| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
конструктор
Челябинск
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 11026
|
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Стыковая торцевая накладка будет работать по толщине ( тот же фланец и сталь соответствующая должна быть) боковые накладки те же ребра как у фланцев, по сути обычный сварной фланцевый узел
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ферму что на строй площадке делать будут или как обычно вертолетом?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Я все понимаю, что они хотят тем самым увеличить длину шва, воспринимающий продольное усилие, но такие рыбки как правило кладут горизонтально, а не вертикально как у них и рассчитывают кроме самого шва, еще и площадь самой рыбки. Вот я и говорю что впервые сталкиваюсь с таким. Если сути не меняет, вертикально накладки делать или горизонтально, то вопрос исчерпан.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Узел конечно сделан...кхм... творчество полнейшее. "Фланец" и близко не держит по растяжению поперек проката. Поэтому он здесь будет в качестве заглушки, и только. Кстати, раскосы целиком нужно на монтаже подваривать в панели монтажного стыка, иначе не попадут (если я правильно понял, узел К - монтажный стык раскосов). И, кстати, точность изготовления должна быть на уровне, раз монтажные стыки верхнего и нижнего поясов выполняются практически без зазора. Накладками же можно снивелировать эти неточности. В общем, самое разумное - сделать узел на человеческих горизонтальных накладках - и работа его предельно ясна, и собирается проще. Последний раз редактировалось a3x, 11.01.2014 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вы чего страху нагоняете, из элементарщины опять размышления у парадного подъезда начинаются, тот же фланец только без болтов.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Если ребра и прикрепляющие их сварные швы подобраны правильно то до "фланца" и усилие то не дойдет, и он превратится в простую заглушку.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Бесспорно.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Так это-ж реконструкция, где вы такое собрались увидеть? По-моему нормально придумано, если расчетом предполагается, что усилие с неким запасом переходит целиком в пластины и они посчитаны на внецентренное растяжение (а не просто N/A<s).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Это не реконструкция, а усиление стыка(данные фермы еще не смонтированы), так как изначально проектанты задали монтажный стык без данных рыбок, я сделал замечание, что узел не пройдет, они усилили его таким образом, и если уж они изначально нихрена не посчитали, то я не уверен что сейчас что то посчитано на внецентренное растяжение.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Интересно это как?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Это элементарно, проектная контора, которая разрабатывала данный проект, является мягко говоря не высокого уровня, сколько работаю с их чертежами, столько возникают разные вопросы и замечания.. как можно задать монтажный стык нижнего, растянутого пояса, при таких усилия, просто встык?!?просто приварив к заглушке!возникают сомнения в том, что они вообще этот стык считали...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
даже если грубо прикинуть, то напряжения в сварном шве по первоначальному варианту составят: сигма=N/(kf*bf*Lш*Yc)=79000/(0.6*0.7*(16x4-1)*0.9)=3317кг/см2>1800кг/см2 (примем катет шва 6мм, электрод Э42, длину швов грубо прикинем равным периметру трубы за вычетом 1см непровара, Yc=0,9). Т.е. монтажный шов не проходит однозначно.
В случае с рыбками: сигма=79000/(0,6*0,7*(35-2.5-1)*8*0,9)=829,34кг/см2 (длина шва принята с учетом отсутствия сварки 2,5см в месте стыка и 1см непровара). Поправьте, если не прав. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Ascendant, 14.01.2014 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Если Вы только проектируете КМД на эту ферму, мне кажется, что проектировщики кого-то не так поняли и разработали узел, который бы выполнялся на существующей ферме - с подрезом существующей пластины.
Разумеется, это величайший бред, если ферма не построена. И самый ответственный узел в ней следует проектировать используя более очевидные решения. Я бы проявил инициативу на вашем месте и не допустил бы подобный узел в производство.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Geter, по поводу того чтоб не допустить это в работу, то разработку КМД и изготовление ферм мы размещали в другую контору, которая "доблестно" без головы, все это разработала и изготовила, фермы лежат на монтаже. Ко мне обратился начальник монтажного участка(монтируем мы) с вопросом по этому узлу, я взглянул и сказал, что узел не проходит по усилиям, позвонили проектантам, они дали такое решение по усилению, которое мне мягко говоря не нравится. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Ascendant - делайте так и не морочьте причинное место.
![]() Стыки элементов из профилей гнутозамкнутых сварных.doc (168.0 Кб, 94 просмотров) - пост №15. проехтанты нарисовали откровенное фуфло.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Уважаемые металлисты!
А при выполнении стыка нижнего пояса на накладках (пост 15) вас не смущает наличие монтажных сварных швов поперек действующего усилия? Особенно если бы стык был в середине пролета?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Опять началось, металлисты Вы что как нестандартка так сразу катастрофа что ли?
Данный тип стыка можно считать исходя из двух равнозначных предпосылок: 1) Стыковой шов через торцевую пластину рабочий, ребро дополняют и дают запас; 2) Шов по торцевой пластине конструктивный, рабочие швы только по ребрам. Теперь считаем: Сталь С245 - 2000 кг/смкв, Сварка ручная электроды Э46 катет шва 6мм - 0,83 т/см. Шов по торцевой накладке держит - 19х4х0,83=63т Швы по ребрам держат - 34х2х4х0,83=225т Накладки держат - 12х1х4х2,2т/смкв = 105т Хоть так, хоть эдак, хоть к верху ж..... все проходит, и не забываем что в панелях где стык усилие будет меньше.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") Последний раз редактировалось kga82, 15.01.2014 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Подобного рода стыковка использовалась даже в практике монтажных стыков балок из гнутосварных профилей... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Во-вторых, причем здесь пересчитать, просчитать в Скаде? Речь идёт о конструктивных требованиях и здравом смысле. У вас в месте максимальной растягивающей сигма появляется концентратор напряжения поперек усилия в круговую, да еще и два. Причем это укрупнительная сборка на площадке. Я допускаю наличие на стройке полуавтомата и прямых рук, но будет скорее всего держак и после вчерашнего. Тут надо либо варить встык на остающейся подкладке, либо немного доработать этот узел на накладках, а не тупо его из нормалей перерисовать. Цитата:
Я тоже так считаю. Должен-то он должен, но и он не панацея, как показала нам "Максима".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
почти наверняка Geter прав
, на чертеже написано "схема реконструкции узла". Вам проще снова обратиться к проектировщикам, объяснив, что фермы еще не смонтированы, для разработки другого проектного узла, займет это не более часа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Согласен, звонок займет не более часа, а вот ответ от них будет не быстрым. Как то раз обращался к ним по поводу разработанного ими узла, ошибка была, сказали что переделают, вышлют...до сих пор шлют...в итоге узел разработал сам, все изготовили и уже смонтировали.
Последний раз редактировалось Ascendant, 16.01.2014 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7
|
Помимо максимы есть еще и технология сварки и кривые руки на площадке. Не нашел ответа: фермы изготовлены или нет? Если изготовлены то стыковать на площадке лучше всего и проще на накладках. Проектировщики только должны дать длину сварочных швов, а технолог как варить. Если нужно подскажу. А если ферма не изготовлена то опять же фланец. Но только через проектантов.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Всем спасибо за ответы по данной теме! Листовое нарубили, завтра начнется монтаж ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7
|
Можно и так Чуть - чуть сложнее Но зайдите с другой стороны - если что то случится хотя бы с одной фермой и стык будет не проектный.... Догадайтесь с 1 раза кто будет виноват и за чей счет восстановление? Это СТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА ребята !!!! И лучше всего добивать проектировщиков КМ. Колонны стоят на прихватках 10-ки лет, а фермы падают сразу в первую же зиму
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Те кто говорит что этот узел не выдержит - аргументируйте, что как в детсаду односложные ответы типа "это фуфло".
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Потому что фермы уже были в изготовке (как я понял) проект принят заказчиком и подписан в производство работ. Пришлось обходится тем что есть по минимуму (я не оправдываю проектировщиков просто пишу по факту)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ascendant, можно узнать усилие в панелях где стык?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Фермы уже монтируют, всем спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
К п.50 Всем спасибо за ответы по данной теме! Листовое нарубили?????????, завтра начнется монтаж ферм. Ребята все молодые чувствуется.! Фасонки стыковые на такие нагрузки не рубятся на гильотине,а если рубятся-то с припуском и последующей строжкой свободной кромки.Или режут машинной газовой резкой -подрезы не допускаются-указывают в примечаниях.Смотреть СП-53-101-98 .
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. | A-III | SCAD | 7 | 06.09.2012 12:53 |