| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите доказать расчетом, что консоль вырвет из ж/б колонны вместе с анкерами.
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 14215
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Укажите тип анкера HILTI, которым будет крепиться конструкция.
Из какого бетона выполнена колонна, насколько качественно? По идее , в каталоге пишется, что анкер HILTI HST M16x140 выдерживает на вырыв 1.3 т, если бетон B25. И почему Вы так уверены, что конструкцию вырвет? П.С. Хочу вешать в квартире у себя турник на 2 анкера распорных М12) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сумма моментов относительно нижней точки прикрепления. 800*N+600*R=0. Ноль, это потому что одиночный анкер внизу не будет держать моментов. Значит R=1.3N, то есть вырывать будет верхний анкер с силой, на 30% превышающей вертикально вниз давящей на грушу. 200 кг?) Пусть с коэффициентом динамичности в 2... Не дотягивает до приведенной выше тонны.. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12
|
Подскажите, где найти методику расчета.
----- добавлено через ~4 мин. ----- между колонн - никак. груша должна раскачиваться ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
то, что конструкция разрушиться со временем - сомнений нет. Это и на глаз видно. и какую расчетную схему принять? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
подскажите, где расчет подглядеть |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12
|
Возможно ли упрощенный вариант расчета использовать?
так как первым будет рвать верхний анкер и почти всю нагрузку воспринимать будет он, нижним анкером пренебрегаем ( выбрасываем его из расчета, дабы уравнение решалось). Составляем уравнение моментов относительно точки "опрокидывания" Р1*H1= mg*L Отсюда находим гориз. составляющую силы реакции ( выравающую силу анкера) Р1: Р1=(mg*L)/H1 Эту силу и сравнивайте с даными о несущей способности применяемых вами анкеров. Заложитесь коэффициентом запаса .. Расчетная нагрузка на вырыв анкеров хилти 16 - 5.6 кН если я не ошибаюсь |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы написали те же формулы, что и я выше. Только ничем мы не пренебрегаем, нижний анкер не работает на вырывание никак. Цифра у Вас такая же должна получиться, как и у меня. На глаз непонятно что Вы видите - давайте фото, мы тоже глянем.
И еще, как я понял, груша вешается на штангу, которая крепится на две консоли? И на каждой консоли этих верхних анкеров по две штуки? Итого, реакция в каждом в четыре раза меньше. Неясно, о чем Вы беспокоитесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,824
![]() |
Цитата:
для оценки несущей способности анкеров HILTI рекомендую бесплатную программу Hilti Anchor (офсайт), которая позволяет учитывать не только класс бетона, но и взаимное влияние анкеров, влияние расположения к грани элемента, что для актуально как раз для колонн, и т.п. никакого отношения к разработке данной программы не имею, просто благодарный пользователь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
должен он быть В25, но только небеса знают чего там на самом деле....и оторвется это вместе с бетоном. Анкера - то не вызывают сомнений! Я бы настояла, чтобы обойму выполнили в месте крепления и приварили консоль к ней.. А расчет нужен - чтобы аргументировать свое решение усиление колонны обоймой! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
просто очень ответственно подхожу к любой задаче и все возможные варианты рассматриваю. и действительно будет жаль, если придавит кого-нить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ermolina, надо вспомнить начальный курс теоретической механики (1 курс 1 семестр строительного вуза) о моментах вообще и равенстве моментов в частности. Из примерного равенства плеч действия векторов сил (800 и 600 мм) следует, что на вырыв дюбеля из тела колонны будет действовать сила примерно 200-250 кг. Это примерно в 4 раза меньше несущей способности одного дюбеля. А у вас их четыре. Успокойте ваших заказчиков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
Если не хотите ничего считать, но продолжать спать спокойно, засверлите колонну насквозь и поставьте шпильки (без обойм). |
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
Ermolina, То, что Вы предпочитаете лучше перебдеть, чем недобдеть, это правильно. Разжимные анкеры широко используются в строительстве. Это надежные и проверенные временем элементы. Могу сказать, что я их очень много применял и ни разу они не подводили. И в Вашей конструкции они нормально сработают. Это мне и без расчета видно. Запас колоссальный.
|
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Если уже усё готово, как было сказано - испытайте натурой и успокойтесь. Если вдруг даже будут какие-то косяки вылезать - сразу по 2 анкера не вырвет. Можно до посинения прыгать на этом турнике-груше... А если даже допустить что вырвет - еще два снизу останется, которые включатся в работу после вырыва верхних.
На чём всё-таки основано ваше предположение что Цитата:
Постановка вопроса: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Ermolina так держать!
![]() Цитата:
... не видели вы эти анкера через год эксплуатации |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
![]() Даже как-то комментировать не хочется... Кстати, действительно, что за хилти: распор, химия? Если распор - просто подтянуть со временем. Прям какой-то детский сад- 100кг подвесить на 4 М16 страшно... p.s. еще можно сбить з.с. и привариться к продольной арматуре колонн ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Точно, без обоймы не пройдёт. А ещё лучше стойки поставить.
Какая груша? На этой штанге весь зал будет висеть - проверять выдержит или нет. Если это школа, то 30х50= 1500кг. Вот на эту нагрузку и надо считать. Если тренажёрный зал, то нагрузочка поболе будет. Offtop: Интересно, сколько амбалов весом 1,5 центнера может поместится на 6 метрах? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Offtop: ЗЫ: предлагаю вместо консоли сварную балку до колонны в другом конце зала. А лучше ферму. И подпереть её стойками с шагом 0,3 метра. И гелиевых шариков в точке приложения веса груши. Причем с запасом - чтоб получилось преднапряжение и при повисании на груше человека система бы приходила в состояние, близкое к ненапряженному совсем. Зачем, кстати, люди висят на грушах? Я далек от бокса. |
|||
|
||||
Если уж сильно охота перестраховаться, купите трос миллиметров 7 в диаметре и обмотайте вокруг колонны по верхней части. И на хорошие хомуты посадите. На снотворном сэкономите.
![]()
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Вы предлагаете колонну обмотать
![]() Канат (типа "трос") диаметром 7 мм выдержит на разрыв 2930 кг это всего 20 амбалов по 150 кг. И что? Гора трупов и сверху груша. вот уж точно не до сна будет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Что то нехорошее чувство Ermolina уже три дня молчит, может груша упала ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Ну неужели еще и чертеж придется рисовать? Неужели физический смысл петли вокруг колонны по уровню верхних анкеров непонятен?
Ну КАК? КАК можно из моего поста сделать такой вывод? ![]() Цитата:
Скорее всего наоборот. Толпа амбалов на груше а сверху консоль из уголков. Ermolina Мы волнуемся, вы где?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Pavel V не обижайтесь, надо же скрасить трагедию.
Для людей коэффициент 4, амбалов 5, а где автор. Колонна, по всякому не упадет
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Вызовите кто-нибудь скорую!
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
на вырыв где то 300 кг будет
по 75 кг на анкер на эту нагрузку посчитайте в программе на сайте хилти и подберите анкер. нагрузка фуфловая, я бы и не считал ![]() ну вы чего предлагаете, могут же не понять сарказма!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Еще на первой страице несколько раз написали, что не вырвет, а дальше стеб пошел.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
[quote=Регистр;1231511]Да не вырвет никогда, спите спокойно.
Мы невнимательно читаем просьбу: она хочет, чтобы мы помогли ей доказать, что эта консоль непременно будет оторвана от стены или ещё какой то конструкции. Поэтому успокоительные записи вряд ли устроят Ермолину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
как всегда женщина требует невозможного...
Offtop: – Ради тебя я готов на все! – Помоги мне доказать ненадёжность консоли. – Но милая… – Понятно. Очередной балабол
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
да, кстати, анкер хилти должен быть подобран с учетом работы с вибрацией
ну а леса это леса и куда они на анкерах и каких анкерах крепятся? к кирпичной стене? вряд ли к колоннам и жб стенам
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Шоу-бизнес Регистрация: 18.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Цитата:
Если и связываться, то только с распорными, а еще надежнее, как отметили выше, просверлить насквозь и вставить шпильки. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||