Строительный подъем в цельносварной ферме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2014, 14:40 #1
Строительный подъем в цельносварной ферме
m-yur
 
инженер-конструктор
 
Курск
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 12

Здравствуйте!Как учесть на чертеже строительный подъем в цельносварной ферме?В составной-делали уклон, чтоб не провисала.Как?Согнуть?
Просмотров: 23707
 
Непрочитано 22.05.2014, 22:05
1 | #2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


считаете прогиб от постоянных нормативных нагрузок
далее если вы делаете КМ пишите "строительный подъем 150мм учесть при разработке КМД"
Если вы КМДшник то тупо даете отрицательный выгиб 150мм, чтобы ферма при загрузке постоянными нагрузками села в проектное положение.

п.с. строительный подъем обычно учитывается при пролетах от 36м или при очень тяжелых нагрузках
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 22:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: цельносварная ферма - это как?
 
 
Непрочитано 23.05.2014, 09:49
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
строительный подъем обычно учитывается при пролетах от 36м или при очень тяжелых нагрузках
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции "

"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 08:26
#5
m-yur

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.04.2014
Курск
Сообщений: 12


Допустил неточность-прошу прощения....назвал эстакаду фермой.Конструкция состоит из двух ферм из спаренных уголков и настила по нижнему поясу+связи по верхнему.L=11000мм

----- добавлено через ~7 мин. -----
Строительный подъем учитываем всегда, при любой длине.Нагрузки и вправду большие.Отрицательный выгиб-не знал этого.Спасибо.Так и буду писать.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Спаренные уголки в поясах фермы должны уже быть гнутыми.На каком гибочном оборудовании можно так точно согнуть пояса?
m-yur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 19:31
#6
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Leonid555, а какая кровля является плоской? с ссылкой на нормативный документ
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 00:42
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Айтмат, а что вообще является кровлей? со ссылкой на нормативный документ.
А заодно - что является фермой. Тоже со ссылкой на действующий нормативный документ.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.05.2014 в 00:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 09:46
#8
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Бармаглотище, дело в том, что я вопрос задавал без сарказма и иронии, а действительно очень охота иметь четкий обоснованный вывод когда кроля плоская

Потому как верно заметил с ссылкой на СНиП Leonid555, о необходимости строй подъема для плоской кровли
-------------------------------

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков СНиП II-26-76
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 10:18
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


хм,самое смешное,что в СНиП "Кровли" понятие "плоской кровли" убрали. А в МК - оставили. Так что "казус белли" имеет место быть..Стоит посмотреть старый СНиП (Offtop: совсем старый,у меня нет)
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 10:32
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
А в МК - оставили
еще в "Общественных зданиях" это понятие присутствует.
Определения не нашел. "совсем старый СНиП" вот тут сказано - что это СН 394-74. Прочитал его - нет ничего про плоские/скатные. В СП 17 тоже не нашел.
 
 
Непрочитано 25.05.2014, 11:41
#11
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
совсем старый СНиП" вот тут сказано - что это СН 394-74.
надо более старые посмотреть,самые первые СНиП,50-60-х,когда совмещенные крыши стали внедрять,термин видать тогда родился
я бы отнес к плоским - до 2,5-3%.
а вообще Айтмат - вы же не юрист,а инженер - считайте - если при полной нагрузке сток с кровли обеспечен - все нормально.И экспертизу пройдете наверняка.При 10-12% уклоне - заведомо пройдете без стройподъема.
Offtop: Привет актуализаторам СП МК и Общ-х зданий!

Последний раз редактировалось Vlamos, 25.05.2014 в 11:53.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 20:30
#12
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Vlamos, я с Вами согласен. К плоским кровлям отношу и сам такой процент.

Но Вы и сами знаете какие сейчас пошли заказчики, да и любой момент значительный или незначительный, могут вознести на такую высоту, и не докажешь им ничего без четкой ссылкой на нормы

Это инженеры понимают друг друга, а менеджеры или люди в чем-то заинтересованные ....

