Можно ли так установить связи?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так установить связи?

Можно ли так установить связи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2014, 09:01 #1
Можно ли так установить связи?
Марат1982
 
студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244

Архитекторы сделали проемы, что в один пролет связи не поставить, можно ли так как на рисунке?

Вариант 2. Если не архитекторы сделали проемы, а это места прохода технологических трубопроводов, жесткого диска в перекрытии нет, предположим, что нет, двигать ничего нельзя, то можно так связи оставить?

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (96.2 Кб, 777 просмотров)


Последний раз редактировалось Марат1982, 20.04.2014 в 19:32.
Просмотров: 6687
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:04
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А ригеля достаточно жесткие?
Вроде норм, но эти связи вызовут увеличение внутренних усилий в примыкающих элементах, лишний изгиб и все такое.

ЗЫ: Вы ж недавно говорили, что Вы - главспец и ГИП много лет как?
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:11
#3
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А ригеля достаточно жесткие?
А что с этим связано?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вроде норм, но эти связи вызовут увеличение внутренних усилий в примыкающих элементах, лишний изгиб и все такое.
Поясните, плз, будьте добры, в каких элементах и какой лишний изгиб.
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:32
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Немного картинок в ответ дам. Изгиб в ригелях и появление растяжения верхних волокон в пролете в ригелях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_647.png
Просмотров: 276
Размер:	12.1 Кб
ID:	126883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_648.png
Просмотров: 208
Размер:	12.3 Кб
ID:	126884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_649.png
Просмотров: 241
Размер:	17.9 Кб
ID:	126885  
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:36
#5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
увеличение внутренних усилий в примыкающих элементах, лишний изгиб и все такое.
чейта?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:37
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


сто раз же обсуждали...
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:45
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
сто раз же обсуждали...
если перенести связи в один шаг, эпюры поменяются?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:16
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, а я разве говорил что-то про расположение по шагам?) Я сказал, что эти связи вызовут лишний изгиб. Расположение связей - обеспечили геометрическую неизменяемость по каждому этажу, а как уж эти этажи друг на друга ставить - разницы особо нет.
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:19
#9
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


как вариант - конструктивный

Сблизить дверные проемы чуть ближе к середине и сделать портальные связи - обеспечив при этом четкий связевой шаг
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:22
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А что это вообще? Крайний ряд колонн? Зачем тогда столько дверей на улицу? Средний? Может обойтись жестким диском перекрытия и к чертям связи в коридоре?
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:35
#11
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


ох, Arikaikai,

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
обойтись жестким диском перекрытия и к чертям связи в коридоре
это как подкат в футболе, сложный технический прием, пусть его используют люди много лет занимающиеся проектированием, хорошо разбирающиеся в расчетных схемах
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:44
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Айтмат,
Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
люди много лет занимающиеся проектированием, хорошо разбирающиеся в расчетных схемах
Дык автор-то...
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:48
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может обойтись жестким диском перекрытия
А что обеспечивает жёсткий диск перекрытия по отношению к вертикальным связям? Он (диск) отменяет вертикальные связи?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:51
#14
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


присоединяюсь к yrubinshtejn

Как это взаимосвязано? Где можно про это почитать?
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 12:56
#15
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Немного картинок в ответ дам. Изгиб в ригелях и появление растяжения верхних волокон в пролете в ригелях.
Картинки Ваши очевидны, непонятно в чем заключается проблема "лишнего изгиба", и на что влияет жесткость ригелей в контексте расстановки свзей.
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 13:19
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
что обеспечивает жёсткий диск перекрытия по отношению к вертикальным связям? Он (диск) отменяет вертикальные связи?
Если колонна в точке не имеет возможности горизонтального перемещения, она раскреплена этой точкой в горизонтальном направлении. "Замена" жестким горизонтальным диском вертикальных связей - то же самое, что и "замена" распорками связей в блоках, примыкающих к связевому. Естественно, если этот жесткий диск способен воспринять горизонтальную силу и передать её в в землю посредством других связей.

Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
на что влияет жесткость ригелей в контексте расстановки свзей
Я не про расстановку говорил, а про форму. И я об этом уже выше сказал.
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 13:26
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в горизонтальном направлении.
Ну и что будет являться связью для диска в горизонте если убрать вертикальные связи?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может обойтись жестким диском перекрытия и к чертям связи в коридоре?
Или Вы имеете ввиду убрать ни все связи?
Ну тогда возможно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 13:27
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, а кто эта наглая сволочь, предлагающая убрать все вертикальные связи?
Я предлагал, внимание, "к чертям связи в коридоре". Вертикальные связи по крайним осям убирать не предлагал.
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 13:31
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я предлагал, внимание, "к чертям связи в коридоре".
Я понял. Только меня картинка смутила в сторону "убрать все связи", потому как я не понимаю где там коридор,где кухня, где всё остальное. Вижу только раму.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 13:33
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вижу только раму.
дык я тоже, потому и вопрос задал. И пояснил, что если это крайняя ось - то откуда столько дверей с 3 этажа, если средняя - то можно убрать связи, оставив их в крайних осях, где нет такого количества дверей и можно их расположить более разумно.
 
 
Непрочитано 20.04.2014, 15:08
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Марат1982, Ведь была же тема по поводу: - "как ставить вопрос в форуме". Опишите хоть что за каркас, ригеля нагружены или нет, а то что гадать за Вас?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 15:58
#22
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Немного картинок в ответ дам. Изгиб в ригелях и появление растяжения верхних волокон в пролете в ригелях.
Я бы не был столь наивным и не выкладывал бы такие эпюры Можете спросить у вашего любимого ильнура, он скажет, что связи на самом деле не так влияют на работу ригеля.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: Вы ж недавно говорили, что Вы - главспец и ГИП много лет как?
Offtop: Провоцируете? Не выйдет, на провокации юных и не опытных не ведусь

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
как вариант - конструктивный

Сблизить дверные проемы чуть ближе к середине и сделать портальные связи - обеспечив при этом четкий связевой шаг
Проемы невозможно сблизить никак, увы, но видимо остается один вариант со смещением связей в соседний пролет.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 16:27
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Не хочу обидеть, но говорить про опыт с такими вопросами, мне неучу кажется немного неправильно.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 18:30
1 | #24
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Не хочу обидеть, но говорить про опыт с такими вопросами, мне неучу кажется немного неправильно.
Если для вас вопрос слишком не приятный, то Вы можете не тратить свое драгоценное время и не писать тут, Вас никто не принуждает
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 20:20
#25
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Я бы не был столь наивным и не выкладывал бы такие эпюры Можете спросить у вашего любимого ильнура, он скажет, что связи на самом деле не так влияют на работу ригеля
А что с ними не так? Вы такими связями под балку опору заводите, она не разрезной становится. Еще и доп усилие балка еще от прогиба на связь даст.
Вообще конечно вопрос не уровня главспеца. Главспец должен знать. Хотя конечно сейчас уровень главспецов не тот. Я помню когда в Ленпромстройпроекте Петербргском работал. Там хоть у главспецов опыт был, а сейчас три года после универа почертил и все элита проектирования.
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 20:48
#26
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
А что с ними не так? Вы такими связями под балку опору заводите, она не разрезной становится. Еще и доп усилие балка еще от прогиба на связь даст.
Вообще конечно вопрос не уровня главспеца. Главспец должен знать. Хотя конечно сейчас уровень главспецов не тот. Я помню когда в Ленпромстройпроекте Петербргском работал. Там хоть у главспецов опыт был, а сейчас три года после универа почертил и все элита проектирования.
На самом деле не так. Т.е. по эпюрам из SCAD возможно все выглядит и так, но не так все просто, надо учитывать как и для чего работает связь и когда она может выключится из работы, если конечно связь не из двутавра 40К2.

Насчет трех лет согласен, сегодня нет жесткого отбора, на ответсвенные должности ставят кого попало, точнее своих родственников, друзей, даже друзей знакомых подруг двоюрных сестер и т.п. Тут с мизерным 10 летним опытом каждый день узнаешь, что-то новое, а они сопляки пальцы гнут.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 20:54
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Марат1982, хитрый вопрос тебе, о мудрый. Сколько ветвей такой связи должно выключиться из работы, чтобы момент в ригеле от этих связей свалил в ноль, но система не стала геометрически изменяемой?
 
 
Непрочитано 21.04.2014, 09:48
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Архитекторы сделали проемы, что в один пролет связи не поставить, можно ли так как на рисунке?
Можно. Но предварительно выразив архитекторам.
Здесь сравнение изменяемостей. Усилия перераспределяются, но жесткость принципиально не ухудшается.
Изображения
Тип файла: jpg Сравнение.JPG (78.3 Кб, 297 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 12:34
1 | #29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


вариант?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 13:10
#30
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вариант?
Только хотел предложить "Y" образные связи, так какой-то умный человек уже сделал это Мне кажется, более удачного решения нет

Последний раз редактировалось ZeroLine, 21.04.2014 в 13:11. Причина: Пунктуация
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 21:23
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сделайте в одном шаге жесткие узлы балок к колонне или вон - порталки поставте.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 23:42
#32
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Архам надавать люлей, заложить проемы кирпичом, поставить нормальные связи
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 18:13
#33
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Сделать "портал наизнанку"
Offtop: И, да, архам накидать таки этих самых... люлей
Изображения
Тип файла: jpg 1398172586109.jpg (92.2 Кб, 191 просмотров)
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 20:53
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


and.rey, там по фасонинам многодельно.... лопух-то большой.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 21:35
#35
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: Ну, да... Прорисовывать надо... Вообще, конечно, все надо делать проще - архитектора вы... учить один раз... sorry
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 22:29
#36
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Предложение такое, сделать так, как предложил ФАХВЕРК+ к тому же еще архитекторы будут агитировать за портальные связи, потому что с их уст прозвучит следующее: "Они красивые" , и поставить все связи в одном шаге. А чтобы ригель оставался разрезным, не легче ли предусмотреть распорку в верхнем уровне портальной связи, оставив при этом зазор между распоркой и ригелем равный величине допустимого прогиба?
Andrew748 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 06:14
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Предложение такое, сделать так, как предложил ФАХВЕРК+ к тому же еще архитекторы будут агитировать за портальные связи, потому что с их уст прозвучит следующее: "Они красивые" , и поставить все связи в одном шаге. А чтобы ригель оставался разрезным, не легче ли предусмотреть распорку в верхнем уровне портальной связи, оставив при этом зазор между распоркой и ригелем равный величине допустимого прогиба?
Вот в этом "красиво же" архитекторы правы в какой-то степени.
Но щас мы испортим им красоту, понаставим доп распорок и т.п.
Если серьезно, в портальной связи по той схеме, которую Вы собираетесь принять, верхний элемент - НЕ РАСПОРКА, а жесткий элемент. Должен быть, по крайней мере. По крайней мере, из плоскости. При обжатии одной половины портала весь портал стремится выгнуться вбок, особенно сжатая половина, - потеря плоской формы устойчивости.
Короче, предлагаю вот такую схему, без дублирования элементов. Все елементы, кроме ригеля (уже существующего), работают на РАСТЯЖЕНИЕ, или не работают (соответственно минимального сечения). Портал абсолютно устойчив. Работа ригеля на изгиб (в пределах нормативных прогибов) не влияет на жесткость диафрагмы-портала. Ригель должен быть проверен на свой изгиб от нагрузок на перекрытие со сжатием от работы портала (например на ветер). Предположительно ригель не потребуется умощнять.
Изображения
Тип файла: jpg Портал надежный.JPG (12.6 Кб, 170 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 06:51
#38
Dgus


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 23


Можно, если это сейсмика не превышает 6 баллов...
Dgus вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 08:38
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ребятки в Белене же есть все
ябс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так установить связи?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гибкие связи для многослойных стен. Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 4 21.01.2014 08:56
Можно ли использовать для связи крана балки сопряженные по длине? gostb Металлические конструкции 10 12.09.2013 17:21
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46