Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)

Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2014, 13:35 #1
Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)
Ascendant
 
конструктор
 
Челябинск
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 51

При разработке КМД возник вопрос к узлу Б фермы ФС. Изначально КМщики дали просто стык как показано на рисунке, им сделали замечание, что такой узел не пройдет.Они сделали изменение, добавив в этот узел 4 ребра(разрез А-А). Я лично такие узлы нигде не видел, всегда делал на накладках.Сам работаю в КМД чуть более года, Прошу помощи бывалых КМщиков и КМДшников.(Все усилия даны).

Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-09 14-29-44_0281.jpg (116.8 Кб, 1440 просмотров)

Просмотров: 11026
 
Непрочитано 09.01.2014, 13:48
#2
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Стыковая торцевая накладка будет работать по толщине ( тот же фланец и сталь соответствующая должна быть) боковые накладки те же ребра как у фланцев, по сути обычный сварной фланцевый узел

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ферму что на строй площадке делать будут или как обычно вертолетом?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 13:58
#3
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Ферма укрупняется на монтаже, верхний пояс идет из двутавра, стык с полным проваром, а вот нижний пояс мне как раз таки не нравится.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 14:02
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


не вижу ничего криминального. накладками приваренными по длине просто увеличили длину сварных швов.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 14:09
#5
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Я все понимаю, что они хотят тем самым увеличить длину шва, воспринимающий продольное усилие, но такие рыбки как правило кладут горизонтально, а не вертикально как у них и рассчитывают кроме самого шва, еще и площадь самой рыбки. Вот я и говорю что впервые сталкиваюсь с таким. Если сути не меняет, вертикально накладки делать или горизонтально, то вопрос исчерпан.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 00:38
#6
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Я все понимаю, что они хотят тем самым увеличить длину шва, воспринимающий продольное усилие, но такие рыбки как правило кладут горизонтально, а не вертикально как у них и рассчитывают кроме самого шва, еще и площадь самой рыбки. Вот я и говорю что впервые сталкиваюсь с таким. Если сути не меняет, вертикально накладки делать или горизонтально, то вопрос исчерпан.
Суть меняет. Вертикальные накладки будут работать на внецентренное растяжение (растяжение с изгибом). И считать их нужно соответственно. И, наверно, при определенных усилиях даже возможна потеря устойчивости верхней сжатой зоны таких накладок.
Узел конечно сделан...кхм... творчество полнейшее. "Фланец" и близко не держит по растяжению поперек проката. Поэтому он здесь будет в качестве заглушки, и только.
Кстати, раскосы целиком нужно на монтаже подваривать в панели монтажного стыка, иначе не попадут (если я правильно понял, узел К - монтажный стык раскосов).
И, кстати, точность изготовления должна быть на уровне, раз монтажные стыки верхнего и нижнего поясов выполняются практически без зазора. Накладками же можно снивелировать эти неточности.
В общем, самое разумное - сделать узел на человеческих горизонтальных накладках - и работа его предельно ясна, и собирается проще.

Последний раз редактировалось a3x, 11.01.2014 в 00:49.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 00:54
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
наверно, при определенных усилиях даже возможна потеря устойчивости верхней сжатой зоны таких накладок.
Ну тут ты загнул
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 01:01
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107



Хехе. Ну это так... чисто теоретически
a3x вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 02:11
#9
lot4ik


 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 21


Есть такой узел для соединения поясов из ГСП, даже читал о нем в какой-то рекомендации или учебнике по МК, вот только к фланцу стойка подходила,найду где видел скину.
lot4ik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 14:57
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Узел конечно сделан...кхм... творчество полнейшее. "Фланец" и близко не держит по растяжению поперек проката. Поэтому он здесь будет в качестве заглушки, и только.
Вы чего страху нагоняете, из элементарщины опять размышления у парадного подъезда начинаются, тот же фланец только без болтов.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 15:05
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
тот же фланец только без болтов.
Если ребра и прикрепляющие их сварные швы подобраны правильно то до "фланца" и усилие то не дойдет, и он превратится в простую заглушку.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 15:11
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если ребра и прикрепляющие их сварные швы подобраны правильно то до "фланца" и усилие то не дойдет, и он превратится в простую заглушку.
Бесспорно.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 00:36
#13
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Бесспорно.
Вам не кажется, что Вы себе противоречите?
a3x вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 00:53
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что Вы себе противоречите?
В чем?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 02:14
#15
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