И всетки ребят, на вопрос который Вы в самом начале относились так пренебрежительно есть четкий ответ? Или надо искать в "Слове о полку Игореве"
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:42
#13
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Серия 1.462.1-1/88 Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей
вот там и рубикон ..
Цитата:
Серия ПК-01-133 Рабочие чертежи КМ. Стальные конструкции покрытий промышленных зданий с плоской кровлей пролетами 24, 30 и 36 м. Шаг ферм 6 и 12 м
1966 год - тогда и термин был ходовой. А сейчас он стало быть и есть - термин времен "Слова..". Уж извиняй..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:45
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Айтмат, в "нагрузках и воздействиях" есть более понятная фраза про строительный подъем и малоуклонные кровли. Там сказано, что нужно считать горизонтальный прогиб так, чтобы при нагружении уклон кровли составлял не менее 1 процента вроде.
 
 
Непрочитано 25.05.2014, 21:59
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Айтмат, я лично к "плоским" отношу кровли с уклоном 1-6% (в различной литературе, в т.ч. "интернетных" источниках, верхняя граница варьируется от 3 до 10%) и сплю спокойно .

Arikaikai, так в этом и смысл строительного подъема - чтоб сохранить нужный процент уклона при прогибах под нагрузкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 22:08
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в этом и смысл строительного подъема - чтоб сохранить нужный процент уклона при прогибах под нагрузкой
я в курсе, спасибо ^_~
Просто я к тому, что это единственный пункт в нормативах, достаточно четко говорящий о поднятой теме, из того, что я читал. На случай дотошных заказчиков, например.
 
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:25
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Господа, вопрос.
Не до конца понимаю этот пункт. С кровлей (верхним поясом) все ясно. А нужен ли строительный подъем нижнего пояса ферм свыше 36м?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:32
#18
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не до конца понимаю этот пункт.
Строительный подъём ФЕРМ не нужен вообще если Вы за счёт жёсткости фермы обеспечите предельные прогибы. На практике фермы изготавливаются на ЗМК и ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ до места монтажа. Высота фермы (в коньке) не должна превышать габарит при транспортировке, а значит не всегда возможно добиться необходимой жёсткости.
Я так думаю.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
С кровлей (верхним поясом) все ясно.
Если не секрет - что ясно с верхним поясом?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.10.2014 в 14:37.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 15:46
1 | #19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А нужен ли строительный подъем нижнего пояса ферм свыше 36м?
Строительный подъем необходим для предотвращения провисания ферм. Провисание ухудшает внешний вид конструкций и во многих случаях просто недопустимо по условиям эксплуатации (например, при наличии подвешенного к фермам подъемно-транспортного оборудования). Т.е. фермы изготавливают с обратным выгибом, который под действием нагрузки погашается, в результате чего фермы принимают проектное положение. Строительный подъем обеспечивается путем устройства перегиба в монтажных узлах фермы, (причем в узлах как верхнего, так и нижнего пояса).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 10:37
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:17
#21
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
В серии 1.460.3-23.98 фермы пролётом 18, 24 и 30 метров с уклоном кровли 10%.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции "

"15.2.6 При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Про определение плоской кровли см. тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1243639

А теперь, ответьте - зачем в данных фермах строительный подъём нужен?

Последний раз редактировалось ekspert, 18.10.2014 в 11:24.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:23
#22
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В серии 1.460.3-23.98 фермы пролетом 18, 24 и 30 метров с уклоном верхнего пояса 10%.
А вот в этой есть строительный подъём при точно такихже пролётах.

Требование СНиП II-23-81* п.13.7 "При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета." однако не указывает на принадлежность строительного подъёма к тому или иному конструктивному элементу фермы.
Как быть в этом случае?

p.s.Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к ВП.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 11:30.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:33
#23
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А вот в этой есть строительный подъём при точно такихже пролётах
В серии 1.460.3-14 разработаны фермы с уклоном кровли 0,015 т.е. 1,5% - кровля плоская!
В серии 1.460.3-23.98 уклон кровли 0,1 т.е. 10%.

Разницу ощущаете?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:35
#24
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Разницу ощущаете?
Читайте внимательнее.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Строительный подъём ФЕРМ не нужен вообще если Вы за счёт жёсткости фермы обеспечите предельные прогибы. На практике фермы изготавливаются на ЗМК и ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ до места монтажа. Высота фермы (в коньке) не должна превышать габарит при транспортировке, а значит не всегда возможно добиться необходимой жёсткости.
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В серии 1.460.3-14 разработаны фермы с уклоном кровли 0,015 т.е. 1,5% - кровля плоская!
В серии 1.460.3-23.98 уклон кровли 0,1 т.е. 10%.
А ещё устройство кровли без прогонов в одном случае и с прогонами во втором.

Вы лучше скажите как Вы понимаете требование п.13.7 стального СНиПа.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 11:44.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:47
#25
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вы лучше скажите как Вы понимаете требование п.13.7 стального СНиПа.
Как в СНиПе написано, так и понимаю. Строительный подъём делают для всей фермы покрытия, а не для отдельных элементов фермы - верхнего или нижнего пояса!

Учите матчасть, раз не знаете что такое строительный подъём.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:56
#26
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Учите матчасть, раз не знаете что такое строительный подъём.
Вы поясните пожалуйста требование прогиб + 1/200 пролета для ферм свыше 36 метров.

Если следовать Вашим познаниям о плоской кровле - то получается 2.5% уклон + прогиб от суммарной нормативной нагрузки + 1/200 пролёта. Кровля остаётся по прежнему плоской?

p.s. "Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь."

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.10.2014 в 12:04.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 17:45
#27
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Горестно осознавать то, что племя "настоящих конструкторов" вымирает.
Какой же Вы конструктор, если не знаете основ проектирования.
Вот к чему привело разваливание советской системы проектных институтов. Теперь сплошь и рядом организации типа "Халтурпроект" и "Шарашмонтаж".
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 17:53
#28
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Горестно осознавать то, что племя "настоящих конструкторов" вымирает.
Какой же Вы конструктор, если не знаете основ проектирования.
Вот к чему привело разваливание советской системы проектных институтов. Теперь сплошь и рядом организации типа "Халтурпроект" и "Шарашмонтаж".
Вы по существу ответить способны? Или на слабо привыкли брать?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 17:59
#29
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Offtop: Дальнейший спор считаю бесполезным.
Я своё мнение уже выразил - учите матчасть!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 21:54
#30
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


yrubinshtejn, Скорее всего данное требование рассчитано на гениев проектного дела дабы не получить нечаянно озеро на кровле , а у ферм свыше 36 м еще и нижний пояс дугой - вот как то так наверное.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 22:21
#31
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вот в этой серии нет строительного подъёма у НП.
Авторы серии 1.460.3-23.98 просто грамотно обошли требования НОРМ об организации строительного подъема. В этой серии пролет ферм меньше 36 м; кровля не является плоской (для этого пришлось сделать верхний пояс с изломом в середине, а кровлю двускатной с уклоном 10%). Таким образом - в фермах этой серии нет строительного подъема вовсе. Просто ферме придали изначально такую геометрическую форму и размеры, что строительный подъем не требуется.
В теории МК под строительным подъемом понимают придание ферме первоначального выгиба, т.е. ее геометрия имеет отклонения от теоретической геометрической схемы фермы. Строительный подъем - это не попытки менять вот эту самую теоретическую геометрическую схему фермы как таковую (делать ферму полигональной, с параллельными поясами, трапециевидной, треугольной и т. п.).
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Требование СНиП II-23-81* п.13.7 "При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета." однако не указывает на принадлежность строительного подъёма к тому или иному конструктивному элементу фермы.
Как быть в этом случае?
p.s.Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к ВП.
То есть по вашему получается, что НОРМЫ вообще не требуют рассматривать прогибы нижнего пояса фермы при назначении строительного подъема.
Я считаю, что в НОРМАХ в данном случае предъявляются особые требования к жесткости (и деформативности) всей фермы в целом, НОРМЫ ограничивают прогиб всей фермы. И в НОРМАХ идет речь в том числе и об ограничении провиса нижнего пояса фермы.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Скорее всего данное требование рассчитано на гениев проектного дела дабы не получить нечаянно озеро на кровле , а у ферм свыше 36 м еще и нижний пояс дугой
Ну а если вы изначально сделаете ферму, например, в форме "рыбки" (оба пояса криволинейные, верхний пояс выгнут вверх, а нижний пояс выгнут вниз), тогда у вас "озера" на кровле заведомо не будет, а нижний пояс изначально сделан дугой вниз, и тогда что? Вообще строительный подъем не делать?

