Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента?
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 18937
|
|
||||
подливка под базу в разных сериях разная, в металле плаваю, конкретных норм по толщине подливки не встречал, только серии и учебники, если закинуть сеточку туда, то разницы не будет совсем думаю меджу реальностью и проектом в плане передачи усилия с колонны на фундамент.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Толщина подливки указывается в пособии к СНиП "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" "3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении. При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50 - 70 мм, что и определяет отметку верха фундамента. При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа. При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100 - 150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака. Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2014
Сообщений: 1
|
Цитата:
Предварительно, лучше всего, любые Ваши решения необходимо согласовать с проектировщиками. Прочтите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (внимательно главу 6). Возможно, согласуют армированную подливку, т.к. подливать придется свыше 50мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
3 см мало для бетона, высохнет и не затвердеет до нужной прочности. Для этого применяют спецсоставы.
5-7 см нормальная толщина. В некоторых документах рекомендуют повысить класс бетона на 1 по сравнению с телом фундамента. Но в любом случае необходимо согласовать свое решение с проектировщиками |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но почему-то применяют - то ли из-за серий... Недавно применяли в базах огроменных колонн Златоустовского металлургического завода. мозголом из Самары Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Величина подливки также зависит от находящихся под опорным листом выверочных шайб и гаек - шайба t 10 и 2 гайки, высота которых еще и от диаметра анкерного болта зависит.... Вот тут минимум в 50 мм и набегает...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Цитата:
метод установки зависит от серьезности сооружения и колонны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А что за раствор, и ужеложенный ?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
3 см по проекту, ерунда полная. Бетонный фундамент из подливки впитает всю воду в себя, итог подливка окажется "обезвоженной". Правильно сказали делаем минимум 5 см на бетоне из мелкозернистой фракции, что должно быть указано в проекте.
По поводу повышения прочности подливки на один класс по сравнению с маркой бетона фундамента. Нет такого норматива для стальных колонн, марку бетона заливки увеличивают, и это прописано в документах, при заливки пазух ЖБ колонны и ЖБ фундамента, те при сборном варианте конструкций.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Добавлю. Для возможности нормальной подливки бетона под плиты большой площади в этих плитах делаются отверстия. Обычно диаметром 100 мм из расчета 1 отв. на 0,2 м2 площади плиты. При этом, в некоторых случаях требуется проверка ослабленной этими отверстиями опорной плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
А если стойка мелкая, шарнирная (2 болта ф12) и база у нее 220х220 - тоже делать 50мм минимум подливку? И обязательно из бетона? ц.п. раствор М150 не подойдет?
Экие два сантиметра животворящие. А если предварительно смочу бетонное основание? |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Подливка должна быть шире плиты. Цитата:
Цитата:
Адекватный зазор - не самоцель, а суровая необходимость для устройства серьезной надежной подливки. Однажды на авторском надзоре обнаружил, что подливка с проекта реализована до монтажа колонн, вместе с фундаментами. Бывает, что нет понимания сути предмета.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Цитата:
марка подливки д.б. на 1-2 номера выше бетона фунадмента (источник не помню), хотя для шарнирной базы это может быть и не сильно актуально.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Как по мне, то 50 маловато будет. Я обычно там рихтовочные гайки вставлял и 100 мм давал. Это для среднестатистической колонны сечением 400-600 мм. Вроде, нормально выходит:
. P.S. Только сейчас заметил, что теме 5 лет уже ![]() Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.07.2019 в 16:16. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вопрос на п.19 - свежий.
Axe-d Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
С выверочными гайками под плитой - желательно не менее 100. При толщине 50 выверяют подкладками или (и) клиньями, иногда предусматривают специальные выверочные болты. Со слов монтажников наиболее удобная толщина подливки 100-150 мм. В принципе, если нагрузки позволяют, можно поставить без подливки прямо на бетон. В одном из иоих объектов строительли удачно вывели обрезы в отметку и в нарушение всех норм поставили 18-метровый пролет без подливки. Из условий меньшей усадки подливку лучше делать из бетона на мелком заполнителе - потом из мелкозернистого бетона - потом из раствора. При острой нужде вполне реально с небольшим геморроем заполнить зазор до 1 см литыми безусадочными литыми смесями или на худой конец - зачеканить. ----- добавлено через ~25 мин. ----- ОФТОП. 1. Меня поражает, почему в сериях, типовых и реальных проектах (сам был грешен) так по идиотски неправильно показывают подливку. Весьма вероятно, что найдутся ЧУДАКИ среди строителей, которые сделают по нарисованному. Тогда о плотном контакте не может быть и речи. Бетон при вибрировании растекается под действием гидростатического давления. Поэтому подливку нужно делать как минимум до уровня верха плиты (красная линия вво вложении), а лучше - выше. 2. Мне кажется, что показанная в #22 база несколько геморройная. Думаю не никакого смысла делать пенек из толстого металла (тем более, что предусмотрены ребра), да еще снимать фаску 40 мм. Обычно достаточно приварить стержень швом с катетом равным толщине стенки и полки или с полным проваром Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2019 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Такое рисование правильно - наглядно видна функция подливки. А с горбушкой - можно принять за обетонку.
