Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы?
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 18140
|
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Центрально сжатых колонн в природе не бывает - возникнет хоть как но возникнет некая горизонтальная сила которая покажет характер деформаций и потери устойчивости в плоскости рамы равный коэффициенту расчетной длины 2. Связей нет.
Строго говоря инфы маловато.... что за сооружение, какие нагрузки, что с другой плоскостью? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Да ну? Не верю. Да и по табл. 71,а (последняя схема) СНиП "Стальные конструкции" 1,12 получается. Собственно и у автора темы мю всей колонны(от фунд до самого верха) будет не более полутора(в случае равномерно нагружения колонн по уровням).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Судя по соседней теме от автора топика, вопрос был не теоретический, из курсовой, а сугубо практический
![]() Поэтому судить о расчетной длине колонны без расчетный схемы здания, а на основании только абстрактной картинки рамы от руки, смысла никакого
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Можно ещё за уши притянуть равномерно распределенную нагрузку от ограждающих конструкций..... но нечасто в реальном проектировании приходится принимать 1.12
----- добавлено через 48 сек. ----- str02, дык сразу сказано было... надо б уточнить чего ваяем.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
![]() В любом случае здесь нет равномерно-распределенной нагрузки по высоте. Скажем так: при отсутствии прочих данных стоит отталкиваться от мю=2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Да никто и не говорил, что она есть. Я коэф 1.12 вспомнил дабы указать на ошибочность утверждения внучки Шухова.
Я не знаю что автор ваяет и что обсуждается в другой, ранее упомянутой здесь теме, но при отсутствии прочих данных стоит забыть о расчете данной конструкции, так как расч длинна напрямую зависит от нагрузок и жесткостей, коих тут не наблюдается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ну чтобы народ хоть посмотрел как шарнирные распорки верхний пояс ферм без связей раскрепляют. Мож найдут мысли.
h5r32, Тоже читани Кирсанова, а лучше картинки у него посмотри. Вот мне не нужны нагрузки И жесткости ригелей знаешь почему ? Да потому, что мю = 2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
от земли до верха, или от балки до балки? 4 метра или 24?
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Ну мало ли? Может у автора одна колонна значительно мощнее другой. В таком случае расч длинна их будет разной и у более мощной колонны большей.
Цитата:
И кстати, а почему максимум 2? Вот я могу эту схему довести до состояния, когда мю колонны(от заделки до самого верхнего узла) будет больше двух. При этом предоставленные автором данные нарушены не будут. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Как так вышло? Узлы примыкания шарнирные ведь.... СНиП рассматривает аппарат вычисления расчетных длин для жесткого примыкания ригелей к колоннам ведь...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Данный случай является промежуточным между стойкой-консолью с вертикальным сосредоточенным грузом на свободном конце и стойкой-консолью под действием вертикальной распределенной интенсивности(для которой мю=1,122). Поэтому мю и получается меньше 2-х и больше 1,122. Конечно, это значение будет зависеть от соотношения вертикальных нагрузок по этажам. Кстати, те, кому нечем заняться, могут составить уравнение потенциальной энергии при изгибе для данного случая, и, решив его, увидеть своими глазами умами уменьшение расчетной длины данной стойки относительно расчетной длины простой консоли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Сразу признаю, что распределение веса по уровням притянуто за уши. Балки хоть чтото, но должны весить. Но тогда конечная формула будет сложнее. Последний раз редактировалось Dakar, 12.03.2014 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Это ведь незамыславатый поперечник площадок обслуживания на производстве. Давайте исходить из того, что все колонны одинаковой жесткости, Балки разной жесткости с шарнирным примыканиям к колоннам. Балки загружены распределенной нагрузкой. Длины участков колонн - разные.. Из плоскости рамы - связи...Собственный вес.. Вообщем стандартный набор.. Просто в снипе подобной схемы нет. Отсюда и возник спор..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Какой, в цифрах?
Какие, в цифрах? В СНиПе несколько простейших вариантов. Остальное считать или брать с запасом. В данном случае, как многие рекомендовали 2*полную высоту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Цитата:
Важно сообщить функциональное назначение своего сооружения и описать его, т.к. многие инженеры сразу Вам бы подсказали, что для лестничных клеток и небольших этажерочек расчетная длина будет равна единице при условии установки связей в двух направлениях. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
http://dwg.ru/dnl/1624
Задача 263. Стойки шарнирно закреплены, жесткость всех ригелей одинакова. Принимаем EJр=0 (шарнирное примыкание к стойкам), тогда K = 0, а В(бетта) = 2,0 - по ассимптоте |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Полностью согласен со всеми кто пишет мю равно 2, при данной расчетной схеме, все остальное громоздкие рассуждение, при чем обычно такие споры заканчиваются на вопросе - "Что бы Вы приняли, неся за это ответственность"
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да не будет мю равно 2. Только если нагрузка только на верхнюю балку, а на всех нижних нагрузки нет. Строго говоря мю будет ВСЕГДА меньше 2 потому, что все равно нижние балки что то весят. 2 - это просто упрощение в запас, чтоб не париться.
На рисунке стержень разбит на 6 конечных элементов На первом рисунке 7.57. 7.57/6=1.26 На втором все понятно - 12/6=2 В принципе почему бы так не посчитать? Максимальное значение мю равно 18.57/6=3.1. Учитывая, что ЛИРА в данном случае для верхних стержней мю завышает все ранво получается 3 (не больше тього, кстати, что говорит СНиП для ступенчатых колонн). Нормы для равномерно распределенной нагрузки дают 1.12. Тут можно принять 1.25 (ну или сколько получится из реальной схемы). Зачем брать 2? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.03.2014 в 01:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
ув. Vavan Metallist, а вы пробовали определить мю для такой стойки в Лире? если считать в Визоре, то для такой стойки мю=6,44/5=1,288, по СНиП же 1,12... в чем подвох?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Тут уже сказано настолько точно-определенно, что даже студенту должно быть ясно, как подойти к этой схеме: palexxvlad Цитата:
Для справки: схему с мю=1,122 можно официально посмотреть в табл.71, а СНиП II-23. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
palexxvlad, при незначительной горизонтальной силе в 50 кг видна картина потери устойчивости всей системы. Шарнир не дает никакого раскрепления + возможность поворота опорного сечения ригеля. Вообщем как шла колонна в сторону так и идёт и ничегошеньки её не удерживает. Это без всяких погружений в уравнения 5ой степени. Считаем на самый хреновый случай.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
В каком месте? Форма потери устойчивости от продольных сил в элементах не имеет никакого отношения к форме изгиба от сосредоточенной поперечной силы, приложенной к системе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Нагрузку по уровням распределите, а не только вверх.
Про 1 вообще речи нет. Не мутите воду. А вообще для конструктивного разговора необходимо от автора получить распределение нагрузок по уровням. Тогда можно будет что-либо говорить. Как уже говорилось, правильный ответ будет между 1,12 и 2. Пока только догадки со склонением в большую сторону. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Потому, что с ригелей (хоть и шарнирно присоединенных), на колонну (хоть баобаб, хоть цапля) приходят НАГРУЗКИ. Т.е. максимальное сжимающее усилие внизу. Наверху - минимум. Такое распределение, в отличие от равномерной, дает иной расклад при определении кривизны, и соответственно геометрическое подобие с Эйлеровым стандартным стержнем будет разное.
Для удобства анализа считайте, что схема симметрична, т.е. колонны друг другу не мешают и не помогают. Т.е. оставьте одну колонну с поэтажными усилиями и анализируйте. Если смотреть на такую схему издалекоа и долго, Вам по идее должна померещиться схема с мю=1,122 с табл. 71.а СНиП ![]() В последний раз: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1239077&postcount=36
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Издит ваш рисунок
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Марат1982, проталкиваемый вами вариант только один из многих возможных. Никто с вами не спорит по поводу того, что одноэтажная свободная рама с шарнирно оперным ригелем и нагрузкой действующей на верх колонн причем одинаково на все колонны будет идентична консольному стержню с нагрузкой на верхнем конце и мю будет 2. Но у нас то потенциально иное решение. У нас рама многоэтажная. Да, возможно нагрузка по нижним уровням будет несущественной по сравнению с верхним уровнем, но не факт. Автор по этому поводу молчит.