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.10.2014 в 23:03.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 08:35
#32
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к ВП.
Лично я воспринимаю эти строки относящиеся к НП.)
ЗЫ. У меня кран-балка ферму снесет) и по барабану уже, есть лужи , или нет)))

Последний раз редактировалось shifr, 19.10.2014 в 08:41.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 09:09
#33
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну а если вы изначально сделаете ферму, например, в форме "рыбки" (оба пояса криволинейные, верхний пояс выгнут вверх, а нижний пояс выгнут вниз), тогда у вас "озера" на кровле заведомо не будет, а нижний пояс изначально сделан дугой вниз, и тогда что? Вообще строительный подъем не делать?
Ну вроде три слова написал ради шутки думал все понятно - оказалось что не казалось, столько всего написал умного, а суть то где?
shifr - вот кратко весело и по делу
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 10:46
#34
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Такая с виду простая тема - а сколько дебатов!!! Присоединяюсь

Думаю строит. подъем нужен в основном (в первую очередь) для выполнения эстетико-психологических требований (или как там в Нагрузках и Воздействиях?!), чтобы человеку не боязно было видеть прогиб фермы (если Н,П, горизонтален), во вторую очередь, чтобы габариты были обеспечены (например, при установке ГПМ).
Насколько помню старые чертежи корифеев, попадавшиеся на глаза, от горизонтали к нижнему поясу ставили размер и писали "строительный подъем", т.е нижний пояс поднимали (в середине пролета фермы) относительно горизонтальности нижнего пояса в расчетной схеме, контуры верхнего пояса оставались в соответствии с расчетной схемой...Поправьте - если не прав....
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 10:56
#35
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Leonid555

Вы всё верно сказали. Но мне хотелось бы понять требование норм. Из каких соображений эти требования исходят.
У меня есть собственное мнение.Я его высказал в одноимённой теме, но был обруган и выставлен неграмотным занудой.
Поэтому я жду когда кто нибудь заимеет точку зрения схожую с моей.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 14:28
#36
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
т.е нижний пояс поднимали (в середине пролета фермы) относительно горизонтальности нижнего пояса в расчетной схеме, контуры верхнего пояса оставались в соответствии с расчетной схемой...
Это какое усилие надо проложить к распорке, чтобы она укоротилась на 100 мм на 3,0 м. ...или 2,0 в Молодечно. ...без изменерия прямолинейности...
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я его высказал в одноимённой теме
Если эта тема где болты полопались, то Ваша (.) зрения о формальном стремлении усилия к бесконечности имеет право быть. ...Только ...только , мое личное мнение, там нейтральная ось ВП не пересекла прямую соединяющею нижние плоскости ВП ферм. (Цифирей не проверял, да и не хочу)
shifr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 14:30
#37
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
стремлении усилия к бесконечности

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.10.2014 в 15:35.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 18:34
1 | #38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Но мне хотелось бы понять требование норм. Из каких соображений эти требования исходят.
Исходят из соображений экономической целесообразности. Авторы НОРМ убеждены, что фермы пролетом до 36 м нужно просто проектировать с ограничениями по прогибу (всей фермы!). А для ферм пролетом 36 м и более следует применять специальный конструктивный прием - обратный выгиб (строительный подъем). Вы можете на досуге посчитать ферму со строительным подъемом и без такового, и сравнить расход металла. Ну а причины ограничения деформаций фермы понятны - обеспечение нормальной работы подъемно-транспортного оборудования; обеспечение нормального стекания воды с кровли (именно поэтому при плоских кровлях строительный подъем делают всегда, да еще и с запасом относительно прогиба от нормативных нагрузок); ну и обеспечение эстетико-психологических требований (считается, что людям действует на нервы вид прогнувшихся вниз поясов ферм).
Мое мнение - требования НОРМ относительно обеспечения строительного подъема ориентировано на фермы традиционных геометрических схем, т.е. с горизонтальным нижним поясом, ну и особенно - на фермы с параллельными поясами. Я считаю, что в принципе можно придумать такую геометрическую схему фермы, когда строительный подъем не очень то и нужен (например, та же ферма в виде "рыбки"). Но, формально, требования НОРМ о применении строительного подъема нужно выполнять всегда.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
У меня есть собственное мнение.Я его высказал в одноимённой теме, но был обруган и выставлен неграмотным занудой.
Это что за тема?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 20:20
#39
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Авторы НОРМ убеждены, что фермы пролетом до 36 м нужно просто проектировать с ограничениями по прогибу (всей фермы!).
Все значительно проще. Балки 9,12, 18 м и фермы 18,24,30 м ж/б изготавливают преднапряженными , следовательно НП -....). Про существование 36м ж/б не слышал.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 15:00
#40
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Возвращаясь к теме. Наткнулся. Как вам такое решение, ферма 40м, "строительный подъем наоборот"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма40.jpg
Просмотров: 516
Размер:	229.9 Кб
ID:	161555  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 15:59
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Skovorodker, внутренний водосток, что не так?
 
 
Непрочитано 03.12.2015, 22:09
#42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Skovorodker, внутренний водосток, что не так?
Формально такое решение противоречит п.15.2.6 СП Стальные конструкции.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 22:19
1 | #43
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Если даже очень хочется делать строительный подъем на двухскатной ферме - что же сложного. Она же из двух половинок.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Даже если из одной половинки. Сделайте уклон не 1,5%, а 2,5% - вот и строительный подъем.
И вообще про строительный подъем - это неотсюда. Слушате yrubinshtejnа

----- добавлено через ~6 мин. -----
Или уклона кровли вообще нету, верхний пояс прямой?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
То есть по вашему получается, что НОРМЫ вообще не требуют рассматривать прогибы нижнего пояса фермы при назначении строительного подъема.
Я считаю, что в НОРМАХ в данном случае предъявляются особые требования к жесткости (и деформативности) всей фермы в целом, НОРМЫ ограничивают прогиб всей фермы. И в НОРМАХ идет речь в том числе и об ограничении провиса нижнего пояса фермы.

Ну а если вы изначально сделаете ферму, например, в форме "рыбки" (оба пояса криволинейные, верхний пояс выгнут вверх, а нижний пояс выгнут вниз), тогда у вас "озера" на кровле заведомо не будет, а нижний пояс изначально сделан дугой вниз, и тогда что? Вообще строительный подъем не делать?
Вот вы просто уперлись в этот строительный подъем, а не видите его сути. А суть его в том, чтобы под нарузкой прямой верхний пояс балки (фермы) не получал отрицательного выгиба, а был как минимум прямым (защита от озера на кровле, скатывания грузовой тележки в середину пролета крана и т.д.). А не в том, что вот в нормах написано - и делайте на кровле с уклоном 30% строительный подъем........
Уклон двухскатной кровли даже 1,5% - это превышение середины пролета над опорой 1/130, что в 5 раз больше величины упругого прогиба.

Последний раз редактировалось lexabelic, 03.12.2015 в 22:56.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 17:12
#44
joshslokam

оператор ЭВМ
 
Регистрация: 31.03.2010
Искра
Сообщений: 79


Просто уточнить, а разве в проекте КМ не должны указывать этот строительный подъем?
Учитывая к тому же что откуда нам знать там все нагрузки (они ничего не указали в проекте)

Применительно ли тут эта норма? (как для плоских кровель): При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от размера пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
для пролета 12000 метров вообще кажется идея сомнительной, когда можно сделать эту ферму Ф1 сплошной, без стыка (или нет?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12000.jpg
Просмотров: 160
Размер:	153.4 Кб
ID:	260897  
joshslokam вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 17:37
#45
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726


Конструкция слишком специфична для простой кровли. Возможно, это что-то эксплуатируемое, и требуется ровный пол (тем более, что назвали "мостом"). Величину требуемого строительного подъёма или хотя бы величину прогиба запросите у проектировщиков КМ.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 19:34
#46
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от размера пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
Данный пункт перекликается с СП нагрузки и воздействия. Смысл в одном - обеспечить водоотвод. Ферма может быть и с параллельными поясами, но тогда под уклоном.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 19:47
#47
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 779


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Просто уточнить, а разве в проекте КМ не должны указывать этот строительный подъем?
Нефтемаш.
Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Применительно ли тут эта норма? (как для плоских кровель)
Нет.
СП 43.13330.2012.
Пообщайтесь с технологами.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 19:49
#48
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


А какое отношение имеет эстакада водовода к кровле?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 21:26
#49
joshslokam

оператор ЭВМ
 
Регистрация: 31.03.2010
Искра
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А какое отношение имеет эстакада водовода к кровле?
да никакого, просто откуда мне еще взять величину строительного подъема
joshslokam вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 23:57
#50
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
да никакого, просто откуда мне еще взять величину строительного подъема
Ещё раз - строительный подъём назначается не с целью достижения необходимой жёсткости фермы. Например мостовые конструкции переходов или ж/д путепроводов имеют параллельные пояса без строительных подъёмов.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2024, 08:24
#51
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Просто уточнить, а разве в проекте КМ не должны указывать этот строительный подъем?
Должны. Если есть сомнения, сделайте им офиц. запрос.
Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от размера пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
А для других случаев при только при пролетах более 30 (или 36 м).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 19:44
#52
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Offtop: и снова спустя 10 лет спрошу ))

Как думаете, что в СП16 подразумевается под строительным подъемом фермы и нужно ли его организовывать в нижнем поясе, если соблюдается условие по предельным прогибам для пролетов от 24м (1/300 от пролета)?

Просто не хочется вводить изломы в самую напряженную часть растянутого НП, хочется сделать его целиковым. Не хочется переломы делать в узлах монтажного стыка НП вводя туда доп. момент (это и так самые ответственные узлы здания).

СП16
Цитата:
15.2.6 При пролётах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъём, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъём следует предусматривать независимо от размера пролёта, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 20:53
#53
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. "свыше 36" - это про нижний пояс.
  2. "При плоских кровлях" - это про верхний пояс, если до 36 м и для обоих поясов, если 36 м.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 21:08
#54
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. "свыше 36" - это про нижний пояс.
  2. "При плоских кровлях" - это про верхний пояс, если до 36 м и для обоих поясов, если 36 м.
Зачем нижнему поясу строительный подъем?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 21:12
#55
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


А как вы думаете? А прогибы зачем ограничивать?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 21:15
#56
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А как вы думаете? А прогибы зачем ограничивать?
я же пишу - если прогиб не превышает предельный прогиб по СП20 (1/300), ну и если высота от пола до прогнувшегося нижнего пояса достаточна по технологии.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 21:35
#57
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Прогиб ограничивается независимо от наличия стр. подъема и технологии.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 21:37
#58
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Прогиб ограничивается независимо от наличия стр. подъема.
Ну и зачем строительный подъем нужен для нижнего пояса?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:00
#59
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Как и огр. прогибов, для избежании страха от вида прогиба.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:16
#60
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как и огр. прогибов, для избежании страха от вида прогиба.
Так для этого есть СП20. Причем тут СП Стальные конструкции и страх от вида прогиба? Может там еще прописывать формы и цвет конструкций, чтоб было красивше и они успокаивали?
Почему 3см на пролет 6м это не страшно, а 10см на 40м вдруг капец страшна?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:30
#61
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ну и зачем строительный подъем нужен для нижнего пояса?
Да вроде фермы считают и чертят при проектном положении элементов, когда они уже под нагрузкой, а строительный подъем это положение элементов до нагрузки. Это разные стадии работы или состояния конструкции, которые существуют независимо от наших желаний. Ну проектируйте выгнутый НП, который после загрузки станет прямым, делов-то ))).

Последний раз редактировалось Бим, 15.02.2024 в 22:39.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:32
#62
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Что такое "Эстетико-психологические" в Д.2.1 СП 20?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:49
#63
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да вроде фермы считают и чертят при проектном положении элементов, когда они уже под нагрузкой, а строительный подъем это положение элементов до нагрузки. Это разные стадии работы или состояния конструкции, которые существуют независимо от наших желаний. Ну проектируйте выгнутый НП, который после загрузки станет прямым, делов-то ))).
Ну так этот изначальный выгиб надо как-то реализовать, не? А как его реализовать? я не хочу изначально закладывать простор для бракодельства в растянутый пояс. Пусть прогибается - вряд ли 10-12см на 40м от полной нормативной нагрузки, можно глазом спокойно увидеть.
(брак в сварке растянутого пояса куда страшнее его прогиба)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:51
#64
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Что такое "Эстетико-психологические"
Чтоб не было некрасивого "пуза" провисания и люди не пугались - типа "согнулось, падает, бежим...". Архитекторы и искусствоведы с психологами лезут в инженерное...
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ну так этот изначальный выгиб надо как-то реализовать, не?
1. Не предусматриваете строительный подъем (фермы, не пояса): чертите прямой НП получаете кривой в натуре после загрузки, чертите кривой - получаете прямой. Пишете везде "строительный подъем не предусматривать".
2. Предусматриваете строительный подъем: получаете что чертили после загружения.

Последний раз редактировалось Бим, 15.02.2024 в 23:03.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2024, 22:56
#65
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Чтоб не было некрасивого "пуза" провисания и люди не пугались - типа "согнулось, падает, бежим...". Архитекторы и искусствоведы с психологами лезут в инженерное...
Еще раз, причем тут СП Стальные конструкции и красива/страшна?
К конце концов, тогда бы давали примечания на счет того - видны ли эти фермы человечкам, может они подшиваются потолком.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
1. Не предусматриваете строительный подъем (фермы, не пояса): чертите прямой НП получаете кривой в натуре после загрузки, чертите кривой - получаете прямой. Пишете везде "строительный подъем не предусматривать".
2. Предусматриваете строительный подъем: получаете что чертили после загружения.
Соррян, ничего не понял. Как предусмотреть строительный подъем для нижнего пояса? Изначально погнуть профиль НП по очень большому радиусу?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.02.2024 в 23:08.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 11:40
#66
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Еще раз, причем тут СП Стальные конструкции и красива/страшна?
Отвечал на вопрос по СП20, привел перевод на вульгарный терминов "эстетико-психологические". Про человечков - вам никто не запрещает проектировать по собственным нормам. Утверждаете, и вперёд. Нормы они нормы и есть, нечто, приемлемое для большинства с какой-нибудь вероятностью в 0,995...
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как предусмотреть строительный подъем для нижнего пояса?
Строительный подъем для конструкции назначают, не для ее элементов по отдельности. Я там, выше )) ставил, типа шутка про гнутый пояс. Повторю - конструкции принято проектировать в нагруженном состоянии, уже с деформациями от нагрузки. Вы можете делать иначе, см. выше про собственные нормы. Механизм такой работы в действующих нормах описан, как и про оформление их несоблюдения. Каких-то проблем с сборкой фермы со строительным подъемом не вижу.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 12:02
#67
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Пункт 15.1.4 СП 20.13330.2016 измы с 1 по 4
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 14:45
#68
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Строительный подъем для конструкции назначают, не для ее элементов по отдельности. Я там, выше )) ставил, типа шутка про гнутый пояс. Повторю - конструкции принято проектировать в нагруженном состоянии, уже с деформациями от нагрузки. Вы можете делать иначе, см. выше про собственные нормы. Механизм такой работы в действующих нормах описан, как и про оформление их несоблюдения. Каких-то проблем с сборкой фермы со строительным подъемом не вижу.
Хм, не знал, что например, балки принято проектировать с уже деформациями от нагрузок.
Я хочу разобраться в действующих нормах и возможных подводных камнях.
Покажите, пожалуйста, как организовать строительный подъем фермы с прямым горизонтальным нижним поясом из ГСП.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Пункт 15.1.4 СП 20.13330.2016 измы с 1 по 4
С кровлей понятно более-менее
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 15:03
#69
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
строительный подъем фермы с прямым горизонтальным нижним поясом
Либо одно, либо другое.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 15:07
#70
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
С кровлей понятно более-менее
Ну тогда главное - не сдаваться в поиске ответа.
П.с. у шпренгельных конструкций строительный подъём вообще в обратную сторону.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 15:14
#71
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
шпренгельных конструкций строительный подъём вообще в обратную сторону
Для подобных конструкций прогиб по эстетике не ограничивается.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 16:30
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Покажите, пожалуйста, как организовать строительный подъем фермы с прямым горизонтальным нижним поясом из ГСП.
А в чём проблема?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 16:36
#73
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
"не хочется вводить изломы в самую напряженную часть растянутого НП, хочется сделать его целиковым. Не хочется переломы делать в узлах монтажного стыка НП вводя туда доп. момент (это и так самые ответственные узлы здания)."
"не хочу изначально закладывать простор для бракодельства в растянутый пояс."
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 16:38
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да вроде фермы считают и чертят при проектном положении элементов, когда они уже под нагрузкой
Чего?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
..не хочется..
Мало ли чего "не хочется". В СНиП 2.23-85* чётко написано, когда делать строительный подъём:
Цитата:
15.2.6..При плоских кровлях строительный подъём следует предусматривать независимо от размера пролёта..
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 16.02.2024 в 16:48.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 16:57
#75
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мало ли чего "не хочется". В СНиП 2.23-85* чётко написано, когда делать строительный подъём:
Не вопрос. Ферму я проектирую с немного увеличенным углом наклона, чтобы после прогиба от нормативных постоянных/длительных угол стал "проектным".
Я хочу, чтоб нижний пояс был прямым при изготовлении.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 17:23
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я хочу, чтоб нижний пояс был прямым при изготовлении.
Тогда не будет строительного подъёма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 17:27
#77
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда не будет строительного подъёма.
Почему не будет, если он заложен в верхний пояс? На что это повлияет?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 18:12
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Абсолютно ни на что. Можешь посчитать 3 варианта.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 19:28
#79
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я хочу, чтоб нижний пояс был прямым при изготовлении.
Offtop: Ну и какого хрена?) Хочется - значит мочь!
Делайте обычно, с наклонным/ломаным верхним и горизонтальным нижним, если "ломать" не хочется нижний. Хотя ничего "страшного", кроме изготовления, в этом нет.
А строительным подъемом разберитесь, нужен ли он при вашем пролете.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2024, 15:10
#80
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абсолютно ни на что. Можешь посчитать 3 варианта.
А какой третий? А так с расчетом понятно.

Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Делайте обычно, с наклонным/ломаным верхним и горизонтальным нижним, если "ломать" не хочется нижний. Хотя ничего "страшного", кроме изготовления, в этом нет.
А строительным подъемом разберитесь, нужен ли он при вашем пролете.
Пролет 41 метр. Строительный подъем организую за счет чуть увеличенной высоты фермы по центру - уклон делаю немного больше, чтобы под нагрузками он стал проектным. Нижний пояс хочу горизонтальным. Но в эксперты могут оказаться такими, как некоторые местные юзеры - "положено ешь, не положено - не ешь" ))

Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.02.2024 в 15:16.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2024, 16:25
#81
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Пролет 41 метр
Минимум 2 стыка, перелом нижнего пояса можно в узлах стыка сделать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2024, 17:39
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А какой третий?
1.Без строительного подъёма
2. В обоих поясах.
3. Только в верхнем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2024, 17:55
#83
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726


Offtop: А ещё можно сделать столики под прогоны разной высоты... Ну, это только для ферм с параллельными поясами.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2024, 07:54
#84
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Есть вогнутые конструкции, есть нормы. Если отступаете от нормативов, то в ПЗ пишите, что отступили по таким-то причинам. Я, например, пока не вижу этих причин.
Ферму на 48 м прикрепил. Еще на 60 есть такая же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теннис конструктив2.jpg
Просмотров: 75
Размер:	302.9 Кб
ID:	261644  

Последний раз редактировалось olegrussia, 18.02.2024 в 08:09.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в цельносварной ферме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный подъем водопропускной трубы Naffa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 52 24.11.2017 17:13
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49