Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?

Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2014, 15:07 #1
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?
Alesandro68
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31

Поставили монолитные фундаменты под колонну, стали устанавливать стальные колонны на анкера, расстояния между подошвой колонны и фундаментом получились 5-7 см,а по проекту 3см.Подскажите минимальное и максимальное растояние между фундаментом и колонной, и ссылочку на документ пожалуйста.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Просмотров: 18937
 
Непрочитано 10.04.2014, 15:13
#2
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


опустить до нужных 3-х см. Или анкера кривые? Вообще на подливку берется порядка 50мм
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 15:18
#3
Alesandro68


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31


Опуститься не получиться тогда колонны будут стоять не по отметкам, мы просто с фундаментами немного промахнулись,поэтому и такое растояние получилось.А в каком СНиПе или госте про это написано???
Alesandro68 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 15:19
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в базах молодечно 150 вообще, насколько я помню...
 
 
Непрочитано 10.04.2014, 15:28
#5
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Опуститься не получиться тогда колонны будут стоять не по отметкам, мы просто с фундаментами немного промахнулись,поэтому и такое растояние получилось.А в каком СНиПе или госте про это написано???
подливка под базу в разных сериях разная, в металле плаваю, конкретных норм по толщине подливки не встречал, только серии и учебники, если закинуть сеточку туда, то разницы не будет совсем думаю меджу реальностью и проектом в плане передачи усилия с колонны на фундамент.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 15:30
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


главное - бетон мелкозернистый и попрочней и чтоб смогли провибрировать. А 3 см по мне так маловато...
 
 
Непрочитано 10.04.2014, 16:05
1 | #7
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Толщина подливки указывается в пособии к СНиП "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
"3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.

При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50 - 70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.

При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.

При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100 - 150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.

Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления."
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 16:10
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: А можно вопрос небольшой к опытным металлистам? Безвыверочный монтаж точным бывает? Действительно возможно так отгоризонталить маленькую плитку, что потом сверху ставится колонна и она оказывается вертикальной?
 
 
Непрочитано 07.05.2014, 09:57
#9
Hemp


 
Регистрация: 07.05.2014
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Поставили монолитные фундаменты под колонну, стали устанавливать стальные колонны на анкера, расстояния между подошвой колонны и фундаментом получились 5-7 см,а по проекту 3см.Подскажите минимальное и максимальное растояние между фундаментом и колонной, и ссылочку на документ пожалуйста.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Рассмотрите возможность подливки безусадочным раствором. При грамотном приготовлении смеси, согласно инструкции - обеспечивается заявленная прочность.
Предварительно, лучше всего, любые Ваши решения необходимо согласовать с проектировщиками.
Прочтите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (внимательно главу 6).
Возможно, согласуют армированную подливку, т.к. подливать придется свыше 50мм.
Hemp вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 10:15
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


3 см мало для бетона, высохнет и не затвердеет до нужной прочности. Для этого применяют спецсоставы.
5-7 см нормальная толщина. В некоторых документах рекомендуют повысить класс бетона на 1 по сравнению с телом фундамента.
Но в любом случае необходимо согласовать свое решение с проектировщиками
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 11:10
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... Безвыверочный монтаж точным бывает? Действительно возможно так отгоризонталить маленькую плитку, что потом сверху ставится колонна и она оказывается вертикальной?
В принципе возможно - приборы позволяют. Однако точная выставка плит и фрезерование примыкающих плоскостей при изготовлении по трудоемкости сопоставимы с трудоемкостью достижения точности.
Но почему-то применяют - то ли из-за серий... Недавно применяли в базах огроменных колонн Златоустовского металлургического завода.
мозголом из Самары
Цитата:
5-7 см нормальная толщина.
Да. При меньших зазорах, особенно при широких плитах, сложно подлить - бетон не сметана все-таки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 16:38
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Величина подливки также зависит от находящихся под опорным листом выверочных шайб и гаек - шайба t 10 и 2 гайки, высота которых еще и от диаметра анкерного болта зависит.... Вот тут минимум в 50 мм и набегает...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 23:20
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В некоторых документах рекомендуют повысить класс бетона на 1 по сравнению с телом фундамента.
при работе подливки только на смятие нет в этом никакого смысла.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При меньших зазорах, особенно при широких плитах, сложно подлить - бетон не сметана все-таки.
если установке на жесткий раствор (уже уложенный) ничего заливать под пластину не требуется и 3 см достаточно.
метод установки зависит от серьезности сооружения и колонны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 03:29
#14
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Подскажите минимальное и максимальное растояние между фундаментом и колонной
50...150мм в завис. от выверки