?!...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 07:10
#16
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Спасибо всем за помощь, буду делать по проекту, под ответственность проектантов, хоть и узел бредовый(по их словам это ноу хау)))

Последний раз редактировалось Ascendant, 13.01.2014 в 07:16.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 11:04
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Так это-ж реконструкция, где вы такое собрались увидеть? По-моему нормально придумано, если расчетом предполагается, что усилие с неким запасом переходит целиком в пластины и они посчитаны на внецентренное растяжение (а не просто N/A<s).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 11:11
#18
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Так это-ж реконструкция, где вы такое собрались увидеть? По-моему нормально придумано, если расчетом предполагается, что усилие с неким запасом переходит целиком в пластины и они посчитаны на внецентренное растяжение (а не просто N/A<s).
Это не реконструкция, а усиление стыка(данные фермы еще не смонтированы), так как изначально проектанты задали монтажный стык без данных рыбок, я сделал замечание, что узел не пройдет, они усилили его таким образом, и если уж они изначально нихрена не посчитали, то я не уверен что сейчас что то посчитано на внецентренное растяжение.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 11:19
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
что сейчас что то посчитано на внецентренное растяжение.
Интересно это как?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 11:24
#20
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Интересно это как?
Это элементарно, проектная контора, которая разрабатывала данный проект, является мягко говоря не высокого уровня, сколько работаю с их чертежами, столько возникают разные вопросы и замечания.. как можно задать монтажный стык нижнего, растянутого пояса, при таких усилия, просто встык?!?просто приварив к заглушке!возникают сомнения в том, что они вообще этот стык считали...
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 02:33
#21
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


даже если грубо прикинуть, то напряжения в сварном шве по первоначальному варианту составят: сигма=N/(kf*bf*Lш*Yc)=79000/(0.6*0.7*(16x4-1)*0.9)=3317кг/см2>1800кг/см2 (примем катет шва 6мм, электрод Э42, длину швов грубо прикинем равным периметру трубы за вычетом 1см непровара, Yc=0,9). Т.е. монтажный шов не проходит однозначно.
В случае с рыбками: сигма=79000/(0,6*0,7*(35-2.5-1)*8*0,9)=829,34кг/см2 (длина шва принята с учетом отсутствия сварки 2,5см в месте стыка и 1см непровара).
Поправьте, если не прав.
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 08:20
#22
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
даже если грубо прикинуть, то напряжения в сварном шве по первоначальному варианту составят: сигма=N/(kf*bf*Lш*Yc)=79000/(0.6*0.7*(16x4-1)*0.9)=3317кг/см2>1800кг/см2 (примем катет шва 6мм, электрод Э42, длину швов грубо прикинем равным периметру трубы за вычетом 1см непровара, Yc=0,9). Т.е. монтажный шов не проходит однозначно.
В случае с рыбками: сигма=79000/(0,6*0,7*(35-2.5-1)*8*0,9)=829,34кг/см2 (длина шва принята с учетом отсутствия сварки 2,5см в месте стыка и 1см непровара).
Поправьте, если не прав.
Все верно, только помимо длины шва, необходимо еще считать площадь самой рыбки(Труба 200х6) в узле опечатались

Последний раз редактировалось Ascendant, 14.01.2014 в 08:37.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 11:06
#23
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


