Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу

Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2014, 09:18 #1
Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Всем привет! Стоит задача выработать алгоритм моделирования свайного куста для расчета на момент и поперечную силу.

Исходные данные:
свайный куст из 3х3 свай, сверху монолитный ростверк, в который заделывается монолитная ж/б колонна.

Мои мысли - посчитать каркас без ростверка, закрепив колонну КЭ51, от вертикальных нагрузок по СП 24.13330.2011 определить осадку для куста, методом итераций найди действующие нагрузки.

Отдельно создать расчетную схему ростверка, закрепить его по сваям, приложить полученные нагрузки. Найти все усилия в отдельных сваях и сделать расчет всех отдельных свай на M, Q, N по СП 24.13330.2011.

Это лишь мои мысли, прошу сильно не бить. Опытные коллеги, что вы считаете по этому поводу, и возможен ли расчет на M, Q, N в принципе?
Просмотров: 12351
 
Непрочитано 24.03.2014, 11:25
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Не проще ли задать всю расчетную схему с колоннами, с ростверком и сваями, закрепив по сваям этим самым КЭ51? Для задания КЭ51 достаточно посчитать сваю по деформациям в ваших грунтовых условиях на произвольную нагрузку. А если нужны M, N, Q "на обрезе фундамента", снимите РСУ с сечения, примыкающего к ростверку стержневого элемента, моделирующего колонну.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 13:03
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Португалец, максимально достоверные значения осадки получаются при расчете на осадки свайного куста по СП 24.13330.2011. При вашем методе осадки получаются с хромающей достоверностью (т.к. не учитывается нелинейное взаимовлияние свай). Следовательно, получается кривая картина НДС, и следовательно неверные нагрузки на сваи.
liik вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 13:43
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну так и считайте свайный куст по СП 24.13330.2011. Например, получите, что от 50 т нагрузки на сваю вертикальные деформации свай = 10 мм. Тогда жесткость по оси Z КЭ51 для сваи 5000 т/м. Какая разница, где вы установите КЭ51 - на колонне или на сваях? Он-то никак не учитывает нелинейное взаимовлияние свай.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 13:55
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Делал для одного объекта вот такой расчетиг...
Экспертизе было достаточно....
Сейчас делаю немного по другому, но у меня сейчас в основном монолитные плиты....
Вложения
Тип файла: rar Расчет свай на совместное действие нагрузок.rar (1.05 Мб, 593 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 15:49
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Португалец, максимально достоверные значения осадки получаются при расчете на осадки свайного куста по СП 24.13330.2011. При вашем методе осадки получаются с хромающей достоверностью (т.к. не учитывается нелинейное взаимовлияние свай). Следовательно, получается кривая картина НДС, и следовательно неверные нагрузки на сваи.
Может не надо нелинейно считать?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 16:03
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Может не надо нелинейно считать?
Ага, еще учитывать температуру почвы и дату погружения, а так же период летнего солнцестояния, помноженный на квадрат кривой инфляции...
Ребят есть инженерные методики которые дают результаты с определенной погрешностью, не надо 100% верный результат...
Достаточно того что рассчитанная свая понесет ту или иную нагрузку...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 18:17
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Похвальное стремление.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
от вертикальных нагрузок по СП 24.13330.2011 определить осадку для куста
Что хотите получить, а то и нужно горизонтальные податливости вводить, в случае неравномерного распределения горизонтальной нагрузки нагрузки на всю расчетную схему (прстранственный случай), а может быть и крен (угловые податливости).

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Отдельно создать расчетную схему ростверка, закрепить его по сваям
Эт описать можете? Что-то не представляю, как создать. Пробывал объемниками, что-то не очень выходило.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
возможен ли расчет на M, Q, N в принципе?
Верояно возможен, если алгоритмы будут описаны. А так, только диссеры,...монографии,...работы....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: К стати, о правильности..
Не знаю..
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:55
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


SergeyKonstr
По мне так есть инженерные методики проверенные временем.
И лучше ими пользоваться....
Это не значит, что не надо разрабатывать новых методик, но результаты лучше сравнивать со старыми методиками....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 14:00
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Лучше стараться конструировать здание так, чтобы было возможно привести его к простым (по возможности) и ясным расчетным схемам. Хотя не всегда это может получиться. Результат расчета которых был бы ожидаем, объясним и мог быть проконтролирован инженерными методами. По моему мнению расчеты - это финальная стадия проектирования (а иногда и формальная), все-таки на первом месте - конструирование. А факт учета нелинейности не говорит о правильности проведенных расчетов. В громоздких и сложных схемах можно легко ошибиться, тем более что их составляет человек. А проверить адекватность результатов нелинейного (геометрического, физического) расчета, особенно в больших геометрически неизменяемых схемах, ну уж Вы меня извините, не буду об этом говорить. Любые инженерные расчеты имеют тот смысл, что они не пытаются определить действительные напряжения в конструкциях, а определяют напряжения при гипотетических ситуациях. Расчет на какую-либо нагрузку (или их комбинацию) в сущности, не есть точный расчет на эту нагрузку, а просто проверка ваших конструкций на способность сопротивляться этим нагрузкам некоего порядка величины при конкретных условиях.
Я не говорю, что инженеру не нужно новых и уточненных методик, но пока не существует общепринятых, подтвержденных и опробированных методик я буду согласен с такими инженерами как DEM.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 14:11.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 14:33
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
По мне так есть инженерные методики проверенные временем.
Обрисуйте какой-нить документ, утвержденный кем-нить типа "Методические указания..." или "Рекомендации..." применительно к вопросу ТС. Буду признателен, поизучаю.
Только не плоскую раму, пожалуйста.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 14:46
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Обрисуйте какой-нить документ, утвержденный кем-нить типа "Методические указания..." или "Рекомендации..." применительно к вопросу ТС. Буду признателен, поизучаю.
Только не плоскую раму, пожалуйста.
Ну дык я схему то уже выложил, она сделана в соответствии с приложением к СНИП, правда это для старого СНИПа...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:24
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну дык я схему то уже выложил, она сделана в соответствии с приложением к СНИП, правда это для старого СНИПа...
Глянул.
Дык это ваша.
В СНиП не нашел вопросы моделирования ростверков кустов. Так, что вы это сами придумали. Да и указания Приложения СНиП не выполнили, см. вложение.

