Нужна помощь по расчету плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь по расчету плиты

Нужна помощь по расчету плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2014, 20:48 #1
Нужна помощь по расчету плиты
Anton89sergeev
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 13

Уважаемые знатоки, очень нужна помощь. Расчетными программами типа Лиры не владею, но очень нужно пощитать армирование безбалочной монолитной плиты перекрытия, толщиной 200 мм. схема прилагается. Если у кого то есть свободное время помогите плиз.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема перекрытия.PNG
Просмотров: 307
Размер:	46.8 Кб
ID:	123156  

Просмотров: 4519
 
Непрочитано 25.02.2014, 22:01
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


За спасибо и красивые глаза? Эт вряд ли кто-то подключится...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 22:25
#3
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


ну хотя бы подскажите где взять инфу для расчета врукопашную...

----- добавлено через ~1 мин. -----
просто мне легче вручную рассчитать чем осваивать расчетные программы
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 07:29
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Anton89sergeev, а Вы кто по специальности? И если мы Вам посчитаем на халяву, что предложите взамен?)
 
 
Непрочитано 26.02.2014, 08:01
#5
TNemoo


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


нижняя 20АIII в направлении короткого пролета с ш.200мм точно удовлетворит все нужды жилого помещения.
остальная арматура 12AIII с шагом 200мм.
перерасход минимален, незачем париться с расчетом
TNemoo вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:13
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от TNemoo Посмотреть сообщение
нижняя 20АIII в направлении короткого пролета с ш.200мм точно удовлетворит все нужды жилого помещения.
остальная арматура 12AIII с шагом 200мм.
перерасход минимален, незачем париться с расчетом
Ну пральна, нагрузки от балды, бетон оттуда же! Че париться, все равно навернется!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:41
#7
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


здание - жилой дом. Нагрузку беру 10 кПа с учетом веса самой плиты. Нашел программу ПЛИТА 4.5 так вот она с такими параметрами плиты выдает арматуру нижнюю 10АIII и верхнюю 12АIII в обоих направлениях с шагом 150 мм. Не маловато будет???
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:55
#8
Oleksiy

Генпланист
 
Регистрация: 15.11.2013
Львов
Сообщений: 59
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™


дайте снизу 12 с кр. 150 по короткой стороне и 8 (6) с кр. 250, верхнего армирование ненадо
Oleksiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:05
#9
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Oleksiy Посмотреть сообщение
дайте снизу 12 с кр. 150 по короткой стороне и 8 (6) с кр. 250, верхнего армирование ненадо
Извините за вопрос, а такое армирование подтверждено личным опытом или расчетом?
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:09
#10
TNemoo


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Ну пральна, нагрузки от балды, бетон оттуда же! Че париться, все равно навернется!
не понять что это жилой дачный дом?

не надо вам считать, вы не верные данные можете задать, уже задали.
защемления не будет у плиты, по периметру шарнир, объяснять это дилетанту нет смысла.
плиты не нужно соединять над средней опорой, сделайте шов как на плане и показано.

армирование я уже сказал, в дальнейшем обсуждении не участвую.
TNemoo вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 11:31
#11
Oleksiy

Генпланист
 
Регистрация: 15.11.2013
Львов
Сообщений: 59
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anton89sergeev Посмотреть сообщение
Извините за вопрос, а такое армирование подтверждено личным опытом или расчетом?
подтверждено личным опытом конструктора сбоку

Последний раз редактировалось Oleksiy, 26.02.2014 в 11:41.
Oleksiy вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 11:49
#12
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Бетон В30 W10 F500, чтобы точно в запас.
А вообще есть мнение, что можно задать вопрос Google.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 12:14
#13
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Бетон В30 W10 F500, чтобы точно в запас.
А вообще есть мнение, что можно задать вопрос Google.
Пол дня блуждания по интернетам не дали положительного результата, иначе не стал бы задавать вопрос здесь
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 12:20
#14
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Никогда не понимал людей которые без опыта хотят что-то делать.Ну там же люди будут,ответсвеность за их жизнь на ком будет?Плита плитой,а опоры под плиту есть и какие и где? Как говорил мой очень опытный колега : "Если ты купил болид формулы-1(имеешь программу мономах,лира) это еще незначит что ты ШУМАХЕР(сможешь реально,правильно сделать конструкцию)"
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 14:57
#15
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Ох уж мне это коттеджное строительство, все наровят построить без понимания какого либо, думают что сэкономят на проекте ) и получают стены из силиката на 380 мм на два-то этажа плюс подвал который никогда не будет эксплуатироваться, потому-что он либо не нужен либо топит... А эти ЭкоДома и дома из пенополистирольной опалубки ))) и ведь впаривают.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 00:41
#16
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


Вот так всегда, просишь у людей помощи, а вместо неё получаешь кучу негатива...
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 21:01
1 | #17
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Помощь подоспела...
Вложения
Тип файла: docx Результаты расчета и армирования перекрытия.docx (310.4 Кб, 113 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 28.02.2014 в 21:35.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 21:52
#18
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Помощь подоспела...
Спасибо преогромнейшее!!!! а в какой программе щитали если не секрет?
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 22:18
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пожалуйста. В Лире, как просили. Торопился, правда. Вижу, никто не хочет помочь по мелочи. Сейчас, когда определены усилия, можете сами в любой программке проверить и прикинуть армирование. Если будет время, могу проверить в Мономахе... Посчитано с учетом опирания на среднюю стену(!). В этом случае плита тол. 200мм ни к чему...

Последний раз редактировалось Injener-81, 28.02.2014 в 22:29.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 22:32
#20
Anton89sergeev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.07.2012
Москва
Сообщений: 13


Понятно. Вообще пора и самому лиру осваивать. Не подскажете литературку какую нибудь, чтоб понятно и доходчиво и без лишней воды.
Anton89sergeev вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 22:38
#21
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Литературы по Лире в интернете очень много: и здесь на сайте, и на сайте разработчиков... желаю удачи...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 23:17
#22
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


единственное, если бетон вибрировать не будете, то увеличивайте количество нижней арматуры в два раза! (либо шаг 100 вместо 200, либо вместо d12 берите d18 диаметр ).
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2014, 01:04
#23
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


В догонку...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2014, 01:26
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Dyuk, ого, чтоб бетону еще сложней было пролезть мимо арматуры?
 
 
Непрочитано 01.03.2014, 20:33
#25
TNemoo


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Dyuk, ого, чтоб бетону еще сложней было пролезть мимо арматуры?
именно, ход конем.
TNemoo вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 12:41
#26
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Dyuk, ого, чтоб бетону еще сложней было пролезть мимо арматуры?
А ты не в курсе, что недоуплотнение бетона на каждый 1% влечет 5% недостатка прочности?
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 14:43
#27
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Injener-81 по разрезной схеме считал две плиты? наверно надо как сплошную считать.

----- добавлено через ~18 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
А ты не в курсе, что недоуплотнение бетона на каждый 1% влечет 5% недостатка прочности?
А 5% недобор бетона ведет к 1% недобору прочности самой плиты
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь по расчету плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов strayder SCAD 6 11.12.2012 06:07
нужна помощь по расчету опускного колодца Nod32 Конструкции зданий и сооружений 19 25.06.2012 10:36
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39