Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну

Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2014, 18:21 #1
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте. Поделитесь,пожалуйста, если у кого-то имеется в наличии, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну.
Просмотров: 28241
 
Непрочитано 07.05.2014, 19:00
#2
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Скачайте программу ГИПРО фундамент. Там в отчете описывается каждый пункт от А до Я
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 14:36
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 16:21
#4
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


[quote=TNemo;1263221]ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Смотрела это пособие. Непонятен расчет армирования подколонника, так как в этом пособии рассматривается железобетонная колонна,заглубленная в стакан, а у меня металлическая колонна, закрепленная анкерами.
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 17:10
#5
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Армирование подошвы считается также.
Вертикальная арматура подколонника - как железобетонная колона. Расчет на продавливание соответственно не нужен.
Ну и конструктивные требования посмотрите в пособии насчет хомутов и их шага...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 17:42
#6
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


а расчет на местное смятие разве не нужен?
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 18:29
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
а расчет на местное смятие разве не нужен?
нужен

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Расчет на продавливание соответственно не нужен.
нужен
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 18:47
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Сообщение от -=Andrew=-
Расчет на продавливание соответственно не нужен.
нужен
Можно поподробнее, что там продавливаться будет? Весьма специфический должен быть фундамент чтобы подколонником продавить плитную часть, если речь об этом...

Насчет смятия подливки под опорной плитой - там усилие через болты также передается. Если речь именно о бетоне фундамента, то такое возможно если только база устанавливается без подливки непосредственно на шлифованный бетон, чего я не встречал.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 18:52
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, что там продавливаться будет? Весьма специфический должен быть фундамент чтобы подколонником продавить плитную часть, если речь об этом...
плитная часть и будет продавливаться, если у вас размеры плитной части больше пирамиды продавливания от подколонника.....

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Насчет смятия подливки под опорной плитой - там усилие через болты также передается. Если речь именно о бетоне фундамента, то такое возможно если только база устанавливается без подливки непосредственно на шлифованный бетон, чего я не встречал.
причем здесь болты, которые работают на отрыв, мы говорим о вертикальной прижимной нагрузке
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 18:56
#10
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
плитная часть и будет продавливаться, если у вас размеры плитной части больше пирамиды продавливания от подколонника.....
Ну так я об этом написал выше (незнаю зачем вы дублируете мою мысль), таких фундаментов почти не бывает в природе.



Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
причем здесь болты, которые работают на отрыв, мы говорим о вертикальной прижимной нагрузке
Болты не только на отрыв работают, но также на вертикальную (на период монтажа) и поперечную силу. Как по вашему колонна стоит на болтах пока подливку не выполнили?
А бывает её вообще забывают сделать....
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 19:28
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну так я об этом написал выше, таких фундаментов почти не бывает в природе.
это вы зря - бывают....
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Болты не только на отрыв работают, но также на вертикальную и поперечную силу. Как по вашему колонна стоит на болтах пока подливку не выполнили?
речь не о монтаже, способы которого бывают разные, а о рабочем состоянии колонны под нагрузкой. Почитайте ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)

п. 4.11 или

Руководство по конструированию жбк п. 3.53
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 19:33
#12
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну так я об этом написал выше (незнаю зачем вы дублируете мою мысль), таких фундаментов почти не бывает в природе.

Болты не только на отрыв работают, но также на вертикальную (на период монтажа) и поперечную силу. Как по вашему колонна стоит на болтах пока подливку не выполнили?
А бывает её вообще забывают сделать....
- ув. Андрей, вы имеете право верить во что угодно.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 20:29
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вертикальная арматура подколонника - как железобетонная колона.
Вертикальная арматура подбирается по расчету на изгиб. Опасное сечение - стык подколонника с плитной частью. Действующий изгибающий момент в этом сечении складывается из момента на обрезе подколонника, плюс горизонтальная сила на обрезе подколонника, умноженная на его высоту. Получите момент, ну а дальше простой расчет. Также нужно предусмотреть анкеровку вертикальной арматуры в плитную часть.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 20:38
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вертикальная арматура подбирается по расчету на изгиб
почему же на изгиб ? 99.9% действует вертикальная силу и у вас уже внецентренное сжатие или того хуже внецентренное растяжение, которое дает арматуры более чем чистый изгиб...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 23:03
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
почему же на изгиб ?
Потому что внецентренное сжатие - это центральное сжатие плюс сосредоточенный момент. Если считать скурпулезно, то надо рассматривать одновременное действие изгиба и сжатия, но доля сжатия будет невелика. Практически там и арматура-то на сжатие не нужна будет, так как и само бетонное сечение справится. Поэтому для расчета подколонника достаточно определить момент в сечении по верху плитной части и выполнить расчет на изгиб.

Ну а растяжение - это песня отдельная. Впрочем такое напряженное состояние не характерно для подколонников.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 07:43
#16
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если считать скурпулезно, то надо рассматривать одновременное действие изгиба и сжатия, но доля сжатия будет невелика.
нужно считать не скурпулезно, а правильно, доля сжатия бывает более важной нежели момент

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Практически там и арматура-то на сжатие не нужна будет, так как и само бетонное сечение справится.
все зависит о нагрузки и размеров подколонника. Как вы определяете справится сечение или нет ? На глаз ? Подбирая арматуру только на момент, без учета вертикальной прижимной силы вы получаете либо неоправданный запас по арматуре, либо разрушенное сечение от совместного действия момента и вертикальной, когда доля вертикальной велика.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну а растяжение - это песня отдельная. Впрочем такое напряженное состояние не характерно для подколонников.
это вообще фантазия...фундаменты проектируются и с отрывающими усилиями, реже конечно, но встречаются....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 17:10
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужно считать не скурпулезно, а правильно, доля сжатия бывает более важной нежели момент
Приведите пример из своей практики, когда вы считали бетонный элемент на сжатие без моментов и при этом требовалась арматура.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
все зависит о нагрузки и размеров подколонника
Конечно все зависит от конкретного случая. Но только в очень экзотических случаях в подколоннике при восприятии усилий сжатия требуется арматура.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
это вообще фантазия...фундаменты проектируются и с отрывающими усилиями, реже конечно, но встречаются....
Что вы называете фантазией? Что работа подколонника на растяжение не характерна? Стало быть, по вашему это встречается сплошь и рядом? В книжках по ж/б бывает дают примеры расчета тех или иных конструкций. Как правило дают примеры расчета наиболее распространенных конструктивных элементов. Получится у вас найти пример расчета подколонника на растяжение хотя бы в одной книжке по ж/б?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 20:51
#18
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Приведите пример из своей практики, когда вы считали бетонный элемент на сжатие без моментов и при этом требовалась арматура.


Конечно все зависит от конкретного случая. Но только в очень экзотических случаях в подколоннике при восприятии усилий сжатия требуется арматура.
Присоединяюсь к вопросу.
Даже в колоннах очень редко она требуется по расчету если моменты малы (нет, ну есть конечно любители пихать 32 арматуру в колонны 300х300мм, компенсируя нехватку сжатого бетона, но это отдельный случай).

Если речь о металлических колоннах на столбчатом фундаменте - думаю такого вообще не будет никогда, т.к. размер подколонника диктуется базой (сечением колонны, размером опорной плиты), на которой еще фундаментные болты должны разместиться, а они будут разнесены. Получается что всегда размер подколонника достаточен если нет больших моментов.

То же самое насчет продавливания плитой части подколонником. Жду пример из жизни. Т.к. этот случай тоже весьма экзотический.

Про внецентренное растяжение подколонника тоже понравилось, хотелось бы остановиться на этом случае подробнее. Жду комментарий автора.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 21:27
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
а расчет на местное смятие разве не нужен?
а в чем трудности на смятие посчитать?


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Насчет смятия подливки под опорной плитой - там усилие через болты также передается
смотря какая система установки колонн, если болтов выравнивающих нет, то болты держат лишь на выдергивающие усилия.


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
таких фундаментов почти не бывает в природе.
не правда, если в твоей практике не было, не значит что не бывает. частое явление.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 08:48
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Приведите пример из своей практики, когда вы считали бетонный элемент на сжатие без моментов и при этом требовалась арматура.
в моей практике как правило момент+вертикальная

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Конечно все зависит от конкретного случая. Но только в очень экзотических случаях в подколоннике при восприятии усилий сжатия требуется арматура.
вопрос не в этом, а в том, что нужно правильно классифицировать напряженное состояние и делать соответствующий расчет.

Помимо этого подколонники рекомендуется проектировать без учета сжатой арматуры, но как внецентренно сжатый элемент.
Почитайте пособие по расчету фундаментов раздел РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ПОДКОЛОННИКА п.2.34 и далее

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Стало быть, по вашему это встречается сплошь и рядом?
читайте внимательно, что вам пишет оппонент :
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
фундаменты проектируются и с отрывающими усилиями, реже конечно, но встречаются....
повторюсь, в моей практике фундаменты, на которых в задание к подколоннику приложена выдергивающая нагрузка периодически встречаются, если у вас таких не было, то это не значит, что в природе такого нет


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если речь о металлических колоннах на столбчатом фундаменте - думаю такого вообще не будет никогда, т.к. размер подколонника диктуется базой (сечением колонны, размером опорной плиты), на которой еще фундаментные болты должны разместиться, а они будут разнесены. Получается что всегда размер подколонника достаточен если нет больших моментов.
Если вы будете так говорить, например эсксперту про то, что вам кажется, или про то как вы думаете, то не знаю, что в результате у вас получиться....нужно просто сделать корректный расчет, и вопросов не будет..вы же сами писали, что подколонник это ж/б колонна, теперь у вас что получается ? Сами пишите если нет больших моментов, если болты будет разнесены, а если не будут разнесены или большой момент - тогда что ? Как по вашей теории ? Есть СНиП, есть внецентренное загружение - считаете по СНиП, а не по вашей теории, впрочем это ваше личное дело.....

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
То же самое насчет продавливания плитой части подколонником. Жду пример из жизни. Т.к. этот случай тоже весьма экзотический.
откройте пособие по расчету фундаментов в разделе ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛИТНОЙ ЧАСТИ
ФУНДАМЕНТА И РАЗМЕРОВ СТУПЕНЕЙ РАСЧЕТОМ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ
- посмотрите рисунки 9,10,11 все пирамиды русуют от подколонника, что вам еще нужно ?

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Про внецентренное растяжение подколонника тоже понравилось, хотелось бы остановиться на этом случае подробнее. Жду комментарий автора.
все комменты уже написаны
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 09:39
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в моей практике как правило момент+вертикальная
Хорошо. Приведите пример из вашей практики, когда вторая составляющая дала хоть 1 мм2 дополнительной арматуры.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Помимо этого подколонники рекомендуется проектировать без учета сжатой арматуры, но как внецентренно сжатый элемент.
Любое внецентренное сжатие приводится к центральному с добавлением сосредоточенного момента. О необходимости учета сосредоточенного момента я написал в своем первом сообщении в этой теме. А вот центральное сжатие практически никогда не даст расчетной арматуры, поэтому в большинстве случаев его можно игнорировать. Заниматься учетом сжатия в подобных расчетах - это все равно что учитывать продольную силу при расчете стропил. Для строгости расчета это делать нужно, но практического смысла - нет.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
читайте внимательно, что вам пишет оппонент
Я и читаю. Поэтому еще раз вас спрашиваю, что именно вы назвали "фантазией"? Это ваше определение было расположено под моей цитатой, из чего я делаю вывод, что оно имеет к ней отношение. Или не имеет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если вы будете так говорить, например эсксперту про то, что вам кажется, или про то как вы думаете, то не знаю, что в результате у вас получиться...
Нормальный эксперт и спрашивать не будет "Какая у вас арматура в подколоннике при учете сжатия?", если подколонник имеет размеры порядка 800х800.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 10:13
#22
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хорошо. Приведите пример из вашей практики, когда вторая составляющая дала хоть 1 мм2 дополнительной арматуры.
вы зациклились на том, что учет сжатия не даст вам дополнительной арматуры...я вам говорю про другое

вам дали нагрузки на подколонник N и М, если вы задаетесь размерами подколонника не обращая внимание на вертик. силу и посчитаете армирование только по моменту, то можете получить следующее:

я могу посчитать ваш подколонник, поситанный только на момент как внецентренносжатый элемент с учетом силы N и получим следующее:

1) при относительно малом N требуемая арматура получится меньше, чем вы насчитали только по М, но это не так страшно, так как вы просто получили запас, причем он может быть довольно большим, и заказчик может с вас спросить .....
2) при большом значении N ваш подколонник разрушиться, независимо от того что вы там насчитали по арматуре - уповать на то, что у вас изначально заведомо конструктивно получиться сечение которое пройдет без расчета, особенно при моментах в обеих направлениях я лично не рискую....вы как хотите...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я и читаю. Поэтому еще раз вас спрашиваю, что именно вы назвали "фантазией"? Это ваше определение было расположено под моей цитатой, из чего я делаю вывод, что оно имеет к ней отношение. Или не имеет?
фантазией я назвал ваше высказывание :

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну а растяжение - это песня отдельная. Впрочем такое напряженное состояние не характерно для подколонников.
если вы этой фразой допускаете внецентренное растяжение для подколонников, то слово фантазия заберу обратно....

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нормальный эксперт и спрашивать не будет
исходя из сказаного в первых строках этого сообщения, нормальный эксперт как раз и спросит про неучет вертикальной силы.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 11:56
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вы зациклились на том, что учет сжатия не даст вам дополнительной арматуры...я вам говорю про другое
Да, именно на этом я и зациклился. Приведите пример, когда сжатие (центральное) дало вам дополнительную арматуру. Я считаю, что такие случае крайне редки и специфичны. Классические конструкции, работающие на сжатие - арматуры не требуют.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
фантазией я назвал ваше высказывание
Возникло какое-то недопонимание. Я сказал, что работа подколонников на растяжение - не характерна для такого типа конструкций. Не характерна - это значит, что обычно подколонники работают на сжатие и лишь в каких-то особых экзотичексих случаях будут работать на растяжение. Назвав это "фантазией" вы тем самым не согласились с моим утверждением. То есть считаете, что работа подколонников на растяжение - характерна для такого типа конструкций и обычно имеет место быть. Вот это-то мне и непонятно. Как может опытный проектировщик (а судя по вашим сообщениям на форумы - вы не новичок) такое утверждать. И в связи с этим я хочу спросить - какой процент проектируемых вами колонн работал на растяжение?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 11:45
1 | #24
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Поищите в Download я выкладывал как-то "Статический расчет (врукопашную) методом перемещений, треугольной рамы стадиона 2002г."
Ссылка http://dwg.ru/dnl/6888
Там есть расчет столбчатого фундамента под металлическую колонну по несущей способности и деформациям, мож пригодится
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 18:46
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да, именно на этом я и зациклился. Приведите пример, когда сжатие (центральное) дало вам дополнительную арматуру. Я считаю, что такие случае крайне редки и специфичны. Классические конструкции, работающие на сжатие - арматуры не требуют.
ответьте просто вы учитываете вертикальную силу при назначении размеров подколонника или нет ?

у меня такое подозрение, что вы вертикальную силу и момент рассматриваете отдельно друг от друга, когда они действую одновременно...

какой ваш порядок вычислений ?

я считаю так :

беру заданные N и М считаю как внецентренно загруженный элемент без учета сжатой арматуры...и все

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
какой процент проектируемых вами колонн работал на растяжение?
статистику я не виду, но процент небольшой....но так как он имеет место быть, то такой вариант исключать нельзя, следовательно подколонник может быть внецентренно растянутым и расчет армирования на внецентренное растяжение даст больше арматуры нежели просто на изгиб.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:42
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
какой ваш порядок вычислений ?

я считаю так :

беру заданные N и М считаю как внецентренно загруженный элемент без учета сжатой арматуры...и все
У меня колонны как правило находятся по центру фундамента. То есть внецентренного сжатия нет. Если же в некоторых случаях оно есть, то внецентренное сжатие приводится к центральному с добавлением сосредоточенного момента. На момент я подколонник проверяю. На сжатие - никогда. Потому что это бессмысленный расчет. Там не то что арматура не нужна на сжатие, там бетона в 10 раз больше чем нужно. ну, может у вас опыт более обширный, потому я и спросил пример конструкции, где доля площади арматуры, устанавливаемой для восприятия сжатия, отличалась бы от нуля. В моей практике такого не было никогда.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
статистику я не виду, но процент небольшой....но так как он имеет место быть, то такой вариант исключать нельзя
Ну так я такой вариант и не исключал. Но назвал такое напряженное состояние для подколонников - нехарактерным. А вы это назвали фантазией.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:57
#27
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
У меня колонны как правило находятся по центру фундамента. То есть внецентренного сжатия нет. Если же в некоторых случаях оно есть, то внецентренное сжатие приводится к центральному с добавлением сосредоточенного момента. На момент я подколонник проверяю. На сжатие - никогда. Потому что это бессмысленный расчет. Там не то что арматура не нужна на сжатие, там бетона в 10 раз больше чем нужно. ну, может у вас опыт более обширный, потому я и спросил пример конструкции, где доля площади арматуры, устанавливаемой для восприятия сжатия, отличалась бы от нуля. В моей практике такого не было никогда.
Как раз сейчас делаю КЖ на фундаменты. Стальной каркас. Колонна 35Ш1, база 800х500, оголовок фундамента 1000х600мм. Да уж... Куда тут еще арматуры на сжатие...

Кстати, если есть большой момент - учет продольной силы уменьшает сечение арматуры. Так что если армировать только по моменту будет в худшем случае небольшой перерасход. Криминала никакого не вижу.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 17:27
#28
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
У меня колонны как правило находятся по центру фундамента. То есть внецентренного сжатия нет.
Вот это заявление. Причем здесь колонна по центру или нет ??? Если колонна по центру и задан момент это уже и есть внецентренное сжатие, если у вас колонна смещена вы просто добавите к заданному моменту дополнительный от смещения вертикальной силы.....

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На момент я подколонник проверяю. На сжатие - никогда. Потому что это бессмысленный расчет.
поймите если у вас задан момент М и вертикальная N, то они действую одновременно, а не N отдельно и М отдельно, другими словами можно взять сечение, которое проходить на N и проходит на М по отдельности, но при совместном действии сечение не понесет, пример:

сечение 600х600 бетон В15 вертикальная N=220т Мх = 20тм бетонное сечение несет 220т с запасом, на момент вы подбираете арматуру 5 стержней 20 А- III - по грани, этой арматуры достаточно для восприятия момента, а теперь посчитайте подколонник как внецентренносжатый без учета сжатой арматуры и увидете разрушение подколонника, можно даже привести пример, когда и с учетом сжатой арматуры подколонник разрушится

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну так я такой вариант и не исключал. Но назвал такое напряженное состояние для подколонников - нехарактерным. А вы это назвали фантазией.
вопрос вообще не в этом, а в правильных советах начинающим проектировщикам

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Кстати, если есть большой момент - учет продольной силы уменьшает сечение арматуры. Так что если армировать только по моменту будет в худшем случае небольшой перерасход. Криминала никакого не вижу.
не сводите ваш частный пример к всем случаям
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 19:00
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
сечение 600х600 бетон В15 вертикальная N=220т Мх = 20тм бетонное сечение несет 220т с запасом, на момент вы подбираете арматуру 5 стержней 20 А- III - по грани, этой арматуры достаточно для восприятия момента, а теперь посчитайте подколонник как внецентренносжатый без учета сжатой арматуры и увидете разрушение подколонника, можно даже привести пример, когда и с учетом сжатой арматуры подколонник разрушится
Давайте проверим. Придумайте такой пример, который с одной стороны был бы реалистичный, а с другой - подтверждал бы вашу версию, что ж/б сечение, в котором при расчете на сжатие арматура не требуется и при расчете на момент арматуры достаточно - при расчете на одновременное действие момента и сжатие будет разрушаться.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 19:38
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Давайте проверим. Придумайте такой пример, который с одной стороны был бы реалистичный, а с другой - подтверждал бы вашу версию, что ж/б сечение, в котором при расчете на сжатие арматура не требуется и при расчете на момент арматуры достаточно - при расчете на одновременное действие момента и сжатие будет разрушаться.
чем вам приведенный пример не нравиться - посчитал как вы считаете - на N арматура на сжатие не требуется, по М проходит, но разрушается в итоге при совместном действии М и N без учета сжатой арматуры...

Последний раз редактировалось GIP, 12.05.2014 в 20:02.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 19:52
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
чем вам приведенный пример не нравиться
Ну как минимум нет расстояния до центра тяжести арматуры. И по какому нормативному документу считаете?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 19:55
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну как минимум нет расстояния до центра тяжести арматуры.
не понял в чем вопрос

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И по какому нормативному документу считаете?
СП 52-101-2003
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 19:58
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не понял в чем вопрос
Защитный слой я имел ввиду. Я хотел точно посчитать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 20:00
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Защитный слой я имел ввиду. Я хотел точно посчитать.
я принял в расчете расстояние от края сечения до оси стержней 50мм
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 21:47
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360




Предложенное вами сечение несет указанную нагрузку при расчете внецентренно-сжатого сечения.

Коэффициент использования для внецентренно-сжатого элемента получился чуть выше, чем просто для изгибаемого. Это превышение весьма незначительно и в общем случае говорит о том, что в практических расчетах подобные конструкции можно проектировать без учета сжимающей силы. Ведь чтобы этот параметр нагружения стал критичным - запас по расчету на момент должен быть очень небольшим, чего нельзя допускать в принципе. Кто проектирует конструкции с запасом по несущей способности 5%? Мне это кажется неразумным. Я стремлюсь к запасу в среднем 25% и подобный запас прочности компенсирует неучет сжимающей силы и прочие нюансы. Хотя если считать строго и проектируемое сечение по моменту проходит на тоненького, то стоит выполнить и расчет на внецентренное сжатие, потому что он может стать критичным.

Еще одно замечание. Ж/б элементы в общем случае нужно считать на основе общей деформационной модели. Напряжения в арматуре складываются из напряжений от действия сосредоточенного момента и от действия сжимающей силы. От действия сосредоточенного момента арматура у одной грани будет сжата, а у другой - растянута. От действия же сжимающей силы напряжения в арматуре могут возникнуть только вследствие деформаций сжатия бетона. Поскольку такие деформации у бетона крайне малы, то думается, что прирост напряжений в сжатой арматуре будет минимальный. Что касается растянутой арматуры, то там сжимающая сила лишь облегчит ее работу. Хотя здесь слабым звеном наверное будет являться бетон. Сжимающие напряжения в нем будут выше от совместного действия момента и продольной силы. Было бы интересно проанализировать напряжения и деформации с помощью деформационного расчета.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 22:35
#36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Предложенное вами сечение несет указанную нагрузку при расчете внецентренно-сжатого сечения.
вы неверно посчитали: в вашем расчете стоит по 5 стержней по грани, вы учитываете сжатую арматуру (что не рекомендовано пособием к фундаментам), мы так не договаривались....если будем учитывать сжатую арматуру, то нагрузки нужно брать другие !!!, посчитайте вручную или в программе, которая графически отображает сечение со стержнями или выдает отчет с расчетом, чтобы вы видели учтены сжатые стержни или нет...прикладываю, вам например расчет а Арбате - сопротивление сечений расчет с учетом и без учета сжатых стержней.....

с учетом 0.7, без учета 1.2 при этом обратите внимание, что я задал длину элемента 0.1, при большей длине еще хуже

если хотите могу вам предоставить ручной расчет этого сечения по методу предельных усилий и по НДМ - результат такой же.....
Вложения
Тип файла: pdf 600_без учета сжатых.pdf (154.0 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: pdf 600_с учетом сжатых.pdf (153.6 Кб, 146 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 23:28
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вы неверно посчитали: в вашем расчете стоит по 5 стержней по грани, вы учитываете сжатую арматуру (что не рекомендовано пособием к фундаментам), мы так не договаривались....
Ну вы же подробно не описали исходные данные. А подколонники обычно армируют симметрично.

По вашим результатам - посчитайте в Арбате задачу с учетом сжатой арматуры, но без действия продольной силы. Какой будет коэф. использования? Предполагаю, что чуть уменьшится. То есть одновременное действие сжатия и момента более неблагоприятно, чем только момент. Но ненамного.

Если у вас есть расчет по ДМ с деформациями и напряжениями в бетоне и арматуре - выложите.

А вот два расчета в Статике по подбору арматуры. В первом случае арматура подбиралась по N и M - 2.22 см2. Во втором случае - только по M - 10.93 см2. То есть учет одновременного действия сжимающей силы и момента позволил существенно снизить арматуру.
Вложения
Тип файла: pdf Действует только M.pdf (75.8 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: pdf Действуют M и N.pdf (75.6 Кб, 149 просмотров)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 06:41
#38
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну вы же подробно не описали исходные данные. А подколонники обычно армируют симметрично.
вы опять не читаете, что вам пишут, причем не один раз, ниже мои цитаты

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
чем вам приведенный пример не нравиться - посчитал как вы считаете - на N арматура на сжатие не требуется, по М проходит, но разрушается в итоге при совместном действии М и N без учета сжатой арматуры...
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
ечение 600х600 бетон В15 вертикальная N=220т Мх = 20тм бетонное сечение несет 220т с запасом, на момент вы подбираете арматуру 5 стержней 20 А- III - по грани, этой арматуры достаточно для восприятия момента, а теперь посчитайте подколонник как внецентренносжатый без учета сжатой арматуры и увидете разрушение подколонника, можно даже привести пример, когда и с учетом сжатой арматуры подколонник разрушится
неучет сжатой арматуры означает, что стержни ставите только по растянутой грани, по сжатой только бетон - такой расчет по рекомендации пособия по проектированию фундаментов п.2.41 или вы и здесь решили проигнорировать это ?

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот два расчета в Статике по подбору арматуры.
если вы все таки считаете с учетом сжатой арматуры, то просто увеличьте вертикальную силу за 300тонн, возьмите 350 тонн и получите тоже самое отдельно по N и М проходит совместно нет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 11:14
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если вы все таки считаете с учетом сжатой арматуры, то просто увеличьте вертикальную силу за 300тонн, возьмите 350 тонн и получите тоже самое отдельно по N и М проходит совместно нет....
При нагрузке в 350 тонн бетона B15 уже мало, нужно как минимум B20 и тогда сечение проходит на внецентренное сжатие с КИ=0.84. Придумайте другой пример, чтобы бетонное сечение по N не разрушалось, а железобетонное сечение по M+N разрушалось.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:07
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При нагрузке в 350 тонн бетона B15 уже мало, нужно как минимум B20 и тогда сечение проходит на внецентренное сжатие с КИ=0.84. Придумайте другой пример, чтобы бетонное сечение по N не разрушалось, а железобетонное сечение по M+N разрушалось.
давайте подитожим, по приведенному примеру на 220 тонн если учитывать рекомендации пособия выполнять расчет подклолнника без учета сжатой арматуры ваш подход ошибочен, т.к. при проверке на 220т и 20тм без учета сжатой арматуры мы получаем разрушения, кстати вы отмолчались по поводу не соблюдения вами этой рекомендации...

а теперь по поводу 350тонн, вы же сами неоднократно писали, что

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На момент я подколонник проверяю. На сжатие - никогда.
а тут вы заявляете, что бетонное сечение не проходит .....так вы же на N не проверяете, на момент 20тм арматура подбирается, что вдруг вы вспомнили про сжатие, это же не ваш метод....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:18
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
давайте подитожим, по приведенному примеру на 220 тонн если учитывать рекомендации пособия выполнять расчет подклолнника без учета сжатой арматуры ваш подход ошибочен, т.к. при проверке на 220т и 20тм без учета сжатой арматуры мы получаем разрушения, кстати вы отмолчались по поводу не соблюдения вами этой рекомендации...
Подытоживать рано. Я не знаю о каких рекомендациях неучета сжатой арматуры в подколоннике вы говорите. Назовите конкретный документ и конкретный пункт, где об этом сказано. Пока могу предположить, что речь идет о том, что подколонники рекомендовано проектировать таким образом, чтобы сжимающая нагрузка воспринималась только бетоном, без арматуры. Но это никак не означает, что сжатую арматуру не нужно учитывать и при расчете на момент.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а тут вы заявляете, что бетонное сечение не проходит .....так вы же на N не проверяете, на момент 20тм арматура подбирается, что вдруг вы вспомнили про сжатие, это же не ваш метод...
Я не говорил, что подколонник не проверяю вообще. Я говорил лишь о том, что арматуру подколонника не проверяю при расчете на сжатие. Арматуру подбираю только по расчету на момент. Ясно же, что при значительных усилиях сжатия нужно проверить и бетонное сечение, чтобы у него хватало площади и класса бетона.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 18:39
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я не знаю о каких рекомендациях неучета сжатой арматуры в подколоннике вы говорите. Назовите конкретный документ и конкретный пункт, где об этом сказано.
не пойму что с вами....почему по два раза нужно писать про одно и тоже, я уже давал ссылку и на пункт и на документ....ну раз у нас такая традиция появилась повторю еще раз :

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

раздел

РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ПОДКОЛОННИКА

п.2.36 и далее...не пропустите пункт 2.41 - почитайте


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Пока могу предположить, что речь идет о том, что подколонники рекомендовано проектировать таким образом, чтобы сжимающая нагрузка воспринималась только бетоном, без арматуры.
это и есть неучет сжатой арматуры, как я вам писал считаете сечение с учетом арматуру вдоль растянутой грани, по сжатой грани учитываете только бетон (2-ой раз пишу)

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ясно же, что при значительных усилиях сжатия нужно проверить и бетонное сечение, чтобы у него хватало площади и класса бетона
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На момент я подколонник проверяю. На сжатие - никогда
да, слово НИКОГДА у вас означает что все-таки проверяю иногда.....переобуваетесь прям на ходу....

Вот мы с вами беседуем... я аргументровал свою позицию неоднократно ссылаясь на СП 52-101-2003, на пособие по проектированию фундаментов, вы же толкаете свою теорию, не приведя ни одного документа, ни одного примера из книги....

ваш подход конечно дает результат (может и большинстве случаев), при котором сечение понесет и все будет нормально, и ваш опыт позволяет выявить нагрузки при которых нужно увеличить сечение проверив на вертикальную силу, но если вы даете советы начинающим проектровщикам, то в первую очередь нужно людей направлять на пособия, нормативы, книги, но никак не предлагать свои теории, пусть они учаться на основах и набираются опыта и потом, если согласяться с вами, считают по вашей теории, это их личное дело...но первые шаги нужно делать в правильном направлении
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 20:08
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да, слово НИКОГДА у вас означает что все-таки проверяю иногда.....переобуваетесь прям на ходу....
Вы невнимательно следили за обсуждением. Вот мое первое сообщение в этой теме, в котором я предлагаю методику подбора вертикальной арматуры подколонника, а не расчета ростверка как такового. Ясное дело, что проектирование ростверка не ограничивается расчетом вертикальной арматуры подколонника. Сжимающая нагрузка никуда не девается, а бетон не является тем материалом, который может нести любую нагрузку. Тем не менее он довольно прочен и чаще всего проверка не требуется (для опытного проектировщика), но при значительных усилиях (а предложенные вами 350 тонн нагрузки - это много) расчет на сжатие выполнять нужно. Я этого никогда не отрицал. Моя фраза о том, что я никогда не проверяю подколонник на сжатие, если вы посмотрите контекст ее употребления, относится к узкой части проектирования ростверка - подбору вертикальной арматуры подколонника.

Тем не менее благодаря вам я больше узнал о нормах проектирования подобных конструкций, потому как, каюсь, с рекомендацией не учитывать сжатую арматуру знаком не был (кстати, любопытно понять почему это рекомендовано?), как и вообще с данным Пособием. И в общем я с вами согласен, что подобную конструкцию нужно рассчитывать на внецентренное сжатие, но при этом я бы хотел обратить внимание на несколько существенных нюансов.

1. Расчет подколонника на внецентренное сжатие даст меньшую арматуру, чем его расчет на момент. То есть моя методика - в запас прочности, а не в ущерб надежности, как вы это пытаетесь доказать. Сжимающая нагрузка компенсирует растяжение арматуры. Поэтому расчетным фундаментом следует выбирать тот, где минимальное значение N, при равных M. Если же M везде разные, то вообще говоря нужно проверить все фундаменты. Собственно я выше выкладывал два расчета в Статике, которые доказывают данное суждение.

2. Я все же не уверен, что если проектируемый подколонник проходит отдельно на N как бетонное сечение и отдельно на M с учетом только растянутой арматуры - не пройдет на одновременное действие N и M. В частности если говорить о вашем примере, то при нагрузке N=350 тонн - нужно повышать класс бетона до B20 по расчету на сжатие (КИ=0.91). При этом подколонник пройдет на действие N+M и без учета сжатой арматуры (КИ=0.82). То есть расчет бетонного подколонника на сжатие даже хуже, чем расчет железобетонного подколонника на внецентренное сжатие.

По поводу предложенного вами примера еще хотелось бы добавить, что при формировании тестовой задачи - не нужно отрываться от реальности. Если у вас нагрузка на обрез фундамента N=350 т и M=20тм, то какая это должна быть колонна? Поместится ли она на подколоннике 600х600?
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05