Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения

Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2014, 20:30 1 | #1
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения
Дрюха
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936

Приветствую, коллеги!
Вследствие малой ширины балки и большом поперечном армировании рассматривается возможность установки хомутов попарно "пучками". Во вложении участок балки с таким поперечным армированием.
Насколько я понимаю, запрета на такое решение в нормах не найти.
Так что меня интересует опыт применения такого решения у форумчан: есть ли подводные камни, были ли претензии от подрядчиков и проч. В общем, вся информация, имеющаяся у вас, будет крайне полезна.
Надеюсь, что вы поделитесь мнениями.
Заранее благодарствую!

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (335.0 Кб, 858 просмотров)

Просмотров: 11086
 
Непрочитано 07.02.2014, 21:25
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Какой шаг на скрине?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 21:34
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Какой шаг на скрине?
Картинка абстрактная. Да и пример, если честно, тоже. Давайте допустим, что 75 мм, чтоб порадикальней было
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 21:40
1 | #4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Каких то запретов на вашу конструкцию не просматривается. Разрешается же спаренная установка рабочих стержней, стыковка стержней в нахлёстку и т.п. Какого то опыта по этой теме нет.Только из вашей картинки непонятно: почему не установить эти хомуты разрозненно; почему вместо двух хомутов не установить один из стержней большего диаметра?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 21:45
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Только из вашей картинки непонятно: почему не установить эти хомуты разрозненно; почему вместо двух хомутов не установить один из стержней большего диаметра?
Например, если каждый из этих двух хомутов 12-го диаметра. Следовательно, гнуть надо 18-й, а это уже чересчур. Если устанавливать разрозненно, то при наличии шага, установленного в посте №2, не соблюдается минимальное расстояние (50 мм в свету) между вертикальными стержнями. Ж.б. балка становится больше похожей на стальную...
На мой взгляд, основное преимущество такого решения - малые радиусы загиба поперечной арматуры при сохранении необходимой площади.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 21:56
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если увеличение сечения балки/добавление отогнутых стержней/изменение класса бетона нельзя выполнить - почему бы и нет?
Но интуитивно подозреваю, если вылазит сильно большая поперечная арматура, значит нужно менять сечение балки.
Пи.Сы. Может посмотреть в сторону поперченных стержней из арматуры A400С?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:01
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Какой класс арматуры в качестве поперечной используете?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 22:05
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если увеличение сечения балки/добавление отогнутых стержней/изменение класса бетона нельзя выполнить - почему бы и нет?
В данном примере давайте допустим, что нельзя. Хочу рассмотреть только вариант спаренной установки хомутов
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если увеличение сечения балки/добавление отогнутых стержней/изменение класса бетона нельзя выполнить - почему бы и нет?
Но интуитивно подозреваю, если вылазит сильно большая поперечная арматура, значит нужно менять сечение балки.
Offtop: Представьте себе однопролетную балку, загруженную сосредоточенной силой на расстоянии 3h0 от опоры (вар 1) и посередине (вар 2). В первом варике поперечное усилие на ближней опоре будет гораздо больше, чем во втором, следовательно, и поперечки больше. Хотя момент и прогиб в первом варианте меньше. Вряд ли кто в таком случае будет предусматривать увеличение сечения балки

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Какой класс арматуры в качестве поперечной используете?
К примеру, A500C. Для чего антиресуетесь?

Ребят, меня интересует, не как законструячить данную балочку хомутами (с этим вроде как пока справляюсь ) Интересен сам принцип спаренной установки. Про преимущество я уже писал выше
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:13
1 | #9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Вроде жизнеспособное решение. Только трудоемкость изготовления каркаса может несколько повыситься. Ну и каркас должен обладать достаточной жесткостью для монтажа (если речь идет о длинной балке). Другого в голову пока не приходит.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 22:17
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вроде жизнеспособное решение. Только трудоемкость изготовления каркаса может несколько повыситься. Ну и каркас должен обладать достаточной жесткостью для монтажа (если речь идет о длинной балке). Другого в голову пока не приходит.
Честно говоря, повышения трудоемкости не вижу. Примеры, случаем, не завалялись из реальной жизни?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:18
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Последний из двух стержней будет не загнуть вручную, если речь идёт о >8..10 мм. Так как рядом будет первый стержень.
Нужен специальный агрегат для загибки тогда. Не знаю. Приспособа вроде клещей наверное. Фиг знает.
Но это решается отводом загибаемого края заранее под 30-45 градусов в сторону.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:26
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Честно говоря, повышения трудоемкости не вижу. Примеры, случаем, не завалялись из реальной жизни?
Не доводилось применять подобных решений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 22:27
#13
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Последний из двух стержней будет не загнуть, если речь идёт о >8..10 мм. Так как рядом будет первый стержень.
А если стержни стоят друг к другу спиной?
Вложения
Тип файла: pdf RF.pdf (5.2 Кб, 183 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:36
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


А изготовить хомуты заранее и нанизывать их на продольную арматуру не получится?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:41
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вряд ли кто в таком случае будет предусматривать увеличение сечения балки
Offtop: Если доходит дело, до нестандартного армирования, то лучше пересмотреть конструктив. Где гарантия, что в таком ответственном месте не накосячат строители?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 22:42
#16
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Если доходит дело, до нестандартного армирования, то лучше пересмотреть конструктив. Где гарантия, что в таком ответственном месте не накосячат строители?
Offtop: Понадзорим, Юр, да по башням надаем
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:48
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Помню, что в какой-то книге шла речь про спаренные хомуты, но вот не помню в какой. Но там говорилось о сварных каркасах. Один хомут справа, а другой слева относительно поперечного сечения продольного стержня.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 23:01
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Помню, что в какой-то книге шла речь про спаренные хомуты, но вот не помню в какой. Но там говорилось о сварных каркасах. Один хомут справа, а другой слева относительно поперечного сечения продольного стержня.
Было б неплохо ссылку поглазеть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 23:02
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Посплю до утра, постараюсь вспомнить
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 23:02
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Мне не нравится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 23:03
#21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Мне не нравится
Это печально
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 23:12
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Понадзорим, Юр, да по башням надаем
Offtop: Ну-ну-ну. У нас тут есть объект, где балки держаться на одной опалубке из металла. Понадзорили...
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 23:29
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Примеров кривого исполнения хватает у всех. Ориентироваться на жопоруких не особо хочется

Жажду мнений и информации
Пока особо ничего отрицательного не услышал, кроме эпического
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Мне не нравится


Братцы, подкиньте дровишек в костер знаний
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 23:33
1 | #24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Обрушение по поперечной силе - хрупкое. Арматура в работу включается не на всю прочность, т.к. бетон крошится значительно раньше. Имхо лучше перебдеть и сделать вуты или чего-нить такое.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 23:34
1 | #25
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Внешне выглядит все логично, прямых запретов на такое нигде нет. Про гнуть на месте ф12 А500С - утопия. Решение по сути жизнеспособное, но сам не применял.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Обрушение по поперечной силе - хрупкое.
На сколько я понимаю, в современных нормах есть немалый запас по несущей способности по поперечной силе (даже по сравнению со СНиП 1984г.) + распределенные нагрузки в СНиП идут по эквивалентным моментам (еще запас по поперечке), к тому же для любителей автоматического подбора арматуры в Скадах-Лирах Qb всегда берется минимальным 0,5*Rbt*b*h0, что тоже дает весомый запас на опорах.
Вывод: чтобы пролюбить балку по поперечной силе - надо быть отморозком.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.02.2014 в 23:42.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 23:41
#26
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Обрушение по поперечной силе - хрупкое. Арматура в работу включается не на всю прочность, т.к. бетон крошится значительно раньше. Имхо лучше перебдеть и сделать вуты или чего-нить такое.
Неравномерность напряжений поперечной арматуры учтена в Rsw, неточность установки поперечки нивелируется коэффицитентом 0,75. Никакой разницы с точки зрения расчета по наклонным сечениям я не вижу в том, что стержни будут стоять рядом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
пролюбить
Пролю что?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2014, 06:04
#27
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


считаю вариант жизнеспособным, хомуты насколько мне известно делаются только из АI(А240).
А если посмотреть в сторону наклонных стержней, из А500 например? для восприятия поперечного усилия возникающего на опорах, ведь ни продольная арм. балки, ни поперечная не является полноценным элементом воспринимаюшие данные напряжения=трещины
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2014, 11:38
#28
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Хомуты можно делать и из А500. Действительно по поводу спаренных хомутов и нечего злого то сказать. Разве что лучше от гипотетической балки с дофига поперечкой уйти в сторону увеличенного сечения или еще чего, для уменьшения количества поперечки. А так у америкосов к примеру при сейсмике поперечки просто бетон некуда заливать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2014, 12:42
#29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В расчетах не силен, а влияние увеличенного приведенного диаметра на трещиностойкость не сильно скажется?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 17:06
#30
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


По прикидкам разница соотношений между шириной раскрытия наклонных трещин и предельной шириной раскрытия наклонных трещин при одинарном расположении хомутов и шаге 75 мм (вар. 1) и двойном расположении хомутов и шаге 150 мм (вар. 2) при прочих равных условиях составляет порядка 5% не в пользу двойного расположения, конечно. Но требование по ширине раскрытия все равно выполняется с лихвой.

Занятный вопрос, кстати. Занятен тем, что данный тип расчета совершенно не отражен в СП 52-101 и отражен вскользь в СП 63.13330 (п. 5.3.1, 5.3.5, 8.2.7), причем, алгоритмов расчета не дано. Быть может, что вследствие постоянного выполнения условия ширины раскрытия трещин его перестали брать в расчет? Господа матерые железобетонщики, ну-ка подключайтесь
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2014, 18:06
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я тоже задавался этим вопросом. Ответа не нашёл. Образование наклонных трещин и ширину их раскрытия не проверяю =/
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 18:22
#32
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я тоже задавался этим вопросом. Ответа не нашёл. Образование наклонных трещин и ширину их раскрытия не проверяю =/
Это, к сожалению, слабое объяснение
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 18:11
#33
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Лично мне нравится такое решение. В кессоных перекрытиях иногда актуально. Каких либо логичных доводов против этого не вижу. Каких либо административных запретов тоже не встречал.
 
 
Непрочитано 09.02.2014, 20:39
#34
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Читаем на стр. 181 "Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003): "При стеснённых условиях допускается располагать стержни группами-пучками (без зазоров между ними)".Ответ на вопрос кажется уже дан и скорее всего не однажды. Не хочется тратить время на изучение "Пособий" более ранних, но там видимо тоже было написано. Так что не будем ломиться в открытое окошко.
troja вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 23:44
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Трудно представить реальную балку, где может потребоваться так сдваивать поперечку. Да и по трудозатратам - двойное количество хомутов вряд ли будет приветствоваться.

Чем "можно сыграть" при расчете поперечной арматуры (при неизменных размерах сечения балки и классе бетона):
1) увеличением класса поперечной арматуры,
2) сгущением шага до 75..100мм,
3) сдвоением арматуры.

Может, потому в нормах сдвоение поперечки и не упоминается, что использование возможностей 1 и 2 удовлетворяет более 99% (ЯТД) расчетных случаев. Если даже найдутся опровергающие примеры - думаю, это будут какие-то экзотические сечения/нагрузки...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 00:51
#36
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Не то что запрета нет, так даже рекомендуется делать. Или я не понял вопрос?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (151.2 Кб, 269 просмотров)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 00:59
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Это другое
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:28
#38
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Это другое
В чем же разница?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:39
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


в том, что речь идёт про два вертикальных (расчётных) стержня, расположенных вплотную друг к другу.
в Вашей схемке есть только небольшой участок горизонтально расположенных кусочков хомутов, расположенных вплотную друг к другу.. горизонтальные, теоретически, могут работать на кручение, но... тут не тот случай, как мне кажется
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 20:11
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Надеюсь, что вы поделитесь мнениями.
На одном объекте так пропустил.
Мнение - при вязанных хомутах лучше так не делать. То теории да, на практике как загнут неизвестно, как будет распределяться усилие в отдельно взятом хомуте (имеется в виду техногогия изготовления хомута) то же вряд ли известно.
Мое мнение- да в сварных, нет - в вязанных хомутах.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 01:21
#41
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Лично мне нравится такое решение. В кессоных перекрытиях иногда актуально. Каких либо логичных доводов против этого не вижу. Каких либо административных запретов тоже не встречал.
Илья, спасибо за мнение!
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Читаем на стр. 181 "Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003): "При стеснённых условиях допускается располагать стержни группами-пучками (без зазоров между ними)".Ответ на вопрос кажется уже дан и скорее всего не однажды. Не хочется тратить время на изучение "Пособий" более ранних, но там видимо тоже было написано. Так что не будем ломиться в открытое окошко.
Это первое, что дало мне повод думать в этом направлении. Я пролистал немало листов различной литературы и, к сожалению, не нашел упоминаний о таком случае. Offtop: Offtop: Может, и прошляпил во время поиска
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Трудно представить реальную балку, где может потребоваться так сдваивать поперечку. Да и по трудозатратам - двойное количество хомутов вряд ли будет приветствоваться.

Чем "можно сыграть" при расчете поперечной арматуры (при неизменных размерах сечения балки и классе бетона):
1) увеличением класса поперечной арматуры,
2) сгущением шага до 75..100мм,
3) сдвоением арматуры.

Может, потому в нормах сдвоение поперечки и не упоминается, что использование возможностей 1 и 2 удовлетворяет более 99% (ЯТД) расчетных случаев. Если даже найдутся опровергающие примеры - думаю, это будут какие-то экзотические сечения/нагрузки...
Никаких трудозатрат в плане двойного количества арматуры. Как я уже говорил, 75-ти миллиметровый шаг одинарной арматуры можно заменить на 150-ти миллиметровый шаг сдвоенной арматуры при одинаковом диаметре и радиусах загиба.
Балку такую представить просто. Если есть ограничения в размерах и физических характеристиках, то все может быть
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На одном объекте так пропустил.
Мнение - при вязанных хомутах лучше так не делать. То теории да, на практике как загнут неизвестно, как будет распределяться усилие в отдельно взятом хомуте (имеется в виду техногогия изготовления хомута) то же вряд ли известно.
Мое мнение- да в сварных, нет - в вязанных хомутах.
Благодарю за мнение! Я вижу в Вас отличного спеца, знакомого не понаслышке с расчетами. Есть ли у Вас ответ на мой вопрос, изложенный в посте №30?

Для всех: Ребят, пока получается, что опасение у сомневающихся вызывает только технология. Пресловутая криворукость братьев наших меньших не дает покоя бравым конструкторам.
Руки все же чешутся применить данное решение, поэтому я продолжаю копать

P.S. Все еще ищу примеры и ссылки на литературу (рисунки и проч.)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 12:44
#42
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 12:45
#43
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
За счет того, что они стоят рядом?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:22
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Есть ли у Вас ответ на мой вопрос, изложенный в посте №30?
Дык откуда мне знать. Вероятно не договорились.
Ведь наклонным трещинам, так называемым 2-го рода, тем, которые самостоятельно образовываются в, к примеру, средней части по высоте сечения, следует получше присматриваться. Для ненапряженных элементов они раскроются и не закроются. Часто их ширина является определяющей при подборе кол-ва поперечных стержней, чем расчет на прочность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:05
#45
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Дрюха. Вы почему-то хотите разредить шаг поперечки (пусть - в допускаемых пределах). Прямого запрета в нормах нет, однако логика норм и заложенных в них расчетов - говорит об обратной тенденции... Лучше - чаще поставить (даже с граничным шагом, напр. 75...100мм), ведь так развитие наклонных трещин сдерживать надежнее, и раскрытие/длина трещин - меньше...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 16:10
#46
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дык откуда мне знать. Вероятно не договорились.
Жаль

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Дрюха. Вы почему-то хотите разредить шаг поперечки (пусть - в допускаемых пределах). Прямого запрета в нормах нет, однако логика норм и заложенных в них расчетов - говорит об обратной тенденции... Лучше - чаще поставить (даже с граничным шагом, напр. 75...100мм), ведь так развитие наклонных трещин сдерживать надежнее, и раскрытие/длина трещин - меньше...
Да, арматура будет идти с более редким шагом, но площадь на один срез больше. Разницу в результатах расчета по наклонным трещинам я озвучил в посте №30
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:30
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А

Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
площадь на один срез
это что такое?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 16:32
#48
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А


Цитата:
Сообщение от Дрюха
площадь на один срез

это что такое?
Общая площадь хомутов на один шаг. Немного сумбурно, признаю, выразился
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:39
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну а интенсивность будет одинаковой - что один стержень с шагом 75мм, что два стержня с шагом 150 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 17:03
#50
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
Спросил. Все на том же уровне трудоемкости, то есть, одинаково.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну а интенсивность будет одинаковой - что один стержень с шагом 75мм, что два стержня с шагом 150 мм.
Да, что-то я поднапортачил.....Виноват-с....разница 22%....
Хорошо, оставим трещиностойкость (кроме вопросов отсутствия расчетов в новых нормативах). Условимся, что все расчеты проходят. Offtop: хотя маху я дал порядочного. Playgamer, прошу прощения за дезинформацию
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 17:38
#51
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


нормальное решение
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11