Непрочитано 20.12.2013, 10:20 #1
Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами?
leshik2087
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40

Я в замешательстве, мне начальник отдела, главный конструктор и ведущий инженер хором заявили что лифтовые шахты в панельном 17-ти этажном доме между этажами крепить не нужно, типа все устанавливается на раствор и стоит "не шелохнется"... все так дклают. Кто-нибудь может разьяснить мне этот вопрос, но не применяя терминов "все так делают". Картинка шахты о вложении.

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (14.6 Кб, 728 просмотров)

Просмотров: 8194
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:39
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


В 97 серии монтажные петли нижнего блока дополнительно привариваются к закладным деталям в верхнем блоке.
Крепление к этажным перекрытиям не выполняются, чтобы вибрации не передавались (шум понимашь).
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:04
#3
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


Alkor527, согласен, к перекрытиям и не собирался крепить, я именно об этих петля, в типовой тех. карте подробно описывается этот процесс. В том то и дело, что мне объясняют что это соединение не нужно, достаточно одного раствора.
leshik2087 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:15
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
ипа все устанавливается на раствор и стоит "не шелохнется"... все так дклают
а шов между шахтой и перекрытием эти нехорошие люди бетоном забивают.
Посмотрите этот узел в серии 1.089.1-1, там и закладные скрепляющие сам ствол шахты, и к перекрытию.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 12:11
#5
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


yarrus77, шов с перекрытием заделывается вилатермом и оштукатуривается.
leshik2087 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:24
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
yarrus77, шов с перекрытием заделывается вилатермом и оштукатуривается.
и это правильно. Вот только строители об этом не знают (или делают вид) и забивают бетоном. А потом лифт слышен в каждом углу дома. Посмотрите серию там все по-уму.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:30
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


вроде как-то так. только на растворе как-то стрёмно =)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-20_12-30.PNG
Просмотров: 376
Размер:	24.7 Кб
ID:	119068  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:27
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
вроде как-то так
это между собой. а есть еще с перекрытием. Вот.
Изображения
Тип файла: jpg лифт.jpg (96.3 Кб, 625 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 14:11
#9
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


Со всеми узлами согласен, все хорошие)) все-таки не дураки серии разрабатывали... я думаю может появится тот кто примет сторону моего начальника и отчитает меня тут, что я ниче не понимаю и надо делать как начальник говорит)))
leshik2087 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:37
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


yarrus77, ни разу так не делал. У меня шахта всегда не касается конструкций здания, кроме общего фундамента

----- добавлено через 49 сек. -----
да и странно это - здание может "качаться" от ветра. получается, что мы будем и шахту качать, влиять на её вертикальность.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:43
1 | #11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да и странно это - здание может "качаться" от ветра. получается, что мы будем и шахту качать, влиять на её вертикальность.
Ты бы на величину "качания" посмотрел бы. Сколько там ветер надует на здание?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:00
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


допустимое 1/500 по сп20, т.е. для 75м - 150мм. как бы не мало.
у меня по расчёту получается где-то до 40мм. считаю, что зазора между плитой и шахтой в 40мм как раз =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:04
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


от ветра перемещение 40 мм? какая высота здания? какой ветровой район? у меня от сейсмики в 9 баллов перемещения получаются порядка 80 мм для рамно-связевого каркаса высотой 35 м.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:11
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


75м, второй район, без сейсмики. правда считал такое последний раз давно, году в 2008-2009. после этого только "корешки" достаются (два нижние этажа - монолит, делаем мы, сверху 24 этажа панельки (проектирует дск) - горизонтальные прогибы смотрят они).

----- добавлено через ~12 мин. -----
п.с. сейчас считану последний свой домик (11эт), посмотрим чего там.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:28
#15
Maxa


 
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
это между собой. а есть еще с перекрытием. Вот.
У меня тоже самое в принципе только с помощью двух уголков, и две лифтовые шахты грузовая и обычная соединяются швеллерами и накладками.
Maxa вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 15:31
1 | #16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


посмотрел. 30м здание, 8мм прогиб верха от нормативного ветра. здание Г-образное, жёсткое
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:09
#17
machekhin


 
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4


Доброго времени суток.
1. Серия 1.089.1-1_0
Узел I, стр. 92 - 1.089.1.-1.0-1-Д1
Скобы МС1 и МС2 (г-образные) жестко привариваются Н1-Рш к закладным деталям плит перекрытия, но не привариваются к закладным деталям стен лифтовых шахт, а упираются в них, то есть являются фиксаторами, а не связями между диском перекрытия и лифтовой шахтой.
2. Основные принципы конструирования лифтовых шахтах.
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий.
п. 5.79, стр.113.
ВСН 32-77, п.6.21, стр. 45.
3. Ответственность за конструктивное решение за конструктором.
Предлагаю сравнить возможные горизонтальные усилия при работе лифтового оборудования со сдвиговой прочностью только растворного шва.
4. В своих проектах (10-17 этажные жилые крупнопанельные здания) всегда соединяю стены шахт по высоте.
5. Конструкции объемных блоков лифтовых шахт (тюбингов) должны быть подкреплены документами по конструированию (Серия или ТУ), в которых предписаны области и особенности их применения. Могут быть ограничения на использование данных элементов в зависимости от, например, этажности здания. То есть разработчики данных тюбингов должны ответить как и где их можно применять.

Последний раз редактировалось machekhin, 20.12.2013 в 16:18.
machekhin вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:10
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
да и странно это - здание может "качаться" от ветра. получается, что мы будем и шахту качать, влиять на её вертикальность.
Offtop: По ДБН для определения перемещений верха здания берется пониженное, так наз. "эксплуатационное" значение ветровой нагрузки, равное 0,21 от полного значения. Потому этот параметр (перемещение верха) для зданий до 35 м выполняется практически всегда с запасом, а величина перемещения - считанные милиметры...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 16:12
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от machekhin Посмотреть сообщение
Скобы МС1 и МС2 (г-образные) жестко привариваются Н1-Рш к закладным деталям плит перекрытия, но не привариваются к закладным деталям стен лифтовых шахт, а упираются в них, то есть являются фиксаторами, а не связями между диском перекрытия и лифтовой шахтой.
Назови хоть горшком. Это не фиксатор, это односторонняя связь - она прекрасно работает на сжатие. Поэтому говорить, что в данном узле нет связи между шахтой и перекрытием - лукавство (мягко говоря).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 19:51
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


playgamer, у нас только на пульсационную составляющую 0,7 при расчёте динамической комфортности (ускорений). других "ограничений" не знаю.
п.с. сейчас перечитал пункт. какие же эти нормописатели всё-таки уроды..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-20_19-50.PNG
Просмотров: 130
Размер:	71.7 Кб
ID:	119125  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 21:28
#21
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у нас только на пульсационную составляющую 0,7 при расчёте динамической комфортности (ускорений). других "ограничений" не знаю.
Заинтересовало такое несоответствие наших и ваших норм, решил рассмотреть на примере...
Дело в том, что новые нормы Украины очень завысили предельную ветровую нагрузку (для расчета по 1 ГПС) и несколько уменьшили нагрузку при 2 ГПС.
Так, граничная ветровая на здание на высоте, например, 20м для Львова по нормам Украины будет
W1=1,14(коэф.надежн.)*0,52кПа(нормат.давл.)*1,70(коэф.высоты)*(0,8+0,6)(коэф.аэродинам. - с двух сторон)=1,41кПа.
Тогда как для расчета по 2 ГПС
W2=0,21*0,52*1,70*(0,8+0,6)=0,26кПа.

Сравнил с нормами России при тех же условиях (ветр. р-н принял 3й, так как изменения ваших норм в сравнении со старым СНиП не так значительны, и Львов тогда был именно в 3-м ветр. районе)
W1=1,40(коэф.надежн.)*0,38кПа(нормат.давл.)*0,85(коэф.высоты, тип местн.В)*(0,8+0,6)(коэф.аэродинам. - с двух сторон)=0,63кПа
W2=1,00*0,38*0,85*(0,8+0,6)=0,45кПа.

Прошу прощения за оффтоп.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 21:35
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


playgamer, это ты ещё с эквивалентной высотой по сп не разбирался =)
там теперь при ширине здания больше высоты по всей площади фасада надо прикладывать давление, как для верхней точки здания (давление не меняется по высоте)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 21:36
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
playgamer, это ты ещё с эквивалентной высотой по сп не разбирался =)
Нет, я не понял, тебе что, новые нормы не нравятся? Тебе с ними скучно живется? 8-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 21:46
#24
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Offtop: Читал-читал этот пункт в СП... действительно тяжеловато для восприятия,
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
при ширине здания больше высоты по всей площади фасада надо прикладывать давление, как для верхней точки здания (давление не меняется по высоте)
а вот так, своими словами, - понятно .
В сравнении с изменяющейся (трапецевидной) эпюрой, прямоугольная будет больше, но, наверное, - незначительно.
И вручную считать момент стало легче )).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 22:39
#25
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


ушли с темы, возвращаемся http://dwg.ru/dnl/12546
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 23:28
#26
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Объёмные лифтовые шахты (как, впрочем, и сборные из отдельных плоских элементов, и монолитные) - является неким элементом, придающими жесткость зданию (что особенно важно при многоэтажном домостроении).

Из этого следует - крепить надо (другое дело - как).
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 11:59
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772



.....уж послала,так послала
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16