Да и меня более интересует вопросы перераспределения нагрузок на кусты в схемах. А не однопролетная рама.
Вложения
Тип файла: doc 1991.doc (306.0 Кб, 181 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:30
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ в простой схеме которую я приложил, все останется так же, примерно...
А вот если уже 3 и более рядов, тогда лучше объемники делать...
Но при этом не забывать про условное основание...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:36
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А вот если уже 3 и более рядов, тогда лучше объемники делать...
Объемниками грунт вводить?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:40
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Объемниками грунт вводить?
В обрезе свай....
От обреза свай до ростверка вводить ничего не надо...
Добавить еще в обрезе свай, условное основание в соответствии со СНИП...

----- добавлено через ~1 мин. -----
К чему вообще этот холивар опять устраивать, выкладывайте свои варианты расчетов..
Мне вот по х-ну я выкладываю свои расчеты и непарюсь.
PS. Кстати многие заказчики именно через форум теперь меня и находят...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:46
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Ну а просто коэффициенты постели по боковой поверхности сваи, посчитанные по СНиП?

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
В обрезе свай....
Не много туплю, где у нас обрез свай?) Там где свая защемляется в грунте?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 15:54.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:49
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ в простой схеме которую я приложил, все останется так же, примерно...
Ну, вам виднее. Не могу спорить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 15:58
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
К чему вообще этот холивар опять устраивать, выкладывайте свои варианты расчетов..
Мне вот по х-ну я выкладываю свои расчеты и непарюсь.
PS. Кстати многие заказчики именно через форум теперь меня и находят...
К примеру вот одна из известных схем:

В случае сплошного ростверка может оказаться вполне достаточно смоделировать сам ростверк пластиной, а сваи - стержнем длиной ~ 500мм с конечным элементом - "пружинкой" на его конце, имеющим жесткость равную жесткости сваи. В итоге получим продольные усилия в сваях, которые уже можно сравнивать с расчетной нагрузкой на сваю. После чего судить достаточно свай или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 16:08.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:06
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В случае сплошного ростверка может оказаться вполне достаточно смоделировать сам ростверк пластиной, а сваи - стержнем длиной ~ 500мм с конечным элементом - "пружинкой" на его конце, имеющим жесткость равную жесткости сваи. В итоге получим продольные усилия в сваях, которые уже можно сравнивать с расчетной нагрузкой на сваю. После чего судить достаточно свай или нет.
Ну я то говорю о свайных полях с Большим количеством свай, где приходится учитывать совместную работу свай...
Если растояния между кустами свай более 5 м, то смысла делать объемниками конечно нету...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:09
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


По большому счету есть столько схем моделирования свай, что только успевай выбрать)
Некоторые вообще моделируют грунт объемниками между свай, под сваями на глубину сжимаемой толщи и вокруг здания на 2-3 глубины сжимаемой толщи...
Недавно смотрел фото Манхеттена 1935 года. Там такие здания, что дух захватывает! А рассчитывались они инженерными методами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:14
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Некоторые вообще моделируют грунт объемниками между свай
НУ это несколько не правильно....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:15
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ это несколько не правильно....
А они утверждали обратное
Жалко, что иногда нет четкого критерия истины.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 16:23.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:22
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дело в том что если вы соединяете грунт со сваями объединяя с узлами то у вас не учитывается "прскальзывание сваи" относительно грунта.
Я почему говорю что при использовании объемников, нужно создавать условное основание из оболочки, потому как это больше похоже на СНИПовские рекомендации...
Вы можете выложить свои варианты если они у вас есть...
К чему холивар то устраивать, выкладывайте те схемы которые вы предъявляли экспертизе и по которым не было замечаний.
Тогда и можно дискутировать, если у вас этого нету то к чему весь этот разговор???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:31
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Дело в том что если вы соединяете грунт со сваями объединяя с узлами то у вас не учитывается "прскальзывание сваи" относительно грунта.
Вот здесь собака и зарыта.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
те схемы которые вы предъявляли экспертизе и по которым не было замечаний.
Выше я писал про задание свай... Замечаний со стороны экспертизы не было. Жесткость свай обосновывал в записке расчетом. Рассчитывать такие конструктивные схемы зданий, при которых в сваях могли бы возникнуть значительные M и Q не приходилось. Ну а как посчитать Fd и S написано в СНиПе/СП.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:41
#26
leol


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 30


Объект попался. Свайный фундамент под металлическую колонну. По расчету достаточно 2 сваи. На чертеже куст из 3 свай, причем ось колонны проходит по оси подколонника, но не по оси куста (там же 1/3 расстояния). Свая стала работать на выдергивание. Получается, вместо улучшения ухудшились что ли?
leol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 2 05.06.2011 17:57
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54