На картинке изображена чушь полнейшая!
vitalik26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 11:27
#24
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
На картинке изображена чушь полнейшая!
Чушь в плане конструктива, или в том плане, что узел не будет работать?
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 11:31
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
На картинке изображена чушь полнейшая!
Согласен. Все эти плавники только для красоты. Offtop: Мозги надо включать хоть иногда. Для примера. Возьми лист бумаги и разорви
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 11:32
#26
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Если Вы только проектируете КМД на эту ферму, мне кажется, что проектировщики кого-то не так поняли и разработали узел, который бы выполнялся на существующей ферме - с подрезом существующей пластины.
Разумеется, это величайший бред, если ферма не построена. И самый ответственный узел в ней следует проектировать используя более очевидные решения. Я бы проявил инициативу на вашем месте и не допустил бы подобный узел в производство.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 12:20
#27
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Чушь и в плане конструктива и на монтаже его не сделают. кто это вообще придумал?И вообще можно и одним стыком обойтись, по 10 м будет отправочная ферма. Используйте фланцевый стык по серии "Молодечно"
vitalik26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 12:44
#28
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
Чушь и в плане конструктива и на монтаже его не сделают. кто это вообще придумал?И вообще можно и одним стыком обойтись, по 10 м будет отправочная ферма. Используйте фланцевый стык по серии "Молодечно"
По поводу монтажа, как раз таки проблем не возникнет все это собрать и заварить..придумали стык проектировщики, что то менять в проекте, себе потом дороже выйдет. По поводу одного стыка, дак я об этом думал, думаю разбили на 2 стыка, так как верхний пояс идет с уклоном.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Если Вы только проектируете КМД на эту ферму, мне кажется, что проектировщики кого-то не так поняли и разработали узел, который бы выполнялся на существующей ферме - с подрезом существующей пластины.
Разумеется, это величайший бред, если ферма не построена. И самый ответственный узел в ней следует проектировать используя более очевидные решения. Я бы проявил инициативу на вашем месте и не допустил бы подобный узел в производство.
Скорее всего так и есть, что кто то кого то не понял и проектанты думают что фермы смонтированы, и чтобы не срезать всю заглушку по периметру для горизонтальных накладок, они решили усилить таким образом...вопрос в другом будет ли такой узел работать?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Geter, по поводу того чтоб не допустить это в работу, то разработку КМД и изготовление ферм мы размещали в другую контору, которая "доблестно" без головы, все это разработала и изготовила, фермы лежат на монтаже. Ко мне обратился начальник монтажного участка(монтируем мы) с вопросом по этому узлу, я взглянул и сказал, что узел не проходит по усилиям, позвонили проектантам, они дали такое решение по усилению, которое мне мягко говоря не нравится.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 13:03
#29
lamer_irk


 
Регистрация: 12.08.2009
Наша Russia
Сообщений: 35
<phrase 1=


Скорее всего это "пересчитанный" узел с серии 1.460.3-23.98 выпуск 1 км24 и далеее
__________________
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 17:49
#30
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Ascendant - делайте так и не морочьте причинное место.
Стыки элементов из профилей гнутозамкнутых сварных.doc (168.0 Кб, 94 просмотров) - пост №15.
проехтанты нарисовали откровенное фуфло.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 22:55
#31
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Общий вид узла. Сварных швов нет, элементы соединены по всему своему сечению. Нагрузка, продольная осевая 79000 кг
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-узел-01.PNG
Просмотров: 188
Размер:	96.7 Кб
ID:	120366
Эвивалентные напряжения, кг/см2
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-узел-02.PNG
Просмотров: 184
Размер:	40.8 Кб
ID:	120367
Зоны развития пластических деформаций
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-узел-03.PNG
Просмотров: 154
Размер:	20.1 Кб
ID:	120368
Разрушение узла происходит по основному сечению при усилии 111250 кг.
Пластические деформации
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-узел-04.PNG
Просмотров: 180
Размер:	31.1 Кб
ID:	120369
Вложения
Тип файла: rar Styk.neu.rar (4.45 Мб, 32 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.01.2014 в 22:50.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 06:27
#32
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вышеприведенные картинки подтверждают крайнюю нерациональность конструкции узла: образование концентраторов напряжений и излишнее сечение (размеры) ребер...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:59
#33
bahil


 
Сообщений: n/a


Скорее подтверждают несостоятельность модели.
 
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:04
#34
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Скорее подтверждают несостоятельность модели.
В том числе...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:39
#35
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Скорее подтверждают несостоятельность модели.
В чем же ее несостоятельность?
Cfytrr, можно Вас попросить прикрепить модельку femap-овскую?
a3x вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:50
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


a3x,
Вечером прикреплю, а заодно, для сравнения, можно запилить стык по нормалям.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:13
#37
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Уважаемые металлисты!
А при выполнении стыка нижнего пояса на накладках (пост 15) вас не смущает наличие монтажных сварных швов поперек действующего усилия? Особенно если бы стык был в середине пролета?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:00
#38
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Опять началось, металлисты Вы что как нестандартка так сразу катастрофа что ли?

Данный тип стыка можно считать исходя из двух равнозначных предпосылок:
1) Стыковой шов через торцевую пластину рабочий, ребро дополняют и дают запас;
2) Шов по торцевой пластине конструктивный, рабочие швы только по ребрам.

Теперь считаем: Сталь С245 - 2000 кг/смкв, Сварка ручная электроды Э46 катет шва 6мм - 0,83 т/см.
Шов по торцевой накладке держит - 19х4х0,83=63т
Швы по ребрам держат - 34х2х4х0,83=225т
Накладки держат - 12х1х4х2,2т/смкв = 105т

Хоть так, хоть эдак, хоть к верху ж..... все проходит, и не забываем что в панелях где стык усилие будет меньше.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")

Последний раз редактировалось kga82, 15.01.2014 в 17:23.
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:05
#39
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А при выполнении стыка нижнего пояса на накладках (пост 15) вас не смущает наличие монтажных сварных швов поперек действующего усилия?
По табличке два варианта в зависимости от тол. стенок профиля: с накладками без стыкового шва и стыковой шов без накладок... да, и пересчитать вручную данный узел с учетом вариантов ( различных конструктивных особенностей и требований СНиП) не представляет труда... можно составить расчетную схему узла из пластин и просчитать в СКАДе (и т.д.) для личного спокойствия...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Подобного рода стыковка использовалась даже в практике монтажных стыков балок из гнутосварных профилей...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 22:19
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
можно составить расчетную схему узла из пластин и просчитать в СКАДе
Ыыы...
Тут вроде уже посчитали в программе получше СКАДа, а народ все равно неспокоен
Если по мне - то узел имеет право нажизнь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 22:26
#41
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тут вроде уже посчитали в программе получше СКАДа, а народ все равно неспокоен
Каааак без СКАДа, да Вы что, это ж думать, считать анализировать надо - однако не дело для современного инженера
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:20
#42
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Упадёт - их проблемы...
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 07:12
#43
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Упадёт - их проблемы...
Ну так нельзя рассуждать, если что то упадет, то пострадают люди..
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 08:10 Узел фермы
#44
mekont@inbox.ru


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


Такой стык должен быть на фланцах, по тпу "Молодечно". И тогда можно спать спокойно.
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 08:46
#45
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
По табличке два варианта в зависимости от тол. стенок профиля: с накладками без стыкового шва и стыковой шов без накладок... да, и пересчитать вручную данный узел с учетом вариантов ( различных конструктивных особенностей и требований СНиП) не представляет труда... можно составить расчетную схему узла из пластин и просчитать в СКАДе (и т.д.) для личного спокойствия...
Во-первых, без накладок - это стенка <4мм, значит 3. С трудом представляю себе нижний пояс из ГСП с такой толщиной стенки.
Во-вторых, причем здесь пересчитать, просчитать в Скаде? Речь идёт о конструктивных требованиях и здравом смысле. У вас в месте максимальной растягивающей сигма появляется концентратор напряжения поперек усилия в круговую, да еще и два. Причем это укрупнительная сборка на площадке. Я допускаю наличие на стройке полуавтомата и прямых рук, но будет скорее всего держак и после вчерашнего.
Тут надо либо варить встык на остающейся подкладке, либо немного доработать этот узел на накладках, а не тупо его из нормалей перерисовать.
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Подобного рода стыковка использовалась даже в практике монтажных стыков балок из гнутосварных профилей...
У балки будет растянуто не всё сечение, ей проще.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если по мне - то узел имеет право нажизнь.
Я тоже так считаю.
Цитата:
Сообщение от mekont@inbox.ru Посмотреть сообщение
Такой стык должен быть на фланцах, по тпу "Молодечно". И тогда можно спать спокойно.
Должен-то он должен, но и он не панацея, как показала нам "Максима".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 09:01
#46
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


почти наверняка Geter прав
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Если Вы только проектируете КМД на эту ферму, мне кажется, что проектировщики кого-то не так поняли и разработали узел, который бы выполнялся на существующей ферме - с подрезом существующей пластины.
, на чертеже написано "схема реконструкции узла". Вам проще снова обратиться к проектировщикам, объяснив, что фермы еще не смонтированы, для разработки другого проектного узла, займет это не более часа.
Sergeev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:00
#47
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
почти наверняка Geter прав

, на чертеже написано "схема реконструкции узла". Вам проще снова обратиться к проектировщикам, объяснив, что фермы еще не смонтированы, для разработки другого проектного узла, займет это не более часа.
Согласен, звонок займет не более часа, а вот ответ от них будет не быстрым. Как то раз обращался к ним по поводу разработанного ими узла, ошибка была, сказали что переделают, вышлют...до сих пор шлют...в итоге узел разработал сам, все изготовили и уже смонтировали.

Последний раз редактировалось Ascendant, 16.01.2014 в 10:37.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:04
#48
mekont@inbox.ru


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


Помимо максимы есть еще и технология сварки и кривые руки на площадке. Не нашел ответа: фермы изготовлены или нет? Если изготовлены то стыковать на площадке лучше всего и проще на накладках. Проектировщики только должны дать длину сварочных швов, а технолог как варить. Если нужно подскажу. А если ферма не изготовлена то опять же фланец. Но только через проектантов.
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:06
#49
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от mekont@inbox.ru Посмотреть сообщение
Помимо максимы есть еще и технология сварки и кривые руки на площадке. Не нашел ответа: фермы изготовлены или нет? Если изготовлены то стыковать на площадке лучше всего и проще на накладках. Проектировщики только должны дать длину сварочных швов, а технолог как варить. Если нужно подскажу. А если ферма не изготовлена то опять же фланец. Но только через проектантов.
Повторяюсь, проектировщики там мертвые!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Всем спасибо за ответы по данной теме! Листовое нарубили, завтра начнется монтаж ферм.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:10
#50
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Самое простое для монтажников - по типу данного узла
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
СТЫК ФЕРМЫ.dwg (110.9 Кб, 1225 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:25
#51
mekont@inbox.ru


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


Можно и так Чуть - чуть сложнее Но зайдите с другой стороны - если что то случится хотя бы с одной фермой и стык будет не проектный.... Догадайтесь с 1 раза кто будет виноват и за чей счет восстановление? Это СТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА ребята !!!! И лучше всего добивать проектировщиков КМ. Колонны стоят на прихватках 10-ки лет, а фермы падают сразу в первую же зиму
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 12:51
#52
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Те кто говорит что этот узел не выдержит - аргументируйте, что как в детсаду односложные ответы типа "это фуфло".
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:02
#53
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


вы сами посчитали
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Теперь считаем: Сталь С245 - 2000 кг/смкв, Сварка ручная электроды Э46 катет шва 6мм - 0,83 т/см.
Шов по торцевой накладке держит - 19х4х0,83=63т
Первоначальный узел не выдерживает, а "рыбки" это усиление, зачем делать усиление в еще не собранных фермах.
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 13:55
#54
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
зачем делать усиление в еще не собранных фермах.
Потому что фермы уже были в изготовке (как я понял) проект принят заказчиком и подписан в производство работ. Пришлось обходится тем что есть по минимуму (я не оправдываю проектировщиков просто пишу по факту)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ascendant, можно узнать усилие в панелях где стык?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 10:03
#55
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Потому что фермы уже были в изготовке (как я понял) проект принят заказчиком и подписан в производство работ. Пришлось обходится тем что есть по минимуму (я не оправдываю проектировщиков просто пишу по факту)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ascendant, можно узнать усилие в панелях где стык?
Усилия все даны

----- добавлено через ~2 мин. -----
Фермы уже монтируют, всем спасибо!
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 10:13
#56
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


К п.50 Всем спасибо за ответы по данной теме! Листовое нарубили?????????, завтра начнется монтаж ферм. Ребята все молодые чувствуется.! Фасонки стыковые на такие нагрузки не рубятся на гильотине,а если рубятся-то с припуском и последующей строжкой свободной кромки.Или режут машинной газовой резкой -подрезы не допускаются-указывают в примечаниях.Смотреть СП-53-101-98 .
svk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53