Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?

Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2014, 15:18 #1
Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
Критерий пластичности Мизеса не содержит 1,15. Вот что говорит по этому поводу Горев:

Слова: "допускается дополнительно некоторое развитие пластических деформаций в близлежащей зоне" приводят на мысль расчёт с ограниченным развитием пластических деформаций, см. например ф. (39) СНиП II-23-81*. При этом, если имеется зона чистого изгиба, то коэффициент учёта пластичности снижается в избежание больших прогибов и обширных зон пластичности. Не должен ли и 1,15 снижаться/не учитываться в определённых случаях? Например, в проекте норм на ЛСТК 1,15 в аналогичной формуле отсутствует.

Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (64.2 Кб, 1398 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 15:37.
Просмотров: 12079
 
Непрочитано 23.04.2014, 15:45
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не должен ли и 1,15 снижаться/не учитываться в определённых случаях?
По идее должен, но норма есть норма.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При этом, если имеется зона чистого изгиба, то коэффициент учёта пластичности снижается в избежание больших прогибов и обширных зон пластичности.
Здесь ключевое слова "обширных зон". Формула 33 содержит сразу несколько компонентов тензора напряжений, соответственно применяется, для проверки прочности участков стенок, воспринимающих локальные нагрузки от опирающихся сверху конструкций. То условие, при котором коэффициент учёта пластичности снижается для зон чистого изгиба, относится прежде всего к однокомпонентному напряженному состоянию значительных участков полок двутавра. Другими словами, если полка работает в упругой стадии, то нормы допускают некоторое развитие пластики в стенке, в местах опирания второстепенных балок. А при отсутствии локальных нагрузок, это мизесовское напряжение(формула 33) в стенке никогда не превысит максимального напряжения в полке.
 
 
Непрочитано 23.04.2014, 16:11
#3
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Изгиб - вид сложного НДС.
Максимальные напряжения от момента - в полках; от поперечной силы - в стенке. Эпюры сильно различаются по длине балки, поэтому развитие пластики возможно только в ограниченном месте.

Первая мысль сразу приходит, что 1,15 должен зависеть от соотношения M и Q.
Вторая мысль о том, что Q зависит от M.

Тогда коэффициент 1,15 является некоторой константой, наверно.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 16:26
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот конкретный пример, где применение 1,15 сомнительно: полка двутавровой балки отгибается плитами перекрытия. Имеем сигма_x и сигма_y, при учёте 1,15, получим зону пластичности в полке вдоль стенки примерно на трети длины балки.
Когда же 1,15 учитывается, например, в стенке консоли, то зона пластичности сильно ограничена: и по высоте сечения, и по длине балки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 16:34
#5
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Т.е. мы имеем момент ИЗ плоскости, который ничего общего с моментом В плоскости не имеет. Тогда 1,15 становится мифом... Согласен, а встретить большие горизонтальные нагрузки на балку вполне реально.

Не понял только, если полка двутавровой балки отгибается плитами перекрытия, тогда мы ведь имеем кручение?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 16:53
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Не понял
- да.
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
имеем кручение
- при одностороннем опирании - да, но отгиб всё равно остаётся.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 17:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 17:11
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
полка двутавровой балки отгибается плитами перекрытия. Имеем сигма_x и сигма_y, при учёте 1,15, получим зону пластичности в полке вдоль стенки примерно на трети длины балки.
Да, в таком случае, я бы не стал использовать нормированные 15% перегруза
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Когда же 1,15 учитывается, например, в стенке консоли, то зона пластичности сильно ограничена: и по высоте сечения, и по длине балки.
Если в стенке консоли не будет действовать сигма_y, зоны пластичности в стенке не будет

Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.04.2014 в 17:44.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 17:22
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кажется, ответ найден: см. ф. (148) СП 16.3330.2011: 1,15 там нет. Что и логично, в листовых конструкциях напряжения обоих направлений значительны и имеют обширные области, посему никакого развития пластики не допускается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
откуда в этом случае сигма_y
- отгиб полки (полка как консоль работает).
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если в стенке консоли не будет действовать сигма_y, зоны пластичности в стенке не будет
- а про касательные забыли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 17:39
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в листовых конструкциях напряжения обоих направлений значительны и имеют обширные области, посему никакого развития пластики не допускается.
естественно. повторюсь, эти 15% в нормах на случай учета локальных напряжений, направленных перпендикулярно основному напряжению
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
если полка работает в упругой стадии, то нормы допускают некоторое развитие пластики в стенке, в местах опирания второстепенных балок
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а про касательные забыли?
максимум касательных у нейтральной линии, как раз в том месте, где сигма_x стремится к нулю, т.е. вблизи непосредственного примыкания стенки к полке касательные оказывают не слишком значительное влияние на суммарное эквивалентное напряжение
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 17:57
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё назрели вопросы, читаем стальной СП:
Цитата:
4.2.7 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние сечения);
(...)
Читаем в другом месте:
Цитата:
8.2.1 Расчет на прочность балок 1-го класса следует выполнять по формулам:
Далее видим в том числе ф. (44) в которой зашит 1,15 в виде 0,87. Как разрешить противоречия:
  • 1 класс - пластики не должно быть, а в прочности 1,15 учитывают?
  • Сюда же: если стенка близи полки течёт (при учёте 1,15), то и местную устойчивость этого участка полки надо проверять как для балки 2 класса?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не слишком значительное влияние
- это не так, в двутавровых сечениях (если они прямоугольные не вырождены) касательные напряжения по высоте стенки несильно меняются и опасная точка находится на стыке стенки и полки (и сигма, и тау там значительны).

Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 18:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:04
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1 класс - пластики не должно быть, а в прочности 1,15 учитывают?
понимать нужно так, что пластики не должно быть в зоне максимального сигма_x, определяющего прочность всего сечения
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сюда же: если стенка близи полки течёт (при учёте 1,15), то и местную устойчивость этого участка полки надо проверять как для балки 2 класса?
нет, т.к. расчетная длина отсека будет всегда значительно большей размеров локальной зоны пластики

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в двутавровых сечениях (если они прямоугольные не вырождены) касательные напряжения по высоте стенки не сильно меняются и опасная точка находится на стыке стенки и полки (и сигма, и тау там значительны).
все верно, но я почти уверен, что если проверить по формулам, то эквивалентные напряжения в точке сопряжения стенки с полкой никогда не превысят напряжений в самом крайнем волокне полки
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 18:14
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
понимать нужно так, что пластики не должно быть в зоне максимального сигма_x
- да нет, недвусмысленно написано:
Цитата:
по всей площади сечения
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
длина отсека
- я про полку (у полки нет отсеков). Пластика сильно ужесточает гибкость полки для 2 класса по сравнению с первым. Впрочем, во 2 классе течёт и полка и стенка, а по ф. (44) течёт только стенка. Возможно, в этом причина.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
то эквивалентные напряжения в точке сопряжения стенки с полкой никогда не превысят напряжений в самом крайнем волокне полки
- если сравнивать в обоих точках эквивалентные напряжения, то превысят очень легко. Обычные же напряжения, естественно, не превысят, т. к. они ограничиваются Ry.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 18:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:24
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да нет, недвусмысленно написано:
Цитата:
по всей площади сечения
не согласен. в моем понимании имеются ввиду напряжения вычисленные по формуле 41 или 43. а это как раз только сигма_x. хотя согласен, в этой формулировке нужно было указать какие конкретно напряжения(главные или эквивалентные) имеются в виду
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я про полку (у полки нет отсеков).
а какая разница?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если сравнивать в обоих точках эквивалентные напряжения, то превысят очень легко. Обычные же напряжения, естественно, не превысят, т. к. они ограничиваются Ry.
давайте проверим. какую консоль для опытом выберем?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.04.2014 в 18:30.
 
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:31
#14
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Мне непонятно, всё же. Формула не для локальных (!!!) случаев, а для общего случая. Я могу понять, что можно найти зависимость между М и Q в одной плоскости, а здесь еще и напряжения в перпендикулярной плоскости. Однако СНиП не может врать (старый добрый стальной)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 18:36
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
какую консоль
- 40Б1, F=340 кН, L=0,65 м.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
имеются ввиду напряжения вычисленные по формуле 41 или 43
- возможно, да, что речь идёт об одноосном напряжении. И именно о напряжении, а не пластике.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 19:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:41
#16
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 40Б1, F=340 кН, L=0,65 м.
да уж, консоль практически 1к1 высота к длине
 
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:52
#17
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Кузнецов (том 1) однозначно предлагает рассчитывать по этой формуле только в местах приложения нагрузки. palexxvlad прав.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 19:07
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


7215, а вот СНиП предлагает по ней считать все, что считается по формуле 28, т. е. проверять также по эквивалентным напряжениям. В том же учебнике Веденикова/Кудишина - 1.15 эквивалент коэффициента учитывающего развитие пластичности, эквивалент Сх для M/W. В данном случае в стенке, поскольку в полках будет все еще условие M/W.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 19:24
#19
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Что-то я совсем запутался. Представим рядовой ригель каркаса, жестко защемленный. У нас течет стенка на опорах, ригель поворачивается, опорный узел перестает быть абсолютно жестким? Я правильно понимаю, что мы можем довести до пластичности любое сечение?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 19:42
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
да уж, консоль
- это не имеет большого значения, подберите свою и попробуйте опровергнуть моё утверждение. Значение имеет форма сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 19:50
#21
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не имеет большого значения
хорошо, вот мой расчет эквивалентные в стенке превышают главные аж на 2%
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-23_194717.jpg (106.8 Кб, 189 просмотров)
 
 
Непрочитано 23.04.2014, 19:55
#22
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


а сейчас добавим горизонтальное усилие, пусть 50 кН, на конце консоли. Может даже 100.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 19:58
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
вот мой расчет
- это не моё утверждение, моё:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сравнивать в обоих точках эквивалентные напряжения
----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Формула не для локальных (!!!) случаев, а для общего случая.
- допустим, тогда почему нет 1,15 в ф. (148) СП 16.3330.2011.
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
СНиП не может врать
- верно, но толковать/применять его лаконичные фразы можно неправильно.
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
течет стенка на опорах, ригель поворачивается
- не поворачивается, течёт только стенка, т. к. в полке тау близкО к нулю, соответственно пластики в полке нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 20:45
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не моё утверждение, моё:
Цитата:
Сообщение от eilukha
сравнивать в обоих точках эквивалентные напряжения
В смысле? О каких обоих точках Вы говорите. Я сравнил максимальное сигма_х в сечении с эквивалентным напряжением в стенке у границы выкружки прокатного двутавра.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
а сейчас добавим горизонтальное усилие, пусть 50 кН, на конце консоли. Может даже 100.
и что случится?
 
 
Непрочитано 23.04.2014, 20:52
#25
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Формула не для локальных (!!!) случаев, а для общего случая.
Да, там уже о Кузнецове упомянул про местную нагрузку. Однако в СП 16 нет слов о местной нагрузке к этой формуле...


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не поворачивается, течёт только стенка, т. к. в полке тау близкО к нулю, соответственно пластики в полке нет.
Подождите. Максимальные напряжения именно в стыке стенки с полкой, т.е. "устойчивость" балки под вопросом.


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
и что случится?
Напряжения станут >1.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 20:59
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
О каких обоих точках
- о крайних и
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
у границы выкружки
----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Сообщение от eilukha
Формула не для локальных (!!!) случаев, а для общего случая.
- не я говорил.

Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Максимальные напряжения именно в стыке стенки с полкой
- речь идёт о эквивалентных напряжениях.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 21:42
#27
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не я говорил.
Да-да. Непонятно выразился. Я сам себя там подправил))) Offtop: Пока еще помню, о чем пишу)))


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
речь идёт о эквивалентных напряжениях
Которые имеют максимальные значения в стыке стенки с полкой
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 21:55
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
максимальные значения в стыке стенки с полкой
- неверно. Максимальны они в стенке около полки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 22:02
#29
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


А я о чём!?
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 22:28
1 | #30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В книге Лампси Б.Б. "Прочность тонкостенных металлических конструкций" 1987 г. на с. 200-206 рассматривается случай расчета по формуле (33) из СНиПа.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 22:35
#31
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Offtop: Всё, ткнули носом котёнка 7215 в лоток))) Будем изучать
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 22:44
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 7215 Посмотреть сообщение
Будем изучать
- ключевые фамилии Журавский, Мизес (если это фамилия).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 11:33
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
Критерий пластичности Мизеса не содержит 1,15. .
Природа 1,15 геометрична, она подразумевает двутавровую форму сечения балки.
Имеется ввиду, что для двутавра условие принятой деформативности на этом уровне совокупного максимального напряжения будут выполнены. Для других сечений - могут быть и не выполнены.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 11:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 11:37
#34
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Природа 1,15 геометрична, она подразумевает двутавровую форму сечения балки.
логично предположить, что в таком случае 1,1 будет подразумевать швеллер и т.п. ?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 11:38
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подразумевает двутавровую форму
- где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 11:45
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это написано?
Дык сами же дали ссылку, на Горева, Броуде. При определении НС в нелинейном расчете они изначально задаются некоей деформативностью, чтобы знать, когда сечение начнет лавинообразно деформироваться от комплекса напряжений. Вот в этом расчете и проявляется особенность распределения напряжений в конкретном сечении.
Для прямоугольного сечения 1, по логике.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 11:49
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сами же дали ссылку
- не обратил внимание, получается это только двутавра.

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для прямоугольного сечения 1, по логике
- это как?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
логично предположить, что в таком случае 1,1
- это другое, 1,1 - отношение пластического момента сопротивления к упругому (с ограничением пластических деформаций 3*Ry/E).

Последний раз редактировалось eilukha, 24.04.2014 в 11:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:02
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для прямоугольного сечения 1, по логике.
если исходить из Вашей логики, то для прямоугольника должно быть значительно больше единицы. Нет, не "двутавровость" здесь всему виной
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:07
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... - это как?...
Если в двутавре максимум экв. напряжения в стенке, и дальнейший рост не увеличивает порядок деформации, т.е. происходит упрочнение в полке и процесс в итоге сбалансируется (до +15%), то в прямоугольнике некому помогать наиболее уязвимым областям - это же грань прямоугольника, и тут как бы критерий Мизеса исчерпан.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:22
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то в прямоугольнике некому помогать ниболее уязвимым областям - это же грань прямоугольника, и тут как бы критерий Мизеса исчерпан.
Ну как это "некому"? Допустим, что уровень приложения локальной нагрузки прямоугольнике не совпадает, с наиболее удаленным от н.с., волокном, а расположен ближе к нейтральному слою. И, если для зоны приложения нагрузки, в этом слое, образуется пластичность по Мизесу, неужто "никто" не сможет помочь сечению не превратиться пластический шарнир?
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:33
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Добавлю вырезки из Лампси. Там нигде нет предположения именно "двутавровости" сечения. Стенки, стенки и стенки с образованием пластического шарнира, о чем я говорил еще в самом начале. Полки считать этой формулой нельзя.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-24_122444.png
Просмотров: 74
Размер:	65.8 Кб
ID:	127190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-24_123021.png
Просмотров: 77
Размер:	158.6 Кб
ID:	127191  
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:45
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну как это "некому"? Допустим, что уровень приложения локальной нагрузки прямоугольнике не совпадает, с наиболее удаленным от н.с., волокном, а расположен ближе к нейтральному слою. И, если для зоны приложения нагрузки, в этом слое, образуется пластичность по Мизесу, неужто "никто" не сможет помочь сечению не превратиться пластический шарнир?
Это уже пластический шарнир при чистом изгибе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:48
#43
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это уже пластический шарнир при чистом изгибе.
Почему это при чистом? Нагрузку рассматриваем сосредоточенную поперечную при наличии перерезываюшей силы в сечении.
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:51
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Почему это при чистом? Нагрузку рассматриваем сосредоточенную поперечную при наличии перерезываюшей силы в сечении.
В СНиП для расчетов на прочность на основные усилия есть ф.49.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
вырезки из Лампси. Там нигде нет предположения именно "двутавровости" сечения. Стенки, стенки и стенки.
По поводу приведенных выше выдержек: там все-таки говорится о пластике в стенке. Есть подозрение, что под "образование пластического шарнира в стенке" они и подразумевают локальную зону пластичности. А то, что автоматически получается 1,15 при определенных соотношениях - это по-моему притянуто за уши: естественно, что из Мизеса можно получить 1,15, задав определенное соотношение компонент.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 12:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 12:59
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СНиП для расчетов на прочность на основные усилия есть ф.49.
Верно, это расчеты по максимумам нормальных и касательных напряжений. Т.е. по нейтральному слою для выявления максимума касательных и по самому удаленному слою для выявления максимума нормальных. Но какое отношение это имеет к "моему" примеру с прямоугольником и чистому изгибу? А вот формула 33 для проверки прочности произвольного слоя прямоугольника как раз применима для "моего" примера.
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:01
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
.. А вот формула 33 для проверки прочности произвольного слоя прямоугольника как раз применима для "моего" примера.
Вроде нет - там же написано - для СТЕНОК. У прямоугольного сечения балки как бы нет стенки.
Поэтому для бруса годится ф. 39, при желании допущения пластики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:07
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вроде нет - там же написано - для СТЕНОК. У прямоугольного сечения балки как бы нет стенки.
Ничего подобного. Если опустить этот пресловутый к-т 1,15, то никакой другой формулой СНиПа прочность места приложения нагрузки в любом сечении правильно проверить не получится. И не важно есть у него стенка или нет. Иначе зачем этот критерий Мизеса вообще нужен инженеру?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 13:08
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Миниатюры
- там упоминается "общее условие Генки-Мизеса" - это нечто другое, чем в нормах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:11
#49
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Касаемо учета 1.15 только при наличии местной нагрузки.
СНиП 2.05.03—84* Мосты и трубы п.4.31* ф.161:
При σy=0 используется коэф 1.15;
при σy≠0 используется коэф 1.10.
п.4.31* применяется для стенок (балок, рассчитываемых с учетом допущения развития ограниченных пластических деформаций).
В мостовом снипе разрешенная пластика ограничена 0.6 ‰ (см. Потапкин).
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:13
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там упоминается "общее условие Генки-Мизеса" - это нечто другое, чем в нормах?
по-моему тоже самое, только без 1,15 и выраженное в главных напряжениях
 
 
Непрочитано 24.04.2014, 13:13
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там упоминается "общее условие Генки-Мизеса" - это нечто другое, чем в нормах?

Цитата:
никакой другой формулой СНиПа прочность места приложения нагрузки в любом сечении правильно проверить не получится
Да, не получится. Там так и написано: "для стенок балок, рассчитываемых по формуле M/W".
Видимо потому, что локальная нагрузка создает опасность только локально - в общем расчете-то она учтена.
А теория мизеса инженеру нужна для общего развития.
Изображения
Тип файла: jpg ХуберМизес.JPG (9.4 Кб, 381 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 13:21.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:34
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ХуберМизес.JPG (9.4 Кб, 30 просмотров)
- да-а, такое в нормы ставить нельзя.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
выраженное в главных напряжениях
- тогда без тау, а там тау есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 15:44
#53
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда без тау, а там тау есть.
ну как это без тау? в главных напряжениях тау участвует как слагаемое, а в формуле, выраженной через главные напряжения, естественно, никаких тау не будет.

----- добавлено через ~54 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А то, что автоматически получается 1,15 при определенных соотношениях - это по-моему притянуто за уши: естественно, что из Мизеса можно получить 1,15, задав определенное соотношение компонент.
действительно, притянуто. сигма_у не обязательно будет совпадать по направлению с сигма_х. Да и может быть большим 0,5*сигма_х
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 21:35
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
в главных напряжениях тау участвует как слагаемое
- главные по определению без тау, см. сопромат.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 05:59
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Особо напрягаться по поводу 15% в ф.33 наверно не стоит: сама энергетическая теория, скажем, основана на простейшем предположении. Предположение такое: если взять материал и одноосно напрячь (например растянуть), то при напряжении N/A(для простоты), равном пределу текучести, якобы наступит конец прочности. Т.е. начнется недопустима большая деформация вследствие течения. С этим может согласиться каждый - действительно, раз пошло вытягиваться, значит стоп. Простое НС позволяет "легко" оценивать последствия напряжения.
Для такой же простоты понимания при сложном НС нужно провести аналогию между последствиями простого и сложного НС. При этом критерием эквивалентности предположено равенство энергетических затрат на деформацию (а конкретно на формоизменение, а не на изменение объема) элементарного объема материала. Т.е. принимается, что для разрушения одного и того же объема материала и при простом, и при сложном НС нужно потратить ОДИНАКОВОЕ количество работы. Что тоже воспринимается легко. Особенно когда из формулы вытекает, что при всестороннем обжатии вообще не наступает разрушения, т.е. материал не деформируется.
И теперь остается лишь связать между собой компоненты НС по теории упругости. В итоге имеем формулу с п. 51. Она чисто теоретическая. Конечно достаточно хорошо сходится с экспериментами.
С математической точки зрения (http://www.exponenta.ru/SOFT/MATHEMA...ga/a12/a12.asp) минимальная точность теории 15%. А если учесть, что обеспеченность по Ry не менее 0,98, то вообще красота.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 15:55
#56
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- главные по определению без тау, см. сопромат.
приведите главные напряжения к осевым, и неизбежно получите тау, см. сопромат
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 17:34
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
напрягаться по поводу 15% в ф.33 наверно не стоит: сама энергетическая теория
- имхо: 1,15 и Мизес никак не связаны, 1,15 - это допущение перехода в пластику очень ограниченной области сечения (кусочка стенки под полкой). 1,15 - "придумали" металлисты, Мизес тут ни причем.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
приведите главные напряжения к осевым
- "осевые" это не главные, а главные потому и главные, что там нет тау.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:45
#58
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- "осевые" это не главные, а главные потому и главные, что там нет тау.
Offtop: этот разговор мне напоминает спор о том, что появилось раньше яйцо или курица
 
 
Непрочитано 27.04.2014, 17:32
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: 1,15 и Мизес никак не связаны,
Я Вас понимаю, согласен. Но теория сама дает погрешность до 15% - это уже прямая связь с мизесом. Понятно, что металлисты в стенке допускают перенапряжение не из-за этой погрешности. Я говорю, не нужно особо наапрягаться по поводу 15% в ф.33, даже если неизвестны ноги откуда. Смысл понятен же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24