vik123 все описал
Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
пособии к СНиП "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 13:23
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
...установке на жесткий раствор (уже уложенный) ничего заливать под пластину не требуется и 3 см достаточно.
метод установки зависит от серьезности сооружения и колонны.
Подливка - это подливка. Смысл подливки - ПОДлить опосля установки и выверки колонн.
А что за раствор, и ужеложенный ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 15:43
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Поставили монолитные фундаменты под колонну, стали устанавливать стальные колонны на анкера, расстояния между подошвой колонны и фундаментом получились 5-7 см,а по проекту 3см.Подскажите минимальное и максимальное растояние между фундаментом и колонной, и ссылочку на документ пожалуйста.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
пойдет 5-7 см. Главное, чтоб длины анкеров хватило на гайки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 07:57
#17
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


3 см по проекту, ерунда полная. Бетонный фундамент из подливки впитает всю воду в себя, итог подливка окажется "обезвоженной". Правильно сказали делаем минимум 5 см на бетоне из мелкозернистой фракции, что должно быть указано в проекте.
По поводу повышения прочности подливки на один класс по сравнению с маркой бетона фундамента. Нет такого норматива для стальных колонн, марку бетона заливки увеличивают, и это прописано в документах, при заливки пазух ЖБ колонны и ЖБ фундамента, те при сборном варианте конструкций.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 15:54
#18
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. При меньших зазорах, особенно при широких плитах, сложно подлить - бетон не сметана все-таки.
Добавлю. Для возможности нормальной подливки бетона под плиты большой площади в этих плитах делаются отверстия. Обычно диаметром 100 мм из расчета 1 отв. на 0,2 м2 площади плиты. При этом, в некоторых случаях требуется проверка ослабленной этими отверстиями опорной плиты.
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 15:12
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?

Цитата:
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
3 см по проекту, ерунда полная. Бетонный фундамент из подливки впитает всю воду в себя, итог подливка окажется "обезвоженной". Правильно сказали делаем минимум 5 см на бетоне из мелкозернистой фракции, что должно быть указано в проекте.
Экие два сантиметра животворящие. А если предварительно смочу бетонное основание?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 16:25
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку?
Зачем тоже 50? Все должно быть адекватно пропорционально. Большие плиты - больши зазоры, мелкие плиты - мелкие зазоры.
Цитата:
И обязательно из бетона?
Необязательно. Подливать можно чем угодно, в т.ч. специальными саморасширяющимися составами. Главное - прочность. ц.п.
Цитата:
раствор М150 не подойдет?
Почему не подойдет? Чем не подливка? Прочность позволяет, зернистость соответствует технологии.
Подливка должна быть шире плиты.
Цитата:
Экие два сантиметра животворящие.
Именно так. Ибо 2 см к 3 см - это 70%. Зазор нужен не то чтобы влага из подливки не всосалась в сухой бетон, а для надежного заполнения зазора материалом подливки. В 3 см раствор/бетон затечет конечно, но недалеко. Надо вибрировать. Но долго. А от долгого вибрирования раствор расслаивается. Получается песок отдельно, цемент отдельно.
Цитата:
А если предварительно смочу бетонное основание?
Кашу маслом не испортишь. Конечно хорошо, если прочистишь/промоешь. Сцепление будет хорошее, подливка получится добротной.
Адекватный зазор - не самоцель, а суровая необходимость для устройства серьезной надежной подливки.
Однажды на авторском надзоре обнаружил, что подливка с проекта реализована до монтажа колонн, вместе с фундаментами.
Бывает, что нет понимания сути предмета.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 06:21
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?
В енергетике вообще принято пакет из стальных пластин подкладывать
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ц.п. раствор М150 не подойдет?
марка подливки д.б. на 1-2 номера выше бетона фунадмента (источник не помню), хотя для шарнирной базы это может быть и не сильно актуально.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 15:43
#22
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем тоже 50?
Как по мне, то 50 маловато будет. Я обычно там рихтовочные гайки вставлял и 100 мм давал. Это для среднестатистической колонны сечением 400-600 мм. Вроде, нормально выходит:

.
P.S. Только сейчас заметил, что теме 5 лет уже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бaza.jpg
Просмотров: 216
Размер:	139.4 Кб
ID:	215785  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.07.2019 в 16:16. Причина: P.S.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 17:31
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Только сейчас заметил, что теме 5 лет уже
Вопрос на п.19 - свежий.
Axe-d
Цитата:
марка подливки д.б. на 1-2 номера выше бетона фундамента (источник не помню)
Марка подливки должна быть адекватной давлению под подошвой. Например если расчет базы показывает, что максимальное давление на краю плиты 456 т/кв.м., то это означает, что прочность подливки на локальное сжатие (расчет см. Пособие к ж/б СНиП) должна быть где-то не менее 50 кг/кв.см. Т.е. на глаз М75.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 09:06
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?
Да - желательно не менее 50. НМВ проектная толщина подливки определяется в первую очередь удобством выполнения работ и точностью утройства фундаментов. Отклонения отметок обреза +/- 50 мм обычное дело.
С выверочными гайками под плитой - желательно не менее 100. При толщине 50 выверяют подкладками или (и) клиньями, иногда предусматривают специальные выверочные болты.
Со слов монтажников наиболее удобная толщина подливки 100-150 мм.
В принципе, если нагрузки позволяют, можно поставить без подливки прямо на бетон. В одном из иоих объектов строительли удачно вывели обрезы в отметку и в нарушение всех норм поставили 18-метровый пролет без подливки.

Из условий меньшей усадки подливку лучше делать из бетона на мелком заполнителе - потом из мелкозернистого бетона - потом из раствора.
При острой нужде вполне реально с небольшим геморроем заполнить зазор до 1 см литыми безусадочными литыми смесями или на худой конец - зачеканить.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Миниатюры
ОФТОП.
1. Меня поражает, почему в сериях, типовых и реальных проектах (сам был грешен) так по идиотски неправильно показывают подливку.
Весьма вероятно, что найдутся ЧУДАКИ среди строителей, которые сделают по нарисованному. Тогда о плотном контакте не может быть и речи.
Бетон при вибрировании растекается под действием гидростатического давления. Поэтому подливку нужно делать как минимум до уровня верха плиты (красная линия вво вложении), а лучше - выше.

2. Мне кажется, что показанная в #22 база несколько геморройная. Думаю не никакого смысла делать пенек из толстого металла (тем более, что предусмотрены ребра), да еще снимать фаску 40 мм.
Обычно достаточно приварить стержень швом с катетом равным толщине стенки и полки или с полным проваром
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бaza.jpg
Просмотров: 161
Размер:	207.8 Кб
ID:	215788  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2019 в 11:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 16:48
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... по идиотски неправильно показывают подливку.
Такое рисование правильно - наглядно видна функция подливки. А с горбушкой - можно принять за обетонку.
Цитата:
2. Мне кажется, что показанная в #22 база несколько геморройная.
Этот узел вообще какой-то вредитель придумал - в самом корне колонны устроил кровавую резню поперек венам...Это как надо было извернуться мозгами, чтобы до такого додуматься.
Вместо того чтобы просто к нетронутому двутавру просто сбоку приварить просто ребер...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2019, 19:48
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такое рисование правильно - наглядно видна функция подливки. А с горбушкой - можно принять за обетонку.
Да вот встречаются такие начетчики которые делают "как на чертеже".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однажды на авторском надзоре обнаружил, что подливка с проекта реализована до монтажа колонн, вместе с фундаментами
Возможно случай из той же оперы - попробуй подлей, как показано в #22.

Исполнителю как минимум надо понимать, что нужно поставить опалубку, залить бетон и провибрировать.
Поэтому я с некоторых пор стараюсь показывать, и задумываюсь о том, чтобы расписывать технологию, хотя бы давать ссылку на пособие.

ОФТОП. Раньше писал: делать согласно СНиП 3..... Но теперь постоянно сталкиваюсь с тем, что многие обязательные требования уходят из норм на производство работ, как ушли акты на скрытые работы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подливка.png
Просмотров: 153
Размер:	8.1 Кб
ID:	215826  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2019 в 20:17.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 12:23
#27
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю не никакого смысла делать пенек из толстого металла
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот узел вообще какой-то вредитель придумал
Вах, зачем абижаешь, дарагой.
Тут такое дело. На раз замечал, что база, особенно по крайним рядам, очень сильно подвержена коррозии. Если расколупать пол, то там под бетоном металл колонны чуть не светится насквозь. Наслоения коррозии снимешь, а там ничего практически не остаётся. Отсюда и появилось решение делать металл толще, чтоб продержался дольше. Конечно, это решение противоречило п. 1.2 действовавшего тогда родного железного СНиПа и никак не связано с расчётом. Но, так оно как-то спокойней.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в самом корне колонны устроил кровавую резню поперек венам...
Красиво написано, прям кровь в жилах стынет . Только мне кажется, что эта проблема несколько преувеличена. То есть, когда мы поперёк растянутого (!!) пояса фермы варим фланец двусторонним швом - это ничего, да? Бывая на ЗМК, видел, как соединяют стыковым равнопрочным швом, например, нижний пояс подкрановой балки. Как-то осторожно спросил и был столь же вежливо послан в соответствующем направлении. Типа, не лезь в наши дела, у нас технология, мы знаем, что и как надо делать. В нашем же случае колонна, наряду с изгибом, испытывает неслабое сжатие. Большие нормальные напряжения никак не ожидаются, а уж растяжения и подавно, потому что основным критерием здесь является общая устойчивость. На заводах такие узлы делают на раз-два.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вместо того чтобы просто к нетронутому двутавру просто сбоку приварить просто ребер
Та, вот, жизнь показала, что не лучше это. Эта подлая влага пролезает между двутавром и ребром и создаёт щелевую коррозию.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обычно достаточно приварить стержень швом с катетом равным толщине стенки и полки или с полным проваром
Если честно, я согласен, но "по совету друзей" п. 11 таблицы 83* старого СНиПа, который тогда действовал, рекомендует варить именно так во избежании всяких хрупких дел, в которые я в данном случае не верю.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 16:45
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... база, особенно по крайним рядам, очень сильно подвержена коррозии...
С коррозией, молодой человек, в 2019 году от христова борются не толщиной. Архаичные способы типа "припуск на коррозию" уступили место качественным и надежным... и т.д. и т.п.
Если присмотреться, в узле толщина практически удвоена-утроена. А чо не удесятерена? А то видишь ли замечено - базы под полом в хлам, надА спасать!
Вот это фсе - от нечегоделания. У меня кот чем только не занимается от безделья...
Где в норме написано, что стенку 6 мм надо сделать 20 мм, если она (стенка) в обетонке под полом? В СП "Защита от коррозии"? В ФЗ? в Конституции РФ?
Тебя послушать так все здания и сооружения из стали должны лежать в руинах...
Монтажный стык фермы - это суровая необходимость, причем фланец - не единственный и не лучший способ, народ часто и фрикционные узлы фигачит, только шум стоит...
А накой в базе городить пни/утолщения/стыки - зачеме???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:02
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Марка подливки должна быть адекватной давлению под подошвой. Например если расчет базы показывает, что максимальное давление на краю плиты 456 т/кв.м., то это означает, что прочность подливки на локальное сжатие (расчет см. Пособие к ж/б СНиП) должна быть где-то не менее 50 кг/кв.см. Т.е. на глаз М75.
а расчет базы зависит от заложенной марки бетона (правда, не очень сильно)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:16
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а расчет базы зависит от заложенной марки бетона (правда, не очень сильно)
При классическом расчете давление под плитой базы НЕ ЗАВИСИТ от бетона обреза или подливки. В расчете давлений отсутствует бетон или подливка. Плита рассматривается как жесткий штамп, а среда - упругая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:24
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При классическом расчете
Как раз таки в "классическом расчёте" размеры опорной плиты определяются прочностью бетона.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 11:38
#32
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При классическом расчете давление под плитой базы НЕ ЗАВИСИТ от бетона обреза или подливки. В расчете давлений отсутствует бетон или подливка. Плита рассматривается как жесткий штамп, а среда - упругая.
Ну тут можно поспорить кто больше классик - Паганини или Чайковский. В пособии по анкерным болтам применен "железобетонный" подход с прямоугольной сжатой зоной и болтами вместо растянутой арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 15:37
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как раз таки в "классическом расчёте" размеры опорной плиты определяются прочностью бетона.
??? Покажи формулу (зависимость).
Классическое давление: N/A+/-М/W. Где тут параметр "прочность бетона"?
Или ты еретик-железобетонщик?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
...В пособии по анкерным болтам...
Это не классический расчет базы. А транссексуальный. К слову, на форуме было доказано, что этот метод выдает заниженные результаты в ущерб надежности.
Все просто. Было.
Не надо мозг выносить. Теперь, в 2019 г.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 16:20
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, наверно Бахил имел в виду:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 92
Размер:	314.0 Кб
ID:	215952  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:24
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Покажи формулу (зависимость).
Пожалуйста:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Классическое давление: N/A+/-М/W<= Rb,loc
Кстати, в твоей формуле ошибка.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:27
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, наверно Бахил имел в виду:
Наверно (хрен его знает, что он имеет ввиду всегда, он же не расшифровывает). Но он таки невпопад это имелввиду - последняя ф.6.108 из скрина не содержит Rb, а первая ф.107 - это прикидка члена к носу. На практике все наоборот - на смятие проверяется бетон, по ФАКТУ давления. А размер плиты, полученной из конструктива базы с учетом расстановки шайб-плит и болтов, редко дает выше 1000 т/кв.м., в промзданиях около 300-500. На фактическое давление и проверяется подливка (для справки - в скрине под "бетон"ом подразумевается материал в контакте, т.е. на практике, в контексте темы - это подливка).
Вот поэтому я и вначале говорил: подливка должна быть адекватной давлению - т.е. что обычно давления под подошвой не великие (не высчитанные под предел заданной марке подливки, например В60).
И вообще в интересах надежности иметь невысокие напряжения под базой. А не применение сверхвысокопрочных подливок. Да.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, в твоей формуле ошибка.
Кстати, это не моя формула, а твоя - см. ф.6.108 на стр. 413 из скана wvovanw.
И там нет ошибки.
Как я понял, твоя миссия - подлить огня, потроллить, и т.д. Ну колеса в спицы кому-нить вставлять короче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:36
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну колеса в спицы кому-нить вставлять короче.
Нет, не спицы и не в колёса. Но в основном где-то близко. Насчёт вставить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12