Пока автор не укажет распределения нагрузок вы можете быть как правым, так и ошибающимся. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: в следующий раз выкладывайте уже отдельную колонну с одной жесткой опорой, подискутируем. Без нагрузок, разумеется.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Марат1982, народ про снижение коэфф. расчетной длины все верно говорит. Потому, что ентот коэфф будет зависеть не только от условия закрепления концов стержня, но и от распределения нагрузки по длине стержня. Но, я бы для предварительного расчета взял бы мю=2. Всё остальное -"выдизывание". Выпадет снежок чуть больше и, помимо, нормальных напряжений увеличится ещё и расчетная длина.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Под количеством разбиений понимается количество конечных элементов или расчётные сечения стержней (колонна состоит из одного стержня и в нём 6 расчетных сечений)? Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.03.2014 в 17:42. |
||||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Давайте для лучшего понимания процесса рассмотрим два варианта загружения балок:
1) первый этаж (сверху вниз)- 3,6т/м; второй этаж - 1,5т/м; 2) первый этаж - 1,5 т/м; второй этаж - 3,6т/м. /Обычная нагрузка на производстве 1т/м2 и 400кг/м2 с коэффициентом 1,2 при шаге рам 3м./ Если можно, то поясните пожалуйста в своих рассуждениях, как величина нагрузки такого порядка в данном случае влияет на коэффициент расчетной длины? |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() Давайте так: с самого начала. Начало такое: к стержню (надеюсь, никто не станет возражать против стержневой постановки) приложены сжимающие силы (одна, две, три, большие, малые и т.д.). Соответственно есть вероятность потери устойчивости прямолинейной формы. Нужно определить, потеряет устойчивость стержень при конкретных силах, или не потеряет. Как такая задача решается в классической механике? Такая задача (называется бифуркационная, т.е. нахождение критической силы (сил), при которой баланс сил возможен уже не в одном, а в двух вариантах: прямолинейная форма стержня и криволинейная форма стержня. Как это решается математически? По разному, из разных физических предпосылок. Например составляется выражение кривизны изогнутой оси от изгибающих моментов (которые есть при поперечном изгибе, т.е. при искривленном состоянии) и жесткости стержня. Далее доступными способами все это раскрывается (например через дифуравнения и интегралы), и получается решение, т.е. определяется сила (силы), при которой уже возможна (или по-другому еще невозможна) потеря устойчивости. Таким образом, на конечный результат влияет ВСЕ, что учитывается в балансе. А так как мю есть приведение длины данного стержня c Ncr к Эйлеровому (стандартному) при Nэ= Ncr, то естественно у стержней с РАЗЛИЧНЫМИ нагружениями (по расположению и соотношению) мю ОБЯЗАНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ в силу физики.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Fag, а третий этаж и четвертый? А расстояния меж этажами? Дайте полное условие задачи, после этого можно будет дать нормальный ответ, а не абстрактные рассуждения об ответственности ГИПов.
Поясните, пожалуйста. Не соглашусь с вами. Вот вы настаиваете на связях, а допустим нет возможности их поставить. Я не про данный конкретный случай, а про абстракцию. И что тогда? |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Dakar, основные схемы работы каркасов давно изучены и принципы их работы изложены в букварях. С, РС, Р. Нет возможности ставить связи - делайте рамные узлы. Не может быть в ветке по металлическим конструкциям абстракции в принципе. Есть конкретные задачи. Идущий на форум спрашивает - как? Желающие - помогают, не желающие - не помогают. Помогающие вдобавок подсказывают кратчайший (конструктивно выполнимый, поддающийся расчету, имеющий возможность быть выполненным при новом строительстве и в стесненных тяжелых условиях реконструкции без обследования) путь решения проблемы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Делаю допущение, что вы имеете в виду в данном случае только узлы стыка стоек с ригелем. Про опирание на фундаменты речь не идет.
Связям вы видите альтернативу только в рамных узлах. А как вы тогда выполняете конструкцию поперечной рамы простого сарая с фермой? Зачем такая категоричность. Мир разнообразен и разносторонен. Мне интересны (и я надеюсь не только мне) различные ситуации, а не только те, которые возникают в >95% случаев. Достаточно объяснить, что связевую схему посчитать значительно проще, чем рамную(а обозначенная автором схема как раз рамная пусть и с шарнирным опиранием ригелей). Но призывать к отказу от данной схемы либо к завышению мю только потому, что точнее посчитать сложнее мне кажется не правильно. О целесообразности выполнения усложненного расчета должен заботиться автор расчета. С уважением, Dakar. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
И про опирание на фундамент тоже надо сказать - зачем нам жесткое опирание и догружать моментами фундамент?! Сделать полностью связевую систему с прозрачными расчетными длиннами.
Цитата:
Я могу честно сказать что бывает ухожу от трудоемкого расчета чтобы сократить время на разработку комплекта или расчета. Монтаж показывает, что конструкции многие проще собрать. Вообще что-то зарамливать лучше в последнюю очередь а так пытаться выехать на связях. Тут плавно нужно перейти на то где и кто и как работает, сроки, ЗП, руководство, содержание заданий - но не в этой теме. Чтобы иметь возможность квалифицированно сделать тот или иной расчет нужно иметь время, исходнные данные, опыт - а этих трех вещей всегда не хватает. А от Вас в тоже время ждут конструкцию надежную, устойчивую, технологичную, собираемую, долговечную в эксплуатации, функциональную и простую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Подвожу итог. Вы решили сэкономить автору время, деньги, нервы, ... , но не давать правильного ответа на поставленный вопрос. Я против такого подхода. Повторюсь, задача автора экономить время, деньги, нервы, ... . Сюда он пришел за правильным ответом на поставленную задачу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Пожалуйста, откройте СНиП "Стальные конструкции" прил. 6 и напишите, зачем там куча формул и таблиц до табл. 71,а если мю=2?
Offtop: На возражение о разной жесткости участков отвечу тем, что в формулах можно принимать J1=J2=J3, т.е. это частный случай. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Для определения мю. Если нет данных, то как можно слепо брать мю 1,1 или 1,25, только 2, пока не будет нормальных данных по загружениям и всему остальному.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Меньше 2, т.к. есть некоторые конкретные данные. Например, наличие нагрузок на этажах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Предлагаю для людей любящих конкретику эскиз.. Хочу сразу сказать, что по нему ничего и никогда строиться не будет и оценку плохую не поставят..
Давайте договоримся сразу: связи не поставить, никак нигде и никакие - просто технологи не дадут; нижняя распорка нужна просто для того, чтобы к ней прикрепили 100 кг технологического оборудования; рамные узлы нежелательны ввиду отсутствия квалификации персонала и надзора за этим персоналом... Вроде все.. Еще хочу обратить внимание, что данная система геометрически неизменяемая, т.к. колонна защемлена в уровне фундамента.. Ветра никакого нет, потому как площадка в цеху.. Рама свободная.. И еще спасибо Вам всем за дискуссию... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]() Теоретическое изменение параметра Мю в диапазоне 1,122 до 2 понятно, однако мое мнение осталось прежним Мю надо брать 2, ибо при многократном пересчете и конструировании все равно приблизимся к Мю=2 .
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]() Это уже не важно - это частные измышления, они не противоречат законам механики и не вредят делу. ![]() А в принципе мю, прежде чем принять, надо вычислить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
И До, было хорошо
![]() Честно признаться то же так считаю, но это когда овчинка выделки стоит ![]() ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Да не совсем, даже целый ГИП выражался конкретно вот так - 2 и баста:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1239482&postcount=66 Насчет овчинки тут так: этажей много, нагрузки практически размазываются по высоте, и мю будет (ожидается) РЕЗКО меньше 2. Так ведь? Конечно так. А раз овчинка большая, то и повыделываться можно. ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Да хоть целый, хоть полтора - я про себя писал Offtop: (ГИПы это отдельная история)
Те кому надо и так все понимают, у всех своя инженерная голова на плечах ![]() ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |