s7onoff
 
Сообщений: n/a

Свайный куст из двух свай. Нагрузка 634 кН (317 на каждую сваю).

Грунты - суглинки разной степени пластичности (сводная таблица ФМС во вложении). Мощности слоев там же.

Считаю осадку одиночной сваи по 7.4 СП 24.13330.2011. Расчет приложил.
Получаю цифру осадки в 250 мм. А дальше еще осадку второй сваи с учетом влияния первой надо прибавлять. Арифметика не хромает, перепроверяли вдвоем сегодня. Формулы вроде тоже правильно переписывал.

Не верю, что две 15-метровые сваи от такой нагрузки могут осесть на 250 мм. Через условный фундамент посчитал послойным суммированием - получил цифру около 38 мм. В "Запрос" скадовский вбил те же исходные, через которые считал, получаю 7 мм.

Прошу знатоков оценить полученные значения или поделиться каким-нибудь хитрым знанием о том, что я делаю неправильно. Формулы жутко эмпирические написаны в СП, поэтому физическую их суть проследить не могу.

Вложения
Тип файла: docx Осадка одиночной сваи 2014-03-07.docx (31.6 Кб, 924 просмотров)

Просмотров: 21226
 
Непрочитано 07.03.2014, 14:05
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Модуль деформации материала сваи какой-то слишком маненький.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 14:26
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А модуль деформации и модуль сдвига грунта это одно и тоже? Тут на форуме где то уже этот вопрос поднимался лет этак ....цать назад......
Я бы в кг и см посчитал, как то ближе к телу)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 14:28
#4
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Не по теме, но все же: есть большие "+" создавать расчеты в прогах типа этой
Genf вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 14:34
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, вот а слона-то я и не приметил)) Спасибо огромное.
ЗЫ: 4.4 мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
модуль деформации и модуль сдвига грунта
Модуль деформации E, сдвига - G. Вещи разные, для данного расчета СП допускает G=0,4E. Правда не E (модуль деформации), а E0 (модуль общей деформации). Тут тоже есть небольшие сомнения, но раз геологи определяли E по компрессионным испытаниям, то есть мысль, что они как раз определяли модуль общей деформации (если я правильно помню механику грунтов).
Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
есть большие "+" создавать расчеты в прогах типа этой
Есть плюсы, да. Но всегда, когда делаю расчет впервые, сначала разок руками считаю, так легче все подводные камни прочувствовать. А дальше проще пользоваться уже готовыми программами (тот же Запрос), но точно знать, какие на самом деле исходные данные для расчета нужны.

Последний раз редактировалось s7onoff, 07.03.2014 в 14:53.
 
 
Непрочитано 07.03.2014, 15:29
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: 4.4 мм
что-то маловато......у меня в районе 7мм ......
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:01
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
что-то маловато......у меня в районе 7мм ......
4.4 - это осадка одной из двух свай от половины нагрузки. Хотя запрос тоже выдает 7.754мм. Порядок сошелся - я уже счастлив ^_^
 
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:05
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
4.4 - это осадка одной из двух свай от половины нагрузки
я так и считал - на нагрузку 317кН
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:19
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GIP, по тем же формулам СП 24?..

Суммарная получилась 6.45 мм.
 
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:20
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Суммарная получилась 6.45 мм.
покажите ваш расчет, очень интересно.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:23
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот, прикладываю ^_^
Вложения
Тип файла: docx Осадка одиночной сваи 2014-03-07.docx (31.6 Кб, 488 просмотров)
 
 
Непрочитано 07.03.2014, 16:25
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


это старый расчет с 250ммм, а где новый на 4мм ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 01:38
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GIP, извините, видимо куда-то не туда сохранял файл. А потом убежал с работы. Вот правильный файл:
Вложения
Тип файла: docx Осадка одиночной сваи 2014-03-07_.docx (35.2 Кб, 443 просмотров)
 
 
Непрочитано 08.03.2014, 10:50
1 | #14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ошибка в том, что при вычислении самой осадки по формуле 7,32 вы в знаменателе подставляете не G1, а G2.
прикладываю расчет
Вложения
Тип файла: pdf Arikaikai.pdf (123.3 Кб, 645 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 14:37
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GIP, да, правильно. Подставлял G_ИГЭ1, он же G2, запутался с индексами. Большое спасибо.
 
 
Непрочитано 13.04.2014, 12:54 В файле ошибка
#16
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


написано Esv=2450000 т/м .кв, а 24,5 МПа = 2450 т/кв.м
соответственно и относительная жесткость сваи в 1000 раз меньше
Deep вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2014, 13:12
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Deep, дык об этом в #2 было.
 
 
Непрочитано 28.01.2016, 06:40
#18
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Подниму тему если никто не против чтобы новые не плодить.
Вот у Arikaikai получилось, что осадка по СП24.13330.2011 - порядка 12 мм, а по старому доброму методу послойного суммирования - 3,8 см. Это ж разница на 60+%...
Вот и у меня все время такая штука - считаю по СП - осадка порядка 3 см, считаю послойным суммированием по условному фундаменту - осадка 5-7 см.
Кто-нибудь может поделиться, почему так выходит, и каковы границы применимости той или иной методики? Где-то краем уха я слышал, что при глинистых грунтах с большими IL большее совпадение с реальностью дает метод послойного суммирования.
Между тем, в соответствии с действующим законодательством, осадку свайных кустов теперь считаем по СП 24.13330.2011 пп. 7.4.2-7.4.4. Надо думать это не так просто было принято.
Подскажите пожалуйста, куда копать и что читать на эту тему? Почему такая разница в результатах?

Последний раз редактировалось AVO, 28.01.2016 в 06:51.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:13
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


AVO, на самом деле нужно копать в сторону моделей грунта. А их далеко не две. И не двадцать, я подозреваю, а ближе к паре сотен. И все по-разному работают. И в СНиПе/СП суперпримитивные модели использованы, которые, как мне кажется, коррелируют с реальной жизнью только в горизонтально-сложенных равномерных грунтах без включений, линз, прослоек и с горизонтальной площадкой строительства прямоугольных в плане зданий со строго вертикальными наружными стенами.
 
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:24
#20
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
AVO, на самом деле нужно копать в сторону моделей грунта. А их далеко не две. И не двадцать, я подозреваю, а ближе к паре сотен. И все по-разному работают. И в СНиПе/СП суперпримитивные модели использованы, которые, как мне кажется, коррелируют с реальной жизнью только в горизонтально-сложенных равномерных грунтах без включений, линз, прослоек и с горизонтальной площадкой строительства прямоугольных в плане зданий со строго вертикальными наружными стенами.
Так-то оно так конечно...
Ну вот сейчас смотрю на куст из шести свай. Осадка по СП получилась 3 см, и такое значение осадки меня устраивает вполне. Но по старинке загнал в ФОК этот же куст, осадка - 6,5 см... Это уже на пределе, еще чуть-чуть - и относительная разность осадок с соседним малонагруженным фундаментом не выполнится. Надо бы увеличить площадь условного фундамента, чтобы выровнять осадку, а это - расширение ростверка, бОльшая арматура в нем...
По действующим нормам можно ничего не изменять, оставить как есть. Но как-то страшновато что-то мне.
Как бы Вы поступили на моем месте?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А еще методика СП не учитывает наличие грунтовых вод. При послойном суммировании УГВ можно учесть, при расчете по СП - нет.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:38
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Как бы Вы поступили на моем месте?
Еще одну-две модели можно попробовать. Всякие плаксисы-мидасы есть, там этих моделей встроено куча, выбирай не хочу.

Offtop: Но в целом лично я обычно стараюсь не доверять геологам и к СНиПовским запасам добавляю КСС такие, что самому порой страшно. В мелких объектах КСС=2 это не так сложно. Прикидываю, если это добавляет 5-10 кубов бетона на всю стройку, даже совесть не просыпается. Но на какой-нибудь высотке я б себе такого не позволил.
 
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:01
#22
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Всякие плаксисы-мидасы есть
Хорошо когда они есть. У нас вот лира, и хорош.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о в целом лично я обычно стараюсь не доверять геологам и к СНиПовским запасам добавляю КСС такие, что самому порой страшно.
КСС тоже люблю, но все же считать-то для той же экспертизы надо по СП...
Пока считаю и так и так, и беру худший вариант (по деформативности основания хуже как правило поучается условный фундамент, по армированию - по разному получается), так и делать до конца жизни чтоль?
Ну ведь приняли же нормотворцы при разработке СП 24.13330 другую модель, нежели в старом СНиП, ну не с пустого же места они так решили...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:05
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


AVO, мидас на 30 дней бесплатно с офсайта. Я думаю, этого времени хватит на проверку осадки сваи)
Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
все же считать-то для той же экспертизы надо по СП
0,2<1 справедливо ровно настолько же, насколько и 0.99<1. С юридической точки зрения. А задачу ставить коэффициенты использования в рамки 0.8..0.99 никто не ставит обычно.

Формально - удовлетворили требования СП 24 и ФЗ 384 - печатайте и отправляйте)
 
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:10
#24
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Формально - удовлетворили требования СП 24 и ФЗ 384 - печатайте и отправляйте)
Да я так и делаю вобщем-то, просто интересно почему такая разница и почему по новому СП получается все экономичнее чем по старому СНиП - потому что СП такой классный, или потому что СП такой фиговый?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:39
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Речь идет о сравнении методов взаимного влиянияния и осадки условного ф-та. По условному у меня осадка больше в СП получается из-за изменения определения площади условного фундамент
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 13:48
#26
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По условному у меня осадка больше в СП получается из-за изменения определения площади условного фундамент
Там не только условный фундамент поменялся, там еще и осадка продавливания добавилась. И да, если сравнивать условный фундамент по СП и условный фундамент по СНиП, то по СП больше получится.
Но я рассматриваю случай именно куста свай.
В этом случае по СНиП осадка рассчитывается как условного фундамента, по СП в соответствии с п. 7.4.1 я должен осадку считать по методу взаимного влияния по пп. 7.4.2-7.4.5.
То есть на выходе по СП осадка получается меньше (может не во всех случаях, но у меня вот пока ни разу по-другому не получалось), чем по старому СНиП. Именно про это я и спрашиваю. Может быть, были какие-то эксперименты, подтвердившие что старый СНиП дает большой запас, или еще что-то в этом духе?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:27
1 | #27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Думаю, что приняли как наиболее обоснованную. Ведь метода была рекомендована ещё и к СНиП 77 года.
Вложения
Тип файла: docx Doc1-12.docx (824.5 Кб, 258 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:51
2 | #28
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Все написанное ИМХО:
Для фундаментов зданий не имеет никакого смысла считать осадку отдельных кустов с учетом влияния соседних свай, и уж тем более считать разность осадок соседних кустов! Эта цифра всегда будет ОЧЕНЬ далека от истины, т.к. при таком ручном расчете никаким образом не учитывается жесткость конструкции самого здания, а ведь каждый отдельно взятый куст и здание - это единое целое.
Для начальной оценки ситуации (для экспертизы) осадку здания нужно считать как условного фундамента, а уже потом уточнять с помощью чего то вроде Плаксиса, либо натурными испытаниями.
Осадку кустов свай можно использовать только для небольших сооружений, например опор линий электропередач и т.п..
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:54
#29
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


SergeyKonstr, спасибо.
Сейчас изучаю книгу Прогноз осадок свайных фундаментов, авторы А.А. Бартоломей, И.М, Омельчак, Б.С. Юшков, вернее как сказать изучаю... пытаюсь там хоть что-нибудь понять... Так вот там глава 2 "Расчет осадок кустов свай" начинается со следующей фразы:
Цитата:
При определении осадок кусты свай обычно рассматриваются как условный фундамент на естественном основании, нагрузка от которого передается грунту в плоскости острия свай. Однако используемые в расчете таблицы составлены на основе решения задач о силе, приложенной на поверхности полупространства, поэтому расчетные осадки оказываются значительно выше действительных.
Таблицы это видимо те по которым альфу берем при определении "сигмаZP".
Получается, все же были запасы при расчете по СНиП, а теперь новый СП их убирает.
Вот только непонятно мне, как теперь учитывать наличие грунтовых вод, или например дополнительный пригруз на уровне поверхности грунта. Посчитать глубину сжимаемой толщи от пригруза, и приложить в ее пределах отрицательное трение к свае?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
а ведь каждый отдельно взятый куст и здание - это единое целое.
Но ведь СП 22.13330 допускает не учитывать перераспределения если деформации не больше предельных:
Цитата:
5.6.50 Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Д, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения (см. 5.6.46-5.6.47).
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
либо натурными испытаниями
Как натурными испытаниями одиночной сваи уточнить осадку куста свай? Я не ехидничаю, я прошу поделиться опытом.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 15:02
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
как теперь учитывать наличие грунтовых вод
Ну присутствует модуль сдвига в формуле, он зависит от модуля деформации сжатия, а тот в водонасыщенном состоянии и в "сухом" различен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 15:18
1 | #31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Как натурными испытаниями одиночной сваи уточнить осадку куста свай?
Вручную осадку одиночной сваи посчитать и сравнить с результатами натурных испытаний. При большой разнице значений увеличивать длину свай.

Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Но ведь СП 22.13330 допускает не учитывать перераспределения если деформации не больше предельных:
Я к тому, что вы никогда не получите реальной картины деформаций отдельных кустов в здании. Осадка кустов свай зависит от действующих усилий. Разность деформаций двух соседних кустов в здании по факту никогда не будет больше предельных значений, даже если при ручном расчете эти кусты имеют разность осадок больше предельно допустимых, т.к.:
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
здание - это единое целое
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:31
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Alkor527, ну стальные каркасы с шарнирными стропильными и жесткими базами вполне допускают разность осадок отдельных колонн..
 
 
Непрочитано 29.01.2016, 06:20
#33
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вручную осадку одиночной сваи посчитать и сравнить с результатами натурных испытаний. При большой разнице значений увеличивать длину свай.
А ведь и правда. Спасибо за подсказку.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я к тому, что вы никогда не получите реальной картины деформаций отдельных кустов в здании. Осадка кустов свай зависит от действующих усилий. Разность деформаций двух соседних кустов в здании по факту никогда не будет больше предельных значений, даже если при ручном расчете эти кусты имеют разность осадок больше предельно допустимых,
Тут я соглашусь с Arikaikai. Все зависит от того какое здание. Для какой-нибудь свечки 20+ этажей может так оно и есть, а например для одноэтажного промздания со связевым каркасом очень даже может быть разность осадок. при этом в расчетной схеме, даже если считаем по ОФЗ, доп. усилия от неравномерностей будут не такими большими, как в реальности, ведь мы там чистые шарниры задаем.
SergeyKonstr, а можно еще пару вопросов?
Скажите, а как Вы учитываете взаимное влияние буронабивных свай с уширениями? Для обычных свай есть методика в СП, а для БНС с уширениями только осадку одиночной сваи написано как считать.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 07:39
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Для большепролетных одноэтажных зданий с короткими сваями и связевым каркасом кусты считать наверное логичнее, согласен. Но и там думаю это неоднозначно, все зависит от грунтов, пролетов, длин свай и полезных нагрузок на пол здания.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:55
1 | #35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
как Вы учитываете взаимное влияние буронабивных свай с уширениями?
Методом угловой точки (фиктивных ф-тов) по СП 22.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:09
#36
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Методом угловой точки (фиктивных ф-тов) по СП 22.
То есть считаем напряжение под подошвой уширения, методом угловых точек находим напряжение в центре соседней сваи, то напряжение умножаем на площадь уширения и добавляем нагрузку к той, которая действует в соседней свае и считаем осадку уже от этой увеличенной нагрузки по 7.4.2, б)?
Или Вы послойным суммированием считаете?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:54
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Э.. как я могу прибавить нагрузку к нагрузке на сваю... по (7.36) вдавливается полусферический штамп, а под соседней сваей оседает сам грунт. По сему послойным суммированием.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 16:46
#38
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Э.. как я могу прибавить нагрузку к нагрузке на сваю... по (7.36) вдавливается полусферический штамп, а под соседней сваей оседает сам грунт. По сему послойным суммированием.
Понятно, спасибо. Но так получается, что формула (7.36) применима только для одиночных свай, а если куст таких свай - уже не посчитать по ней осадку.


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для большепролетных одноэтажных зданий с короткими сваями и связевым каркасом кусты считать наверное логичнее, согласен. Но и там думаю это неоднозначно, все зависит от грунтов, пролетов, длин свай и полезных нагрузок на пол здания.
То, что все неоднозначно - это единственное, что мне понятно и в чем я уверен.
Вот считали сколько лет все осадки свайных кустов методом послойного суммирования - тут рррраз, и другая методика. И оказалось, что осадки теперь в два раза меньше получаются. И там где раньше надо было расставлять сваи подальше, теперь не надо ничего. Какая уж тут однозначность.
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка одиночной сваи по СП 24



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37
Рассчет одиночной сваи по СП50-102-2003. Коэффициент пропорциональности _NiKoLyA_ Основания и фундаменты 15 07.06.2012 06:53