Цитата:
Вместо того чтобы просто к нетронутому двутавру просто сбоку приварить просто ребер...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Цитата:
Исполнителю как минимум надо понимать, что нужно поставить опалубку, залить бетон и провибрировать. Поэтому я с некоторых пор стараюсь показывать, и задумываюсь о том, чтобы расписывать технологию, хотя бы давать ссылку на пособие. ОФТОП. Раньше писал: делать согласно СНиП 3..... Но теперь постоянно сталкиваюсь с тем, что многие обязательные требования уходят из норм на производство работ, как ушли акты на скрытые работы... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2019 в 20:17. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Вах, зачем абижаешь, дарагой.
![]() ![]() Тут такое дело. На раз замечал, что база, особенно по крайним рядам, очень сильно подвержена коррозии. Если расколупать пол, то там под бетоном металл колонны чуть не светится насквозь. Наслоения коррозии снимешь, а там ничего практически не остаётся. Отсюда и появилось решение делать металл толще, чтоб продержался дольше. Конечно, это решение противоречило п. 1.2 действовавшего тогда родного железного СНиПа и никак не связано с расчётом. Но, так оно как-то спокойней. Красиво написано, прям кровь в жилах стынет ![]() Цитата:
Если честно, я согласен, но "по совету друзей" п. 11 таблицы 83* старого СНиПа, который тогда действовал, рекомендует варить именно так во избежании всяких хрупких дел, в которые я в данном случае не верю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С коррозией, молодой человек, в 2019 году от христова борются не толщиной. Архаичные способы типа "припуск на коррозию" уступили место качественным и надежным... и т.д. и т.п.
Если присмотреться, в узле толщина практически удвоена-утроена. А чо не удесятерена? А то видишь ли замечено - базы под полом в хлам, надА спасать! ![]() Вот это фсе - от нечегоделания. У меня кот чем только не занимается от безделья... Где в норме написано, что стенку 6 мм надо сделать 20 мм, если она (стенка) в обетонке под полом? В СП "Защита от коррозии"? В ФЗ? в Конституции РФ? Тебя послушать так все здания и сооружения из стали должны лежать в руинах... ![]() Монтажный стык фермы - это суровая необходимость, причем фланец - не единственный и не лучший способ, народ часто и фрикционные узлы фигачит, только шум стоит... А накой в базе городить пни/утолщения/стыки - зачеме??? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
При классическом расчете давление под плитой базы НЕ ЗАВИСИТ от бетона обреза или подливки. В расчете давлений отсутствует бетон или подливка. Плита рассматривается как жесткий штамп, а среда - упругая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну тут можно поспорить кто больше классик - Паганини или Чайковский. В пособии по анкерным болтам применен "железобетонный" подход с прямоугольной сжатой зоной и болтами вместо растянутой арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Классическое давление: N/A+/-М/W. Где тут параметр "прочность бетона"? Или ты еретик-железобетонщик? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это не классический расчет базы. А транссексуальный. К слову, на форуме было доказано, что этот метод выдает заниженные результаты в ущерб надежности. Все просто. Было. Не надо мозг выносить. Теперь, в 2019 г.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наверно (хрен его знает, что он имеет ввиду всегда, он же не расшифровывает). Но он таки невпопад это имелввиду - последняя ф.6.108 из скрина не содержит Rb, а первая ф.107 - это прикидка члена к носу. На практике все наоборот - на смятие проверяется бетон, по ФАКТУ давления. А размер плиты, полученной из конструктива базы с учетом расстановки шайб-плит и болтов, редко дает выше 1000 т/кв.м., в промзданиях около 300-500. На фактическое давление и проверяется подливка (для справки - в скрине под "бетон"ом подразумевается материал в контакте, т.е. на практике, в контексте темы - это подливка).
Вот поэтому я и вначале говорил: подливка должна быть адекватной давлению - т.е. что обычно давления под подошвой не великие (не высчитанные под предел заданной марке подливки, например В60 ![]() И вообще в интересах надежности иметь невысокие напряжения под базой. ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, это не моя формула, а твоя - см. ф.6.108 на стр. 413 из скана wvovanw. И там нет ошибки. Как я понял, твоя миссия - подлить огня, потроллить, и т.д. Ну колеса в спицы кому-нить вставлять короче. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |