекрытиях и фундаментной плите) стоит по сути на помойке (на промышленных отходах) на фундаментной плите толщиной 300мм с усилием в колонне 700т уже лет как 20 с лишним. Строители были квалифицированные и "натянули" на бетон как надо. Не будь уверенности конструктора в строителях, не было бы этого автосалона. Мне одинаково все равно, какое соединение я сделаю, но проще и спокойнее, скорее всего, мне будет, если в будущем будет двухсрезное. Последний раз редактировалось Sam, 30.11.2013 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
.he260 знаю. 5*2 болтов вижу.
но: диаметр?чертеж резьбы(назову так) ? характеристики (предел текучести)? гайка? толщина фланца?его предел текучести? может кто наверняка сказать? а лучше нарисовать в объемах? интерес научно-спортивный. хочу посчитать для сравнения с натурой и с экспертами BRE. Последний раз редактировалось СергейД, 30.11.2013 в 23:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
СергейД
Я думаю, в первом приближении можно принять так: 1. Болт DIN 933 М24 болт класса прочности 8.8 с расчетным сопротивлением растяжению 450МПа (таблица Г.5 СП 16.13330.2011) тынц, тынц2 рекомендации 2. Фланец по п. 4.4 руководства толщиной 25мм. Толщина должна подтверждаться расчетом на изгиб (есть еще п. 5 рекомедаций). Марку стали можно принять С345-3. Предел текучести по Таблице В.5 СП 16.13330.2011 - 300МПа, временное сопротивление - 450МПа. 3. Судя по всему предварительного натяжения не было, поскольку DIN 933 - аналог ГОСТ 7798-70, поэтому обжатие в местах болтов задавать не надо.(для М24 болта 40Х усилие предварительного натяжения было бы 240 кН). 4. Гайка, видимо, такая: тынц. 5. Чтобы сварганить чертеж, нужно найти удобоваримую фотографию вблизи, чтобы хоть как-то ее отмасштабировать относительно известного профиля нижнего пояса. Привязки по болтов по высоте и размер фланца можно узнать при помощи Foxit Reader (измерить расстояние) из PDF-файла относительно известно высоты двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
если бы хоть немного почитали всего 32 страницы ветки, то знали, что расчет уже сделан и "на коленке" и в программах, болты М20, класса 8.8 по европейской классификации, сталь S355, марка двутавра HEA260 и HEA300 и с какого бока к прибалтике вы притягиваете российское СП , сначала исправьте в нем ошибки |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
СергейД
Спорно, но может быть хуже. Обычно толщина фланца совпадает с диаметром болта. К стали фланцев предъявляются дополнительные требования по ударной вязкости и малой деформативности по толщине. В "Молодечно" 09Г2С15, что является аналогом С345 по характеристикам. Один такой болт на растяжение несет 16т (по старым нормам 14т), рабочих болтов в итоге 8. Реальный диаметр может быть меньше, но не больше. viqa Природная лень читать, но, как видите, я не сильно ошибся. Я говорю, в первом приближении можно так принять. S355 немногим отличается от С345. viqa, спасибо за пояснения. Сергей Иванович может сделать параметрическую модель, которую можно будет уточнить, если что. Те расчеты, которые были сделаны "на коленке" и на диване, мне не интересны вовсе. Интересен расчет с резьбой и гайкой. Никто не объяснил, почему болт не разорвало по сечению, а сорвало на нем резьбу. Последний раз редактировалось Sam, 01.12.2013 в 00:40. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
чтобы моделировать, нужно знать точно размеры.
еще неделю назад я обнаружил (справку вывешивал), что первичное разрушение идет не по болту, а по стенке двутавра. болт изобразил "заклепкой". пересчитал вчера= усилие в стыке 217 тонн в стержневой модели. в трехмерной задаче разрушение полное стыка при 120-125 тоннах (это около 1 т/м2 нагрузки на покрытие) уже при 80 т пластика в стенке двутавра. если резьба слабая- могло срезаться и раньше по гайке подгонять хки у меня времени особо нет. я сейчас провожу обучение ansys и параметрическую модель отдам слушателям= пусть балуются. резьбу в двумерке (для начала) посчитать можно. профили резьбы искать лень. 2 viqa если не умеете нелинейно считать "ониксом" (вы это так назвали), не надо другим мешать. все-таки за этим будущее. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
это Ваше право и Ваше мнение. в строительстве есть задачи разного уровня.
практику нужно лирой (или хоть экселем или карандашом) считать так, чтобы потом ансисом искать причины обрушения не пришлось. болты проще испытать?? вы еще скажите быстрее и дешевле? спорить можно только с тем, кого можно переубедить...поэтому прекращаю флуд. расчеты это не флуд. вот немного свежего= http://rus.delfi.lv/news/tragedija-z....d?id=43858572 друзья из прибалтики= перескажите слова эксперта! там есть нового? не вижу диаметра и толщины фланца. Последний раз редактировалось СергейД, 01.12.2013 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Не ну поясните, если Вас не затруднит, я просто неопытный хочу разобраться в двухсрезном соединении в данном случае.
|
|||
![]() |
|
||||
Главный инженер финской компании Rak Tek Solutions, эстонец Тоомас Кальяс: "Когда была добавлена нагрузка сверху, то крыша сразу же не обвалилось, ушло время на то, чтобы верхние соединения сместились. Высота фермы уменьшилась и возникло гораздо большее растягивающее напряжение..." - Что это значит в переводе с экспертного?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.12.2013 в 14:14. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
попрошу не передергивать, я написала проще и надежней, про дешевле расскажите погибшим
постараюсь, начну с понедельника Цитата:
посмотрите посты в этой ветке недельной давности, многие долго не могли поверить, что там такой стык, ну не укладывается это в голове практика |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 shifr
несите. но даже не понял этого намека... много чего считал.о чем именно речь? ни с кем меня не спутали? вообще прежде чем хамить, разумно сначала почитать иные сообщения адресанта. возможно, перехочется сразу. я ваши почитал, особого интереса дискутировать не имею. вообще, не очень понимаю этой агрессивной реакции. похоже, lдальнейшие расчеты лучше перенести в тему ансис. Последний раз редактировалось СергейД, 01.12.2013 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
А вот за это "спасибо" фланцевому соединению, которое неравномерно загружает примыкающий профиль
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
стенка 7.5 мм нагружается через фланец. неравномерно нагружается сечение в принципе.
я учел пока участок двутавра, если набрать больший фрагмент, возможно картина поменяется, но даже визуально стенка выглядит слабым звеном. я по образованию не ПГС, я РКТ... когда 10-15 лет назад мкэ пересчитывали типовые узлы, запасы были от практически нулевых, до пятикратных. да и трансвааль с басманным также просчитывал. сварные швы и прочий контакт меняют простую картинку до неузнаваемости... и по уму надо бы типовые серии проверить. кому от этого плохо будет? только халтурщикам. отличная диссертация с пользой людям получилась бы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
(количество и диаметр болтов, толщина фланца, само сечение двутавра) кроме толщины стенки двутавра. Как это на практике можно исправить? Варить касынки к стенке двутавра и к фланцу? |
||||
![]() |
|
||||
я к тому что, в скадовском модуле нет аналогичного узла с косынками, а интуитивно думается что косынки смогли б этот момент улучшить. Вот и спрашиваю у опытных.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Я не гений инженерной мысли, но давайте попробуем разобраться вместе: скажите на чем основан алгоритм расчета программ и какие граничные условия Вы вводите для получения результата?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Все эти "точные расчёты по МКЭ" хороши для диссертаций. По "МКЭ" считать можно, только мозги в это время не надо отключать. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Цитата:
В данном конкретном случае ненормально разрушение болтового соединения по резьбе гайки ( да и резьбе болта, если есть такие случаи). Вообще, меня строительные ВБ умиляют". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Точные и глубокие анализы на тяжелых пакетах необходимы в случаях, когда применение упрощенных методов расчета, удовлетворяющих точность при проектировании и гарантирующих надежность, не дает возможности отследить поведение конструкции и назвать причину аварии.
В данном случае такой необходимости нет. В случае с перенапряжением участка стенки у ФС так же нет необходимости в тонком анализе - методика ручного расчета ФС утверждена на основе достаточных статистических данных по испытаниям. Если МКЭ выявляет зону с перенапряжением, то это очень интересно, но не более того - проектировщик как считал по норме, так и будет считать. Думается, небольшие участки с перенапряжениями можно найти везде и повсеместно. В случае со срезом резьбы аналогично не требуется тонкого моделирования разрушения соединения винт-гайка. В стандартах заложена адекватная прочность резьбовой пары и ствола болта, т.е. они близки. Поэтому в зависимости от сложившегося по факту сочетания влияющих на прочность факторов (мехсвойства материала гайки, болта, болта в зоне резьбы, отклонения в геометрии резьбы болта и резьбы гайки, уровня затяжки, состояния поверхностей трения при затяжке и т.д.) легко можно получить любой результат: обрыв болта в цилиндрической части, обрыв болта в резьбовой части (в зависимости от способа образования резьбы в этом месте сечение нетто может оказаться прочне, чем брутто), срез витков резьбы болта, срез витков резьбы гайки, срез того и другого и т.п. Причем любой из результатов достигается при отличном от расчетного усилии. Не зная фактических исходных, перечисленных выше, т.е. без специального лабораторного обследования, бессмысленно моделировать поведение болтового соединения для выяснения картины разрушения. Да и что удивительного в том, что болты не оборвались, а сдвнулась резьба? Это просто: значит, болт по факту оказался несколько крепче, чем в других случаях, когда рвется тело болта.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2013 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Парой не отделаетесь(для статистики надо больше). Никто не отрицает пользу натурных испытаний. Но еще более ценно правильно поставленный эксперимент + расчет тяжелыми ПК. это позволяет как уточнить расчетную методику, так и уже расчетным путем оценить влияние изменения граничных условий (отличных от эксперимента),характеристик материалов, допусков (лист толще,тоньше и т.д.). Подобное практикуется за бугром в автомобилестроении, авиастроении, ракетнокосмической технике. И вообще,частый спор, кто главнее конструктор и ли расчетчик на данном форуме, непродуктивен. Лучше, когда конструктор углубляет свои теоретические познания и осваивает новый инструмент для расчетов(тяжелые ПК).
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
вполне согласен с Ильнур и с Кот. не понимаю (хотя догадываюсь о причинах) озлобленной реакции некоторых.
разобравшись (МКЭ) в поведении этого относительно простого узла, можно более уверенно считать сложные узлы. натурное испытание не скажет вам о локальной пластике и распределении напряжений. МКЭ уже настолько верифицирован экспериментами... про то, что испытания дешевле, даже смешно читать. пересчитать все типовые узлы и (возможно, некоторые забраковать) дело нескольких месяцев и одного-двух специалистов МКЭ. просто это нужно делать централизованно. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
спасибо за дельный вопрос. за ними на форум и хожу. давайте я в личку?
там стеночка вроде бы есть, параллельная фланцу. как продолжение стойки. ее не учитывал. в чертежах ее не видно. на фото не разберешь. + картинку только увидел= будем считать ее самой правильной на данный момент. нужно переделать модель. неясны толщины и диаметры. повторю, нарисовал бы кто в объемах. флудить проще... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Толщина фланца 20мм. Размер 350х270мм. Материал - S235JR. Отверстия под болты 22мм. Привязка рядов болтов в плане: по короткой стороне -67,5ммх4, по длинной стороне - 40х37,5х37,5х120х37,5х37,5х40. Катет шва: по стенке - 7мм, по поясам - 12мм. На расстоянии 185мм от фланца стенка двутавра усилена с двух сторон рёбрами - 126х223(с подрезками на углах по внутренней стороне 25х25),толщиной 14мм(S235JR), шов - 7мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Ферма 3D, верхний фланец "на глазок". Без сварки, имхо перебор...
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Так просто уточнил, что был в моих расчетах в модулях, похожий момент. Но сильно на нем не зацикливался, да и коэф использования там не сильно за единицу превышал. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
по верхнему торцу двутавра
равномерно распределена погонная нагрузка 1.5тс/м2*8м + вес собственный я вам вышлю в личку модель по готовности и после конвертации в nastran (через icem) упростил верхний пояс. Последний раз редактировалось СергейД, 02.12.2013 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
нашел к чему придираться...не тебе адресовано...
просчитал. вывешиваю. ТЕПЕРь можно посчитать срез резьбы. откуда взять профили резьбы? какие принять характеристики болта и гайки? нужна и предельная деформация. будет удобнее, если кто-нибудь нарисует в объеме (необходимы форматы sat или x_t) Последний раз редактировалось СергейД, 02.12.2013 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 bahil.
10 шагов по ньютону-Рафсону. автоуменьшение шага не понадобилось пока (если бы считал до 1.7, то понадобилось бы). Напряжения не так интересны и я не стал оформлять. пластика нагляднее. потом могу нарисовать. можно и впредь без хихиканий? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Критический момент при переходе в пластику. Странно, что не понадобилось уменьшения шага. Впрочем, ньютон может это нивелировать. Всё-таки 10 маловато, хотя бы 20 (ЯТД).
Что касается напряжений. Желательны все шесть компонент. Некоторые должны быть близки нулю. Можно только в области узлов. Или интенсивность, если сложно все шесть. Не нравится диаграмма для болтов. Не в курсе как реализована нисходящая ветвь? 10 и 20 узловые - серендипово семейство? |
|||
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток Да естественно Вас выбираем Присоединяюсь к Вашей просьбе Просьба к Админу такая же - выключите троля-shifr Тоже в личку гадости пишет, странный какой то неадекват... Offtop: (Таким как shifr в дурке лечиться нужно, а не на Форумах писать)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Сергей, практикующие расчетчики уже давно для себя выводы сделали и здесь не отписываются.
То, чем вы занимаетесь, безусловно, интересно и полезно, но только с научной точки зрения, не с практической. А в этой теме, как мне казалось, обсуждаются реальные причины обрушения. Но так как они, в принципе, уже выяснены (мне было бы только интересно всё-таки увидеть чертеж узла), то давайте посмотрим ваши "веселые картинки". Но, вы уж простите, пожалуйста, но вот это уже перебор.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Клименко Ярослав,
Утро Доброе, Да причина то обрушения еще в сообщении #50 была указана в этой теме... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1186225&postcount=50 Как правило, обрушения происходят в связи с целым комплексом причин, поэтому мнение СергеяД очень интересно и важно услышать, тем более что он проводит аналитически-расчетное обоснование технически грамотно и без материальной заинтересованности, то есть на интересе Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Мне бы было интересно, если бы была смоделирована работа каркаса до обрушения и дан ответ на известный вопрос "А почему же оно до этого два года стояло?". Просто анализ этот в МКЭ не должен быть оторван от реальности.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Клименко Ярослав,
Доброго времени суток, Поддерживаю Вас, хорошо бы было бы получить точные исходные данные по цифрам нагрузок То есть точный вес ЖБ плит, и конструкции кровли Думаю что некоторую роль в причинах обрушения выполнило "шахматное расположение пятен-штампов нагрузок" То есть вероятнее всего распределенная площадная нагрузка не была равномерная - где то тяжелая брусчатка, где то торф для зеленой кровли... А перед непосредственным обрушением вообще были отдельные пятна-штампы складированных материалов То есть очень сложно промоделировать эти пятна-нагрузки, так, как это было в действительности (не владея точной информацией) |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
чтобы расчеты не были оторваны от реальности нужны не хамство троллей и не ерничанье прорабов. а советы и обсуждение практиков. этого меньше, чем хотелось бы.
насчет слабых мест... если "заварим" эти болтовые стыки (утолстим фланцы, поставим 30 болтов и тп), то разрушение где будет ? у колонны... нагрузка предельная значительно увеличится? нет... если усилить ферму у колонны (накладками, уголками и тп) на стык придет много меньше? и он выдержал бы минимум 2 тсм2? проверю эти версии, как найду время. если у кого есть еще версии= выкладывайте. дело в том, что плохой стык не единственная причина, их несколько. (как в аквапарке, покормлю тролля..) дойдет и до покрытия в целом... если будет немного свободного времени и потише станут тролли. нужно последовательно усложнять задачи. по резьбе мне непонятны х-ки. с этим бы кто помог. у меня есть модель винта с гайкой. попробую доработать под ситуацию я сейчас провожу обучение ансис и слушатели согласились учиться на этой теме. и научатся (надеюсь). Последний раз редактировалось СергейД, 03.12.2013 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
В реальных расчетах мы с вами этого никогда не учитывали и не учитывать не будем. Максимум, что надо делать (я делаю всегда) - прикладывать полезные нагрузки на части пролета (снег на половинку фермы и т.п.). Если бы узел обладал бы достаточной несущей способностью, система была бы способна воспринимать неравномерности.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Полки двутавров не помешает посмотреть, где установлены рёбра (в месте примыканий элементов решетки). Это не даст ничего. Точнее - почти ничего. Опорный узел такой фермы - шарнирный и передаёт только опорную реакцию (с точки зрения расчетчиков-практиков). Усилив его накладками мы жестким узел опирания не сделаем - нижний пояс не доходит до опоры.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 gap
ну и что теперь? вы разницу между линейными и нелинейными расчетами понимаете? вам неинтересно, другим интересно.мы здесь учимся на чужих ошибках... был,увы, натурный эксперимент. на людях, не в компьютере. ждать следующего? расчеты делаем для проверки-отладки технологий, во избежание повторения. для возможности проведения вычислительных экспериментов. в Рижском ТУ и в BRE делают аналогичное. думаю, здесь анализ не хуже... хочется им показать, что в РФ не только в снипах понимают...в чем проблема-то? я вам чем-то мешаю? спасибо, ярослав. одну из своих версий я уже проверил (25 минут счета) она более-менее подтвердилась () , хотя и безусловно второстепенна. шарнир и заделка на колонне отличались (в стержневой модели) на 15% по усилиям в нижнем поясе. усиление фермы вплоть до раскоса дало бы не меньше, думаю. а это (вполне возможно) разница между прогрессирующим обрушением и провисанием одного пролета. верхний пояс я моделировал упрощенно, поэтому надо сначала его поправить. потом просчитать цепочку ферм от стены до стены. несимметричное нагружение и потеря устойчивости- следующий этап. сварные швы можно моделировать локально потом. фото узла у колонны не видели? и как крепились плиты к ферме? ползучесть пустотного покрытия= вопрос интересный. для обычного я параметры более-менее подобрал по экспериментам Шугаева. утроенный прогиб набежал за год. но самое актуальное вообще-то= резьбовой стык. Последний раз редактировалось СергейД, 03.12.2013 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
СергейД, коллеги намекают, что Вы слегка оторваны от практических расчетов и находитесь ближе к научной деятельности.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
Мы же тут все вместе понаписали всякой всячины выразили свои мнения на 36стр. почему и еще не выразить свое? Ясень пень что причину обрушения можно сформулировать одно фразой, но ведь никто точно не скажет что это именно так... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это обязательно. Всё таки верхний узел вносит некоторую лепту.
Потеря устойчивости верхнего пояса при первоначальном обрушении не произошло. В последующих обрушения вероятность есть. Материала для исследования много. 2 СергейД. Переносить в ансис я думаю нежелательно. Что касается флуда и троллинга... Ну какой же форум без этого ![]() |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Суть, в первую очередь, на основании предоставленных материалов в виде фотографий и фрагментов чертежей выявить 2-3 решающих фактора из 20 которые привели к обрушению. Это определяется на основании практического опыта проектирования - узреть уже на упавших конструкциях слабые места, оценить сечения, узлы и расчетную схему, количество болтов по возможности, понять последовательность обрушения, учесть действующие нагрузки, техническое состояние. Вот это главное. А презентационные картинки в цвете это хорошо, но о главном выше написал. Моё мнение и его не навязываю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
за всем этим флудом не хотите видить, что причина обрушения не только в ошибке в расчетах, а в том что на всех этапах хотя бы проектирования ошибку никто не заметил
думаю, потому что нагрузки не превышали критические Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Господа, может я ошибаюсь, но все таки думаю что считать по нормотивке надо до строительства и после разрушения для расследование прокуратурой. А нам инженерам (мне во всяком случае) было бы интересно посмотреть на расчет после разрушения именно с точки зрения науки, ведь рушиться то все по науке а не по нормативке...
Нормативка нам говорит что бы мы все сделали так что бы ничего не упало 100%, там и запасы всякие и т.д. А наука может показать истинную картину. Мне это лично интересно и если бы кто то пог провести такой расчет то почему бы и нет? Да к тому же тема то в РАЗНОЕ находиться... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Были фото. Там 6 болтов, кажется. А чертеж узлов опирания на колонны (правда без болтов) был в едиственном файле с чертежом фермы (ВК-01-13).
Есть и фото и чертежи узлов опирания. По моему скромному мнению - они никак к фермам не крепились. Просто передавали нагрузку. Только трение. Да и то.. там прокладки какие-то, уж не фторопластовые ли? Это понятно. Вот и хотелось бы, раз уж тема перешла в теоретическую плоскость, поймать этот момент - что же послужило последней каплей? Не знаю, способен ли на это Ансис? Есть ли в этом комплексе возможность "увидеть" разрушение модели?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В этой теме уже высказывались предположения...
Как сказал бы Ильнур - до обрушения система находилась в состоянии устойчивого равновесия, затем что-то случилось - увеличились нагрузки и т.п. и произошло первое обрушение, после этого система перешла в другое равновесное состояние, но уже неустойчивое. Теперь достаточно было было незначительного внешнего воздействия, чтобы процесс пошел дальше. Тот же перепад температур.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
По поводу поста Ильнура #671.
Берем полноразмерный болт и гайку одинаковой прочности и испытываем по схеме ГОСТ Р 52627-2006 п. 8.5 Испытание пробной нагрузкой полноразмерных болтов и винтов, только испытание ведем до разрушения. Т.е. в таком случае разрушение соединения может произойти с одинаковой вероятностью по срыву резьбы болта/гайки и по сечению нетто? СергейД Спасибо за результаты. Не могли бы Вы привести картинку деформированного фланца нижнего пояса с масштабным коэффициентом, чтобы было видно характер деформаций? По ГОСТ Р 52627-2006 по таблице 3 относительная деформация разрыва - не менее 12% для болта 8.8, что подтверждается ссылками ниже, кроме одного опыта, где eps=0.06 почему-то. Диаграмма для болта при t=20С есть здесь на 23 слайде и здесь на графике № 12. Такое ощущение для вычисления напряжения бралось постоянное значение редуцированной площади сечения. Диаграмма "инженерного напряжения" (для постоянной начальной площади) есть здесь. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
к сожалению- эти диаграммы- лишь возможный вариант.
пока что я пересчитал с диаграммой 640/800 (sigmat/sigmab) для болтов и гайки. зону резьбы условно принял 500/600 (можно поварьировать потом и подобрать эквивалент из отдельной подробной модели) для стали 235JR 215/350. если ошибся-поправьте (нет времени еще и листать госты) разрушение фермы при 1.2-1.25 тсм2 оформляю. несколько картинок сейчас вывешу. поскольку много "основных" неотложных дел, более-менее документированный отчетик будет к пятнице. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2013 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
СергейД
Первые две диаграммы - реальные испытания, правда напряжения больше, чем надо из-за меньшей площади в расчете напряжений. Я бы принял разрыв на 0.12 относительной деформации. Свойства стали здесь. Предел текучести - в зависимости от толщины. Временное сопротивление - 360МПа. Гайка там видимо класса 6 была. Хотя было бы интересно посмотреть картину при равнопрочной болту гайке. И сколько в один момент времени "напряженных" витков резьбы. Ильнур выше сказал, что три, - можно проверить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
прокладки видимо неопреновые,но они монтажные.а далее была подливка бетоном ,вдольь в.п. армокаркасик.все крайне сопливое малопрочное,непонятно на какие усилия рассчитанное.но связь была.правда на нек-х фото видно оч.малая величина опирания плит.. нужно ли это моделировать? и возможно ли? дефектов видимо было достаточно.. |
|||
![]() |
|
||||
Для идеальной метрической резьбы ужо все посчитано, первый виток 34% нагрузки - десятый 1% между ними по ниспадающей кривой
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
уточните диаграмму для стали двутавра 235JR. хотя бы предел текучести? 235? удлинение 22%
и материал гайки ? есть ли пластина-вкладыш в двутавр у колонны? размеры фланца верхнего стыка? 6 болтов? их размещение примерно? если уж моделируем хорошо, надо бы и плиты. где картинка их сечения, места крепления, подскажите? глаза устали= вывешу результаты завтра. Последний раз редактировалось СергейД, 03.12.2013 в 23:48. |
|||
![]() |
|
||||
Я в #591 выкладывал узлы опирания плит
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Что за вкладыш в двутавр? Опорное ребро?
Все нужные фото, кажется, есть здесь #194
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
235JR - предел текучести до 16мм толщины включительно 235 МПа, от 16 до 40мм - 225МПа, относительное удлинение 26%. У меня есть диаграмма лабораторных испытаний стали нашей С255 - у нее удлинение 29%.
В учебниках для С255 есть такая диаграмма (график №2) с относительным удлинением 25%. Для 235JR она будет пониже, но суть та же. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
ну у нас стенки двутавров не более 14 мм. так что беру 235МПА. удлинение для sigma_временного 17%.
временное 350? картинки примерно прежние (вывешивать пока не буду) разрушение 1.21 тсм2 (раньше сталь задавал более прочную..) я сейчас срочно должен заняться другой задачей. не стану говорить какой (а то тоже назовут саморекламой...) набросайте, пожалуйста, эскиз верхнего стыка. верхний пояс я сделал неаккуратно. прямым. переделаю вечером для красоты. если кто готов всерьез помочь советами, просмотреть чертежи (у меня на это мало времени), подготовить модели фрагментов (прежде всего,надколонного) и т.п. =буду признателен= пишите в личку. я сообщу свой мэйл. кто хочет похамить - не засоряйте форум=тоже пишите в личку= =я похамлю в ответ, если конечно остннется свободное время. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
СергейД, чего Вы так нервничаете?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Объем флуда и оффтопа превысил все возможные пределеы. Тема закрыта.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Тему почистил и открыл. СергейД, за темой следить тебе.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Первое подозрение на нехватку болтов в ФС НП появилось на п.60, далее см. пп. 66, 69, 214 (мои) и п.270 - wiking тоже пришел к такому же выводу. Причина потверждается официальным заключением - п.604. Профессор, не вносите тумана в ясную ясность.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
спасибо всем, кто хочет помочь нашей "общественной комиссии"...
я не имею привычки немедленно вывешивать все просчитанное и высказывать все, что приходит в голову. поэтому далее буду предельно конкретнее (информации уже достаточно) и оттого материалы с расчетами будут вывешиваться реже и с большими комментариями. версия у меня давно есть. я ее проверяю. это не три минуты счета на коленке. я хочу проследить весь процесс обрушения вплоть до создания анимации. если принципиально- то план действий следующий= сейчас сделана оболочечная модель фермы. из нее будет модель покрытия в целом с разрываемыми стыками(их параметры определяются из локальных задач, НЕКОТОРЫЕ из которых я вывешивал). ее я постараюсь нагрузить "историей" c учетом ползучести пустотных плит (что я начинаю делать) так что просьба к тем, кто хочет помочь= собрать нагрузки для стадии эксплуатации с учетом их неравномерности по поверхности и изменения во времени за два года (примерный снег зимой и тп) а также высказать возможные варианты по нагружению при создании детской площадки еще просьба= чертежи сечения плит не попадались? админ доверил мне модераторство= так что если кому невмоготу лично мне похамить= пишите мне в личку. на форуме флуд будет пресекаться. для тех, кто не в теме аквапарка- прилагается статья. с учетом того, что сейчас я стал немного умнее, а компьютеры -в 20-100 раз мощнее. хочу сделать анализ не хуже . задача здесь проще и понятнее. данных (спасибо коллегам) больше. хотя там было полгода, а здесь хотят все через неделю. приветствуются умные версии и предположения. что сочту правдоподобным и найдутся силы= проверю расчетом. Последний раз редактировалось СергейД, 06.12.2013 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
МногоУважаемый Ильнур,
В сообщении #50 указано - "Ясное дело...хиловатые...но главная причина скорее всего не в них, а в превышении общей нагрузки на покрытие Кстати, ФАХВЕРК - Фермы тут составные ? (два отправочных элемента) (может быть дело в стыке двух частей ферм ? - как раз в пролете)" Это и являлось подсказкой-причиной... Впрочем никто даже и не думает оспаривать Ваше первенство и Главенство в данном вопросе... И дело то, даже не в определении размеров и превосходств телепатического ясновидения у того или иного форумчанина... Просто нужно всем вместе и всем дружно установить истинную причину обрушения (что бы не допускать подобного в будущем и сделать какие то подсказки молодым-начинающим проектировщикам, во избежание подобного...) Кулик Алексей aka kpblc, Премного благодарны Вам за открытие темы ! СергейД, Всеми силами будем безмерно поддерживать Вас и уповать ![]() Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 06.12.2013 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Что за момент, если что-то пропустил подскажите.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
VVapan4ik,
Позвольте уж, Сударь, любезнейший, не согласиться с Вами... Ведь не обязательно, что причины видны сразу и "невооруженным глазом...и без очков..." Вот например такие вопросы - 1. Пластика металла и образование трещин 2. Квазиупругие напряжения в нелинейной постановке поведения металла при знакопеременных циклических нагружениях 3..... Все это - Вы предлагаете на "Арифмометре" посчитать ? А ANSIS позволяет это выполнить ! - Еще раз рекомендую прочитать внимательно статью об обрушении в Трансвааль-Парке kga82, Ну что Вы в самом деле...как абитуриент себя ведете... Если человек имеет ученую степень, "Доцент" - то это только красит его, и говорит и его профессиональном мастерстве - прочитайте статьи об обрушении в Трансвааль Парке - Вы сможете так ? Вы же указываете у себя в профиле "Инженер", и никто не вправе указывать Вам - убери !, поставь "Абитура" ![]() Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 06.12.2013 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Во фланце? Он видимо тоже такой же расчетчик, как я балерина
![]() Цитата:
И тут также, в данном примере с обрушением... Для инженера уже все понятно. А для теоретика - нет... ему нужна деформация, которую можно разглядеть под микроскопом. Ну пусть разглядывает, если ему это нравится. Но опять же повторюсь, вопрос этой темы уже исчерпан. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 06.12.2013 в 13:07. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В соединении.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вы имеете ввиду момент который возникает в болте при деформированном фланце или еще что то?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да какой же у него отчетец... всего же пару фраз... на которых делается далеко идущее заявление...
Тоомас Кальяс Цитата:
Так где во фланце момент, тыкните же пальцем! |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
kga82,
Любезнейший, вероятно имеется в виду следующая ситуация - при деформациях фланца возникает Изгибающий момент в несущих болтах (доп. усилия) Как Вы, уважаемый, вероятно успели приметить - болты то малость погнуты (на фотографиях...) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Прочитай уже руководство по проектированию фланцевых соединений поясов из двутавров в конце концов, хорош правда троллить!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Нормальная работа фланца не приводит к такому состоянию соединения, если Вы говорите о том что фланец оказался тонким и деформировался это объяснять не надо и так понятно.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы видели где, что фланцы выгнуты как у проф. Преображенского? См. фланцы Может еще кто даст более крупные фотки и покажет на них результат действия момента? |
|||
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Клименко Ярослав,
Добрый день ! Хорошая у Вас подпись... А поводу этой цитаты по отношению к троллям - Цитата:
"Дураки-тролли учатся на своих ошибках, умные-тролли на чужих, а мудрые расчетчики смотрят на них и неспеша пьют пиво... ![]() Цитата:
Друг мой, ей-богу не выгибал я фланцы... Вот расчет смотрите - они выгибаются при растяжении Но это не я их так гну...это другой расчетчик гнет... Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 06.12.2013 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Цитата:
Можно предположить, что одним из основных факторов "живучести" бедной фермы является излишняя жесткость опорного узла, т.е. практически неразрезность ВП ферм на опорах. Если бы на опорах ферм были нормальные, соответствующие расчетной схеме шарниры, то наверно обрушение бы произошло во время строительства, и жертв было бы не столько. Я ни разу не против исследований, просто не думаю, что СергейД ищет "истинную" причину при найденной истинной причине.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Цитата:
и он расчитывая каждый болт до скончания века проектировать будет.... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Гидрид вашу налево! Рецидив оффтопа гарантирует окончательное и бесповоротное закрытие темы.
Достали!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Пожалуйста, Алексей, не закрывайте нас !
Нужно дождаться расчетов СергеяД, и официального Заключения Латвийских, и независимых экспертов Мы просто несколько эмоционально обсуждаем тему... И мы здесь все = друзья Offtop: (Ведь так ведь ? Я вот например, почти уверен в этом...) |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Не хотите успокоиться сами - придется успокаивать. Тема закрывается до вечера вторника.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Каким именно образом разрушаются опорные участки ВП? Мнутся, гнутся, срезаются?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
И потом, хотел бы проверить расчетик, как получены тау-напряжения...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Uzel
Я брал по #710
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
----- добавлено через 26 сек. -----
"Слона то я и не заметил". Смотрел для сжатия с изгибом. Собственно перегруз по тау определяется и без всяких "нелинейных расчётов". Просто никому в голову не пришло проверить этот момент. Uzel, посчитай опорную реакцию при нагрузке на кровлю 900 кг/м2. Можно вручную ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, кстати, там ещё и нормальная сила приличная. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Это нормально Offtop: для тебя
![]() Цитата:
![]() И да, если у опоры ферма срезается, где на фото этот "момент"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Да нет, тут дело явное - сечение стенки примерно 25 кв.см. (см. п. 749), а Q дейставительно порядка 100 тонн. Ну пусть минимум 75 тонн. Это 75/25=3 т/кв.см. При таком напряжении при испытаниях срезается болт 5.8. Конечно, можно допустить, что в натуре сталь о-о-очень крепкая оказалась, но чтоб настолько....
Это означает, что суммарная нагрузка была ниже 0,8 т/кв.м.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Формула 41 СНиП - срез в опорном сечении, но это если бы только одна стенка работала. Опорный раскос очень близко поэтому на срез рассчитывать нужно сварные швы по периметру двутавра - это мое мнение
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Близко, но не воедино. От последнего ребра до опорного - примерно столько же, сколько высота сечения. Пояса гнутся. Ну помогают конечно, но немного...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Аля Молодечно в студию.Ферма 30м , 2т/мп. R=30т. Сечение Гн 180х140х5 легированный. Площадь среза около 16 см кв, Rср 3500х0,58=2000кг/см кв. итог 16х2=32т грубо впредел идет и что так все фермы получаются?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы наверное путаете внешние и внутренние силы в ферме?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сжатие верхнего пояса начинается после узла крепления подкоса, а там уже нет тау.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Offtop: Пока здесь одни смертные кто спит со снипом и считает все еще вручную, без ансисов
Посчитал от обратного как ранее и упоминалось: В работе 8 болтов м20 кл 10,9 Имеем Nб=8х2,45х5=98т Момент 98х1,7=167 тм отсюда через кюэльквна8 получаем 5т/мп или 0,6 т м кв Два года стояло с нагрузкой - это: Снег и металл 200кг/м кв Плиты ж/б пустотки 350кг/м кв Плюс всякая фигня 50 кг/ м кв В сумме имеем: 600 кг/м кв Поправляйте если не прав, но я считаю, что в таком случае с первым снегом все бы навернулось.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Не, ну конечно, в таком виде узел аварийный.
Можно было бы уйти от расцентровки, введя металлический надколонник. Или поставить наклонные ребра, как в советской серии А ведь кмдшник добавил ребер в узлах. А в опорном прощелкали? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Мдааа я внимателен сегодня как никогда
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Мдааа я внимателен сегодня как никогда ![]() Спа за серию
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
К чему я это все написал то (расчет п 769). Мы чего -то все схватились за своих коллег, а может не совсем так? Версия:
Ферма сама по себе (сечения) подобрана правильно, но фл стык нп неправильно сконструирован и болты не правильно подобраны, как так? Кто -то писал, что стык делали уже те, кто готовил ферму, наверное, так и есть, и как всегда с тем, что было в наличии (листы и болты) Почему сразу не сделали эксплуатируемую кровлю, а только через два года? Что если решение об устройстве эксплуатируемой кровли пришло потом, несущая способность определена по поясам – есть запас, проходит, а про фланцевый стык то все забыли?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Доброго времени суток! Наткнулся на обсуждение темы в форуме! Являюсь или уже являлся ответственным за произведение работ второй очереди на этом объекте в Риге. Если могу чем то помочь с неясными моментами для расчётов, рад буду помочь!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А что включает в себя вторая очередь? Многоэтажную часть? Цитата:
Ну вообще здесь выкладывали чертеж фермы со штампом Кубс. Там стык присутствовал, хоть и весьма условно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Еще нужны фактические нагрузки - в периоды - 1. Нагрузки по проекту 2. Нагрузки по факту 3. Нагрузки непосредственно перед моментом обрушения - когда рабочие наскладировали местами брусчатку, грунт, песок - то есть расположение штампов нагрузок на кровле, фактические "Пироги Кровли", а то приходится гадать - так-не так... Высылаю ориентировочный Сбор нагрузок. В общем думаю так - там были плиты выполненные на импортной линии "Тensiland", то есть безопалубочного формования.Если ориентироваться на серию С.О-455-0,1 выпуск 1, то там были плиты ПБ2-78.12, то есть длиной 7,8 м, шириной 1,2 м, высотой 0,22 м. Они максимально держат нагрузку не более 1450 кг/м2 (без учета их собственного веса). Но весь вопрос - такие ли там были плиты ? Или другие ? Есть мнения, что там были плиты высотой 300 мм, возможно керамзитобетонные. Непонятно, какая была торфяная, или грунтовая подсыпка для зеленой Кровли - неясна высота грунта и его удельный вес (если грунт мокрый, то он уже весит за 2 т/м3).Непонятен вес Утеплителя - если это Пенополистирол, то он легкий...а если это Пенобетон - то вес его тяжелее...Нужны данные непосредственно материалов и их высоты с места Аварии... Сбор нагрузок : 1. Временная полезная нагрузка на Зеленую Кровлю (Вес людей) = 0,4 т/м2 * 1,2 = 0,48 т/м2 (расчетная нагрузка) 2. Тротуарная плитка (бетонная брусчатка) = 2,4 т/м3 * 0,06 м = 0,144 т/м2 * 1,1 = 0,1584 т/м2 3. Песчанная смесь (подоснова для брусчатки) = 1,6 т/м3 * 0,1 м = 0,16 т/м3 * 1,3 = 0,208 т/м2 4. ПСБ (Пенополистирольные плиты, утеплитель) = 0,035 т/м3 * 0,4 м = 0,014 т/м3 5. Геотекстиль = ? (вес незначительный) 6. Дреннажная решетка = ? (вес незначительный) 7. Собственный вес пустотных ЖБ плит ПБ2-78.12 = 0,33 т/м2 8. Технологическая нагрузка (Вес коммуникаций, Системы аварийного пожаротушения, Вентиляции, Электрооборудования) = 0,05 т/м2 Сами плиты держат нагрузку не более 1,45 т/м2 (это без учета их собственного веса) Если сложить все цифры, то на плиты приходится = 0,48+0,1584+0,208+0,014+0,05= 0,9104 т/м2 Это без учета Снега. Снег там = не знаю ? = 0,18 т/м2, итого=0,9069+0,18=1,0904 т/м2 Если прибавить к этой цифре собственный вес самих плит пустотных, то имеем = 1,0904+0,33=1,4204 т/м2 Латвийские проектировщики утверждали, что считали фермы на нагрузку в 1,5 т/м2 Ну в общем то как то так... А если будет несколько Сборов нагрузок, то картина проясниться более максимально и корректнее
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 13.12.2013 в 09:33. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
JNeste, Добрый день, надеюсь Вы поможите внести ясность, фактов и правда мало. То что нам нужно уже написали выше. Могу добавить только что рабочка может быть исправлялась нужен последний вариант КМ и АС.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
материалы идут по европейским сортаментаментам, они не всегда соответствуют тем, что по эту сторону границ, неплохо это четко обозначить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Немного задержался со сбором инфо.
Сводной Таблицы нагрузок, по которым считались общие нагрузки проектировщиками нет, но в конструктивной части обозначены следующие нагрузки: Нагрузка снеговая – 1 kN/m2, снеговые заносы – 1,66 kN/m2 Нагрузка на ЖБ панели от конструкции пирога эксплуатируемой крыши – 20 kN/m2!! Вообще по проекту не понять где и какие нагрузки используются… на сколько я понимаю, даже панель перекрытия ******** HCE320 необходимую нагрузку не должна была выдержать, т.к. несёт около 7 кN/m2! Материал подавался на крышу, не большими партиями, чтобы можно было выработать за пару смен. Складировался на достаточном расстоянии друг от друга и не в центре пролётов. Материал подавался в зону третьего обрушения, автокран физически не мог подать дальше… подача материалов в другие зоны происходила в ручную. На момент обрушения благоустройство крыши было законченно на 90%, в начальной стадии находилась детская площадка и деревянный настил террас. Ферма изначально была из двух частей, то есть, заключив договор в проекте уже была раздельная ферма – мы как „строители” ничего не изменяли. В приложениях - фотографии и характерные чертежи части КМ и КМД. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
JNeste, Спасибо за чертежи. Хотелось бы пояснений, чертежи явно сырые или вырванные из общего файла, я так понимаю нет никакой уверенности, что это те которые были переданы заказчику?
Почему то болты в опорном соединении указаны, а во фланцевом нет? Цитата:
![]() Опять ничего нового в общем то. Вообще такое ощущение, что чертежи появляются по факту конструкций или доделываются ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Основная ошибка была в исходном проекте, а конкретно в виде изм.5 в DR-03-13.5 (КМ) от 10.12.2010. Марка болтов в узле НП не уточнена, но по умолчанию - М20 кл.8.8, количество и размещение болтов - на чертеже.
Автор проекта - фирма KUBS (Рига), инженер-исполнитель - J.Malkans.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Почему так этому веришь? Взяли болты по умолчанию - может и так. По моему все слишком уж явно и просто определяет чью то вину....... А все остальные получается как в дет саду - а нам сказали , а там так нарисовали и тд.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Потому что посчитал.
Еще раз: Сечение НП имеет А кв.см. НП растянутый и используется всегда почти на 100%, т.к. других критериев подбора НП для данной фермы нет. Сопротивление стали R. Значит НП рассчитан на несение ~А*R тонн усилия. Взяв ЛЮБЫЕ болты, которые можно всунуть в отверстие ф22 мм, получим как минимум двухкратную недостачу болтов. Численно можете сами вычислить - все данные есть. Даже точно можете посчитать, принцип не изменится. Официально признано, что болтов должно было быть в 3 раза больше Цитата:
Именно так - явно и просто. Так иногда бывает. Вопросы по количеству болтов есть? Вопросы в авторстве количества болтов есть?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Нагрузка на ферму огромная получается, что получается все ничаянно просчитали в 3 раза. И еще я знаю как иногда бывает
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Скорее всего было так. Лихой заказчик делает кое какие самые необходимые чертежи за ооочень дешево у кого нашел. Ставит штампы и печати левой конторы и урааа строить. А потом получается то что получается, и за несколько дней начинаю хоть как то что то исправлять что бы прикрыть себе попу. Вы ребят что никогда с таким не сталкивались – вот как обычно бывает.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Очень грубо прикинул глядя на картинку из #788, при поясе из балки 25К и обварке по контуру швом Kf=6мм, там и по сварному шву около 100 тонн набирается; болтики послабее сварки оказались значит.
Может и действительно этот пояс на 100тонн разрыва считали, тогда и болтики правильно поставлены и вопросы к расчету..
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а нет, сори ошибся |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Только чья ошибка - не ясно. Судя по всему равнопрочность фермы везде примерно одинакова, пусть даже и занижена она в три раза по сравнению с реальной нагрузкой. А раз так, то винить проектировщиков нет смысла на основе только чертежей. Может на крыше должен был быть лишь профнастил с утеплителем, а не эксплуатируемая кровля... Вот может и ферма считалась под эти исходные данные... А может ферма и вовсе была для другого проекта... Проект же в целом мы же не видим, не видим и "пирог", из чего он там должен состоять... Видим только реальную картину... рухнуло...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Элемент фермы РАССЧИТАН и ПОДОБРАН на Х тонн, а укрупнительный стык этого элемента СКОНСТРУИРОВАН на Х/2...3 тонны. Ошибка проектировщика, автора КМ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
А если в ТЗ на проектировании об эксплуатируемой кровле ничего не сказано? А если там легкий пирог кровли предусмотрен был?
Без ТЗ не все совсем так ясно. Может виноват не КМ-овец, а тот, кто проектировал кровлю без пересчета (сэкономили на проектировании?) несущих конструкций? |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Подождите, а как же подбор НП по гибкости? Да и почему мы забываем про "строить или проектировать из того что есть"?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Несущая способность не зависит от величины нагрузки. Соответственно, соотношения тоже. ФС не соответствует НП в разы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
При отсутствии динамики ограничивается гибкость только в вертикальной плоскости.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Как же я раньше не догадывался, ну теперь ясненько!!!
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
О каком элементе фермы ты говоришь, что он РАСЧИТАН и ПОДОБРАН именно на Х тонн? Нужно же говорить в целом, на какую нагрузку сама ферма была рассчитана. На какое Х? Речь же о том, что может быть она изначально и была запроектирована на Х/2...3... А как только стали к Х стремиться, все и рухнуло.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Если бы да кабы, то она была бы из ГСП, зачем вбухивать туда колонные двутавры? Если только действительно реализация материала заказчика ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я тоже
![]() Что касается предположений, что изначально покрытие рассчитывалось на много меньшую нагрузку - тогда бы представители "Kubs" сразу после аварии не били бы себя в грудь, утверждая, что в момент обрушения нагрузка не превышала расчетную, как мне кажется. А когда вскрылся их явный прокол, то сразу притихли. ----- добавлено через 53 сек. ----- Я вас умоляю! ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Шутки шутками, тролинг тролингом, а тему держать надо, а то закроют
![]() Несущая способность пояса - это фактические кв см сечения профиля и то что они могут воспринимать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну так если речь пошла о том, что фермы были рассчитаны на более легкую нагрузку
![]() Конечно не зависит, они же по разные стороны неравенства.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Эксплуатируемая крыша была предусмотрена в проекте с самого начала… единственное её устройство переложили на вторую очередь!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Соответственно, стык трубы должен быть рассчитан на Х и не менее. VVapan4ik Ильнур же говорит, что Цитата:
![]() Ну хорошо, ликбез для обывателей: несущая спобность несущего элемента - это усилие (усилия), которое СПОСОБНО нести элемент, не доходя до предельного состояния, т.е. например не разрушаясь. Или например без запредельного выгиба/прогиба. Как понял?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2013 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
![]() Ильнур вас мы все давно поняли, а вы как то не торопитесь понимать других. Вы все твердите об одном Х/2...3. Это все понимают, тут вроде не дураки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
В нормы это уже вписано, и давным давно.
Вроде да. Но реплики странные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Опять без флуда не получается?
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ака, ну ты прям хочешь, чтоб мы на цыпочках ходили и маршировали строем... и пели патриотические песни...
Offtop: А между тем в Пхеньяне ввели чуть ли не военное положение с комендантским часом... проводят тотальные проверки документов и въезд в город закрыт... |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Объясняю два раза - первый и последний. Из-за флуда и оффтопа тему уже два раза закрывал. Поплакались, пообещали держаться в рамках темы - и что? Или твою фразуможно и обратно адресовать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Ильнур,
1. Фермы стояли два года с нп/фс=3, как если так грубо ошиблись – вопрос? Расчетная нагрузка 3,5 т/м кв –как могли так ошибиться ? 2. Фермы обрушились после того как была почти полностью закончена эксплуатируемая кровля – это + больше половины нагрузки до. 3. У нас только пара сырых чертежей и фотки с места катастрофы (объект не склад какой нибудь, а чертежи студенческие) Тебя не наводит это хотя бы на вторую версию: все это экономия средств, разные проектировщики, куча вариантов проекта, стадия П (не пойми что вообще) и Р (аля студент), не согласованность второй очереди наконец?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я вообще просил тему закрыть.
И где ты видишь в этой теме от меня флуд? Каждый высказывает свое мнение и задает вопросы, может быть и глупые и вызывающие смех. И это, считаю, нормально. Или нужно свое мнение высказывать как-то по-иному? Тогда меняйте правила и пропишите, как мнение должно высказываться. А то можно под флуд все что угодно подвести. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Уважаемый Кулик Алексей aka kpblc, по моему Вы и правда слишком строги. Люди общаются по теме без ругательств и нецензурных выражений, ну пропустили пару шуток все друг другу похлопали, поняли и успокоились. НЕ надо так строго с "детьми".
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
А если серьезно то стойки идут от восходящих раскосов вниз, раскосы воспринимают вертикальные усилия, нижний пояс строительного подъема не имеет, а следовательно и усилиям в стойках делать нечего - они монтажные. Юмор что ли разучились все понимать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
2. Фермы обрушились тогда, когда наконец d одном из болтов (или гаек, что все равно) Rвременноефактическое материала было достигнуто. 3. Это все меня наводит на мысль об Offtop: отсутствии какой-либо школы проектирования по месту событий. Спецов выжали видимо по известным причинам. Дальше - политика. Собственно, не исполнитель виноват, что его "вставили" в такую систему. Организаторы несут ответственность за соответствие квалификации исполнителя требуемому.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да что угодно можем говорить и сколько угодно... Ты же не видел, какая в расчете расчетная нагрузка была заложена... Ты считаешь что Х, а на самом деле может быть она и Х/2...3.
И о 99-ти китайских раза не надо. Никто ж не спорит, что стык должен быть рассчитан на Х. Но какова величина Х? Назови и покажи, что именно она была в проект заложена не только для узла, но и для всей фермы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Нет, не может. Незачем.
Цитата:
Насчет видеть - я бы очень хотел видеть расчеты, но они видимо уже "вещдоки".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Ильнур, Почему я к тебе обратился и об этом написал. Официальные источники говорят то что надо, наверное. Насколько я понимаю данный форум имеет большую силу как среди инженерного сообщества так и просто любознательных граждан. И я считаю что не правильно брать и обвинять только проектировщиков, мнение сейчас складывается, что В Златоглавой и за бугром гении рода человеческого, а в периферии никто ничего не умеет и вообще нет никто. Поэтому я и хотел услышать твое мнение:
Цитата:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Хороший вопрос; если полуфермы загружены не равномерно, то ко всему прочему в узле добавиться сдвиг, но по фотографиям болтов до этого вроде не дошло.
Ильнур: профиль балка 25К1 из обычной стали на растяжение держит около N=175 тонн; профиль балка 20К1 N=115 тонн. т.е. принятое в конструкции расчетное растяжение находиться между этими значениями; (а может и меньше и от 20К1 отказались т.к. просто 10 болтов не всовывались). Я согласен, что должно быть под 300 тонн, но ощущение что Х брали ближе к 100; с конструкциями примерно ясно, в цепочке до истины не хватает теперь использованных расчетов.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Не путайте работу фермы в целом и работу стержней фермы.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Ничего, усилия "фоновые".
Denbad Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
заменили в молодечненских фермах профиль с трубы на двутавр, узел остался везде тот же, этот узел никакой критике не поддается, ни одного рабочего по классике сварного шва, недаром молодечненский ЗМК открестился от этих серий, тем более если сверху велись СМР то это явная динамика. Металл слишком благородный металл что бы его могла обрушить расчетная нагрузка, а вот узлы увы ...... а если еще профиль 345 сталь, а сварка 170 то явно швы по границе сплавления разошлись+ неравномерное загружение кровли.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Ваше мнение мы услышали еще в первый раз ("и незачем так орать" (с)
![]() Ферма не может являться мгновенно-изменяемой системой (Вам уже показывали рисунок, иллюстрирующий эту мысль), т.к. имеет высотный габарит, в отличие от Вашего ОДНОГО стержня (с узлом посередине). Это же так просто и понятно...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Последний скрин #854, предпоследний абзац, второе предложение.
Весь раздел книги скринами выкладывать лень-выходные короткие. ![]() Поверьте на слово - вложенные скрины из раздела "почти изменяемые" и "мгновенно изменяемые" системы рассматривает именно фермы. Если уж говорить буквально. Стержень приведён для рассмотрения вопроса в упрощенном виде. Цитата:
![]() p.s.Ферма ферме рознь. Как раз данная проблема актуальна для "шпренгелей". p.s.p.s Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2014 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
yrubinshtejn,
На примере обсуждаемых тут ферм покажите, что для них справедливо утверждение-"...ничтожное удлинение стержня фермы приводит к значительным перемещениям. "
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я их видел из далека. Не анализировал. Поэтому своё мнение не считаю верным. Моё мнение как предположение - поэтому практически в теме не появляюсь.
Демоверсия А по какой причине произошла авария? ----- добавлено через 14 час. ----- Ну так что там говорят официальные версии о причине произошедшего? Болты не выдержали? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.01.2014 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Шпренгель - вспомогательная система, с первых занятий по фермам помню, что эти шпренгеля только для поддержки основных стержней, шпренгельная система может быть незамкнутой. В Вашей дурацкой ферме на п. 861 все по-дурацки, такая ферма лишь пища для философских бесед по кинематике.
Цитата:
Например, вторая сверху ферма на п. 863 должна вернуть Вас к реалиям. Думаю, постепенно Вы образуетесь ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
Offtop: Особенно это чувствуется в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93012 Постепенно народ приходит в чувство и активизируется.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Благодарю
![]() Цитата:
Цитата:
Нет Ильнур. Знаете, как говориться, научился на велосипеде ездить - тяжело разучиться. Повторю, что моё мнение не может быть верным, так как я не проверял фермы Максимы. Но хочу донести своё мнение о том, что ни один программный комплекс, возможно за исключением отдельно написанных ( по IBZ), которыми с самого начала темы все "практикующие" начали оперировать, не производит расчёты конструкций, а только выполняет фрагментарные действия по расчётам. Поэтому я, в духе современности - Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.01.2014 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Дык надо было проверить. Тема же конкретно про максиму, а не об общей философии. Проверьте.
Цитата:
![]() ![]() Да, хотел бы донести, что все расчетные программы производят расчеты, и естественно делают это по заданным алгоритмам, но не пекут хлеб например ![]() Поясняю, "позиция практикующих проектировщиков" в том, чтобы отделять зерна от плевел, т.е. не дать себе запудрить мозги. Наша задача - обеспечивать надежность. Философствовать, умничать и горячиться мы тоже любим, но в реальном проекте должны сидеть холодные взвешенные надежные решения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не производите. Ну не производите. Не надо ля-ля.
Верю. Цитата:
Именно по этой причине в своё время некоторые виды комбинированных ферм были запрещены. |
|||
![]() |
|
||||
Мы Вас поняли, открывайте новую тему и пишите там пожалуйста.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Зарубежные эксперты объяснили рижским следователям, что основываясь на одних только встречных расчетах конструкций, судебный процесс может длиться десятилетие. Пори этом заметим, что практикующему проектировщику на решение такого узла хватит и часа, чтобы больше никогда к нему не возвращаться.
Сейчас пришли к идее высказанной в первые дни эстонско-финским экспертом испытать на месте оставшиеся неповрежденными фермы. Для этого восстановят перекрытие по проекту и сверху соорудят бассейн. Нагружать будут постепенно слоем воды по программе испытаний, которая не должна быть уязвимой от контраргументов защиты на суде. |
|||
![]() |
|
||||
Интересно, какой коэф. запаса должен свидетельствовать о том, что все запроектировано верно 1.0001 1.25 2.0?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Если воду не будут толочь то это будет слабое место методики испытаний.
В предшествующие обрушению дни на перекрытии проводились работы по уплотнению грунта под покрытие зеленого сада. Уплотнительный агрегат дает периодическое вибрационное усилие 1.5 тонны и возможно оно дополнительно отрицательно повлияло на прочность болтового соединения и коэффициент запаса, который найдут в процессе испытаний, из-за него был преодолен. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Цитата:
Вечер добрый, Ну в таком случае перед наливанием воды в испытательный бассейн - для чистоты эксперимента, - перед этим нужно будет воспроизвести воздействие вибрации на несущие фермы Вернее произвести Два испытания - 1. Вариант № 1 - Предварительно выполнить вибровоздействие, и далее лить воду в бассейн, пока все не рухнет... 2. Вариант № 2 - Без всяческих вибровоздействий - соорудить бассейн, и лить в него воду, пока все не долбанется... Хотя (ИМХО)...так можно и до полного маразма дойти...- например моделировать перебегание стада тараканов с опоры в пролет и обратно...с подпрыгиванием упоминаемых тараканов - моделирование некоей вибрации... Впрочем результаты этих экспериментов весьма интересны... Цитата:
Несколько вопросов - 1. Зарубежные эксперты - из какой страны ? 2. Когда предполагается начало и конец испытаний ? 3. Когда ориентировочно может быть ими установлена причина Аварии - по их мнениям ? И выдано их Заключение ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Примерно 1,2 при условии применения R фактического. R фактическое может превышать нормативное раза в 2.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Цитата:
Не многовато ли ? Для металла то ? Уважаемый Ильнур ? ![]() Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 11.01.2014 в 19:00. Причина: Спросил Ильнура про Запас |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Все проводится в рамках следствия и оно дает только общую информацию без календарных планов, в здание пока нет доступа, его еще надо укреплять и собирать вещественные доказательства.
Польские эксперты консультируют не по конструкциям, а делятся опытом по методике расследования подобных случаев. У них было подобное обрушение в Катовице. Действует около десяти независимых друг от друга латвийских экспертных групп. Может быть воспользуются помощью европейских лабораторий по тестированию материалов. |
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
Billy, а не слишком ли накладно проводить натурные испытания когда и так понятно в каком месте произошло начальное разрушение конструкции? Почему расчета узла стыка нижнего пояса фермы не достаточно для следствия? С чем это связано?
Последний раз редактировалось Демоверсия, 11.01.2014 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Цитата:
Есть вопросы - 1. А в составе группы - сколько человек ? 2. В каких расчетных программах предполагается выполнять Поверочные расчеты конструкций ? Ранее проходила информация о привлечении агентов ФБР к расследованию причин обрушения http://top.rbc.ru/incidents/25/11/2013/890949.shtml Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И тут уже сотню расчетов представили и поцарапаться успели несколько раз (вплоть до приостановления топика). Так который из расчетов будет единственным верным?
Но ответа почему еще нет. Иначе и расследования не надо было бы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Средства на следствие и испытания есть, они даже отдельно упомянуты в проекте декларации формируемого нового правительства. Тут консенсус: у народа большой интерес к следствию, у остальных интерес к деньгам.
Для натурных испытаний главное есть, фермы в большинстве своем не повреждены, колонны стоят внешне как новые. Необходимость натурных испытаний связаны, как я понимаю с тем, что можно сэкономить несколько лет на борьбе экспертов, представляющих разные заинтересованные стороны по сложным многофакторным нелинейным расчетным моделям и достаточных перерывов между заседаниями. Ведь одного неправильного проекта мало. Может условно 50% вины на проекте и 50% на перегрузке перекрытия. Только при эксперименте можно статистически достоверно определить какая фактическая нагрузка была на перекрытии. А по нормам проектирования же можно определить только, какой она бы могла быть безопасно приложена. В нормах проектирования заложены простые расчетные модели, а фактически работают законы природы во всей их сложности. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообще мудрое решение сделать натуральный эксперимент и расставить все точки над i. Т.к. сказать соотнести теорию и практику. Главное, чтоб эксперимент не засекретили, наоборот, выложили на всеобщее обозрение со всеми исходными данными.
Эт СергейД пусть в Ансисе ковыряется, раз не может ручками болт на разрыв подсчитать... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Добавлю еще одно обстоятельство, может в будущем пригодится. В Максиме в течении нескольких дней перед обрушением часто срабатывала пожарная сигнализация. При первом обрушении было много свидетелей и все утверждают что с перекрытия вылились потоки воды из-за которых трудно было быстро передвигаться. Гипотеза такова, что по мере деформаций болтов расстраивались соединения проложенной в перекрытии спринклерной сети и вытекала вода. Когда давление в спринклерной сети падало срабатывала сигнализация, а вода подкачивалась. Возможно эта вода накапливалась на перекрытии и давала дополнительный прирост нагрузки. Хотя гипотеза о влиянии линейной деформации в болтах нижнего пояса на расстройство спринклерной системы для меня не вполне очевидна.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
1,2 - это совокупность всех гамм, заложенных в СНиП (как я понял, проект делался по СНиП), кроме гаммы по материалу. Это например коэфф. по нагрузкам, условиям работы, по ответственности и т.д. 1,2 - примерно, порядок, так сказать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Подкорректировал геометрию фермы и нагрузки, в соответствии с #785.
Возможно, - вероятно при виброуплотнении грунта засыпки Кровли (об этом упоминалось в теме), и из-за деформаций фланцев, болты нижнего пролетного стыка стали работать без учета фрикционности соединения. Усилия в болтах неравномерные и превышающие предельно допустимые (в некоторых болтах) в 3 раза.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Деформации фланцев, перемещения, напряжения
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
VVapan4ik,
Привет Если время найду, то учту в очередной модели, а пока что - так сказать виртуальная ситуация (один из многих вариантов моделирования)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
viking1963 не советую так считать фермы , особенно больших пролетов (42+), SCAD не правильно находит эквивалентные напряжения, огромные концентраторы которых в реальности не будет , лучше в твердотельной моделе abacus или ansys, ну или femap.
|
|||
![]() |
|
||||
В принципе то так оно и есть...
Надо на ANSYS переходить...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Разве это фрикционное соединение? Усилие растяжения пояса воспринимают полностью болты и силы трения там ни чем не помогают.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Картина усилий растяжения в болтах в целом правдоподобна, кроме усилий сжатия в двух болтах - болты видимо нужно было связать с фланцами одностронними связями. Эти два болта действительно стоят далеко от дел и не работают.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2014 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Следственный эксперимент в рамках уголовного дела о Золитудской трагедии может быть проведен во второй половине марта, а первые заключения экспертизы могут появиться летом. Об этом в среду, 15 января, на заседании Комиссии Сейма по запросам сообщил начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.
http://bnn-news.ru/sledstvennyiy-eks...v-marte-100219 Цитата:
http://www.freecity.lv/rassledovanija/7588/ Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Ну вот теперь можно что то прочитать по делу............
Цитата:
Вот к примеру закладная распорки шпунта к фундаменту : сразу видно кто работает и кто филонит........СНиП говорит не правду в этом отношении, он говорит что работает не поперечный ряд, а продольный относительно усилия, и что все стержни работают одинаково. С бетоном и арматурой та же ерунда, в колоннах некоторая арматура уже рвется а некоторая еще спит, поэтому и образуются пластические шарниры. На картинке с колонной упругая работа арматуры (SCAD) и то видно что и как происходит. Сравнить с ANSYS Mechanical просто времени нету, хотя до жути интересно что будет..... Последний раз редактировалось miko2009, 16.02.2014 в 23:17. Причина: ! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
Следственный эксперимент на крыше торгового центра
http://www.apollo.lv/zinas/fotorepor...-maxima/647036 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 11
|
http://www.lsm.lv/ru/prjamoy-efir/?id=34
прямой эфир ----- добавлено через ~2 мин. ----- уже наполнили около 90 см. в темноте трудно рассмотреть! |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Это возможно не подпорки, а крепления для датчиков. А если и подпорки, то временные, для безопасности на время сооружения "стенда".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
JNeste,
Доброго времени суток, Спасибо за информацию. Будем благодарны, если будете информировать о происходящем Хотел уточнить о форме прилагаемой нагрузки - судя по фотографиям = она неравномерная = вернее нагрузка прилагается по трапеции ? - так как на покрытии - как раз в этом месте уклон кровли
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Судя по фото, фермы загружены только на 50% - соседние шаги не нагружены.
Если так, то испытываются только верхние конструкции выше ферм. Фермы - нет. Если все так, то это - фарс, направленный на исключение ферм (основных виновников аварии) из анализа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вроде все честно, испытуемая ферма загружена как надо
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Ильнур, я немного не про то. я про то, что одно и тоже значении нагрузки по все площади и на одну ферму даст разные узловые на фермы. т.к. при нагружении одной фермы, часть нагрузки с прогонов или покрытия уйдет на незагруженные соседние фермы. и если привязываться именно к значениям нагрузки, то это не равноценно для схемы работы конструкции и схемы данных испытаний
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Да, и неразрезность пирога покрытия скорее условная, вряд ли там специально армировали и рассчитывали под неразрезость.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2014 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Планируют еще одно испытание - огневое воздействие
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-04-15/148436 Цитата:
http://www.newspb.ru/allnews/1740303/ Цитата:
http://www.regnum.ru/news/1776177.html Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
в своих скринах я показывал прогоны или плиту покрытия, обратите внимание на реакцию на средней опоре (будем считать ее узлом опирания прогона на ферму), они отличаются. по схеме испытания значение существенно меньше
|
||||
![]() |
|
||||
Cfytrr, а я этого и не утверждал, я предположил, что могли не учесть, если расчетную схему испытаний поверочного расчета делали поэлементно, могли забыть
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 16.04.2014 в 14:42. Причина: чуток текстовку поправил |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Да, я понял. Разве там прогоны неразрезные?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Но инженеры думаю не станут так заблуждаться, а будут оперировать конкретными значениями. Там это где? В стыке НП?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Какие деформации? В каком месте? В каком направлении? И что они определяют? Что болтов за глаза, а порвалось из-за деформаций? Из-за каких конкретно деформаций что конкретно произошло? Можешь простым техническим языком описать свое видение процесса обрушения? Типа: ферма деформировалась, выгнувшись вниз, при этом коса наехала на камень и т.д.
Деталировку картины геометрической изменяемости так же включи в описание ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/1513...ts-ir-iegruvis
http://www.diena.lv/latvija/zinas/ek...zusas-14052801 В переводе примерно так: Цитата:
![]() Процесс заполнения водой.
А видео процесса разрушения что-то не нашел. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вы можете нарисовать и приложить скрин РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ (ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ) с приведёнными погонными жёсткостями и граничными условиями (с наложением соответствующих связей в узлах)? Только определённые не по фотографиям данной темы.
Примерно,ориентировочно, по данным сообщения такогото участника форума - это всё демонстрация. IBZ тему создал специально. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.04.2014 в 22:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур
Цитата:
В этой теме в своих постах я приводил полноценную информацию своей точки зрения. Напомню. В первую очередь я считаю необходимым произвести кинематический анализ системы (К.А.С.). Производить К.А.С. нужно с помощью плана скоростей. Это первое и основное. Ильнур, помните часто задаваемые вопросы по поводу угла наклона раскосов в решётке ферм?! Скажите пожалуйста, на что он влияет? p.s.Критерии ГИС не ограничиваются равенством W единице. Это проблема всех расчётных программ. Про это я тоже говорил. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.04.2014 в 20:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я бы подверг всестороннему кинематическому анализу равностороннетреугольную систему из стержней на шарнирах, причем как в плоскости, так и в пространстве. Иначе ГИС может быть не обнаружен и поизойдет обрушение. Согласен. Для анализа на ГИС вышеупомянутого треугольника необходимо разработать совершенно новую программу с привлечение лучших механиков и математиков мира. Иначе - просто беда у нас с ГИС. Вы своевременно забили тревогу - еще не поздно спасти миллионы жизней.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур
Вы не умеете проверять систему на геометрическую изменяемость. Это не ферма если уж на то пошло. Цитата:
p.s.Вы мне ставите задачу Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 20:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Какие скрины то нужны ? (Я немного повозился с фермами МАКСИМА (пока был относительно свободный) Но моделировал именно по фотографиям и чертежам - приведенным в данной теме (но далеко не факт, что результат полученный мною, приближен к реальному) А Скрины Вам для чего ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 21.04.2014 в 10:04. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
viking1963
Вы как грузите верхний пояс? В точки или распределённо? Судя по третьему скрину распределённо. Как хотите его используйте. Многие говорят, что в жизни пригождается. М-да. До К.А.С. на ГИС как до Марса. Вопрос к всем оппонентам. Что такое: 1.Шпренгельная балка? 2.Шпренгельная ферма? 3.Просто ферма? 4.Просто балка? Подсказка в этом посте при ответе викингу Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 21:33. |
|||
![]() |
|
||||
Вопрошать вопросы у Вас отлично получается, но сами ничего не отвечаете кроме глубокомысленных изречений о зыбкости всего сущего. Если Вы считаете, что многострадальная ферма в добавок ко всем своим недостаткам еще и геометрически изменяемая, то Вам не составит никакого труда нарисовать схемку в которой представите ее в виде механизма.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Механизм - это когда система геометрически изменяемая. Но есть ещё и мнгновенно изменяемая. Есть ещё "почти изменяемая".
Вы мне не подначивайте. Я вижу что ни кто из вас вообще конструкций не знает. У вас если решётка - значит ферма. Сдачёй дипломов угрожают. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
yrubinshtejn,
Ну тогда покажите тот элемент в этой ферме в котором возникают бесконечно большие усилия при мизерных внешних нагшрузках
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Cfytrr
Ваш упрёк имеет место быть. Мы ни кто ВООБЩЕ ни чего не знаем о произошедшей ситуации. Больше того скажу между дел, на практике после аварии стали многие себя успокаивать тем, что причина однозначна. Я думаю многие меня поймут, и у каждого причина "придумывалась" по собственной обстановке дел. Не можем мы ни кто ни чего конкретного сказать, не имея на руках исходных данных. Мы все не лучше журналистов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Время будет - могу откорректировать (не думаю, что что то глобально поменяется в результатах) Конечный результат данных моих расчетов был = получение усилий в болтах нижнего стыка фермы
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 20.04.2014 в 22:27. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вот как раз этого делать и не следует. Вы правильно на данный момент всё сделали. Но опять же - это всё вилами на воде. Как я и сказал выше. (Или Вы для аналитического сравнения?)
Но я немного Вас понял с тем смыслом, как многим "студентам" советуют собирать нагрузку на узлы, потому что так в программе работать легче.Проведя соответствующий расчёт, удобоваримо для программы и в пользу экономии время, при разработке чертежей конструктив меняют на противоположный не задумываясь. И соответственно на практике происходит не пойми что. Не могу. И ни кто из нас здесь присутствующих не может. Даже виртуоз в программных комплексах викинг. Потому что ни чего не знаем. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
мне вот любопытно почитать тех, кто пытается разобраться в конструкции и просчётах. а ваши вопли в духе псевдоэкспертов в жёлтой прессе только тему засоряют. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
![]() Я люблю шахматы. Благодарю за красивый ход. фахверк, что такое шпренгельная ферма и шпренгельная балка? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 23:46. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Не за что)
Цитата:
Вика сказала правильно : Шпренгель (ферма) (нем. Sprengwerk) — стержневая конструкция, дополнительная к основной несущей конструкции и служащая для ее усиления (см. также ферма). Собственно для меня как для практика : была ферма типа молодечки, заказчик говорит нам сушилку здесь надо пояс будем резать. Я им шпренгель придумал ниже пояса - его вварили потом пояс порезали. Усиление шпренгелем. Потом пятерочки или какие-то продуктовые магазины уж не помню делали.... связевый каркас, балки-шмалки.... "умник-оптимизатор" из службы заказчика говорит - Эй ты ,наёмный, давай... это металла меньше давай.... я взял и шпренгель приделал вместо 35Б1 вышло 25Б1.... это из жизни
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
yrubinshtejn, надо самое главное понимать:
Цитата:
P.S. Сейчас нас попросят отсуюдова....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Будьте любезны, разъясните нам, пожалуйста, что это у нас такое на самом деле? ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Судя по задаваемым вопросам, уважаемы Рубинштейн считает это балкой с системой шпренгелей. Но если действительно так, то я буду считать верхний пояс (по его классификации - балка) фермой со сплошной листовой решеткой...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Это потребует переосмысления методик расчета сплошных балок. Необходимо будет подумать о кинематическом анализе, иначе балка может сложиться, аки перочинный нож.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Далее, связи между колоннами нужно отождествить со шренгелями, по крайней мере спецанализ на шпренгельность должен будет иметь место. Вот тут наверно метод скоростей мощно нам поможет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Ребята, не надо ля-ля.... это ферма и точка! Посмотрите на соотношение жесткостей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Клименко Ярослав, ну уродливая..... ну ферма же...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
miko2009, ферма. А в красных рамочках - как это того.... ну вообщем.... ненадежно..... не буду браться судить - но подозрительно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Все данные - включая нагрузки я брал из сообщений JNeste - он в курсе, и в частности из его сообщения #785 Размеры фермы - прилагаю
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Рама. В качестве ригеля ферма. Ферма - стрежневая решетчатая строительная конструкция элементы которой работают преимущественно на сжатие с растяжением ( весьма часто - на сжатие-растяжение с изгибом)
Это не связано на прямую.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
так а если я возьму и сделаю такую же балку сварную 48 метров высотой только 3 метра с такой же перфорацией ! это будет балка или ферма ?
![]() а чечевичная ферма ? ферма или балка ? ;D в названии же ферма ! гугл тут беспомощен ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
![]() Если стенку балки перфорировать, получится балка с перфорированной стенкой. Стенка балки - оболочечный элемент. Оболочка - это предмет такой что...(см. гугл). Форма фермы не меняет принципа работы стержневой системы. Вообще-то основам строительных конструкций, механике, сопромату нужно учиться не в интернете.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Если вернутся назад лет так на 100 то мы бы услашали это:
так говорил Максвелл это сказал бы Мор. Максвелл рассматривал стержневые системы и рассматривал их сточки зрения геометрических хар-ик. Мор создал теорию прочности согласно которой прочность системы зависит от напряжения . В СНиПах мы пользуемся их совместной работой - Метод Максвелла Мора. С развитием ПО и МКЭ нету необходимости выделять расчетные точки для проверки элементов согласно Максвеллу Мора , мы можем найти напряжения в каждом КЭ системы и рассматривать ее сразу в целом. Так вот если назвать в моем примере конструкцию балкой или фермой почти ничего не меняется с точки зрения работы реальной конструкции. это одно из уникальных сооружений Европы это уникальная конструкция , советую начать с того что такое чечевица, тогда станет ясно куда капать. P.S. советую перестать нести чушь в этой теме , произошла авария , погибли люди , и мерится тут причинным местом на этом фоне не гожа, тем более гадать по фото. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
А в чём, позвольте спросить, уникальность этого сооружения? Я не видел чертей и расчета, но выглядит очень не жестко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Удачная опечатка ^_~
не знаю, куда нужно капать, но если копать, то для слова "чечевица" знаю два значения - горохоподобное растение (и тут словосочетание "чечевичная ферма" приобретает совершенно неожиданный оборот) или форма рифленых стальных листов (только при чем бы тут они). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
![]() хорошо , для примера "каплевидный купол", теперь понятно к чему чечевица ? "чечевидная ферма" как то даже язык не поворачивается назвать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
К чему эти хождения вокруг да около, если можно просто картинку приложить? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Цитата:
Вы сами выложили фото, чтоб мы угадали ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вы знаете чем отличается мгновенно изменяемая система от неизменяемой?
Дело в том, что программные комплексы(например моя любимая Лира и мой не любимый СКАД) не дадут ответа о системе мгновенно изменяемой, а выдадут усилия. Вы прикажите несмотря на это подбирать соответствующие сечения и конструировать узлы? Так чья здесь теория сомнительная? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.04.2014 в 22:52. |
|||
![]() |
|
||||
Товарищ yrubinshtejn, начиная с поста #937 и по #997 Вы уже всем доказали что по теме "Обрушение ТЦ в Риге" Вам сказать уже больше нечего. Для обсуждения вопросов определения, нахождения и уничтожения мгновенно изменяемых систем, пожалуйста создавайте отдельную тему!!! Там Вы сможете общаться с единомышленниками и не создавать помех в темах которые к мгновенноизменяемости не имеют отношения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.04.2014 в 00:32. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,644
|
Догадываемся. Мгновенно-изменяемая на одно мгновение - неизменяемая, а в следующее - изменяемая. А СКАД и Лиры не то чтобы необнаруживают мутные изменяемоси, а даже самоустраняют откровенные изменяемости, чтобы усилия все-таки выдать. Вы действительно считаете, что сотни тысяч проектировщиков-пользователей Лир/скадов поголовно идиоты?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |