Связи по нижнему поясу балок покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по нижнему поясу балок покрытия

Связи по нижнему поясу балок покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2014, 12:53 #1
Связи по нижнему поясу балок покрытия
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

Имеется холодный склад с ограждающими конструкциями из профлиста. Покрытие прогоны по балкам. Есть ли необходимость в постановке горизонтальных связей СГ1 по нижнему поясу балок покрытия.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
КМ.dwg (280.6 Кб, 1844 просмотров)

Просмотров: 11236
 
Непрочитано 15.05.2014, 14:23
#2
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Мое скромное ИМХО - лучше поставить. Мы ведь должны обеспечить жесткий диск покрытия... Да, профлист имеет жесткость и все такое, и кранов у Вас нет и больших горизонтальных нагрузок тоже, но, честное слово, ну его нафиг, сделайте надежно. Расход металла - около 700 кг, зато нет ситуации, что все здание держится на саморезах, крепящих профлист...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 14:29
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Хм,, странно, почему по нижним поясам ставим связи? В вашем случае их надо ставить по верхним поясам балок. Т.е. в уровне прогонов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 14:38
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


А нагрузка от фахверковой колонны К2, которая крепится к нижнему поясу балки. А связи я предполагаю ставить в пространстве между нижним поясом балки и нижним поясом прогонов
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 14:51
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А нагрузка от фахверковой колонны К2, которая крепится к нижнему поясу балки. А связи я предполагаю ставить в пространстве между нижним поясом балки и нижним поясом прогонов
Нагрузка от фахверка передается на покрытие, образованное прогонами и системой связей. Сделайте нормальную систему связей- 2 креста по торцам из уголков по нижним поясам прогонов и все. В сериях посмотрите как делается...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 14:54
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


А прогоны при этом в качестве распорок учитывать. Вы имеете ввиду по одному кресту в каждом торце. Прогоны же будут мешать расположению связей. Хотя можно два уголка сделать в тавр и развернуть к нижнему поясу прогонов полкой
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:04
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А прогоны при этом в качестве распорок учитывать.
Да.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду по одному кресту в каждом торце.
Нет, по два креста в каждом торце.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Прогоны же будут мешать расположению связей.
Нет, не будут мешать. На нижний пояс прогона приваривается пластина и на нее крепятся уголки (одиночные)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 15:17
#8
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Вы про стандартное серийное решение по верхнему поясу ферм. А почему не подходит вариант связи расположить между нижним поясом прогонов и нижним поясом балки. Ведь ребра жесткости в балки будут мешать потере устойчивости и верхнему поясу балки, который сжат
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:27
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А почему не подходит вариант связи расположить нежду нижним поясом прогонов и нижним поясом балки.
Почему, потому что Offtop: (как говорил Шаймиев) узлы "геморные", да и раскрепление балки из плоскости они толком не обеспечивают. А при крестовых связях раскрепление балки будет равно шагу прогонов. По вашей схеме можно сделать вывод, что вы хотели передать ветровую нагрузку от фахверка на колонны, а не балку раскрепить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 15:39
#10
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


И раскрепить и передать усилие с фахверковой стойки. Согласен, что лучше раскрепить балку через прогоны. А вот в качестве связей лучше принять трубу, потому что у одиночного уголка радиус инерции очень маленький
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:45
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А вот в качестве связей лучше принять трубу, потому что у одиночного уголка радиус инерции очень маленький
По характеристикам да, труба лучше, но по узлам проще уголок приварить... Не думаю, что там огроменные уголки получатся.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:17
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Нет, вообще, никакой необходимости в установке никаких связей по нижним и верхним поясам балок покрытия.

Зачем попусту тратить металл, Ваши деньги, (и Наши мозги)?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 22:18
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Да уж, тоже удивлен вопросом...
Какие связи по нижнему поясу? Я бы беспокоился за верхний. И то, его можно просто профлистом раскрепить, но зная культуру строительства я бы забацал всё-таки ГС по верхнему поясу главных балок.

p.s. схему не смотрел
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 06:28
#14
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Если связи будут по нижнему поясу идти, то у Вас расчетная длина балки из плоскости будет ее геометрической длине равна, потому как у вас и профлист вдоль балки гофрами лежит, навряд ли его можно считать раскреплением в таком случае
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:00
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


А почему нельзя по оси балки сделать. Ведь по колоннам по оси ставят и ставят дополнительные ребра в двутавре
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 13:18
#16
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А почему нельзя по оси балки сделать. Ведь по колоннам по оси ставят и ставят дополнительные ребра в двутавре
Можно и по-центру через ребро. Но проще по верхнему поясу на мой взгляд.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:23
#17
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Я сделал связи по нижнему поясу прогонов. Прогоны рассматривал как распорки и по оси балки и по колоннам

Последний раз редактировалось vlasctelin, 19.05.2014 в 13:35.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 06:51
#18
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Тоже возник подобный вопрос.
Имеется навес АЗС с консольными вылетами балок, а также навес перехода к операторной.
Максимальная длина консоли навеса АЗС - под 4м, к ней крепится главная балка навеса перехода.
Нижний пояс консоли сжат. Для раскрепления из плоскости требуется установка связей. Но вот по месту установки связей возникли сомнения - ставить по нижнему поясу, либо по оси балки по аналогии с вертикальными связями по колоннам, как писал коллега в п.15.
Вложения
Тип файла: pdf Колонны, балки, фермы.pdf (76.0 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезы.pdf (26.7 Кб, 161 просмотров)
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 10:00
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


ник25, проще колонны в основании защемить чем всю эту карусель городить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:39
#20
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ник25, проще колонны в основании защемить чем всю эту карусель городить....
Так колонны защемлены.
Надо балки навеса из плоскости раскрепить. У консоли сжатый пояс снизу, по идее надо крепить связь к нижнему поясу, но как-то это не комильфо.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:43
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Так колонны защемлены.
Хорошо бы в двух направлениях....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:51
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
проще колонны в основании защемить чем всю эту карусель городить....
а разве само покрытие не должно быть жестким в своей плоскости?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 12:01
1 | #23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Axe-d, да. Тут я виноват. Поторопился. Всё поэтажно напихано. Надо подраскрепить. Вообще конструкция мутная..... можно всё намного проще сделать. Я когда АЗС-ки лепил, то тупо делал Т-образные рамы....

----- добавлено через 24 сек. -----
Проще этой шляпы один чёрт ничего не придумаешь....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170301_120601_p.jpg
Просмотров: 318
Размер:	108.7 Кб
ID:	184418  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.03.2017 в 12:07.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 12:36
#24
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вообще конструкция мутная..... можно всё намного проще сделать. Я когда АЗС-ки лепил, то тупо делал Т-образные рамы....
У меня размер навеса в поперечнике 9 метров и по заданию АР должно быть две стойки в разрезе. Архитектор ваял картинки, вдохновляясь по всей видимости ПНСК-шными заправками, смело увеличивая пролеты до 15 метров. Поэтому получился огород.
И все-таки, связи ставить надо по осям балки, или в плоскости поясов?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Проще этой шляпы один чёрт ничего не придумаешь....
Красиво Там сварная балка переменной высоты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЗС.jpg
Просмотров: 235
Размер:	96.0 Кб
ID:	184420  
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:14
1 | #25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
И все-таки, связи ставить надо по осям балки, или в плоскости поясов?
по верхнему поясу для всей системы, по краям на консолях подкосы от нижнего пояса к распоркам, которые крепятся к верхнему поясу
где-то видел, не могу вспомнить где, найду - скину
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:25
#26
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по верхнему поясу для всей системы, по краям на консолях подкосы от нижнего пояса к распоркам, которые крепятся к верхнему поясу
Логика понятна - к сжатому поясу. А нельзя по оси балки через ребро?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:33
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Красиво Там сварная балка переменной высоты?
Да можно и обыкновенную.... непринципиально. Все равно красота под подшивкой.

А можно я Вам схему согласно архитектурной картинке предложу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:35
#28
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение

А можно я Вам схему согласно архитектурной картинке предложу?
Можно, но переделывать уже не буду

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да можно и обыкновенную.... непринципиально. Все равно красота под подшивкой.
Воду тогда не уведешь.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:36
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


ник25, окей. Ну я на перспективу.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Воду тогда не уведешь.
Прогоны на пеньках выставлены были. Пни на заводе наварены были. Толи листы.... толи по швеллеру полку подрезали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:46
1 | #30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


главное захотеть)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 234
Размер:	154.7 Кб
ID:	184423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 220
Размер:	171.4 Кб
ID:	184424  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0032.jpg
Просмотров: 192
Размер:	140.1 Кб
ID:	184425  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:55
1 | 1 #31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Вот

----- добавлено через ~1 мин. -----
Всё по балочной схеме. Можно заменить балки на фермы с частой решеткой или на перфобалки..... но всё оно требует осмысления. Такая схема.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Навес над ТРК - стальной профнастил по прогонам, кровля операторной мягкая по настилу и прогонам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Пролеты прогонов 6-7-8 метров, консоли 1.5-2 метра

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я на таких схемах прострнаственные расчеты откатывал одни из первых

----- добавлено через ~6 мин. -----
Общая устойчиовсть прогонов обеспечена настилом, совемстность работы конструкций и работа прогонов распорок по навесу связями горизонтальными обеспечена, операторная - там всё понятно, есть вертикальные связи в последнем шаге.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 193
Размер:	167.6 Кб
ID:	184426  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 14:51
1 | #32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


кстати, есть еще такая серия https://dwg.ru/dnl/5475
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 14:54
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Главное, что вся эта архитектура не функциональна. Зачем делать огромные козырьки, которые не защищают от атмосферных осадков? Лучше металлического структурного покрытия или монолитной железобетонной оболочки для таких объектов не придумаешь. Но это моё личное мнение))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 15:14
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


*KSV*, навесик из монолита?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 17:02
#35
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
главное захотеть)))
Уникон, конечно, грамотные металлисты. Пересекались с ними на одном объекте.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот

----- добавлено через ~1 мин. -----
Всё по балочной схеме. Можно заменить балки на фермы с частой решеткой или на перфобалки..... но всё оно требует осмысления. Такая схема.
У Вас в схеме крайний правый ряд колонн - лишний, его нельзя ставить, т.к. там должен быть проезд. Поэтому главные балки приходится укладывать вдоль длинной стороны навеса, вывешивая консоли под 4м длиной. А так да, логичный и красивый вариант, спасибо
С операторной проще - там газобетон и покрытие из пустоток.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 09:53
2 | 1 #36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
главное захотеть)))
Ооопп!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0120.jpg
Просмотров: 210
Размер:	515.3 Кб
ID:	184639  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:19
#37
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ооопп!!!
Красиво!
Не пойму, колонны в шахматном порядке?
И что за гофры на стенках?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:27
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Не пойму, колонны в шахматном порядке?
Заезд под навес диагональный

Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
И что за гофры на стенках?
гофры на стенках. Вот такое решение
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 09:09
#39
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
гофры на стенках. Вот такое решение
Залип на форуме в теме про гофробалки.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по нижнему поясу балок покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
вертикальные связи покрытия Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 2 01.11.2009 20:27
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09