| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм
ПТО, ОКС
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
||
Просмотров: 21058
|
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Спасибо! Я по нижнему поясу поняла, как делать. Вся сложность с верхним поясом. У меня же ферма треугольная. И связь по верхнему поясу будет подходить под углом. Там уже так не сделаешь. В серии узлы для ферм с прямыми параллельными поясами.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Так понимаю колонны К2 фахверковые? Зачем ферма на них опирается? По-моему эти чертежи вы уже прикладывали. Это металл бу? демонтировали - монтаж на новом месте?
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Спасибо! поняла я наконец, простите мою глупость, я тормоз.
Цитата:
Что же там странного! Все стандартно! ![]() RINga да, это ошибка, узел опирания на среднюю колонну, а не на фахверк. На фахверк я начерчу. Но я знаете почему так сделала? Там ворота висят на этих стойках, одна воротина 800 кг. Если я фахверковую колонну никак не закреплю к ферме, будет ли это правильно? Или тогда расчетную длину фах.стойки увеличивать в 2 раза и считать по гибкости? Да, это б/у. Перевезли в др район склад. Я прикладывала раньше узлы соединения распиленных частей. Последний раз редактировалось Саразан, 11.12.2013 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Расчетная длина из плоскости для нижнего пояса из уголков - 12 метров, думается мне многовато.
Панели по верхнему поясу с разным шагом - тоже странно, да и зачем для такой фермы колонна в центре непонятно. Примечания порадовали) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну отчего же, небольшой момент эта база несет, а большого тут и не будет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Саразан
Фахверковые стойки крепятся к фермам, но не так. Они должны доходить до верхнего пояса фермы к нему крепятся через пластину, пластина ставится горизонтально. Внимательно смотрите серии уже все придумано до вас. И, конечно ферма на трех опорах выглядит странно, мягко говоря.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Slava217
Ферма, опертая на 3 точки - это пожелание заказчика, переживают из-за распила. Стыки колонн - стандартное решение, я увидела его в разных темах у нас на форуме. А как еще соединить 2 куска колонны? Я хотела одеть в трубу побольше, но след. градация 326, а у меня трубы 273. Со стойками торцевыми у меня проблема. Я не знаю, как быть. Это не обычный фахверк, у меня на них висят ворота тяжелые. Как крепить их к ферме? Может все таки оставить так, пусть воспринимают нагрузку от фермы, в конце концов там 5 колонн по торцевым осям. Я думаю. Такой узел базы колонны -требование заказчика. от всего отказались, я делаю выше 0 только.Мне так и сказано, об этом и примечания...)) Николай Г. Это по Кирсанову! Черным по белому. В dnl есть книга. Где же у меня панели по верхнему поясу с разным шагом? Шаг 6 м везде. Ответьте пожалуйста на вопрос пост #10. Где бы вы хотели поставить распорки по нижнему поясу? Насчет узла базы: это прямая связь колонны со сваей. Я шайбы обварила по пластине. Отказались же даже от обвязочной балки! Как еще можно по другому скрепить колонну и винтовую сваю? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Ну, если это пожелание ЗАКАЗЧИКА.
Я надеюсь, что Вы не свою подпись под проектом ставите, а подпись заказчика. Про стыки колонн.....Ну, желаете для чего-то сделать накладки- закажите - вам их на вальцах откатают. Про фахверк...Ну, откажитесь от крайних ферм и бросьте балки. И последнее...по базам.....Вы эту базу в расчетах за шарнир считали? |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Это не анкерные болты... Куда там делать анкер, это же винтовая свая. Анкера же закладываются в бетон.
Все в pdf. Slava217. считала, как жесткое закрепление. Поняла уже, что неправильно. Есть ли какой-нибудь выход, как превратить мой узел в жесткий? Чем вам не нравится средняя колонна? ну стоит и стоит. кому от этого хуже! ![]() Цитата:
Зачем мне отказываться от крайних ферм, делать новые узлы, им заказывать двутавры, когда можно придумать узел! или поставить несущую колонну! Последний раз редактировалось Саразан, 11.12.2013 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Саразан
Offtop: Ну не до такой же стпени на заказчика молиться Базы колонны у вас нет вообще. Такой тип крепления стоек, разумеется без фланцев, применяется на самопальных эстакадках.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
RINga, Я знаю, что у меня полный капец и без вас... Вообще со всем, не только с базой. Так вы посоветуйте пожалуйста, как сделать! есть свая винтовая и колонна. Их надо жестко скрепить.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Я никаким) без меня все сделали
![]() Как сделать защемление? Анкера мне некуда засунуть понимаете. Если бы был хотя бы ростверк.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
RINga, Спасибо вам! Только я не поняла на 1.5 м от уровня земли это вы наверно условно показали или нет? Нуждается ли этот кусок бетона в армировании?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
Прошу выложить здесь фотоотчет.... Из того, что реально стоит сделать, так это залить бетон в тело трубы сваи. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
slava217, ну вы посоветуйте свое решение пожалуйста! Бетон и так заливаю в сваю, посмотрите, и колонна заходит в сваю на 1.5 м.
То, что я нарисую и то, что будет реализовано может и не совпасть.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Посоветовать могу только одно- начать с начала....Никто же над Вами не издевается....Но вот намешано в Вашем проекте столько всего... И колонна внутри сваи Вам ничего не даст...просто потому, что она там будет попросту болтаться... Средния ряд колонн.....Он Вам начнет перекашивать фермы....Ну, разрежте вы эти фермы и сделайте опирание каждой полуфермы на свои колонны. Фундамент....Очевидно, что ВС такого диаметра должна нести нормальную нагрузку, а вот момент!? |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
вы посмотрите линии распила, там эти фермы несчастные и так разрезаны где только можно, вы еще ее разрезать предлагаете посередине! на единственном нетронутом месте. проще тогда убрать ряд средний колонн. Винтовые сваи уже в грунте, от них никуда не денешься, ждут своих колонн. Нужно с ними что-то думать.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
RINga а можно узнать необходимость данного решения? Какую функцию несет там кубик бетона?
Саразан а раскладку стеновых ригелей можно глянуть? Там нижний обвязочный ригель просится, что бы обвязать ваши колонны и сваи по низу. На вашем месте с фермами я бы так не поступал, вы им расчетную схему меняете вводя среднюю стойку. Такое решение хотя бы просчитать надо - сечения элементов могут изменится. Крайний узел опирания ферм выглядит подозрительно - похоже раньше там было другое решение. Разрисуйте его и выложите сюда - металлисты подскажут, но похоже там вертикальное ребро просится на опоре. Центральная стойка фермы может не пройти. Стены у вас из чего будут? Консоль ферм не помешает? На торцевые колонны нарожники нужны будут. Промежуточные фахверковые колонны вообще оторвите от ферм - сделайте классический шарнир, иначе фермам совсем плохо будет - вы их поставили на колонны между узлами - нижний пояс еще и гнутся будет. Колонны в сваи запускать не стоит - многодельно. Стык колонн на пластиночках трудноисполним. А зачем вертикальные связи по фермам в двух соседних пролетах стоят по парно? Примечания на листах отредактируйте, не на деревню дедушке пишете. Сформулируйте - "В проекте принято Х, при обнаружении на стройке У обратится в проектную огранизацию". Пожестче надо, помните что вы пишете суровым таджикским мужикам ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
slava217
В чем здесь эксперимент? В обетонировании оголовка сваи и нормальной анкеровке колонны? Я же не предлагаю сваю обрезать вниз на 1,5 метра. Я так понимаю сваи там уже имеются по факту и заказчик не желает раскошелиться на ростверк.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Эксперимент в том, что для реализации Вашего решения нущно по сути убрать вокруг сваи уплотненный грунт, поставить опалубку.....Что никак не улучшит характеристики свайного фундамента....А вот "анкеровка" Ваша ничего особого не даст...Проще уж обычное фланцевое соединение по типу осветительных опор сделать Тем более. что обеспечить совместную работу бетона и круглой трубы быдет мягко говоря затруднительно
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
slava217
На осветительные опоры сендвич-панели не навешиваются, а у панелей парусность неплохая. На узле, предствленном ТС, момент будет т.к. колонна запускается в сваю следовательно узел жесткий. Сию конструкцию надо считать с учетом момента. Если трубу не вводить в тело сваи, то на смятие надо считать фланец (кромку) и два болта на растяжение. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я не предлагаю сей авангард за аксиому. При нормальном расчете фланцевого стыка он имеет право на жизнь, но на узлах он выглядит неуверенно.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
Да, по поводу парусности....Вообще-то опоры освещения расчитаны на ударное воздействие от столкновения с АМ. в том числе грузовым. И по поводу совместной работы....Тогда для чего он нужен, ваш бетон? |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Я думаю, чтобы анкерным болтам, было где заанкериться! RINga,Уточните пожалуйста, на 1.5 в грунт это вы условно имели в виду или нет?
Alex_26, я не раскладывала еще стеновые панели.Это впереди! Цитата:
Средние стойки уберу, так и быть. Все про это уже пишут. ![]() А что вам не нравится? что они стоят или что стоят попарно? Эти связи обеспечивают жесткость каркаса в продольном направлении. Я посередине одни поставила, другие чуть чуть сместила.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вам slava217 правильно пишет - смысла в бетоне там нету. Если только узел стыка обетонить, что бы не ржавел. Если будут панели, то возьмите нижний ригель пожестче - обвяжите ваши колонны для объединения перемещений.
Это намного лучше, чем когда ваша ферма будет падать. Колонну фахверковую поставьте на ваш фланцевый узел, и вверху у вас ригель над воротами - он объединит стойки. А одной почему не обойтись? (в каждом конце) |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Как она будет падать?? и куда, если она прикреплена к 4 стойкам? Ворота будут висеть на стойке фахверковой и она будет гнуться вниз, листовой шарнир порвется, ворота упадут и убьют кого-нибудь, вот что меня ждет.
О каком фланцевом узле идет речь, кстати? Во всех проектах, которые мне посчастливилось увидеть за мою жизнь, связи по колоннам стоят треугольником (или крестом) и посередине. Думаю, так они лучше обеспечивают прод. жесткость, больше пролетов включается в работу, чем если бы они стояли с краев. Вы все и всё пишете правильно, но я в такой ситуации нахожусь, мне надо что-то придумать с их сваями и колонной. RINga предложила такой вариант, потому что я в безвыходной ситуации нахожусь. Последний раз редактировалось Саразан, 12.12.2013 в 14:58. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Саразан
Да, я не заметила, что там 1500. Разумеется на такую глубину не надо. По длине анкерных болтов соориентируйтесь. Впрочем все мной выше сказанное это мое мнение. Я считаю, что оголовок обетонировать надо и что-бы он не коррозировал тоже. У вас там, кстати, пирог пола довольно внушительный. Надо полагать фланец будет залит полом?
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Это бетонные полы по грунту, стандартный состав. Это как они сами захотят. Уровень грунт вод никому неизвестен, захотят, котлован будут рыть, не захотят фланец будет залит полом...Как думаете, арматура там нужна? Может заармировать конструктивно, как колонну, 4 стержня и хомуты?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
Уберите Вы эту ферму, по колоннам бросьте балки 20Б и все станет на свои места...Материалов кучу сэкономите и ворота на месте будут стоять. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Все, я сделала. Мне осталось только переделать узел базы колонны и посчитать спецификацию металлопроката. Посмотрите пожалуйста кто-нибудь.
Насчет базы еще думаю, если я сделаю вокруг колонны бетонный столб, мои анкера могут в этом же столбе с ним же и вырваться, это же не фундамент...Т.е. в смысле анкера не вырвутся, а кусок бетона развернется вместе с анкерами. (в желтой рамке) Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2013 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
т.к. ферма уже имеется, а ее никто не измерял и серию ее я не знаю, я на схеме расположения написала: уточнить цепочку размеров (укладывать прогоны в узлы ферм).
Что вы называете распорками? По нижнему поясу ферм у меня стоят горизонтальные распорки С4, и вертикальные С3 крестовые. Где еще думаете добавить надо? Гибкость я взяла 180. Расчетная длина из плоскости фермы - 12м. Итогомне нужно радиуса инерции: 6.67. У меня чуть меньше стоит) Ну поставлю 2 уголка 125х8. Что думаете насчет базы? Как ее можно сделать жесткой?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Саразан, Гибкость основных элементов - 120, второстепенных - 150 (скачайте справочник Мельникова 1976 г), проверьте колонны по гибкости и момент в основании и т.д.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Спасибо за ответ! я по снипу смотрела предельные гибкости. Если посчитать по вашему, то колонны проходят ( я их в лире еще проверяла) , а уголки с1 и с2 нет, нужно 4.0, а у меня 3.87. ну я думаю так оставить...пояса из уголков 90, мне что ли к ним подводить 2 уголка 140? посоветуйте пожалуйста, как базу жесткую сделать!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Даже если принять предельную гибкость 200, то ,\ = lo/imin = 849/3.07 = 276
Цитата:
По расстановке связей/распорок - смотрите в серию, указанную во втором сообщении По базе не могу ничего сказать, у меня как-то криво ваш чертеж открывается. Насколько могу судить там фланец. Если подобрали по вашим усилиям, то можно считать ее жесткой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Еще раз у Вас Lкол 800см мю равно 2 Lрасч=1600 Iтр=1600/120=13,33 у Вас тр 273х8 i=9,37 как она проходит? Давайте начнем с главного со связями разберемся по ходу дела.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
kga82, мой ангар стоял на одном месте много лет, его перевезли на новое, а перед этим распилили. Колонны, фермы - все тоже. Я когда считала, я не считала, что у меня колонна болтается в воздухе, я взяла мю=0.7 (возьму 1, т.к. что там с базой неизвестно). Посчитала: 800/120=6.67. (<9.73) Все нормально! Почему вы считаете колонну как консоль, болтающуюся в воздухе? Она же входит в состав рамы, рамы составляют каркас. Колонна точно не болтается в воздухе, как консоль.
В любом случае, как бы там ни было, колонны точно никто заказывать новые не будет, это однозначно, просто миллион процентов моей уверенности. Цитата:
Посмотрю серию, спасибо! обязательно поставлю дополнительно связи! Теперь у меня стоит основной вопрос на повестке вечера: как сделать базу жесткой? Это очень необходимо и крайне важно. Так как раньше в этом ангаре явно была жесткая база, да и у меня все расчеты основаны о том, что там защемление. Пожалуйста, у кого криво открываются чертежи мои, посмотрите ПДФ файлы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Саразан, На будущее колонны в раме жестко защемленные внизу и шарнирно закрепленные с ригелем имеют мю 2, хоть это многопролетная рама исключения составляет только случай когда через жесткий диск покрытия колонны завязаны за торцевые рамы в которых установлены связи. То что по факту стояло еще ни о чем не говорит запас в гибкости заложен не маленький ну это уже долгая история. Если Вы уверены тогда ладно.
Теперь по поводу жесткости колонны в опорном сечении. Момент в этом сечении: длина колонны с высотой фермы прибл 10м ветер Х кг/м кв распред нагр Хх6=Yкг/м п Момент кюэлькв/2 имеем Yх10х10/2= ?тм
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
kga82, Если я поставлю связи по торцевым стенам это как -то улучшит мою ситуацию? то есть поможет сократить расчетную длину колонн?
kga82, Я в Лире посчитала раму (только ферма там немножечко другая, не такая как у меня). В лир СТК проверила колонну. все нормально, посмотрите файлы. Пожалуйста, если вы опытный металлист, помогите сделать жесткую связь колонны и сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Я и пытаюсь Вам помочь. Нам с вами сейчас нужен момент в опоре. Вот еще что у Вас должно быть официально закреплено что Вы не несете ответственности за винтовые сваи - официальная переписка или ТЗ есть?
----- добавлено через ~6 мин. ----- В лире поставьте шарнир ферма - колонна
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Да, ферму крепила шарнирно. По расчету получился момент в базе колонны 4,98 т*м.
Offtop: Я вообще ни за что ответственности не несу ни выше 0, ни ниже, моей фамилии нигде не будет (по секрету -они уже и строят там без меня сами. воздействовать бесполезно, я звено в очень длинной цепи). Просто хочется все сделать хорошо хотя бы на бумаге, вдруг посмотрят какой-нибудь узел или потом вдруг по моим чертежам кто-то будет строить.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
У Вас в лире жестко закреплена стойка фермы и колонны - у вас там момент его быть не должно. Какую нагрузку брали на покрытие брали. Проще Ваши ветровые и снеговая нагрузки на м/кв?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
Данное растояние должно устанавливаться расчетом на устойчивость, в данном случае, верхнего пояса. Она может быть различна, соответственно сечение может меняться. Т. е. чем меньше расчетная длина, тем меньше сечение. Есть сомнения что если принять её 12м верхний пояс будет устойчив. 849см - это длина веток с1, с2. Лучше тавр заменить на крест (возьмите из серии там и ячейки такие-же 6х6м) или на трубу. Цитата:
Ещё раз "если бы все неправильно запроектированные здания падали - мы жили бы в руинах"(с) |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2013 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Так, момент в опоре будет побольше с учетом ветра на парапете или высоты фермы - в общем считайте в запас. Как Вы и чертили болтовое соединение, считайте болты на этот момент с запасом где то 1,5 забетонируйте весь этот узел метра на полтора вниз и на пол метра вверх, сечение 1,2х1,2 а лучше 1,5х1,5 с сетками по вертикальным граням. Пишите что у вас получается, не обижайтесь но Вы очень сильно плаваете и в расчетах и в конструировании.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Цитата:
Спасибо вам большое за помощь! Как же мне не плавать, если я на работе занимаюсь только АС и КЖ, монолит кирпич кровли кладочные планы и т.д. Рассчитывает у нас все расчетный отдел.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Нет у Вас получается стык винтовой сваи с колонной через фланец вот эти болты как раз и нужно просчитать на момент. Из момента получится продольная сила на болты одной стороны фланца.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Впритык у меня получается) Проверила на срез болт М36 класса 10.9. Если момент разложить на пару сил : Момент с запасом :8т*м / 0.12 м=67 т на 2 болта, на 1 болт -33.5 т. (0.12 м- это наименьшее расстояние от оси колонны до оси болта)
Rbs=4 т/см2 A=10.174 cм2 Итого F=4*10.174*0.9*1=36.63 т. Итого 4 болта М36 класса 10.9 по ГОСТ 7798. Правильно?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Да, в плоскости рамы расстояние между болтами 400 мм.
Болты d 30 проходят (если я правильно считаю) - плечо будет 0.2м Расстояние же от центра надо брать, зачем мне между болтами размер, момент центрально приложен к колонне, раскладывается на пару сил, воспринимаемых болтами на 0.2 м от оси колонны (в плоскости рамы). Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2013 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Да, я нашла определение момента)))
Цитата:
![]() kga82, Спасибо вам большое за ваше терпение и за время, которые вы потратили! Вы мне действительно очень, очень помогли!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Разберитесь со связями, расчетными длинами элементов Вам до этого писал 10mactep, будут вопросы обращайтесь
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам | Witsoon | Металлические конструкции | 172 | 19.05.2018 12:05 |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 10.10.2013 00:07 |
Капитальный ремонт металлических ферм | keil | Металлические конструкции | 41 | 05.02.2009 18:31 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |